Ручная сварка сталей различных марок (С345и С255)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручная сварка сталей различных марок (С345и С255)

Ручная сварка сталей различных марок (С345и С255)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.03.2014, 14:43 #1
Ручная сварка сталей различных марок (С345и С255)
Белозерова Татьяна
 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73

День добрый. Помогите разобраться и найти выход из сложившейся ситуации. Ситуация такая. Опорный узел балки пролетом 12м. Балка из стали С345, листы S16 для крепления балки к колонне из стали С255. опорная реакция (31т) передается через монтажные сварные швы. К балке - нахлесточные, к колонне - тавровые. если по СНиП, то необходимо применять электроды Э50 для стали С345. Получилось так, что сварка производилась электродами Э42. по расчету сварные швы проходят с запасом как по металлу шва, так и по металлу границы сплавления. Можно ли оставить такой узел, или это преступление? узел и расчет прилагаются

Вложения
Тип файла: doc узел.doc (153.0 Кб, 991 просмотров)

Просмотров: 33963
 
Непрочитано 11.03.2014, 17:07
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Нормально, оставляйте. Если в соединении свариваются элементы из разных классов сталей, то по умолчанию электроды обычно принимают по меньшему классу стали, если нет никакой особой экзотики с условиями эксплуатации.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2014, 17:52
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
по умолчанию электроды обычно принимают по меньшему классу стали
хм, а в чем логика такого умолчания? По таблице Г.1 СП16 для С255 только 42/46, а для С345 только 50. То есть взаимозаменяемости якобы нет в обе стороны. При этом пару дней назад общался со сварщиком, он сказал, что проволоку ниже Э50 вообще не применяет и начал какими-то японскими названиями меня засыпать.
 
 
Непрочитано 12.03.2014, 02:47
1 | #4
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
хм, а в чем логика такого умолчания?
эта логика прописана в п. 6.4 СП (п. 3.4 СНиПа)
Цитата:
Расчетные сопротивления стыковых соединений элементов из сталей с разными нормативными сопротивлениями следует принимать как для стыковых соединений из стали с меньшим значением нормативного сопротивления.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 05:15
#5
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


27legion, не путай стыковые соединения с угловыми.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 05:45
#6
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


в этом пункте не указывается конкретно про тип шва (стыковой или угловой), а просто дается ссылка на то, что 2 элемента соединяются между собой сваркой, иначе пункт выглядел бы как-то так: "Расчетные сопротивления стыковых швов соединений элементов из сталей с разными нормативными сопротивлениями следует принимать как для стыкового шва элемента из стали с меньшим значением нормативного сопротивления"(ЯТД).
27legion вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 06:48
#7
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


27legion, ещё раз открой таблицу 3 пункта 3.4 СНиП и увидишь, что под стыковым соединением подразумевается тип сварного соединения - стыковой сварной шов. А вот следующий абзац звучит для угловых швов
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 07:01
#8
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


таки да, не дочитал внимательно до конца... Х_х
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 07:26
#9
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Утро доброе. у нас на работе тоже считают, что нужно брать электроды по худшему варианту. я тоже так думала до недавнего времени. но есть так, как есть. накладка приварена электродами Э42. у меня были сомнения насчет того, какого качества этот шов получится, то есть как свариваются между собой сталь С345 и электроды Э42. судя по п. 3,4 СНиП - свариваются нормально. шов пл прочности проходит. рылась в инете насчет свариваемости различных марок стали, нашла только следующее "© Сварка.Резка.Контроль. Справочник в 2-х томах. Москва "Машиностроение" 2004
Свариваемость,т.е. пригодность сталей к формированию высококачественных сварных соединений,является комплексной характеристикой,включающей в себя показатели технологической (стойкость к образованию горячих и холодных трещин) и эксплуатационной прочности.
1.1 Перлитные стали,отличающиеся лишь легированием,сваривают материалом,применяемым для менее легированной стали,если к швам не предъявляется требований повышенной прочности или особых свойств жаропрочности,коррозионной стойкости,характерных для более легированной. Однако технологические режимы сварки и температуру подогрева следует выбирать (рассчитывать) применительно к более легированной. При невозможности подогрева при сварке всей детали производят предварительную наплавку кромок более легированной стали с подогревом. Толщина наплавляемого слоя должна быть достаточной,чтобы более легированная сталь не нагревалась до температур Ас1 при последующей сварке.
(значения температур критических точек содержатся в марочнике сталей)

Получается в п. 3,4 СНиП с этим согласны. не могла в СНиПе найти этого, спасибо за подсказку
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 07:46
#10
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Маленькое замечание по узлу: накладки лучше делать разной длины, чтобы швы располагались вразбежку по стенке балки. Меньше вероятность испортить стенку сварщику.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 07:58
#11
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


