Почитал несколько топиков по определению расчетных длин колонн в составе различных рам. И тут наткнулся на интересную конструкцию - смотрите волжение.
Есть ли какие нибудь рекомендации в российцких нормах, как расчитывать подобные конструкции. У вас, как я понял, абсолютно все через расчетные длины делается. Так вот вопрос, как вы бы определяли расчетные длины элементов данной системы?

Изображения
Тип файла: jpg schemka.jpg (168.4 Кб, 1295 просмотров)


Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 16:14.
Просмотров: 21716
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:10
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Расчетные длины зависят от типа элемента, условий раскрепления, жесткости элементов, усилий в элементе. Тут только СНиП поможет
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 15:17
#3
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


да знаем знаем, от чего расчетные длины зависят Вы на картинку посмотрите. Усилия в элементах от разных комбинаций будут знакопеременные.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:19
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Расчетные длины криволинейных элементов вообще для меня тайная очень страшная. Так что дело даже не в конструкции)
Offtop: Хм... Мне казалось, что я это уже писал выше)
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:21
#5
morion

я не злой, я хаотично добрый=)
 
Регистрация: 26.06.2011
г. Полтава
Сообщений: 286


в еврокоде, если не ошибаюсь, расчетная длина зависит от жесткости примыкающих элементов
__________________
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:23
#6
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


От разных комбинаций - разные расчетные длины. Это как-бы основа. Можно взять наихудшую (наибольшую) и по ней проверять на все комбинации.
Расчетные длины пространственных ферм определяются по СНиП достаточно легко. Остальные элементы, как я понял - ванты?
А вы не используете расчетные длины?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:09
#7
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Расчетные длины пространственных ферм
в данном случае пространственная арка.
эта картинка из учебника вообще-то. а по еврокоду расчетным длинам есть алтернативы нелинейных расчетов с учетом всех несовершенств. Кстати, такой метод, на мой взгляд, гораздо более легок в расчете различных типов рам, нежели 'причудливое' определение расчетных длин. Geter, Насчет схемы по теме, по СНиП, я как понимаю, следовало бы проверить общую устойчивость арки. по каким формулам? ссылку по снипу можете дать?

Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 16:15.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:25
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Расчетные длины пространственных ферм определяются по СНиП достаточно легко
ферм-то ферм. А если у меня изогнутый элемент с шарнирным прикреплением на концах, нагруженный на одном из концов обычной силой. Например стойка, но не прямая, а с выраженным искривлением.
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:41
#9
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Вот и становится видна разница между СНиПом и Еврокодом. Одни почивали 20 лет на лаврах, а другие - продолжали исследования.

Посмотрите объекты Сантьяго Калатравы.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:50
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


В данном случае расчётная длина = геометрической. Для каждого стержня. Ну кроме колонн.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:50
#11
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Посмотрите объекты Сантьяго Калатравы.
смотрел и биографией немного интересовался.

Цитата:
В данном случае расчётная длина = геометрической. Для каждого стержня. Ну кроме колонн.
а что насчет общей устойчивости?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 16:54
#12
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Очень интересный конструктив у многих его объектов.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 16:58
1 | #13
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


он в принципе архитектор. однако знания конструтивной части на высшем уровне...вот такие должны быть аркитекотры...
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:01
#14
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Такие вещи надо считать по деформированной схеме. Ни о каких "СНиПовских расчетных длинах" здесь речи вести нельзя.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:04
#15
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
..по еврокоду расчетным длинам есть алтернативы нелинейных расчетов с учетом всех несовершенств. Кстати, такой метод, на мой взгляд, гораздо более легок в расчете различных типов рам, нежели 'причудливое' определение расчетных длин...
Скорее всего именно так и считана конструкция из заголовка. Определять расчетные длины для каждого элемента, в этом случае, затея сумасшедшего.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:06
#16
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Такие вещи надо считать по деформированной схеме. Ни о каких "СНиПовских расчетных длинах" здесь речи вести нельзя.
ну вот, наконец-то, на верный путь встали. Деформированная схема это хорошо. Но расчет по деформированной схеме без несовершенств огромного смысла не имеет. А вот кстати о несовершенствах в Российских нормах информации практический нет(ну или как всегда плохо ислал). Так вот и задался вопросом, как Российские коллеги тогда такие конструкции считают? или иностранцам отдают?

Цитата:
Скорее всего именно так и считана конструкция из заголовка. Определять расчетные длины для каждого элемента, в этом случае, затея сумасшедшего.
в точку!
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:09
#17
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
...как Российские коллеги тогда такие конструкции считают?
такие конструкции отдают считать кому угодно, но не российским коллегам. потому как знают, что подавляющее большинство российских коллег вообще слабо представляют, что можно что-то рассчитать без СНиПа.
 
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:11
#18
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
большинство российских коллег вообще слабо представляют что такое деформированная схема.
индивидуальные знания коллег - это одно. указания в нормах - это другое. вот по вашему мнению, в ваших нормах достаточно информации, для проектирования таких конструкций?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:20
#19
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вы собрались каждый элемент в данной конструкции подбирать по деформированной схеме с учетом несовершенств стержня? Вот это уже уже безумие.
Речь шла о расчетных длинах элементов. Как я понял - элементов решетки. Вот в них все расчетные длины находятся легко и по СНиП, и их самостоятельная устойчивость проверяется по СНиП.
Усилия же в конструкции определяются по геометрически нелинейному расчету. И это разве космос?
Общую устойчивость можно проверить дважды - из геом. нелинейного расчета и решением трансцендентных уравнений плоских рам с эквивалентными стержнями и загружениями.
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:29
#20
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
из геом. нелинейного расчета
не могли бы вы в двух(ну или более) словах описать порядок нелинейного расчета? к примеру в роботе, вы имеете в виду галочку поставить в типе статического нагружения - нелинейный расчет? и все?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 17:38
#21
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: конечно
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 17:40
#22
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Offtop: конечно
Offtop: ну вот наверное именно поэтому и отдают такие объекты иностранцам.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:03
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
ну вот наверное именно поэтому и отдают такие объекты иностранцам.
Runtik, извините за каверзный вопрос: вы в данном случае являетесь как раз этим иностранцем?
Расчетные длины отдельных элементов (стерженьков) в данном случае вполне можно определять по СНиП. По деформированной схеме нужно определять усилия в этих стерженьках. Начальные несовершенства будут актуальны для всей арки целиком. Каким они должны быть - вопрос непростой, но я думаю он решается с помощью норм, регламентирующим допуски на монтаж и изготовление.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 18:19
#24
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Runtik, извините за каверзный вопрос: вы в данном случае являетесь как раз этим иностранцем?
неееет. я простолюдин.)



Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
По деформированной схеме нужно определять усилия в этих стерженьках.
а что вы потом с этими усилиями делаете(определенными по деформированной схеме)? проверяете устойчивость? или только прочность?

Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 19:02.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:27
#25
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
вот по вашему мнению, в ваших нормах достаточно информации, для проектирования таких конструкций?
конечно недостаточно
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Вы собрались каждый элемент в данной конструкции подбирать по деформированной схеме с учетом несовершенств стержня? Вот это уже уже безумие.
Да, именно это мы и собрались делать. Но никакого безумия в этом нет. В нормальной программе, начальная погибь элемента задается не сложнее типа элемента.
 
