Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление сжатого пояса фермы деревом

Раскрепление сжатого пояса фермы деревом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.02.2014, 16:47 #1
Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
-=Andrew=-
 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477

Добрый вечер.
Вопросы на повестке дня:
1. Раскреплены ли прогоны?
2. Раскреплен ли сжатый пояс ферм?
3. Нужны ли вертикальные связи по фермам и ГС + распорки понизу

Есть мнение что прогоны раскреплены жестким диском из стропильных ног, сбитых обрешеткой из досок (+ еще шифер). Сжатый пояс соответственно тоже через прогоны раскреплен...

Вообще не встречал указаний на тот счет, можно ли деревом обеспечить раскрепление металлоконструкций. Обычно в нормативке указания насчет металла или жб плит.

Новый СП регламентирует постановку ГС по нижним поясам, по верхним обязательную установку для прогонных систем промышленных зданий (данное здание не промышленное). Также требуется обязательная постановка в беспрогонных зданиях. Вертикальные связи вроде как монтажные + увеличение общей жесткости (то есть вроде как необязательные).

p.s. снизу также выполнена подшивка из досок.

Изображения
Тип файла: jpg ферма.JPG (650.0 Кб, 714 просмотров)


Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 16:53.
Просмотров: 9438
 
Непрочитано 24.02.2014, 16:52
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Раскреплены ли прогоны?
там трение или саморезы? по фотке ощущение, что трение. Тогда не раскреплены.

Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Раскреплен ли сжатый пояс ферм?
а что - стропила можно считать жестким диском?
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Нужны ли вертикальные связи по фермам
Вертикальные-то зачем? Для создания жесткого диска в покрытии хватит связей по ВП, ИМХО.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
распорки понизу
Если гибкость НП в пределах разумного - распорки тоже не нужны.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 16:55
#3
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там трение или саморезы? по фотке ощущение, что трение. Тогда не раскреплены.
Там крепление через маленький уголок (на фото можно видеть) видимо на 1 саморез


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а что - стропила можно считать жестким диском?
Обрешетка+стропила=жесткий диск. Разве нет?



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Вертикальные-то зачем? Для создания жесткого диска в покрытии хватит связей по ВП, ИМХО.
Ну вроде как да, не нужны.



Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Если гибкость НП в пределах разумного - распорки тоже не нужны.
В пределах разумного.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 18:16
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Обрешетка+стропила=жесткий диск
по сути клетчатая решетка. Ну, из прямоугольников состоит, если сверху смотреть. Считать такую жестким диском нельзя. Шифер даже не думайте вплетать - он вряд ли сколько-нибудь нагрузок в плоскости выдержать способен.
 
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 18:43
#5
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
по сути клетчатая решетка. Ну, из прямоугольников состоит, если сверху смотреть. Считать такую жестким диском нельзя. Шифер даже не думайте вплетать - он вряд ли сколько-нибудь нагрузок в плоскости выдержать способен.
Вот и у меня сомнения. Нет, ну если только хорошо сбита обрешетка, но на это полагаться не стоит.

Но тогда и прогон получается не раскрепленным так же. И стропильная нога. А, насколько я помню, стропильная нога считается раскрепленной из плоскости при наличии обрешетки.



Ладно, допустим что обрешетка + стропильные ноги не жесткий диск. Тогда можно просто добавить ту-же косую обрешетку в пару шагов. Тогда получим жесткий диск. Только вот можно ли всё-таки использовать деревянный диск в качестве раскрепления для металла? С точки зрения логики может и да, а с точки зрения норм?

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 18:51.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:07
#6
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


1. нет;
2. нет;
3 да, обязательно.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:24
#7
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


-=Andrew=-, Конструкция же существующая? падает? ВП деформируются или прогоны?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:39
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
да, обязательно
объясните, пожалуйста. Зачем вертикальные связи и распорки по НП?

kga82, это еще ни о чем не говорит, Вы же понимаете ^_~
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:45
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Только вот можно ли всё-таки использовать деревянный диск в качестве раскрепления для металла? С точки зрения логики может и да, а с точки зрения норм?
В пределах срока службы деревянных конструкций вполне можно считать раскреплением, только крепление через маленький уголок одним саморезом не внушает доверия. И ещё по противопожарным нормам могут быть противопоказания.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:49
#10
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Arikaikai, Конечно понимаю но я так, да бы космодром ничаянненько не забубенить
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:54
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
но я так, да бы космодром ничаянненько не забубенить
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП. Никаких распорок по НП и уж тем более вертикальных связей тут, ИМХО, не надо.
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 19:59
#12
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП. Никаких распорок по НП и уж тем более вертикальных связей тут, ИМХО, не надо.
Согласен, только я бы пустил одиночные уголки треугольником вверх ската по прогонам, крепление к полке прогона на одном болте.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 20:16
#13
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Я бы раскрепил прогоны диагоналями из квадратных труб если деревянные свези по стропильным ногам + усиление узлов опирания ног на прогоны не катит.

