| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчёт по деформациям в SCAD
г.Уфа
Регистрация: 09.03.2007
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 13582
|
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
В SCAD версия 7.31 R.3 ( надеюсь и другие также ) - Исходные данные, Специальные исходные данные, в табл. управления шаговым процессом --- аналогия с "ЛИРА"
РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ЗАДАЧ Общие положения Нелинейный процессор предназначен для решения физически и геометрически нелинейных, а также контактных задач. В линейных задачах существует прямая пропорциональность между нагрузками и перемещениями вследствие малости перемещений, а также между напряжениями (усилиями) и деформациями в соответствии с законом Гука. Поэтому для линейных задач справедлив принцип суперпозиции и независимости действия сил. В физически нелинейных задачах отсутствует прямая пропорциональность между напряжениями и деформациями. Материал конструкции подчиняется нелинейному закону деформирования. Закон деформирования может быть симметричным и несимметричным – с различными пределами сопротивления растяжению и сжатию. В геометрически нелинейных задачах отсутствует прямая пропорциональность между деформациями и перемещениями. На практике наибольшее распространение имеет случай больших перемещений при малых деформациях. В задачах конструктивной нелинейности имеет место изменение расчетной схемы по мере деформирования конструкции, например, в момент достижения некоторой точкой конструкции определенной величины перемещения возникает контакт этой точки с опорой. Для решения таких задач нелинейный процессор организует процесс пошагового нагружения конструкции и обеспечивает решение линеаризованной системы уравнений на каждом шаге для текущего приращения вектора узловых нагрузок, сформированного для конкретного нагружения. При решении задач конструктивной нелинейности применяется шагово-итерационный метод. Нелинейный процессор позволяет получить напряженно-деформированное состояние для мономатериальных и для биматериальных, в частности железобетонных, конструкций. Для решения нелинейных задач необходимо задавать информацию о количестве шагов и коэффициентах к нагрузке. Схема может содержать несколько нагружений, из которых может быть сформирована последовательность (история) нагружений. Расчет физически нелинейных задач Моделирование нелинейных загружений Моделирова-ние первого загружения задайте следующие параметры: -№ загружения – 1; -Метод расчета – Простой шаговый (1); -Количество шагов – 7. Далее отметьте радио-кнопку Ввод и редактирование и задайте пошаговое приложение нагрузок – 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1. Подтвердите ввод данных. Моделирова-ние второго загружения. В этом же окне задайте параметры загружения 2: -№ загружения – 2; -активизируйте строку «Учет предистории»; -Метод расчета – Простой шаговый (1); -Печать – Перемещения и усилия после каждого шага; -Количество шагов – 10. Далее отметьте радио-кнопку Ввод и редактирование и задайте пошаговое приложение нагрузок – 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1. Подтвердите ввод данных. Моделирование третьего загружения осуществляется аналогично Запуск задачи на расчет и переход в режим визуализации результатов расчета. Вывод на экран деформированной схемы и эпюр усилий. Надеюсь чегото немного помог (согласен что ЛИРА ... да , кроме... - ну и что ? , пускай ...ибо в жизни ничего определенного нет) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
vladstar - действительно, расчет по деформациям следует производить отдельно (нелинейный процессор) на базе тех же готовых файлов.
ander - (простите за грубость но я отвечял не на ваш вопрос) смот. прил. [ATTACH]1173551097.rar[/ATTACH] Смотрите форум <Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст.> - http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...f976bef7d3ad33 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Krygolam, не понял, что там кому, а форум этот посещаю, как раз по той причине, что пользователь SCADa попросил на Лире сделать расчет.
А вот текст предоставленного Вами документа впечатляет.. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
ander - насчет цытаты, ЛИРА использует теже прийомы.
