Какие используют трансформаторы для питания тиристорного преобразователя 1МВт
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какие используют трансформаторы для питания тиристорного преобразователя 1МВт

Какие используют трансформаторы для питания тиристорного преобразователя 1МВт

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.10.2013, 13:14 #1
Какие используют трансформаторы для питания тиристорного преобразователя 1МВт
Pavel_V
 
Заказчик
 
Челябинск
Регистрация: 22.10.2010
Сообщений: 8,453

У нас для тиристорной установки 930 кВА в комплекте с буржуйской установкой должен был идти трансформатор (буржуйский). Однако так получилось (ктоб меня послушал), что решили трансформатор из буржуйского далека не везти, а приобрести у нас.
Буржуи - дикий народ и кроме мощности, трех фаз и напряжения на выходе ничего не говорят. Использовать обычный трансформатор для питания такой установки считаю опасным. Хоть и просят они 380 В и 3 фазы.
Инет перешерстил, на такую мощность трансформаторов не нашел, максимум на 125 кВА типа ТСП; ТСЗП.
С буржуЯми переписка уже пол года. Вокруг моего рабочего места моей головой пробиты все стены . Ответ не дают.
Кто делает такие трансформаторы? Можно ли использовать обычный транс для этих целей?
Скоро эта проблема перетекет из состояния вялотекущей в "ща всех порву, негодяи!".
http://www.uetm.ru/files/TSZP_400-25...GT_U3,_M_U.jpg вот такая штука пойдет? Какие еще есть тонкости в этом деле?
Схема питания в приложении.

Вложения
Тип файла: docx Doc2.docx (116.9 Кб, 123 просмотров)


Последний раз редактировалось Pavel_V, 10.10.2013 в 13:41.
Просмотров: 10874
 
Непрочитано 10.10.2013, 14:25
#2
Roman3R


 
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
тиристорной установки 930 кВА
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
максимум на 125 кВА
Эти две цифры не сопоставими (тиристорная установка 930 кВа а вы пишете о трансформаторе 125 кВА) . Вам нужен трансформатор минимум 1000 кВА .
Roman3R вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 16:26
#3
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


помнится делали проект как то, для магистральной насосной, там высоковольтные вроде мегаватные или менее движки были, для них были высоковольтные устройства плавного пуска - что в принципе можно отнести к тиристорной установке! так вот там были у нас самые обычные трансформаторы, насколько помню нужен фильтр чтобы в сеть гармоники не выдавать! и транс не греть! думаю можно провести аналогию (а может и нельзя) со станцией управления ЭСН - тоже тиристорный преобразователь, она запитывается от самого обычно масляного транса типа ТМ или ТМГ, у нее тоже фильтр есть...вот как то так...можно проконсультироваться с каким нибудь производителем УПП для мощных движков, у ЭКРА вроде есть ччто то серьезное может шнайдер что подскажет . хотя речь наверно все таки о другом...ну да ладно...
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.10.2013, 17:30
#4
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
так вот там были у нас самые обычные трансформаторы, насколько помню нужен фильтр чтобы в сеть гармоники не выдавать! и транс не греть!
Дык время пуска малО. Поэтому там и исхитряться не особо надо. А тут постоянная работа на фонящую нагрузку. Обычный транс сгорит нафик.
Буду с заводами общаться... Тока из меня приводчик еще тот...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 18:41
#5
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


А кто буржуи? Сименс? Если да, так у них во вполне себе российском Воронеже есть свечной трансформаторный заводик... На сайте инфы чуть меньше, чем никакой, но есть упоминание, что готовы сделать трансформатор на любой вкус. Для своего же преобразователя наверняка сделают.

