Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия?

Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2013, 13:35 #1
Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия?
Сергей Караваев
 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222

При обследовании здания столкнулся со странным явлением:
1. Перекрытие с сеткой главных балок I30Ш3 6*6м
2. Второстепенные балки I16Б2 шагом 1,5м
3. На второстепенные балки (по верхней полке) уложен профлист Н57-750-0.8 и поверх него отделочные слои пола по засыпке из керамзита
4. Армированного бетона не обнаружено (хотя в проекте есть)
5. Фактически расчетные нагрузки (q=0.748 т/м2) воспринимаются м/у второстепенными балками только профлистом. (?)
6. От колонн по линиям главных балок обнаружены трещины по стяжке (в 4 стороны перпендикулярно друг-другу), раскрытие более 3мм
На мой взгляд данная конструкция не жизнеспособна.
Требуется доказать расчетом:
По "Рекомендациям по применению..." выполнил 4 проверки сечения профлиста как 4-х пролетной неразрезной балки (шириной 1м): Проходит по прочности (по М и Q), по прогибу, по устойчивости стенок гофра. В общем проходит с запасом.
"Рекомендации" касаются только покрытий пром зданий, в моем случае - здание административное (гос учреждение).
Вопрос: существуют ли указания (нормативы или пр) по применению профлиста как несущего элемента (без монолитного ж/б), или это изначально ересь? Может из соображений надежности и сроков эксплуатации?
Спасибо.

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 25.12.2013 в 14:34.
Просмотров: 6738
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:38
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


огнестойкость
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 13:46
#3
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Со стороны потолка нижнего этажа выполнена обшивка в 2 слоя ГКЛ по дер каракасу. Это аргумент?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:51
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


не факт. Сам ГКЛ, может, и держит нужные минуты. А узлы крепления, в частности, саморезы?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 13:53
#5
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


А Вы не встречали каких либо указаний (запретов) для такого применения? Может со стороны ГАСН?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 13:56
#6
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


к "огнестойкому гипсокартону" - встречал. Несколько лет назад экспертиза завернула проект, т.к. элементы крепления не имели пожарных сертификатов. И это логично: если сгорит шляпка самореза - кому нужен суперогнестойкий ГКЛ, который отвалился и лежит рядом на полу (начальству об этом говорилось заранее, но.. "Я начальник - ты дурак")?

Кроме того, подобная конструкция (ГКЛ по профлисту) допускает распространение пламени между профлистом и ГКЛ.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:01
#7
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Плита работает по неразрезной схеме. Стяжку надо было заармировать, так как она в растянутой зоне. Видимо трещины в стяжке по линии главных балок появились из-за прогиба второстепенных балок.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 14:05
#8
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Профлист уложен по верхним полкам вторбалок, пространство м/у вторбалками заполнено минватой и затем по дер каркасу (крепится на балки) 2 слоя ГКЛ. При этом ГКЛ обшита вся поверхность со строрны потолка и выступающие нижние полки главных балок (здесь ГКЛ наклеен по сетке). Пламя может попасть на поверхность профлиста только после "падения" ГКЛ.
В общем противопожарные требования к закреплению ГКЛ - это раз. А по самой конструкции есть ограничения в применении?

