Как подтвердить E15 для ограждающего профлиста
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как подтвердить E15 для ограждающего профлиста

Как подтвердить E15 для ограждающего профлиста

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.03.2014, 09:45 1 | 1 #1
Как подтвердить E15 для ограждающего профлиста
SerStar
 
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303

Добрый день. Проектируется закрытая парковка, наружные ограждающие конструкции - профлист. Требование огнестойкости для такого профлиста Е15. Эксперт пишет замечание, что "не подтвержден требуемый предел огнестойкости профлиста Е15". Как это подтвердить? Ведь здания, обшитые профлистом проектируются и строятся потоком.
Спасибо
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
Просмотров: 19330
 
Непрочитано 19.03.2014, 12:34
1 | 1 #2
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


информация которая попадается в интернете..
сэндвич панели имеют огнестойкость 0,2-0,25ч
в том числе это указано в Пособии по определению огнестойкости материалов... (к СНиП II-2-80)

на профлист не нашел никаких испытаний, но по форуму 0-1 огнестойкость голого проф.лист менее R8 (или RE8)

отсюда вопросы:
если у вас паркинг холодный, может не писать про ограждение (пусть будет открытым)?
если паркинг отапливаемый, тогда может указать в кач-ве ограждения сэндвчи-панели..

p.s. самому интересно как выкручиваются проектировщики которые проектируют и строят потоком ))
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 13:08
#3
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
если паркинг отапливаемый, тогда может указать в кач-ве ограждения сэндвчи-панели..
Наборная сэндвич-панель с несущей кассетой и обшивкой профнастилом - І30/Е60.
На сам профнастил не нашел
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 14:25
#4
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Наборная сэндвич-панель с несущей кассетой и обшивкой профнастилом - І30/Е60.
это даже лучше чем E15

а откуда такие данные?
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 14:53
#5
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
а откуда такие данные?
Фирма заказывала пожарный сертификат в испытательном центре. Жгли образцы (полностью фрагмент наборного сэндвича в лаборатории). Получили І30 и Е60.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 14:54
#6
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


плохо, что это Киев ((
(по разным причинам)
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 14:57
#7
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


DJ AntOn, надо спрашивать у крупных производителей, у них должны быть пожарные сертификаты.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 15:00
#8
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


LynxM, я тож так думаю, но это интересно только производителям сэндвич панелей... (т.е. наше совместное предложение автору заменить профлист на сэндвич панели, а как сделают по факту никого не волнует)
а автора интересует металлопрокат.. я свои мысли выше по этому поводу накидал (в посте 2)
__________________
обо мне
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 16:03
1 | 1 #9
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
автора интересует металлопрокат
Интересное письмо.
Цитата:
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России
от 13 ноября 2013 г. № 5789эп-13-2-04
По существу Вашего запроса сообщаю следующее.
1. В соответствии с номограммами прогрева незащищенных стальных конструкций, подготовленных на основании опытных данных ВНИИПО и представленных в "Инструкции по расчету фактических пределов огнестойкости металлических конструкций", М., ВНИИПО, 1983 г., может быть принято, что фактический предел огнестойкости несущих стальных конструкций равный R 8 будет обеспечен, при условии, что их приведенная толщина металла составляет не менее 4,0 мм. Данный показатель установлен для стальных конструкций, рассчитанных на нормативную нагрузку с коэффициентом запаса 1,5, при котором критическая температура стали принимается равной 500 °С.
Согласно п. 5.4.3 СП 2.13130.2012 с изм. № 1 в случаях, когда требуемый предел огнестойкости конструкции (за исключением конструкций в составе противопожарных преград) R 15 (RE 15, REI 15), допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости, за исключением случаев, когда предел огнестойкости хотя бы одного из элементов несущих конструкций (структурных элементов ферм, балок, колонн и т.п.) составляет менее R 8.
2. Ссылка на "Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций..." ЦНИИСК им. Кучеренко, 1985 г. является некорректной, в связи с тем, что в настоящее время изменились критерии оценки огнестойкости строительных конструкций, определяемые в соответствии с ГОСТ 30247.1-94 "Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции".
3. Для установления фактического предела огнестойкости незащищенных стальных конструкций, находящихся в напряженно-деформированном состоянии под нагрузкой, должна быть определена критическая температура стали на основании статических расчетов и время ее достижения, в зависимости от приведенной толщины металла и условий обогрева конструкций.

