Болтовое соединение с \"чернотой\" 5 мм...
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
||
Просмотров: 19589
|
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
работать будет, а куда ему (соединению) деваться?
балка опустится на 2 мм пониже, для черных болтов не принципиально чисто "юридически" рассверлил бы до 27 мм (если позволяют краевые расстояния), если нет - приварил бы к балке шайбы из листа, в которых сделал бы отв. 23 мм |
|||
![]() |
|
||||
CAD Operator Регистрация: 01.11.2005
Samara-Gorodok
Сообщений: 389
|
Цитата:
__________________
АвтоКАД это не только электронный кульман, Но и великий ГЕМОР |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
Есть специальные болты, которые работают на срез: это болты с точно изготовленой цилиндрической частью без резьбы и диаметр этой цилиндрической части немного больше диаметра резьбы. Есть специальный ГОСТ на такие болты. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
Спасибо за ответы...
Вот, кстати, картинка... Значит, ничего страшного, если не считать незначительного понижения отметки?... А к чему тогда эти требования (+1мм, +2мм, +3мм) для диаметров отверствий болтов различных классов (А, B, C)?... [ATTACH]1176014084.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Цитата:
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Не забывайте, что болты работают в соединении, и отверстия, участвуют в схеме работы. А при таких отверстиях, тип болтового соединения только один г) ФЛАНЦЕВЫЙ. Так что FoboS прав!
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
Разговор идет о черных болтах. Для них отверстия для удобства монтажа делают на 3 мм больше диаметра болта.
Такие болты работают только на срез. Есть два расчетных случая - срез самого болта и продавливание фасонок (или стенок). Усилия затяжки в черных болтах относительно не велики. Для выкокопрочных болтах усилия затяжки гораздо больше, поэтому эти болты уже стягивают детали с такой силой, что искючают смещения между ними. Т.е. все держется на силе трения между деталями. Поэтому такие болты называют еще и фрикционными. Для них диаметр отверстия делают равным диаметру болта. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2004
Сообщений: 494
|
...хотельось бы оставить соединение как бы болтовым.
Рассверливать не получиться, т.к. расстояния между центрами 60мм... Наверное вариант с приваренными шайбами... А что если сделать одну большую шайбу на 5 отверствий D21 и приварить ее к балке на монтаже?... Как думаете, приемлемое решение?... |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
=> Chief Justice
Еще раз дважды перечитал ветку - так и не понял Ваших проблем и сомнений. Проще всего, естественно, приварить двутавр к ребру. Что-то не нравится? Наварите с другой стороны двутавра еще одно ребро. Желаете оставить соединение резьбовым? (Имел в виду "болтовым" - меня подправили.) Пожалуйста, на Ваш выбор и вкус: 1) Просто соединить болтами М20: как сядет - так и будет висеть. Никуда не денется. 2) Сложно, но можно, найти болты и гайки с нерекомендуемой резьбой М22х2,5. Если сильно-сильно захотеть - можно и выточить. Зазоры будут меньше. 3) Отверстия Д23 рассверлить сверлом Д24 (отверстие получится чуть больше Д24 - достаточно, чтобы вставить болты М24). Но тут уже надо проследить, совпадают ли просветы отверстий в балке и ребре. (Можно и сверлом Д25 - несоосность не будет так страшна.) 4) Наварить на балку пластину и просверлить в ней отв. Д21...Д22 (опять таки - нужно проследить за просветами), болты М20. Аналогично- пластину на опорное ребро (если покажется, что зазор недостаточно малый). 5) Вставить в отверстия Д25 точеные шайбы внешним диаметром 25, внутренним 21...22, толщиной - равной толщине стенки двутавра минус 0,5 мм (хотя это уже на мазохизм смахивает). Болты М20. 6) Шайбы для каждого отверстия - аналогично варианту 4, но заморочек больше. Нерационально. 7) Можете еще полистать Орлова "Основы конструирования", там наверняка найдете еще более замысловатые варианты соединений. С точки зрения функциональности ЭТОГО соединения - все варианты практически равноценны. Выбирайте сами, исходя из Ваших привычек, убеждений, технологических возможностей, а также тех факторов, о которых Вы не упомянули. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
GWA18
Про резьбовое соединение улыбнуло ![]() Не используются (ну, ладно, почти не используются) резьбовые соединения для стыков стальных строительных конструкций. 1). При таких диаметрах отверстий все легко может повиснуть на одном болте, что есть очень не хорошо. А расстояние между центрами оченьь даже причем, поскольку нормируется СНиПом (или СП, если хотите)