есть еще одна заковырка, читаем п. 11.2 СНиП:
Цитата:
Для угловых швов, размеры которых установлены в соответствии с расчетом, в элементах из стали с пределом текучести до 285 МПа (2900 кгс/см2) следует применять электроды или сварную проволоку согласно п. 3.4 настоящих норм, для которых расчетные сопротивления срезу по металлу шва Rwf должны быть более Rwz, а при ручной сварке - не менее чем в 1,1 раза превышать расчетные сопротивления срезу по металлу границы сплавления Rwz, но не превышать значений Rwzbz/bf; в элементах из стали с пределом текучести свыше 285 МПа (2900 кгс/см2) допускается применять электроды или сварочную проволоку, для которых выполняется условие
Rwz < Rwf <_ Rwz bz/bf.
т.е. при применении электродов Э42 в случае сварки стали С345 имеем Rwz=0.45Run=0.45х4700=2115 кг/см2 > Rwf=1800кг/см2 => условие не выполняется, и применять электроды Э42 нельзя. Run принимаем для фасонного проката по табл.51 по толщине полки двутавра (28,5мм). Поправьте, если ошибаюсь
27legion вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 08:00
#12
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


с замечанием согласна, но по этому объекту я делаю только КМД, и в решения проектировщиков КМ не лезу

----- добавлено через ~9 мин. -----
по п.11,2 все верно посчитано, только вопрос какую сталь брать для расчета С255 или С345? в принципе я согласна, что надо бы взять электроды Э50. но вся проблема в том, что уже все приварено, швы по расчету проходят. есть ли смысл все срезать и переваривать заново???
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 08:50
#13
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


Сделаем проверку по границе сплавления, т.к. с одной стороны шов примыкает к пластине из С255, а с другой - к стенке из С345, то необходимо проверить 2 варианта. Имеем:

S=[(Q/Lw*Kf*bz*2))^2+(Q*e*6/(Lw^2*kf*bz)^2]^0.5<0.8Rwz (не совсем понятно, откуда коэф. 0,8, очевидно, взято из серии 2.440)

S=[(31x10^3/(41x1.2x1x2))^2+(31x10^3x15x6/(41^2x1.2x1x2))^2]^0.5=759,9 кг/см2 < 0.8Rwz=0.8x0.45x4700=1692 кг/см2.(0,8х0,45х3800=1368 кг/см2)

Узел вроде проходит, ничего срезать не придется.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 09:07
#14
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
хм, а в чем логика такого умолчания? По таблице Г.1 СП16 для С255 только 42/46, а для С345 только 50. То есть взаимозаменяемости якобы нет в обе стороны. При этом пару дней назад общался со сварщиком, он сказал, что проволоку ниже Э50 вообще не применяет и начал какими-то японскими названиями меня засыпать.
Логика в том, что самое слабое место в данном соединении - это граница сплавления шва с металлом меньшего класса. А именно, Rwz, которая =0,45*Run и нифига не зависит от марки электрода, которым будет это дело вариться, хоть Э80. Таким образом, можно смело брать Э42, и считать шов с С255, понимая, что граница сплавления Э42 с С345 всяко крепче, хоть формально она не нормативна.
Я понятно объясняюсь?
Из 2-х вариантов соединения:
1. граница сплавления С345/Э42 - шов Э42 - граница сплавления Э42/С255
2. граница сплавления С345/Э50 - шов Э50 - граница сплавления Э50/С255
оба несут одинаково, но первый более экономичный
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 09:11
#15
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Да какие сварные швы?!?! Тут реакция 31т! Только болты или строганый торец! Этот узел до 10т. Ищите ветку на форуме про узлы УНС.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 09:59
#16
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


повторюсь, я по данному объекту делаю только КМД, но мне узел на сварке тоже не нравится. могу ли я как то обосновать (не чтением данного форума) о недопустимости применения сварки в данном узле?? ну или к закладной в колонне надо приварить накладку, как в узле на рис.18г того же Троицкого. Какие могут быть у меня обоснования для того, чтобы переделать данный узел?

----- добавлено через ~4 мин. -----
написать, что в данном узле поворот опорного сечения балки возможен только вследствие пластических деформаций стенки балки и швов. отсутствие экспериментальных данный для этих узлов не позволяет судить о их несущей способности. порекомендовать добавить накладку, приваренную к закладной только вертикальными швами?
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 10:35
#17
Pavel_V

Заказчик
 
Блог
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,453


Гражданский кодекс.

Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика
1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;
возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 10:58
#18
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


гражданский кодекс понятно, я же должна им объяснить, что они не правы, руководствуясь нормативными документами, например, что они нарушили пункт такой то и такой то такого то СНиП. и к тому же я не экспертиза
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 11:16
#19
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 625


формально пункт нормативной документации вроде как и не нарушен, потому как сварные швы по усилиям проходят (надо бы конечно еще стенку балки проверить)... лучше всего будет подготовить письмо разработчику КМ, с просьбой пересогласовать данный узел на узел 7 серии 2.440-2, мотивировать это можно сложностью монтажа указанного узла, т.к. качественно наложить вертикальный шов катетом 1,2см при нынешней квалификации сварщиков будет проблематично. Но я более чем уверен, что разработчик не согласится на это, т.к. данное изменение скорее всего повлечет за собой изменение раздела КЖ, в котором присутствует закладная колонны для монтажа балки.
27legion вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 11:23
1 | #20
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


В том же троицком все объяснения на тему этих узлов есть.
ВСЕ серии с узлами УНС не действую (отменены). Ни в одной действующей серии вы не встретите этих узлов.
Если вы посчитаете балку с учетом защемления на опоре и проверите на этот момент швы, то они не пройдут в разы, а то и в десятки раз.
А насчет: это не я проект делала - почитайте ГОСТ на строительные стальные конструкции. Там есть фраза что КМДшник несет ответственность за все узловые соединения.
Ситуация когда от узлов КМа мало что остается в КМД частое явление.
Изучайте: http://dwg.ru/dnl/6482
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 11:29
#21
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


я тоже думаю, что не согласятся, так как ж/б колонны уже изготовлены
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 13:14
#22
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Анурьев, Т3
Свариваемость сталей.
Электроды Э42, Э46, Э50 - для сварки низкоуглеродистых и низколигированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 500МПа.
Сварочные материалы, применяемые для сварки стальных конструкций должны обеспечивать механические свойства металла шва и сварного соединения (предел прочности. предел текучести, относительное удлинение, ударную вязкость) не менее нижнего предела свойств основного металла конструкции.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2014, 13:37
#23
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Я понятно объясняюсь?
Ага, очень. Спасибо.
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2014, 13:50
#24
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Посмотрела я бегло книжку Троицкого про УНС. и что же он там пишет в выводах: что данные соединения обладают высокой прочностью и, вместе с тем, значительной податливостью. Данные исследования позволяют снять ограничения на соединения типа УНС и расширить их область применения как соединений, обладающих большой простотой и надежностью.
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 02:51
#25
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Там есть фраза что КМДшник несет ответственность за все узловые соединения.
КМДшник несет ответственность за соответствие разработанным им конструкциям проекту КМ, хватит на разработчиков КМД все спихивать.

На счет узлов УНС - нормальные узлы, просто узлы на болтах (узел 20 серия 2.440-2) более технологичны при массовом производстве, поэтому они и вошли в серию. Методика работы узлов одна и та же - пластика стенки и накладки (если я правильно помню). В узлы УНС добавили болты получились узлы серии 2.440-2.

Как КМДшнику Вам бояться нечего, раз есть прямые указания по узлу в КМ.

Вообще мне кажется бояться здесь нужно не Вам и не КМщикам, а тем кто делал КЖ, если мне не изменяет память то закладную в колонне на 31т при таких параметрах сделать довольно затруднительно и нужно делать консоль (если есть спецы по КЖ поправьте пожалуйста).
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 06:43
#26
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Вот как-то мой коллега работал по этой теме:

Анализ критериев применимости «шарнирных» узлов на сварных вертикальных накладках.

В проекте в направлении цифровых осей были применены условно «шарнирные» узлы на сварных вертикальных накладках (узлы крепления главных балок к колоннам).
Ниже, в хронологическом порядке, приведены типовые серии и техническая литература, где встречаются подобного рода узлы, рекомендации и ограничения по их применению:

- 1965г. Троицкий П.Н. «Промышленные этажерки» (стр.28) - данный узел применяется для одностороннего крепления второстепенных балок к главным, максимальная рекомендуемая реакции ограничивается величиной 70кН (7тс);

- 1966г. Серия ТД 1926-66 «Унифицированные узлы стальных конструкций из прокатных и составных профилей, альбом VI - Узлы балочных клеток»: узел 4 - одностороннее крепление второстепенной балки к главной, при величине опорной реакции от 50 до 100кН (от 5 до 10тс), узел 12 – крепление балки к полке колонны при величине опорной реакции до 100кН (10тс), серия отменена;

- 1976г. Серия 1.400-10/76 «Типовые узлы стальных конструкций одноэтажных производственных зданий, Вып.7 – Узлы разрезных стальных балок», узлы 44 - 47 – крепление балок к полке колонны.
Дополнительно наложены следующие ограничения по использованию данных узлов:
- отсутствие динамической нагрузки;
- введено ограничение на угол поворота в узле, через ограничение максимального смещения крайних точек накладок величиной 1мм.
Действие данной серии было отменено с 01.06.1982г;

- 1977г. Муханов К.К. "Металлические конструкции", стр. 202: "Не следует применять данное соединение... такое соединение предполагается шарнирным , но в действительности - жёсткое... в сварных швах появятся недопустимые перенапряжения...";

- 1982г. Серия 2.440-1/1 " Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам ". Данный тип узлов этой серией не предусмотрен (серия отменена);

- 1989г. Серия 2.440-2/1 "Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы примыкания ригелей к колоннам". Данный тип узлов этой серией не предусмотрен (серия не отменена и действует по сей день).

