Замечания экспертиз
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Замечания экспертиз

Замечания экспертиз

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2013, 08:23 #1
Замечания экспертиз
Alex_01
 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6

Добры день, уважаемые коллеги! По роду деятельности приходится периодически проходить Главгосэкспертизу или Госэкспертизу проектной документаци в разных городах. Проанализировав замечания, выявил, что требования у разных филиалов иногда очень сильно отличаются. Например по аналогичным объектам требования к уровню ответственности не совпадают, также много похожих замечаний. Предлагаю определить наиболее значимые и характерные замечания по филиалам. У меня есть уже некоторые наработки, кому интересно могу поделится, но без разбивки по филиалам. Надеюсь это позволит улучшить качество выполнения проектной документации, и уменьшить количество ошибок.

P.S. Анализировал замечания только строительной экспертизы.

Последний раз редактировалось Alex_01, 26.12.2013 в 08:32.
Просмотров: 14122
 
Непрочитано 26.12.2013, 08:35
#2
Antoven


 
Регистрация: 28.05.2012
Сообщений: 7


буду благодарен если поделитесь.
Antoven вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 09:03
#3
Alex_01


 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6


Antoven, размещение своих наработок отправил в личном сообщении
Alex_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 09:07
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Цитата:
Сообщение от Alex_01 Посмотреть сообщение
Antoven, размещение своих наработок отправил в личном сообщении
А остальным - фиг? И читай справку по форуму:
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Я хочу предоставить запрашиваемые пользователем материалы и прошу у него адрес электронной почты, чтобы отослать туда. Почему, в ряде случаев, это плохая идея?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 09:21
#5
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Устроили тут. Давайте сюда наработки...
Кика вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:09
#6
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Alex_01 Посмотреть сообщение
приходится периодически проходить Главгосэкспертизу или Госэкспертизу проектной документаци в разных городах. Проанализировав замечания, выявил, что требования у разных филиалов иногда очень сильно отличаются.
А как эти сакральные знания можно применить на практике???
Если говорить о региональных филиалах ГГЭ, то там есть шаблон которого они все более или менее придерживаются. А про разные региональные ФАУ "Зажопинскгосэкспертиза" вообще нет смысла говорить, т. к. там вообще кто в лес, кто по дрова. Единого стандарта нет. Объем, направленность и форма заключения зависит от основной специальности руководителя экспертной группы и степени его маразма.
bonacon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 10:19
#7
Alex_01


 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6


На практике можно применить следующим образом: выполнить документацию с учетом основных возможных замечаний ГГЭ, замечания всерано будут, но менее масштабные.
Alex_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:23
#8
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Возможные замечания? Пожалуйста, они сами для вас все сделали, наслаждайтесь!
Вложения
Тип файла: doc ReasonsOfNegativeConclusion.doc (63.0 Кб, 738 просмотров)
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:34
#9
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Устроили тут. Давайте сюда наработки...
Да нет у него ничего! Это он так хочет выведать Великую Тайну Советской страны!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 10:36
#10
Alex_01


 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6


Я видел виписку этих замечаний, наслаждений не принесла! С таким же успехом можно руководствоваться постановлением №87, это очень общие замечания. Например замечание: "Представить документы подтверждающие соответствие продукции заводской готовности (резервуары, ресиверы, блочно-модульные здания, антенны, трехслойные сэндвич-панели зданий, блок-боксы укрытий оборудования и др.) требованиям технических регламентов и стандартов, что не соответствует требованиям ч. 2 ст. 34 Технического регламента № 384-ФЗ в обеспечение требований главы 4 Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (либо представить их конструктивные решений при индивидуальном изготовлении)." - в отправленной Вами выписке выделить нельзя, типа таких замечаний приходят периодически. Моментально устранить его не получается, поэтому к ниму готовимся заранее!
Alex_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:48
#11
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это он так хочет выведать Великую Тайну Советской страны!
Нееееееееее, он предлагает её раскрыть! Хотя мы и так знаем, почему при таком количестве экспертиз и проверяющих "органов", тема "Опять обрушение", самая длинная и бесконечная
А может нам в ненавязчивой форме предлагают услуги "решальщика вопросов" в экспертизах?
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 10:56
#12
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Alex_01 и как вы ответили на этот вопрос?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 11:35
#13
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Да нет у него ничего! Это он так хочет выведать Великую Тайну Советской страны!
Да нет, прислал сообщение... Есть интересная информация, но я бы это назвал не "замечания экспертиз" а как-то типа "полезная таблица для инженера" и поместил бы в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=63916 (особенно где речь идет про СНиПы, СП и т.д.)...
Кика вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 11:37
#14
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Есть интересная информация, но я бы это назвал не "замечания экспертиз" а как-то типа "полезная таблица для инженера"
Блин, ну что вы интригуете? Когда же мы наконец увидим ИХ?
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 11:41
#15
Alex_01


 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Alex_01 и как вы ответили на этот вопрос?
Представили подтверждающие документы...

