Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие

Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.01.2014, 23:12 #1
Однолинейная схема не верна. Нужно понять, что требуют проверяющие
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336

Здравствуйте, коллеги.

Я недавно сваял принципиальную схему вводно-распределительного щита для ресторанчика в торговом центре.
Так вот инженер этого центра при проверке пишет следующее: "Однолинейная схема должна быть выполнена по группам, а не свалено всё в кучу! "
Схему прилагаю. Что скажете?

Изображения
Тип файла: jpg Однолинейная схема.jpg (376.6 Кб, 11687 просмотров)


Последний раз редактировалось Saur, 13.01.2014 в 23:55.
Просмотров: 26418
 
Непрочитано 14.01.2014, 00:23 Saur
#2
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Коэф. спроса или использования? Хотя бы равный 1.
Время отключения вводного автомата. Ток ОКЗ?
У исправного оборудования нормальный ток утечки 3-5 мA на каждый кВт,
4P УЗО на вводе прослаблен для 100кВт

Счетчик прямого включения до 100А более не бывает или с ток.тр.
Счетчик пр. включения 60А не проходит.
N не прошел через счетчик, ну или не побывал там и на вводном 4P УЗО кстати тоже.
http://trigada.ucoz.com/publ/pro_ehl..._uzo/1-1-0-267
TN-S, TN-C-S не ясно вообще никак, многовариантно , можно только догадываться по наличию УЗО на вводе, как правило требуют указавать прямо (нашим орлам ничего не стоит воткнуть 4P УЗО в TN-C-S, до точки раздела, а это прямо запрещено и опасно).
ГЗШ где и из чего, какого сечения (любимый вопрос экспертов, раз не указано, TN-S, TN-C-S и точка разделения для TN-C-S )?
Какого рода (для каких целей) и сколько Ом заземление.

Защитный проводник РЕ как правило должен быть в составе кабеля для TN-S., хотя и допускается.

1.7.121. В качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
1) специально предусмотренные проводники:
-жилы многожильных кабелей;
-изолированные или неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

-стационарно проложенные изолированные или неизолированные проводники;
и т.д.


Такое же мнение
Цитата:
Эти позиции разделил бы по приоритетности: сверху вниз, как и вся иерархия построения и изложения ПУЭ.
При новом монтаже выполнение по первым 2 пунктам ничто не мешает.
По 3 пункту - при реконструкции сети с 4-х проводной на 5-и проводную, когда кабель смонтирован в дополнение проводник в виде РЕ.
Поэтому использование такого метода не могу рекомендовать и будучи инспектором новый монтаж забраковал бы.


1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Площади сечений приведены для случая, когда защитные проводники изготовлены из того же мате-
риала, что и фазные проводники. Сечения защитных проводников из других материалов должны быть
эквивалентны по проводимости приведенным (тут все сходится для TN-S ).

Для TN-C-S много писанины, сами разбирайтесь.

Однофазные группы разбить по L1,L2,L3 по возможности равномерно, при небалансе до 15% допустимо усреднять ток для трех фаз и складывать мощности 3x1Ф нагрузок, при больших значениях берете мощность как для утроенной самой тяжело нагруженной фазы.
Нагрузку лень считать, но пока не разобъете адекватно, можно получить только с утроением мощности 1Ф нагрузок, как будто монтажники всю 1Ф нагрузку посадили на одну фазу (самый тяжелый случай).

Хотя прикидочно вроде похоже на правду (при равномерном распределении, только задача эта кропотливая).

Гр.14
Три 3Ф агрегата запитаны с одного автомата, нет ну это ж не светодиодные ленты, в самом то деле.


Далее детально не копался.

Особенно прикольно, когда завод(ы) -ики выпускающие блочные котельные присылают такие однолинейки, да еще с бредовыми цифрами нагрузок и токов, просто тупо складывают в кучу все мощности и для 3Ф ввода ток посчитан как для 1Ф, караул просто.

А ведь мы в космос первые когда-то слетали.

Грустно все это...

Последний раз редактировалось perpetule, 14.01.2014 в 01:18.
perpetule вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 01:07
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
TN-S, TN-C-S не ясно вообще никак
Видно же что TN-S

Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
При новом монтаже выполнение по первым 2 пунктам ничто не мешает.
Монтаж новый.

Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Счетчик прямого включения до 100А более не бывает.
В ТУ был прописан счетчик. Неужто не подойдет?

Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Однофазные группы разбить по L1,L2,L3 по возможности равномерно, при небалансе до 15% допустимо усреднять ток для трех фаз и складывать мощности 3x1Ф нагрузок, при больших значениях берете мощность как для утроенной самой тяжело нагруженной фазы.
Я однофазные группы распределил по фазам так, чтобы перекос был не более 15%

Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Особенно прикольно, когда завод(ы) выпускающие блочные котельные присылают такие однолинейки, с бредовыми цифрами нагрузок
Не могли бы Вы уточнить что не так с нагрузками...В схеме по потребителям кВт расписаны подробно же.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 01:25
#4
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
Видно же что TN-S
, Вот когда пятижилка на вводе, то видно сразу.

Цитата:
Я однофазные группы распределил по фазам так, чтобы перекос был не более 15%
Упс, увидел где L1 ...., в свободной форме и рядом с шинами указывают и/или в подвале.

Да вроде все нормуль у вас с нагрузками, но ответственность на Вас, я только на глаз прикинул.

Супротив однолинеек от заводиков у вас еще очень даже неплохо.


Меркурий 230 AR-01 (M)CL 5(60)А/380В
Технические характеристики:
Для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока через измерительные трансформаторы или непосредственно с возможностью тарифного учёта по зонам суток, учёта потерь и передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналамОднотарифныйНоминальное напряжение: 3*230/400 ВЧастота сети 50 ГцНоминальный(максимальный) ток: 5(60) А

Последний раз редактировалось perpetule, 14.01.2014 в 01:32.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 02:13
#5
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Возможно, речь шла о правильном порядке чередования фаз, принятом нормами - в этом случае замечание правильное, только подано некорректно.
Форма выполнения данной принципиальной схемы есть в ГОСТ 21.608-84 п.2.5-6 форма 5, там и образцы есть.
На вводе сначала УЗО-125 А, потом автоматический выключатель (по условному обозначению) - 200 А! Селективность не выдержана. Там в ПУЭ какой-то пункт есть по этому поводу.
При данном собрании линейных аппаратов на вводе должен быть автоматический выключатель не менее 250 А (ГОСТ Р 51732-2001 В.5). Иначе селективность не выдержана.
Про счётчик Вам уже писали.
Про несимметрию фаз - это действительно сами посчитайте, всё может быть. В СП 31.110-2003 должно быть про это.
Применение УЗО на вводе спорно. У вас может быть нагрузка с большими токами утечки (например, ПЭВМ или автоматика на их основе), тогда будут ложные срабатывания УЗО. Кроме того, стационарное оборудование (в том числе и светильники) не требует подключения через УЗО. Лучше УЗО установить на группах, там, где это необходимо. Снова СП 31.110-2003 приложение А. Или ПУЭ - гл. 1.7, кажется (могу ошибиться, лень в книжку заглянуть).
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 06:27
#6
Andi55

инженер-электрик
 
Регистрация: 12.08.2005
Иркутск
Сообщений: 523
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Так вот инженер этого центра при проверке пишет следующее: "Однолинейная схема должна быть выполнена по группам, а не свалено всё в кучу! "
Инженер-эксплуататор этой красоты, вероятно, хочет, чтобы потребители гр. 4,5,6,7,14,15 были каждый на своей линии, и розетки отдельной группой. Ставьте промежуточный распределительный щиток.
__________________
В MEP моя буква - Е
Andi55 вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 07:54
#7
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Счетчик не сгорит не переживайте, к нему просто физически 120 кабель не подключить зачем КУП в однолинейной схеме?
расчетный ток 175 а, Узо на вводе 125А не пойдет...и кстати в такое узо 120 кабель тоже не завести
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2014, 09:42
#8
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
к нему просто физически 120 кабель не подключить
Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
кстати в такое узо 120 кабель тоже не завести
Клемы слишком малы для жилы радиусом 6,17 мм?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2014, 09:47
#9
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Сечение кабеля 25мм2 из описание УЗО. И это еще много, обычно модульные серии на 16 мм2 рассчитаны.
Счетчики где то также ну про счетчик и УЗО тут уже много сказано, УЗО выкинуть, счетчик менять
kifa вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 01:59
#10
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Кстати, штрихами обозначается количество проводов в линии. У Вас в некоторых группах по одному проводу. А Вы пробовали только один фазный проводник к электроприёмнику подключать? Или только один нулевой? И что при этом получается?
Условные обозначения смотреть в ГОСТ 21.614-88,
ГОСТ 2.755-87, ГОСТ 21.608-84.

