Платформенный стык в крупнопанельном здании (податливость, моделирование в МКЭ, конструирование, расчёт, усиление). Сбор информации.
Проектирование зданий и частей зданий
Екатеринбург
Регистрация: 12.06.2007
Сообщений: 3,042
|
||
Просмотров: 124898
|
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
вышла новая статья Данеля "Данель В.В. Анализ формул для определения сдвиговой жесткости безшпоночного вертикального монолитного бетонного стыка двух железобетонных панелей, пересекаемого непрерывными арматурными стержнями" N 5 за 2013год Журнал "Строительная механика и расчет сооружений". Может кто видел ее?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Имеется в бумажном варианте (вроде нет здесь):
• Фалевич Б.Н. Штритер К.Ф. «Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций» М. 1983 г. Если кого-нибудь интересует отсканирую. Но необходима будет помощь в переводе в формат "pdf" или "дежаю" - djv.
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Если есть возможность отсканировать в 600 dpi в оттенках серого, то готов помочь с обработкой и переводом в DJVU и PDF.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Выдернул из списка литературы к одной из статей
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Цитата:
http://download73.files.attachmail.r...%8B%D0%B51.zip http://download73.files.attachmail.r...%8B%D0%B52.zip http://download73.files.attachmail.r...%8B%D0%B53.zip Вот если у Вас ещё нет. • Пособие по расчету крупнопанельных зданий Выпуск 1 Жесткостные характеристики. М. 1974 г. • Рекомендации по применению программы СТЫК для расчета прочности и податливости стыков крупнопанельных зданий. М. 1987. ЦНИИЭП жилища. • Дроздов П.Ф., Себекин И.М. «Проектирование крупнопанельных зданий (каркасных и бескаркасных)» М. 1967 г. (удалить расширение .flv) .djvu.flv - Мострецов, Брилинг "Примеры расчета конструкций современных крупнопанельных жилых зданий" Стройиздат, 1964 г. Последний раз редактировалось ёйте, 29.10.2013 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Фалевича скачаю и обработаю. Результат выложу в данной теме.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 22.12.2015 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Нарыл статью
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
• Данель В.В. «Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2012 г.)
• Данель В.В. «Анализ формул для определения жесткости при сжатии платформенных стыков крупнопанельных зданий» (Журнал «Строительная механика и расчет сооружений» №1 2010 г.) • Данель В.В., Кузьменко И.Н. «Жесткости стыков крупнопанельных зданий: анализ формул, рекомендации по их уточнению и использованию в конечноэлементных моделях» (Сборник научных статей «Актуальные проблемы исследований сооружений» Часть 2 М. 2009 г.) • Румянцев Е.В., Володин А.М. «Моделирование совместной работы конструкций каркасной вставки-арки сблокированной с панельным зданием без устройства осадочного шва с учетом основания и фундамента». (.pdf.flv) 2010 г.
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
• Глава 4.2. Платформенные стыки крупнопанельного здания (из книги Ермакова А.В. "Метод дополнительных конечных элементов для расчета железобетонных конструкций по предельным состояниям" 2007 г.)
• В.И. Колчунов, Е.В. Осовских, С.И. Фомичев "Прочность железобетонных платформенных стыков жилых зданий с перекрестно-стеновой системой из панельных элементов" (Журнал "Жилищное строительство" №12 2009 г.) • СН 321-65 «Указания по проектированию конструкций крупнопанельных жилых домов» • Рекомендации по расчету и конструированию индустриальных конструкций первых нежилых этажей крупнопанельных жилых зданий. М.1990 г. ЦНИИЭП жилища. • Данель В.В. «Определение жесткостей платформенных стыков» (Журнал «Жилищное строительство» №2 2012 г.) PS: Хотелось бы сказать, и скажу. Столько информации по моделированию и расчету платформенных стыков ещё ни где не встречал, кроме как в этой теме. )
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 29.10.2013 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Вот ещё лист по усилению платформенных стыков из альбома Мальганов, Плевков, Полищук "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий" 1990г.
Последний раз редактировалось PashaStr, 30.10.2013 в 21:14. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Фалевич БН Штритер КФ = Проектирование каменных и крупнопанельных конструкций_1983
Версия DJVU Версия PDF Версия PDF Clear Scan
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
Сообщений: 102
|
Благодарю, Armin. Достойный труд!