 
Непрочитано 23.10.2013, 18:58
#26
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я пишу:
Цитата:
По деформированной схеме нужно определять усилия в этих стерженьках.
Вы, Ryntik, отвечаете:
Цитата:
определенными по недеформированной схеме
Вы с кем беседу ведете-то?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
именно это мы и собрались делать
Лично я считаю, что начальная погибь отдельного стерженька практически не повлияет на поведение всей системы.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:02
#27
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Vavan Metallist,
извините, у меня там описка вышла. Уже поправил. Ответьте пожалуйсто на вопрос.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 19:05
#28
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Отвечаю: по СНиП проверяю их устойчивость
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:16
#29
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


ну и что ваши формулы снип учитывают при проверке устойчивости отдельных элементов? я имею в виду какие несовершенства? наверняка несовершенства того самого локального элемента, устойчивость которого проверяете? так? и в принципе они еще учитывают деформированную схему того самого локального элемента. Зачем дважды учитывать деформ.схему? Это одно. Второе, можете аргументированно ответить, почему вы считаете, что для определения внутренних усилий в элементах данной конструкции необходим расчет по деформированной схеме, и в тоже время игноритуете общие несовершенства? Вы считаете, усилия в системе от общих несовершенств будут принебрижимо малы по сравнению с приращением усилий по деформированной схеме? Вы это из личного опыта, или еще откуда-то?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 19:41
#30
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
ваши формулы снип

Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Зачем дважды учитывать деформ.схему?
Давайте подумаем вместе. Может я неправ. Мы считаем целую арку. Моделируем ее идеальными ровными стержневыми конечными элементами. Сама арка как единый элемент и сжата и изогнута и скручена и еще хрен знает что с ней творится. И вот чтоб это все учесть и проводим деформированный расчет. А будет ли отдельный стерженек иметь свое маленькое начальное несовершенство, или не будет - на общую картину это повлияет пренебрежительно мало.
Теперь снова вы пишите, что я
Цитата:
и в тоже время игнори[рую] общие несовершенства?
хотя я написал
Цитата:
Каким они должны быть - вопрос непростой, но я думаю он решается с помощью норм, регламентирующим допуски на монтаж и изготовление.
Вы научитесь понимать оппонента. А то как то...
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 19:55
#31
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


вобщето вы меня понимаете не верно. Вы сказали, что общие несовершенства будут влиять на всю арку в целом. И мол для определения усилий в локальных элементах, достаточно расчета по деформированной схеме.(П-дельта(большая) эффект) Почему тогда вы считаете, что общие несовершенства(вместе с расчетом по недеформированной схеме), в этом случае, не будут иметь значения на внутренние усилия в локальных элементах(элементах связей, в нашем случае элементах решетки)? Еще как будут. И если вам уже заблагорассудилось расчитывать по деформированной схеме(для определения внутренних усилий во всех элементах), то будьте добры включить в расчет и общие несовершенства. Во многих случаях, гораздо более правильно(с точки зрения точности определения усилий в реальной конструкции) отказаться от расчета по деформированной схеме((П-дельта(большая) эффект), нежели принебрегать общими несовершенствами(подчеркиваю, для определения внутренних услий в элементах связи, в нашем случае в элементах решетки)
и вы так и не ответили, зачем учитывать деформированную схему локального элемента дважды.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 20:10
#32
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
и вы так и не ответили, зачем учитывать деформированную схему локального элемента дважды.
Я ее не учитываю два раза, только раз, потому и ответ на вопрос "зачем" не даю.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Почему тогда вы считаете, что общие несовершенства(вместе с расчетом по недеформированной схеме), в этом случае, не будут иметь значения на внутренние усилия в локальных элементах
Почему я так считаю - тут ответ есть: хочу и считаю . Мне так каэтся . Но я третий раз повторяю, я не говорю, что их не надо учитывать. Я думаю надо смотреть от случая к случаю.
ЗЫ: купол в Истре грят упал как раз из-за начальных несовершенств.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2013, 20:28
#33
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я ее не учитываю два раза, только раз, потому и ответ на вопрос "зачем" не даю.
если локальный элемент в расчетной схеме будет внецентренно-сжатым, и вы сделаете расчет по деформированной схеме(дельта большое и малое), и затем сделаете проверку устойчивости этого отдельного элемента по формулам снип, то вы учтете ту самую геомметрическую нелинейность в пределах этого элемента дважды.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я думаю надо смотреть от случая к случаю.
вопрос такой появился. вот есть сварная двутавровая колонна(сваренная из отдельных пластин). Отдельно стоящая, центрально нагруженная. Стоит ли проверять ее устойчивость по формулам снип? Или хватает по Эйлеру рассчитать критическю силу и сравнить ее с расчетным сжимающим усилием? Ну или определить усилия по деформированной схеме(для центрально нагруженного стержня) в колонне, и по этим усилиям проверить только прочность колонны и локальную устойчивость поясов и стенки колонны? или вы тут тоже от случая к случаю...

и еще, зачем вы в таком случае устойчивость сквозной колонны проверяете? просчитайте ее по выше предложенной вами методике, и все. Чего там замарачиваться то. и планки с решетками зачем на какие то условные поперечные силы проверять? по формулам каким-то. Расчет по деформированной схеме сделал(к примеру центрально нагруженной составной колонны ), определили усиля в планках и решетках(скорее всего их почти не будет ), ну и все.

Последний раз редактировалось Ryntik, 23.10.2013 в 21:05.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 21:10
#34
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Цитата:
если локальный элемент в расчетной схеме будет внецентренно-сжатым, и вы сделаете расчет по деформированной схеме(дельта большое и малое), и затем сделаете проверку устойчивости этого отдельного элемента по формулам снип, то вы учтете ту самую геомметрическую нелинейность в пределах этого элемента дважды.
Это два разных расчета, в первом случае решение будет более точным, во втором менее, но не намного, формулы снип используются для схем посчитанных без геом несовершенств, но формулы снип дают ответ о нагрузке потере устойчивости, при расчете с учетом несовершенств мы получаем состояние элемента при нагрузках меньше критических. И если при расчете с учетом несовершенств элемент не теряет устойчивости, то и по СНиПовской формуле, при усилиях из деформированной схемы терять устойчивость стержень не должен.
Stanum вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 13:53
#35
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
формулы снип используются для схем посчитанных без геом несовершенств
для схем без начальных несовершенств и без П-дельта(малое, в нашем случае)
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 14:07
#36
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Ryntik, я так понимаю, тема создана, чтобы сказать, что в российском СНиПе нету материала, аналогичного главе 5.3 EC3?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 15:15
#37
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Geter, тему создал, чтобы уточнить, можно ли по российским нормам проектировать нечто подобное. Ответ palexxvlad'а в принципе дал исчерпывающий ответ. И чем дальше, тем более я склоняюсь к тому, что пара мне забыть о российских(литовксих) нормах, и полностью(на все 100проц) перестраиваться на Еврокод. Думается незадолго и всем вам на еврокод перейти надо будет. Мир, как никак, прогрессирует...
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 15:41
#38
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Лично я считаю, что начальная погибь отдельного стерженька практически не повлияет на поведение всей системы.
Может повлиять, а может и не повлиять, все зависит от геометрии и начальных условий. Вы же прекрасно знаете, что потеря устойчивости бывает локальной и общей.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Думается незадолго и всем вам на еврокод перейти надо будет.
Вы наверно хотели сказать: "Думается, в скором времени и всем вам на еврокод перейти надо будет."?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.10.2013, 16:19
#39
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


В 'скором времени' и 'незадолго' это не одно и тоже? Пора мне Русский повторять
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2013, 16:22
#40
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Но не так, как на украине - имеем гибрид СНИпов и Еврокода (этот гибрид - не Еврокод! Литература по Еврокоду не подходит в качестве учебной и справочной...) с кучей ошибок и опечаток.....

