Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?

Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2013, 09:32 #1
Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?
Polisha
 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 5

Нужна информация по проблемам, возникающим в ходе эксплуатации зданий, ограждающими конструкциями которых являются СП ПС( сэндвич-панели поэлементной сборки),на сайтах интернета сплошная реклама,о реальных проблемам ни словаможет у кого даже есть информация о проблемам, вытекающих из-за неправильного подбора профиля
Просмотров: 11118
 
Непрочитано 15.11.2013, 09:59
#2
Андрей.26


 
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 4


Основная проблема, при монтаже «сэндвичей» – это удачный или неудачный стык панелей, поэтому производители и сами строители непосредственно перед работой уделяют особое внимание решению «замка». От этих самых стыков зависит очень многое: и прочность соединения конструкции, и отсутствие маленьких зазоров, куда будет проходить холодный воздух, и наивысшая герметичность конструкции во избежание проникновения влаги и паров в утеплитель. «Сэндвичи», кстати, имеют обыкновение менять свои размеры в зависимости от термических колебаний температур, поэтому необходимо учитывать эту особенность и наиболее точно подгонять углы, стыки и швы, чтобы не было деформации всей системы.

----- добавлено через ~2 мин. -----
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29456. Вот ссылка тоже по этой теме!
Андрей.26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:37
#3
Polisha


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 5


проблемы монтажа,ясно.а подбор профилей не является проблемой? все берут с таблиц производителей и не заморачиваются? никто не пытался рассчитать?
Polisha вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 11:44
#4
Андрей.26


 
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 4


Рассчитать, что теплотехнику?
Андрей.26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 13:30
#5
Polisha


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 5


нет,на несущую способность
Polisha вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 13:52
#6
Андрей.26


 
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 4


А как эти элементы могут быть несущими? Два оцинкованных листа и утеплитель.
Андрей.26 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 14:00
#7
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от Polisha Посмотреть сообщение
Нужна информация по проблемам, возникающим в ходе эксплуатации зданий, ограждающими конструкциями которых являются СП ПС( сэндвич-панели поэлементной сборки),на сайтах интернета сплошная реклама,о реальных проблемам ни словаможет у кого даже есть информация о проблемам, вытекающих из-за неправильного подбора профиля
Так вы не в инте ищите, а у самих производителей берите информацию, расчеты, сертификаты, и гарантии... они уже все за вас подумали, Вам только применить...
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 14:00
#8
zaabifff

проектировщик
 
Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Сообщений: 81


Производители сэндвич-панелей заводской готовности точно проходят сертификационные испытания. В том числе проверяется разрушающая нагрузка при поперечном изгибе. Исходя из этого и составляются таблицы в технических каталогах. Думаю, у производителей сборного сэндвича есть что-то подобное. Можно запросить ТУ или протокол серт. испытания, если есть сомнения.
zaabifff вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 15:56
#9
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от zaabifff Посмотреть сообщение
Производители сэндвич-панелей заводской готовности точно проходят сертификационные испытания. В том числе проверяется разрушающая нагрузка при поперечном изгибе. Исходя из этого и составляются таблицы в технических каталогах. Думаю, у производителей сборного сэндвича есть что-то подобное. Можно запросить ТУ или протокол серт. испытания, если есть сомнения.
На наборной сендвич могут дать только строители гарантию на работу ("филькина грамота"), а вот заводской сендвич это сертифицированный продукт со всеми положительными вытикающими.
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2013, 03:22
#10
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
На наборной сендвич могут дать только строители гарантию на работу ("филькина грамота"), а вот заводской сендвич это сертифицированный продукт со всеми положительными вытикающими.
На профнастил могут производители дать гарантию! А профиль и есть основной составляющей наборной панели.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2013, 11:39
#11
Polisha


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 5


ТУ,протоколы,сертификаты это все ясно,но а проблемы в эксплуатации сэндвичей поэлементных, кроме монтажных, встречали какие-нибудь?
Polisha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:01
#12
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


мы производим, продаем и монтируем сендвич уже больше 15 лет. Какие с ним могут быть проблеммы?
Вам самим делать ничего не нужно. при заказе сендвича в любом случае будет делаться проект с разрезкой, фасонкой, крепежом, и проемами. Если вы сами выберете толщину-конструктор потом проверит ее по каталогу. На готовые стены из сендвича дается гарантия.
Главное определиться с наполнителем. И если выбираете минвату то с производителем. Можно легко нарваться на дешовый сендвич с наполнением горючей/плавящейся минватой.
Негорючих минват с сертификатами всего ничего, это Рокволл, Парок, и еще пара производителей.
__________________
куплю справку

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.11.2013 в 13:30.
str02 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:02
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Чтоб уточнить - в теме речь конкретно о сэндвичах поэлементной сборки, не об обычных?
 
 
Непрочитано 19.11.2013, 13:19
#14
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


неактуально

Последний раз редактировалось Дмитрий063, 19.11.2013 в 13:44.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2013, 15:30
#15
Polisha


 
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 5


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Чтоб уточнить - в теме речь конкретно о сэндвичах поэлементной сборки, не об обычных?
да,мне нужна информация именно по поэлементным,и да я в курсе всей процедуры выбора,монтажа этих сэндвичей, но конкретных примеров невыдерживания нагрузки профилем найти не могу и не верю что таковых нет. или так оно и есть? и силовые нагрузки от ветра не могут дать прогиб больше допустимого?
Polisha вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 17:43
#16
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Polisha Посмотреть сообщение
но конкретных примеров невыдерживания нагрузки профилем найти не могу и не верю что таковых нет. или так оно и есть?
Если профиль подобрали неверно - то конечно он не выдержит нагрузку.
Наборной сэндвич на кровлю - более надежный, чем заводской.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:38
#17
Snajper