__________________
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Цитата:
чем мог - помог |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 02.11.2013 в 10:01. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
По моей информации, пока не вышло (окончательный этап, стадия проверки идёт).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Моделирование и расчеты Панельных домов в SCAD 11.5
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Хм. Некоторые ссылки в шапке темы начали слетать.
viking1963, привет. Хвастаешься? )) По любому дома на базе 137-ой серии (в смысле перекрестно-стеновая система с шагом преимущественно 3,6 м, со шпонками и уголками в местах сопряжения стен между собой). Обратил внимание, что наружка навесная учтена в расчете или она там только для нагрузки? Эх. У меня архитекторы типовые этажи не любят, что добавляет геморою. Так бы создавалась модель одного этажа и копировалась по высоте с корректировкой толщин стен и жесткостей стыков.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 27.02.2014 в 14:59. |
|||
![]() |
|
||||
Armin,
Привет, Да есть немного... Offtop: (демонстрация своих возможностей... ![]() Наконец я то освоил расчеты Панельных домов...25-этажных... Теперь полный комплект = могу выполнять расчеты монолитных+кирпичных+панельных домов А у Вас по-ходу = в Лире расчеты выполняют ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Приниципиальных отличий не вижу от Скада, в данном случае. В линейном расчете они практически идентичные результаты будут показывать.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 13.02.2014 в 12:48. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Какими КЭ моделируете элементы, что вводите на вертикальных и горизонтальных стыках?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Лира начала отрисовывать витражи и лестничные марши с ограждениями? |
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Ну давайте я тоже внесу свой вклад.
Тут в архиве 2 монографии 1. Прочность и трещиностойкость стеновых панелей зданий, 2. Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций. Какие достал, то и выкладываю...не знаю какая редакция пошла в печать. ![]()
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
Liam,
Сейчас в Лира-САПР есть возможность выполнить архитектурную модель, которая одновременно является силовой (расчетной) моделью В зависимости от необходимости, можно презентовать архитектурную модель, или же силовую, без архитектурных витражей и лестничных ограждений например
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Как показывает анализ работ Лишака и Ко, формулы получены путем апроксимации опытных данных, вот и формулы получаются без "инженерной обозримости"
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542
|
Цитата:
А вопрос про моделирование элементов КПД почему проигнорировали? |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Это Сапфир. Витражи - для задания нагрузки.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Более детальный расчет - по аналогии с методикой, описанной в статье Данеля В.В. «Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2012 г.). Цитата:
Они уже подсчитаны и в таблицу 2 приложения 4 сведены.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 26.02.2014 в 09:24. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Доброе утро, Да, для нагрузки Liam, Привет, Armin уже ответил на Ваш вопрос
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
Offtop: одна моя сотрудница, глядя на мои попытки замоделировать панельку, изрекла потрясающую, как мне кажется, фразу: "расчёт панельки - это гадание на конечно-элементной гуще" =)
|
|||
![]() |
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
В литературе (труды ЦНИИСК) есть результаты исследований 23-этажных экспериментальных домов, там люди ставили датчики давления в горизонтальные швы. Расчеты на ЭВМ с учетом податливости стыков дали хорошее совпадение (расхождение 2,5%).
Предлагаю, если Вы проектируете, что-то подобное, установить парочку датчиков ![]()
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
http://youtu.be/T04f5IDdkrA
кодом могу в частном порядке поделиться. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Изв. вузов. Строительство. 2007. № 4
В.А. Беккер, канд. техн. наук, доц., А.Н. Нарушевич, асп. (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин)) Теоретическая оценка влияния некоторых дефектов платформенных стыков на несущую систему панельного здания Проведена расчетная оценка возможного перераспределения усилий с дефектных стыков в пространственной системе панельного здания. Изв. вузов. Строительство. 2004. № 9 В.В. Пангаев, канд. техн. наук, В.М. Сердюк, инж. (Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет) О деформативных характеристиках цементных кладочных растворов На основании литературных данных и результатов экспериментальных испытаний выполнено определение начальных модулей упругости и коэффициентов Пуассона цементных кладочных растворов. Установлено влияние относительного значения сжимающих напряжений σ/R на средний модуль и коэффициент Пуассона растворов различных марок.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 24.04.2014 в 06:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.03.2010
Сообщений: 27
|
Добрый день. Возник вопрос, решил написать здесь, может актуально будет в будущем, может и нет. Имеется монолитная шахта лифта, с определенной отметки мы решили перейти на сборные конструкции. В верхней части монолита и в сборных стенах заложены закладные детали, которые свариваются через уголок 125x63. Шов (20 мм) между сборной панелью и монолитом заполняется ЦПР М150. Сварное соединение ни кто не рассчитывал, т.к. полагаем, что данное соединение необходимо исключительно для фиксации панели в проектном положении, и что вся нагрузка будет восприниматься швом бетонирования. Однако сторонняя организация, посчитала данное соединение без учета шва бетонирования. В связи с этим возник вопрос - кто прав?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
По теме на http://жбк.рф еще есть:
Шангин В.Ю. - Прочность и деформативность горизонтальных стыков несущих стен панельных зданий при оттаивании швов. 1988; Кашкаров К.П. - Стыки конструктивных элементов крупнопанельных зданий. 1975; Шагин П.П. - Расчет сборных каркасно-панельных зданий; Волков Ю.Б. - Защита сварных соединений от коррозии при устройстве стыков наружных стен крупнопанельных зданий. 1973; Володин Н.М. - Исследование несущих конструкций каркасно-панельных зданий. 1973. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.05.2015
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Пытаясь разобраться с жесткостью платформенного стыка по статьям Данеля столкнулся с проблемой. По формулам, приведенным в статье Определение жесткостей платформенных стыков, погонная жесткость, например, при сдвиге плиты перекрытия относительно стеновых панелей составляет 16,475 * 10^9 Н/м2. В таком случае для участка длиной 6 метров жесткость должна составить 6*16,475*10^9 = 98,85*10^9 Н/м. При 15 связях на участок жесткость каждой должна составить соответственно 6,59 * 10^9 Н/м. Что составлятет 671763,5 т/м и 335881,75 т/м для крайних связей. Значение в 671 тонну на миллиметр мне кажется достаточно большим, в связи с чем возникает вопрос: правильно ли я вычисляю жесткость? (P.S. Связи моделирую 55-КЭ в SCADе) |
|||
![]() |
|
||||
Наткнулся на автореферат диссертации Дербенцева Ильи Сергеевича "Несущая способность и деформативность шпоночных соединений с петлевыми гибкими связями в стыках крупнопанельных многоэтажных зданий". Не подскажите как можно связаться с автором для приобретения диссертации или где в интернете можно ознакомиться с полной версией.