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Правда, тут где-то (лень искать) прозвучала мысль рассверливать до Д27? Считаю это абсурдной мыслью. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
![]() Хотя - может быть, и в строительстве когда-нибудь до нанотехнологий дойдут. Вряд ли доживу ![]() А пока что - не только теоретически, но и практически верно. Иначе не существововало бы таких понятий, как "допуски и посадки". Меняется только масштаб явлений при переходе от зазоров в 12% диаметра до 0,12%. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Если же эту схемку маненько отвернуть от вертикали - то работать на срез будут сразу два болта (первоначально), не давая одной детали относительно другой ни сместиться, ни провернуться. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Будем реалистами! Вряд ли монтажники пользовались высокоточной оптикой, лазерными нивелирами и т.п. В лучшем (в лучшем!) случае - шланговый уровень, рулетка со стершимся нолем, и опытный глаз старого мастера :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
А вот по поводу срезных болтов у меня вопос, а реально кто-нибудь использовал в конструкции срезные болты?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
Что такое срезной болт ? В каком ГОСТ применен этот термин ? Я знаю ГОСТ 7817-80 "Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности А для отверстий из-под развертки". Эти болты иногда называют термином "призонные", незнаю это скорее на сленге а не официальное название. Для этих болтов отверстия получают уже в сборке: соединяют детали и фиксируют (например сжимают в кондукторе), затем сверлят отверстие сверлом, а затем применяется развертка для получения точного размера диаметра отверстия. Встявляют "призонный" болт и его точная цилиндрическая часть работает как штифт, т.е. "призонный" точный болт по своей конструкции способен воспринимать расчетные усилия на спез. Конечно же и "обычный" болт (правильное название "болт общего назначения" по ГОСТ 15589-70 "Болты с шестигранной головкой класса точности С. Конструкция и размеры") выдержит какое-то усилие на срез. Но обычные болты не предназначены для работы на срез, а только на растяжение. Хотя конечно в колхозе инженеров нема и болты могут сувать повсякому. Но на стройке то ведь и инженеры есть |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Вообще-то термин "срезной" (срезная шпонка, срезной штифт, срезной болт) применяется в том случае, если что-то должно срЕзаться, если нагрузка превысит допустимый уровень, чтобы защитить от поломки что-то более ценное. Например, в шнековых прессах фланцевая муфта между редуктором и валом шнека соединяется срезными болтами: если материал в таком прессе "запрессуется" - шнек заклинит - то, чтобы не доламать окончательно шнек, чтобы не полетел редуктор и чтобы не сгорел электродвигатель, эти болты подобраны таким образом, что при достижении предельно допустимого крутящего момента они срезаются, и шнек останавливается.
В обсуждаемом конкретном случае (см. пост №7), или аналогичном, - не дай бог, чтобы болт срезался! Хотя в таком соединении (узле) основная нагрузка должна восприниматься силами трения, в нем будут присутствовать и усилия, стремящиеся срезать болт: ситуация, когда все болты "висят" в отверстиях, не прикасаясь стержнем к соединяемым деталям, невозможна на практике (нарисовать можно, не спорю!). Поэтому - по крайней мере один болт будет воспринимать усилия, стремящиеся его перерезать: болт РАБОТАЕТ на срез (помимо того, что он работает на растяжение). И работает довольно хорошо (все-таки стальной, а не пластилиновый), хотя для болтов общего назначения прочность на срез не нормируется. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
![]() По существу (раз уж никто больше не откликается). Опыт небольшой. Такого типа предохранительный элемент - СТАЛЬНОЙ - использовал только один раз (в остальных случаях применял акациевый точеный палец) в обычной втулочно-пальцевой муфте. При конструировании размышлял следующим образом: главное - правильно рассчитать прочность на срез. Для ослабления стержня пальца сделал проточку до нужного диаметра. Думаю, собственно конструкция - ничем принципиально не должна отличаться от заурядных болтовых соединений. Единственное ограничение - при срабатывании по крайней мере та половинка, что остается во фланце (полумуфте) со стороны привода, не должна никуда улететь. К сожалению, я так и не узнал, правильно ли сделал расчет, т.к. аппарат проработал еще лет 6 (пока не выбросили) - а критической ситуации не возникло. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Кстати спасибо за подсказку по поводу изготовления болтов.