Дополнительно были проанализированы следующие источники:
- Беленя Е.И. «Металлические конструкции. Спецкурс», с.491;
- Горев В.В. «Металлические конструкции», том.2, стр.217
- Файбишенко В.К. «Металлические конструкции», стр.159.
- Харт Ф., Хенн В., Зонтаг X. «Атлас строительных конструкций», стр. 236
В данной литературе подобные узлы в многоэтажных каркасных зданиях не применяются. Рекомендуются к применению только шарнирные узлы на болтах с опорными столиками.


Анализируя вышеизложенное можно привести следующие критерии применимости подобного рода узлов:
1. Применение данного узла возможно при отсутствии динамической нагрузки;
2. Применение данного узла по условно шарнирной схеме возможно при ограничении поворота в узле (по серии 1.400-10/76 должно выполняться условие , здесь относительный прогиб балки от расчетных нагрузок по разрезной схеме; - высота накладок);
3. Применение узла ограничивается одноэтажными промышленными зданиями.

В рассматриваемом случае нарушаются все эти условия:
1. Присутствует динамическое воздействие от пульсационной составляющей ветровой нагрузки и автотранспортных средств на перекрытиях автостоянки;
2. Условие по ограничению поворота в узле не выполняется ( , см. п.5 проверочного расчета, шифр 08-24), таким образом в данной схеме узел нельзя считать шарнирным.
В узле будет возникать изгибающий момент от ветровой нагрузки, что не было учтено при расчете и конструировании. Перегрузка данного узла по изгибающему моменту в реальности в несколько раз превышает его несущую способность (расчет узла см. п.4.3.5 проверочного расчета, шифр 08-24).
3. В данном случае узел применяется в многоэтажном каркасном здании.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 07:03
#27
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


я вот вчера еще детально проштудировала книжечку Троицкого http://dwg.ru/dnl/6482. там про эти узлы все очень хорошо описано и проведена серия опытов. в результате опытов он пишет, что смещения крайних точек накладок величиной до 4мм - вообще спокойно. насчет динамической нагрузки, тоже нельзя пишет.
а насчет стадии КМД. если разработчик КМ нарисовал мне конкретный узел, то я не имею права перерисовывать его по своему разумению. у меня нет ни нагрузок ни расчетов, только опорная реакция и узел, нарисованный ими со всеми накладками и катетами. один раз правда нам с завода КМДшники написали письмо что в рамном узле стенка колонны на срез не проходит. мы действительно проморгали. но в моем случае, тем более почитав Троицкого, у меня нет причин писать им письма, что они не правы
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 07:53
#28
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
а насчет стадии КМД. если разработчик КМ нарисовал мне конкретный узел, то я не имею права перерисовывать его по своему разумению. у меня нет ни нагрузок ни расчетов, только опорная реакция и узел
В суде если что с КМДшника в первую очередь спросят! Какие вам расчеты нужны? Сечения и привязки элементов есть, опорная реакция есть! Что еще вам нужно для конструирования узла? Если вас как конструктора устраивает этот узел, то пожалуйста оставляйте на свой страх и риск. Я доводы привел и считаю их убедительными. В своей практике такие узлы при рекакци 10т и более не применяю.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 08:08
#29
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


опорная реакция и сечения это еще не все. может у этой балке посередине 62т приложены и отсюда опорная реакция 31т, а может около опоры нагрузка 31т и отсюда опорная реакция. прогиб и соответственно поворот опорного сечения балки разный. МНЕ ТОЖЕ ЭТОТ УЗЕЛ НЕ НРАВИТСЯ, но это не основание для того, чтоб я им написала, что они не правы. они должны нарушить какой нить пункт какого нибудь СНиПа. что я им скажу???? а вот знаете, на форуме мне умные люди сказали, что такой узел не катит, так????. в вашей перечисленной литературе нет Троицкого, почитайте его, может ваши умозаключения по данному узлу изменятся.

