Кровельный сендвич - обеспечит ли жесткость диска покрытия?
заказчик
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664
|
||
Просмотров: 34113
|
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Попробуй переубедить на кровлю из кассетного профиля. Получится седвич-пенель поэлеметной сборки, зато с прогонами проблем точно не будет [sm2103]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Частичное раскрепление они, конечно создадут, но задать это "частичное" в расчете нереально. Поэтому панели и профлист принимают как хуже - то есть, как бы нет их. И ставят связи.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
извиняюсь за размер (пришлось сильно ужать)
но обращаю внимание! ветровых и крановых связей это не отменяет. Но позволяет уменьшить шаг раскрепления из плоскости [ATTACH]1176293302.JPG[/ATTACH]
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
2 Tserber
идея понятна. Заказчик на такое не пойдет, ему надо только сендвич. А что касается ветровых и крановых связей - про это и речи не было. Нужно было как раз таки раскрепить прогоны из плоскости - тут Вы меня правильно поняли. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
Разделять нужно эти вопросы
Если нужно раскрепить прогоны из плоскости - то кровельные панели, закрепленные в каждой волне профнастила раскрепят их. Если жесткий диск покрытия образовать - то одних панелей, пусть даже кровельных, недостаточно. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Я извиняюсь, но вопрос не о профлисте был - с ним все ясно. Кроме расчетных обоснований есть еще куча всесоюзных серий есть про покрытия из профлиста. А вот про кровельные сендвич-панели ничего не нашел, поэтому по умолчанию хочу их никак не учитывать в раскреплении прогонов из плоскости.
Только хотелось бы услышать мнение опытных металлистов, кто уже применял такие панели в кровле, а то больно уж большие прогоны на 6м пролет получаются или по их сжатым поясам придется целую систему связей городить. Про диск перекрытия - это я неправильно выразился - горизонтальные связи покрытия будут. |
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591
|
Tserber вернопишет. По торцам температурного блока делается жёсткий диск за счёт горизонтальных связей. Крепятся они в нижней плоскости прогонов. См. молодечненскую серию или канск. 22 или 24 швеллер вполне пройдёт по расчёту на 6 м длины. В средних пролётах связи ставить не надо.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
А вы когда-нибудь держали в руках "образец" сендвича? Настоятельно рекомендую. Когда то давно я завез своего архитектора на завод, показал ему 12м керамзитобетонную панель. Он был в шоке, долго спрашивал на чем она вобще держится.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366
|
Мы стали применять на кровле монопанели - пришлось дополнительно ставить горизонтальные связи по торцам и связевым блокам. Но прогоны считаем как раскрепленные (но не более 6 м). Даже не держа в руках сендвич можно не сомневаться ,что диск жесткости не обеспечен - в руководстве по сендвич прописано. Несущий пролет тоже прописан (мы применяем до 2 м).
Как казалось, для сендвич можно толщину профлиста назначать проектом - в руках панель не казалась такой уж хрупкой. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование металлических каркасов Регистрация: 16.01.2007
НСО
Сообщений: 33
![]() |
Соглашусь с тем , что сэндвич панели нельзя учитывать как жесткий диск, горизонтальные связи необходимы, и как показывает практика из за даже небольших дефомаций кроли(прогонов) крыша начинает протекать, так что прогоны делайте пожестче
|
|||
![]() |
|
||||
инженер - конструктор Регистрация: 11.02.2007
Lutsk, Ukraine
Сообщений: 67
|
Лично я считаю что жесткий диск в плоскости ската кровли должен образовываться не сендвич панелями, а системой обрешетки или прогонов. В своей проктике проектировал бокс длиной 50м и пролетом 12 м. Двускатные фермы с шагом 4м и прогоны под сендвичи с шагом 2м т.е. по 4 прогона на скат кровли. Я думаю такая решетчастая схема раскрепления, неважно при каком соединении (болтовом или сваркой) прогонов с фермой, вполне может быть использована в роли жесткого диска.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование металлоконструкций Регистрация: 22.08.2006
г. Тюмень
Сообщений: 4
![]() |
Господа инженеры говоря про устойчивость кровельных прогонов, необходимо же ведь учитывать, возникающий момент из плоскости прогона (из-за уклона кровли) Прежде чем рассуждать просто о закрепления сжатого пояса профнастилом.
__________________
111 |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Попробуйте воспользуйтесь поиском. Ну не обеспечат ВАМ жесткого диска сэндвич панели.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Попробую оживить тему.
1. Может у кого-нибудь есть информация об исследованиях работы сэндвичей в составе диска покрытия? Или может кто-то моделировал. 2. Обеспечивает ли сэндвич устойчивость прогонов из плоскости. Лично я в покрытии из профнастила рассчитываю прогоны только на нормальную составляющую. С сэндвичем - еще и на скатную, но не считаю на общую устойчивость. Иногда предусматриваю тяжи. P.S. Зашел на эту (первую по результатам поиска) ветку, не проштудировав более поздние аналогичные, чем сейчас и занимаюсь. Почитав, осторожно склоняюсь к исключению из расчета прогонов скатной составляющей. Предложение к модераторам и админам - объединять похожие темы, прицепляя более поздние Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 09:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Если вы используете кровельную сэндвич-панель, то целесообразней подобрать такую панель, а точнее ее нижнюю обшивку + диаметр и шаг саморезов, которые обеспечат устойчивость прогона. Никаких тяжей ставить не нужно. Посчитать только нижнюю обшивку на смятие, диаметр и кол-во саморезов - все просто ) Жесткий диск покрытия мы не получим, раскрепим только прогон.