PS А если хотите совсем "убить" того инженера, который делает некорректные замечания, то воспользуйтесь для принципиальной схемы формой 2 для питающей сети из ГОСТ 21.613-88 п.2.5.
Меня когда Энергонадзор (тогда ещё проекты там согласовывались) заставил эти формы применять, монтажники за головы взялись даже не обеими руками, а если бы было больше, то всем что было. Привыкли-то к форме, похожей на Вашу.
Но потом, спустя некоторое время привыкли. Когда знаешь, как её читать, то очень даже неплохо получается, кстати, там информации при желании можно дать больше, чем по форме в выполненой Вами.
Предполагаю, что есть люди, которым эти формы незнакомы, т.к. непривычны. Выполняете принципиальную схему по этой форме (разумеется, с соблюдением всех требований остальных нормативов), ссылаетесь на нормативные документы. Инженер "убит", возможно, если не видел раньше подобного. Может постесняется дальше спорить, и скажет "верните прежнюю, не надо ничего менять!".

----- добавлено через ~7 мин. -----
Кстати, Saur, размер клемм на счётчике совсем не важен, если Вы через аппарат на 60 А собираетесь пропустить ток 176 А (это же в 3 раза больше номинала -если бы счётчик был с диском, то мог бы взлететь, ну а так просто сгорит, нет полыхнёт). Даже если кабель сумеете присоединить к электросчётчику (например, через дополнительную клеммную колодку).
И ещё: нет такого названия "однолинейная схема", старайтесь избегать в разговоре тоже, ведь в штампе Вы правильно написали. ГОСТ 2.701-84. Есть способ выполнения "принципиальной схемы".

Последний раз редактировалось GSL_212140, 15.01.2014 в 02:37.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2014, 17:57
#11
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


GSL_212140
Цитата:
схемы формой 2 для питающей сети из ГОСТ 21.613-88 п.2.5.
Подтверждаю, монтажники в АХ... от таких схем табличной формы, и более того задают вопросы что это за хня и очень удивляются что как бы все законно изображено, более того я сам не понимаю как там можно изобразить разветвленную эл. расчетную схему.

Скажем в голове - ЩУ + перекидной и далее скажем пару - тройку щитков автоматики, освещения и еще чего нибудь, очень хотелось бы увидеть подобные схемы и поспрошать у Вас как же там можно подобное изобразить.

Отдельный щит - Вводной автомат + шина + автоматы там очень вкусно изобображается эт я согласен, тут и спору нет ...

Последний раз редактировалось perpetule, 18.01.2014 в 20:45.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 06:18
#12
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Можно - там есть образцы. Есть графы, называемые "Участок" - их целых три.
Образец сейчас ищу среди своих проектов, где-то подобное было.
Вот. Кажется, удалось прикрепить файл с образцом. Здесь, правда, форма 3 - для распределительных линий - для питающих я пользуюсь той формой, которая в ГОСТ 21.608-84, но это не имеет большой разницы, т.к. форма 2 заполняется так-же.
perpetule, Надеюсь, что это то, что Вы хотели увидеть?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Образец_ЭМ_1.dwg (106.2 Кб, 9028 просмотров)

Последний раз редактировалось GSL_212140, 17.01.2014 в 07:12.
GSL_212140 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 09:28 GSL_212140
#13
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Спасибо, как то не приходило в голову отойти от A3 A4 в изображении таких схем, очень понравился разворот таблицы вдоль длинной стороны листа, довольно прозрачно.

Так и не понял как изобразить АВР или перекидной, можно конечно просто подписать, но они не бросаются в глаза, стремновато получается.

Возьму на вооружение для больших объемов распред щитков, очень хороший пример, спасибо!
Распечатать на произвольный формат не проблема.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2014, 20:23
#14
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


однолинейная схема не верна конечно...
но обычно большинство таких прокатывает...

если монтажники надыбали тип... то им засечки пофиг...
жилы кабеля в счетчик не влезут... или напильник или переходники сделают...

алхимические символы в условных обозначениях немножко поутишат громогласность этих шустрых монтажников...

Но если действительно нарисовано неправильно...
зачем говорить об каком то группировании...
Redj-ЭС вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 02:08
#15
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Огромное спасибо Всем за дельные замечания. Как хорошо, что такой форум имеет место быть.