Сперва хотел дать расширенно-обобщенное мнение с массой ссылок на разные документы о возможности моделирования нелина. Вдруг понял что делаю туже ошибку что и многие - роюсь в справках книгах и справочниках - а правду говорят - - - неверь всему что пишут. Потому и решил обратить внимтие на истоки... Результат - "Нелинейный процессор СКАДа предназначен для решения геометрически нелинейных задач." http://www.scadgroup.com/ScadSert.shtml
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
Цитата:
Основные мнения: 1. Расчет по упругой модели с понижением E. Как вариант, в 3 раза. 2. Расчет по СНиП с использованием пособия по расчету безбалочных перекрытий. 3. Расчет по ANSYS, COSMOS и прочим буржуйским программным комплексам-монстрам с учетом физнелина. 4. Расчет по Лире с учетом физнелина. У нас экспертизу устраивает. (может, еще чего забыл? - поправьте) |
|||
![]() |
|
||||
vladstar
У вас лицензионный SCAD? Если, да то можете написать письмо SCADовцам с замечанием. Они сами утверждают, что дескать в СНиПе не сказано, что бы расчет велся по нелинейной схеме, примером может служить балки. И, мол если экспертиза настаивает, то давайте все это запротоколируем. Сам этим еще пока не занимался, жду случая. :?
__________________
ICQ 190-123-330 |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81
|
Цитата:
Хорошо можно наколоться на этом, т.к. реально Е может и не понизится на участках, где момент меньше 20% несущей способности. А где усилия/напряжения больше, там и деформативность больше. А где-то и пластический шарнир образуется. Получается, что не только по деформациям, но и по прочности мы ошибиться можем в линейной постановке задачи. "Они сами утверждают, что дескать в СНиПе не сказано, что бы расчет велся по нелинейной схеме" А за это их можно и в БСК, если это не про металлические конструкции речь. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
SCAD физнелинейные задачи НЕ СЧИТАЕТ. Более того - и геом-нелинейные считает крайне плохо (если сравнивать решение с аналитическим).
То что там написано, Цитата:
то же, с таким же успехом можно написать в проспекте к Excelю, Опен-калку, Питону или бесплатному компилятору vb в виндовом фреймворке оно тоже все-все считает если нужный текстовый файл расположить где нужно и ввести нужную команду ![]() |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Я делаю умышлено шарнир в тех зона где значения моментов имеют максимальные значения. Разве такого не может быть ? Все это для того что бы не считать на Лире.
С учетом шарнира деформативность увеличевается и в зависимости где шарнир увеличивается пролетная или надопорная ар-ра. (в запас прочности) |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Цитата:
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
![]() Если шарнир пластичности образуется в пролете ![]() ![]() Если шарнир пластичности образуется на опоре ![]() ![]() Что касается появление шарниров : то с точки зрения теории вероятности они могут беть где угодно (по зданию) Надо проследить природу появления шарниров под нагрузкой , т.е. задать шарнир в одном месте и проанализировать что произойдет . Потом в другом , и т.д и т.п. РСУ нескольких расчетов можно получить если сделать вариацию моделей ![]() ![]() Пока так ... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Делали курсовик по ЖБК на 3 курсе? Помните - уменьшали опорный момент на 20-30% от расчитанного в упругой стадии? Но идеального шарнира же в этом случае не получается все равно... Подробнее см любой учебник ЖБК. Как вариант, можно поставить не шарнир, а связь конечной жесткости, которая все-таки держит определенный момент. Пока так... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
[quote="Romka"]
Цитата:
Хороший вариант . Но это надо сидеть париться высчитывать жесткости 55КЭ . А идеальный шарнир поставил себе и все , и даже больше того , результат идет в запас . Ну вот так вот я думаю пока ... Может кто изменит мое мнение :?: P.S. В идеальном шарнире момент силы равен нулю , в шарнире пластичности момент не равен нулю . |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Пластические шарниры образуются не везде, а там где вы их запроектируете. Поэтому в SCADе достаточно считать линейно и армировать по этим данным. Использование линейного расчета для жбк обосновывается не с точки зрения "приближенно", а абсолютно точно - с точки зрения метода предельного равновесия. Т.