На эту статью я наткнулся где-то месятцев 13 назад. И вроде по ссылке с dwg.ru.
На СТО я не натыкался. Но с тех пор нормативную снеговую завышаю на 30% (что в принципе близко к тем данным, что описаны в статье). Что-то про определение снеговой было в "Проектирование металлических конструкций" Спец. курс. Учебное пособие для вузов. В.В. Бирюлев, И.И. Кошин, И.И. Крылов, А.В. Сильверстов. - Л.:Стройиздат, 1990 - 432 с. (буквально, 2-3 листа). Так же, что-то было в ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*)(более подробно). Но как сами понимаете там методика с обеспеченностью принятой в СНиП'е. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Метода, описанная в статье очень ясна и прозрачна, по своей сути. Хотелось бы заглянут как она в конечном виде в СТО реализованна. А вообще схема ее применения ясна: у Заказчика истребуется срок эксплуатации (50-100 лет), далее запрос в Гидромет - определение параметров альфа и бета и наконец вычисление расчетной нагрузки с дов. вероятностью 0,95. Получается снег больше чем по СНиП и не надо никаких дурацких КСС-ов.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Спасибо. Вот я обработал данные и определил нагрузку в зависимости от n при p=0.95 - по методике, описанной в статье. Для n=50 лет получилось 235 кг/кв.м (против 180 по СНиП для своего $@^&-ска). Вообще говоря получается от 235 до 250 кг - в зависимости от способа которым оцениваются параметры распределения по выборке. Гипотезу о виде распределения проверял по хи-квадрат (довольно приличная вероятность в пользу распределения Гумбеля). [ATTACH]1175968721.zip[/ATTACH] |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
статья статьей, обед по расписанию. Большинство заказчиков считает каждую копейку. Мы прикладываем таблицу сбора нагрузок в общие данные по разделу КМ, + указываем в пояснительной записке. И мотивировать в питере снег даже 210 кг/м2 вместо 180 по снипу... вобщем-то подсудное дело.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
1) В техническом задании к договору на проектирование вы можете предусмотреть требуемый срок эксплуатации. Вряд ли он окажется например для развлекательного комплеса меньше 50 лет. 2) Далее вы уже должны иметь в виду что "Вероятность превышения снеговых нагрузок ГОСТ 27751-88 не нормирует, однако установлено, что обеспеченность нормативных значений прочностных характеристик материалов не должна быть менее 0,95. " - см. статью. Можете в том же тех-задании заставить заказчика прописать данную величину и в этом случае 3) Все. Вам как честному человеку остается руководствуясь здравым смыслом и "ГОСТ 27751-88 и СНиП 2.0107-85* (п. 1.3), которые допускают при наличии статистических данных определять расчетное значение нагрузок непосредственно по заданной вероятности их превышения с учетом срока службы здания" - см. статью - принять значение большее чем по СНиП, как это делают в ЦНИИПСК. К тому же если вы действительно когда-либо проектировали серьезные сооружения (как в том случае, ради которого я этим вопросом заинтересовался) - ваш проект попадет на экспертизу в то же ЗАО ЦНИИПСК. А там ваши 180 могут вменить вам в недостаток, а 210 - в заслугу. В том то и весь фокус, что СНиП в этой части противоречит здравому смыслу и заставляет проектирощиков считать покрытия на заведомо заниженные значения снеговой нагрузки! |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ
СНиП 2.01.07-85* МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКВА 1996 РАЗРАБОТАНЫ ЦНИИСК им. Кучеренко Госстроя СССР в ЦНИИСК работают люди, которые заставляют проектировщиков считать покрытия на заведомо заниженные значения снеговой нагрузки? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Мне на самом деле пох$р что сказали в ЦНИИСК и, даже, но в меньшей степени в ЦНИИПСК (большинство индивидуумов работающих в этой организации подкупает не столько статусом организации, в принципе рядовым в настоящее время, сколько уровнем знаний). Я даже обидную вещь скажу -я презирал и презираю инженеров, которые судят истинно/неистинно только по тому, кто и что где сказал. Я рассуждаю просто - есть покрытие, и оно должно стоять несколько поколений, в т.ч. и после моей смерти. На практике, как я уже говорил, нет причин для конфликта. Есть договор и ТЗ (обязательное приложение к договору). В ТЗ утверждаемом заказчиком тихой сапой прописывается n=50 и p=0.95/ далее заказыается статистика в ГМЦ за $200/другого выбора нет, как брать больше чем по СНИП. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
Статья конечно интересная. Если будет оформлена каким-нибудь документом - вообще замечательно - еще один КСС.
