Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.12.2013, 17:28 #1
Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
swell{d}
 
гадание на конечно-элементной гуще
 
Düsseldorf
Регистрация: 31.05.2006
Сообщений: 7,596

Питер, третий снеговой район - 180 кг на квадрат.
Обычный домик, обычный навес над входом, вылет 3м. Решил по чесноку посчитать снег по СП20, схема Г.8.в (навес).
Получил мю=6 и среднее давление 0,98 т/м2.
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?

Изображения
Тип файла: jpg img137.jpg (48.3 Кб, 2352 просмотров)

__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
Просмотров: 16465
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:45
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


"мю" не может быть более 3, так что 3*180=540кг
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 17:52
#3
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


у кого ещё какие умные мысли будут?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-12-12_17-51.PNG
Просмотров: 1075
Размер:	11.1 Кб
ID:	118538  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 17:54
#4
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Цитата:
"мю" не может быть более 3,
С чего вы это взяли?
верхняя граница мю определяется по п. д) схемы г8
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:03
#5
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
у кого ещё какие умные мысли будут?
Сорри!! Не ту схему смотрел!! Взял для парапета!!
Тогда да мало приятного-надо брать "мю"=6!!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:33
#6
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
С ума сошли что ли?
Тоже посещали такие мысли, и формула такая что если перепад увеличивается h, то мешка меньше. Но когда я снежной зимой увидел гигантскую "шапку" на навесе, покореженный профлист и прочее - успокоился.
Нагрузку можно снизить, если брать навес как временную конструкцию (3 уровень ответственности)
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 18:48
#7
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Вряд ли вход в магазин является временной конструкцией =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:52
#8
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


Offtop: зато каждый сезон новый навес!! приятно
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 18:58
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
С ума сошли что ли?
Вы даже не представляете, сколько мокрого снега может скопиться на навесе при неблагоприятных условиях...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:04
#10
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 241
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Так а какая по сути, разница? Вы же не свои деньги на материале экономите)) Получился мю=6, значит так и нужно считать)) Либо подогрев кровли придумывать, чтоб снег сходил))
Bonussandro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:12
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


проблема не в деньгах, а в "реконструкции" =) на хиленькие фахверковые стоечки из гнутика 120х5 надо повесить консоль длиной 3м с нагрузкой >1 т/м2 =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:13
#12
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Либо подогрев кровли придумывать, чтоб снег сходил))
Offtop: подогрев - все фигня. Может сломаться, электричество отключат, провода срежу и в цвет.мет сдадут...

свелл, сделай теремок с уклоном 60 градусов.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:14
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


нефиг тогда входом пользоваться
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:27
#14
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?
Ну так при такой конфигурации ничего удивительного. Сперва тоже подофигел от нагрузки такой, но прорисовав схему сразу становится ясно, что там и не три, а все шесть метров снега может сдуть на навес и ничто ему не будет мешать там лежать и накапливаться дальше. А потом вдруг потепление до +1 и мокрый дождь и тогда вообще алес-капут, наберёт этот козырёк как губка воды и . . . даже думать не хочется.
P.S. А вообще конечно выход, сделать односкатный навес с уклоном больше 45 градусов.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 19:41
#15
bahil


 
Сообщений: n/a


Offtop: Сделать навес с механизмом опрокидывания
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:50
#16
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


у меня задание ар на этот козырёк - 62 листа А3. по заданию - плоский. если я сейчас скажу, что надо уклон 60 градусов, архи самовоспоменятся, наверно =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 20:47
#17
ЛИС


 
Сообщений: n/a


выдержка из статьи про снег:
Цитата:
Обычная плотность свежевыпавшего снега 0,05 г/см3 Плотность снега, выпавшего во время метели, доходит до 0,12...0,18 г/см3, а если ураган бушует многие сутки подряд, то и до 0,40...0,45 г/см3.

Очень быстро меняется плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния.
Мешок там какой высоты возможен?
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:10
#18
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


перепад высот - 8м
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:10
#19
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Если перепад большой то такой мешок будет. И на мю=6 считать нужно. А то как тут может быть
http://bcrash.ru/wp-content/uploads/...be2cbaf7d0.jpg
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:18
#20
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


жизнерадостная картинка =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:23
#21
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


В еврокоде есть ограничение снега при переносе к перепаду - считается, что перепад на всю высоту заполняется снегом плотностью 200 кг/м3. Ну т.е. тоже ограничение, что и у нас мю 6 и 4. Так что не удивляйтесь.
gad вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:24
#22
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


При реконструкции стоечки уже не усиливают? Один хрен обошьют чем-то.
Offtop: Первый раз увидел тонну снега на навесе?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:26
#23
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


первый. честно говоря, никогда их специально не считал.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:29
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
перепад на всю высоту заполняется снегом плотностью 200 кг/м3
да бред. вот такой козырёк тогда надо считать на нагрузку 1,6 т/м2 ?
а если сверху 75м дом? то 15т/м2
Изображения
Тип файла: jpg 20112013124_.jpg (80.4 Кб, 1181 просмотров)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:43
#25
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


больше 6 мю не бывает.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:44
#26
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
хиленькие фахверковые стоечки из гнутика 120х5
Я, бы не сказал...
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2013, 21:47
#27
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Просто я не упомянул, что высота учитываемого перепад ограничивается - ну логично же это.
Если хотите посмотрите "Нагрузки и воздействия на здания и сооружения" под ред. Перельмутера.
Скрин абзаца я вложил.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 702
Размер:	88.3 Кб
ID:	118548  
gad вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2013, 20:18
#28
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Снеговые мешки реально валят конструкции. Так что, топикстартер, рекомендую не умничать, а брать по нормам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2013, 22:40
#29
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329