Очень интересует диссертация, особенно 3я и 4ая глава. |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
http://dissovet.pguas.ru/files/212-184-01/Derbencev.pdf Цитата:
![]()
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 06.08.2015 в 14:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2015
Сообщений: 2
|
Добрый день, я только знакомлюсь с лирой и сапфиром, и вот возник вопрос. В сапфире архитектурная модель получилась, как аналитика, а вот сам вопрос, при переносе в лиру необходимо ли выполнение в центре ромбической оболочки как у Г.И. Шапиро, главный конструктор МНИИТЭП, Р.В. Юрьев, студент МГСУ "К вопросу о построении расчетной модели панельного здания", если да, то каким образом это выполнить в ЛИРЕ и как наложить связи?
Или же достаточно соединить элементы элементы не оставляя зазоров и просто задать ограничения по поворотам и перемещениям? Хотя опять же исходя из статьи "Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях", выходит, что между элементами зазор, а соединение происходит стержнями и шарнирами. Вот я вообще запутался, а завязка моей работы как раз на стыках и возможности сдвига при взрывном воздействии. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 879
|
Цитата:
Ха-ха "Лира - софт " на английском заменяется звездочками! Автозамена.
__________________
From Siberia with love Последний раз редактировалось vl74, 16.10.2015 в 06:06. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ни разу не принимал участия в вебинарах и в этот раз может не получиться.
Соответственно вопрос к коллегам. Ведется ли запись вебинаров и выкладываются ли потом видео в общий доступ?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320
|
Armin, добавьте пожалуйста в шапку ссылку на вот это, хоть и немного, но что-то есть про моделирование стыков
__________________
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.10.2015
Сообщений: 2
|
Добрый день, уважаемые форумчане!
Благодарю за интересные статьи, которых ранее не встречал! Помимо присутствующей в теме литературы могу предложить следующее. - Маклакова. Физико-технические свойства конструкций крупнопанельных жилых зданий. 1966; - НИИСК. Руководство по проектированию конструкций панельных жилых зданий для особых грунтовых условий. 1982; - Никулеску. Строительство крупнопанельных жилых зданий. 1967; - Сергеев. Проектирование крупнопанельных зданий для сложных геологических условий. 1973. Можно в тематику добавить ещё - "Печенов. Расчет и конструирование многоэтажных каркасно-панельных зданий. 1975", подготовленное Armin. Почему-то не получилось выложить материалы непосредственно в данном сообщении, некий сбой. Интерес к тематике проектирования крупнопанельных зданий не гаснет, и это хорошо. Жаль, что со времен пособия к СНиПу 2.08.01 ничего похожего не выходило по данному вопросу, особенно в рамках работы на "ЭВМ". А разбираться приходится энтузиастам без экспериментной базы. Были материалы на бумаге (например сборник ЦНИИСКа в нескольких выпусках середины 70-х), если будет дальнейшая заинтересованность, выложу. Но мне всегда хватало для работы того, что уже представлено. Так же хочу сказать следующее. Здесь несколько раз упоминалась книга написанная золотыми головами Карлом Фердинандовичем Штритерем и Борисом Николаевичем Фалевичем. Судьба на небольшой промежуток времени свела меня с Карлом Фердинадовичем. Начало его профессионального пути было связано с "линией", уже позже он пришёл в проектирование, став корифеем советской железобетонной школы - эдаким железобетонным железобетонщиком. Рост, живость ума и глубокое понимание происходящего создавали образ монументальный. Он рассказывал о том, что практически применил в книге доступные на тот момент материалы ВСН 32-77, создав прикладной учебник с понятными примерами расчета. К большому сожалению в середине августа 2015 года Карла Фердинадовича не стало. Но книга его и по сей день востребована. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Ни каких секретов правильного создания расчетной модели крупнопанельных зданий в части моделирования стыков не раскрыто. По сути предлагается расшивка узлов (аналогия с объединением перемещений) с целью создания шарнирного сопряжения плит и стен и рассказывается, как это лучше/быстрее выполнить.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2015 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Докладчик озвучил, что этот вебинар не первый и куда-то видео выкладывается.