У IBZ это очень хорошо и подробно расписано в его лекциях по прогонам |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 00:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Саморез на срез, обшивка на смятие. И первое и второе считается на условную (по СП 16) или фактическую поперечную силу. Условную поперечную считаете на случай сплошного закрепления профлиста к прогону.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Буду знать, что саморезы надо принимать с коэффициентом 0,75. Исключаем тяжи, но осталась необходимость связевой фермочки в коньковом шаге или ужесточение конькового прогона, передав туда всю скатную составляющую. При нагрузке 400 кгс/м2 и длине ската 13 м, нагрузка на верхние саморезы составит порядка 0,4*13*,1 = 0,5 тс/м, а при уклоне уклона 20% - 1 тс/м - не так уж и мало. Пока испытали только крепление саморезами и работу растянутой обшивки - в чьей работоспособности я не сомневался. Буду ждать комплексного испытания, где бы фигурировала сжатая обшивка и сдвиговая жесткость... Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 08:54. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Зачем передавать на конек всю скатную составляющую. Ваша сэндвич на длине 13 м крепиться только в коньке и на свесе? Если нет, тогда в работе участвует каждый саморез каждого прогона. и ни чего сверху не накапливается. С нагрузкой в 0,5 т/м Вы не сможете подобрать толщину нижней обшивки сэндвича в пределах разумного (выпускаемого заводами). На счет экспериментов не знаю, но по формулам СП16 точно не получиться
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Вот выдержка из поста 32 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
По-моему, скатная составляющая и общее обеспечение раскрепления конструкций - немного разные вещи... Жесткость, пусть и небольшая, сэндвич-панели обеспечит раскрепление и восприятие скатной составляющей от кровли на грузовой площади, приходящейся на один прогон, но не обеспечит совместную работу всех прогонов... Попытки же суммировать скатную составляющую на одиночные прогоны сверху не учитывают гораздо меньшую толщину металла сэндвич-панели, нежели прочность стальных саморезов на срез - в смысле, лист об саморез срежется раньше, чем срежет саморез...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
совместную работу всех прогонов обеспечивает диск, каковым сэндвич не является. Так и не к чему это. Каждый саморез каждого прогона воспринимает положенную ему скатную в зависимости от ширины грузовой площади, равной шагу прогонов. Откуда идет "накопление" на конек?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
да и этого недостаточно для образования диска. Для образования диска и все смежные панели должны быть соединены между собой не менее прочно, чем соединение "панель-прогон"
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
- раскрепление прогонов - скатная составляющая - диск покрытия. "Жесткость, пусть и небольшая...." А какая в цифрах? Усилие в крайнем саморезе от скатной составляющей сопоставима с усилием в нем от нагрузок на диск покрытия. Вот как раз, если панели обеспечат восприятие скатной составляющей с грузовой площади, то автоматически (почти) обеспечат совместную работу всех прогонов, а если не обеспечат - то все уйдет в конек, если он надежно закреплен. Вообще-то крепление рассчитывается комплексно -саморез на срез-изгиб и лист на смятие. Смятие листов возможно не самый худший вариант. Жаль, что испытания не довели до срыва, чтобы понять насколько течет смятый лист. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Самонарезающие винты на изгиб работать не должны! На это они не рассчитаны.
Были случаи, когда стеновые панели закрепили именно на такую работу самонарезющих винтов. Всё попадало p.s. когда-то жёсткий диск покрытия обеспечивали приваркой закладных и омоноличиванием стыков. Теперь ЖД панелями пытаются обеспечить. Что дальше? утеплитель и гидроизоляцию будут жёстким диском считать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Речь в теме идёт не о железобетонном жестком диске перекрытия (который предназначен в первую очередь для обеспечения жесткости стен здания), а о обеспечении раскрепления прогонов от скручивающей составляющей и гибкости в плоскости XoY в общей системе координат... В общем то, что мы отмечаем галочками в расчётных программах "шаг раскрепления прогонов - 1,5-2 метра", как правило, позволяющая уменьшить сечение прогона на 1 единицу вниз при стандартном пролёте в 6 метров (с 22-20-го на 20-18-ый...). Усилия между рамами всё-таки распределяются при помощи связей...
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А надо, чтобы не считал для себя, а мог просчитать по нормативной методике, как сейчас может посчитать диафрагму из профнастила. Надеюсь, у кого-нибудь дойдут руки (или уже дошли) до натурных или модельных испытаний, как и у ЦНИИСКа или других головных институтов до создания и утверждения методик. А для себя я хочу понять стоит ли устраивать танцы с бубнами вокруг тяжей, саморезов и коньковых прогонов |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
вообще-то речь идёт о равноценности диска перекрытия из ж/б профнастила и сэндвич-панелей. Это согласно шапке темы.
Так вот. Для этого должны быть обеспечены прочности соединения смежных панелей. Для конкретного отдельно взятого прогона сверху опёртая панель всегда служило раскреплением верхнего пояса, или когда-то было по-другому..?
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 21.12.2018 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
Вариантов два - либо взять из таблиц технических решений пролёты между прогонами и вычислить жесткость оттуда, либо взять по-минимуму - взять только жесткость верхнего профлиста панели.
Вариант три - поизвращаться на предмет жесткости двутаврового сечения, где верх и низ тавра - листы, а стенка тавра - нечто с характеристиками, достаточными для полного задействования полок двутавра. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Вы идеалист. Попробуйте им приказать.