----- добавлено через ~10 мин. -----
и еще раз насчет стадии КМД.
Вкратце - основная задача КМ это расчёт, перерасчёт, окончательный расчёт.
Т.е. определить наиболее целесообразный вариант геометрии и сечений фермы на основе сбора нагрузок в т.ч. сейсмических, вычисления усилий в элементах фермы, и расчета сечений.
Расчеты заказчику не выдаются, если это не предусмотрено договором.
Раздел КМ не является рабочим чертежом, по которому можно изготовить и смонтировать ферму. Чертеж фермы на стадии КМ может выполняться без узлов, в одну линию, но с обязательным указанием усилий и сечений в элементах ферм, и обязан содержать Техническую спецификацию металла. На основе КМ выполняется смета, т.е. определяется стоимость.

Раздел КМ вместе со сметой проходит государственную экспертизу.
После положительно заключения экспертизы, на основе КМ конструируется КМД

КМД содержит все необходимые данные для изготовления и монтажа фермы.

Т.о. КМ и КМД это два раздела или 2 стадии проектированиz/конструирования фермы.
КМ проектируют институты, фирмы, имеющие лицензию на данный вид проектных работ.
КМД конструируют и изготавливают заводы металлоконструкций.

Чертежи КМД конструкции металлические (деталировочные) не являются составной частью проектной и рабочей документации. Это исключительно конструкторская документация, которая разрабатывается заводом-изготовителем металлоконструкций, а на производство не требует СРО. Хотя, и проектная организация может выполнять КМД-чертежи, но не бывает проектных организаций, разрабатывающих исключительно КМД, следовательно, если проектная организация занимается видами проектирования, которые требуют допуска СРО, допуск, соответственно нужен. А если нет, то не нужен, не важно, разрабатывается при этом КМД или нет.
Если объект не большой и все узлы разработаны на стадии КМ, стадия КМД может вообще не разрабатываться. мне бы вообще могли ее не заказывать. сами изготовители бы нарисовали на коленке, балка длиной такой то, по 2 накладки с двух сторон и все. Стадия КМД это не проверка КМ и не экспертиза. и за все ответственность несут разработчики рабочего проекта
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 08:30
#30
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Поспрашивайте у матерых металлистов и они вам тоже самое скажут.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
Чертежи КМД конструкции металлические (деталировочные) не являются составной частью проектной и рабочей документации.
С точностью до наоборот! Чертежи КМД являются частью рабочей документации. Как и КЖИ только из за специфики изготовления их разрабатывают заводя сами под себя. Читайте СНиПы "Организация строительного производства" и "Несущие и ограждающие конструкции"
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 10:00
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Да какие сварные швы?!?! Тут реакция 31т! Только болты или строганый торец! Этот узел до 10т. Ищите ветку на форуме про узлы УНС.
Почему конкретно 10 тн? При любой высоте профиля и т.д?
Впрочем, доля правды в Вашей тревоге есть. Вот углы поворота при распределенной и сосредоточенной посередине нагрузках. При этом для сдвига по кругу (для образования шарнира) стенки профиля 60Ш4 необходим момент порядка 30 т*м. Чего швы возможно не выдержат.
Вся надежда на податливость закладной.
Для справедливости следует сказать, что КМД-шник не обязан проводить научные исследования по каждому узлу. Как решено в КМ, так и выполняется в КМД. В данном узле формально инженерные расчеты выполнены верно. А вот предпосылка о шарнирности - это уже компетенция КМ.
Изображения
Тип файла: jpg Шарнир.JPG (42.8 Кб, 536 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 17:08
#32
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для сдвига по кругу (для образования шарнира) стенки профиля 60Ш4 необходим момент порядка 30 т*м. Чего швы возможно не выдержат.
Вся надежда на податливость закладной.
То есть в этом виде узел есть не хорошо!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как решено в КМ, так и выполняется в КМД.
Но оставить нужно потому что в КМ так решено.

Повторюсь. Как правило часть узлов на стадии КМД перерабатывается. И это нормально. И вносить изменения в КМ после разработки КМД не требуется. Я не призываю пересчитывать каркас и т.д. Просто считаю этот узел неадекватным в данной конкретной ситуации.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вот тема о которой я упоминал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 17:53
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
...Вот тема ...
Вот пост, чтобы долго не рыться: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=362677&postcount=127
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 21:42
#34
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


Ильнур, а у вас какое мнение по пределы и условия применимости данного узла?

читал ту тему, читал работы Троицкого и Левитанского, что-то не могу конкретное мнение сложить из всего этого.

с одной стороны, были проведены исследования и испытания этих узлов.
но смущают неоднозначные выводы в конце (вроде бы расчетная методика получена, но узел до конца не изучен; различия между фактическими и теоретическими данными в разы). также, кто-то в теме писал, что Троицкий вроде так и не закончил работу над узлом. + чехарда в сериях (добавили/отменили), причины которой неясны.