Есть подозрение, что выложат на сайте лира-софт http://lira-soft.com/wiki/video_tutorials/
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2015 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Не могли бы выложить в теме (либо в другом месте со ссылкой в теме) оглавление/содержание трудов ЦНИИСКа?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.10.2015 в 15:36. |
|||
![]() |
|
||||
https://www.youtube.com/watch?v=GLci3qrHJL0
Запись вебинара по расчетам крупнопанельных здания в ЛИРА 10. |
||||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
к сожалению, не понимаю, как можно усложнить, что так просто.. неужели нельзя разнести расшитые узлы по высоте/горизонту на величину большую максимума упаковки, чтобы не иметь псевдоголовняк с сшивкой, нет слов.
Да и тот "трудоемкий" способ, которым построена первая схема, не так уж и трудоемок, не знаю, что там Лира 10.. но в 9.6 достаточно скопировать одну готовую пару узлов с уже назначенной группой объединения без сшивки при копировании, а затем сшить и получим везде, куда скопировали, объединение перемещений. Причем нигде проблем не будет, достаточно задать каждый тип соединения/связи один раз. Последний раз редактировалось ander, 06.11.2015 в 19:11. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
skam, посмотрел видео... Ожидания не оправдались. Больше часа объяснялись элементарные вещи. В итоге ни одного способа моделирования платформенного стыка и соединения панелей не рассмотрено.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Рассказали о некторых приемах, применительно к определенному расчетному комплексу, как выполнить шарнирное опирание пластин на стены. При этом название вебинара было интригующее ...
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
+1, но в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126895 alexr33 расписал свою методику расчета стыков в посте 15. Можете с ней ознакомиться. Не думаю, что из этого стоит делать большой секрет фирмы.
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
skam, это конечно хорошо, что кто-то что-то написал....я говорю именно про видео. Зачем его было называть "Расчет крупнопанельного здания шпаргалка №11" если оно не отображает основных вопросов моделирования панельного здания? Под основными вопросами моделирования панелек я в первую очередь понимаю моделирование платформенного стыка, связей панелей друг с другом и моделирование 3 - слойных панелей на жестких и гибких связях.
P.S. за ссылку спасибо ![]()
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.12.2015 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
skam, мне обещали статью поискать в которой какая-то методика была написана, у знакомого есть подборка журналов. Работа предстоит в январе - феврале, выложу не раньше второй половины января)
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 1
|
Васильков, Володин "Расчет сборных конструкций зданий с учетом податливости соединений" http://dwg.ru/dnl/2510. В списке не заметил.
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
skam, добрый день
![]() Цитата:
Как Вы думаете: стоит выполнять геометрически нелинейный расчет с выключение работы тросовой петли / арматуры на сжатие и соответственно растворного шва на растяжение (после достижения в нем определенных растягивающих напряжений), или этим можно пренебречь?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Нашёл на сайте кафедры железобетонных и каменных конструкций КГАСУ
Б.С.Соколов, Г.П.Никитин Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций. Монография
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Только не геометрически нелинейный, а физически |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 10
|
А не могли бы подсказать молодом неопытному
Декан в институте сказал что есть такой метод повышения сейсмостойкости крупнопанельных зданий когда в стыке между панелями заделываются канаты, после монтажа всего здания канаты натягиваются никак не могу найти ничего по этом поводу может хоть какую-нибудь информацию буду очень благодарен студент |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
![]() |
В статье Данеля В.В. «Параметры 3D-стержней, моделирующих стыки в конечноэлементных моделях» (Журнал «Жилищное строительство» №5 2012 г.) для стержней, моделирующих стык плиты перекрытия с панелями, есть параметр С1 и С2, D1. размерность м.кв.