Цитата:
Почему бы не попробовать диск из сэндвичей, например в сарае пролетом 6-9-12 м или не обойтись без тяжей и спаренных прогонов? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.12.2018 в 13:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
to Старый Дилетант
В сети есть диссертация некоей Тусниной О.А. на предмет исследования жесткости тонкостенных прогонов с учётом крепления сэндвич-панелей. Бегло посмотрел, есть различные схемы практических испытаний, замеры прогибов и прочего. Поищите, в режиме просмотра точно есть в доступе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809
|
Цитата:
А так производители по пожарке то не могут огневые испытания то сделать нормально под нагрузкой. А вы от них еще и это хотите ) Это только если притянете этот пункт, что нет методик, и то модель всегда можно сделать. ГОСТ 27751-2014 5.2.4 Расчет конструкций и оснований сооружений повышенного уровня ответственности (класса КС-3) рекомендуется проводить на основе результатов специальных теоретических, апробированных численных и экспериментальных исследований, проводимых на моделях или натурных конструкциях. Покажите мне фото с объекта, когда прогон выходит из плоскости при сэндвич панелях? Последний раз редактировалось zebs, 21.12.2018 в 14:34. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Спасибо - уже немного ближе. Правда не могу найти читаемый (в смыле рисунков и таблиц) вариант |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Приказывать не надо, надо узлы делать такие, чтоб самонарезающие винты не работали на изгиб
Профилированный настил, во-первых, ранее был зачастую толщиной в 1мм. Обшивку панелей дай бог сделают из 0.7 (а чаще делают 0,5 или вообще 0,3мм) Во-вторых, профилированный лист более жесткий ввиду своей формы сечения в отличии от практически гладкого листа обшивки панели. И в третьих, состав панелей зачастую такой: сердечник из утеплителя с клееной обшивкой из листов. По сути работать будет 1 лист обшивки Потому что это самонесущие ограждающие конструкции и не более. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
По Вашим рассуждениям -- в никуда... ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Тяж не менее надёжно, но бывают обрывы тяжей. Саморез надёжен по расчёту, но контроль на стадии монтажа и особенно эксплуатации практически невозможен. ----- добавлено через ~17 мин. ----- Цитата:
100 -- 10 -- 1 или так 25 -- 5 -- 1 Вот и вся равноценность. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
А вообще, встречал выгибы прогонов даже с кровлей из профлиста. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 21.12.2018 в 22:28. |
||||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
СТО 0043-2005 " 7.1.8 Расчетное срезающее усилие Nb, которое может быть воспринято одним винтом, определяется по формуле: Nb = a • Ru • d • t, (14), где t - толщина более тонкого из соединяемых профилей в мм; d - диаметр винта, мм ; Ru - расчетное сопротивление стали настила в кH/мм2. По результатам испытаний приведенным во вложении к посту 32 испытательная предельная нагрузка на срез самореза d5,5 с обшивкой 0,5-0,7 мм составила 240-360 кгс Цитата:
Кровельные сэндвич-панели при шаге прогонов 2 м несут вертикальную нагрузку до 500 кгс/м2 (я чаще проектирую для V и VI районов). Обшивки участвуют в совместной работе с утеплителем и нижняя обшивка на средних опорах неизбежно работает на сжатие и ее устойчивость наверняка обеспечена. Так почему же обшивка не может работать на сдвиг в плоскости ската и почему панель не может обеспечить диск, хотя бы для восприятия скатной составляющей? Я не требую диска из сэндвича в IV районе для высоты 10м, пролета 24, с кранами до 15 т как для профнастила в Молодечно 1.460.3-23.98. Но область возможного применения в небольших зданиях хотелось бы очертить. ----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
Если панель способна воспринять усилие сдвига в своей плоскости то достаточно каждую панель закрепить к каждому прогону. Кстати, где-то на форуме IBZ вроде уже писал об этом Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 22.12.2018 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кстати, есть саморезы d6,3 -- это дополнительно 30% несущей способности. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Это я к чему - если не сшивать сэндвичи, они, имея ширину допустим 1 м при прогоне в 6 м, будут съезжать по скату (пока от скатных - насчет боковых при изгибе - см. далее) СООБРАЗНО изгибу прогона по скату при работе на скатную, если не зацепить их к чему либо - например на коньке, или на карнизе (к спаренному прогону). Это означает, что сэндвичи не будут помогать прогонам. Ни в чем. Поэтому непременное условие - это сшивка. Однако и одна только сшивка не решает проблему - при сшивке панелей "в диск" распределение усилий среза винтов по длине прогона будут резко неравномерными. Я когда-то давно пытался моделировать МКЭ эту ситуацию, и получал на крайних (у опоры прогона) саморезах до 500 кг, при 10-15 кг в середине пролеты. Редко какой саморезный узел выдержит полтонны среза. Поэтому: 1. Сшивка обязательна, чтобы панели работали как диск - при работе на скатную. Но не в плане диска для ВСЕГО КАРКАСА - об этом чуть ниже. 2. Диск должен быть по всей длине (имеется ввиду поперек ската) зацеплен к спецпрогону, способному воспринять скатную+боковую при изгиба. Спецпрогон - это как правило два объединенных коньковых или карнизный спаренный (такой прогон так же может совмещать функцию распорки в связевой системе здания). При длинных скатах такой прогон вводится в промежутке - обычно это поперечный стык панелей (многие производители катают панели 12-14 м, не более). Насчет скатной и раскрепления от потери ПФИ - при применении швеллеров (полками вверх ската) от изгиба швеллер выпучивается вверх по скату, и частично компенсирует скатную. Поэтому для простоты можно учесть только скатную, и это будет в запас. По поводу попытки обеспечить общую жесткость здания "диском" из сэндвичей - как видим, и так-то саморезы и прогоны хорошо напрягаются, нет запасов для наложения еще одной функции. По кровле ГС нужны. Хотя бы простейшие, по торцам. Не, ну сортир 1х1х2 можна канэшна панелям отдать полностью. ![]() И да - вспомнил, читая Катюшина - объединение коньковых прогонов может производиться пришивкой сплошного тонкого листа, но без излома на коньке. а прямо от полки к полке. При этом становится проблемной исполнение герметизации стыка панелей. Пэтому есть случаи неразумной "модификации" листа сшивки - ей придают форму с изломом, чтобы прилегал снизу к панелям. Это ослабляет объединение прогонов,т.