Непрочитано 13.03.2014, 19:10 #1
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?
Омская птица
 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842

Лист нужен потому что он работает во всех направлениях развития трещин. А арматура лишь в одном. Лист буду устанавливать только в растянутой зоне. Размеры листа 2х2 метра.
Как обеспечить сцепление с бетоном и анкеровку к стержням?
Какие еще требования необходимы?
Просмотров: 7753
 
Непрочитано 13.03.2014, 19:37
#2
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Это шутка?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 19:44
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


сэндвич бетон-сталь-бетон.

От наклонных трещин надо еще объемно стали залить вместо бетона...
 
 
Непрочитано 13.03.2014, 19:58
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
Это шутка?
Есть такой способ усиления балок - лист(желательно разогретый) сажается снизу на анкеры. Ну или можно вспомнить сталежелеозобетонное перекрытие с несущим профлистом. То есть аналогии такого решения есть, оно может даже оказаться работоспособным. Но вряд ли рациональным.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 20:33
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Вы с опалубкой не путаете?
Делали несъемную мет. опалубку, но это была всего лишь опалубка.
В какой области применяется такое решение?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 20:44
#6
Нурлан

конструктор
 
Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 206


сделать много много п-образных скоб, приварить их к листу "елочкой". Борта вкруговую тоже из листа и залить бетоном. В бетономешалку не забудь закинуть ящик гвоздей 200мм загнутых буквой Г.
Нурлан вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 20:55
#7
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=



диаметр скоб? толщина листа? радиус гиба гвоздей? вы готовы походить по этому перекрытию, или под ним? )
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 20:56
#8
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Добрый вечер Омская птица

Как понимаю, у вас задача выполнить усиление плиты ?
Поправьте меня если я ошибаюсь.

Посмотрите в Download литературу по ремонтно-восстановительным
работам, в какой-то из книг что-то подобное встречал.

Но сейчас уже очень развит углепластик и стекловолокно.
Рассмотрите предложения производителей: Sika, BASF и пр.

Если полотна не проходят, то рассмотрите вариант с ламелями.

Удачи Вам !
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 21:09
#9
Нурлан

конструктор
 
Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Сообщений: 206


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
диаметр скоб? толщина листа? радиус гиба гвоздей? вы готовы походить по этому перекрытию, или под ним? )
В начале 2000-х "бронировали" подвальную комнату банка.Ради этого нормальные плиты банкиры раскурочили. Мы пришли уже к провалу в подвал.Вопросы-на кой надо было плиту ломать и че терь делать? остались без ответа. Вот листами 12мм и закрыли снизу, залили бетоном.Причем занести в помещение можно было только лист метровой ширины. Перед заливкой правда умный человек подсказал привязать арматуру к скобам. Скобы из арматуры примерно 14мм (давно это было). Размер скобы ~Н40 х В120мм. Гнули их на гидропрессе тем что под руку попалось-кусок кругляка (пуансон), кусок швеллера(матрица). Гвозди там же гнули.
Нурлан вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 21:32
#10
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Лист нужен потому что он работает во всех направлениях развития трещин. А арматура лишь в одном.
арматуру во всех направлениях разложить нельзя?

Цитата:
Размеры листа 2х2 метра.
Как обеспечить сцепление с бетоном и анкеровку к стержням?
при таких условиях задача не решаема

Лист нужен из условий герметичности?

Последний раз редактировалось Атрибут, 13.03.2014 в 21:39.
Атрибут вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 21:50
#11
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Шаг колонн 7.8х7.8, плита толщиной 600, капители нельзя. Нагрузка от особого сочетания 8,4 т/м2. Колонна 1,2х1,2. Вот и пляшу как могу. Максимальный размер трещины 0,5 см. Армирую над колонной двумя сетками 32 шаг 80 и 28 шаг 50. А не выдерживает только один участок у края плиты, там трещина сквозная, а остальные элементы в норме. Если увеличивать толщину то будут одни проблемы, вот пытаюсь выкрутиться хоть как нибудь.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 21:56
#12
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 795


может заменить перекрытие на металл? (если необходимо с защитой бетоном или ж/б)
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 21:57
#13
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Это Вам к ЛИСу нужно. К кессонным перекрытиям.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Хотя в моей жизни были перекрытия в плитой в 800 мм толщиной.
Шаг не помню у арматуры, но точно, что 100мм был минимум. 25-ка была фоновой.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 22:03
1 | #14
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
А арматура лишь в одном.
- арматуру в двух направлениях не пробовали?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 22:10
#15
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Ну если в качестве идиотизма подумать, то монолит который заливается на стройке можно армировать сплошными листами, главное что бы по несущей способности проходили, вместо сеток, ну тут кстати надо смотреть какая толщина листа, что бы она обеспечивала шаг и диаметр арматуры, но по большому счету это бред так как перерасход металла, плюс есть ограничение на процент армирования плиты, так как лист тупо может не пройти!
Омская птица
Offtop: Крутитесь дальше! В плите 600 мм и с такими колоннами на стройке доп арматуру, кроме той что указали не воткнуть нельзя! Еще не забывайте про уменьшение момента на данном участке! примерно на 0,25 от значения или что то около того!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit

Последний раз редактировалось Integer, 13.03.2014 в 22:18.
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:30
#16
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
уменьшение момента на данном участке! примерно на 0,25 от значения или что то около того!
За счет чего уменьшение?
У меня бомбоубежище считается и тут нагрузку коэффициентом каким уменьшать?. Говорил гипу сделать "нашляпник" над колонной из металла но там тоже вопросы возникают по тому как арматуру варить, хотя реально вполне, но гип против такой вариант - бред.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 22:34
#17
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Омская птица
Оппа, стайл, ну тогда начнем сначала, значит это бомбоубежище, и в какой стране и по каким нормам!!!!Живу в Сербии такая же фигня!И судя по проблеме несущая колонна из бомбоубежища выходит несущей!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:35
#18
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


СНиП II-II-77*
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 22:42
#19
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Омская птица
Понял, Виноват, исправлюсь, надо смотреть чертежи и расчетную схему, подписку о неразглашении возьмешь с тех кто посмотрел или нет?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:44
#20
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
смотреть чертежи и расчетную схему
))) я в курсе, но у меня диплом
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 22:48
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Омская птица
Кхм, за нескромный ответ слегка СТРУХНУЛ. Раз дипломный то лучше давай развернутый вопрос, а то вытягивать в час по чайной ложке никто тут не будет и даже я, так что лучше еще разок напиши с реальным вопросом и с чертежами или расчетами в приложении по возможности! А дальше уже будем разбираться, а то недостаток информации приводит к ненужным диалогам, ребята на форуме такие!
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 22:58
#22
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Схема на работе. Завтра смогу все выслать и продолжить газговор. Там конечно есть отдельные вопросы по допущениям гипа... Утро вечера мудрее
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 05:12
#23
10mactep


 
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 115


Может следует уточнить, есть ли необходимость в расчете по 2пс на особое сочетание?
10mactep вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 05:53
#24
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


А какие проблемы возникают при увеличении толщины?
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 07:49
#25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Вы с опалубкой не путаете?
Делали несъемную мет. опалубку, но это была всего лишь опалубка.
В какой области применяется такое решение?
Нисколько не путаю. Меня, честно, удивляет, что Вы не в курсе, хотя нет, вроде в курсе
Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.
СТО 0047
Горев, том 1, глава 8.4

Цитата:
Сообщение от Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом
1.1. Рекомендации распространяются на проектирование монолитных железобетонных перекрытий и покрытий с применением стального профилированного настила (СПН) в качестве несъемной опалубки и внешней арматуры плиты.
Цитата:
Сообщение от СТО 0047
4.1 Оцинкованный стальной настил применяется в качестве несъемной опалубки, и может быть использован как внешняя рабочая арматура плиты.
6.1 Стальной профилированный настил, применяемый в качестве рабочей арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается местным локальным выштамповками и рифами, наносимыми при прокатке профилированного настила или специальными анкерами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 95
Размер:	185.1 Кб
ID:	124303  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 14.03.2014 в 07:59.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 08:26
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Offtop: 1. Таких профлистов нет.
2. Никогда в жизни никто такого применять не будет. А если и будет - честь и хвала ему.
3. Огонь и коррозия делают свое.
4. У меня в промке нагрузки не для профлиста в качестве внешней арматуры. А если даже и конструктивно - то только в качестве опалубки.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 08:35
#27
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: 1. Таких профлистов нет.
2. Никогда в жизни никто такого применять не будет. А если и будет - честь и хвала ему.
3. Огонь и коррозия делают свое.
4. У меня в промке нагрузки не для профлиста в качестве внешней арматуры. А если даже и конструктивно - то только в качестве опалубки.
Применение внешней арматуры сопряжено с рядом трудностей, но это же не означает, что решение неработоспособное.
Да и обсуждается в теме "родственное" решение.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 09:00
#28
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Да и обсуждается в теме "родственное" решение.
Я думаю, нужно смотреть в сторону балочной клетки.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 09:57
#29
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от 10mactep Посмотреть сообщение
Может следует уточнить, есть ли необходимость в расчете по 2пс на особое сочетание?
По 2ПС вроде не надо но есть условия:
1. Прогрев от пожара
2. Условие проницаемости (толщина минимум 600)
3. Гидроизоляция и герметизация максимальная ширина трещины 0,5 см.
Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
А какие проблемы возникают при увеличении толщины?
При увеличении толщины нужно высоту помещений увеличивать. А это выходит не дешево, там попадает большой объем здания. Размер застройки 200х190 метров.
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Я думаю, нужно смотреть в сторону балочной клетки.
Смотрел, ооочень дорого.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 10:11
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Говорил гипу сделать "нашляпник" над колонной из металла
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
у меня диплом
Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Схема на работе
ничего не понимаю
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 10:42
#31
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