Но если разбираться по сути - какое здание в последние годы разрушилось при максимальном снеге или через день после него? Все известные зимние аварии наступали не при максимуме (может кто поправит). |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
В выложенном мной файле на 1-м листе представлены данные ГМЦ за 40 лет. Там всего одно значение больше 160 и три =>140. Средний максимум = 100. Т.е. теоретически за 40 лет не могло быть ни одной аварии связанной в чистом виде со снегом (они были но в сочетании снег на конкретном покрытии + мешки). Снег по СНиП =180 имеет расчетный средний интервал повторения =76 лет (для параметров $@^&-ска. – к слову при одинаковых снеговых районах разница в параметрах распределения при таком подходе все же дает о себе знать). Вся петрушка в том, что для расчетов уж точно надо брать не средние значения, а гарантированные с заданной обеспеченностью. Никто не застрахован, что какая то следующая зима будет аномально снежной и даст например те же 250 (раз в 2000 лет в среднем и раз в 100 лет с р=0,95). Если таковое случиться, то такое бедствие пострашнее Канчели может оказаться для РФ и одна авария будет сменятся другой (было же такое в Европе в год Катовице –несколько аварий, хотя там выпал всего лишь расчетный по их нормам снег или даже немного ниже). Т.е. я хочу сказать, что неучет снега, как положено по науке, гарантированно скажется обрушениями покрытий, принимая во внимание другие значимые факторы (дефекты, короткие швы, плохие материалы, ошибки проектирования и т.д.) которые много где дремлют сейчас, в этот снежный год дадут о себе знать. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
The_ Mercy_ Seat
Не всегда теория сходится с практикой. Если по расчету у вас должно все обрушится, то фактичеки все может стоять и после ядерной войны. Я заметил такую особенность, которую я бы назвал странностью. Чем выше стаж инженера, тем больше он отходит от проектирования по СНиПу, а приходит к проектированию по факту. С этим я сталкиваюсь постоянно, таковы мои руководители, таковы и эксперты. Считаю плиту перекрытия. Говорю - "Плита не понесет, если нормативную временную брать 400", а они мне "Уже сколько таких домов построили - все стоят. Фактически нагрузка 400 - нереальна".
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
![]() Кстати,ЦНИИПСК более 10 лет назад уже брали для своих (т.е. легких,МК) покрытий 200 кг/м.Думаю,во многом именно они "продавили" повышение снега в СНиПе.Повторить "подвиг"- есть ли люди? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 31.01.2007
г. Москва
Сообщений: 6
|
И вот такой факт: эксперты того же ЦНИИПСК потребовали расчет на снег 310 кг/м2 для объекта Московской области (покрытие-металл., арки, 72 м пролет). Требование было официальное, проект делали именно под такую нагрузку, в 2006 году.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
Цитата:
Ну а я проектирую по СНиПу. И мне похеру. что там еще говорят. У прокурора ко мне не будет вопросов, потому что я все сделал по закону. Я уверен, что фактически покрытие вынесет больше проектного значения. Раньше для третьего района брали 140 кг, теперь - 180. И что-то нет повального обрушения старых покрытий, хотя на них уже и керамзит воду набрал, и рубероида по 30-40 слоев. А исходить из того, что раз в 50 лет лет выпадет снегу поболее - так сначала наступят предельные деформации. Увидел, что балка или плита шибко прогнулась - можно и талибов или дворников на крышу поставить раз в 50 лет, снег счищать. Или хотя бы помещение покинуть. А прочностные характеристики материалов? В 95% случаев фактическая прочность превосходит расчетную. А бетон ее и набирает со временем. Я не против считать по Москве и 300 кг. Я за то, что бы все было обоснованно. А аварии происходят в основном не из-за того, что снег не учли (или недочли), а из-за элементарного разгильдяйства. Эксплуатация не эксплуатировала, строитель решил, что он лучше проектировщика знает, что ему делать ( а лучше не делать!), проектировщик решил самоповыражаться в том, что он недопонимает. А еще раньше, в институте, студент курсовик "купил", а преподаватель глаза закрыл и тройку поставил, инженера в свет выпустил. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
На самом деле логика: вот перегружено и стоит достаточно опасна. Я это прекрасно понимаю, что не все что по расчету не проходит падает моментально, но все же падает иногда и падает гораздо чаще чем то, что запроектированно правильно. Наконец замечу, что СНиП брать больше при должном обосновании не запрещает, так что "прокурору" тут в принципе не к чему придраться. А вот в случае, не дай Бог, обрушения придраться наверняка будет к чему - проектов без ошибок не бывает, и может так статься, что незначительные ошибки вменят в вину, как значительные. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2006
Беларусь
Сообщений: 498
|
Цитата:
Я недавно подымал тему о соответствии расчетной несущей способности тут. Речь шла о прогонах по серии 1.225-2 в.12. Так вот разрушающая нагрузка составила 85% от расчетной (расчетной по заданному армированию). В то же время тот, кто разрабатывал серию указал предельно-допустимую нагрузку на прогон 75% от разрушающей. Кроме того испытания таких изделий регламентируются ГОСТом. Который вводит своеобразный КСС. Согласно ГОСТа изделие можно считать годным к эксплуатации (серийного производства) если разрушающая нагрузка оказалось равна или больше расчетной нагрузки, умноженной на коэффициент "С", принимаемы равным от 1.25 до 1.6 - это и есть КСС, ведь он не обоснован никакими другими нормативными документами кроме этого ГОСТа.