е. вы считаете линейно, получаете совокупность внутренних усилий удовлетворяющих условиям равновесия - для статически неопределимых систем - одну из бесконечного множества. Далее вы можете взять при армировании либо данную равновесную систему, либо любую другую (если помните из института - добавление треугольников, "выравнивание моментов" - суть получение из первоначальной равновесной системы - другой равновесной системы). И ваш мудреж совсем лишний в данном случае - считали бы линейно и не заморачивались. Нелинейный расчет нужен для пред. состояний II группы (по прочности только для переармированных конструкций, склонных к хрупкому разрушению). |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я рассматривал такие задачи, аналитическое решение которых известно из дифур с точным выражением для кривизны: 1) кривой стержень нагружается осевой силой и выпучивается. 2) консольная балка нагружается сосредоточенным моментом на конце, разыскивается форма упругой линии (которая является в данном случае окружностью - это тривиальное решение дифуры). SCAD считает аж полчаса и результат дает верный только на самой начальной стадии, потом - какую то шнягу. ANSYS Educational (который кстати даже не сертифицированн по ISO в отл. от могучего дорогостоящего папаши) - считает от нескольких секунд до полминуты и выдает решение верное вплоть до того момента как стержни начинают сворачиваться восьмерками. В случае с пологой арочной фермой я проблем не вижу. По осени рассчитывал такую ферму аж в 3-х программах (для интереса): ansys ed, Wolsink Framework (бесплатная) и коммерческий SCAD - результат одинаковый. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Может быть мой подход ничем не обоснован ... Тогда чтот Вы скажете на то что : Например (пример из жизни) мы считали жилой дом : первый этаж офисным (н=3,6 м) , а второй техническим (2,4м) , все выше жилые. И когда здание уже построено приезжает заказчик с туго набитым лапатником и решает без ведома проектантов , что у него будут два этажа по 3+3м вместо 3,6=2,4м. И вместо технического этажа у него будет (например минизавод с офигенно тяжелыми цистернами и прочей тажелой вибрационной дрянью) ... На сколько я знаю в местах примыкания перекрытия к колоннам(пилонам) собираются максимальные значения моментов и поперечных сил . Разве при таком раскладе появление шарниров пластичности не реально . Наверное более чем реально . Так что мне кажется мой подход имеет право на жизнь . Кто думает иначе , стучите по клавишам , будем и скать золотую середину... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Simonoff
Цитата:
![]() 2. А если не угадаем куда шарнир"вставить", или поставим их мало или много? Есть прием с уменьшением жесткости особонапряженных сечений, но это почти те же грабли...Короче: сурогатные методы моделирования не очень-то корректны. Думаю, более корректно рассматривать процесс деформирования по классике, с учетом пластики. Загляните на тему: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5712 PS Интересно Ваше мнение по поставленным в теме целям. Кстати, продемонстрируйте свой прием на выставленном там тесте. Подробнее при встрече.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
The_Mercy_Seat
Цитата:
PS Очень интересно было бы Ваше мнение по теме: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=10780 До встречи...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Попробую исче раз на первом этапе считаю упругую модель на втором , 3 , 4 , 5 и т.д. этапах считаю вариацию моделей (например ввод шарниров в надопорные зоны пилонов(колонов)) Я так понял что , Вы , уважаемый подумали что я ставляю шарниры куда ни попадя И вообще : реализовать шарнир (перейти от конструкции к схеме и наоборот) не представляет большой трудности , проста не ставим ар-ру для восприятия опорного момента , и получаем ар-ру в пролете больше (идет в запас) Думаю на счет сурогатных моделей вы погарячились. Не хотите ставить идеальный шарнир - не ставьте. Возьмите (напрмер) участок плиты , и на опорах поставьте 55кэ. Выполните расчет 100 раз , при чем каждый последующий понижайте жесткость 55кэ. И будет вам радость , реальная картина перераспределения внутренних усилий , а точнее Ваша классическая пластика . Хотя такую итерацию нужно будет сделать не 100 раз , а 100000 раз , а то и больше. На счет понижения жесткости пока ничего не скажу ... Сделаю пару примерчиков... Тогда поговорим ... Если что не так , поправьте ... Процитирую Вас : В поисках истины приходиться напрягаться , и напрягать других... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ошибка на каждом шаге накапливается. нелинейный расчет это нелинейный расчет. если возьмете 9 беременных баб через месяц ребенка не получите. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
... а неленейный расчет дает точное решение ... ...или тоже на каждом шаге накапливается офибка??? Ну просвятите если в чем то заблуждаюсь ... Заранее благодарен !!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81
|
Раз пошла такая пьянка...
