| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Достаточно ли несущей способности проф труб 120х120х4,0?
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 11813
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ryntik, это по Еврокодам с учетом несовершенств? Я вот по СНиПам нашим прикинул (да-да, с теми самыми расчетными длинами) по консольной расчетной схеме - получил чуть больше 17 тонн. 18 уже не должно держать по условию устойчивости.
И вообще я бы опасался ставить два этажа на тоненькую трубу 120х4. Такие обычно используются для крепления сэндвичей или других легких ограждений. Тем более если есть риск наводнения - зальется внутрь этой трубы вода, замерзнет зимой - лопнет, рухнет.. Да ну его к чертям собачьим. Ставьте хорошие двутавры. 20К1 выглядит вполне сносным для подобного. Но, естественно, я не могу не порекомендовать обратиться к конструкторам. Получите нормальные расчитанные конструкции. Надежные и скорее всего еще и экономичные. Зачастую гораздо выгодней сэкономить на материале, чем на проекте. Я уж молчу про надежность при этом. Не подумайте ничего плохого - я действительно просто советую. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
конечно же я дал при условии наличия связей в плоскости и из плоскости. если же этих связей не будет, то ваше расчетная длина 6м тоже неверная.
Offtop: кстати, Arikaikai, а вот если бы здание было одноэтажное. колонны по периметру в фундаменте защемлены жестко, колонны в середине дома шарнирно. Колонны по периметру - те самые двутавры, а вот колонны в середине дома - те самые трубы. Сверху шарнирно уложена плита покрытия. расчетная равномерная распределнная нагрузка на покрытие 10кПа, линейная равномерно распределнная по левой оси здания 25кН/м(там скажем парапет высокий, снеговой мешок собрался). Какова расчетная длина внутренних и внешних стоек была бы? ![]() действительно, можете объснить глупому европейскому инженеру, как расчетные длины таких рам определять? Я вам заплачу за ваше время. Сколько вы берете за час? 50, 100, 200 долларов? давайте создадим новую тему, и там, на глазах у всех форумчан, онлайн, вы объясните мне как определить расчетные длины мною описанной выше схемы. Также сможем рассмотреть вариант двухэтажного и трехэтажного здания, а также с переменной жесткостью колонн по высоте здания(к примеру по периметру здания на первых двух этажах колонны тавровые, а на последнем из трубы). По ходу делу рассмотрим и другие варианты. Было бы хорошо получить объяснения с ссылками на Российские нормативные документы, формулы строительной механики и т.п. К тому же тема будет полезной не только для меня, а также для сотен других молодых инженеров(инженеры со стажем об этом конечно уже знают). Согласны? Последний раз редактировалось Ryntik, 27.10.2013 в 16:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 9
|
я благодарю всех людей, что откликнулись на мой вопрос. но так и не понял сколько я смогу, и смогу ли нагрузить на такую конструкцию. моему саманному дому из навоза и какой то плетенки уже 80+ лет...неужели метал меньше простоит? плиту перектрытия собираюсь заливать монолитом. кстати пол первого этажа тоже думаю залить но чуть больше границ закладных по уже готовым стойкам, чтоб стойки внизу жесче стояли. сейчас после того что вы написали думаю пересмореть планировку и вместо 2го этажа жилого сделать мансарду.
