Как подтвердить E15 для ограждающего профлиста
СПб
Регистрация: 10.10.2006
Сообщений: 1,303
|
||
Просмотров: 19330
|
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
информация которая попадается в интернете..
сэндвич панели имеют огнестойкость 0,2-0,25ч в том числе это указано в Пособии по определению огнестойкости материалов... (к СНиП II-2-80) на профлист не нашел никаких испытаний, но по форуму 0-1 огнестойкость голого проф.лист менее R8 (или RE8) отсюда вопросы: если у вас паркинг холодный, может не писать про ограждение (пусть будет открытым)? если паркинг отапливаемый, тогда может указать в кач-ве ограждения сэндвчи-панели.. p.s. самому интересно как выкручиваются проектировщики которые проектируют и строят потоком ))
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На сам профнастил не нашел ![]()
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
Цитата:
а откуда такие данные?
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
Фирма заказывала пожарный сертификат в испытательном центре. Жгли образцы (полностью фрагмент наборного сэндвича в лаборатории). Получили І30 и Е60.
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
||||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
плохо, что это Киев ((
(по разным причинам)
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
LynxM, я тож так думаю, но это интересно только производителям сэндвич панелей... (т.е. наше совместное предложение автору заменить профлист на сэндвич панели, а как сделают по факту никого не волнует)
а автора интересует металлопрокат.. я свои мысли выше по этому поводу накидал (в посте 2)
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,659
|
Интересное письмо.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Имхо, никак. В смысле, переделывать на другую ограждающую конструкцию с заведомо подтвержденным EI, как и советовали выше.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Offtop: Принять V степень огнестойкости
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
E - предел по потере целостности, I - по потере теплоизолирующей способности. Теперь думаем, какое I у профлиста.
Че-то не то написал. У ненесущих стен Е нормируется. Для профлиста оно вряд-ли будет больше 8 мин. Последний раз редактировалось Evgeniy_73, 07.04.2014 в 17:39. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Я вижу три варианта:
1. Проектировать открытую автостоянку )) 2. Менять ограждающую конструкцию. 3. Заказывать пожиспытания. Заодно всем будет польза на будущее.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303
|
Цитата:
![]()
__________________
Опыт проектирования с 2007 года |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да кто ж их знает! Всё от экспертизы зависит.
Раньше наша экспертиза принимала огнезащиту обшивкой ГКЛО в 2 слоя, а теперь заворачивает, требует заключение. А еще раньше завернули огнезащиту колонн обкладкой кирпичом - не обеспечивается требование п. 1.2 СНиП II-23. Вот.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примыкание кровли из профлиста к стене из профлиста | Sergeev | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 06.02.2014 18:29 |
Определение марки профлиста и его фактической массы | Раис | Металлические конструкции | 15 | 25.11.2013 15:09 |
Типовые разработки на бескаркасные арочные конструкции из профлиста и каркасные арочные конструкции из профлиста | Карапуз | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 28.10.2013 17:46 |
Узел примыкания перегородки к перекрытию из профлиста | Shpreh | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 21.09.2012 12:57 |
Крепление Z или С-образного прогона внутри кровельного пирога из профлиста | T80 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 10.12.2010 06:07 |