Цитата:
Нееееееееее, он предлагает её раскрыть! Хотя мы и так знаем, почему при таком количестве экспертиз и проверяющих "органов", тема "Опять обрушение", самая длинная и бесконечная
А может нам в ненавязчивой форме предлагают услуги "решальщика вопросов" в экспертизах?

Вопросы по ГГЭ предлагаю решать, как указал выше!
Alex_01 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 11:42
#16
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Alex_01 Посмотреть сообщение
Вопросы по ГГЭ предлагаю решать
Вам же уже выше модератор даже сказал - Сюда выложите ваш вариант который хотите обсуждать! А иначе получится разговор глухого со слепым!
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 11:43
#17
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Блин, ну что вы интригуете? Когда же мы наконец увидим ИХ?
Вы наверное плохо вели себя в этом году Просите в личном сообщении или ждите...
Кика вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2013, 11:45
#18
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Кика Посмотреть сообщение
Вы наверное плохо вели себя в этом году
А то!
Alex_26 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.12.2013, 11:55
#19
Alex_01


 
Регистрация: 26.12.2013
Сообщений: 6


Цитата:
Есть интересная информация, но я бы это назвал не "замечания экспертиз" а как-то типа "полезная таблица для инженера"
Согласен! Назвал так потому, что выборка сделана из большого количества отчетов по ГГЭ и ведомственных экспертиз. Мне лично помогает при проверке проектов, решил дополнить с Вашей помощью и поделиться.

Подработаю по предложению "Кика" и представлю.
Alex_01 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 14:05
#20
weron


 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8


Уважаемые форумчане. Вношу изменения в ПД по замечаниям экспертизы.

Вопрос 1. ПД сдана на экспертизу в прошлом году. Замечания мною получены в январе 2014. По какому ГОСТу Р 21.1101 вносить изменения по 2009 или по 2013. В замечаниях эксперта ссылка на 2009.

Вопрос 2. ГОСТ р 21.1101-2013. п. 5.1.10. На экспертизу представляются КОПИИ ПД и РД? А в ГОСТе 2009г. этого пункта вроде нет?

Вопрос 3. А вообще по ГОСТу Р 21.1101 куда включать прилагаемые и ссылочные документы. И что мы должны приложить: ТУ, ТЗ, что еще (делаю ПД по шифру ЭС).

Вопрос 4. Если в самом начале заказчик не составил Список ПД и все проекты сейчас не имеют общего обозначения в начале, шифры все разные, что делать? Зксперт требует "список проектов" - его формулировка.

Спасибо.
Weron. 27.01.2014г.
weron вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 14:54
#21
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от weron Посмотреть сообщение
Вопрос 3
Откуда в ПД прилагаемые и ссылочные?
Цитата:
Сообщение от weron Посмотреть сообщение
Вопрос 4
Если "все проекты" поданы на "одну" экспертизу, то это один проект. И подходить нужно соответственно
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 16:38
#22
weron


 
Регистрация: 21.01.2014
Сообщений: 8


Вопрос 3 сформулирую по другому: Список литературы или библиография или ссылочные документы к ПД вообще нужен?

Weron
weron вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 17:51
#23
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от weron Посмотреть сообщение
Список литературы
Не знаю. Думаю, может быть, но в каждом разделе
Цитата:
Сообщение от weron Посмотреть сообщение
ссылочные документы
Нет их в ПД
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 12:38
#24
Помощник

ПомГИПа
 
Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62


Получили отриц.заключ.Госэкспертизы Москва:
не представлены в полном объёме (порталы, прожекторные мачты, молниеотводы, стальной резервуар выгреба) результаты расчетов, обосновывающие принятые проектные решения (ч.ч. 1 и 6 ст. 16). Расчетные материалы должны содержать данные о нагрузках и их сочетаниях, расчетные схемы и конкретные выводы по результатам расчетов в соответствии с требованиями п.п.1.3-1.6 ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных конструкций и оснований»
замечания касаются конструктивных решений заходов ВЛ 500 кВ на ПС. Проектом предусматривается применение типовых металл.опор ВЛ, прожекторных мачт. Эксперт настаивает что применение в проекте типовых опор недопустимо и настаивает на расчетах. Первый раз получаем такое замечание.
Помощник вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 13:55
#25
Игорь В