Если бы перешли полностью на Еврокод - можно без ограничений использовать расчетные комплексы типа SAP2000 и так далее....
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 00:39
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Может повлиять, а может и не повлиять, все зависит от геометрии и начальных условий
Я написал:
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
надо смотреть от случая к случаю.
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
потеря устойчивости бывает локальной и общей.
Да не может быть!
Я вот что хочу сказать по поводу как раз общей и местной устойчивости таких систем. Вариант расчета который я предлагаю как рабочий: 1)моделирование решетчатой конструкции идеальными стерженьками. 2)расчет ее по деформированной схеме. При этом решение учитывать или не учитывать начальные несовершенства решетчатой конструкции как единого целого - за проектировщиком, так как реально указаний в наших нормах по этому поводу нет. Если считаете центрально-сжатый решетчатый стержень - конечно учитывать, если сжато изгибаемое что-то - надо будет посмотреть. 3) Определение усилий в отдельных стерженьках и проверка (подбор) их сечений по СНиП. Причем это - вовсе не моя выстраданная опытом - сыном ошибок трудных идея. Я даже больше скажу - многие из форумчан такой расчет проводили. Расчет мачт на оттяжках - там применен такой принцип. Вспомним методику, изложенную практически во всех учебниках по МК (динамику отбросим, это для данной темы неважно): усилия в стволе мачты определяются из деформированного расчета. Ствол как единое целое на устойчивость в плоскости действия момента уже не проверяется. По полученным усилия по обычной СНиПовской методике подбираются сечения отдельных стержней. Дальше ствол из плоскости действия момента проверяется как шарнирная цепь. Тоесть используется вот такой микс из разных методик который вполне имеет место быть.
Насчет учета начальных несовершенств - очень показательный пример купола в Истре, вероятно многие читали. Вот фрагмент книги. Какие указания должен содержать нормативный документ, описывающий методику расчетов чтобы не допустить таких ошибок - непонятно. По уму тут за дело берутся нормы типа "Несущие и ограждающие конструкции" и "Правила производства и приемки работ". И согласно указаниям этих норм проектировщик должен закладывать начальные несовершенсва.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (324.2 Кб, 295 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.10.2013 в 00:53.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 03:08
#42
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вспомним методику, изложенную практически во всех учебниках по МК (динамику отбросим, это для данной темы неважно): усилия в стволе мачты определяются из деформированного расчета.
смотрите вложение - несколько фраз из литературы на английском.
Изображения
Тип файла: jpg second_order.jpg (113.2 Кб, 291 просмотров)

Последний раз редактировалось Ryntik, 25.10.2013 в 03:15.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 11:24
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
...У вас, как я понял, абсолютно все через расчетные длины делается....
Вы неправильно поняли. Читайте пункты 1.6, 1.7 и 1.8 СНиП II-23-81. Особенно п.1.6. Или для большего удовлетворения - СП.
В наших нормах разумеется прописано то, что Вы тут преподносите как уникальное достижение Еврокодов и вообще европейцев. В основе еврокодов лежат те же достижения науки, что и в основе Российских СНиПов. Эту науку, если честно, продвинули не столько европейцы, сколько российские ученые.
Отсутствие подробных методик реализации по "отражению действительной работы конструкций" объясняется возрастом СНиПов - это сейчас компьютеры и программы позволяют выеживаться современным "европейцам", СНиПы же создавались во времена, когда, простите, вычисления производились на логарифмической линейке. Сравните год разработки первого СНиПа и первого Еврокода.
И будьте любезны перевести на русский то, что выкладываете на английском на dwg.ru. На английском можете общаться на еврофоруме.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 11:44
#44
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ryntik, а в это время в Германии.... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=363
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 14:48
#45
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Ильнур,
не могли бы вы указать номер пункта в СП, в котором прописано, на какие нагрузки рассчитывать горизонтальную диафрагму жесткости(к примеру монолитную плиту) нижнего этажа высотного здания с количеством стальных колонн в плане скажем 200, сеткой колонн 3х3м, осевой нагрузкой на одну колонну 5000кН, высотой колонн 4,5м? На ветровую что ли?
ФАХВЕРК, в деревне Виллабаджо что ли? у нас в литовских деревнях вообще инжинеров нет. Кстати, у нас тут в Лондоне один русский инжинер приходил по поводу трудоустройства. Мол около 9 лет стажа, московский университет закончил, главным инжинером работал, проектами руководил. Так я на разговоре вместе с боссом участвовал. Человек не совсем понимал что есть пульсационная ветровая нагрузка, впервые от нас услышал про давление воды на фундамент и т.п. Так что давайте не будем судить о квалификации инжинеров из единичных случаев.
Мне интересно вот что. Если как Ильнур говорит, многие исследования проводятся русскими учеными, то почему данные исследования не обрабадываются и не вносятся в действующие нормы? Какой смысл из этих исследований, если из них нет практической пользы? Вон, в нормах нет даже методики по расчету казалось бы элементарного арматурного стержня на срез, забетонированного в двух бетонных элементах в разное время. Да и вообще, у нас в Литве, да и у вас в России молодые инжинеры расстопыривают глаза, услышав про П-дельта эффекты. В универах об этом практический не уделяется никакого внимания. У буржуев вот по другому. В универах в соответствии с новейшими исследованиями в строительстве и проектировании преподают. А у нас вон все еще для курсовых по металлу, фермы из уголков считают... обидно как-то...
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 15:30
#46
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Так я на разговоре вместе с боссом участвовал. Человек не совсем понимал что есть пульсационная ветровая нагрузка, впервые от нас услышал про давление воды на фундамент и т.п.
Я вот тут в этой теме кое-кому 3 раза объяснял, а он все свое "почему 2 раза учитываете пи-дельта". Я попробовал еще раз объяснить - в результате меня забанили на сутку (Admin, большое человеческое спасибо). Теперь я культурный и осторожный . Так что может вы там просто с этим соискателем также не поняли друг друга.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
указать номер пункта в СП, в котором прописано, на какие нагрузки рассчитывать горизонтальную диафрагму жесткости(к примеру монолитную плиту) нижнего этажа высотного здания с количеством стальных колонн в плане скажем 200, сеткой колонн 3х3м, осевой нагрузкой на одну колонну 5000кН, высотой колонн 4,5м? На ветровую что ли?
А это прописывается в нормах?
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 16:05
#47
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Vavan Metallist, вы это прикалываетесь? Или вы и на этот случай какой то свой собственный метод расчета придумали? И потом в отчете для экспертизе пишите: диафрагма жесткости была расчитана основываясь на личный опыт... Что то вроде того? Или что то посерьезнее? Или вы по ночам с меркой по объектам ходите, и замеряете отколонения вертикальных элемнтов, затем по утрам(на свежую голову) проводите статистический анализ и затем с доверительной вероятностью(хр.. знает во сколько процентов) проводите свои расчеты? Real engineering блямба

Последний раз редактировалось Ryntik, 25.10.2013 в 16:37.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 16:42
#48
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: Все никак не могу понять ТС. С тем, что в настоящих EC больше юзабельной информации, чем в настоящих СНиПах никто не должен спорить. То, что в России дрянное инженерное образование - тоже. Для этого не надо тему создавать, равно как и прецендент на национальной почве. Однако, не стоит мыслить, что наличие знаний EC делает инженера сверхрасчетчиком, могущим рассчитать и сконструировать все что угодно - абсурд.
Я прошу прощения, что ответил не в ту тему, я скопирую сообщение сюда:
"Мне стало действительно интересно, каким образом Европейские нормы могут помочь российскому инженеру в расчете данной конструкции. Они описывают необходимые условия приложения нагрузок нелинейного расчета? Описывают ветровую и снеговую нагрузку на данный шатер? Дают методику оценки КЗУ (a cr) системы? Дают приближенный вариант учета монтажных (и прочих) отклонений для данной конструкции и теорию физ. нелинейного расчета?
Еще: каким именно образом вы хотите реально рассчитать данную конструкцию, вводя в глобальный расчет начальные погиби стержней и производя хотя-бы геометрически нелинейный расчет? И зачем, и при чем тут страна-изготовитель норм?"