Не могу разобраться, что это за параметры. Это площадь одного стержня, я так понимаю? для чего тогда используются разные буквы :/ Последний раз редактировалось Lunatik™, 05.02.2016 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
НИЦ "Строительство" представил новые основные положения для методики расчета конструктивных систем крупнопанельных зданий
Цитата:
Armin, Приветствую ! СП «Здания крупнопанельные. Правила проектирования конструктивных систем» ? Есть какая нибудь информация по данному СП ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Ооочень интересно, что получится. Если кто нароет проект или первую редакцию СП «Здания крупнопанельные. Правила проектирования конструктивных систем» просьба поделиться ссылкой в теме.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
http://www.minstroyrf.ru/press/povys...nelnykh-domov/
Пока только статья. Разработаны только основные положения для СП и когда мы увидим СП в свете, знают только в МинСтрои |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Добрый день! Я Дербенцев Илья. Если по моей работе возникают вопросы, пожалуйста пишите на почту v.kirpich@list.ru. Чем смогу помогу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Цитата:
Никулеску. Строительство крупнопанельных жилых зданий. Сергеев. Проектирование крупнопанельных зданий для сложных геологических условий. Обе показались достаточно полезными и "в тему". |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Если кто посетит курс обучения "Расчет панельных зданий в ПК ЛИРА-САПР 2015"
Город - Москва Дата начала - 28.04.2016 просьба поделиться впечатлениями и информацией. http://www.liraland.ru/news/learning/2100/ http://www.rflira.ru/i/learning/Learn_PAN.pdf Не всегда имею возможность корректировать первое сообщение. На работе стоит Internet Explorer, чтоб его ..., который при большом объеме информации в сообщении начинает глючить (не позволяет сохранить изменения). Как появится свободное время дома, добавлю ссылки. Не помню, давал ссылку в теме или нет. Соколов Б.С., Никитин Г.П. «Прочность горизонтальных стыков железобетонных конструкций» М. 2009 г.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 21.03.2016 в 09:40. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Доброго времени суток.
Помогите внести ясность в вопрос расчета податливости соединения двух стеновых панелей на сдвиг (как связь сдвига используется сплошная плита перекрытия). Вопросы: 1. В таблице 9 пособия по расчету КПД (вып.1) приведена податливость стыка на сдвиг 0,5*10^-5 см/кгс (жесткость К=1/(0,5*10^-5см/кгс)=200000кгс/см=20000 т/м), как должны быть расположены плиты перекрытия в плане? В приложении сделал эскиз двух вариантов расположения плит. Податливость принимаете одинаковую для всех вариантов? 2. Сравнивая это значение с результатами расчетов перекрытия на сдвиг относительно стен по статьям Данеля (статья "Определение жесткостей платформенных стыков"). Жесткость составит K=16,475*10^9 Н/м2, соответственно для 1 п.м. стыка жесткость составит К1п.м.=16,475*10^9 Н/м=1679408 т/м. Такое значение жесткости на сдвиг сильно отличается от результатов по пособию К=20000 т/м. Для поверки сделал тестовую схему и по результатам расчета получилась большая разница в сдвигающих усилиях по закладным деталям стеновых панелей. То есть перекрытие (с жесткостью на сдвиг по Данелю) забрало на себя значительную часть сдвигающих усилий и получились заниженные результаты усилий в закладных стеновых панелей. Какую жесткость на сдвиг перекрытия относительно стен по вертикали принимаете в своих расчетах? 3. В той же таблице п.2 и п.3, как правильно записать формулу? Может у кого-то есть оригинал пособия и можно уточнить. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
На картинке не сильно видно, но стык задан с помощью плоских элементов, видимо с объединением пермещений узлов КЭ, моделирующих стык и плиты перекрытия (или стержневые КЭ заданы с шарнирами), чтобы шарнирное опирание плит на стены выполнить. "Лира" позволяет нам выполнять расчет пространственной схемы, в которой определенным образом моделируем платформенный стык (пусть ромбиком, как рекомендует Шапиро), т.е. учитываем опирание плит на все стены (и на продольные и на поперечные). Соответственно участие плиты в совместной работе двух стен перпендикулярного направления должно учитываться автоматом. Тогда вопрос, для чего вводится отдельный элемент в районе плит перекрытия для учета этого сдвига? Посмотрел свой скан пособия Вып.1, там также обозначения в формуле не пропечатаны. Судя по размерности и по информации, которая приведена в столбцах "Примечания" и "Схема соединения", в знаменателях 4Lпер и Eh^3пер.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 12.04.2016 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Спасибо за ответ.
Цитата:
Цитата:
При этом для разработки текста пособия, я считаю, авторы опирались на результаты натурных испытаний, результаты диссертаций и т.д. А Данель, по большей части, приводит теоретические выкладки для расчета жесткости стыков. Кому верить? Опирание плит перекрытия на стены выполнено с помощью КЭ 55 с заданной численной жесткостью на сдвиг по X, Y, Z. Объединение перемещений не использовал нигде так как оно не позволяет учитывать податливости стыков. Все стыки в расчетной схеме, независимо от вида КЭ, имеют расчетную жесткость, которая учитывает их податливость. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Цитата:
В статьях Данеля речь идет о сдвиге в горизонтальном стыке в плоскости плит перекрытия, в пособии - о плите перекрытия как связи сдвига в вертикальном стыке (сдвиг панелей из плоскости перекрытия). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Всем здравствуйте!