е. это неправильно. Самый сердитый способ - вварить два железных предмета на длине прогонов. Можно на заводе. Промежуток между прогонами нужен для исполнения герметизацци на монтаже. Возможны варианты. Прим.: не сшивать панели вдоль можно, если спецпрогоны очень жесткие. Но таки сшивка панелей резко повышает надежность всей кровельной конструкции, позволяя компенсировать одиночные браки при вкручивании винтов/саморезов за счет плавного перераспределения по всей кровле. Жаль, что Катюшин не испытал панели совместно с прогонами на достаточно большом фрагменте кровли уклоном например 10% - на предмет картины распределения усилий. Ну и по поводу сдвиговой жесткости панелей - эта информация в численной форме есть, я даже выкладывал тут в какой-то теме. Панели весьма жесткие на сдвиг в плоскости, и к слову, и из плоскости - принципиально сэндвич работает на основную нагрузку ИМЕННО за счет общей жесткости пирога, т.е. минвата рулит и при изгибе. ![]() Если кто призывает презренно игнорировать минвату, значит тот и вовсе не должен применять сэндвичи как таковые. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
У нас сендвич заказывают в АР. Практически всегда без указания конкретного производителя. Регламентируют только толщину панели. Получается, что полноты исходных данных нет. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Спасибо, Ильнур, за развернутый ответ и четко выраженную позицию.
Уже склоняюсь, к тому, чтобы забыть о тяжах и расчете прогонов на скатную составляющую. 1. Сшивка панелей безусловно важное мероприятие, однако, повторяюсь, считаю, что и жесткость каждой панели на сдвиг значительно превышает боковую жесткость прогонов, и ее вполне достаточно для восприятия поперечной силы, и систему вполне можно рассматривать как ферму с параллельными поясами (ферму Виренделя). Это так, к слову. 2. Все же хотелось бы уйти от спецпрогонов, думаю, и обычных в большинстве случаев вполне достаточно. Прошу на этот пункт не отвечать. 3. Я тоже понял, что несущую способность сэндвичей на изгиб обеспечивает работа минватных плит на сдвиг. Она же и еще способность в качестве упругой связи обеспечить устойчивость сжатой обшивки будут определять возможность работы панелей в составе диска. Цитата:
Мне, повторюсь, еще жаль, что Катюшин не довел испытания до срыва, чтобы понять насколько "течет" обшивка. На форуме дискуссии на эту тему ведутся уже более 10 лет. Неужели никого не найдется, чтобы выполнить натурные испытания и поставить точки над i, как в свое время сделали для профнастила? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Старый Дилетант, это всё в рамках теории. А где результат фактических исследований? А влияние брака изделий, замачивания, нарушения технологии монтажа и пр.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Сендвич значительно сложнее в прогнозировании результата. Контроль значительно усложняется. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В принципе - нет. На все есть своя нормативная величина, учитывающая "сложности". В т.ч. на несущую способность сэндвича. Никто же не пугается применить сэндвич по заявленной несущей способности Х кг/кв.м на пролете Y метров при схеме в Z-пролетов, зная, что сэндвич несет БЛАГОДАРЯ минвате и его адгезии к обшивкам.
Поэтому не нужностесняться и по сдвигу применять - ведь если вдруг "замочило" (что к слову мало что портит в смысле механических характеристик - минвата обработана гидрофобами и с нее как с гуся) или что-то, то сэндвич и снег перестанет нести. Т.е. или не применяем из религиозных соображений, или применяем СПОЛНА. Другое дело, что сэндвичи клееные по евротехнологиям появились в 90-е, и ими уже никто их нормированием уже не занимался. Их толком нет в нормах до сих пор. Старый Дилетант Цитата:
Если в качестве полного диска для всего здания - тут да, жесткая минвата обшивку в плоскости будет хорошо удерживать. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738
|
А зачем закладывать в проект решение о сшивке сэндвичей, если с большой степенью вероятности его прикрутят как попало? Сшивать саморезами панели с шагом 500мм - это мало написать, это надо каждому - от заказчика до кровельщика - вдолбить, что контроль выполнения этого параметра влияет на прочность конструкции. Если при контроле прогонов можно просто сравнить "ага, вот эти вот тут, прикручены так-то", то кто будет реально заморачиваться с "панели сшиты по фэн-шую с таким-то шагом, такими-то саморезами, с таким-то контролем усилий, с такой-то точностью установки саморезов по оси прогона, толщина листа панели такая-то"
|
|||
![]() |
|
|||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Тем более нужны испытания. А разные факторы учитываются коэффициентами. Например, испытательная нагрузка у Катюшина составила 360 кгс, а по формуле для профнастила d=5.5, t=0,7 - 160 кгс. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Цитата:
Например испытания УНС, описанные Троицким, показали деформативность лобовых швов 4 мм, и после этого мы уверены в надежности и шарнирности узлов. Так и здесь - чем больше деформативность соединения - тем больше соседних саморезов включатся в работу. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Катюшин подтвердил то, что и так понятно и не вызывает противоречий с нормами.