План колонн, и схема в лире. Рассматриваю выделенную в лире колонну. Расчет предварительный. Делаю в нелинейной постановке. Армирование максимальное, 32 шаг 65 2 сетки и 28 шаг 65 1 сетка (это верхняя арматура) уложенная в соответствии с правилами конструирования. Объединение перемещений сделано по просьбе ГИПа.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (162.8 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (385.9 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (112.4 Кб, 286 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (154.0 Кб, 295 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (161.7 Кб, 298 просмотров)
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 10:57
#32
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Это что за Лира? Версии 10?
vl74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:04
#33
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Это что за Лира? Версии 10?
Лира 2013 R3
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 11:28
#34
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 880


Понял - Лира САПР 2013
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 13:40
#35
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А зачем Лира бьет такие странные сетки? Там же куча вытянутых треугольников. И зачем плита внутри тела колонны?
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 13:44
#36
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Толщина плиты 600. Объединение перемещений сводят к нулю присутствие влиты в теле колонны. Угол треугольника до 5 градусов, там больше 5.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:18
#37
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Offtop: я один ничего не понимаю в этой теме, вопросе автора и совместной работе листа с бетоном?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 16:22
#38
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Offtop: Истина не постижима.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:30
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


А может быть автор имеет ввиду что-то такое?

(картинка кликабельная)
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 16:35
#40
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Эта хрень от продавливания, а у меня верхняя арматура уже не лезет по конструктивным требованиям. И хочу положить вместо нее лист толщиной 6 см.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 16:47
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
лист толщиной 6 см
на что считаем-то? Кому важны трещины при бомбардировке? Считайте на особое воздействие по первой группе ПС. И не стоит класть сетки 32ш80, между стержнями остается уже меньше 50 мм. Уж тем более 28ш50.
 
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 17:03
#42
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


Увеличиваю толщину плиты до 800 и все проходит, спасибо за ответы))) Особенно за
Цитата:
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Это что за Лира? Версии 10?
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2014, 17:31
#43
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Омская птица
советую посмотреть:
http://dwg.ru/dnl/448
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2014, 07:26
#44
Konstruktiv54


 
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Применение внешней арматуры сопряжено с рядом трудностей, но это же не означает, что решение неработоспособное.
Да и обсуждается в теме "родственное" решение.
я встречался с объектами запроектированными таким образом (включение профнастила в работу) ну собственно говоря - стоят )
конструктор этого дела, в экспертизе экспертом трудится...

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
При увеличении толщины нужно высоту помещений увеличивать. А это выходит не дешево, там попадает большой объем здания. Размер застройки 200х190 метров.
Бррр. А вас каким боком это волнует? Если нужно увеличивать высоту - увеличивайте. Ну ведь нужно?
Или для экономии денег заказчика, вы готовы разработать методику включения листовой стали в совместную работу с ж/б, может быть даже провести натурный эксперимент, за свои деньги.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на что считаем-то? Кому важны трещины при бомбардировке? Считайте на особое воздействие по первой группе ПС. И не стоит класть сетки 32ш80, между стержнями остается уже меньше 50 мм. Уж тем более 28ш50.
Может быть я чего то не понимаю, но ведь наступление 2ого предельного состояния должно запрещать эксплуатацию здания. А вы готовы ждать вторую бомбу под перекрытием, которое треснуло по всем фронтам после первой бомбы? ну или объяснить паникующей жене и детям, что это просто трещина...2ПС, ничего страшного )

Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 15.03.2014 в 07:39.
Konstruktiv54 вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2014, 10:32
#45
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ShaRhaN Посмотреть сообщение
ждать вторую бомбу под перекрытием, которое треснуло по всем фронтам после первой бомбы? ну или объяснить паникующей жене и детям, что это просто трещина...2ПС, ничего страшного )
В данном случае она сверху будет, трещина эта) Дети не заметят)
 
 
Непрочитано 15.03.2014, 11:03
#46
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 647


Можно вместо листовой стали использовать прокатные профили (двутавр, швеллер, уголок). Посмотрите "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с жесткой арматурой" http://dwg.ru/dnl/1139
Для общего развития можете посмотреть серии по убежищам У-01-02/89 и У-01-01/80

Последний раз редактировалось ekspert, 15.03.2014 в 11:09.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 15:15
#47
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
но у меня диплом
так сразу и пиши .. напугал всех))) на арматуре есть елочка для связи с бетоном .. лист металла такой связи не имеет
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06