на самом деле это для меня дело на 4-5 лет т.к. я не располагаю средствами для того чтоб нанять кого то. все сам. от и до. но скажу еще раз СПАСИБО тем кто откликнулся. обязательно выложу фото результат по окончании работ. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() Автор спрашивает, понесет ли стойка из трубы 120х4 в ЕГО КОНКРЕТНОМ случае. Все стойки защемлены внизу, и шарнирно прикреплены к перекрытию. Перекрытие замкнуто на стены и потому является раскреплением верха для всех стоек. Стойки в плане устойчивости свободны друг от друга. В итоге получаем для каждой любой стойки схему с мю=0.7. Итого 40 тонн для стали Ст3пс. Автору: Трубы 120х4 в Вашем случае можно применить, причем имеете большие запасы. Изгибающие моменты в базе стойки (где привариваете) небольшие, можете не волноваться за прочность и податливость - даже если не приварите, трубы все равно не шелохнутся. Трубы нужно герметично заварить, чтобы внутрь не попадала влага. Снаружи покрасить грунтом и эмалью, тщательно почистив и обезжирив. Будут стоять 100 лет. Если нужно 200 лет, залейте внутрь раствора. Таким образом, условием надежности всего является связь стены с перекрытием в плане несмещения перекрытия по горизонтали. И все.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ох щас как не соглашуусь. Смотрю вложение 2 в первом сообщении - там на первом этаже только колонны. Все одинаковые. И пусть сверху жесткий диск из двух жестких этажей, но он ни на что не замкнут, а висит на этих колоннах. Не вижу причин считать его раскреплением.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 9
|
вообще я собирался сварить по контуру и по всем стойкам швеллером и потом на него делать армировку и заливать. так что колонны будут связанны и сверху (швеллером) и снизу (монолитной плитой) + нижний этаж я все равно буду по периметру газосиликатным блоком поднимать.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Не может быть цех без стен
![]() KMH Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
KMH
По моему опыту, те советы которые вы здесь получите, не позволят вам сделать нормальное здание... Все будут предлагать заведомо в запас, что соответственно будет Вам дороже. Да и узлы на которые будут рассчитывать, вы можете выполнить совсем по другому. По этому проще заказать проект в качестве халтуры например тут... Ориентировочная стоимость данного каркаса и перекрытий, 40-50 тыс. руб. За то бует более надежно чем делать по каким то советам на форуме... Чертежи потом можно будет выложить сюда, при этом автора предупредить об этом, это послужит залогом качества выполненных чертежей... Распределение по этапам платежей 30-аванец 40-после получения чертежей 30-после того как в этой теме выложите и посмотрим чаго человек сделал, через 2-3 дня после устранения замечаний отдаете остаток...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Если домик на курьих ножках, мю=2. DEM, перестань безработничать по всем темам ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Окей, но чтоб их защемить, недостаточно ж просто прислонить. Тем более, если б я строил дом, я б металлокаркас оставил б внутри, а блоками бы выложил стену снаружи, за гранью этих колонн. А тут уж точно ни о каком защемлении говорить не приходится. Потому считаю, что именно дом на курьих ножках и именно 2. Да даже если и оставить колонны в теле стены, то они там вокруг себя стену ж раскрошат и появится свобода перемещений колонны, разве нет? И вот опять мю=2.
Отсюда вопрос к автору темы - как планируется примерно взаиморасположение колонн наружных и стен, а также перекрытия/стен? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]() ![]() Собственно, это только к правильному определению мю. А так на 1 стойку не набрать этих тонн, чтобы потерять устойчивость.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 9
|
местность не постоянно затапливаемая. наводнения было 4 раза за последние 10 лет. самое сильное было в прошлом году. уровень воды в моем саманном доме был 0,5м (как не развалился сам не пойму ведь ударом руки пробиваю стену насквозь если не попадаю в решетку)
1 - фундамент 2 - установка колон и раскосов а также времянок до установки швелера 3 - монолит плита пола шире на 30-40 см от колон 4 - газосиликат до первого перекрытия 5 - зашиваю все швелером 6 - монолит плита + заладные под следующие стойки как то так планирую делать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
DEM: С кем разбираться будешь?
Еще вопросы будут? ![]() ТС я бы прислушался все таки к Arikaikai - 120х4 как то слишком хлипко, а с учетом ваших надо запас побольше закладывать. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Давайте для прикидки оставим 120х4, лучше х6 и все дружно отправим Автора темы за проектиком. А то знаешь ли, мужик, наваяешь, все бабло вбухаешь и на смарку или через пень-калода. Еще хуже придавишь кого. Вот те тут скажут крепи балку жестким узлом, а ты и расцветешь ибо он ЖЕСТКИЙ. А так угробить все дело можно как два пальтса об асфальт. Давай, разумно вложи наколения! Заказывай КМ.