А вот вообще Ваши соседи, выпускающие ИМЕННО ТЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ: http://www.uetm.ru/products/147/185/_aview_b30, http://www.uetm.ru/products/147/185/_aview_b29

Последний раз редактировалось kp+, 10.10.2013 в 19:02.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 21:35
#6
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Кто делает такие трансформаторы
Вам нужны трансформаторы для преобразовательных установок
http://tor-trans.com.ua/-transexplotation.html
Трансформаторы изготавливает Уралэлектротяжмаш
http://silovoytransformator.ru/6-10-...otyazhmash.htm
Для тог, что бы определиться, какой вам нужен трансформатор, необходимо знать выходное напряжение и выходной ток преобразователя.
Если

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
просят они 380 В и 3 фазы
то может вам вообще не нужен трансформатор, запитать напрямую от сети 380 В, только, естественно, через сетевой реактор
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 21:43
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


930 кВА по 0,4 притащить проблемка будет...
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 21:48
#8
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
проблемка будет
Какая проблемка
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 21:59
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Что где то в голове все равно стоит транс который будет греться. Это еще не считая трассу которую надо выполнить ШП от ГРЩ С тем же успехом ставим транс 1000 кВа сухой или масло около тиристорного преобразователя и подтягиваем ему ВН
kifa вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2013, 22:23
#10
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Вложения
Doc2.docx (116.9 Кб, 14 просмотров)
На схеме то ~380 В подается прямо на преобразователь, какой вам еще преобразовательный трансфотратор нужен, напрямую ~380 В подавайте, только про сетевой реактор не забывайте.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 17:40
#11
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
А кто буржуи? Сименс? Если да, так у них во вполне себе российском Воронеже есть свечной трансформаторный заводик... На сайте инфы чуть меньше, чем никакой, но есть упоминание, что готовы сделать трансформатор на любой вкус. Для своего же преобразователя наверняка сделают.
Дык чтобы заказать трансформатор, нужно знать, что заказывать. Чо там: напряжение ХХ, КЗ, отвод тепла особый. Не сименс. Совсем не сименс. Корея.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вам нужны трансформаторы для преобразовательных установок
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Трансформаторы изготавливает Уралэлектротяжмаш
Да много кто их изготавливает, подойдут ли? И кто гарантию даст что не сгорят.
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
то может вам вообще не нужен трансформатор, запитать напрямую от сети 380 В, только, естественно, через сетевой реактор
Ну а в чем выгода то? Тогда данные на реактор нужны. Его же за углом не продают. Еще неизвестно, что труднее заказать будет.
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
930 кВА по 0,4 притащить проблемка будет...
Эту проблему знаем как решить. Там линия 5 метров.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Что где то в голове все равно стоит транс который будет греться. Это еще не считая трассу которую надо выполнить ШП от ГРЩ С тем же успехом ставим транс 1000 кВа сухой или масло около тиристорного преобразователя и подтягиваем ему ВН
Дык масляный посреди цеха ставить чревато. Лучше сухой, там с разливами и пожарными бороться не надо. Ну да, возле преобразователя, а то зафоним там все что можно и нельзя.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 18:08
#12
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Дык масляный посреди цеха ставить чревато.
Не ну я в целом. Не видя плана и условий...сухой конечно проще.
У Шнайдера кстати есть спец исполнения против гармоник, как то узнавали...но дорого и под заказ
kifa вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 08:33
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
И кто гарантию даст что не сгорят
А с чего они должны гореть то, если рассчитаны на соответствующую мощность.

Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ну а в чем выгода то? Тогда данные на реактор нужны
Если вы собираетесь запитаться от уже существующей цеховой сети 380 В, то без сетевых реакторов не обойдетесь.
А как расчитать - смотрите в справочниках по проектированию ЭП.
А если будете ставить отдельный трансформатор 6(10)/0,4 кВ для питания преобразователя, то реактор не нужен.
Как расчитать трансформатор - смотрите в справочниках по проектированию ЭП.


