Добрый день.
Занимаюсь реконструкцией здания ФОКа. Для эвакуации людей со 2,3 этажей предусмотрена наружная лестница Л3.
На данный момент наружная лестница приварена к консолям, которые непосредственно приварены к стальным колоннам. Данное решение неверное, так как получаем мостик холода и образование конденсата на колонне.
Пока я вижу такое решение:
- срезать лестницу с консолей
- снять ее краном
- демонтировать консоли, предварительно разобрав часть ограждающих конструкций
- новые консоли выполнить на фланцевом соединении с установкой теплоизолирующей прокладки (паронит)

Если есть более рациональные предложения, прошу написать.

Изображения
Тип файла: jpg IMG_4222_resize.jpg (265.2 Кб, 1100 просмотров)
Тип файла: jpg Узел консоли - исправлено.jpg (107.8 Кб, 1264 просмотров)
Тип файла: jpg Узел консоли - как было.jpg (109.4 Кб, 1075 просмотров)

Просмотров: 9642
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:55
#2
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Данное решение неверное, так как получаем мостик холода и образование конденсата на колонне.
Зачем её демонтировать? Такой уж большой конденсат образуется?
90% всех таких конструкций так и крепятся (просто в стык к колоннам) и ни чего страшного не происходит. А сейчас производители начинают впаривать какие-то прокладки))
Если вообще засвербило , то ставьте стойки и не связываьте с каркасом
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 10:55
#3
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
с установкой теплоизолирующей прокладки (паронит)
Offtop: Паронит - листовой прокладочный материал, изготовляемый прессованием асбокаучуковой массы, состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется для уплотнения соединений, работающих в средах: воды и пара с давлением 5 Мн/м2(50 кгс/см2) и температурой 450 °С; нефти и нефтяных продуктов при температурах 200—400 °С и давлениях 7—4 Мн/м2 соответственно; жидкого и газообразного кислорода, этилового спирта и т.д. Для повышения механических свойств П. в некоторых случаях армируют металлической сеткой (называемой ферронит).
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:03
#4
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Конденсат будет 100%. Да еще колонны изнутри будут обшиты гипсокартоном. все внутри будет мокнуть.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:04
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Конденсат будет 100%. Да еще колонны изнутри будут обшиты гипсокартоном. все внутри будет мокнуть.
Сколько здание существует? Сейчас есть конденсат?
Паша П.М. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:19
#6
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Здание еще не сдано в эксплуатацию.
Отопления в здании нет.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:20
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Жутко интересен вопрос. Про паронит писалось на форуме несколько лет назад и даже узлы показывались. Покачто я для себя так и не сделал вывода - какой мостик холода допустим (какое сечение можно проткнуть через сэндвич, чтоб конденсата внутри не оказалось слишком много). И не знаю сколько это - слишком много. И как вообще действительно нужно поступать в таких случаях. Если внутри ЖБ-колонна, то через сэндвич к ней ведут толстые двутавровые балки и не парятся, а вот если внутри колонна стальная - никто мне так и не смог дать ответа, что делать. Пока что в проектировании старательно обхожу такие варианты и ставлю подобные лесенки, навесики и прочие штуки на собственные отдельные стойки.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:27
1 | #8
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"

8.16 При наличии в конструкции теплозащиты теплопроводных включений необходимо учитывать следующее:

- несквозные включения целесообразно располагать ближе к теплой стороне ограждения;

- в сквозных, главным образом, металлических включениях (профилях, стержнях, болтах, оконных рамах) целесообразно предусматривать вставки (разрывы мостиков холода) из материалов с коэффициентом теплопроводности не выше 0,35 Вт/(м•°С).

у паронита коэффициент теплопроводности 0,25 Вт/(м•°С)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:30
#9
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов.
Больше нет материалов?
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 11:55
#10
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


А почему паронит не устраивает?
по ГОСТ 481-80
Сжимаемость при давлении 35 МПа для ПОН - 8 - 18%

В соединении максимальное давление на прокладку порядка 12 МПа.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 11:59
#11
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Я для вас даже слово выделил, чем не устраивает, или вам про асбест статью написать?
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:04
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да этот узел с паронитом не будет жёстким. держаться, конечно будет кое-как, но....
Укосину-бы ещё поставить.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 12:07
#13
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Укосину-бы ещё поставить.
Потом ещё и укосину изолировать.
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:18
#14
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Я понял о чем Вы. про асбест.
Просто паронит применяют в системах НВФ. Сертификаты на него есть.
Изображения
Тип файла: jpg ФЦС-паронит.jpg (162.2 Кб, 790 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 12:27
#15
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
да этот узел с паронитом не будет жёстким. держаться, конечно будет кое-как, но....
Укосину-бы ещё поставить.
Подкосы там и так предусмотрены по старому проекту. Соответственно их также изолировать нужно.
Изображения
Тип файла: jpg Л3 - как было_resize.jpg (172.1 Кб, 804 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4181.jpg (103.2 Кб, 804 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 13:11
#16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Андрей9 Посмотреть сообщение
Потом ещё и укосину изолировать.
Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Подкосы там и так предусмотрены по старому проекту. Соответственно их также изолировать нужно.
Ага, теперь вижу. Изолировать подкосы- это само-собой. Но, на второй, ежели считать сверху, площадке подкоса не наблюдается
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 13:28
#17
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Ага, теперь вижу. Изолировать подкосы- это само-собой. Но, на второй, ежели считать сверху, площадке подкоса не наблюдается
Просто их еще не смонтировали. На данный момент стройка приостановлена. На чертеже они есть (см. 1-1).
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 13:53
#18
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Как вариант - обклеить консоль пенопластом (сделать как бы "чулок" из утеплителя, толщина может выйти небольшая, до 50мм). У него и коэф. теплопроводности меньше (что-то ок. 0,05). Конструкцию площадки опирать на консоль сверху - через коротыши из труб (L=ок. 100мм), полости труб запенить...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 14:15
#19
s7onoff