кстати, в статье не освещается вопрос узла при больших нагрузках, больших катетах швов, объемах напл. металла => охрупчивание стенки балки в районе накладок из-за деформационного старения, сковывается развитие пластики. вы, кстати, Ильнур, рисуете линию сдвига как раз примерно в зоне старения.
к тому же, они испытывали до I40, у которого tw=7мм, опасности ХР нет; автор темы же применяет с I60Ш4, tw=20мм, что уже много. вообще, вопрос хрупкого разрушения узла не раскрыт, Троицкий писал только об ограничениях на динамику.
это толкает на мысль ограничить применение по нагрузкам => сечениям и толщинам элементов, дабы дать узлу нормально залезть в пластику и комфортно в ней пребывать.

Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
1. Применение данного узла возможно при отсутствии динамической нагрузки;
2. Применение данного узла по условно шарнирной схеме возможно при ограничении поворота в узле (по серии 1.400-10/76 должно выполняться условие , здесь относительный прогиб балки от расчетных нагрузок по разрезной схеме; - высота накладок);
3. Применение узла ограничивается одноэтажными промышленными зданиями.
п. 1,2 понятны, а п.3 с чего? если игнорировать п.3, то фактически применяем узел по отмененной серии; почему он не вошел в новую серию? из-за, якобы, технологичности болтовых соединений и только?

просмотрел старую тему, нашел сообщение sergeyev. может, вы знаете что-то еще по этой теме. например, почему не была закончена работа.

хочется какой-то итог подвести для этой темы, хотя бы попытаться.

Последний раз редактировалось Rockname, 13.03.2014 в 22:45.
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 05:46
#35
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Еще есть требование в серии 1.400-10/76 выпуск 7 стр. 31, 32 http://dwg.ru/dnl/6448 проверять данные узлы на выносливость.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 07:41
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Ильнур, а у вас какое мнение по пределы и условия применимости данного узла?...
Как всегда, индивидуальное. В смысле надо смотреть на соотношения размеров. Очень важно иметь тонкую стенку. Как Вы правильно подчеркнули, у 60Ш4 tw=20 мм, что и вызывает сомнения. При мелких профилях сомнений не возникает.
Дело еще в том, что для гарантированного образования шарнира нужно иметь гарантированный предел текучести. Эта величина зависит от Ry, он фактически ВСЕГДА БОЛЬШЕ, чем нормативная. Причем существенно, где-то я статистику приводил. Т.е. стенку/лист просто так хрен растянешь/сдвинешь, как лепешку. Надо приложить хорошее усилие. Вот это усилие (в виде момента образования пластического шарнира, причем полного, т.к. удлинения при высоких профилях весьма большие) и может порвать швы.
Поэтому профили высотой более 40Б1 надо сажать на более чистый шарнир.
Это мое скромное мнение не есть догма, и возможно это мнение даже очень глупое. Рад буду услышать более высокие и обоснованные мнения. Хотя свое мнение менять не собираюсь в силу природной упертости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2014, 00:19
#37
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


В серии 1.400-10/76 лист 31 прим. п. 5 - требования по ограничению прогиба и высоты накладки.
А что закладушка на 31т плюс моментик - только мне кажется странноватой?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 11:06
#38
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


День добрый) чет вы меня совсем напугали. что мне теперь делать, не знаю совсем.. получается самое слабое место в этом соединении - швы. а у меня вместо электродов Э50 для сварки сталей С255 и С345, стоят электроды Э42. и если швы лопнут - скажут "это Белозерова виновата, надо было Э50 применять". что меня может спасти, так это то, что колонны ЖБ тоже момента такого не вынесут и прогнутся, обеспечив некоторую податливость узла. или что мне все таки делать?????? заставлять срезать накладки приваренные электродами Э42 и приваривать их электродами Э50? хотя к закладной накладки из С255 все равно электродами Э42 приварены. вечны вопрос "что делать????????????"
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2014, 15:12
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
.. "что делать?"
Может одну балку нагрузить и посмотреть? Если ничего не видно, то перегрузить на 20% и опять посмотреть. Если опять ничего не видно, значит все оставить как есть.
Нагрузить можно снизу путем подтягивания лебедкой через блок. Все это мероприятие стоит 3 руб, что в 1000 раз дешевле переделки всех узлов под теоретические опасения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 07:31
#40
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


утро доброе. Спасибо за совет, обязательно предложу. хочу сегодня поговорить с разработчиками КМ. Как вы смотрите на такой вариант узла?