__________________
Инженер-конструктор. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А вот, возвращаясь к снегу, - тут уже не нормальный закон а закон распределения Гумбеля (т.н. закон экстремальных значений - он и теоретическое обоснование имеет). В чем я лично убедился обработав данные - р_дов=0,8 при мощности критерия хи_квадрат =0,96 (это очень сильное свидетельство в пользу именно Гумбеля, любой математик вам подтвердит). Так вот, почему то в СНиП зашита нагрузка по средним значениям, а не по гарантированным ...из-за чего весь сыр-бор и разгорелся. Теперь давайте пройдемся по всяческим запасам и антизапасам: Итак в запас в общем случае мы имеем: 1) гарантию по материалу (по прочностным характеристикам): нормативное значение=среднее-альфа*стандарт - где то ок. 0,8 от среднего. да еще делить на гамма_м. 2) гарантию по нагрузкам - гамма_эфы. 3) запас от принятия расчетной схемы: даже самый пытливый расчетчик посчитает 10-ю методами (инженерным, уточненным, супер-пупер уточненным), но примет обязательно тот, что идет в запас. Обычная ферма покрытия стальная: открываем Беленю и читаем про "действительную работу" - еще проц.10-15. (условий работы коэффициент я не упоминаю далее - это коэффициент на косячность инженерного расчета в чистом виде и при уточненных расчетах надобность в нем отпадает). 4) коэффициенты надежности по назначению - до 1,2 можно брать для ответственных. 5) унификация в запас (получили по расчету один профиль - взяли номером больше). Теперь что мы имеем не в запас: 1) на металлургических заводах и в конторах по продажам металла довольно быстро оценили преимущество буржуйской программы "фотошоп", посему до половины сертификатов - подделка, сталь изобилует серой и еще черт знает чем ... 2) идешь на завод и видишь, как изготавливаются твои конструкции, понимаешь что заикаться о гостах бесполезно, появляется желание в следующий раз при проектировании ввести собственный коэффициент "на пьяный глаз" не менее 3-х. 3) здание возведено, через %-цать лет приходишь и видишь, что раскосы обрезаны для пропуска трубопроводов, рубероида хрен знает сколько слоев, а утеплитель замочен. Сбоку пристроено нечто, что рисуется нехилый снеговой мешок. Все прогнило, капает вода и т.д. При таких условиях какой КСС не вводи - будет мало. А если еще выпадет снеговая нагрузка, по Гумбелю или без - сейчас в природе черт знает что твориться, каждый год аномалия - судите сами ... |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Для общего развития:
1. Выбор закона распределения зависит от района. В условиях Якутии распределение Гумбеля хорошо ложится на I и III снеговые районы. Для IV района предпочтение отдается нормальному закону. Для II-го района - логнормальный закон. Источник - Филиппов В.В и др. Снеговые нагрузки на покрытия зданий в условиях Севера, М.: Наука, 2000. с.99 2. В один снеговой район объединяются пункты с интервальными значениями снеговых нагрузок. Причем верхнее значение примерно на 1/3 интервала превышает значение снеговой нагрузки для данного снегового района. Например в IV снеговой район попадают пункты со значениями снеговых нагрузок от 2 до 2.65 кПа (при расчетном значении 2.4 кПа). Источник Бобров Ф.В. О новом районировании территории России по весу снегового покрова. БСТ №5, 2004, с.14-15 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо за ссылки. Но причем тут собственно район? Нет никаких районов, есть метеостанции и данные по каждой из них. Нагрузку, сравнивая по ближайшим станциям, ранжируют затем по районам(что достаточн условно).