Ведь действительно: порядка и методики приложения истории нагружения для нелинейного расчета в EC нет.
Уточненную ветровую и снеговую нагрузку на данное сооружение сложной формы не определить по EC.
КЗУ сложной конструктивной системы определяется только из конечно-элементного анализа, нет аналитических приблизительных выкладок (и быть не может).
Общие начальные несовершенства данной геометрии не могут быть описаны, поэтому их и нет.
По физически нелинейности полезной информации кроме диграммы Прандтля нет.
Насчет учета начальных несовершенств каждого стержня - согласен, есть помощь в определении начальных погибей - я знаю "у нас" только допуски на изготовление. Однако, я не вижу реальной возможности расчета столь сложной неплоской конструкции с вантовыми элементами на все возможные (хотя-бы) формы потери устойчивости. Более того, не углубляясь в теорию, я не вижу данный тип расчета более достоверным, нежели тот, что я описал ранее (геометрически нелинейный расчет + подбор элементов с "эмпирическими коэффициентами устойчивости").
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 16:55
#49
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я вот что хочу сказать по поводу как раз общей и местной устойчивости таких систем.
Я давно понял, что Вы хотите сказать. Я же хочу сказать, что выполнять два расчета(причем расчет для правильного определения расчетных длин может получится крайне громоздким и неоднозначным/"непрозрачным") вместо одного "прямого" по деф. схеме с учетом начальных несовершенств как глобальных, так и локальных, будет малопродуктивным занятием. И в обеих случаях, в настоящее время, никто не будет пренебрегать помощью МКЭ программ. А СНиП и ныне там, в 70-х...
 
 
Непрочитано 25.10.2013, 17:09
#50
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
ыполнять два расчета(причем расчет для правильного определения расчетных длин может получится крайне громоздким и неоднозначным/"непрозрачным") вместо одного "прямого" по деф. схеме с учетом начальных несовершенств как глобальных, так и локальных, будет малопродуктивным занятием.
Иногда да. Но в случае с решетчатой конструкцией из треугольников че сложного-то с расчетными длинами ее элементов? Мю = 1, 0.9 или 0.8 (табл. 11 СНиП). А как единое целое - тут уже вопросы, тут без разговоров.
Да и с МКЭ не все так легко...
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 17:16
#51
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Однако, не стоит мыслить, что наличие знаний EC делает инженера сверхрасчетчиком, могущим рассчитать и сконструировать все что угодно - абсурд.
а кто так мыслит? Вы что ли? Я свято верю что русские инжинера гораздо более технически одаренные нежели какие либо другие(ну за исключением японцев может ). Только вот серьезные проекты все чаще и чаще(таковы реалии) иностранцам отдают. Подумайте почему.
Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
на все возможные (хотя-бы) формы потери устойчивости
вот это понравилось

Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
КЗУ сложной конструктивной системы определяется только из конечно-элементного анализа
и вот это понравилось


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
Общие начальные несовершенства данной геометрии не могут быть описаны, поэтому их и нет.
По физически нелинейности полезной информации кроме диграммы Прандтля нет.
то что изучаете, изучайте внимательнее(хотя это и меня касается )

Vavan Metallist, так вы не расскажите как нагрузку на диафрагму жесткости расчитать? По книге Ханджи 35 летенй давности? или что то поновее имеете?

Последний раз редактировалось Ryntik, 25.10.2013 в 17:26.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 17:55
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
вы не расскажите
Нет, Runtik, не расскажу.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 18:13
#53
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Нет, Runtik, не расскажу.
в принципе ничего другого и не ожидал. Все, тему можно закрывать.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 18:20
#54
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Все, тему можно закрывать.
Как вам будет угодно, ваше высочество
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 20:00
#55
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Девочки! не ссорьтесь с мальчиками
А вот кто из знатоков объяснит мне что такое МКЭ? Особенно для стержней? И что за зверь такой "деформированная схема"?
Чем она отличается от линейной?
 
 
Непрочитано 25.10.2013, 22:26
#56
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ну а попроще как-то к этому расчету можно подойти? Простым смертным суровым металлистам из промки))). Как её бы лет 30 назад считали?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 22:33
#57
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну а попроще как-то к этому расчету можно подойти? Простым смертным суровым металлистам из промки))). Как её бы лет 30 назад считали?
Лет 30? Так же и считали на ЭВМ - Стресс, Рассудок, в 70-х Марс 105. Вот лет эдак 80...
 
 
Непрочитано 25.10.2013, 22:44
#58
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


bahil, спасибо. Ну я б для начала в автокаде нарисовал, перекинул в SCAD, просчитал бы её как смог - а дальше хрен знает. Недонапряжение офигенное оставлять чтоб устойчивость не потеряло..... как-то гламурно эта фигня смотрится - ветром перевернет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2013, 22:48
#59
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ну а попроще как-то к этому расчету можно подойти?
общие несовершенства можно учитывать в виде обычных статических сил.


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Простым смертным суровым металлистам из промки)))
вот как раз простым смертным, помоему было бы куда проще рассчитать нестандартную раму с учетом всех несовершенств по деформированной схеме, нежели используя расчетные длины. Я тут както тему читал, там человек попросил помоч определить расчетную длину колонн одной рамы(две крайние жестко защемлены, две центральные шарнирно опертые, балка на колонах шарнирно лежала). Ух, что там творилось. там даже эксперт по металлу учавствовал...хотя кто там только не учавствовал...эксперт сказал, мол много каши надо съесть, дабы понять как правильно расчетные длины для таких рам определять. А вот по деформ.схеме с учетом несовершенств такую раму просчитать, вроде как никакой каши есть и не надо.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 22:51
#60
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Недонапряжение офигенное оставлять чтоб устойчивость не потеряло.
На фига? Просто не допустить больших перемещений. Шарнирно-стержневые системы тем и хороши, что потеря общей устойчивости при малых перемещениях не происходит Offtop: И не надо тыкать фермой Мизеса
 
 
Непрочитано 25.10.2013, 22:56
#61
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ryntik, а Вы в каком комплексе будете считать?

У Уманского где-то есть расчет толи кольцевой балки, толи полукольцевой - можно попробовать эту подкову как-то притянуть. Хотя вряд ли. Фигня выйдет.

Я б сидел часа 1,5 крутил ролики с деформацией под комбинациями всевозможными - а потом на глаз увидел принял ) бы расчетную длину ( в месте фразы - на глаз можно ржать). Расчетная длина элементов частенько видна по поведению конструкции

Как-то с одним форумчанином сидели и рассуждали как у подкрановой части расчетная длина может быть - 7, а у надкрановой - 3. Я жаль листочек этот потерял.

bahil, наверное от пульсации будут самые большие перемещения.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 23:01
#62
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


А вообще интересно существует ли литература о проектировании "Птичье гнездо" в Китае...
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 23:03
#63
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
bahil, наверное от пульсации будут самые большие перемещения.
Да мне по барабану, хоть от тайфуна.
Сдаётся мне, что эта конструкция и от небольшого ветерка будет болтаться, как г.. в проруби.
 