Цитата:
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
размер клемм на счётчике совсем не важен, если Вы через аппарат на 60 А собираетесь пропустить ток 176 А (это же в 3 раза больше номинала -если бы счётчик был с диском, то мог бы взлететь, ну а так просто сгорит, нет полыхнёт). Даже если кабель сумеете присоединить к электросчётчику (например, через дополнительную клеммную колодку).
Ребят, помогите, пожалуйста, тогда счетчик меркуриевский подобрать.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 05:58
#16
Алекс_Ха

проектирование, электромонтаж, пусконаладка
 
Регистрация: 01.07.2010
СССР, Хаб.край
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Ребят, помогите, пожалуйста, тогда счетчик меркуриевский подобрать.
В прошлом годе делал аналогичную пекарню, вот сделай по аналогии. Если настаиваешь на 170А , как верно замечено, надо тр.тока 200\5. Но! даже 100А там никогда не будет, поговори с "инженером" и узнаешь что все оборудование одновременно никогда не будет включено, т.е. надо применить разумный Кспроса. Все большие нагрузки-отдельными группами, УЗО на входе - ни в коем разе!
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
пекарня_.dwg (122.7 Кб, 8723 просмотров)
Алекс_Ха вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2014, 13:19
#17
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Алекс_Ха Посмотреть сообщение
все оборудование одновременно никогда не будет включено, т.е. надо применить разумный Кспроса
Я когда суммировал нагрузки на гребенку, применял понижающие коэфф на силовые группы.

Спасибо за пекарню
Saur вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 14:09
#18
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
Я когда суммировал нагрузки на гребенку, применял понижающие коэфф на силовые группы.
Нет, так не следует делать, Кспр можно применять к цеху, к отдельному щитку наконец, коль скоро у вас вся технология от него запитана и т.п. но никак не к группе (Авт.Выкл.) внутри отдельного щитка.

Понятие группа вообще размыто

вот хорошая ссылка по расчету

http://blog.avralsoft.ru/?p=21

Последний раз редактировалось perpetule, 18.01.2014 в 15:07.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 15:55
#19
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Защитный проводник РЕ как правило должен быть в составе кабеля для TN-S., хотя и допускается.
Вы ж правильно начал качать тему-то)) Да, повторных заземлений может быть сколько угодно, однако это вовсе не значит, что повторное заземление не должно соединятся с первичным. А, следовательно, должен быть указан соединяющий проводник, и место соединения т.е. ГЗШа, пусть даже и отдельным кабелем.
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Видно же что TN-S
Нет, не видно!
В пекарне видно, у вас нет. Либо показывайте пятипроводку на входе, либо указывайте ГЗШа, либо, ну хоть подпишете, что на ГЗШа.
Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
N не прошел через счетчик, ну или не побывал там и на вводном 4P УЗО кстати тоже.
ваще ни разу не прошел)
Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
4P УЗО на вводе прослаблен для 100кВт
Ага! УЗО будет корчиться и плавиться от боли, а автомату будет по хрен)))

По поводу аварийного освещения. У вас освещение безопасности или эвакуационное?! (В прочем, без разницы, если вы не считаете пожарку, хотя самому не мешало бы определиться)
6.1.21. Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное.
Освещение безопасности предназначено для продолжения работы при аварийном отключении рабочего освещения.
Светильники рабочего освещения и светильники освещения безопасности в производственных и общественных зданиях и на открытых пространствах должны питаться от независимых источников.

6.1.26. Для помещений, в которых постоянно находятся люди или которые предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц и в которых требуется освещение безопасности или эвакуационное освещение, должна быть обеспечена возможность включения указанных видов освещения в течение всего времени, когда включено рабочее освещение, или освещение безопасности и эвакуационное освещение должны включаться автоматически при аварийном погасании рабочего освещения.

Где реле? Реле автоматического включения аварийного освещения. Или оно у вас постоянно горит?

6.1.22. Светильники и световые указатели эвакуационного освещения в производственных зданиях с естественным освещением и в общественных и жилых зданиях должны быть присоединены к сети, не связанной с сетью рабочего освещения, начиная от щита подстанции (распределительного пункта освещения) или, при наличии только одного ввода, начиная от вводного распределительного устройства.