Прочитал тут на днях статью Данеля в журнале Строительная механика и .... 05 2013. Возникли сомнения по поводу правильности величины nc в формуле (2). ИМХО, оно должно быть равным 2 и означать количество трещин Последний раз редактировалось kapitelinet, 30.01.2017 в 18:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.02.2005
Чебоксары
Сообщений: 341
|
Возможно, у кого нибудь уже есть следующие статьи?
Совершенствование петлевых стыков стеновых панелей / В. В. Данель // Жилищное строительство, 2014,№ 1/2. - С. 11-15 Решение проблемы вертикальных стыков наружных стеновых панелей / В. В. Данель // Жилищное строительство, 2014,№ 3. - С. 44-45 Совершенствование конструкций и расчетных схем крупнопанельных зданий / В. В. Данель // Жилищное строительство. - 2014. - № 5. - С. 55-59 Трехслойные наружные стеновые панели с повышенной несущей способностью / В. В. Данель // Жилищное строительство. - 2014. - № 7. - С. 48-51 Платформенные стыки с трубобетонными элементами сборных и монолитных зданий / В. В. Данель // Жилищное строительство. - 2015. - № 1. - С. 24-26 Думаю, не только мне интересно было бы их почитать. ![]() Последний раз редактировалось Ralk, 28.06.2016 в 02:11. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Выложил в download статью Совершенствование конструкций расчетных схем крупнопанельных зданий_ЖС№5_2014 Даннель В.В.
Статья прошла проверку. Ссылка на статью - https://dwg.ru/dnl/13910 И еще одна статья: Даннель В.В_Трехслойные наружные стеновые панели с повышенной несущей способностью Последний раз редактировалось roman111, 18.07.2016 в 18:15. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
В журнале «Бетон и железобетон» №3 2016 г. вышла статья
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
«Бетон и железобетон» №3 2016 г.
С.А. Зенин, Р.Ш. Шарипов, кандидаты техн. наук, О.В. Кудинов, инж. (НИИЖБ им. А.А. Гвоздева) Анализ существующих методов оценки податливости связей крупнопанельных зданий. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 11.08.2016 в 10:03. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Публичное обсуждение проектов сводов правил
СП «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (разработка СП) http://www.faufcc.ru/technical-regul...scussion-6188/ Первая редакция СП в PDF http://www.faufcc.ru/upload/doc_library/6188/sp9451.pdf Добавлено. CRISTOFF, и не говори. ) Больше вреда от этого Punto Switcher, чем пользы.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 07.09.2016 в 14:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113
|
Цитата:
"Верхний растворный шов устраивают в уровне верхней поверхности плит перекрытий. При расположении верхнего шва ниже верхней поверхности плит следует обеспечивать контроль качества укладки раствора в шов." ЧАВО??? А тут Равшан дописал "Сборные плиты перекрытий при монолитных стыках необходимо соединять сварными или петлевыми арматурными связями, обеспечивающими неразрезность." АААААаааааааа"h – высота этажа, равная расстоянию между срединными плоскостями плит смежных этажей." Печенька. |
|||
![]() |
|
||||
расчёты Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 922
|
пытались написать очень умные формулировки для собственной важности))))
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ). |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Из самого интересного, что разглядел в первой версии СП
Цитата:
Жду новую (или окончательную) версию со всеми приложениями. PS: Не до конца понятно, почему такое отношение к стыкам с применением тросовых петель. До 18 этажей включительно (по слухам до 25 этажей) здания с такими решениями вертикальных стыков построены. При этом связи в виде петель не дублирующие к сварным или болтовым связям, а основные в вертикальных стыках стен. Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 08.09.2016 в 06:44. |
|||
![]() |
|
||||
из #100
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.01.2008
Сообщений: 113
|
"Коэффициенты податливости растворных швов при кратковременном
сжатии при расчете на нагрузки, действующие на стадии эксплуатации здания, разрешается принимать по таблице А2. Таблица А2 прикратковременном сжатии λm (мм3/Н) при кубиковой прочностираствора (МПа) λm (мм3/Н) " необходимо перевести мм3/Н в т/м для учета в программах 7.4.2. Класс бетона по прочности на сжатие для фундаментов принимают не менее В20, марку по водонепроницаемости – не менее W6. Содержание арматуры в плитных фундаментах следует принимать не менее 0,3%. Если копировать из СП железобетон так полностью, а если я хочу с гидроизоляцией??? Для конструктивных систем крупнопанельных зданий необходимо выполнять следующие расчеты: расчет горизонтальных перемещений верха; Вообще прежде чем выкладывать прочитали бы несколько раз вдумчиво. ВЕРХА??? напоминает анекдот про сруля, допишите хотя бы "верха сарая" |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Хорошая статья по моделированию КПД на прогрессирующее разрушение. Время расчета для одного удаленного элемента - неделя)