 
Непрочитано 25.10.2013, 23:04
#64
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


bahil, как карандаш в банке) Вообще товарищ Колотрава в РФ и СССР ничего не проектировал.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 23:07
#65
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
А вот по деформ.схеме с учетом несовершенств такую раму просчитать, вроде как никакой каши есть и не надо.
Уважаемый, вы очень глубоко заблуждаетесь. Это сродни вере в БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ. Такой подход - подход новичка дилетанта, которому кажется что вот он как-раз тот, самый умный, кто вдруг догадался до того, до чего не догадались за сто лет стописятысяч академиков.
Все вышесказанное не умаляет значения расчета по деформированной схеме, к которому я тоже питаю нежные чувства
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2013, 23:09
#66
bahil


 
Сообщений: n/a


А по-моему это просто зонтик. Интересно, а спицы зонта тоже рассчитывают в нелине?
Offtop: Блин, кто-нить скажет наконец, что это за зверь "деформированная схема"
 
 
Непрочитано 25.10.2013, 23:11
#67
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я просто к чему веду - попроще б надо. Я вот бы пошел покурил и сел карандашом рисовать. А что сказали Шухов и Стрелецкий? Эх...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 00:20
#68
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
попроще б надо
+10000
Упрощать тяжело, усложнять легко.
Ниче, со временем это у людей проходит. Ну, когда делом занимаются. Оно конечно прикольно - расчет по деформированной схеме. Но когда пару раз подождешь результата часиков 5 - а этот результат не таков, какой бы хотелось - опять расчет, опять 5 часов, потом опять - и тогда сразу появляется желание искать старые добрые методы расчета .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 00:32
#69
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Vavan Metallist, приветствую! Во всей цепи проектирования включая расчет! должен быть баланс времени-трудоемкости-точности расчета и его результатов-детализации чертежей. И каждый инженер ищет его сам. Вот Ryntik попробуйте попроще считануть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 00:58
#70
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24



Эт вообще прикольно , искать на свой ... приключения, наши предки создавая литературу об этом не упоминали
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 01:27
#71
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Уважаемый, вы очень глубоко заблуждаетесь. Это сродни вере в БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ.
Vavan Metallist, можете считать меня новичком-дилетантом, но расчет по деф. схеме с учетом нач. несовершенств, действительно, является БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКОЙ для проектирования МК. Единственная проблема в нормальной(повседневной) работе этой БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКИ только в нормировании(а точнее его отсутствии в явном виде в отечественных нормах) этих самых начальных несовершенств.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 01:44
#72
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


Самая большая проблема .... ой не хочу начинать в чем...... (Это не касается инженеров)
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 01:51
#73
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Единственная проблема в нормальной(повседневной) работе этой БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКИ только в нормировании(а точнее его отсутствии в явном виде в отечественных нормах) этих самых начальных несовершенств.
А можно это пронормировать? Как пронормировать начальные несовершенства объектов типа Башни Орбит или Птичьего Гнезда. Для каждого такого проекта вероятно проводится научная работа, сопоставимая по объему с работой по выпуску норматива. Как можно считать деформационный расчет с помощью программы универсальным перманентно правильным методом, если сам метод конечных элементов иногда дает погрешности, которые возрастают с увеличением объема и сложности вычислений. Да простые сингулярности могут свести ваш расчет на нет. Я уже не говорю о том, какими вычислительными мощностями нужно обладать, чтоб проводить такие расчеты. Неужели Вы реально думаете, что накачав с рутрекера самого нового расчетного ПО вы докопались до всех сокровенных тайн мироздания?! Наивно. А про то, что с таким подходом баланс
Цитата:
времени-трудоемкости-точности
выдержан не будет - об этом и говорить не приходиться.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 01:55
#74
gvsh


 
Регистрация: 21.10.2013
Сообщений: 24


че за бред
ПО КАКИМ НОРМАМ строились Сталинские Высотки ?
НЕ БЫЛО и сразу стали, щяс нету такого ... они могут а мы вот думаем как...Какие нам всемирные мощности нужны ,бред...
Ну и че построили Москоу Сити , вы его СТРОИЛИ?
ВАМ ДАЖЕ НЕ СКАЖУТ как это сделано , это тайна фирм буржуйских .. АХААААХХА

Последний раз редактировалось gvsh, 26.10.2013 в 02:00.
gvsh вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 01:58
#75
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Vavan Metallist, palexxvlad, Ryntik, не предметно получается у вас обсуждение. давайте разберем конкретный пример, сравним, сделаем вывод, Offtop: а то как-то получается разговор о том что: мыши животные которые едят сыр, сыр продукт лежащий в мышеловке, мышеловка приспособление для ловли мышей, мыши животные которые едят сыр....
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 02:01
#76
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
не предметно получается у вас обсуждение
Вот с этим согласен. Интересная тема могла быть бы
Цитата:
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
разберем конкретный пример, сравним, сделаем вывод
Как я бы считал схему автора - я уже написал выше.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 02:02
#77
oleg_81


 
Регистрация: 25.12.2007
Россия г. Владимир
Сообщений: 348


Легкая конструкция, держит сама себя и все

Последний раз редактировалось oleg_81, 26.10.2013 в 11:54.
oleg_81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 02:03
#78
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Такой подход - подход новичка дилетанта, которому кажется что вот он как-раз тот, самый умный
Vavan Metallist, вы про того новичка дилетанта, который еще год и три месяца назад, будучи опытным металлистом, не был способен правильно определить расчетные длины колонн такой рамы(смотрите вложение) и соответсвенно не мог правильно ее рассчитать?(остается открытым вопрос (судя по последнему сообщению той темы) способен ли он их определить сейчас) рама из пятей стержней. Вот вам и металлист дилетант
расчет такой рамы по деформ. схеме не займет более 30 секунд (на компьютаре 10 летней давности). А вот на форуме данную раму асы вместе с экспертом два месяца обсуждали вот вам и баланс времени-трудоемкости-точности расчета

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Это сродни вере в БОЛЬШУЮ КРАСНУЮ КНОПКУ.
незнаю в какие вы там кнопки верите(наверное стоит меньше в игры играть), а вот я стараюсь верить в прочитанное. И Вы почитали бы что нибудь поновее, желательно из времен, когда уже хотябы о методе конечных элемнтов знали. 'Advanced analysis and design of steel structures', 'Design of Steel Structures: Theory and Practice', 'Steel Structures: Design using FEM' и т.д.
Вложения
Тип файла: pdf рис.1-1.pdf (13.3 Кб, 147 просмотров)
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 02:14
#79
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
расчет такой рамы по деформ. схеме не займет более 30 секунд
Ryntik, считал я раму и так и так. И например результат деформированного расчета дает более высокую несущую способность (как правило). У меня возникает вопрос: почему? Если я не нахожу ответа - я придерживаюсь норм.
Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
данную раму асы вместе с экспертом два месяца обсуждали
А вы за 30 секунд решили ...
Ладно, тема реально скатывается в бред. Пусть эти сами эксперты если захотят выскажутся.
Цитата:
Сообщение от gvsh
все равно завтра наймут немцев
Немцы будут считать по нормам, будьте уверены. Там где деформационного расчета можно избежать - они избегут. Я, кстати, тоже.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 12:53
#80
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от gvsh Посмотреть сообщение
А вообще интересно существует ли литература о проектировании "Птичье гнездо" в Китае
Литературы не встречал, видел пару фильмов
раз
два

Лично я бы прежде всего озаботился бы корректным сбором нагрузок на подобные сооружения. Особенно климатических. Кто-нибудь знает, как можно их определить, например, для навеса в #1?
Геннадий1147 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 13:28
#81
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ryntik, считал я раму и так и так. И например результат деформированного расчета дает более высокую несущую способность (как правило).
ну если вы ее считали таким образом, как предлогаете считать здесь, то ничего удивительного.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
У меня возникает вопрос: почему? Если я не нахожу ответа
вот в таком духе надо было и беседовать, может и на шли бы ответы...может.