Законы распределения обычно не меняют как перчатки, тот или иной вид имеет теоретическое обоснование и отличие от него рассматривают с пристрастием: не нарушена ли например технология измерений и т.д. Если выборка не представительная (станция открылась 10-15 лет назад), то имея 10-15 годовых максимумов вообще несерьезно говорить о какой-либо статистике - тут и нормальный и Гумбля и Вейбулла и логнормальный будут давать одинаковое Р_дов, но при низкой мощности. И вообще проверка вида распределения настолько элементарная операция, что тут, как говориться давайте данные - сами посмотрим. Суть в чем. Для данного явления з-н распределения Гумбеля общепринят и тут мало кто обратит на статью к-то Филиппова В.В и на Якутию, так как сие доказано измерениями по всему миру - в США, Канаде, Европе и т.д. (см. книгу Гумбеля про статистику экстремальных значений). Да и не в конкретном виде распределения даже дело, а в подходе к нормированию. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
to Mercy_Seat:
Ссылки были даны в связи с повышенным интересом "общественности" к снеговым нагрузкам и напрямую не имеет отношения к теме ветке. Но думаю, многие не знали, что В СООТВЕТСТВИИ СО СНИПОМ если населенный пункт отнесен к какому-то конкретному снеговому району, то фактическая снеговая нагрузка может превышать расчетную, определенную по СНиП. Т.е. изначально, предполагается, что после строгого выполнения требований нормативных документов (включая учет сдува снега, его подтаивание и т.д) необходимо вводить некоторый КСС. Теперь по существу темы ветки. Тема определения расчетных снеговых нагрузок по заданной обеспеченности непревышения - бАян (субъективно, по личному мнению) десятилетней выдержки и давно положена в основу НОРМАТИВНЫХ документов. Достаточно взглянуть на ТСН 20-301-97 "Нагрузки и воздействия. Снеговые нагрузки. Республика Саха-Якутия". Кстати авторы - то самый "некто" Филлипов и "какие-то" Отставнов и Райзер из ЦНИИСКа. Упомянутая выше книга как раз является подробной расшифровкой этого документа. В этих ТСН индивидуальные расчетные инагрузки приводятся для 225 населенных пунктов в зависимости от статистических параметров снеговых нагрузок для заданной обеспеченности 0.96. О достаточности/недостаточности такого уровня обеспеченности можно спорить, но его величина не должна рассматриваться отдельно от практики проектирования и применения других норм, а также расчетных положений, заложенных в них (СНиП и пр. документы по конструкциям, теплотехники и т.д). По этой причине прямое аппелирование к уровню обеспеченности по Eurocode, США и Канаде неубедительно. Совершенно согласен, что законы распределения не меняют как перчатки. По этой причине рассмотрение только распределения Гумбеля не вполне некорректно, т.к. имеет место НАВЯЗЫВАНИЕ определенной математической модели МНОГООБРАЗНОМУ физическому явлению. По-крайней мере, для упомянутого IV снегового района Якутии критерий Пирсона хи-квадрат дал значения 9.61 для нормального закона и 36.0 для Гумбеля. Это уже медицинский факт или еще нет? Я ничего не имею против распределения Гумбеля (в конце-концов более 60% наблюдений лучше всего вписываются имеено в него), но используя распределение Гумбеля, мы опять закладываем некоторый КСС. Вы можете сказать мне, как художник художнику - какова величина этого КСС? Еще один момент. Немного из другой области. В СНиП II-7-81 много слишком грубых допущений, а то и противоречий в расчетных положениях. Имеются новые уточненные данные, которые, в принципе, позволяют внести довольно существенные уточнения в расчеты на сейсмические воздействия. Однако, позиция мэтров сейсмойкого строительства следующая - "да, имеются существенные несовершенства в расчетных методиках. Однако нормативная методика сбалансирована. Недоработки в одних положениях компенсируются недоработками в других положениях. При попытках уточнить существенно отдельные положения, мы можем нарушить равновесие в методиках расчета на такие неопределенные воздействия как сейсмические, и тем самым снизить надежность проектируемых сооружений - поэтому не надо кардинальных изменений. А уж если такие изменения назрели, то изменения должны быть глобальными". См. дискуссию о проекте новых норм СНГ в журнале "Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений". Применительно к снеговой нагрузке. Более точные подходы к определению снеговой нагрузке на поверхности земли в EN1 компенсируется более низкой точностью при переходе к нагрузке на покрытии (количество профилей покрытия по СНиП более, чем в два раза превышает количество профилей по EN1). В зарубежных нормах очень и очень приблизительно учитывается снос снега ветром. При разработке упомянутого ТСН были проведены дополнительные исследованию по уточнению сноса снега ветром, по уточнению снегообразований на покрытиях и коэффициенты перехода от веса снега на земле к весу снега на покрытии отличаются от СНиПовских, введены новые коэффициенты, учитывающие температуру воздуха при сносе и т.