Вы завязали и на общий автомат, и на общее УЗО. Offtop: (расстрелять - )


По поводу групповой цепи, ну тут, конечно, можно спорить.
Так как в ПУЭ нет четкого принципа разбиения по группам, однако сказано вскользь, что разбиение по группам должно быть продиктовано технологическими процессами, т.е. Влажные зоны отдельно, освещение отдельно, технологические машины отдельно и т.д., но опять же это спорный вопрос.
Хотя я не любитель ставить общее УЗО на "все". Предпочитаю параллелить группы с собственным УЗО, Offtop: хотя, может при строительстве вашего ресторана денег нет хз)). Всегда вывожу розеточную группу влажных помещений под отдельное УЗО. Как-то, просто, стрёмно случайно коротнуть электробритвой или феном или еще чем (а по влажному корпусу это как два пальца) и остаться в полной темноте в ванной.

Последний раз редактировалось Palomnic, 18.01.2014 в 16:24.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2014, 18:22 Palomnic
#20
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


Цитата:
Вы ж правильно начал качать тему-то
Я и не претендую на детальный разбор полетов, указал только на вопиющие детали (глубокая ночь стояла на дворе), тема ГЗШ вообще довольно обширна, тут только самообразование поможет .

Цитата:
...вовсе не значит, что повторное заземление не должно соединятся с первичным. А, следовательно, должен быть указан соединяющий проводник, и место соединения т.е. ГЗШа, пусть даже и отдельным кабелем
- куцее и потому неверное утверждение в части объяснения сути ГЗШ.

Точного определения ГЗШ нет, и бросив в объяснение этой темы пару слов вы рискуете быть не понятыми или вас поймут превратно.
Цитата:
повторное заземление не должно соединятся с первичным
термин первичное заземление - введен вами и понятен только вам.

Вот про заземление нейтрали генератора или трансформатора
-----------------------------------------------------------------------------------
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ
ДО 1 кВ В СЕТЯХ С ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
1.7.100. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью нейтраль генератора или трансформатора трех-
фазного переменного тока, средняя точка источника постоянного тока, один из выводов источника од-
нофазного тока должны быть присоединены к заземлителю при помощи заземляющего проводника.
Искусственный заземлитель, предназначенный для заземления нейтрали, как правило, должен быть
расположен вблизи генератора или трансформатора. Для внутрицеховых подстанций допускается рас-
полагать заземлитель около стены здания.


ну и далее до конца главы

Тема заземления проста как две копейки по физической сути, но обросла совершенно невероятной терминологией,
и похожа на теологические споры священнослужителей...
Я бы рекомендовал упоминать слово заземление только с точной ссылкой на номер пункта ПУЭ.

Итак вернемся к ГЗШ, вот что гласит ПУЭ

ГЛАВНАЯ ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ШИНА
1.7.119. Главная заземляющая шина может быть выполнена внутри вводного устройства электроустановки на-
пряжением до 1 кВ или отдельно от него.
Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
При отдельной установке главная заземляющая шина должна быть расположена в доступном, удоб-
ном для обслуживания месте вблизи вводного устройства.
Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения
РЕ ( PEN) проводника питающей линии. NN
Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной
заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается.
В конструкции шины должна быть предусмотрена возможность индивидуального отсоединения присо-
единенных к ней проводников. Отсоединение должно быть возможно только с использованием инструмента.
В местах, доступных только квалифицированному персоналу (например, щитовых помещениях жилых
домов), главную заземляющую шину следует устанавливать открыто. В местах, доступных посторонним
лицам (например, подъездах или подвалах домов), она должна иметь защитную оболочку — шкаф или ящик
с запирающейся на ключ дверцей. На дверце или на стене над шиной должен быть нанесен знак .
1.7.120. Если здание имеет несколько обособленных вводов, главная заземляющая шина должна быть выполнена
для каждого вводного устройства.
При наличии встроенных трансформаторных подстанций главная зазем-
ляющая шина должна устанавливаться возле каждой из них. Эти шины должны соединяться проводником
уравнивания потенциалов, сечение которого должно быть не менее половины сечения РЕ ( PEN ) проводника
той линии среди отходящих от щитов низкого напряжения подстанций, которая имеет наибольшее сечение.
Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие ча-
сти, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи
.

-----------------------------------
Т.е. в сухом остатке имеем (не ПУЭ)
Шина уравнивания потенциалов медная ШУП-М, Главная заземляющая шина ГЗШ-М
Назначение
Шина предназначена для выполнения электрического соединения проводящих частей с целью
достижения равенства их потенциалов. Используется в качестве шины уравнивания потенциалов
или главной заземляющей шины.
-----------------------------------
или в сухом остатке имеем (не ПУЭ)
ГЗШ предназначена для организации системы уравнивания потенциалов в системах заземления TN-C-S и TN-S.
-----------------------------------

или в сухом остатке имеем (не ПУЭ)
Рискну развести холивар. В двух словах по сути.