Шапиро Г.И., Гасанов А.А. Численное решение задачи устойчивости панельного здания против прогрессирую щего обрушения // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2016. Vol. 12. Issue 2. pp. 158–166. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Информация взята с сайта издательства АСВ iasv.ru? Offtop: По памяти вроде на этом сайте журнал IJCCSE выкладывают в PDF.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Можно и там, но я брал с сайта РААСН www.raasn.ru/public/ijccse_2016_2.pdf.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Нашел на сайте http://cyberleninka.ru
Журнал: Academia. Архитектура и строительство №4 2016 г. С.А.Зенин, Р.Ш.Шарипов, О.В.Кудинов, Г.И.Шапиро, А.А.Гасанов Расчёты крупнопанельных зданий на устойчивость против прогрессирующего обрушения методами предельного равновесия и конечного элемента http://cyberleninka.ru/article/n/ras...a-i-konechnogo
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 28.12.2016 в 09:42. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Цитата:
Кто нибудь видел 10 пункт в списке литературы Отчет по НИР по теме: «Разработка основных положений для методики расчёта конструктивных систем крупнопанельных зданий с учетом податливости стыковых соединений», НИИЖБ, 2015 г.??? Если есть возможность достать и выложить сей документ - полагаю все будут очень признательны. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1609642&postcount=44 Некоторые положения НИР обещали раскрыть в следующих номерах, но уже не дождемся (журнал закрывается).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 17.01.2017 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Пытались запросить у Зенина С.А. этот отчет, но права собственности на него принадлежат ФАУ ФЦС, поэтому они не могут его распространять. Интересно пишутся статьи - ссылаются на источники, которые засекречены. Хотя бы ссылку на него тогда не делали.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Подскажите, как выглядит формула для определения вертикальной жёсткости одной упругой связи?
Правильно ли я понял,что в всн в формуле 7 не учитывается податливость бетона панели? Если да, то формула для вычисления жёсткости одной связи будет выглядеть как на картинке?: Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Цитата:
2. Нет не правильно. См. п. 1. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154
|
Едем дальше.
Если в шпоночном армированном соединении наклонная трещина, то стык будет ещё мягче за счёт податливости только бетона возле трещины, то есть бетона стыка с модулем деф. Еmon. И почему тогда в формуле 15 пособия присутствует Eb (модуль панели)?. По-моему, для шпоночного стыка с наклонной трещиной надо использовать формулу 15 без члена 1/Еб. Как вы считаете? Последний раз редактировалось kapitelinet, 03.09.2017 в 00:54. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Цитата:
Как показывают экспериментальные исследования (напр. Лишак и др.), после образования трещин в стыке, на сдвиг начинают работать в основном нормальные ему связи. При этом они работают преимущественно как нагели, то есть на растяжение. Поскольку стержень в данном случае заанкерен и в бетоне омоноличивания и в бетоне сборного элемента, в податливости участвуют оба модуля. И, да, стык становится податливее. |
|||
![]() |
|
||||
Интересно как это реализовано. Водопьянов анонсировал такую возможность у Лиры еще год назад на майских семинарах, было бы здорово пощупать руками.
|
||||
![]() |
|
||||
Балансируем между СП и правдой жизни Регистрация: 22.08.2013
Сообщений: 126
|
Цитата:
__________________
"Нужно делать так как нужно, а как не нужно делать не нужно" |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Пользователи "Лира-САПР", занимающиеся расчетами конструкций зданий КПД, могут возрадоваться (правда только после обновления программы).
http://www.rflira.ru/services/faq/1488818791.html Скоро пощупаем, релиз 2017-ой версии ожидается в первой половине этого года.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
В этом документе появилась информация. + обязательно смотришь серию/ТУ на плиты ПБ, которые собрался применять (информация должна быть у завода, который их выпускает). Для различных решений плит ПБ могут быть различные ограничения.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
http://www.liraland.ru/news/update/3122/ http://www.liraland.ru/blog/profi/3108/ - та же статья с сайта rflira.ru, на которую давал ссылку ранее.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Offtop: а у меня как раз наоборот теперь. в Сапфире быстрее и проще. мономах со своей первобытной юзабельностью теперь аж бесит))
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Меня интересуют конкретно новая система "ПАНЕЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ" в Сапфир. Подобный функционал по разрезке монолитных конструкций, автоматическому моделированию различного рода стыков (платформенный, вертикальные и прочие) с автоматическим назначением жесткостей разве присутствует в "Мономах"??? Спрашиваю, потому что давненько не применяю "Мономах".
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 16.03.2017 в 12:12. |
|||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
По поводу системы Панельные здания - такого действительно не встречал в отечественном ПО. Думается мне, что эта функция в скором времени станет ключевой при выборе расчетного ПО среди конструкторов, занимающихся проектированием панельных зданий.