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
Цитата:
Болт может иметь резьбу не на всей длине. И соответственно будет сопротивляться срезу либо резьбовой участок, либо гладкий цилиндрический. Допустим силой воли можно назначить допустимое напряжение на срез, но вот тогда при расчете усилия откуда брать площадь сечения - на цилиндрическом участке или на резьбовом. А на резьбовом надо уменьшить диамент на высоту профиля резьбы или на чтото еще. Резьба - это вырез, т.е. концентратор напряжений, как это учесть. Резьбу можно получить точением, либо накаткой - и это будут разные концентраторы напряжений. Если не затруднит, дайте ссылку на инженерный справочник, в котором приведен пример расчета болта на срез. В известной мне литературе этого нет, например есть в даунлоаде книга, которую упоминали в теме "Орлов П.И. Основы конструирования" та там написано что Цитата:
|
|||||
![]() |
|
|||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Для убедительности приведу такой пример. Существуют радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники. Те и другие одинакового типоразмера имеют практически одинаковую несущую способность по радиальной нагрузке. Но для радиальноупорных, в отличие от радиальных, ГОСТами задается еще и несущая способность по осевой нагрузке. Т.е. можно сделать вывод, что радиальные подшипники не могут в принципе воспринимать осевую нагрузку. Тем не менее каждый конструктор (во всяком случае - машиностроитель :wink: ) знает, что если в каком-то агрегате присутствует осевая нагрузка на подшипник, но она не превышает 5% от радиальной - можно спокойно применить радиальный подшипник вместо радиальноупорного того же типоразмера. Это - и более простая конструкция подшипнокового узла, и более дешевый подшипник. |
||||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
Кстати, если пользоваться не урезанной информацией из справочника, а полноценным документом - ГОСТ по которому производится подшипник - так там обязательно есть упоминание о допустимой величине осевого усилия. Цитата:
Смотрим в книгу и видим ... Нет, не фигу. Но все же, лично я ничего не нашел по срезу болта. Только отдаленно похожие слова ("Срез") на странице 526 Цитата:
Цитата:
Так что у меня сложилось впечатление, что Вы невнимательно читали книгу, которую потом выложили на всеобщее обозрение. А может быть я неправ ? [ATTACH]1176465631.gif[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Обращаюсть к специалистам, которые высказались в теме, а именно меня интересует мнение уважаемых
GWA18 (Механизатор широкого профиля), AIK (Заказчик), ppv (инженер), Румын (металлист), ЖЕСТЯНЩИК (конструктор). В спецификации применен Болт М24х120.46 ГОСТ 15589-70 Как посчитать этот болт на срез? Если это конечно возможно. Нужна ссылка на пример расчета, лучше если этот пример будет в широко-известном справочнике ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
![]() ![]() Но расчет болта на срез у меня все-таки где-то был! И я его найду. Не сегодня - то завтра. Не завтра - так через неделю. :? А пока обратите внимание на стр. 293 в томе 2. Там, правда, речь о призонных болтах. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
Впрочем поищите ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Все (или почти все) описывают проблему как не дать болту срезаться. А у меня например задача наоборот дать ему срезаться.
Проблема в том что срезной болт должен держать нагрузку на срез, но до определенной величины. А потом быстро разрушиться. И разрушиться так, что бы не разрушалась основная конструкция. Отсюда вытекающие ряд конструкторско-технологических вопросов. С какими допусками и посадкой должен работать болт в отверстии, с какой шероховатостью обрабатывается болт и отверстие, и до какой твердости термообработать рабочие поверхности?
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 29.03.2007
СПб на Неве
Сообщений: 231
|
Цитата:
Картинка в сообщении 57. Приведен расчет "призонного" болта, такие болты делают по ГОСТ 7817-80 и они работают на срез как штифт. Картинка в сообщении 58. Показан "обычный" болт типа как по ГОСТ 15589-70. На срез эти болты не работают. ЗЫ. Кстати на стр. 57 сказано, что допускаемое напряжение на срез принимают как 20-30 % от предела текучести. Это означает, что допускаемое усилие на срез в несколько раз меньше чем допустимое усилие на растяжение. А вот в сообщении 55 эти усилия получились практически одинаковые: и туда и сюда по 6 тонн. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
=> FoboS
Че-то я совсем запутался. Мне казалось, я понимаю, какую задачу Вы решаете и чего добиваетесь. Но ведь той информации, что здесь уже набросали (а еще ж есть что почитать у Ведерникова, Мельникова, Файбишенко и т.п.) - вроде бы уже достаточно,чтобы спроектировать болтовое соединение с достаточной прочностью на срез! Само собой, что все это будет довольно приблизительно, впрочем, как и все остальные строительные расчеты. Главное требование: должно стоять и не падать! Намного сложнее задача у T-Yoke: ему надо точно знать, что болт срежется при таком-то значении нагрузки плюс-минус небольшой процент. Формулы для расчета вроде-бы те же - но T-Yoke для расчета должен знать усредненные значения прочностных характеристик материала и, желательно, закон распределения этих значений (как он там правильно называется - дисперсия?) для определения верхней и нижней границы срабатывания. А справочники дают только нормативные значения по нижней границе. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332
|
Цитата:
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции" формула 127 табл. 58*, 35*, 62* 11.7*. Расчетное усилие Nb, которое может быть воспринято одним болтом, следует определять по формулам: на срез Nb = RbsγbAns; (127) Nb = 1500*0,8*4,52*1=5 424 кгс |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
В ней по смыслу заложена прочность всего соединения , а не 1 болта
__________________