 
Сообщений: n/a


playgamer, ни одного квадратного миллиметра стали в сечении таким образом не сократится же. Запенивать внутри не надо - воздух и так не лучший проводник и будет иметь теплопроводность в долях процентов от теплопроводности самой трубы. А вот узел с прокладками из паронита (или любого другого материала, только предложите материал) действительно будет иметь разрывы в стальной цепочке...
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 14:31
#20
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Как вариант вместо паронита использовать фторопласт по ГОСТ10007-80.

Смущает только
Разрушающее напряжение, МПа:
при изгибе - 10,7 - 13,7
при сжатии - 11,8

это для моего фланца предел.
никто не сталкивался с данным материалом?

склоняюсь к парониту. Он все же довольно часто применяется при монтаже вент. фасадов.
недорогой и купить можно везде.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 14:49
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Фторопласт тоже кто-то обсуждал, но стоимость у него сильно выше, AFAIK.

А просто пластиков каких-нибудь прочных и доступных не существует?

ЗЫ: а если стекло?..
 
 
Непрочитано 24.01.2014, 14:51
#22
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


фторопласт нельзя. он обладает свойством "холодной текучести"...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 14:59
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Прочность стекла при статичном давлении - под 1000МПа. На растяжение хуже. Но
1) можно затянуть его между фланцами и обеспечить отсутствие растяжения или изгиба
2) найти кусок РОВНОГО стекла с параллельными поверхностями - не проблема, насколько я знаю
3) это действительно круто будет смотреться при монтаже

Но не знаю, как в таком НДС на него подействует любая динамика в консоли - не расколется ли?
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 15:10
#24
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Я думаю, если что нибудь было бы доступное и дешевое, кроме паронита, то его уже давно бы фасадчики применяли.
А так на всех объектах, где я был - паронитовые прокладки на фасадах.

есть еще забугорное решение - KST
только стоит намного дороже паронита.
на форуме были фото разобранного KST (выкладываю).

состоит из двух болтов, двух пластин толщиной 10мм и вваренной между пластинами трубы 50
Сталь нержавейка с пониженной теплопроводностью.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Прочность стекла при статичном давлении - под 1000МПа. На растяжение хуже. Но
А отверстия в стекле чем выполнять???
Нашим монтажникам таких задач лучше не ставить.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0006.jpg (469.2 Кб, 432 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0007.jpg (568.3 Кб, 415 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0008.jpg (514.6 Кб, 396 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0009.jpg (460.9 Кб, 387 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0010.jpg (515.3 Кб, 398 просмотров)
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 15:29
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
А отверстия в стекле чем выполнять???
Дрелью...
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 15:42
#26
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Отверстие в стекле
примечание к чертежу думаю будет звучать так:
Песок небольшой горкой утрамбовывается на том месте, где должно быть отверстие, а затем, тонкой палочкой в нём делается сквозное углубление. Диаметр выемки должен соответствовать диаметру нужного отверстия. Затем припой расплавляется в металлической посуде на газовой горелке и тонкой струйкой выливается в углубление. Через несколько минут песок нужно удалить, а припой аккуратно извлечь. Результатом этого оригинального действа станет идеально ровное и гладкое отверстие.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 15:43
#27
twilight


 
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
Я думаю, если что нибудь было бы доступное и дешевое, кроме паронита, то его уже давно бы фасадчики применяли.
Если б надзор палкой по башке эээ прикладывал, тогда б применяли. А так в проекте "min 20mm" пластик, а по факуту 1,5мм паронит; в проекте раздельные конструкции, по-факту единые; прямо в проекту стальные трубы проходят насквозь с улицы в теплое помешение, но зато внутри труб набита вата...
twilight вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 15:49
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Korol.sas.77, прекращайте. Отверстия в стеклах сверлить проще, чем в многосантиметровой С345.
 