проектировщик
 
Регистрация: 08.03.2011
ЮФО
Сообщений: 165


Возможно серия не действующая или условия применения иные чем в серии. Пересчитайте мачты и предоставте ему расчет. Как показывает практика в них заложен приличный запас...
Игорь В вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 14:22
#26
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Помощник Посмотреть сообщение
Получили отриц.заключ.Госэкспертизы Москва:
А что? Сразу дали Заключение, без выдачи замечаний?
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 15:36
#27
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Эксперт настаивает что применение в проекте типовых опор недопустимо и настаивает на расчетах
Вполне возможно. Ряд типовых решений применяют действительно необоснованно - подходят, например, по геометрическим размерам - и ладно. А по нагрузкам они имеют не просто приличный, а многократный запас. В этом случае экспертиза наверняка напишет о " о нагрузках и их сочетаниях" и может оказаться права.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 06:49
#28
Помощник

ПомГИПа
 
Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62


в том то и дело что исполнение типа опоры подбирается по сумме нагрузок, если нагрузки в пределах этой серии, то и выбирается такая серия. Типовая серия действующая и ранее была расчитана для дальнейшего применения на производстве. Эксперт просит еще проверить на аварийную ситуацию (т.е. если убрать один из уголков). Не понятно одно - если ранее было разработано типовое изделие, зачем его опять проверять и расчитывать
Помощник вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 10:14
#29
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Помощник Посмотреть сообщение
Не понятно одно - если ранее было разработано типовое изделие, зачем его опять проверять и расчитывать
Потому что, в проектной документации сейчас нет никаких типовых, вы все проектируете и за все отвечаете. Можно, конечно, использовать решения типового, но это все равно ваше решение
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 10:48
#30
Помощник

ПомГИПа
 
Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62


на кой я буду разрабатывать серийную опору, которая производится заводом. Я только должен подобрать в проект тот тип опоры, который проходит по нагрузкам
Помощник вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 11:09
#31
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Помощник Посмотреть сообщение
который проходит по нагрузкам
Вот экспертиза и хочет это проверить
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 11:14
#32
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


Цитата:
На кой я буду разрабатывать серийную опору, которая производится заводом. Я только должен подобрать в проект тот тип опоры, который проходит по нагрузкам
Эксперт усомнился в правильности типового проекта, попросил представить расчет. Это его право.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 11:33
#33
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 787


Цитата:
Эксперт усомнился в правильности типового проекта, попросил представить расчет. Это его право.
На мой взгляд бред. Раньше типовая серия использовалась, а теперь вдруг "усомнился"? (У нас пока с типовыми сериями вопросов не возникало)
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 11:35
#34
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


ИМХО - идти и брать расчёты у главного инженера завода который производит по этой серии. Пересчитывать то, что является серийным, рассчитанным на определённые нагрузки я не вижу смысла. Иначе зачем вообще серийные изделия разрабатываются?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 11:43
#35
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
У нас пока с типовыми сериями вопросов не возникало
Даже на форуме уже были сообщения о проблемах с типовыми.
По сути, нет сейчас никаких "типовых"
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 12:32
#36
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 787


Цитата:
Даже на форуме уже были сообщения о проблемах с типовыми.
По сути, нет сейчас никаких "типовых"
В курсе. Но экспертиза пока не зверствует.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 12:40
#37
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


если так пойдет дальше, все надо пересчитывать? плиты ПК,ППУ, перемычки ПБ и т.д. т.п. а как пересчитывать может расчетное сопротивление стали/бетона тоже кто то когда то посчитал не правильно?
ИМХО полный бред пересчитывать "типовые" изделия, хотя типовых сейчас юридически нет. допускаю что есть какие то косяки в сериях, а где же их нет?
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 12:58
#38
Помощник

ПомГИПа
 
Регистрация: 05.02.2014
Екатеринбург
Сообщений: 62



в московской госэкспертизе пришла молодежь и ща требует расчеты
Помощник вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 13:37
#39
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Помощник Посмотреть сообщение
замечания касаются конструктивных решений заходов ВЛ 500 кВ на ПС. Проектом предусматривается применение типовых металл.опор ВЛ, прожекторных мачт. Эксперт настаивает что применение в проекте типовых опор недопустимо и настаивает на расчетах. Первый раз получаем такое замечание
(ч.ч. 1 и 6 ст. 16) о каком документе идет речь?
Нормативы уже сто раз поменялись и может быть по новым Ваша опора уже ничего и не выдерживает или не может применяться в принципе. Для этого и делает ПРОВЕРОЧНЫЙ расчет (полностью обосновывающий применение данной конструкции), который и показывает, что для данных условий и нагрузок данная конструкция может применяться. Ничего сложного в таких расчетах нет.
Сколько мы экспертизу проходим всегда делаем расчеты на все здания и сооружения.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 13:40
#40
Кика

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.01.2010
Тула
Сообщений: 250


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
если так пойдет дальше, все надо пересчитывать? плиты ПК,ППУ, перемычки ПБ и т.д. т.п.
А перемычки тут при чем? Они по ГОСТу (948-84), это готовое изделие, ГОСТ действует....
Кика вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 13:46
#41
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Кика, странно, а это что? допустим серия 1.038.1-1? Offtop: что то я сомневаюсь, что Помощник, заложил опоры по недействующему типовому проекту, хотя ... если так, то замечание правомерно
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 14:22
#42
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Есть какая-то тонкость, что если завод изготовитель проводит испытания на нагрузку, то вроде как это заводское изделие (или нестандартная конструкция), точно не скажу, и что на него не действуют строительные нормы, а должны действовать конструкторские. В случае с опорами, мне кажется не прокатит.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2014, 15:52
2 | #43
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


В настоящее время прежняя "типовая документация", прежде всего "серии" таковой не считается. Даже если она "действующая", т.е. включена в СК. Юрысты и "эффективные менеджеры" умудрились и здесь напакостить. Теперь критериями отнесения документации к "типовой" являются:

Цитата:
- положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации, выданное любому лицу не ранее 3 (трех) лет до дня принятия решения о повторном применении проектной документации;

- заключение органа государственного строительного надзора (если такой надзор осуществлялся в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) о соответствии объекта капитального строительства, построенного на основании применяемой типовой проектной документации, требованиям такой проектной документации, иным нормативным правовым актам;

- документ, подтверждающий соответствие указанных в типовой проектной документации климатических, гидрогеологических и иных условий, в которых она может применяться, условиям, в которых она подлежит применению повторно, подписанное осуществляющим подготовку типовой проектной документации лицом;

- наличие документа, подтверждающего право застройщика (заказчика) на использование типовой проектной документации, если исключительное право на данную типовую проектную документацию принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и т.п.).
А то, что по СНиП 11-03-2001 также относилось к ТПД, т.е.

Цитата:
типовые строительные конструкции, изделия и узлы – для многократного применения при проектировании и строительстве, а также при массовом (серийном) производстве и использовании на предприятиях строительной индустрии и площадках строительства;
вообще теперь вне придуманных уродами "законов". Этим самым толкают или на применение изделий заводского изготовления (хотя многие из них вообще по древним сериям изготоавливаются), или перерисовывать серии и брать всю ответственность на себя. Вот экспертиза этого и добивается.

Цитата:
Они по ГОСТу (948-84), это готовое изделие, ГОСТ действует....
Вот только не надо путать ГОСТ с техническими условиями на изделие с самими изделиями. Думаете на заводе ЖБИ армируют и отливают перемычки по картинке из ГОСТ? Да при этом еще расчетная нагрузка соответсвует ГОСТ? Это во времена СССР продукция должна была соответствовать государственным стандартам, а теперь не так. Закон о техническом регулировании похерил всю стандартизацию. Теперь каждая шарага может написать свои ТУ и по ним выпускать продукцию. И хорошо ещё, если эти ТУ соответствуют ГОСТ, но как правило не так, для того и проплачивали закон, чтобы под теми же марками выпускать дерьмо.

Конечно, чаще всего проектировщики ссылаются и на серии, и на ГОСТ и по инерции вопросов не возникает. Но в случае шибко юридически грамотных экспертов "опротестовать" можно применение любых изделий. Даже перемычек.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 13:30
#44
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,505


ShaccyDoc всегда пишет по делу
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2014, 13:40
1 | #45
Sergey Valerevich


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
ShaccyDoc всегда пишет по делу
Offtop: Есть ощущение, что ShaggyDoc - это авторский коллектив.
 
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:01
#46
rodent


 
Регистрация: 20.02.2006
Сообщений: 59


Эксперт требует в разделе АР представить фасад и цветовое решение серийной прожекторной мачты ПМС ссылаясь только на 87 постановление. насколько он прав?
rodent вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2016, 22:52
#47
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


На 99%. А что тебя останавливает? Фасад не сложный вроде. Поясню наверно, прожекторная мачта не изделие, следовательно....87постановление
Манифест вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Замечания экспертиз