Терпеть ненавижу проектировать козырьки и навесы, всегда стремлюсь от этого отбодаться. Заказчики считает, что это мелочь по работе, а также мелочь по объему материала (и по деньгам естественно). А сами-то козырьки по ответственности как само здание. Вечно с ними проблемы из-за снеговых мешков и часто сложности обеспечения геометрической неизменяемости. И, конечно, в итоге заказчику сложно понять, откуда в такой мелочи такие сечения – “вон, поди посмотри там стоит себе нормально и ничего, да и снега, видишь, там нет совсем”.
Специально обращаю внимание на существующие козырьки, большинство из них выполнено не по снипам. На многих видны признаки аварий и недопустимых деформаций.
Вот недавно сфотографировал. Козырек над детским садом. Интересно, какая там гибкость стойки..
Изображения
Тип файла: jpg IMG_42291.jpg (196.4 Кб, 1104 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_42281.jpg (327.6 Кб, 1116 просмотров)

Последний раз редактировалось Skovorodker, 17.12.2013 в 22:46.
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 18.12.2013, 10:18
#30
Bonussandro

Инженер-затейник
 
Регистрация: 14.03.2013
Смоленск
Сообщений: 241
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™


Это называется - я его слепила из того что было.
Bonussandro вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:33
#31
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


К двухпролетному зданию длиной 80 м пристраивается с торца еще 40 м. Около одного пролета перепад высоты 5 м. Около второго - 2 м. Считая по формуле мю = 1+1/h*(m1*l1+m2*l2). При меньшей высоте даже большее значение. Но принимаем везде 6. При двух метрах перепада мю = 6 тоже правда?
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:44
#32
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,329


Цитата:
Сообщение от daddy_hedgehog Посмотреть сообщение
К двухпролетному зданию длиной 80 м пристраивается с торца еще 40 м. Около одного пролета перепад высоты 5 м. Около второго - 2 м. Считая по формуле мю = 1+1/h*(m1*l1+m2*l2). При меньшей высоте даже большее значение. Но принимаем везде 6. При двух метрах перепада мю = 6 тоже правда?

Нет конечно, читайте СНиП внимательней - коэф М не должен привышать 2h/S0
Skovorodker на форуме  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:49
#33
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


хм, а если в 500мм от верха навеса окно?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:49
#34
Lina-6

инженер-конструктор
 
Регистрация: 04.10.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Терпеть ненавижу проектировать козырьки и навесы.... Заказчики считает, что это мелочь по работе, ... А сами-то козырьки по ответственности как само здание. .....Специально обращаю внимание на существующие козырьки, большинство из них выполнено не по снипам. На многих видны признаки аварий и недопустимых деформаций.
У нас в городе было два обрушения козырьков у подъездов: один - с увечем, второй-со смертельным исходом. с небольшим периодом. После этого, подняли такой шум - провели инспекцию практически всех старых домов, укрепляли со всеми перестраховками. Вообщем, это совсем не шутки. Рассчитывать только по СНиП, а у кого там что-то "не обрушается" - еще ни о чем не говорит. Вероятность обрушения тоже вычисляется, но это уже высшая математика/
Лично для меня в Вашем расчете не все данные ясны на первый взгляд, чтобы посоветовать что-либо. А "копаться" не все время найдут...
Lina-6 вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 14:54
#35
daddy_hedgehog

Инженер
 
Регистрация: 25.11.2010
Тула
Сообщений: 116


Skovorodker, че то я подумал, что берется по максималке. Но вы правы по логике. Спасибо.
daddy_hedgehog вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:12
#36
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


ну ужас, но не "ужас! ужас!!!", поэтому если есть возможность, рассмотрите вариант усиления стоек (уголками, швеллерами, можно стебнусться и бетона накачать в стойки 120х5).
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 15:46
#37
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Картинка в тему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P3300528(1).jpg
Просмотров: 472
Размер:	254.0 Кб
ID:	136546  
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 16:28
#38
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Offtop: ИМХО
На мой взгляд потеря устойчивости верхнего пояса(балки(хотя тьфу назвать это балкой язык не поворачивается)) плюс отсутствие раскрепления в.п. на опоре. Я этим летом уже два раза с подобным сталкивался в КМах - распорки по верхнему поясу ферм отсутствуют, как класс. А мешок на перепаде это так легкий бонус.
gad вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 16:31
#39
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


чем прогоны не распорки?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 17:50
#40
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
чем прогоны не распорки?
по-ищите, на сайте есть тема на эту тему.
gad вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 19:33
#41
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
по-ищите, на сайте есть тема на эту тему.
да как я ее найду) прогоны превращаются в распорки при жестком настиле. коим и является профлист при правильном закреплении)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2014, 20:37
#42
Neo_

матрица
 
Регистрация: 06.04.2006
Сообщений: 401


Лучше не мудрить делать большой уклон или под радиус и поликарбонат, никакой мешок не будет копиться.
Neo_ вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2014, 01:30
#43
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
чем прогоны не распорки?
Прогоны то может и распорками бы послужили и балки бы удержали. Но на фото четко видно как профнастил спокойно покоится себе обок прогонов. Наверно крепили его явно не в каждую волну и даже не через волну. А наверно через прогон ).
Результат наличцо.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2014, 12:22
#44
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Распорки то распорки, но не вертикальные связи, вот их и не хватило в этом симпатичном покрытии...

Я лично, как ЛИС, проверяю адекватность величин, прикинув высоту мешка на "плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния".
Мешок в два метра видится вполне реальным, вот и тонна.

Offtop: На юге Испании спрашивал местных проектировщиков на что они кровлю считают, так как у них даже дождь редкость - и там такие красивые покрытия, ммм =)
Daniil'85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26