д. По ограниченности наблюдений. В ТСНе учет ограниченности временного ряда осуществлялся поправками к распределению. Выкладки и формулы не привожу, т.к. - не специалист в области статистики, просто отошлю к с.94 монографии, упомянутой в предыдущем посте. Все-таки постараюсь к июню-июлю оцифровать эту книгу. Наконец последнее и основное. Какой должна быть плотность метеостанций для перехода к статистическому учету снеговых нагрузок? При таком подходе недостаточно использовать снегомерные рейки - необходимо иметь оборудование для определение водосодержания в снеговом покрове. Какова цена вопроса при расширении и оборудовании этой сети? Мой личный вывод. Снеговые нагрузки, определяемые по СНиП, по совокупности положений гарантируют приемлемую надежность сооружений (термин расплывчатый, но другого у меня нет). Статистический подход с заданным обеспечением хорош. Но... Массовый переход на статистическое моделирование снеговых нагрузок должен быть комплексным и сопровождаться уточнениями всех сопутствующих параметров (с соответствующим статистическим обеспечением), таких как учет сдува, тепплопотерь и т.д. и и.п. В противном случае все сводится к некоторому узаконеному КСС, по принципу запас карман не тянет. Даешь СНиП из отстоя - на стол проектировщику!! Даешь каждому инженеру дополнительные методики по статистическому моделированию снеговой нагрузки, но с учетом ВСЕХ факторов, влияющих на надежность конструкций!! |
|||
![]() |
|
||||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
См. еще раз http://dgp.stroi.ru/d916dr298579m325.html Цитата:
ИМХО это не к данному случаю применимо. Изменение методики расчета на устойчивость жестко завязано например с допусками на изготовление, с назначением коэффициентов условий работы и т.д. Но если говорят - помой ботинки, а вы говорите про то, что шляпа дырявая, или про то, что в Америке негров вешают - это нелогично. Давайте рассуждать просто. По любой теории, по любому распределению в следующую зиму может выпасть запросто 240 кг. А покрытие запроектированно на 180. Да плюс то и это. Вот и получится то, что уже неоднократно имело место - сотня-другая трупов. Назначение снега по СНиП сейчас - это грубая, противоречащая здравому смыслу недоработка. Цитата:
|
|||||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Цитата:
Цитата:
Для заинтересованных повторю. Нельзя просто увеличивать снеговые нагрузки за счет повышения обеспеченности. Это должно происходить комплексно с изменением всех параметров, участвующих в расчете. Пример. В упомянутой Вами статье использованы сылки на Еврокод, использующий очень высокий коэфициент обеспеченности - 0.98. Однако, методика определения снеговых нагрузок по упоминаемым Вами Ерокоду и нормам США отличается от СНиПовской (см. архив). Я не увидел статье Савельева и Компании комплексного анализа снеговой нагрузки на покрытие. Вы сами проводили сравнительный анализ, что при одних и тех же исходных данных расчет по Еронормам (или нормам США) даст более высокое значение расчетной снеговой нагрузки НА ПОКРЫТИИ, более близкое к статистическому. Или все-таки, более высокое значение нагрузки на земле в зарубежных нормах может компенсироваться более низкими коэфициентами при переходе к нагрузке на покрытии? Где я могу посмотреть результаты такого анализа? Без комплексного анализа взывание к простому повышению обеспеченности (и расчетного значения снеговой нагрузки) - это беллетристика. Кстати, при разработке ТСН такой статистический анализ нагрузок НА ПОКРЫТИЕ производился. Поэтому со шляпами, ботинками и афроамериканцами разбираться будем после ответов на эти вопросы. ![]() Цитата:
[ATTACH]1176188411.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Спасибо за статью.