-----------------------------------
ГЗШ устраивается на вводе:

1) на шине PE в точке раздела PEN проводника на рабочий и защитный ноль, при вводе в здание (электроустановку) TN-C-S.
1.1) При наличии двух и более таких точек на здание, сооружение, установку - будь добр, выполни пункт 1.7.120.
Ну и еще с десяток взаимосвязанных, но этот один из основных.

2) на шине PE, при вводе в здание (электроустановку) TN-S.
2.1) При наличии двух и более таких точек на здание, сооружение, установку - будь добр, выполни пункт 1.7.120.
Ну и еще с десяток взаимосвязанных, но этот один из основных.

----------------------------------

P.S. В жесткое противоречие ПУЭ ввергает незрелые умы экспертов/и/или/проектировщиков когда нужно устроить
ввод, один 5-жил + один 4-жил.
Реальный живой пример такой хотелки II категория, два ввода:
1Ввод - трехфазный переносной гена с точкой раздела на самом гене (5P) и промышленным разъемом (стандартное сегодня решение)
2Ввод - 3Ф воздушный ввод с ВЛ (4P).
Эксперт уперся рогом - изобразите гену 4P и не умничайте, потому как корректно отобразить вариант
1Ввод (4P) + 2Ввод (5P) значит нарушить другой пункт ПУЭ о запрете объединения N и PE за точкой раздела, вот такие теологические коллизии.
Хотя если внимательно вычитать все пункты в ПУЭ никакого противоречия нет.

Делите на ГЗШ(1) 3ф воздушный ввод, и объединяете СУП с PE(ГЗШ2) гены (1.7.120), но выглядит так как будто вы объединили N и PE от гены на ГЗШ1, и нарушили
1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ проводника.

Последний раз редактировалось perpetule, 19.01.2014 в 00:42.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 13:33
#21
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop: perpetule, Ок! Вашу критику по поводу моей фривольной терминологии принимаю!
Вобщем-то, и со всем остальным полностью согласен) И различий не вижу.

По поводу P.S.
На самом деле, понятно откуда ноги растут) Забывается, не понимается, упускается во время учебы принцип суперпозиции.


В общем-то, у меня у самого вопрос к вам возник.
Раз вы упомянули, такую интересную штуку как:"Для соединения нескольких главных заземляющих шин могут использоваться сторонние проводящие ча-
сти, если они соответствуют требованиям 1.7.122 к непрерывности и проводимости электрической цепи."
Может вы подскажете, как правильно такие вещи на однолинейках обозначать? Я понимаю, что можно по металлоконструкциям соеденить (пардонте - естественным заземлителям), но как это обозначить?о_О Или просто словами ПЗ?

Последний раз редактировалось Palomnic, 19.01.2014 в 23:35.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 18:24 Palomnic
#22
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве PE проводников допускается,
если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ проводников, если они, кро-
ме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответству-
ющими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее
проводимости.


Доказать следующее
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо соответству-
ющими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее
проводимости.
особенно 2) практически невозможно, это порождает бредовые ситуевины, но в российских реалиях именно так дело и обстоит.

Гл. инж. торгово-офисного комплекса, требовал, и реально выполнили, полосу 40x4 поверх Me колон каркаса здания.
Так что проще всего показать специально предусмотренный проводник, деньги заложили, а уж выполнили или каркас использовали, это на совести и в меру понимания хотелок на местах.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2014, 23:40
#23
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


Offtop: perpetule, Снова, согласен!))
Но вы все таки ушли от ответа Допустим доказали, а показать-то как?
Лично я ни чего подобного ни в УГО, ни у кого-то в проекте не видел.
Мне думается, показать условно, аля, арматурную сетку # , но черт его знает) Может просто словами.
Palomnic вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 00:03 Palomnic
#24
perpetule


 
Регистрация: 23.09.2008
Волгоград
Сообщений: 805
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™