А вы вместо этого:
Цитата:
Нет, Runtik, не расскажу.
Следовательно -
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
тема реально скатывается в бред
Цитата:
Лично я бы прежде всего озаботился бы корректным сбором нагрузок на подобные сооружения. Особенно климатических.
смотрю в новом СП и рекомендациям по уточненному методу расчета ветровой нагрузки уже многое что из еврокода есть. Скорее бы полностью на еврокодовкие перешли. Ато сейчас микс там какой-то. И по стальным конструкциям, как я понял, в предыдущих версиях снип даже классификации сечений не было, и классификации рачетных моделей. Сейчас вот что то на подобиее евракода сделали
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 13:28
#82
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, ... Единственная проблема в нормальной(повседневной) работе этой БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКИ только в нормировании(а точнее его отсутствии в явном виде в отечественных нормах) этих самых начальных несовершенств.
palexxvlad,
извиняюсь за дилетантский вопрос: а разве тут главная проблема в нормах?
На первый взгляд кажется, тут куда большая проблема в переборе комбинаций начальных несовершенств (локальных, глобальных? - не знаю) с выявлением наиболее неблагоприятного случая (см. рис.)
Изображения
Тип файла: jpg Drawing1 Model (1).jpg (11.7 Кб, 200 просмотров)
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 26.10.2013, 13:39
#83
Геннадий1147


 
Регистрация: 30.08.2008
Сообщений: 268


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
смотрю в новом СП и рекомендациям по уточненному методу расчета ветровой нагрузки уже многое что из еврокода есть. Скорее бы полностью на еврокодовкие перешли. Ато сейчас микс там какой-то. И по стальным конструкциям, как я понял, в предыдущих версиях снип даже классификации сечений не было, и классификации рачетных моделей. Сейчас вот что то на подобиее евракода сделали
Offtop: Ryntik, давайте не будем начинать очередной холивар на тему Еврокод vs СНиП(СП). Это просто бессмысленно. Скажите лучше, как бы вы собирали климатические нагрузки на конструкцию из #1?
Геннадий1147 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 13:40
#84
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


RomanM, второго варианта быть не может.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 13:43
#85
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
RomanM, второго варианта быть не может.
Там показаны два варианта начальных несовершенств стоек, а не потеря устойчивости, если Вы про это.
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 13:49
#86
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
если Вы про это.
нет, не про это.
Геннадий1147, вы бы еще спросили, как я ветровую нагрузку на burj khalifa определял бы
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 13:52
#87
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
нет, не про это
Ryntik, тогда я не понимаю о чем Вы.
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 13:57
#88
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


RomanM, незнаю как в России, но здесь в Лондоне, при таких несовершествах колонн балку бы не смонтировали.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 14:04
#89
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
RomanM, незнаю как в России, но здесь в Лондоне, при таких несовершествах колонн балку бы не смонтировали.
Давайте, Ryntik, в бок тему не будем уводить.
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 14:06
#90
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Я вам еще раз говорю, такой тип несовершенства в вашей расчетной схеме вводить не надо.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 14:17
#91
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Я вам еще раз говорю, такой тип несовершенства в вашей расчетной схеме вводить не надо.
Так тут я согласен, что не надо, т.к. ежу инженеру ясно, что случай 1 менее благоприятен для работы конструкции. А как быть со сложной схемой типа Вашей. Кто и как без перебора определит, какие именно несовершенства будут ухудшать, а какие, быть может, и улучшать работу конструкции в целом и отдельных ее элементов?
RomanM на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 14:27
#92
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
ак тут я согласен, что не надо, т.к. ежу инженеру ясно, что случай 1 менее благоприятен для работы конструкции.
дело не в том, что ясно, дело в том, что такой вариант нерассматривается.

Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
А как быть со сложной схемой типа Вашей.
общие несовершенства в направлении основных форм потери устойчивости. Быть может palexxvlad еще что то добавит. Он здесь самый компетентный.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 15:54
1 | #93
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ryntik, вот интересно - если лондонские инженеры такие крутые, то почему всякие waterman и arup порой такое г-но проектируют, что все трещит и приходится либо вырубать, либо усиливать..?
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 16:17
#94
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, можете считать меня новичком-дилетантом, но расчет по деф. схеме с учетом нач. несовершенств, действительно, является БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКОЙ для проектирования МК. Единственная проблема в нормальной(повседневной) работе этой БОЛЬШОЙ ЗЕЛЕНОЙ КНОПКИ только в нормировании(а точнее его отсутствии в явном виде в отечественных нормах) этих самых начальных несовершенств.
Святотатствуете!
Хотя я тоже временами так думаю
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 16:55
#95
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Offtop: Ryntik, вот интересно - если лондонские инженеры такие крутые, то почему всякие waterman и arup порой такое г-но проектируют, что все трещит и приходится либо вырубать, либо усиливать..?
да чтож такое... причем тут инженеры? Вы о чем? какой waterman? какой arup? я абсолютно уверен, что в Англии для той рамы из 5 стержней, правильно расчетные длины определит один из 1000 инженеров(а может и того меньше). В России один из 50(ну или 100, ну может 200) Это говорит о том, что Английские инженеры совсем не блещут техническими знаниями и теорией расчетов(там сейчас в основном иностранцы со всего мира работают), и я уверен, во много раз уступают в этом отношении русским инженерам. Однако, наличие у них хорошо разработанных методик под современные технолохии проектирования позваляют им иметь преимущество. И тем самым брать такие объекты, как птичие гнездо в Китае. И мое личное мнение, что даже самые лучшие инженера мира не были бы способны проектировать такие сооружения, рукаводствуясь СП. Я сейчас пытаюсь проектировать казалось бы несложные конструкции, и даже в этом случае я раз за разом сталкиваюсь с недостатком информации в Российских нормах. Вот и интересно стало, что в таком случае русские инженеры делают(и попытаться выяснить правильно ли делают). И еще было интересно узнать, когда в нормах не прописано как учитывать очевидные(и имеющие большое значение) эффекты, можно ли в таком случае брать информацию из нормативных документов других стран.

Последний раз редактировалось Ryntik, 26.10.2013 в 17:02.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 17:02
#96
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Вот и интересно стало, что в таком случае русские инженеры делают.
Ну хорошо. Расскажу про мой случай. Там где я работаю, большие и сложные объекты чаще проектируют за рубежом. И для высоток, в частности, используют AISC (использовать еврокод в голову никому не придет не только потому, что IBC основан на американских нормах, но и потому, что в европе нет опыта проектирования высоток и нет самих высоток - даже таких, как в РФ), где подход к начальным несовершенствам достаточно прост (%-ты от вертикальной нагрузки прикладываются горизонтально, либо, как альтернатива - ветер). Основная проблема - нагрузки, ветер, как правило, выдает RWDI, а сейсмика считается по IBC и нормам страны, где здание строится. Проблемы с нагрузками не сопоставимы с расчетами по деформированной схеме. Кстати, о последней. Учитывается для каждой комбинации большая пи-дельта. А малая - только в мембер дизайне.
Само собой, проблемы СП описаны правильно. Решаются для сложных случаев они путем "его обхода" и дополнительных исследований. Через стол сидят коллеги, что совместно с лондонским отделом занимаются большепролетными и пространственными конструкциями - спрошу, аж интересно. Но факт то, что проекты в РФ в итоге дорабатываются. В Лондоне используют SCIA, а в РФ - Ansys и Midas со всеми нелинейностями.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 17:58
#97
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