Там саморезов-то 2 или 3 на прогон. 4 вообще не встречал. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Tamerlan_MZO Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
![]() Врятли там линейная зависимость в распределении нагрузки. Вот Вы писали, что крайние больше нагружены, чем средние. По какой методике считали? МКЭ не вариант для повседневных расчётов. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
ЦНИИПроектстальконструкция «Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» М.1980 1.9. Диафрагмы жёсткости из профилированного настила можно предусматривать для восприятия следующих горизонтальных нагрузок: а) сил торможения кранов лёгкого и среднего режимов работы, если значения этих сил составляют не более 50 % от полной расчётной нагрузки в том же направлении; б) ветровых нагрузок для I - V районов; в) сейсмических нагрузок при расчётной сейсмичности 7-9 баллов; г) монтажных нагрузок, в том числе при крупноблочном монтаже; д) любой местной нагрузки, вызывающей взаимный сдвиг несущих элементов в плоскости закрепления настила |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Категорирование людей по "модам" - не ваша Прерогатива явно, судя по уровню мышления.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Для повседневных расчетов попробовать просчитать как для балки по формуле 24 СТО 0043-2005 считая, что пояса-прогоны воспринимают момент, а стенка-панели - поперечную силу. Например. Шаг прогонов B=2м, пролет L= 6м Скатная составляющая на панель q1 = 0.1 тс/м2, на прогон q=0,2 тс/м Погонное сдвигающее усилие вдоль прогона t = qL / 2B =(0.2*6) / (2*2) = 0,3 тс/м Считаем, что панель передает через саморезы скатную составляющую на прогоны и одновременно воспринимает сдвиговое усилие Тогда геометрическая сумма S = (0,2^2+0.3^2)^0.5 = 0.36 тс/м, на саморез S/n = 0.36/2 = 0.18 тс, где n=2 - кол. саморезов на 1 п.м. прогона. Получается многовато. И напрашивается добавить саморезов в опорной зоне прогона. ----- добавлено через ~4 мин. ----- 1.460.3-23.98 Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.12.2018 в 00:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Один раз прощупать и все. Например, никто сызнова диск из профлиста не пересчитывает - просто указывается профиль, шурупы/заклепки и их частота.
Старый Дилетант Цитата:
По уму нужно решать задачу работы двух разных жесткостей с объединением перемещений в точках-винтах. А вот если панели "заякорить" (например к коньковым прогонам), то задача упрощается донельзя - получаем неразрезной из плоскости прогон (точнее полку прогона), о множеством опор/раскреплений.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Я сторонник теории предельного равновесия, приходилось участвовать в испытаниях, немного обследовал и убедился в ее действенности. Думаю и в нашем случае все можно привести к простым формулам и аналогиям (конечно с использованием коэффициентов) Цитата:
Буду пытаться потихоньку осваивать Лиру, не знаю, успею ли в этой жизни. А вы - ребята грамотные, надеюсь, возьметесь, смоделируете и разберетесь, если конечно захотите. Насчет конькового прогона, особенно после опубликованных опытов Катюшина, думаю, никто не сомневается Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 23.12.2018 в 13:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Дык ведь уже моделировали и разбирались...
Вот например уклон 10 градусов, панели длиной 14 м, прогоны 6м через 2м, снег 350 кг/м, швеллера 20П, к прогону панели привернуты стальными "гвоздями" 5,5 мм через 0,5 м. Панели толщиной 200 мм, обшивки обе гладкие 0,6 мм. Минвата имеет E=560 т/кв.м., коэфф. Пуассона 0,4. Никаких коньковых прогонов. Итог: по скату панели смещаются на пару миллиметров, не более. Прогибы до 48 мм. Прогоны свободны в своем кручении от панелей (упрощенная модель) - прогоны поворачиваются против ската (навстречу скатной) до 13 градусов (в середине пролета) - это выражается в виде выгиба нижнего пояса по скату вниз. Срезающие усилия на гвозди резко неравномерны - второй от края винт имеет 330 кг, в то время как в остальных не более 30 кг. Таким образом, панели очень жесткие, а неравномерность по винтам - резкая. Возможно, при допущении обмятия обшивки на 1-2 мм у гвоздей эта резкая неравномерность резко рассосется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
В принципе логично. Получилась самодостаточная очень жесткая в своей плоскости пластина и вся скатная нагрузка передается через ближайшие к опорам саморезы. Не понятно, почему не на крайние.
А вдоль прогонов срез саморезов наблюдается? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Неразрезность панели. Если смоделировать небольшую податливости точек крепления и продольной "сшивки", скорее все перейдет на крайние.
Да. Причем чем хилее прогон, тем больше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В цифрах они большие, намного больше, чем может нести обшивка у винта. Однако эти цифры справедливы только для этой модели - панели "сшиты" монолитно (минвата непрерывна), на практике панели сшиты только верхними обшивками, и таких цифр в поперечном направлении не будет - будет "цепная" схема панелей.