На однолинейной расчетной схеме (в свободной форме) показывал только основные моменты системы уравнивания потенциалов, я бы показал просто проводником с текстовым пояснением. Есть еще традиционный лист с детально расписанной/вычерченной ДСУП, ОСУП, повторным заземлением, применительно к котельным, по сути лишний, но железно прикрывающий от вопросов экспертизы.
Последний раз когда нужно было выдать туеву хучу мелких котельных, с АВДТ, ИБП, диспетчеризацией и прочим, тупо выполнил расчетную схему так как принято для раздела АК им же и ограничился (там где авт. выкл. обозначают SF, ну да и пофиг - насосы и прочее по 300-500 Вт там же). Поскольку УГО были в дин. блоках заготовлены заранее, очень легко сделал слив комплектации в перечень элементов, далее одной строкой щит (с указанием какой либо сертифицированной конторы по сборке эл. щитового) в спецификацию.
Были вопли, но когда увидели, что все автоматы, шинки, корпус модульного щита (с эскизом) и т.д. детально расписаны в перечне элементов - отстали.

И некоторые моменты из таких замысловатых схем очень трудно показать иначе (в табличной форме, хотя позже наверно попробую), например с авт. выкл. идем до ИБП, с него возвращаемся на отдельную шинку и раздаем на диспетчеризацию и сигнализацию.

Обычно показываю типом линии и текстом
PE, PEN, Ме корпус щита__________штрих-пунктир с точкой
N______________________________штрих-пунктир
L______________________________сплошная

Были варианты засечками как в ПУЭ, но не прижилось, возни много, а все одно плохо читается, мелкие значки.

Последний раз редактировалось perpetule, 20.01.2014 в 00:56.
perpetule вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2014, 05:41
#25
GSL_212140

экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
 
Регистрация: 25.03.2011
Магадан
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
Так и не понял как изобразить АВР или перекидной, можно конечно просто подписать, но они не бросаются в глаза, стремновато получается.
Выполняются на схеме два ввода, "плавно" переходящие в один. Я таких действительно не делал, поэтому образца показать не могу. Более того, если на схеме ввод показать посередине таблицы, то в обе стороны можно уйти двумя секциями сборных шин.
Кстати, формат А3 с +++++ и т.д., место для штампа обязательно сбоку (в образцах его нет), под схемой штамп не поместится.
__________________
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 07:16 Вот что получилось в итоге
#26
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Большое спасибо всем за замечания.В результате исправления получлась такая картина (см. вложения)

От проверяющих есть непонятные замечания. по типу :" Завести Вентиляцию и Аудио сопровождение (при наличии) на т.н. «Сухой контакт»."

Что это за контакт? где и как его показать?
Изображения
Тип файла: jpg ВРЩ-001.jpg (373.6 Кб, 2762 просмотров)
Тип файла: jpg РЩ-001.jpg (297.4 Кб, 1545 просмотров)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 07:47
#27
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


независимый расцепитель надо поставить, при сигнале "пожар" отключение вентиляции и включение аудиооповещения.
C кнопкой решение не пойдет. Во первых не заведене на нее кабель, во вторых она не предназначена для силовой цепи. Если нужна кнопка ставить надо контактор с управлением от кнопки.
на дифы 2 засечки а не одна в 1 фазной цепи. 4 в 3-х фазной.
Где нашел УЗО на 200 А ..таких нет. В модульку опять же 35 мм2 максимум что я встречал засунуть можно.

Счетчик снова неверный
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 08:07
#28
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Где нашел УЗО на 200 А ..таких нет. В модульку опять же 35 мм2 максимум что я встречал засунуть можно.
)))пришлось воткнуть. а то в ТУ написано что УЗО на вводе, а расчетный ток получился 170 А. Не знаб что и делать...


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
на дифы 2 засечки а не одна в 1 фазной цепи. 4 в 3-х фазной.
Не совсем понял про что замечание



Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
независимый расцепитель надо поставить, при сигнале "пожар" отключение вентиляции и включение аудиооповещения.
А как и где показывается независимый расцепить? В щите ВРУ?
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:36
#29
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


Счетчик показан прямого включения, хотя показаны трансформаторы тока (я так полагаю 200/5).
Засечки - это наклонные черточки на кабельной линии.
Независимый расцепитель показывается на вводном автомате (рядышком) в ЩР-1, причем чего у вас кнопка на вводной кабельной линии от ВРУ делает - неизвестно.
Mangy вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:40
#30
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
)))пришлось воткнуть. а то в ТУ написано что УЗО на вводе, а расчетный ток получился 170 А. Не знаб что и делать...
Могу предложить разве что ставить контактор и трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП) с уставкой на 300 мАю

Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
А как и где показывается независимый расцепить? В щите ВРУ?
нет на той линии которую надо отключать. Либо это независимый расцепитель, либо автомат+контактор с управлением по сигналу. Только у тебя управлять то нечем, вентиляция то где? централизованная наверное?