1) Есть т.н. нагрузка "на земле" методика определения которой по СНиП не вполне корректна - это признается всеми исследователями, начиная с Райзера. 2) Есть методики перехода от нагрузки на земле к нагрузке на покрытии - возможно данная метода у нас проработана лучше чем за рубежом - но это уже другая песня, к п. 1 отношения не имеющая. Кстати говоря наши исследования переноса и т.п. вещей очень напоминают анекдот про "влияние солнечных лучей на бараньи яйца" - принимать тот или иной профиль распределения снега можно только грубо условно. Я достаточно по кровлям налазился, чтобы в этом убедиться лично, безо всяких исследований. Имели место случаи того, что мешки и шапки возникают не там "где надо" по науке (не так все просто - ветер туда, снег сюда, производная такая то на коэффициент такой то...). В этой части Еврокод имеет то преимущество, что хоть и мало в нем схем наворочено, но вполне достаточно для практических целей - и главное - в запас. Суть же всех ваших рассуждений состоит в том, что "науке сие известно недостоверно", а потому мы будем брать от фонаря, но мало, а запас пусть добирают через подсобку (т.е. через КСС). ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Цитата:
1. Обеспеченность расчетной нагрузки на поверхности земли по СНиП не соответствует общемировой практике. С этим никто не спорит. 2.Но... Есть методика (существующий СНиП), нет массовых обрушений по причине недооценки снеговой нагрузки НА ПОКРЫТИИ - значит не надо кардинально ничего менять. Но уж если вкладывать деньги в изменение методов расчета, то изменения должны быть КОМПЛЕКСНЫЕ и учитывать все факторы. Т.е. отдача от изменений в расчетных методиках должна покрывать прямые и косвенные затраты на их разработку и применение (т.е. нельзя заставлять потребителя вкладываться без проработанного обоснования в очередную разновидность КСС). Ну, типа, переживаю за собственников... ![]() А может просто поспорить хочется... :?: |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Прямо статью цитирую. http://dgp.stroi.ru/d916dr298579m325.html Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Можно, конечно, ответить, что для повышения безопасности нет необходимости долбить лед летом и до коренных пород, но это уже будет уход от темы.
Что удивительно - исходный материал одинаковый, а выводы разные...(задумчиво). В любом случае, надеюсь, что читавшие ветку коллеги примут правильное для себя решение. А может подкинут дополнительные аргументы для изменения позиции. В любом случае спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Мне ЦНИИПСКовская статья больше понравилась: писали люди которые реально каждый день проектируют и отвечают за свои проекты. Чем извините такая наука, ради науки- не лучше ли просто волевым путем перейти на Еврокоды...? |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Про субъективность...
У меня что-то со зрением. За каждой революционной статьей я обязательно вижу фразу "Наша фирма всегда готова предложить федеральную программу (например, по изменению снегового нормирования). Дэньги, дэньги давай. Нет денег на федеральную, дайте хотя-бы на региональную, на Москву. Не актуально? Ну дайте просто так." ![]() Я ничего не имеют против авторов статьи из ЦНИИПСК. Наверняка, уважаемые специалисты в СВОЕЙ области. Но где я могу прочитать их предшествующие и последующие статьи, работы, отчеты ПО ЭТОЙ теме? Или эта статья единственная? Читай - денег не дали... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я не нашел там никакого "давай дэнги". Пропишут правила для себя и баста. Они я понял не претендуют на какие то гранты и на приоритетность себя в этой тематике – вполне достаточно опубликованных материалов, список литературы приводится.
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101
|
Увеличили нагрузки (неважно какие-сегодня снег, завтра еще какие нибудь) пошло увеличение материалоемкости....Заводы заработали, объемы строймонтажа увеличились, деньги потекли... Все довольны! И разрабочики нормативов тоже , надо полагать... То же самое было и с трехслойными стенами. Вышел новый норматив... Заработали заводы по производству пенополистирола и т.п. Все довольны...
Ну хорошо, увеличили снег. Так что теперь все ранее построенное обрушится ? или как? Что делать то??? Усилять все ??? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Немного не по теме - как понимать выделенное в тексте ???