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 9
|
тут как бы ситуация интересная...проект стоит до 100к. но если у меня есть лишние 100к на кой лад мне этот гемор с металоконструкцией когда я спокойно могу сделать колонно-ригельную систему и залить это все дело бетоном...слава богу руки не из ж... и такое я уже делал. + видел как сосед строил себе что то подобное только вместо колон 120х120 он использовал круглую 89 трубу. вот я и решил такое исполнить.
и теперь прихожу к тому что нужно отказаться от 3го этажа в пользу крыши-мансарды, чтоб не нагружать лишний раз. и в принципе кое что по стройке я умею. все закладные стоят +-0мм по уровню все углы и градусы расчитанны от точки до точки. и их исполнение будет так же неукоснительно соблюдаться до милиметра. еще раз спасибо все Людям кто не прошел мимо моего вопроса и потратил свое время. буду по тихоньку добавлять фотки выполнения работ. ну и интересоваться по возникающим вопросам. Огромная Благодарность ЛЮДИ!!! |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Я ксазал что КМ и перекрытия вам обойдутся в 40-50 тыс. руб.
И спать будет спокойнее...
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
КМД Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488
|
Че там у соседа и где руки - это в суде не канает.) 100к в данном контексте не лишние. 100 - это много за такое, торгуйся. Узлы тоже значение имеют. Так и наберешь гемора.
Ну, что за бред? Из-за трубы отказаться от этажа?! Конструктор скажет какую трубу и все будет. Хоть бассейн на крыше.) Трубу то поменять можно.
__________________
Холост |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 9
|
понимаешь на счет 2 жилого мансардного этажа давно идея была...
все думал зачем мне такое высокое строение. а так получается и крыша и жилплощадь... на счет трубы подумаю...поищу 120х120х12мм уж она то 100% стоять будет как вкопаная. в общем пока фундамент остывает не буду торопиться купленные стойки я и на забор могу пустить...чтоб потом навес приделать да и по красивше будет |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
KMH
Видете ли в чем дело, вам узлы как эта труба стоять должна нужны... Вам их тут просто так рисовать не будут. Дальше узел крепления балок к трубе, тоже надо разработать, там обычно проблема в устойчивости стенки. Хошь не хошь, а надоть денег будет заплатить, хоть спать будете спокойно.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
KMH, совсем недавно я сэкономил одному заказчику кучу денег. У него был проект, я его пересчитал. Предыдущие проектировщики, видимо, не учли никаких снеговых мешков и в некоторых местах прогоны при половине расчетной нагрузки должны были сломаться. А в другом месте колонны были заложены слоноподобные. Пересчитал, перечертил. Человек потратил на меня совсем немного, получил прибавку к надежности и экономию в несколько миллионов (явно больше 10% от стоимости здания). Чувствуете, сколько может нормальный проект денег сэкономить?
А тут можете за 40 получить проект и сэкономить все 200. И еще и спать спокойней. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Чего тут страстей нагоняете?
![]() ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.10.2013
Сообщений: 9
|
я тоже так считаю. и думаю что твои расчеты насчет несущей сопсобности стоек правильными. я много лет работал на металобазе иу нас на таких фермах и обычных раскосах арматура и другой металопрокат стояли и ниче. все нормально. сделаю раскосы подопру газосиликатом обложу колонны кирпичом и все бужет гуд
|
|||
![]() |
|
||||
Белим-Красим Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380
|
|
|||
![]() |
|
||||
строю, ломаю Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет несущей способности сваи-колонны | nova | Основания и фундаменты | 3 | 29.09.2013 14:17 |
Резерв несущей способности конструкций пром здания (типовой проект) | anatoliy-melnik | Обследование зданий и сооружений | 12 | 05.08.2013 08:59 |
Расчет основания по несущей способности при реконструкции | wrong | Основания и фундаменты | 4 | 26.03.2013 07:23 |
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки | Четыре | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 12.12.2009 13:59 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |