Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Раскрепление сжатого пояса фермы деревом
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
||
Просмотров: 9438
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
там трение или саморезы? по фотке ощущение, что трение. Тогда не раскреплены.
а что - стропила можно считать жестким диском? Вертикальные-то зачем? Для создания жесткого диска в покрытии хватит связей по ВП, ИМХО. Если гибкость НП в пределах разумного - распорки тоже не нужны. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Обрешетка+стропила=жесткий диск. Разве нет? Цитата:
В пределах разумного. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Но тогда и прогон получается не раскрепленным так же. И стропильная нога. А, насколько я помню, стропильная нога считается раскрепленной из плоскости при наличии обрешетки. Ладно, допустим что обрешетка + стропильные ноги не жесткий диск. Тогда можно просто добавить ту-же косую обрешетку в пару шагов. Тогда получим жесткий диск. Только вот можно ли всё-таки использовать деревянный диск в качестве раскрепления для металла? С точки зрения логики может и да, а с точки зрения норм? Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 18:51. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108
|
В пределах срока службы деревянных конструкций вполне можно считать раскреплением, только крепление через маленький уголок одним саморезом не внушает доверия. И ещё по противопожарным нормам могут быть противопоказания.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я бы обеспечил геометрическую неизменяемость, пустив один ряд крестов из уголка одиночного на деревянных балках. Тогда они с обрешеткой становятся жестким диском и будут раскреплением для ВП. Никаких распорок по НП и уж тем более вертикальных связей тут, ИМХО, не надо.
|
|||
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
-=Andrew=-, Пролет фермы как я понял 9м, еже смонтировано и стоит. ГС по НП и ВС - я бы не стал делать. Стропила пространственные, зашиты досками - никуда не денутся. Для меня суть вопроса это опираются ли стропила внизу или нет т.е. скатная составляющая по прогонам есть или нет? Для меня прогон здесь самое слабое звено, что то не нравится мне он.
Можно дать сечение прогона, шаг стропил, пирог, регион?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Насчет опирания стропил сейчас не скажу - вообще предполагал считать прогон на косой изгиб... Вы хотите сказать что если у стропильной ноги внизу неподвижная опора - на прогон будет передаваться только вертикальная составляющая? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Я бы пустил по обрешетке кресты из досок, либо нормальные (стальные) ГС по прогонам... ----- добавлено через 41 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- можете прокомментировать? Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 24.02.2014 в 23:53. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Прикинул грубо прогоны нагрузку брал 250кг/мкв - я бы задумался над усилением двух средних прогонов
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558
|
Было 1 раз обследование. Ферма 18 метров, по верху деревянные прогоны с шагом 3м. вообще без закрепления. 30 лет примерно простояло (после такого иногда нет да задумаешься где все-таки правда
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Ну тогда, что касается прогонов, придется в каждом шаге это делать... ----- добавлено через ~11 мин. ----- Прикинул грубо прогоны нагрузку брал 250кг/мкв - я бы задумался над усилением двух средних прогонов[/quote] Ну да, если считать на поперечный изгиб есть запас, если считать на косой - запаса нет. Плюс если не учитывать раскрепление деревяхами - тоже не проходит прогон по устойчивости... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Ну это да... Я бы тоже предложил, просто до конца не могу аргументировать для себя... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Есть вариант защемить прогоны в кладку фронтонов с двух сторон, обеспечив тем самым раскрепление ВП фермы.
Что касается расчета самих прогонов: - либо поставить тяжи чтобы прошли по прочности (если считать что общая устойчивость обеспечивается) - либо увеличить сечение если соответственно принять тот факт, что прогоны не раскреплены из плоскости. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
Я так понимаю что здание имеет кирпичные несущие стены и стропила внизу в них упирается и если она потеряет опору или чуть чуть сдвинется потянет прогоны дальше сами понимаете что будет.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Evgeniy_73, что дерево не строительный материал, никто и не предлагает накидать деревяшек и примотать их скотчем к ферме
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
kga82, дерево прекрасный строительный материал, есть примеры перекрывания деревянными арками пролетов в 42 и более метров, но вы же не станите предлагать в качестве распорок для стальных конструкций а/ц или бетонные трубы?.
![]() Все, что вы тут советуете, подходит под статью вредительство, жаль только ее отменили ![]() Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 25.02.2014 в 12:59. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Evgeniy_73, Я может как то не правильно понял ваш п25 но здесь как раз ведется речь о том что не мешало бы поставить связи и именно стальные
![]() По поводу оффтопа - прокомментируйте, чем я навредил?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А из чего торцы здания? Я так понимаю что из кирпича, тогда если по торцу прогоны упираются в кирпичную стену, то можно считать что прогоны развяжут верхний пояс ферм и никаких связей не нужно. Если деревянные стропила опираются на мауэрлат, то они также будут раскреплять прогоны.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 25.02.2014 в 13:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Evgeniy_73, я про стальные прогоны
----- добавлено через ~10 мин. ----- Может чего нибудь по делу напишешь, я хоть пойму ты по умному шутишь или так пытаешься?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Раз автор сомневается значит надо ему помочь прийти к:
Offtop: Цитата:
Я же с самого начала написал про изобретение космодрома ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
1. Прогон не проходит на поперечный изгиб (снеговой мешок с мю=2....1). Про косой изгиб и устойчивость я умолчу, т.к. он уже должен был уже того... Вобщем его в любом случае усилять. После усиления (превращение его в коробку из швеллеров) и без всяких раскреплений пройдёт. Это что касается средних наиболее нагруженных прогонов.
Как быть с остальными решу после осмотра опорных узлов деревянных стропил. Если всё нормально - после усиления узлов опирания стропильных ног на прогоны (замена самореза на сквозную шпильку) и сбивания обрешетки досками по диагонали в паре шагов можно будет успокоиться. Ну как вариант еще (если скатная составляющая есть) - установка тяжей, но это немного гемор... 2. Насчет раскрепления ВП ферм и фронтонов - я об этом уже писал, и предлагал в качестве альтернативы связям защемить прогоны в кладку. Сейчас прогоны не касаются кладки фронтонов (там зазор 10см). Правда тут надо подумать как проще сделать, т.к. сварка не желательна... В качестве альтернативы - ГС по верхнему поясу ферм в среднем шаге. Это что касается раскрепления ферм. 3. Сами элементы ферм проходят с неплохим запасом. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Раскрепление прогоном верхнего пояса фермы | таи | Конструкции зданий и сооружений | 247 | 18.10.2022 15:56 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |
Раскрепление сжатого пояса ПРОГОНА | О'Денси | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.05.2012 20:29 |
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров | Белозерова Татьяна | Конструкции зданий и сооружений | 61 | 09.02.2010 16:55 |
Расчетная длина сжатого пояса фермы из плоскости | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 25.10.2009 20:30 |