Если сильно надо, могу поразрезать минвату и нижнюю обшивку вдоль панелей. Но не прямо сейчас - это муторно и долго.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 542
|
Цитата:
![]() Спасибо ----- добавлено через ~2 мин. ----- А на какую нагрузку "якорить"? На скатную составляющую с шириной грузовой площади, равной половине шага прогонов (для конькового)? Или половине длины самой панели? Последний раз редактировалось Alexmf, 24.12.2018 в 11:09. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Сшивку я не моделировал пошурупно, просто непрерывный лист 0,6 мм поверху. И вот как гнется гвоздь: ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.12.2018 в 11:37. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вот освободил связь "саморез-нижняя ошивка" вдоль прогона - теперь усилие среза вдоль прогона 0, поперек не изменилось, вертикальный прогиб прогона возрос до 59 мм. При этом смещение отверстие-гвоздь вдоль прогона - 0,45 мм. Т.е. здесь прогноз подтвердился - попытка панели помочь прогону в основном изгибе скоропостижно угасает до 0. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Что-то здесь явно не так.
Немного пофантазирум. Вырезаем участок приходящийся на 2 прогона В= 4 м и считаем как защемленную на опорах балку, закрепленную 4-мя саморезами к прогонам, расстояние между прогонами h=2м. Погонная скуатная нагрузка на условную балку q=350*4*.174=244 кгс/м , где sin(10град) = 0,174 Моп = q*L^2 / 12 = 246 * 36 / 12 = 732 кгс Продольное (горизонтальное) усилие среза в саморезе Sx = Моп / h = 732 / 2 = 366 кгс Скатное усилие в саморезе Sy = q*L / 4 = 244 * 6 /4 = 522 кгс = 366 кгс Это ориентиры - выше каких усилие в саморезах, думаю, не может быть ни в каких случаях. Наверное у Вас сэндвичи включились совместно с прогонами в поперечный изгиб (вдоль нормальной составляющей). Отсюда и такие громадные усилия. Так что, без испытаний - никак |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 29.01.2017
Москва
Сообщений: 201
|
Цитата:
Цитата:
И коль вы уже сослались на СТО 0043-2005, то не плохо было бы прочитать пункт, идущий как раз перед тем, что указали вы! "7.1.7 Опорные соединения профилированного настила на самонарезающих винтах должны рассчитываться на срез и растяжение" Так же ознакомьтесь с СТО 0065-2011 (винты Гарпун), СП 260.1325800.2016, EN 1993-1-3 (соответствующие разделы) Нигде вы не увидите расчёта на изгиб самонарезающих винтов. Вы можете самостоятельно посчитать, но сомневаюсь, что получите вменяемый результат. Цитата:
Цитата:
Цитата:
То как связи их хотят использовать, то как диск покрытия, кто-то вообще пытается их использовать как каркас для навесных фасадных систем. |
|||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
А где в СП 260.1325800.2016 присутствует расчет винтов на срез? 10.1.5 Несущую способность на срез соединений на вытяжных заклепках, самонарезающих винтах и дюбелях определяют испытаниями по нормативному значению разрушающей нагрузки на срез по формуле. Срез винта и срез соединения - это, согласитесь, не одно и то же. Правда Цитата:
Цитата:
На самом деле это не так уж и сложно - все определяется работой минватных плит на сдвиг. Вообще-то лучше не отвергать сходу, а попытаться разобраться. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Там все так - плотное объединение прогона с сэндвичем заставляет работать на изгиб весь пирог. Отсюда, по Журавскому, сдвиг на границе слоев.
Цитата:
Цитата:
Да не...во дворе 2019...просто надо тщательнее моделировать, и желательно в пакете потяжелее. Хотя уже тут на примитивной модели основное выявлено - панельная система весьма жесткая на сдвиг, никто никуда не скатывается СОВСЕМ (2-3 мм), усилия в саморезах до 240 кг ЛОКАЛЬНО (если что, соседи помогут). Испытания лишь подтвердят и уточнят расчеты. Alexmf Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
В расчетах лучше принять в запас, будто продольное смещение совсем свободное.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Посчитав один раз отдельно по нормальной и по скатной Вам не надо будет потом каждый раз прикладывать нагрузку под своим углом. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Цитата:
Относительно жесткого диска покрытия из сендвич панелей, я не сторонник этой теории, связей много не бывает ![]() ![]()
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Дальше можно только наоборот усложнять модель учетом всяких контактов панели с полкой швеллера, с учетом податливости, и т.д. и т.п. Это уже наука. Integer Цитата:
![]() Офигеть просто ![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Давайте по теме говорить. А не мимо. И да - панели об политике не знают, и работают на сдвиг по законам механики.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 08:26. |
||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
Offtop: Пять страниц ни о чём...
Цитата:
Если речь только об устойчивости погонов, то можно считать "жёстким диском".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Цитата:
Пардон, а как же тогда панель крепится к прогонам, саморезиком для стыка верхнего листа, то есть хотите сказать что все панели висят на обшивке конька на тех же саморезиках, или медленно и печально сползают с прогонов? Вот узел крепления к прогонам с сайта Теплант, а не та ересь с саморезами в верхней обшивке, могу детальнее поискать а не схематично вот ссылка https://teplant.ru/upload/tmpFiles/i...ej_Teplant.pdf а картинка в приложении А это что бы вообще вопросов не возникало: https://teplant.ru/upload/tmpFiles/c...og_techies.pdf страница 49, и не болтайте ерундой
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
- крепления саморезами вдоль прогона срезаны усилием 2 тс, а значит сэндвич совместно с прогоном не работает; - вся скатная нагрузка от панелей передается на вторые от края саморезы, которые эту нагрузку воспринять не состоянии, т. к. соединения ослаблены продольным срезом. И если с 200-300 кгс на саморез еще можно смириться, то 2 тс на соединение перечеркивают всю картину. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Пардон, крепление сэндвича к пргонам - это одно, а сшивка панелей вдоль - это другое. Вы не читаете посты, не вникаете в последовательность постов, вопросов и ответов, а выкладываете крепление панели к прогону взамен узла продольной сшивки. Это разные вещи. От слова "совсем". Кто-нибудь может пояснит молодому человеку обстановку?