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Т.е право на использование нужно приобретать? Тогда - ведь уже кучу СТО напечатали - и что,есть прецеденты покупки прав использования? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я ползуюсь СТО в "Стройконсультанте" (легальном). Не знаю, платил ли "Стройконсультант" им или нет. СНиП - собственность Госстроя (он торгует им за приличные бабки, голограммы придумал и кстати обязвает организации иметь в архивах легальные копии). ЦНИИПСК за разработку СТО никто не платил, это естественно - их инт. собственность.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.09.2006
Беларусь, Брест
Сообщений: 12
|
Уважаемые, коллеги! Я начинающий инженер. И как нт странно, по роду своей деятельности занимаюсь именно снеговыми нагрузками. Этой теме я посвятил и дипломную работу в университете, и диссертацию, которой занимаюсь сейчас. Предлагаю вам оценить идеи, выдвинутые моим руководителем и мной в статье (см. архив - скомпанованая статья).
Данная статья, по-моему мнению, сыровата и, спустя почти год после её выхода в свет, я пришёл к некоторым другим выводам. А именно: - По рекоендациям многих мировых нормативных документов мы должны принимать распределение Гумбеля, что, как было кем-то сказано сдесь ранее, является навязыванием. В статье по ссылке (см. архив-распределение в немецком снеге") можно убедиться, что в зависимости от климатического и географического положения - распределение может быть и другим. - что касается математического аппарата: я могу вам за 5 мин через критерий пирсона подогнать вариационный ряд снеговых максимумов к любому распределению. Всё зависит ещё и от того - разбиваете ли вы свой ряд на равные интервалы или неравные. Мне хотелось бы услышать вашу критику и продолжить дискуссию, т.к. тематика меня очень интересует.
__________________
Не пытайся проармировать мне мозги! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Конечно, то обстоятельство, что наблюдений и станций мало, не способствует точности. Да и сами измерения (значения максимумов) уязвимы по точности т.к. зависят от добросовестности работников метеостанций - одной из самых низкооплачиваемых специальностей (ошибка нивелируется при большом числе замеров, но при малом может искажать результаты и вообще нормальная практика статанализа предполагает тестирование данных на отсев резко выделяющихся значений). Знаю из первых рук что ак. Болотин приезжих аспирантов всегда спрашивал про объем выборки и приглашал к себе только тогда, когда он превышал тысячу значений. Что вообще есть распределение экстремальных значений? Это предельная модель взятых из N наблюдений максимумов (минимумов) из величин, имеющих распределение типа экспоненты (нормальное, гамма-, экспоненциальное). Если вы приобщите к анализу данные из которых эти максимумы получались, то тут вы можете что называется "на пальцах" пощупать Гумбель тут или нет. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 20.09.2006
Беларусь, Брест
Сообщений: 12
|
Цитата:
На данном этапе диссертационной работы, при тесном контакте с климатолагами и метеоролагами, появилась идея группировать данные для районов с одинаковой интенсивностью выпадения осадков в зимний период. Такого рода информация (статистически проанализированая за 50 лет) имеется и для территории Беларуси и для граничных государств. К примеру, на карте Беларуси - выделяют порядка 58 таких районов. А что касается Пирсона и подгонки выборки под разные распределения, то это необязательно для малых выборок - я на днях выложу одну статейку - там хорошо всё будет описано (она у меня на работе - а в Беларуси до среды праздники ![]()
__________________
Не пытайся проармировать мне мозги! |
|||
![]() |
|
||||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Можете не напрягаться, у меня огромная библиотека подобной литературы. К тому же вашу первую статейку я и не думал читать дальше заголовка - много дел. |
|||||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Ну , в этой ситуации эта тема имеет лишь теоретическое значение, если я увеличу нагрузку,то заказчик это не поймет и , в лучшем случае,я услышу (только) много лестного в свой адрес...Здесь должен работать закон,если нет в СНиП,то экспертиза, иначе - стихия рынка..
Кстати,вот если бы страхование сооружений у нас работало,м.б. было и понимание со стороны заказчика.. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Согласен,но иной КСС можно успешно завуалировать от заказчика или удачно обосновать, когда нет противоречия со СНиП, а снеговую нагрузку легко проверить , и очень наглядно видно для современных , облегченных до предела , покрытий из МК,которые не противоречат СНиП (впрямую).