----- добавлено через ~3 мин. -----
Как стяжка может рассматриваться здесь как элемент воспринимающий проектные усилия, по моему только как нагрузка.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:15
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Как стяжка может рассматриваться здесь как элемент воспринимающий проектные усилия, по моему только как нагрузка.
От прогиба балок и профлиста стяжка будет воспринмать усилия. Если стяжка будет трещать, значит и полы затрещат (например керамическая плитка).
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2013, 14:26
#10
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Все уже затрещало - это факт. Мне нужно доказательно определить нежизнеспособность такой конструкции.
Аргумент - недостаточная огнестойкость пока единственный. При этом мне или следует рассчитать работу саморезов нагруженных ГКЛ при расчетной температуре (не представляю как?), или сослаться на отсутствие методик и предложить испытания.
Может есть еще аргументы?
Например документ где бы прямо указывалось, что такая конструкция может применяется только в кровлях, для перекрытий адм зданий - не может. Где об этом можно найти какие-либо сведения?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2013, 14:43
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Может есть еще аргументы?
Например документ где бы прямо указывалось, что такая конструкция может применяется только в кровлях, для перекрытий адм зданий - не может. Где об этом можно найти какие-либо сведения?
Нет такого документа. Здесь несущим элементом является профлист. Единственное можно придраться, что стяжка не заармирована. Можно сделать растчет этой стяжки, как плиту на упругом основании, и выяснить какое армирование требуется. И интересно как крепится минвата к профлисту? Если на тарельчатых дюбелях, то к ним тоже есть противопожарные требования.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.12.2013, 10:58
#12
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Посмотрел другие темы и документы в них упомянутые: в соответствии с СП 55-101-2000 «Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов» приведенная толщина листа получается равной фактической толщине, далее по графику определяем толщину слоя ГКЛО = 56 мм необходимую для защиты при REI60 для листа Н57-750-0,8. По факту 24 мм ГКЛ на деревянном каркасе. Является ли данное обстоятельство аргументов в борьбе за аварийность всего здания? Такая конструкция применена только на двух надстроенных этажах. Спасибо.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 09:47
#13
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Смотреть как профлист крепится к балкам. Считать хватает ли саморезов. Раскрепляет ли он балки. Если уж нужно чтобы непременно не прошел то надо считать возможно по-бругому.попробуйте добавить вес перегородок например (50 кг на квадрат) проверьте пирог еще раз. Приложите нагрузку от обшивки ( гкл и обрешетка к профлисту, а не к балкам) потом можно скказать что не заметили). Может полезную модно взять поболее ? Но если конечно запас процентов 30 то тогда конечно тяжко.
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2013, 09:56
#14
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Вы не поняли вопроса (последнего): как влияют нарушения по огнестойкости в 2-х перекрытиях на техническое состояние всего здания? Причем тут саморезы не понял, лист здесь не раскрепляет прогоны, а является несущим элементом. Усилия по нагрузкам посчитаны верно, зачем что-то менять? "полезную модно взять поболее" - просто крылатая фраза.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 14:16
#15
Pin


 
Регистрация: 02.05.2012
Юг
Сообщений: 159


Наш ГК как-то мне рассказывал, что такая конструкция (профлист в качестве несущей плиты) весьма распространённая. Я тогда работал над администротивной надстройкой(?), и рассматривал такой тип перекрытия как вариант, думаю ничего страшного в нём нет.
Где точно такие конструкции применялись, при случае уточню и отпишусь.
Pin вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2013, 14:50
#16
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Вы удивительно противоречивый человек. Спрашиваете про надежность я вам говорю, что надежность можно расчетом обосновать, если проходит, но хочется чтобы нет надо чтото делать. Или какими то видимыми признаками аварийности, деформациями например.Чем вас не устраивает увеличение полезной, вы вот сколько берете? Вы класс стали профлиста какой брали например? И как предел огнестойкости одного перекрытия влияет на аварийность всего здания? У вас балки второстепенные проходят по устойчивости? Написали бы хоть какие нагрузки. Можно еще на зыбкость проверить. По пустому профлисту например ходить не приятно он подергивается. Может тут такая же ситуация.
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 10:22
#17
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
И как предел огнестойкости одного перекрытия влияет на аварийность всего здания?
- это вопрос. Главные и второстепенные балки проходят, проходит и профлист. Нагрузки по СНиП "Нагрузки и воздействия" для залов собраний + СВ = 748 кг/м2. Rу брал 220 МПа, Rs брал 130 МПа - минимальные по "рекомендачиям". В теме я перепутал нагрузку с моментом - момент меньше - 0,18тм. Но это не важно. Единственный аргумент в пользу аварийности перекрытий пока - огнестойкость (Бормоглотищу - спасибо). Надумывать увеличение нагрузок не вижу смысла.
Цитата:
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
По пустому профлисту например ходить не приятно он подергиваетс
- я же писал о составе пола. Хотя на зыбкость я не проверял. Что это за расчеты?
При обследовании также обнаружил пятна коррозии на полках и стенках (повреждение цинкового покрытия) - при проверке устойчивости гладких стенок гофров можно скорректировать расчет с учетом увеличения напряжений с уменьшением сечения.
По моему такая конструкция может использоваться в складских, промышленных зданиях, при этом при возможности контролировать состояние профлиста. Когда он закрыт с двух сторон - как гарантировать безопасность, периодически вскрывать полы или защиту от температур пожара?
Спасибо.

Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 25.12.2013 в 10:31.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:30
#18
Серж38


 
Регистрация: 06.10.2013
Сообщений: 14


профлист в этом случае играет роль "диска"?
Серж38 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 10:58
#19
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Смотрите приложенный тип пола, а соответственно и серию. Есть такие решения.
Вложения
Тип файла: pdf Шифр M25.15_2004 вып.4 Полы из ГКЛ.pdf (1.49 Мб, 174 просмотров)
koster вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:04
#20
Romegv

км
 
Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546


Про огнезащиту когда у нас попытались последний раз применять такой способ огнезащиты, то экспертиза не пропустила, мотивируя это тем, что при пожаре саморезы улетают, а вслед за ними и гипрок, поэтому огнестойкость конструкций не обеспечена. Но видел такие решения в жизни, значит их пропускают все же. Но об этом уже писали.
Расчет на "зыбкость" в нагрузках и воздействиях, страницу не скажу, но суть в том что от нагрузки 100 кг в середине пролета перемещения должны быть не более 0.7 мм. Но это требования эстетико-психологические.
Я к чему спросил как крепится профлист, чтобы понять считали ли его в начале как жесткий диск и является ли он им, если требования по креплению не обеспечены и связей по перекрытию нет или их не хватает для обеспечения жесткости каркаса, то надо так и писать, жесткость каркаса надстройки не обеспечена рекомендуется ....
Про коррозию надо считать проходит или нет с уменьшенным сечением. Если нет то надо менять локальными участками, если проходит защитное покрытие восстановить. Однако, если вы вскрыли не 100 процентов, т.е. остались места недоступные для осмотра, то это надо упомянуть в отчете.
Romegv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 11:28
#21
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


К второстепенным балкам крепится саморезами с широкой шляпкой (как на кровлях), диаметр сечения около 2,5мм, шаг - через два гофра, крепится полка лежащая на двутавре.
Серии с полами из гипрока может и есть, но причем они здесь? Как на эти серии смотрит ГАСН?
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:31
#22
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Сергей Караваев, Какая нагрузка у вас на профлист?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2013, 11:52
#23
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Серии с полами из гипрока может и есть, но причем они здесь?
Привел серию не как пример гипрока, а как решение с профлистом в качестве основы для перекрытия без монолитной плиты.
Вопрос-то был:
Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
Вопрос: существуют ли указания (нормативы или пр) по применению профлиста как несущего элемента (без монолитного ж/б), или это изначально ересь?
Естественно, что тут на первое место выходят проблемы с огнезащитой (если решены вопросы прочности всех элементов). Если получится согласовать обшивку снизу ГКЛО/ГВЛ - применяйте его, если нет - есть и другие способы огнезащиты

Последний раз редактировалось koster, 25.12.2013 в 11:57.
koster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2013, 14:17
#24
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Какая нагрузка у вас на профлист?
- 748 кг/м2 - при полосе в 1м она же - погонная.
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 11:54
#25
koster

инженер-строитель
 
Регистрация: 21.04.2006
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
748 кг/м2
????
А вы балочную клетку проверяли???? 6-метровые второстепенные балки 16Б2 с шагом 1,5 м под такую нагрузку явно не проходят... Не говоря уж о фи балочном...
Тут трещины в стяжке не из-за профлиста могут быть....
koster вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 13:51
#26
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от koster Посмотреть сообщение
????
А вы балочную клетку проверяли???? 6-метровые второстепенные балки 16Б2 с шагом 1,5 м под такую нагрузку явно не проходят... Не говоря уж о фи балочном...
Тут трещины в стяжке не из-за профлиста могут быть....
Согласен. Под нагрузку 750 кг/м кв не проходят второстепенные балки, главные на пределе, и не проходят по прогибу!!!
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 15:03
#27
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Второстепенные балки №16 опираются на главные, при этом сетка 6*6 делится пополам еще одной I30ш3. Пролет I16Б2 получается 3 м.
Про прогиб ГБ в курсе - макс 14,48мм (при допустимом 12мм)
Сергей Караваев вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 15:25
#28
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Могу сказать следующие: если бы я делал обследование и понял что там все на пределе, мне было бы пофиг, что нет каких то норм чего то там запрещающих, все не опишешь, вывод сделал бы в заключении соответствующий, это усилить это доделать.
Ваш главный аргумент, что в проекте есть ж/б плита, а по факту нет и не важно , что там проходит только профлист. Делайте так как нужно, как считаете правильным - это ваша обязанность и ответственность.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 15:42
#29
Сергей Караваев


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 222


Проект есть, ссылаться на него нельзя по ТЗ. Прошу прощения, что ввел в заблуждение по сетке, но я не об этом спрашивал. На мой взгляд если нет прямых запретов для такой конструкции в общественных зданиях (профлист без бетона) - то нужно считать дальше. В итоге считаю огнестойкость - главным аргументом, на втором месте - проверка на устойчивость стенок гофров с учетом выявленной коррозии.
Спасибо за внимание.
Сергей Караваев вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Перекрытие в актовом зале. Профлист как несущий элемент перекрытия?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47