Заместитель начальника института -
начальник научно-исследовательского центра И.Р. Хасанов
tankist вне форума  
 
Непрочитано 19.03.2014, 16:04
#10
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


DJ AntOn, автора интересует профнастил. Пусть обзвонит крупных производителей, возьмем у них сертификат и в проекте укажет производителя профнастила .
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 14:15
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


R не интересует, а все эти письма именно про R.
Нужен предел огнестойкости Е15 .
У производителей, удивительно, но сертификата нет...
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 13:21
#12
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Так как выкручиваться, кто подскажет?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2014, 21:24
#13
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Так как выкручиваться, кто подскажет?
Имхо, никак. В смысле, переделывать на другую ограждающую конструкцию с заведомо подтвержденным EI, как и советовали выше.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 09:33
1 | 1 #14
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Получается, что теперь все здания с ограждающей конструкцией из профлиста вне закона? ))))
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 10:05
1 | 1 #15
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Так как выкручиваться, кто подскажет?
Offtop: Принять V степень огнестойкости
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 10:55
#16
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


kfrdfylf, степень огнестойкости дается на стену целиком, а не на один из материалов. Надо в целом брать.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 16:02
#17
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
kfrdfylf, степень огнестойкости дается на стену целиком, а не на один из материалов. Надо в целом брать.
Ну стена целиком состоит из профлиста.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2014, 17:31
#18
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


E - предел по потере целостности, I - по потере теплоизолирующей способности. Теперь думаем, какое I у профлиста.
Че-то не то написал. У ненесущих стен Е нормируется. Для профлиста оно вряд-ли будет больше 8 мин.

Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 07.04.2014 в 17:39.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 08:24
#19
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Ну стена целиком состоит из профлиста.
Я вижу три варианта:
1. Проектировать открытую автостоянку ))
2. Менять ограждающую конструкцию.
3. Заказывать пожиспытания. Заодно всем будет польза на будущее.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.04.2014, 13:25
#20
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Я вижу три варианта:
1. Проектировать открытую автостоянку ))
2. Менять ограждающую конструкцию.
3. Заказывать пожиспытания. Заодно всем будет польза на будущее.
Кроме этой несчастной парковки, мы потоком проектируем неотапливаемые промздания с ограждением из профлиста - металлургические и химические заводы, склады для хранения сыпучих материалов и т.д и т.п. Если сейчас пойдут подобные замечания от экспертизы по поводу профлиста, он окажется неприменим для стен??? Как считаете ,может это было временное помешательство экспертизы?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 13:48
#21
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Как считаете ,может это было временное помешательство экспертизы?
Да кто ж их знает! Всё от экспертизы зависит.
Раньше наша экспертиза принимала огнезащиту обшивкой ГКЛО в 2 слоя, а теперь заворачивает, требует заключение.
А еще раньше завернули огнезащиту колонн обкладкой кирпичом - не обеспечивается требование п. 1.2 СНиП II-23. Вот.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2014, 14:22
#22
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251


судя по

http://vniipo.ru/orders/services/reestr_SSPB.htm

профлисты сертифицируются как отделка
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как подтвердить E15 для ограждающего профлиста



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста Sergeev Прочее. Архитектура и строительство 13 06.02.2014 18:29
Определение марки профлиста и его фактической массы Раис Металлические конструкции 15 25.11.2013 15:09
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 28.10.2013 17:46
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста Shpreh Конструкции зданий и сооружений 2 21.09.2012 12:57
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста T80 Конструкции зданий и сооружений 2 10.12.2010 06:07