Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости

Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 12:19 #1
Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости
Иванушка
 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32

Добрый день! есть план 12-ти этажного монолитного жилого дома. На плане красным прямоугольником выделена часть диафрагмы, которую нужно обязательно убрать! Вопрос: можно ли вообще это сделать? (желательно ответ пояснить). И нужно ли в каком другом месте дополнительно ставить диафрагму другую.
Заранее благодарен.
С уважением, Иван.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
План.dwg (358.7 Кб, 4397 просмотров)

Просмотров: 7550
 
Непрочитано 12.12.2013, 14:06
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Здание проектрируется/строится/построено? И какова Ваша роль во всем этом?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 14:17
#3
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Здание проектируется. По поводу роли это я считаю , не важно
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:32
#4
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Если не сложно - скиньте файл в ACAD2008г.
Arm.Kon вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 15:35
#5
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Вполне возможно,у Вас 2 монолитные стены вдоль всего здания(получается жесткости более чем),единственное что получится небольшая ассиметрия здания,ну и сооответственно здание скорее всего немного будет крутить. Но а так все проверяется расчетом(проверяете по предельным перемещениям верха здания,по предельным ускорениям верхних этажей,общая устойчивость),если все ОК убираете спокойно. На глаз скажу,что ничего страшного.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 15:41
#6
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Скинул в 2008

----- добавлено через ~2 мин. -----

а если мы ее уберем, то возможен вариант ее поставить вертикально чуть правее за место перегородки существующей?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
План2008.dwg (274.8 Кб, 1820 просмотров)
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:06
#7
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Продольная жесткая конструкция здания ... убрать кусок 3 метра из практически 60 м средних продольных стен... О какой диафрагме жесткости идет речь?
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:08
#8
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Да именно убрать кусок 3 метра можно так сказать. потому как получается неудобная планировка для заказчика.
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:11
#9
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Можете без проблем и расчетов убрать хоть половину продольных стен... если речь идет о жесткости здания.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:17
#10
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Да речь идет о жесткости здания. Вы совершенно правы. Т е не нужно будет , если мы убираем часть диафрагмы, то рядом другую делать не нужно?
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:20
#11
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
если мы убираем
Цитата:
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
, то рядом другую делать не нужно?
Это не диафрагма, а стена... абсолютно, не нужно.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:22
#12
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Для симметрии уберите и нижнюю, если есть на что перекрытие опереть.
 
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:23
#13
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


По диафрагме жесткости вообще проблем нет, только никто не обращает внимание на то, что это несущая стена, на которую опираются перекрытия.
И это здесь главное. Какое перекрытие, пролеты и на что опирать если убрать стену.
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:24
#14
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Для симметрии уберите и нижнюю, если есть на что перекрытие опереть.
Ничего не надо...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:29
#15
jek14


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 9


Рядом делать не нужно и согласен с Injener-81 это не диафрагма , а стена ... и тем более у вас по оси 6/1 есть стена...
jek14 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:30
#16
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


что то настораживают меня ВСЕ внутренние стены с одной штриховкой!
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:33
#17
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


а почему они Вас настораживают. по такому принципу уже много домов построили.
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:35
#18
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
По диафрагме жесткости вообще проблем нет, только никто не обращает внимание на то, что это несущая стена, на которую опираются перекрытия.
И это здесь главное. Какое перекрытие, пролеты и на что опирать если убрать стену.
Это уже следующий вопрос... , требующий расчета монолитной плиты перекрытия.
Injener-81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:40
#19
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Ясно. Спасибо за помощь!
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 16:42
#20
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Иванушка, они что реально все монолитные?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
требующий расчета монолитной плиты перекрытия
при таком опирании - можно и плиту не пересчитывать (если там 60м монолитной стены)
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:48
#21
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


да там они монолитные
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 22:09
#22
Arm.Kon


 
Регистрация: 12.12.2013
Сообщений: 36


Для 12-ти этажного дома, действительно, монолитных стен столько, что хватит на все 50.
Убирать можно половину - но с умом.

Данную стенку убрать - можно (по всем этажам).
Придется пересчитать перекрытие на этом участке т.к увеличится пролет (и существенно увеличится - аж до 7 с лишнем метров)
В жилье таких пролетов (обычно) не делают. Но все решаемо (нас с детства учат - хозяин-барин).

Оптимальное решение - перенос стенки (по всем этажам) на другую сторону коридора.
Arm.Kon вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 15:54
#23
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


обычно в здании для устойчивости достаточно 3-х сден длиной 1/10 высоты здания,
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 16:00
#24
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Это здание уже было построено. Проект делали турки. А сейчас чуток планировки поменялись и нужно убрать этот кусок стены.
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 16:04
#25
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
Здание проектируется. По поводу роли это я считаю , не важно
Цитата:
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
Это здание уже было построено. Проект делали турки. А сейчас чуток планировки поменялись и нужно убрать этот кусок стены.
хороший вы человек
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 16:08
#26
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


а что я Вам не так написал.
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 16:20
#27
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
обычно в здании для устойчивости достаточно 3-х стен длиной 1/10 высоты здания,
Каждая из трех по 1/10 высоты здания? Откуда положение? Нельзя ли ссылку?
forass вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2013, 19:08
#28
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Цитата:

Сообщение от Иванушка

Здание проектируется. По поводу роли это я считаю , не важно





Цитата:





Сообщение от Иванушка


Это здание уже было построено. Проект делали турки. А сейчас чуток планировки поменялись и нужно убрать этот кусок стены.