По мне так подобную раму расчитать, проблем то особых не будет и с расчетными длиннами проблем ни каких не вижу. Экспертиза довольно лояльно относится к расчетам сложных сооружений, самое главное чтобы были учтены требования СНИПа, если вы будете расчитывать еще и с учетом других норм, то вас никто не заставляет прикладывать эти расчеты к ПЗ.
Больший вопрос зарубежных проектов, это их адаптация к местным условиям.
То технологии закладывают которые мы не применяем, то забивают на довольно простые решения которые уменьшают армирование.
Давеча видел проект одних англичан, так они сделали фундаментную плиту под здание с парковкой единую.
Ладно было бы здание на естественном основании, это было бы логично, по меньше нагрузка на основание была бы. А тут всего 25 этажей на сваях.
Армирование в 1.2 раза больше вылезло, не учтены возможности подрядчиков.
Каркас тоже можно было бы и по другому решить.
В общем то много замечаний еще чисто по конструктивной схеме, да и по лифтам там проблемы.....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:06
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Ильнур, не могли бы вы указать номер пункта в СП, в котором прописано, на какие нагрузки рассчитывать горизонтальную диафрагму жесткости(к примеру монолитную плиту) нижнего этажа высотного здания с количеством стальных колонн в плане скажем 200, сеткой колонн 3х3м, осевой нагрузкой на одну колонну 5000кН, высотой колонн 4,5м? На ветровую что ли?....
1. Вы не перевели свое выложение, как я попросил. Это по-европейски.
2. Горизонтальную диафрагму, равно как и любой элемент конструкции, нужно рассчитывать не на нагрузки, указанные где-то, а на усилия. Вы о чем?
3. На нагрузки есть специальные нормы.
4. Может Вас интересует, как вообще просчитать сооружение с п.1? Причем здесь расчетные длины и СНиПы? Применение расчетных длин уместна, если выгодна в смысле трудоемкости расчетов.
Для сооружения с п.1 для определения и анализа НДС, очевидно, необходимо и достаточно испльзовать простейшую МКЭ-программу. Никакие (разумные) большие и малые несовершенства не повлияют на устойчивость этого соооружения. Их, если неймется, можно и задать.
5. В Еврокодах расчетная длина так же имеется. Так же имеется и фи (кси). Так же имеются стандартные несовершенства для проверок элементов. Просто выбор потоньше, расклад пошире и поподробнее расписаны подходы к расчетам вообще. Способ имитации несовершенств через перемещения или допусилия - вещь вообще-то примитивная. Она просто расписана, как для студентов. Для европейцев же
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:11
#99
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
Да забей, человек с Лондона свое чсв повышает, типа в России нормы отстой и т.д.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 18:29
#100
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Мальчики, не обижайте девочек. Вчера два пацана приходили всю песочницу разнесли, сегодня... Шли бы вы по своим песочницам...
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:02
#101
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


bahil
Ты это к чему?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:11
#102
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DEM, к тому что, всё в традиционный говносрач превращается. Неконструктивненько выходит....))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:22
#103
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


А ты что считаешь что данную конструкцию невозможно в соответствии со Снипом рассчитать?
Можно сделать РСУ, выдернуть экселевские таблички с усилиями в стержнях, и расчитать в двух вариантах стержни.
Как растянутые и как сжатые, с учетом возможных эксцентриситетов.
Начальные эксцентриситеты учитывать в общем расчете это вообще сумасшествие, сколько у тебя будет вариантов конструкций?
Какой тут быдло срач, тут важно понимание, что учитывать важно, а что не возможно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:28
#104
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


ФАХВЕРК, автор выкладывает криволинейную пространственную конструкцию, и спрашивает, "как по СНиП РФ через расчетные длины посчитать такое?" Через расчетные длины отдельных стержней? Это конструктивно?
Здесь наверно нужно говорить об расчете именно сложнокривых пространственных стальных стержневых конструкций. И как сильно поможет Еврокод в этом деле?
Здесь поможет практически любая КЭ-программа.
Вычислить для стержней расчетные длины для проверок по СНиП проблем нет. Они, кстати, примерно 1.
Для этой конструкции главное общая устойчивость, или, другими словами, перемещения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:35
#105
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
Тут половина народу сочуствующих и не понимающих, в данной теме...
Но послушать им интересно
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:35
#106
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ильнур, DEM, я уже сказал - чёрть яё знаит. Как-то так - деформации-то, и напряжения можно сразу оценить и за счет недонапряжения вылезти. С натяжением тента трудно - оно охренное, а тент гад ещё и на сжатие не работает - это вам не профлист по молодечке разбрасывать. И ещё - ( попробую пошутить, вспоминая тему про экспертизу металлоконструкций) - немецкие инженеры стали бы тоже по плоской схеме считать)))))
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:43
#107
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ФАХВЕРК
Я профлист никогда не учитываю....
А расчитать тент можно и в СКАДе, есть одностороние связи есть ванты...
Можно к спецам обратится, в ансисе по считают...
Человеку про расчетные длины все обьяснили...
Нормы тут вообще ни причем, а он сюда их зачем то приплетает..
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:49
#108
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
..А расчитать тент можно и в СКАДе, ...
Вряд ли. Тент - это безмоментная мембрана, такого КЭ в СКАД нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:54
#109
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ильнур
Как ванты радиально расположить...
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:58
#110
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Ильнур
Как ванты радиально расположить...
Вант - одномерный предмет. Мембрана - двумерный. Это надо и меридианально. Не, это не ремесло
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 19:58
#111
s7onoff


 
Сообщений: n/a


DEM, суммарная жесткость вантов в центре будет тогда выше, а ближе к краям ниже. Плюс к тому - их взаимного влияния не будет.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:00
#112
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
DEM, суммарная жесткость вантов в центре будет тогда выше, а ближе к краям ниже. Плюс к тому - их взаимного влияния не будет.
Вообще, тент надо на аэродинамику считать. Вернее продуть в "трубе".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:06
#113
bahil


 
Сообщений: n/a


Ребята, да в чём проблема то? И где это вы увидели криволинейные стержни? Элементарные пространственные фермы. Можно посчитать и по диаграмме Кремоны. Фахверк предложил самый правильный путь - смотреть перемещения. Ни какой потери общей устойчивости не будет, если перемещения и гибкости отдельных стержней в рамках. Да и тент посчитать совсем не проблема.
ДЕМ, это я к тому, что тема выеденного яйца не стоит.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:06
#114
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Arikaikai
А между ними оболочки вставить
Не суть важно, варианты то есть....
bahil
Дык я тоже говорю, "Говновопрос"
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:12
1 | #115
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Кстати, мембраны раньше считали методом стержневой аналогии в программах типа Гаммы. Наверное, если в ЦНИИСКе проект мембраны заказать - по старинке так и посчитают. Про саму методику много расписано у Трофимова и Еремеева. По сути так и заменяют перекрестными вантовыми стержневыми элементами.
См. к примеру, п. 12.11. и далее

Можно рассмотреть возможность холивара на тему, где дальше продвинулись с расчетами мембран.
Боюсь глянув на Олимпиский, Юбилейный, Коломну и т.п. , европа лососнет тунца, простите меня за политкорректность и толерантность.
Вложения
Тип файла: djvu trofimov_membrannie_konstrukcii_zdaniy_i_sooruzheniy._chast_1.djvu (6.72 Мб, 51 просмотров)

Последний раз редактировалось Ал-й, 26.10.2013 в 20:17.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:13
#116
bahil


 
Сообщений: n/a


Блин, какие мембраны? Цирк-Шапито. Это вам не промка...
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:18
#117
Ал-й