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
ставим транс 1000 кВа сухой или масло около тиристорного преобразователя
1000 кВА наверное маловато будет. Чтобы посчитать мощность трансформатора надо знать


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
выходное напряжение и выходной ток преобразователя
или Ud и Id преобразователя
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 11:46
#14
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А с чего они должны гореть то, если рассчитаны на соответствующую мощность.
А с того, что это не простой трансформатор, а для питания преобразовательной установки. И уровень гармоник, никто не говорит. И мощность тут не единственный параметр выбора.
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А как расчитать - смотрите в справочниках по проектированию ЭП.
Вот у Вас столько же исходных данных, сколько у меня. Какой мне реактор использовать? Тем более у Вас на любой подстанции есть свободные 930 кВА? Причем совсем не обычных 930 кВА, а фонящих в сет высокими гармониками, которые могут испортить напругу на всей подстанции и попортить дорогущее оборудование. Причем состав этих гармоник неизвестен. Может хватит воду в ступе молоть?
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
или Ud и Id преобразователя
Ну и? Нету этих данных. Вообще, кроме 930 кВА, 3ф, 380В ничего нет. Очевидные вещи я и сам знаю. Были бы у бабушки...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 13:22
#15
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Может хватит воду в ступе молоть
А вы что хотели, что бы вам выложили готовый проект запитки преобразователя. Если вам нужен проект, то заказывайте его в пректной организации, а если хотите сами решить эту проблему, то берите тяжпромовский справочник Я.М.Большама и счирайте сами Ud, Id, Sт и прочее (включая гармоники).
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 20:35
#16
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


если преобразователь на 930 кВА... то что он преобразовывает...? или во что...
в переменку...
значит постоянку...
и значит для питания этого преобразователя нужен трансформатор постоянного тока... киловатт на 1200...
потери и пусковые токи учесть чтоб...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2013, 22:03
#17
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
трансформатор постоянного тока
Это как.
Трансфотматор может быть только переменного тока, а переменный ток в постоянный преобразует преобразователь.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 06:24
#18
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


неа... выпрямитель...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 06:27
#19
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Выпрямитель ... чего ?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 07:50
#20
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
пусковые токи
У преобразователя пусковые токи? Где такое посмотреть?
И что, 1000 кВА трансформатора для 930 кВА преобразователя мало?
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 08:33
#21
Redj51


 
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Выпрямитель ... чего ?
вот...
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
а переменный ток в постоянный преобразует преобразователь
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
1000 кВА трансформатора для 930 кВА преобразователя мало
ну я чото досих пор не понял... что за преобразователь вобщето...
но запас по мощности стоит иметь в распоряжении... думаю...
Redj51 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 09:12
#22
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от Redj51 Посмотреть сообщение
что за преобразователь вобщето
Установка индукционного нагрева.

Цитата:
Сообщение от Redj51 Посмотреть сообщение
но запас по мощности стоит иметь в распоряжении... думаю...
А в НТД прописана величина запаса? ИМХО при том, что обычно сухой транс можно перегружать процентов на 10 (наши свердловские, с буржуйскими хуже), запаса в 70 кВА должно хватить... Хотя ху его ноуз. Работа установки переодическая. В пределах часа. Между циклами нагрева тоже около часа.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 10:14
#23
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
процентов на 10 (наши свердловские, с буржуйскими хуже)
на 20%. С принудительной вентиляцией побольше.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 10:29
#24
Redj51


 
Регистрация: 08.10.2013
Сообщений: 10


Pavel_V,
1. если буржуйская установка... там еще в зависимости от буржуев может и 60 Гц оказаться...
2. уговорил... раз режим такой периодический... пусть уш будет 1000 кВА...
хотя всеже переходные процессы тоже надо не забыть...
Redj51 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 10:38
#25
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Redj51 Посмотреть сообщение
если буржуйская установка... там еще в зависимости от буржуев может и 60 Гц оказаться...
Там на документе 50 Гц стоит, я тоже про 60 вначале подумал.
kifa вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:04
#26
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Pavel_V, а с заводом, указанным в #5 и #6, Вы так и не связывались? Или там за консультацию берут больше, чем за продукцию?
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 11:15
#27
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Вам же ясно Валериан написал:
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
берите тяжпромовский справочник Я.М.Большама и счирайте сами
Хотя бы для начала ознакомились бы с литературой, что ли. Глядишь и вопросы бы отпали сами собой...
mak# вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 11:56
#28
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
Хотя бы для начала ознакомились бы с литературой, что ли. Глядишь и вопросы бы отпали сами собой...
Ознакомился. Похоже в отличии от Вас я с этими справочниками ознакомился, поскольку знаю, что таких справочников штук 5, а не один. Оглавления их я почитал. Попутно еще несколько по теме просмотрел. Можно ссылку на конкретную главу конкретного справочника, где разжевано, как считаются трансформаторы для преобразователя? Это все равно, что посылать СНиП читать. Личный опыт расчета и применения есть?

Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
а с заводом, указанным в #5 и #6, Вы так и не связывались? Или там за консультацию берут больше, чем за продукцию?
После ответов завода я конкретно разочаровался в умственных способностях корейцев. Соответственно корейцы, видимо, считают сумасшедшими нас. После перевода русский-английский-корейский-английский-русский в ответ получил несколько подобных информативных ответов (цитирую):
Цитата:
ТРАНСФОРМАТОР ТОКА (CURRENT TRANSFORMER PART) служит для преобразования выходной мощности (кВт) главной панели управления (инвертора) индуктора в ток (А) для нагрева материала.
Цитата:
Мы можем порекомендовать подходящего поставщика трансформаторов в Корее. Если вы сообщите нам технические характеристики, мы узнаем и сообщим Вам.
Запросы были вида: дайте исходные данные (опросный лист) для заказа трансформатора. дайте конкретную марку трансформатора корейского производителя, чтобы мы сами у него купили транс.

Контакты инженеров своих корейцы не дают. Общение только через местного посредника.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
С принудительной вентиляцией побольше.
Ни разу не видел трансов на 1000 кВА с принудительной вентиляцией. В цеху, где куча печек, других тепловыделений и пыли по опыту буржуйские трансы сгорают даже на 90% загрузки, поэтому их выше 70% не загружают и пытаются от них избавиться. СВЭЛ-овские трансы держат 110% мощности. Да и в случае сгорания обмотки до завода три часа езды за новой обмоткой.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 13:05
#29
kp+

идущий по граблям
 
Регистрация: 26.05.2005
Сообщений: 5,182


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Соответственно корейцы, видимо, считают сумасшедшими нас
Я предлагал говорить не с корейцами, а с Уралэлектротяжмаш. Сказать им, мол, дайте нам транс такой-то (полный перечень параметров) под преобразователь такой-то с параметрами такими-то (полный список), не выйдет. Разговор будет примерно в таком духе:
Челом бьем великому трансформаторщику!
Мы сами не местные и неграмотные. Есть у нас заморский чудо-юдо-преобразователь, жрущий 930 кВА, 380 В, 50 Гц, 3 фазы, и отрыгивающий в сеть незнамо какие гармоники. Считайте, что они самые большие и неудобоваримые из всех, что вы видели при такой прожорливости, и даже хуже.
Дайте нам транс, чтоб прокормил чудо-юдо, сам не поперхнулся его отрыжкой, и не загадил ей всю сеть. И еще, чтобы сдюжил в нашем пекле, не подох от жары и пыли. И еще, чтобы не съел нас по деньгам
Прими $$$ как компенсацию за время, которое ты потратишь на мудрые размышления, о том как правильно прокормить чудо-юдо.

Последний раз редактировалось kp+, 16.10.2013 в 13:20.
kp+ вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 13:13
#30
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ни разу не видел трансов на 1000 кВА с принудительной вентиляцией.
Есть и на побольше. Ну можно сунуть в камеру и там уже обеспечить вентиляцию. Но это все извраты
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 14:04
#31
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Цитата:
Сообщение от kp+ Посмотреть сообщение
Я предлагал говорить не с корейцами, а с Уралэлектротяжмаш.
Похоже да, придется с нашими трансформаторщиками общаться. Тут еще тендер надо будет организовать...

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Есть и на побольше.
На побольше, как раз и видел. А на малышей как-то не доводилось.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 17:50
1 | #32
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Посмотрите это. Там приведены типы трансформаторов и практически Ваш ПЧ.
http://www.induktor.ru/catalog/preob...stoty_tpch.htm
mak# вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2013, 22:15
#33
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


БОРГ считает целесообразным установку трансформатора не менее 1250 кВА...
для озадаченых целей...

конечно переменного тока...
МЫ БОРГ
Redj-ЭС вне форума  