Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 11118
|
|
||||
Регистрация: 13.11.2013
Сообщений: 4
|
Основная проблема, при монтаже «сэндвичей» – это удачный или неудачный стык панелей, поэтому производители и сами строители непосредственно перед работой уделяют особое внимание решению «замка». От этих самых стыков зависит очень многое: и прочность соединения конструкции, и отсутствие маленьких зазоров, куда будет проходить холодный воздух, и наивысшая герметичность конструкции во избежание проникновения влаги и паров в утеплитель. «Сэндвичи», кстати, имеют обыкновение менять свои размеры в зависимости от термических колебаний температур, поэтому необходимо учитывать эту особенность и наиболее точно подгонять углы, стыки и швы, чтобы не было деформации всей системы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29456. Вот ссылка тоже по этой теме! |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Сообщений: 81
|
Производители сэндвич-панелей заводской готовности точно проходят сертификационные испытания. В том числе проверяется разрушающая нагрузка при поперечном изгибе. Исходя из этого и составляются таблицы в технических каталогах. Думаю, у производителей сборного сэндвича есть что-то подобное. Можно запросить ТУ или протокол серт. испытания, если есть сомнения.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Цитата:
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
На профнастил могут производители дать гарантию! А профиль и есть основной составляющей наборной панели.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
мы производим, продаем и монтируем сендвич уже больше 15 лет. Какие с ним могут быть проблеммы?
Вам самим делать ничего не нужно. при заказе сендвича в любом случае будет делаться проект с разрезкой, фасонкой, крепежом, и проемами. Если вы сами выберете толщину-конструктор потом проверит ее по каталогу. На готовые стены из сендвича дается гарантия. Главное определиться с наполнителем. И если выбираете минвату то с производителем. Можно легко нарваться на дешовый сендвич с наполнением горючей/плавящейся минватой. Негорючих минват с сертификатами всего ничего, это Рокволл, Парок, и еще пара производителей.
__________________
куплю справку Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.11.2013 в 13:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 5
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Наборной сэндвич на кровлю - более надежный, чем заводской.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Сообщений: 423
|
Ну вот с чего вы взяли?
__________________
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В поэлементных панелях элементы соединены не клеем, да и утеплитель в силовой расчет не входит. Какая может быть информация? Как неправильно конструктор рассчитал каркас панели с обшивкой?
Дык проверьте расчетом, раз не верите. |
|||
![]() |
|
||||
Попробуйте на кровле заменить одну из панелей заводского типа, если замок не герметичен. А в наборном - открутил лист и новый смонтировал, в случаи дефекта или брака.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
это прямо сказка..
это если сами монтируете? так их сейчас вроде уже нет - это с битумным вяжущим или стеклянные? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Цитата:
В тему - как можно выправить дефект на фото - зазор в межпанельном шве? |
|||
![]() |
|
||||
Основных минуса, в моем понимании, у поэлементных сендвича 2:
1) Больше возни - прикрути панель, забей минватой, сделай пароизоляцию, прикрути профлист... 2) Минвата на стенах со временем может просесть Плюсы: 1) Хоть и дольше собирать, но накосячить сложнее, следовательно лучше защита от раздолбаев 2) Можете быть уверены что внутри на самом деле есть минвата (дешевые производители заводских панелей грешат частенько) 3) Не нужны подъемные механизмы 4) Заменить и отремонтировать проще и дешевле 5) На кровле вообще классная вещь - дырок от саморезов не наделают Моё любимое сочетание - заводские панели на стены (быстрее монтировать, минвата не просядет), поэлементные на кровлю (течь не будет). |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
горизонтальную панель можно выдернуть из серединки и вернуть на место с прокладкой?
А вот как обнаружить такие щели там,где нет проемов и вида сбоку? Ждать зимой конденсата? Простукиванием? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Цитата:
сертификат есть у всех. Просто вата бывает разных производителей. Подороже и подешевле.
__________________