хороший вы человек
Что непонятного? Пока обсуждали, здание уже запроектировали и посторили. Учитесь, коллеги!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 23:47
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Я так понимаю, здание построили, а сейчас хотят еще одно построить точно такое же, только без части стен. Невзирая на геологию видимо.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 10:06
#30
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я так понимаю, здание построили, а сейчас хотят еще одно построить точно такое же, только без части стен. Невзирая на геологию видимо.
Вы совершенно правы!!!!!
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2013, 16:33
#31
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Каждая из трех по 1/10 высоты здания? Откуда положение? Нельзя ли ссылку?
ну это наверное из рекомендуемого отношения выстоы сечения балки к ее пролету. Очень удивляюсь, когда дают такие рекомендации, в которых нет ни слова о толщине стен и их взаимном расположении.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 02:19
#32
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


И никто не поинтересовался где собственно это здание.
Может там сейсмика 9 баллов?
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 09:02
#33
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Нет сейсмика не 9 баллов. район строительства Московская область
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 11:22
#34
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
Нет сейсмика не 9 баллов. район строительства Московская область
В таком случае там половина стен в железобетоне лишние.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 11:26
#35
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В таком случае там половина стен в железобетоне лишние.
Ну врядли она лишняя, если уже тип такого дома построили, то наверное турки считали конструкции. Это конкретно в этом доме возникает такая проблема
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 11:28
#36
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Турки не показатель.
 
 
Непрочитано 17.12.2013, 14:16
1 | #37
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Каждая из трех по 1/10 высоты здания? Откуда положение? Нельзя ли ссылку?
Каждая. Касается связевых каркасов. Иногда и 1/6 может быть при неразвитых фибрах.
Цитата:
ну это наверное из рекомендуемого отношения выстоы сечения балки к ее пролету. Очень удивляюсь, когда дают такие рекомендации, в которых нет ни слова о толщине стен и их взаимном расположении.
Об этом и ещё многом смотрим в
Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом". М., Стройиздат, 1977, 187 с.
Раздел 2. Компоновка каркаса здания (стр.10…15)
Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
В таком случае там половина стен в железобетоне лишние.
Ну это если только с позиции обеспечения жесткости здания в целом рассматривать без учета остальных факторов.
А вообще, мне решения с пилонами приуроченными к наружным стенам с шагом 3...4 м нравится.
Из плюсов - экономия на перекрытиях (толщина и армирование).
Вопрос с наружными мелкоштучными стенами в таком случае нормально решается, что, как показала практика, не маловажно (узлы крепления внутреннего слоя наружной стены к пилонам менее трудоемкие, да и трещиностойкость (малые прогибы плиты перекрытия под наружной стеной при таком шаге пилонов) и устойчивость самой наружной стены легче обеспечить). Особенно касается высотных зданий с соответствующей ветровой нагрузкой на верхних этажах.

PS: Шаги такие архитектор придумал?

PPS: Во вложении картинка с планом из первого сообщения.
Изображения
Тип файла: jpg план.jpg (111.8 Кб, 270 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2013 в 15:21.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 15:38
#38
Иванушка


 
Регистрация: 30.10.2013
Сообщений: 32


Да. изначально это придумал турок. Он и архитектор и конструктор одновременно.
Иванушка вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 19:29
#39
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Об этом и ещё многом смотрим в
Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом". М., Стройиздат, 1977, 187 с.
да смотрели уже, и не раз.
а вот есть каркасное здание, размерами скажем 50х50м в плане. И есть другое здание той же выстоы, но с размерами скажем 20х15м в плане. В обоих случаях три стены длиной 1/10 высоты здания? Может лучше все таки в каком то интервале выразить? Скажем 1/6 - 1/15? так хотябы повод для размышлений появится
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 11:45
#40
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
а вот есть каркасное здание, размерами скажем 50х50м в плане. И есть другое здание той же выстоы, но с размерами скажем 20х15м в плане. В обоих случаях три стены длиной 1/10 высоты здания?
Много факторов влияют на длину толщину и частоту постановки диаврагм. Высота здания и ветровой район, сейсмичность, толщина и материал диафрагм, материал каркаса. Как расчитываются здани? Сначала делается концепция здания, раставляются колонны с определенным шагом, определяются места диафрагм жескости и ядра, назначаются их размеры. Просто из опыта проектирования ЖБ монолитных домов, меньше чем 1/10 Н длину диафрагмы не стоит назначать.
Предельная гибкость ЖБ -120. Если длина 1/10 Н то гибкость 2Н/(1/10Н*0,289)=70. Дальше необходимо смотреть на прочность, деформативность и ускорения свободных колебаний вернх этажей ( с увеличением жесткости возрастает ускорение) и корректировать при необходимости.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:54
#41
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Предельная гибкость ЖБ -120. Если длина 1/10 Н то гибкость 2Н/(1/10Н*0,289)=70
2Н - это что? расчетная длина? для консольного стержня с сосредоточенной вертикальной нагрузкой? Для стержня с равномернораспределенной нагрузкой по его длине вроде как гораздо меньше должен быть
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 16:56
#42
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
2Н - это что? расчетная длина? для консольного стержня с сосредоточенной вертикальной нагрузкой? Для стержня с равномернораспределенной нагрузкой по его длине вроде как гораздо меньше должен быть
2Н макс расчетная длина, если брать 1,12 то все еще лучше становится.
мозголом из Самары вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30