КМ
 
Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Если профиль подобрали неверно - то конечно он не выдержит нагрузку.
Наборной сэндвич на кровлю - более надежный, чем заводской.
Ну вот с чего вы взяли?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:51
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Polisha Посмотреть сообщение
да,мне нужна информация именно по поэлементным,?
В поэлементных панелях элементы соединены не клеем, да и утеплитель в силовой расчет не входит. Какая может быть информация? Как неправильно конструктор рассчитал каркас панели с обшивкой?
Цитата:
Сообщение от Polisha Посмотреть сообщение
...силовые нагрузки от ветра не могут дать прогиб больше допустимого?
Дык проверьте расчетом, раз не верите.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 18:57
#19
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
Ну вот с чего вы взяли?
Попробуйте на кровле заменить одну из панелей заводского типа, если замок не герметичен. А в наборном - открутил лист и новый смонтировал, в случаи дефекта или брака.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 19:09
#20
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Вам самим делать ничего не нужно.
это прямо сказка..

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
На готовые стены из сендвича дается гарантия.
это если сами монтируете?

Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
горючей/плавящейся минватой.
так их сейчас вроде уже нет - это с битумным вяжущим или стеклянные?
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2013, 19:09
#21
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Попробуйте на кровле заменить одну из панелей заводского типа, если замок не герметичен. А в наборном - открутил лист и новый смонтировал, в случаи дефекта или брака.
Производитель рекомендует.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 19:59
#22
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Можно легко нарваться на дешовый сендвич с наполнением горючей/плавящейся минватой.
Можно поподробнее???Разве пожарный сертификат не дает гарантии?
В тему - как можно выправить дефект на фото - зазор в межпанельном шве?
Изображения
Тип файла: jpg сэндвич_1.jpg (92.0 Кб, 247 просмотров)
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 11:11
#23
zaabifff

проектировщик
 
Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Сообщений: 81


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
В тему - как можно выправить дефект на фото - зазор в межпанельном шве?
Только снимать панели и прокладывать это место утеплителем.
zaabifff вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 12:39
#24
olegrussia


 
Регистрация: 18.01.2007
Россия
Сообщений: 2,566
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™


Основных минуса, в моем понимании, у поэлементных сендвича 2:
1) Больше возни - прикрути панель, забей минватой, сделай пароизоляцию, прикрути профлист...
2) Минвата на стенах со временем может просесть

Плюсы:
1) Хоть и дольше собирать, но накосячить сложнее, следовательно лучше защита от раздолбаев
2) Можете быть уверены что внутри на самом деле есть минвата (дешевые производители заводских панелей грешат частенько)
3) Не нужны подъемные механизмы
4) Заменить и отремонтировать проще и дешевле
5) На кровле вообще классная вещь - дырок от саморезов не наделают


Моё любимое сочетание - заводские панели на стены (быстрее монтировать, минвата не просядет), поэлементные на кровлю (течь не будет).
olegrussia вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 21:15
#25
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от zaabifff Посмотреть сообщение
Только снимать панели и прокладывать это место утеплителем.
горизонтальную панель можно выдернуть из серединки и вернуть на место с прокладкой?
А вот как обнаружить такие щели там,где нет проемов и вида сбоку? Ждать зимой конденсата? Простукиванием? Или снять нащельники и сбоку посмотреть???
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 10:45
#26
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
горизонтальную панель можно выдернуть из серединки и вернуть на место с прокладкой?
А вот как обнаружить такие щели там,где нет проемов и вида сбоку? Ждать зимой конденсата? Простукиванием? Или снять нащельники и сбоку посмотреть???
Это у вас какой-то совсем жестокий сендвич. Обычный сендвич достаточно надежно соединяется в замки и стоит десятилетиями

Цитата:
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Основных минуса, в моем понимании, у поэлементных сендвича 2:
1) Больше возни - прикрути панель, забей минватой, сделай пароизоляцию, прикрути профлист...
2) Минвата на стенах со временем может просесть

Плюсы:
1) Хоть и дольше собирать, но накосячить сложнее, следовательно лучше защита от раздолбаев
2) Можете быть уверены что внутри на самом деле есть минвата (дешевые производители заводских панелей грешат частенько)
3) Не нужны подъемные механизмы
4) Заменить и отремонтировать проще и дешевле
5) На кровле вообще классная вещь - дырок от саморезов не наделают


Моё любимое сочетание - заводские панели на стены (быстрее монтировать, минвата не просядет), поэлементные на кровлю (течь не будет).
На кровле да, обычно применяется наборный пирог. Несущий профлист, плитный утеплитель, мембрана. Устройство лучше и дешевле заводского сендвича. А вот уже на стенах такое не прокатит. В стене должен присутствовать каркас, а это мостики холода, удорожание, усложнение монтажа и сразу подрастают сроки.

Цитата:
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Можно поподробнее???Разве пожарный сертификат не дает гарантии?
сертификат есть у всех. Просто вата бывает разных производителей. Подороже и подешевле.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:46
#27
mihsar81


 
Регистрация: 18.12.2013
Сообщений: 17


При разгрузки очень часто заминается замок это раз. Два (один раз было) это раслаивание сендвичей ну и три если сразу при монтаже не снял пленку то через недели 2 это будет глобальная проблема
mihsar81 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:59
#28
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,661


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Обычный сендвич достаточно надежно соединяется в замки и стоит десятилетиями
Не каждый обычный, насквозь прогнивают некоторые через 30 лет.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 19:23
#29
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
сертификат есть у всех. Просто вата бывает разных производителей
ясно.а на месте это можно определить - поподжигать там..???
это связующее горючее? или имеется в виду стекловата ?
grozd62 вне форума  
Ответ