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Не совсем понял про что замечание
Засечка это не количество фаз, а кол-во проводников в данной линии, на диф идет 2 проводника значит 2 засечки. Шины N и РЕ подпиши а то заведут на диф с РЕ
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 08:47
#31
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Mangy Посмотреть сообщение
причем чего у вас кнопка на вводной кабельной линии от ВРУ делает - неизвестно.
Да вот требуют установить кнопку аварийного отключения. Я ее и поставил как расцепитель.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:47
#32
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Да вот требуют установить кнопку аварийного отключения. Я ее и поставил как расцепитель.
не пойдет. вообще никак
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 08:51
#33
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Могу предложить разве что ставить контактор и трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)
Еще б знать как это схематично показывается...
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 08:59
#34
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Еще б знать как это схематично показывается..
Гугл в помощь, там этого добра много.
Mangy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 09:00
#35
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Вот так сделал. Не знаю как обозначается. поэтому нарисовал как "ключ"
Изображения
Тип файла: jpg Контактор-001.jpg (97.8 Кб, 1458 просмотров)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 09:06
1 | #36
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6a5fa7749e67e8204825774d003d9f66/$file/9cnd00000000417-9.pdf в каталоге правильное обозначение.
К контактору нужна цепь управления, если катушка на 220 В значит надо выделить 1п автомат и с него запитать все управление.
Если на 24 В значит автомат + транс 220/24 В

Смотри в файле л.8 и л.2 Это управление освещением с помощью контакторов.

ТТНП рисуется также как ТТ, обозначается обычно Т0, в ТТНП надо завести на токовое реле, там уставка, с выходов токового реле уже на катушку контактора.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
Проект наружного освещения спортплощадки_галоген.dwg (1.18 Мб, 5901 просмотров)
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 09:31
#37
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


kifa, спасибо за файлы. Вы настоящий друг. Правда двгшный не открывается. не могли бы вы пересохранить в 2007 двг. TreuVew у меня не конвертирует что-то...
Если конечно не затруднит...

Подключение независимого расцепителя и есть "сухой контакт"?

Последний раз редактировалось Saur, 22.01.2014 в 09:38.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2014, 09:35
#38
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


лови

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Подключение независимого расцепителя и есть "сухой контакт"?
"сухой контакт" это цепь без нагрузки - управления
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2014, 00:30
#39
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Вот как то так...
Изображения
Тип файла: jpg ВРЩ-001-001.jpg (352.1 Кб, 4215 просмотров)
Тип файла: jpg РЩ-001-001.jpg (206.7 Кб, 1348 просмотров)
Saur вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 06:57
#40
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Вопросы:
1. Нафига на ТТ ставить счетчик 60А?
2. Подсветка вывески - если она на улице - УЗО.
3. желательно разнести свет и розетки.
4. Некошерно сажать на один автомат с кабеелм 1,5 кв.мм и греющий кабель и аудио что=то там..
5. нафига 2 полюса на АВ
6. вы выдаете на 50А диф кабель 3*10 ... по розеткам. Монтировать как??? там кстати нагреватель 2кВт, оргтехника и розетки
7. Холодильники отдельно надо бы.
8. ТТ класс точности 0,5
9. Не вижу вентиляции из первого чертежа.. Ну это может оптический обман зрения.
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 08:00
#41
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


+ к вышесказанному где автомат на цепи управления?
kifa вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2014, 09:12
#42
Palomnic

ПГС
 
Регистрация: 22.05.2007
Москва
Сообщений: 638


А кто межфазное КЗ кто уберет?! =) Или даже не знаю, что это такое)) Байпас в обход автомата?!
Убери точку с общей распред шины у аварйного освещения! И ноль от туда забери! Ты все это взял до вводника.

Цитата:
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Засечка это не количество фаз, а кол-во проводников в данной линии, на диф идет 2 проводника значит 2 засечки. Шины N и РЕ подпиши а то заведут на диф с РЕ
+1 количество засечек и нулей заведеных на автоматы! взрывает мозг!) То диффы?! о_О ааа, ну по циферкам вроде, но по УГО ни разу))
Кстати, а с каких пор ОВКВ не заземляется? Особые королевские условия? о_О

Последний раз редактировалось Palomnic, 23.01.2014 в 10:04.
Palomnic вне форума  
Ответ