 
Сообщений: n/a


bahil, да просто мембраны )
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:19
#118
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Осталось автора дождаться, он скажет Ваши СНИПы фигня и перестанет спорить....
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:24
#119
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
bahil, да просто мембраны )
Обычный зонтик. Ну, если очень хочется, можешь считать как мембрану и обдувать её в трубе.
Я думаю оно того не стоит - всё гораздо проще.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:34
#120
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
И где это вы увидели криволинейные стержни? .
Не стержни, а сжатая арка из стержней. Надо обеспечить общую устойчивость, как АРКИ хотя бы.
Насчет тента - возможно при близком рассмотрении и не нужно "продувать". А может - непременно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 20:45
#121
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надо обеспечить общую устойчивость, как АРКИ хотя бы.
Ну так в чём загвоздка? Проверяется элементарно.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:11
#122
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


bahil
Загвоздка в том, что ты в Волгограде а ТС в Лондоне......
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:24
#123
bahil


 
Сообщений: n/a


Не понял. А зачем ему наши нормы? Или по англицким строить стрёмно?
Offtop: Ну что, пацаны, выгнали девчонку из её песочницы и довольны?
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:37
#124
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


bahil
Фирма в которой работает ТС выиграла тендер на Реновацию в СПБ.
Вот они и пытаются типа по нашим нормам проектировать.
На самом деле там наверняка откатная тема работает...
Начнут как Мариинку а потом другие будут до доделывать...
В общем по читайте про Мариинку авось поймете о чем я.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 21:47
#125
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


DEM, не стоит такие умозаключения и инфу в сеть кидать. Не по теме вроде выходит-то.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 22:04
#126
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А можно это пронормировать?
Ну а почему нет? Определение расчетных длин пронормировали же.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Как пронормировать начальные несовершенства объектов типа Башни Орбит или Птичьего Гнезда.
Нужно нормировать несовершенства не объектов, а элементов и отдельных конструкций.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Для каждого такого проекта вероятно проводится научная работа, сопоставимая по объему с работой по выпуску норматива. Как можно считать деформационный расчет с помощью программы универсальным перманентно правильным методом, если сам метод конечных элементов иногда дает погрешности, которые возрастают с увеличением объема и сложности вычислений. Да простые сингулярности могут свести ваш расчет на нет.
Любой метод будет давать погрешности. Метод расчетных длин дает погрешности значительно бОльшие, чем метод расчета по деформированной схеме, и самое удивительное, что иногда никак не в запас. И как можно считать метод расчетных длин универсальным, а самое главное, перманентно правильным методом, если формула Эйлера справедлива только для определенного промежутка гибкостей? Если в нормах будет "узаконен" дополнительный метод расчета МК, никто от этого не проиграет. И сингулярности здесь ни при чем, все на г..но извести можно при неумении.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Неужели Вы реально думаете, что накачав с рутрекера самого нового расчетного ПО вы докопались до всех сокровенных тайн мироздания?!
Это Вы пишите не по адресу. У меня рабочее ПО только лицензионное и с возможностью считать серьезные схемы с учетом всех нелинейностей и начальных несовершенств. Кроме того, никакой тайны мироздания в расчете на деформированной схеме нет - только классическая механика.
Цитата:
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
palexxvlad,
извиняюсь за дилетантский вопрос: а разве тут главная проблема в нормах?
На первый взгляд кажется, тут куда большая проблема в переборе комбинаций начальных несовершенств (локальных, глобальных? - не знаю) с выявлением наиболее неблагоприятного случая (см. рис.)
Странная логика. Нормы на то и нормы, что бы регламентировать что да как в этом случае. Загляните в еврокод, там довольно однозначно эти вещи описаны.
 
 
Непрочитано 26.10.2013, 22:24
#127
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ФАХВЕРК
Ну почему не по теме, все по теме чсв....
Про расчетные длины все уже давно объяснили, а ТС упорствует.
Самое главное и про нормы объяснили они тут совершенно не причем.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 22:26
#128
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Самое главное и про нормы объяснили они тут совершенно не причем.
При чем, при чем. Если, конечно, отвлечься от обсуждения личности ТС
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 22:28
#129
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


ФАХВЕРК, наверное не стоит обращать внимания. Человек без работы, на нервах. Я устроился по контракту в Лондоне, так как им нужен был русскоговорящий инженер. Я инженер молодой, и мне еще очень многому надо учиться. Я должен предоставлять для них большинство необходмиой информации для проектирования по Российским нормам(и советоваться при 'расшифровке' норм мне здесь нет с кем), в тоже время есть местные параллельные объекты, где проектировать надо по Еврокоду. Последние месяцы сижу днями и ночами, стараясь изучать все ваши нормы. Я также посоветовал боссу найти местного русского инженера, который бы помогал в проектировании, и босс дал согласие. Поискал по форуму, и наткнулся на человека из СП, уважаемого ДЕМ. Я его порекоммендовал боссу, и передал ему все его контакты. На этом мое общение с уважаемым ДЕМ закончилось. Только время от времени он прям как маньяк, караулит все мои сообщения на форуме, и пытается комментировать работу английских инженеров, параллельно стараясь меня в чем то обвинять. Offtop: так что совет всем форумчанам, не обращайтесь к данному человеку за помощью, у человека действительно с нервами не в порядке, и в полне вероятна неадекватная его реакция.

Уважаемый ДЕМ, если вы по каким то причинам не догворились с моим боссом, в этом ни есть моя вина. Так что пожалуйсто, не флудите более.

Ильнур, ваша критика многое для меня значит. Если вы говорите что расчет с начальными несовершенствами есть вещь примитивная, то я придержу свои вышеперечисленные высказывания при себе. Честно говоря, ко всему этому я пришел(читая разную литературу) именно после того, как прочитал одну из тем на данном форуме. Вот ссылка по теме: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=84548&page=2
Тема очень длительная. Там высказывались, по моему мнению, высококвалифицированные инженеры, а также представитель экспертизы. Их мнения, как я понял, не сошлись. Вы не можете высказать свое мнение по той раме(из 5 стержней)? Не могли бы вы сказать величины расчетных длин колонн в той теме исследуемой рамы? И как вы считаете, почему в той теме было столько много разногласий среди высоквалифицириванных инженеров? Если рассуждать логично, то есть следующие варианты: 1. рама супер сложная 2. высказывающиеся инженеры(и эксперт в том чилсе) не квалифицированные, и не понимают как расчитывать устойчивость таких конструкций 3. Недостаток информации в нормах 4. Людям делать было нечего, решили повеселиться.
Какой из пунктов вы считаете верным? Или у вас свой вариант ответа есть? Выскажите пожалуйсто свое мнение, и я постараюсь больше не высказывать свои глупые мысли, а начну больше прислушиваться к старшим. Ну и закроем дурацкую тему наконец.

Насчет перевода. Наверняка он не нужен. Данная информация из книги, которую европеец писал. Если все таки нужен, могу перевести.

Последний раз редактировалось Ryntik, 26.10.2013 в 22:52.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 22:48
#130
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ryntik
Я ни в коей мере не стерегу ваши сообщения, у меня другие темы.
Просто не понравился ваш тон с которым вы начали тыкать в наши нормы, типа по ним ни фига не по считаешь.
А вот ЕвроКод это круто.
Так вот и пришлось завесу приоткрыть...
Работы у меня вполне достаточно, чтоб не жаловаться.
Считать просто надо уметь и голову включать.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 22:57
#131
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Offtop: DEM, какую завесу? что в Англии инженера хуже чем в России? так я об этом уже в этой теме говорил. тема о нормах.

мы ведь цивилизованные люди, давайте договоримся. Во всех темах, которые я создаю, мне абсолютно не интересно ваше мнение. И если у вас много работ, то займитесь лучше ими. Огромное вам спасибо за понимание.
Ryntik вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные длины пространственных конструкций.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Помогите информацией по теме "Эффективность применения большепролётных оболочечных конструкций в общественных зданиях и сооружениях" Руслан_БИГ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2012 00:02
Алгоритм определения расчетных длин по Эйлеру в Роботе. student1991 Robot 7 29.10.2012 15:37