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
----- добавлено через 26 сек. ----- Говорят есть инж+, но он не совсем отечественный |
||||
![]() |
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Цитата:
насколько мне известно, в ING+ нет системы Панельные здания. там есть комбинированные перекрытия и балки (сталебетон) инекоторые другие интересные "инженерные решения"
__________________
Everybody Lies |
|||
![]() |
|
||||
Не знаю) Нужно смотреть как реализовано. Например при расчете каркасно-каменных зданий в сейсмике у Измайлова есть рекомендации по снижению жесткости кладки в 4 раза и после снижения жесткости кладки получать армирование каркаса. Но с другой стороны в нормах это строго нигде не прописано и это уже такие тонкости, которые вряд ли будут в Лире реализовывать.
|
||||
![]() |
|
||||
surok92,
Сурок (92) - см. : http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1105610&postcount=11 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1105645&postcount=15 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1104164&postcount=5
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
Моделирование опирания плит на стеновые панели (платформенных стыков) хорошо описано в статьях Данеля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2015
Сообщений: 8
|
Доброго времени суток!!!
1. Как правильно приложить нагрузку 16 т/м на объемный элемент верхней грани панели. Модель, платформенный стык внутренней панели серии 1-464 А. Толщина панели перекрытия 100 мм, внутренняя панель толщиной 120 мм. Ширина стыка 1000 мм. 2. Анализ результатов |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-доцент Регистрация: 28.11.2009
Челябинск
Сообщений: 18
|
Всем привет!
Был на семинаре в Москве, подробно показали новые фишки. Для КПД - появилась возможность разрезать стенки в сапфир и добавлять туда специальные конструктивные элементы - стыки. Потом в расчетной схеме эти стыки преобразуются в 55 или 255 или новые 59 КЭ (для горизонтальных стыков). Триангуляция пластинок привязывается к шагу спец элементов в стыках и получается красивее. Скорость и удобство создания схемы должны возрасти. Дальше. Для дальнейшего расчета простенков можно использовать новую систему для расчета кирпичных зданий в визоре. Там задается горизонтальная секущая плоскость по стенам, по этой плоскости стены разбиваются на участки (согласно спец алгоритму, затем Лира дает усилия в этих простенках, для дальнейшего расчета. По кпд вкратце все, могу подробнее написать, если есть вопросы или не понятно из их материалов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 3
|
добрый день. подскажите, необходимо выполнить расчет комбинированного стыка с учетом растягивающих усилий. Рассматриваемое здание с креном фундамента, т.е усилия в стыках с сжатых перешли в растянутое состояние.
в литературе рассматривается расчет прочности на сжатие, поэтому затрудняюсь. как считать? |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 23.04.2018 в 12:33. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Ашкинадзе ГН и др = Железобетонные стены сейсмостойких зданий_1988
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Добрый день коллеги.
Как и многий кто осваивает расчеты панельных домов в SCADу прошу помочь, кто разобрался с данным вопросом, а именно в моделировании платформенного стыка. Проштудировав ссылки рекомендации как в данной теме так и в других у меня получился ниже прикрепленный расчет. Остается вопрос по заданию жесткости упругих связей. Если кто поможет на конкретном примере разобраться с расчетом буду признателен. Последний раз редактировалось SashaS, 19.05.2022 в 11:06. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
модель не смотрел, по текстовому файлу бегло пробежался. Правильно я понял, что в КАЖДОМ узле сопряжения плит и стеновых панелей добавляете 1-узловой конечный элемент, который моделирует податливость сдвига и сжатия?
в чем цель такой модели? проверка общей устойчивости здания с учетом податливости узлов? |
|||
![]() |
|
||||
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328
|
Цитата:
И для устойчивости здания и получения усилий в плитах, узлах сопряжений. В модели фрагмент как в текстовом документе для понимания и примера что бы самим не строить. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188
|
Добрый день! А не найдется ли на форуме добрый человек (и обладающий свободным временем), который посмотрит мои упражнения в определении жесткости стыка. Хотелось бы, чтобы указали ошибки.
__________________
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней" |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
В конце 2022 года НИЦ "Строительство" должно было передать ФАУ ФЦС результаты научно-исследовательской работы "Исследование работы платформенных стыков крупнопанельных конструктивных систем зданий по оценке влияния частичного защемления многопустотных плит перекрытий на прочность опорных сечений плит" (Зенин С.А.) стоимостью около 4.5 млн р.
ФАУ даже подавало в суд за срыв сроков (на пару месяцев), правда безуспешно. Так вот, найти в интернетах такой дорогой документик не удалось. Кто знает, какая процедура, где-то ведь он должен появиться, чтобы налогоплательщики могли им воспользоваться ![]() |
|||
![]() |