Физическая нелинейность может сыграть злую шутку не только когда по деформациям считаешь, но и когда по прочности - ищешь усилия. И до пластических шарниров далеко... Пример: жб монолитное перекрытие на стальном каркасе. Балочная клетка из прокатных двутавров, пусть 6х6м сетка, есть вспомогательные балки. По линейному расчету получили в лире усилия. Потом в Лире деформации в физически нелинейной постановке посчитал (интересовала только плита). И по ходу глянул моменты в балках. Они оказались в 1.5..2 раза больше. Бетон стал более деформативен и "подвис" на стальных балках, у которых жесткость осталась прежней. Такие вот пироги. С котятами. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Simonoff
Цитата:
![]() 1. Предположим, что линейный расчет - чистое и однозначное решение. Почему предположим, да потому, что такие банальности, как триангуляция, граничные условия, модели сопряжений различных КЭ, модель О-Ф-З существенно влияют на результаты НДС. 2. В линейном расчете выявляется характер возникновения (образования) внутренних силовых факторов в предположнении линейно-упругих законов. (Мог бы и не говорить этого - всем известно). Но абс. величины НДС могут служить сигналами локальных проявлений факторов пластических деформаций (это тоже всем известно). Именно в этих зонах и необходима адаптация к реальности НДС. Точнее всего это возможно отобразить при применении реальных соотношений сигма-епсилон и делта-епселон (никто и не спорит).. 3. Да, знаю, что п.2 ничего нового для Вас не воспроизвел. И ладно... Но, предложенный Вами прием по обшарнириванию РС, причем поэтапную, носит какой-то вероятностный метод (способ), причем с набегающими (прогрессирующими) изменениями НДС от варианта к варианту. В этом прослеживается вольность манипулятора (исследователя), исходя из профессионализма (опыта, знаний, интуиции). Это похоже на на то, как 10 художников пишут один и тот же пейзаж, но не подглядывая в мольберты соседей. В результате - 10 красивых, но разных картин - это творчество и эстетизм. Мы же технари, и язык наш - схемы, цифры, факты. 4. Другое дело - реализм физических и геометрических соотношений... Не могу сказать, что задача по учету реалистичного деформирования проще задачи квадратуры круга, но с определенной точностью позволяет получить реалистичные цифры. Более того, зная динамику использования (скорее отсутствия) в практике проектирования строительства нелинейных свойств материалов за последние 30 лет, могу с оптмизмом сказать, что нужно еще не менее 30 лет, что бы все точки (ну не все) расставить... Мы в процессе и попыток...(см. тему о физнелине). PS На сегодняшний момент вопросов больше, чем ответов...но кто, если не мы ? ![]() Только не говорите, что ничего не поняли...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я модель плохо понял из вашего описания, Лира может смоделировать односторонний контакт балки с плитой? |
|||
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Лира контактные задачи моделит так-же как и Скад - только односторонними связями, другого я в ней не нахожу. А стальные балки считают просто линейно - задают жесткость плиты близкую к нулю и получают результаты близкие к ручному расчету, без заморачивания.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2006
Хабаровск
Сообщений: 81
|
Цитата:
Пример был приведен только для иллюстрации того, что нелинейные деформации серьезно повлияют на усилия, элементы, работающие "скорее линейно" подхватывают доп. усилия. А если балки в том примере не металл а ЖБ? И заармированы по-разному? З.Ы. Плита в примере задавалась 41-м элементом, оболочкой подкрепленной ребрами (прокатными двутаврами), а не задавалась только в виде нагрузки, собранной с соотв. грузовых площадей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Так в том и беда, что, как уже неоднакратно говорилось, возможности Скада, Лиры (про MicroFe и др. ничего не скажу) не позволяют корректно смоделировать смешанные конструкции. Связь стальной балки с плитой не есть сплошная жесткая, как в монолите, но и не есть чисто шарнирная, даже если не ставить "усов" с определенным шагом или не приваривать арматуру плиты к балке. Задать это нечто "среднее" не в Лире, не в Скаде нельзя, посему берут так, как для стальной балки хуже. То-же самое и для сборных жб: плита-ригель. Можно, конечно (в Лире) разнести узлы балок-плит и соединить их коротышами с пластическими шарнирами, на какие в таком случае вводить параметры этих шарниров - х.з. А раз нельзя корректно задать соединения элементов - спрашивается: какой смысл тогда задавать и считать физ. нелинейно сами элементы?