 
Непрочитано 24.01.2014, 15:55
#29
Russian depression

Белим-Красим
 
Регистрация: 26.02.2012
Leningrad City
Сообщений: 380


Я бы консоль снаружи теплоизолировал, например напылением пенополиуретана или аналогичным образом. Ничего бы демонтировать не стал.
Russian depression вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 15:58
#30
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Korol.sas.77, прекращайте. Отверстия в стеклах сверлить проще, чем в многосантиметровой С345.
Нужны специальные сверла.
У нас на всем любят экономить. отверстия в стальных балках как то видел прожигали газом. горелка была - сверел не было.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Я бы консоль снаружи теплоизолировал, например напылением пенополиуретана или аналогичным образом. Ничего бы демонтировать не стал.
чем это поможет?
теплопроводность стали 58 Вт/ (м*К).
к консолям приварена лестница, или ее тоже всю запылить надо?
А потом даже если все запылить без подогрева изнутри тоже смысла нет.
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 16:03
#31
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Offtop: Пошёл халивар.
Андрей9 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 16:19
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
и все запылить без подогрева изнутри тоже смысла нет.
Точку росы можно таким макаром вытащить за пределы здания...
 
 
Непрочитано 24.01.2014, 16:23
#33
Андрей9


 
Регистрация: 31.10.2013
Сообщений: 212


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Точку росы можно таким макаром вытащить за пределы здания...
Как это?
Если не ошибаюсь точка росы всегда в пределах толщины стены. Только она может быть ближе к улице или ближе к помещению.
Андрей9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 16:32
#34
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Точку росы можно таким макаром вытащить за пределы здания...
Прошу пояснить.
определение приведенного сопротивления теплопередаче неоднородных участков стен (с мостиком холода) я выполняю по приложению П СП 23-101-2004.

Есть методика расчета консоли утепленной снаружи?
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 16:32
#35
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Russian depression Посмотреть сообщение
Я бы консоль снаружи теплоизолировал, например напылением пенополиуретана или аналогичным образом. Ничего бы демонтировать не стал.
Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
к консолям приварена лестница, или ее тоже всю запылить надо?
См. вложение, например. Можно и непосредственно крепить косоуры к консоли, но через коротыши - технологичнее, сперва утепляется консоль и патрубки, впоследствии - проводятся остальные работы по монтажу косоуров.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
444.dwg (49.0 Кб, 1840 просмотров)
__________________
Ставки сделаны, господа...

Последний раз редактировалось playgamer, 24.01.2014 в 16:37.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2014, 16:39
#36
Korol.sas.77

главспец
 
Регистрация: 20.12.2013
г. Москва
Сообщений: 101


Цитата:
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
См. вложение, например. Можно и непосредственно крепить косоуры к консоли, но через коротыши - технологичнее, сперва утепляется консоль и патрубки, впоследствии - проводятся остальные работы по монтажу косоуров.
как рассчитать точку росы в данном случае?
Korol.sas.77 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 16:46
#37
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Цитата:
Сообщение от Korol.sas.77 Посмотреть сообщение
как рассчитать точку росы в данном случае?
Не думаю, что где-то можно найти точную методику расчета для данного случая.
Но если принебречь мостиком холода через стенки патрубков, то расчитать - можно, зная толщину нанесенного утеплителя - так же, как расчитывали внешний утеплитель здания.

Если хотите решить проблему мостиков холода на 100% - ставьте лестницу на отдельные стойки...
__________________
Ставки сделаны, господа...
playgamer вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 18:17
#38
Nozhik

прораб
 
Регистрация: 19.11.2012
Riga
Сообщений: 9
Отправить сообщение для Nozhik с помощью Skype™


Могу посоветовать cestilene HD 500.
Nozhik вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2014, 18:58
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


если утеплитель на всю лестницу и консоли нанести, то внутри останется сталь, которая будет прогреваться из внутря здания. Чем толще утеплитель, тем выше будет температура стали в этой наружной конструкции. Как-то так.
 
 
Непрочитано 27.01.2014, 03:47
#40
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


ссори, что влезаю со своим вопросом.
никто не сталкивался с ситуацией, когда отсечку паронитом необходимо выполнить в колоннах здания? к примеру, имеем холодный чердак над теплым помещением, утеплитель уложен по плите перекрытия, колонна проходит из теплого помещения в холодный чердак (на колонну опираются конструкции покрытия). Склоняюсь к варианту фланцевого стыка с прокладкой из паронита (вариант 1), немного смущает, что сдвигоустойчивость такого соединения будет обеспечиваться только за счет болтов Offtop: (да и вообще, будет ли такой узел являться фланцевым из-за смятия паронитовой прокладки?)
Добавил 2 вариант узла.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (114.0 Кб, 365 просмотров)

Последний раз редактировалось 27legion, 27.01.2014 в 05:31. Причина: добавил 2 вариант
27legion вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Консоль крепления наружной лестницы к м.к. каркаса



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
Пример устройства антисейсмического пояса в самонесущей стене каркасного здания с узлами крепления (подвижными) к колоннам каркаса. DIMONBASS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.10.2013 11:38
Можно ли применить лист ОСП для обшивки деревянного каркаса с наружной стороны общественно/производственного здания& StroyArt Архитектура 1 25.04.2013 12:34