Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
гадание на конечно-элементной гуще
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596
|
||
Просмотров: 16465
|
|
||||
ОКБиЭП Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226
|
Тоже посещали такие мысли, и формула такая что если перепад увеличивается h, то мешка меньше. Но когда я снежной зимой увидел гигантскую "шапку" на навесе, покореженный профлист и прочее - успокоился.
Нагрузку можно снизить, если брать навес как временную конструкцию (3 уровень ответственности)
__________________
все намного проще... как E=mc^2. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
проблема не в деньгах, а в "реконструкции" =) на хиленькие фахверковые стоечки из гнутика 120х5 надо повесить консоль длиной 3м с нагрузкой >1 т/м2 =)
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
P.S. А вообще конечно выход, сделать односкатный навес с уклоном больше 45 градусов. |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
у меня задание ар на этот козырёк - 62 листа А3. по заданию - плоский. если я сейчас скажу, что надо уклон 60 градусов, архи самовоспоменятся, наверно =)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
выдержка из статьи про снег:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Если перепад большой то такой мешок будет. И на мю=6 считать нужно. А то как тут может быть
http://bcrash.ru/wp-content/uploads/...be2cbaf7d0.jpg |
|||
![]() |
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596
|
да бред. вот такой козырёк тогда надо считать на нагрузку 1,6 т/м2 ?
а если сверху 75м дом? то 15т/м2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
Терпеть ненавижу проектировать козырьки и навесы, всегда стремлюсь от этого отбодаться. Заказчики считает, что это мелочь по работе, а также мелочь по объему материала (и по деньгам естественно). А сами-то козырьки по ответственности как само здание. Вечно с ними проблемы из-за снеговых мешков и часто сложности обеспечения геометрической неизменяемости. И, конечно, в итоге заказчику сложно понять, откуда в такой мелочи такие сечения – “вон, поди посмотри там стоит себе нормально и ничего, да и снега, видишь, там нет совсем”.
Специально обращаю внимание на существующие козырьки, большинство из них выполнено не по снипам. На многих видны признаки аварий и недопустимых деформаций. Вот недавно сфотографировал. Козырек над детским садом. Интересно, какая там гибкость стойки.. Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.12.2013 в 22:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116
|
К двухпролетному зданию длиной 80 м пристраивается с торца еще 40 м. Около одного пролета перепад высоты 5 м. Около второго - 2 м. Считая по формуле мю = 1+1/h*(m1*l1+m2*l2). При меньшей высоте даже большее значение. Но принимаем везде 6. При двух метрах перепада мю = 6 тоже правда?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329
|
Цитата:
Нет конечно, читайте СНиП внимательней - коэф М не должен привышать 2h/S0 |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
Лично для меня в Вашем расчете не все данные ясны на первый взгляд, чтобы посоветовать что-либо. А "копаться" не все время найдут... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530
|
ну ужас, но не "ужас! ужас!!!", поэтому если есть возможность, рассмотрите вариант усиления стоек (уголками, швеллерами, можно стебнусться и бетона накачать в стойки 120х5).
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее. |
|||
![]() |
|
||||
Картинка в тему.
|
||||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Offtop: ИМХО
На мой взгляд потеря устойчивости верхнего пояса(балки(хотя тьфу назвать это балкой язык не поворачивается)) плюс отсутствие раскрепления в.п. на опоре. Я этим летом уже два раза с подобным сталкивался в КМах - распорки по верхнему поясу ферм отсутствуют, как класс. А мешок на перепаде это так легкий бонус. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Прогоны то может и распорками бы послужили и балки бы удержали. Но на фото четко видно как профнастил спокойно покоится себе обок прогонов. Наверно крепили его явно не в каждую волну и даже не через волну. А наверно через прогон ).
Результат наличцо. |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
Распорки то распорки, но не вертикальные связи, вот их и не хватило в этом симпатичном покрытии...
Я лично, как ЛИС, проверяю адекватность величин, прикинув высоту мешка на "плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния". Мешок в два метра видится вполне реальным, вот и тонна. Offtop: На юге Испании спрашивал местных проектировщиков на что они кровлю считают, так как у них даже дождь редкость - и там такие красивые покрытия, ммм =) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания | dastan | Металлические конструкции | 42 | 27.05.2014 18:17 |
Теневой навес на территории детского сада | slimmy | Архитектура | 15 | 26.01.2011 09:27 |
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) | Baires | Основания и фундаменты | 29 | 26.06.2007 17:26 |