Почему контрутепление мансард вынесено у всех фирмачей за паоризоляцию?
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 68
|
||
Просмотров: 10527
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Разумное объяснение может быть только одно - меньше дырявится пароизоляция (при креплении контррейки меньше дырок, чем при креплении внутренней обшивки). Чревато тем, что при слепом копировании без расчёта положения точки росы она может сместиться во внутренний слой (перед пароизоляцией), и водичка будет собираться там (а уйти ей уже некуда).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074
|
вторым расчетом, надо расчитывать на выпадение слои до и после
вообще мне не нравятся всякие "картинки" от производителей как пример: мет. профиль-фирменная пароизоляция-утеплитель-гидроизоляция вот на кой здесь "фирменная пароизоляция", когда металл вообще пароНЕпроницаем |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 68
|
Цитата:
Подскажите, что это за расчет такой. Иваниваныч, благодарю. |
|||
![]() |
|
||||
В монолитной балконной плите перфорация тоже не со всех сторон изолирует, тем не менее никакого инея в помещениях не наблюдается. В каком регионе иней наблюдается на поверхности стропильных ног?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 68
|
Пардонте, а ваабще может я и загнался, но древесина в таком пироге без контрутепления расценивается как мостик холода? В среднем коэфф. для дерева (цитата):
"Усредненная плотность сосны 500 кг/м3. Средняя плотность при стандартной влажности 12% – 505 кг/м3. Средняя плотность сухой древесины составляет 480 кг/м3. В этом состоянии ее теплопроводность поперек волокон составляет 0,09 Вт/м*К, вдоль волокон 0,18 Вт/м*К. При этом, чем выше ее плотность, тем выше и теплопроводность. Но вышеприведенные цифры относятся к теплопроводности в сухом состоянии, в реальных же эксплуатационных условиях она как правило выше и зависит от влажности, от того в какой зоне древесина эксплуатируется. В соответствии со СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» местности подразделяются по влажности на 3 зоны: на сухую, нормальную и влажную. Так в нормальной зоне теплопроводность древесины сосны поперек волокон в условиях эксплуатации составляет 0,18 Вт/м*К." Взято тут: http://swoyastroyka.ru/2013/02/teploprovodnost-sosnyi/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Иногда утеплителя требуется 250 мм, а стропила имеют толщину 200 мм, тогда дополнительные 50 мм утеплителя монтируют под пароизоляционной пленкой, это позволяет закрепить теплоизоляцию бруском толщиной 50 мм, а далее монтируют эти 50 мм. В этом случае точка росы оказывается внутри наружной теплоизоляции и к тому же мы защищаем пароизоляцию от повреждения при монтаже внутренней отделки.
Главное чтобы утеплителя под пароизоляцией было не много, обычно 50 мм, а поверх минимум 150 мм и точка росы всегда будет в верхнем утеплителе. Данное решение технически правильное. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Когда говорят про мостик холода подразумевают промерзание и появление конденсата, а соответственно коррозии, плесени и грибка, 150 мм дерева вполне достаточно чтобы не было промерзания.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 68
|
Именно. В целом теплопроводные включения снижают общее привиденное сопротивление теплопередаче конструкции, что и учитывается введением соответствующих коэффициентов. Но вот как определяется возможность образования конденсата на нижней поверхности этих включений - я не знаю, так основательно не влезал в дебри теплотехники.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Называется это дело по-хорошему Теплопроводные включения не подразумевают промерзание и образование конденсата на их поверхности, их просто нужно проверять расчетом. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Обычным расчетом точки росы |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Цитата:
Если говорить про физику процесса образования конденсата, то тут все просто - при уменьшении температуры воздуха вода, понижается количество воды, которое может в воздухе содержаться, увеличивается влажность воздуха, на холодной поверхности будет образовываться конденсат. Не обязательно поверхность должна иметь отрицательную температуру - главное перепад температуры и влажность воздуха.
__________________
http://buildingbook.ru/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Если грубо, то да. Если не внутри или на поверхности (температура внутренней поверхности должна быть выше точки росы). Но есть ещё нюанс. Если в толще конструкции есть паронепроницаемая преграда (как в Вашем случае - пароизоляция), то точка росы должна быть за ней со стороны улицы, иначе влаге будет некуда выходить. Водяные пары из воздуха движутся по конструкции изнутри наружу в виде пара, в точке росы конденсируются в воду, дальше вода продолжает движение в том же направлении. Если ей перекрыть путь, то она будет накапливаться в конструкции.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2011
Сообщений: 68
|
Спасибо всем за помощь. Вообще говоря, посовещавшись с главным конструктором - пришел к выводу, что подобные вещи в виде контрутепления это чистой воды маркетинговая политика производителей, расчитанная на потребителя без соответсвующего образования. Так, в частности, у нас в Тульской области реализована тьма тьмущая проектов нашей фирмы без подобного контрутепления, которые вполне себе прошли уже проверку временем. Тут по принципу "кашу маслом не испортишь", а продавцы стройматериалов в горе...
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,190
|
Само по себе контрутепление - вещь полезная, и не ведущая к перерасходу материала (общая толщина утеплителя не увеличивается - он просто перераспределяется). Позволяет минимизировать теплопроводные включения.
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
Цитата:
Помоему в СП 17 было что нельзя профлист как пароизоляцию учитывать |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,222
|
|
|||
![]() |
|
||||
А профнастилом этого обеспечить нельзя. Все стыки пароизолции обязательно проклеиваются (если этого не делать, тогда и смысла в ее использовании нету).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||