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
И вообще по поводу офыбок : " кто сравнивал результаты решения на разных сетках , ведь со сгущением сеток , и результат меняется" И как далеко или близко полученному результату до точного . Кто скажет ... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Simonoff, так я про нелинейный расчет и говорил. Там интересный эффект получается - разрушенные элементы (смотрел на расчетах по кладке, при обширном разрушении) исключаются из работы и верхние элементы "падают" на те, что еще несут. Порой даже в отчете по расчету пишется ошибка о сходимости.
Сетка КЭ, это вообще отдельный вопрос для дискуссий.. мое мнение, сетка должна быть соразмерной узлам сопряжения реальных конструкций, это относится и к самому простому: возьмем балку на 2-х опорах, к примеру, опирание составляет 300 мм, соответственно, длина элемента в зоне опирания должна быть порядка 300 мм при учете, что общая длина балки в расчетной схеме меньше конструктивной на 300/2+300/2=300 мм. Если есть желание учесть сгущение сетки на опоре или просто принята мелкая сетка, то один узел, как опору уже рассматривать нельзя - нужно задавать некоторую площадку за счет нескольких узлов, но жесткие связи уже вводить нельзя, нужно учитывать податливость всей опорной площадки. Все зависит от того, что Вы считаете, отсюда и требования к качеству сетки. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Доброго ВСЕМ утра (ударение ставится на А)
Цитата:
Цитата:
(лично я в таких случаях просто переделываю сетку и в режиме сборки цепляю ее на старое место) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Simonoff, ничего криминального нет - надо что-то менять в схеме принципиально или непринципиально. Это относится к стадии предварительных расчетов или первых проверочных, так что дальше нужно работать со схемой.
Хочется посмотреть пример, не хочется быть голословным. Но на практике, обычно, существуют 2 случая: первый я описал в примере с опорой балки выше, когда при дальнейшем сгущении сетки опору за один узел принять нельзя и приходится вводить некоторую площадку на основе узлов, имеющих конечную жесткость; второй, это когда сгущение производится в зонах ортогонального сопряжения элементов (перекрытие-стена, балка-балка и пр.), т.е. там где один элемент попадает в область фактической толщины другого элемента. Такие зоны решаются введением жестких вставок (системных или фактических) или игнорируются, кто как привык решть этот узел. Поэтому, если Вы говорите о случае, который не удовлетворяет ни одному из этих 2-х, то хочется взглянуть на него. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
3) примыкание пилона к фундам плите (хочу заметить что концентрации рассматриваются в краевых зонах пилона , а не в самой плите) Это пока то что вспомнил ... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Simonoff, примеры 2 и 3 не считаю убедительными, они больше подходят под описанные мною, что касается первого, то надо посмотреть. Если Вы считаете, что все три примера - проблема, то эту проблему можно решить с помощью физнелинейного расчета, статика, возможно, беспредельно будет нагружать узел, но физнелин все расставит на свои места.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Уважаемый ander :
Ваша цитата Цитата:
Цитата:
Я в принципе не сторонник физнелина. И по этому поводу уже написано много книг , в смысле , что "платой за наши незнания (недостаточная изученность проблемы) приходицца считать в линейной постановке , т.е. не доводить напряжения до того значения , когда между ними и деформациями была нелинейная зависимость . Вот если вы ошибетесь в очередности нагружения конструкции при физнелине , как это повлияет на результат . И вообще , у меня нагрузок и воздействий выходит больше 1000. (нагружаю каждую комнату , каждый балкон и т.д. отдельно) . Не подскажите какую нагрузку приложить в нелинейное загружение ? РАСЧЕТ ЭТО СПОСОБ РАССУЖДЕНИЯ. И где гарантии , что после такого рассуждения расчет окажется такой к которому можно отнестись с доверием ??? Если для него нет натурной модели.??? И вообще мне кажется что мы уехали в сторону от темы.... |
|||
![]() |