----- добавлено через ~38 мин. -----
кстати к этому узлу в отмененной серии 1.400-10/76 есть требование пункт 5 к узлу 45, что использование узлов возможно при (f/L)*l<1мм. где (f/L) - относительный прогиб балки, l- длина накладки по стенке. я посчитала эту балку на распределенную нагрузку (расчетную), получился прогиб 36мм, тогда условие (36мм/12000мм)*420мм=1,26мм. Вроде как немного не проходит. если учесть еще податливость закладной и ж/б колонны. вчера уже и раму эту приблизительно посчитала. Разработчики КМ скажут, зря вы воду мутите.
Вложения
Тип файла: doc узел1.doc (165.5 Кб, 118 просмотров)
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 08:37
#41
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
сли учесть еще податливость закладной и ж/б колонны
вот эти случаи лучше вобще не учитывать
А закладная кстати выдержит подобные нагрузки?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 09:03
#42
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


чертежа самой закладной у меня нет. но в серии по унифицированным закладным есть реакция 24т с эксцентриситетом 20см. у нас эксцентриситет 15см и опорная реакция 31. вроде то на то и выходит. судя по тем чертежам, которые у меня есть, количество стрежней больше чем в данной серии раза в два
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 09:05
#43
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


в приложении страница с той серии
Вложения
Тип файла: doc закладные.doc (390.0 Кб, 74 просмотров)
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 10:00
#44
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
...Как вы смотрите на такой вариант узла?..
Мысль здравая. Но это же все смонтированное надо демонтировать и заново. Наверно надо смотреть в бескровную сторону.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 10:24
#45
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Да сделайте на постоянных болтах по серии 2.440-2 выпуск 1. Узел 16. Для пущей надежности поставьте дополнительно к уголку вторую пластину (как в вашем узле).
Логика в вашем варианте есть, но как себя будут вести швы приварки дополнительной пластины при ее отгибе не ясно.
Не бойтесь постоянных болтов.
Puffi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 11:55
#46
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


балки еще не смонтированы, они лежат на заводе изготовителе с приваренными с одной стороны накладками S16 по стенке (приварены накладки электродами Э42). на болтах только что просчитала варианты. эта балка вроде бы проходит на пять болтов диаметром 24 класса прочности 8.8. это получается уже просверленные отверстия надо рассверлить до диаметра 27, сейчас отверстия диаметром 19, и еще добавить между ними два отверстия. это с учетом того, что лист S16 уже приварен к балке. то есть надо сверлить толщину 20+16=36мм. счас изготовители взвоют, если я им такой вариант предложу. и еще один минус у болтов. этот двутавр - балка покрытия на высоте 9м, есть допуски по отклонению колонн от вертикали, и они больше чем 3мм . могут не попасть. в соответствии со СНиП НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ "5. Отклонение от совмещения ориентиров (рисок геометрических осей) в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей при длине колонн, м: св.
8 до 16м - 20мм
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 12:25
#47
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Рассверливайте отверстия с 19 до 27 мм в проектном положении на высоте (можно и 25 мм даже). Пластину срезать проблемы не составит если руки квалифицированные, балке ничего не будет.
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 19:53
#48
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Белозерова Татьяна, Зачем Вы берете на себя лишнюю ответственность и инициативу, она наказуема. Вам надо направить официальное письмо своему заказчику, а он в свою очередь перенаправит тем кто проектировал и КМ и КЖ, в письме обратите деликатно внимание исполнителей на ваши подозрения.
Если Вы сейчас начнете сильно проявлять инициативу вас же крайними и сделают.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 06:10
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Белозерова Татьяна, Зачем Вы берете на себя лишнюю ответственность и инициативу, она наказуема. Вам надо направить официальное письмо своему заказчику, а он в свою очередь перенаправит тем кто проектировал и КМ и КЖ, в письме обратите деликатно внимание исполнителей на ваши подозрения.
Если Вы сейчас начнете сильно проявлять инициативу вас же крайними и сделают.
Аполитично рассуждаешь, да!? (с). В свете новых событий инициативу надо брать в руки, невзираяя на вопли врагов. Переписки-пиписки - это обычная линия создания безответственной себевыгодной ситуации. Offtop: Крым отчекрыжен вопреки и благодаря. Аминь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 09:13
#50
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


День добрый. я уже который день хочу написать им письмо, только не знаю, что писать то????? какой пункт какого СНиП они нарушили? мои сомнения и подозрения не подкрепленные никакими нормативными документами никому не нужны. из-за чего я волнуюсь, так это из-за того, что накладки из стали С255 приварили к балке из стали С345 электродами Э42 по моим чертежам КМД. а в этом узле самое слабое место - швы. лопнут они, скажут "это Белозерова виновата". формально я им предъявить ничего не могу. могу только предложить другой вариант узла ради удобства монтажа или обеспечения более чистого шарнира. если б не эти электроды.... а вообще, когда нам с завода позвонили и сказали, что у нас стенка колонны в рамном узле не проходит, мы были очень рады
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 09:22
#51
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
... что писать то?...я им предъявить ничего не могу..
А правду написать можете? Типа "Я, Белозерова Татьяна, немного промахнулась, указав в КМД Э42. Просим оценить несущую способность узла после замены Э50 на Э42".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.03.2014, 09:29
#52
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