Что касается ВС и ГС по нижнему поясу и распоркам единого мнения нет?
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2014, 20:37
#14
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


-=Andrew=-, Пролет фермы как я понял 9м, еже смонтировано и стоит. ГС по НП и ВС - я бы не стал делать. Стропила пространственные, зашиты досками - никуда не денутся. Для меня суть вопроса это опираются ли стропила внизу или нет т.е. скатная составляющая по прогонам есть или нет? Для меня прогон здесь самое слабое звено, что то не нравится мне он.

Можно дать сечение прогона, шаг стропил, пирог, регион?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.02.2014, 23:48
#15
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
-=Andrew=-, Пролет фермы как я понял 9м, еже смонтировано и стоит. ГС по НП и ВС - я бы не стал делать. Стропила пространственные, зашиты досками - никуда не денутся. Для меня суть вопроса это опираются ли стропила внизу или нет т.е. скатная составляющая по прогонам есть или нет? Для меня прогон здесь самое слабое звено, что то не нравится мне он.

Можно дать сечение прогона, шаг стропил, пирог, регион?
Сечение прогона и впрямь маловато - 10 швеллер. Пролёт 4м, разрезной. Шаг прогонов соответственно 1,5м в проекции. III снеговой район.
Насчет опирания стропил сейчас не скажу - вообще предполагал считать прогон на косой изгиб... Вы хотите сказать что если у стропильной ноги внизу неподвижная опора - на прогон будет передаваться только вертикальная составляющая?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП.
Зачем металлические связи по дереву?
Я бы пустил по обрешетке кресты из досок, либо нормальные (стальные) ГС по прогонам...

----- добавлено через 41 сек. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В пределах срока службы деревянных конструкций вполне можно считать раскреплением, только крепление через маленький уголок одним саморезом не внушает доверия. И ещё по противопожарным нормам могут быть противопоказания.
Согласен.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
1. нет;
2. нет;
3 да, обязательно.
можете прокомментировать?

Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 23:53.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 02:48
#16
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вы хотите сказать что если у стропильной ноги внизу неподвижная опора - на прогон будет передаваться только вертикальная составляющая?
Да именно так и поэтому если и добавлять связи то по прогонам и в виде треугольника, а не креста или диагонали.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Прикинул грубо прогоны нагрузку брал 250кг/мкв - я бы задумался над усилением двух средних прогонов
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 10:09
#17
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Было 1 раз обследование. Ферма 18 метров, по верху деревянные прогоны с шагом 3м. вообще без закрепления. 30 лет примерно простояло (после такого иногда нет да задумаешься где все-таки правда ). Раз у вас еще и через уголки,то можно впринципе считать что как минимум прогоны раскреплены.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:12
#18
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
можете прокомментировать?
что прокомментировать? что нужны связи?
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 11:48
#19
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
что прокомментировать? что нужны связи?
Ну да. Хотелось бы понять почему дерево за жесткий диск в данном случае вы не считаете.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:50
#20
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Ферма 18 метров, по верху деревянные прогоны с шагом 3м. вообще без закрепления. 30 лет примерно простояло
+1
Тоже такое наблюдал. Стоит, сцуко, и даже не искривилось.
Но я все таки передложил сделать стальные связи
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 11:53
#21
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Да именно так и поэтому если и добавлять связи то по прогонам и в виде треугольника, а не креста или диагонали.
Треугольником всмысле чтобы прогоны из плоскости раскрепить (посередине в вершине треугольника) а заодно и сжатый пояс фермы?
Ну тогда, что касается прогонов, придется в каждом шаге это делать...

----- добавлено через ~11 мин. -----
Прикинул грубо прогоны нагрузку брал 250кг/мкв - я бы задумался над усилением двух средних прогонов[/quote]

Ну да, если считать на поперечный изгиб есть запас, если считать на косой - запаса нет.
Плюс если не учитывать раскрепление деревяхами - тоже не проходит прогон по устойчивости...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
+1
Тоже такое наблюдал. Стоит, сцуко, и даже не искривилось.
Но я все таки передложил сделать стальные связи
Ну это да... Я бы тоже предложил, просто до конца не могу аргументировать для себя...
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 11:58
#22
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


"Если бы все неправильно запроектированное падало, то мы все жили бы в развалинах" (С) не дословно, с этого сайта.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2014, 12:24
#23
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Есть вариант защемить прогоны в кладку фронтонов с двух сторон, обеспечив тем самым раскрепление ВП фермы.

Что касается расчета самих прогонов:
- либо поставить тяжи чтобы прошли по прочности (если считать что общая устойчивость обеспечивается)
- либо увеличить сечение если соответственно принять тот факт, что прогоны не раскреплены из плоскости.
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:37
#24
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Треугольником всмысле чтобы прогоны из плоскости раскрепить (посередине в вершине треугольника) а заодно и сжатый пояс фермы?
Ну тогда, что касается прогонов, придется в каждом шаге это делать...
Совершенно верно, вам все равно надо решать вопрос по работе прогонов.

Я так понимаю что здание имеет кирпичные несущие стены и стропила внизу в них упирается и если она потеряет опору или чуть чуть сдвинется потянет прогоны дальше сами понимаете что будет.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:41
#25
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Да харош уже издеваться, не может дерево быть раскреплением для металла.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:50
#26
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Evgeniy_73, что дерево не строительный материал, никто и не предлагает накидать деревяшек и примотать их скотчем к ферме
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 12:53
#27
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


kga82, дерево прекрасный строительный материал, есть примеры перекрывания деревянными арками пролетов в 42 и более метров, но вы же не станите предлагать в качестве распорок для стальных конструкций а/ц или бетонные трубы?.
Все, что вы тут советуете, подходит под статью вредительство, жаль только ее отменили

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 25.02.2014 в 12:59.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:03
#28
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Evgeniy_73, Я может как то не правильно понял ваш п25 но здесь как раз ведется речь о том что не мешало бы поставить связи и именно стальные
По поводу оффтопа - прокомментируйте, чем я навредил?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:04
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
не может дерево быть раскреплением для металла
обоснуйте, плз)
 
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:23
#30
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
обоснуйте, плз)
Дерево и металл они ни разу не дружат Дерево будет мокнуть, сталь ржаветь
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:26
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Дерево будет мокнуть, сталь ржаветь
ну это другой вопрос. По факту прогоны вон деревянные есть уже. Я думал, скажете, что они не могут раскрепить из-за податливости соединения или чего-нибудь такое
 
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:39
#32
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


А из чего торцы здания? Я так понимаю что из кирпича, тогда если по торцу прогоны упираются в кирпичную стену, то можно считать что прогоны развяжут верхний пояс ферм и никаких связей не нужно. Если деревянные стропила опираются на мауэрлат, то они также будут раскреплять прогоны.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:41
#33
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Ребят что думаете по поводу сечения прогона, чего мы все об абстрактном то
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:47
#34
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Ребят что думаете по поводу сечения прогона, чего мы все об абстрактном то
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
По поводу оффтопа - прокомментируйте, чем я навредил?
Offtop: Расстрелять на 25 лет без права переписки[

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 25.02.2014 в 13:55.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 13:50
#35
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Evgeniy_73, я про стальные прогоны

----- добавлено через ~10 мин. -----
Может чего нибудь по делу напишешь, я хоть пойму ты по умному шутишь или так пытаешься?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:16
#36
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
по умному шутишь или так пытаешься
Так пытаюсь...Забанили мну везде...По моему скромному мнению, деревяшки никогда не будут раскреплением стальных стропильных ферм. тчкъ.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:33
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Эта кровля будет стоять 150 лет. Максимум, что можно добавить, это прибить пару досок снизу к обрешеточным доскам по диагонали в любом месте здания.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:36
#38
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Ильнур, или упадет, если какой- ни будь метеорит прилетит.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:53
#39
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


сечение прогона не смущает?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 14:58
#40
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
kga82
Вот если серьезно, почему это вас так волнует?
Offtop: "Если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не этак! Такова логика вещей! "
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 15:08
#41
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Вот если серьезно, почему это вас так волнует?
Раз автор сомневается значит надо ему помочь прийти к:

Offtop:
Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Offtop: "Если бы это было так, это бы еще ничего, а если бы ничего, оно бы так и было, но так как это не так, так оно и не этак! Такова логика вещей! "

Я же с самого начала написал про изобретение космодрома
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 15:13
#42
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Я же с самого начала написал про изобретение космодрома
Так с этого и нада было начинать, а то напридумвают, понимаешь
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2014, 15:17
#43
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Offtop: А вот читать сначала надо
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.02.2014, 16:12
#44
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


1. Прогон не проходит на поперечный изгиб (снеговой мешок с мю=2....1). Про косой изгиб и устойчивость я умолчу, т.к. он уже должен был уже того... Вобщем его в любом случае усилять. После усиления (превращение его в коробку из швеллеров) и без всяких раскреплений пройдёт. Это что касается средних наиболее нагруженных прогонов.

Как быть с остальными решу после осмотра опорных узлов деревянных стропил. Если всё нормально - после усиления узлов опирания стропильных ног на прогоны (замена самореза на сквозную шпильку) и сбивания обрешетки досками по диагонали в паре шагов можно будет успокоиться. Ну как вариант еще (если скатная составляющая есть) - установка тяжей, но это немного гемор...

2. Насчет раскрепления ВП ферм и фронтонов - я об этом уже писал, и предлагал в качестве альтернативы связям защемить прогоны в кладку. Сейчас прогоны не касаются кладки фронтонов (там зазор 10см). Правда тут надо подумать как проще сделать, т.к. сварка не желательна...
В качестве альтернативы - ГС по верхнему поясу ферм в среднем шаге. Это что касается раскрепления ферм.

3. Сами элементы ферм проходят с неплохим запасом.
-=Andrew=- вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Раскрепление сжатого пояса фермы деревом



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы таи Конструкции зданий и сооружений 247 18.10.2022 15:56
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Раскрепление сжатого пояса ПРОГОНА О'Денси Конструкции зданий и сооружений 2 28.05.2012 20:29
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости Sarman Конструкции зданий и сооружений 17 25.10.2009 20:30