Цитата:
Ты вникни в суть. Ты же не понял - мы о сшивке, а не о пришивке - читай самый первый пост об этом - 85 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1774526&postcount=85. И впредь будь внимательнее, а не неси чушь несусветную совсем мимо вопроса. Извинений не надо. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
ЦНИИПроектстальконструкция «Рекомендации по учету жесткости диафрагм из стального профилированного настила в покрытиях одноэтажных производственных зданий при горизонтальных нагрузках» М.1980, СТО 0043-2005, СП 260.1325800.2016, В большинстве серий покрытий промзданий с уклоном до 10% горизонтальные связи по верхним поясам предусматриваются только в подфонарном пространстве |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
По Вашему выходит, что ВЕЗДЕ и ВСЕГДА ВСЕ винты срезаны априори. А фуле, 2тн тонны же... ![]() Какое глубокое непонимание...Так нельзя подходит к анализу. Увидел цифру 2 тн и повесился. ![]() Такую сигнгуляцию мы в первом приближении обнаружим даже в обычном болтовом шарнирном узле.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2018 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Ильнур, тогда как в обычном профлисте покрытия обеспечивается жесткий диск без сшивки вдоль листов для обеспечения устойчивости балок, в СП это указано отдельным пунктом 5.16*?
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Собственно, даже несшитые листы/панели могут сопротивляться сдвигу, ибо имеют ширину и неодиночное крепление по ширине. Я не хочу вступать в полемику с Вами на вопросы вне темы. Мы тут до Вас про другое разговаривали ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Срезаны- повторюсь, я имею ввиду работу соединения на сдвиг - понятно что там процесс сложный (смятие, замятие и срез обшивки, изгиб и растяжение самореза и пр.) а не конкретно срез самореза. Так вот сдвиг на 0,45 мм происходит при условии, что саморез воспринимает 2 тс., а если он это усилие не воспримет, то и сдвиг,очевидно будет другим.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
У нас же на все про все всего 0,45 мм. Естественно, смять даже на все 0,45 не получится - баланс наступит при меньшем сдвиге. Предположим процесс остановится при 0,3 мм с усилием 80 кило (можно ориентироваться по графикам Катюшина). На сдвиг в другом направлении остается>150 кгс. При более жестком прогоне будет еще лучше - швеллер 20 под снег 350 с шагом 2 м на уклоне 10 градусов (не процентов) здесь назначен примерно. Надо понимать, что сдвиг панели по прогону ЕСТЬ независимо от системы раскреплений и т.д. - например можно взять прогон из квадратной трубы - расчет без учета податливости покажет те же 2 тс (при одинаковых прогибах). Однако же сэндвичи не "порваны/разрушены в хлам" везде и повсюду. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Я их к ним не отношу) К людям из категории "- и так сойдёт!!" отношу большинство строителей, увидев работу которых, перечисленные вами конторы ввели бы дополнительный коэффициент 2), а модных бредней дурачки - это комнатные петрушки типа Ильнура, имеющие представление о стройке из картинок учебников и рекламных буклетов. Выполнить настил из профлиста как положено намного труднее и затратнее чем по старинке поставить тяжи. Тяжи к тому ж гораздо надёжнее.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Результаты любого расчета, который выдает черный я шик нуждаются в анализе.
2 тс среза - это величина поперечной силы нормальной составляющей, приходящейся на один прогон 0,35*2*3 = 2,1 тс. Т. е. вся поперечная сила приходится на одно крепление. Отсюда - 0,45 мм результат закрепления от сдвига и для анализа никак не годится. Можно с натяжкой за величину сдвига принять укорочение верхнего волокна швеллера на половине пролета. При 100 процентном использовании сечения удлинение составит 2/3 R * 0.5L / E = (2/3 * 2.45 * 3000) / 2100 = 2.3 мм - это ориентир +/- для сдвига между панелью и прогоном, где 2/3 полнота эпюры моментов-напряжений. Так что, расчет по Вашей схеме дал результат близкий к нулевому, т. к. - для изучения работы швеллера на нормальную составляющую достаточно нагрузить вертикальный швеллер вертикальной нагрузкой, закрепив ВП из плоскости; - бессмысленно пытаться анализировать величину сдвига, надежно закрепив от него элементы; - исследовать совместную работу на нормальный изгиб прогонов и панелей дело весьма сомнительное, т. к. присутствует слишком много тонкостей и неясностей - хватит на хорошую докторскую диссертацию; - вот эти все издержки поперечного изгиба полностью забили, результаты скатного изгиба. Распределение усилий должно продчиняться общим закономерностям - например, величина среза креплений должна возрастать к опорам (конечно могут наблюдаться определенные отклонения связанные, например с опорными креплениями прогонов) А на Вашей картинке усилия продольного сдвига смотрятся как-то уж слишком хаотично. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
И не надо переходить на личности. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Старый Дилетант Цитата:
Соответственно, по концам изгибаемого участка сдвиг максимален. К слову, там нагрузка не 0,35, а 0,35 плюс вес панелей и вес прогонов. Выкладываю картину усилий сдвига - она полностью соответствует элементарному сопромату. Выкладываю так же расширенную картину смещений после допущения таковых. Именно так ведут себя панели - это картины "мира". Конкретные числа - для конкретных исходных. Обратите внимание, что назначенный "с потолка" прогон прогибается чрезмерно. Т.е. и числа соответствующие. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Надо сравнить стоимость патронов и дюбелей, и сравнить с ценами на саморезы. Расход бит на самоерзы несущественный. Насчет быстроты не скажу, но я не видел магазинных пистолетов - возможно и есть такие пулеметы нынче.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
У вас так УДАЧНО получилось, что практически вся поперечная сила, воспринимается саморезами крепящими панель. Возможно жесткость панели и прогона сопоставимы. Нагрузка на 2 м ширины - снег 350 * 2 = 700 кгс/м, панель - 30 * 2 = 60 кгс/м, швеллер ~ 20 кгс/м. итого q= 700 + 60 + 20 = 780 кгс/м Итого Q = 0.78*3 = 2.34 тс весьма близко к полученному Вами срезу винта 2,71 тс. Ну и еще маленечко добавит срез от скатной составляющей. Так что, похоже, Ваш расчет вполне корректен. Кстати сечение [20 для такой нагрузки вполне реально. Прогиб по формуле получился 4,1 см, учитывая, что жесткость проверяется по нормативной длительной - пройдет без сомнения. С цифрами на Вашей картинке я не разобралмя Прошу, Ильнур, по возможности пояснять картинки и цифирки для таких тупых как я и не держать козыри в рукаве. Цитата:
На фото с дюбелями настил Н153 (или Н157 - не поню точно) толщиной 1,2 или 1,5 сталь S350, толщина полки двутавра 14 мм, сталь С345. Как видно пистолет прекрасно справился. Пистолет Хилти специально покупали для этого объекта, в 2007 стоил 100 с лишним тыс. руб. (в общем от 100 до 200) Патроны на ленте, что очень удобно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
А. В первой картине показаны эпюры Qz - эпюра в месте среза выглядит как черточка вдоль прогона, в силу короткости выделенного участка - 2 мм винта. Местная ось Z "гвоздя" показана синим и тоже в виде маленького усика - плохо, но видно. Т.е. это как раз срезающие в шурупах ВДОЛЬ прогонов ПРИ УСЛОВИИ, что узел не поддается СОВСЕМ. Т.е. идеальное объединение шурупа+нижней обшивки+верхней полки прогона в точке соединения.
Выборочно показано максимальное усилие - это крайний шуруп, место отмечено синим кругом. На картине с цифрой видно эпюру срезающих на участке от полки до 2 мм от полки. Б. Во второй картине - перемещения узлов шурупа и обшивки вдоль прогона ПОСЛЕ ПОЛНОГО РАЗЪЕДИНЕНИЯ их в том же направлении. На картине видны винты - это голубые искривленные линии - так гнется шуруп. Около каждого узла (на общей картине их сотни) написано перемещение вдоль Х - т.е. вдоль прогона в мм с точностью два разряда после запятой. С трех шурупов для читабельности вынесены конкретно перемещения разъединенных узлов , и рядом написана разница, в мм. Т.е. в данной модели, где обшивка вдоль прогона СОВСЕМ НЕ СОПРОТИВЛЯЕТСЯ винту, получили величины взаимосмещения полки прогона и нижней обшивки - на крайнем винте 1,83 мм, близко к середине - 0,2 мм. В. Вывод: на винты сбоку панели давят, однако смещения не приводят к разрушению соединения - усилие среза "обнуляется" при малом смещении. Для разрушения соединения винт-обшивка нужно большое смещение. Так же не учтено то, что верхняя обшивка панели поперек прогона "гармошкой", и практически выключен из пирога при изгибе в этой плоскости, и на деле винты страдают еще меньше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828
|
На сараях и сортирах вполне.
Это лишнее. Достаточно каждый лист в двух точках. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Ильнур, а на фига тебе "жёсткий диск"? Дискобол чтоль?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Не, это культурная альтернатива безобразной паутине тяжей.
![]() Ну не нужны швеллеру никакие тяжи, пока прикручена заводская сэндвич-панель. Нет проблем ни с потерей ПФИ, ни со скатной. Да чорт бы с тяжами - пусть вешают. Но во многих случаях даже конструктивно вешают не только как излишество, но и наперекор перемещениям - швеллер вовсе не стремится валиться вниз по скату верхней полкой. Все немного наоборот.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Все верно
Важно только, чтобы заводская сэндвич-панель была действительно прикручена к прогону, а не просто на нем лежала. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Нигде никогда панель не лежит просто так - они просто улетят. Кроме этого, каждый продольный шов панелей сшивается саморезами по верхней обшивке. К кровельным панелям прилагается бочка винтов и бочка саморезов, а так же мягкие подкладочные ленты. Ну и для справки: плотность минваты в панелях от 100 до 125 кг/куб, а не 20-40, как это обычно понимается. Надежность адгезии обшивки с минватой высочайшая, если линия современная. Есть к сожалению "свечные заводики" с примитивными технологиями, но там уже речь об основной несущей способности. Пока панель несет снег, он несет и на сдвиг. Прочная минвата - суть клееных сэндвичей.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 26.12.2018 в 19:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Цитата:
![]() ![]()
__________________