Вы прям кладезь полезных советов, без всякой иронии именно так и сделаю. признаться в ошибке мне не стыдно, и пусть сами решают, что делать, пока балки не повесили. Спасибо за совет
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 18:15
#53
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Переписки-пиписки - это обычная линия создания безответственной себевыгодной ситуации.
Это обычная линия поведения контрагентов- деловая переписка называется, а уж как эта переписка ведется зависит от каждого лично. Вообще я твоего юмора сейчас не понял, к чему ты это?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 12:55
#54
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
...к чему ты это?
К тому, что нужно поставить вопрос ребром. Не переписываться, а задать ОДИН конкретный вопрос по существу. Вопрос-то ОДИН.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 13:04
#55
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


День добрый) кому интересно чем дело кончилось, прочитайте. Написала письмо, что не теми электродами приварили накладку, изготовители меня на смех подняли : "Ты за этот шов боишься??? Да он выполнен в заводских условиях!! и тд и тп!!! да вся балка рухнет, а этот шов останется!!! надо беспокоиться за те швы, которые на площадке на высоте 9м в неудобном положении вариться будут!!!! Мы их приварим на площадке электродами Э50, составим акт!!". Но им (изготовителям) тоже этот узел не нравится, в итоге согласовали с разработчиками КМ вариант узла с накладкой S12.
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 13:10
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
... согласовали с разработчиками КМ вариант узла с накладкой S12.
Т.е. умышленно ослабили накладки, чтобы шарнир образовался?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 13:15
#57
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


нет, такой узел согласовали
Вложения
Тип файла: doc узел1.doc (165.5 Кб, 169 просмотров)
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 13:59
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
нет, такой узел согласовали
А, допшарнир, так сказать.
Годится. Наверно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 14:18
#59
Белозерова Татьяна


 
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73


я поняла, что наверное)))

----- добавлено через ~4 мин. -----
надеюсь не рухнет) узел в "Троицком" срисовала
Белозерова Татьяна вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:35
#60
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Белозерова Татьяна Посмотреть сообщение
..надеюсь не рухнет..
Не рухнет. Теперь точно не рухнет. И так то не рухнуло бы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:40
#61
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Puffi Посмотреть сообщение
Как правило часть узлов на стадии КМД перерабатывается. И это нормально. И вносить изменения в КМ после разработки КМД не требуется. Я не призываю пересчитывать каркас и т.д. Просто считаю этот узел неадекватным в данной конкретной ситуации.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Вот тема о которой я упоминал http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789
Такой подход прокатывает только до поры. При иностранных заказчиках, или просто требовательном технадзоре, с вас за несоответствие КМу всю прибыль снимут, и еще штрафы выпишут.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 16:48
#62
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А, допшарнир, так сказать.
какой-то фланцеобразный узел получился.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 06:38
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
какой-то фланцеобразный узел получился.
Да. Теперь есть чему обеспечить вот эти 2-3 мм смещения вверху узла. За счет изгиба этого фланца - он тонкий (12 мм), и легко подстроится.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 10:21
#64
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
За счет изгиба этого фланца - он тонкий (12 мм), и легко подстроится.
А не будет со временем сказываться вот это туда-сюда на швы + может влага попасть и начаться коррозия. Навернуто получилось. У самого такое бывает, сижу потом и думаю: вот хрень сотворил.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 10:24
#65
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
А не будет со временем сказываться вот это туда-сюда на швы + может влага попасть и начаться коррозия. Навернуто получилось. У самого такое бывает, сижу потом и думаю: вот хрень сотворил.
Ну, а что делать, если изначально почище не сработали.
Туда-сюда - нет. Это сколько столетий надо туда-сюда, чтобы сотни тыщ циклов набрать, после которых только скажется усталость.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2014, 12:37
#66
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Такой подход прокатывает только до поры. При иностранных заказчиках, или просто требовательном технадзоре, с вас за несоответствие КМу всю прибыль снимут, и еще штрафы выпишут.
В письменном виде согласовываете все изменения и усе. В любом случае юридически за все узловые соединения отвечает КМДшник.
Если я все время буду все править за строителями, то я денежек никогда не заработаю.
Puffi вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ручная сварка сталей различных марок (С345и С255)



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подбор электродов для различных марок сталей tesibiy Металлические конструкции 3 17.10.2008 23:12