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.09.2006
Беларусь, Брест
Сообщений: 12
|
To The_Mercy_Seat:
Статью выложил, чтоб получить обоснованную критику опытных людей. Прискорбно, что вы мне в этом помочь не хотите. в конце концов она совсем небольшая. Если у вас большая библиотека - не поделитесь информацией по снегу? Очень нужна литература по методикам определения нормативных (можно и расчётных) значений снеговой нагрузки на поверхности земли. По поводу моего предложения группировки максимомов для нескольких метеостанций - я бы с удовольствием объеденил их, исходя из общего закона распределения. Но в том-то и проблема, что не хочется приписывать тот или иной закон для определённой станции по выборке из 50 значений. Сами ведь говорите, что погрешность слишком велика. Проще сгруппировать станции по другому признаку - и потом (при достаточном количестве статистической информации) обоснованно назначить теоретический закон распределения для целой области.
__________________
Не пытайся проармировать мне мозги! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Если данных мало, то погрешность будет такая, какая будет. Вы ее можете оценить, но перехитрить не можете. Это как вечный двигатель пытаться создать. Ошибка вылезет неявно на следующем этапе и в результате вы можете получть абсурдные выводы, имеющие вид правильных. Почитайте книги: какие бывают выборки, как правильно подходить к обработке статданных, про параметрические и непараметрические методы. У меня такое поверхностное впечатление, что вы освоили вычисление Пирсона в Маткаде (взяли бы хоть Statistica) и пытаетесь совершить революцию в науке. Ваша цель как аспиранта на самом деле - получить новые знания для себя и качественно решить к-л одну задачу (кандидатская - квалификационная работа прежде всего). Районирование снега по целой Беларуси тянет уже на докторскую. Почитайте про критерий Пирсона в изложении ЕС Вентцель, у Гмурмана и в других наших учебниках данный материал изложен по дурацки. Много современных иностранных пособий по статистике (к программам), в т.ч. переводных. В архиве цепляю надстройки к Excel - почитайте справку к ним, тоже довольно толковое изложение методов. [ATTACH]1176702966.zip[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Еще одна статья (ПГС, 2007, №2) о нормировании снеговых нагрузок.
1. Читать всем апологетам распределения Гумбеля. 2. Не читать колеблющимся проектировщикам и лицам с неустоявшимся мировоззрением! => Соответственно, сам не читал тоже :) 3. Похоже, в ЦНИИПСК нет единого взгляда на нормирование снеговых нагрузок. О каком СТО может идти речь? [ATTACH]1181214338.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Суть предлагаемого метода сводится к следующему - берем последние несколько точек и экстраполируем по ним максимальное значение, которое по их мнению существует для определенной местности (что очевидная ерунда). Ну в следующем году выпадет больше снега - соответственно будет новая кривая, причем заранее неизвестно какое значение и с какой вероятностью она даст. Я не понял - причем тут метод наименьших квадратов? Он же обоснован только для данных с нормально-распределенными отклонениями, а с чего они тут нормально-распределенные. Хотя конечно и распределение Гумбеля уязвимо с точки зрения обоснования снега, т.к. не для всех станций подтверждается. Но уж если и критиковать какие то существующие методы то с точки зрения статистики а не "попадания" пальцем куда-либо. Например подойти так: все годовые максимумы-максимов суть резко выделяющиеся от основной массы значений величины и должны отсеиваться и доказать это большим числом экспериментальных данных. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,411
|
Я тихо фигею от уровня образованности...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
я так скажу, что тезисы первой ЦНИИПСКовской статьи мне кажутся гораздо более обоснованными чем последней. Но и та и другая вообще говоря опубликована в порядке научной дискуссии. Возможно если последнюю переработает математик то по крайней мере появится предмет спора. |
|||
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
кстате об этой статье. Там прозвучала сильно обрезанная цитата :-"Весьма показательным и наглядным является сравнение нормативных значений снеговых нагрузок на границе СССР и ПНР. В СССР соответствующее значение равняется 500 Па, а в ПНР 900-1100 Па".
Буквально следуещее предложение (без комментариев): - " Сравнение с многими странами показало, что в СССР снеговая нагрузка нормируется с наибольшей вероятностью превышения. Поэтому мы полагаем, что в настоящее время нет оснований для уменьшения снеговых нагрузок в СНиП (хотя такие соображения иногда высказываются). " /конец цитаты/ стр.90 Раизер В. Д. Методы теории надежности в задачах нормирования расчетных параметров строительных конструкций. М.: Стройиздат, 1986. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |