| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Нужно ли огнезащитить прогоны покрытия, которые устраиваются по стропильным фермам покрытия
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
||
Просмотров: 17793
|
|
||||
ЭПБ и ОБС промзданий Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 643
|
А таблицу 21 Федерального закона 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" лень посмотреть? Там при второй степени огнестойкости для прогонов покрытия указано R15, т.е. огнезащита не нужна.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
ну надо тогда обосновать. Т.к. может и не пройти на 15. И вообще - странно это: фермы 90, прогоны 15. Инфа 146%? Действительно у ферм предел огнестойкости по огнестойкости прогонов получается (т.к. ВП ферм потеряет устойчивость). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
У меня еще вариант огнезащитить прогон или несколько прогонов, чтобы обеспечить монтажную гибкость верхнего пояса ферм 220. Т. е. таким образом прогон будет раскреплять верхний пояс и обеспечивать монтажную гибкость, т.е. все колонны фермы связи будут стоять, а все прогоны не нужно огнезащитить
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Согласно СНиП Пожарная безопасность:п.5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.
К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. А прогон обеспечивает устойчивость верхнего пояса ферм |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: неужели просто охота кому-нибудь что-нибудь подоказывать?))
Цитата:
Цитата:
А вообще, ФЗ все-таки документ рангом выше норматива, а в перечне 1047-р (который тоже кусок ФЗ) норматива на пожарную безопасность вообще нет. Так что пусть стоят фермы и прогоны с REI15. |
|||
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: про трубы на прогоны - это сейчас модно, я смотрю. Действительно дешевле швеллеров чтоль получается? Или удобство в монтаже какое...
Швеллер 22П к примеру - 18,4 кг, 1530 см4, 153 см3. Ближайшая аналогичная ГСП-труба по 30245 160х6.5- 30,2 кг, 1479 см4, 184.8 см3 Если только прочность - 140х7.5 - 29.69 кг, 1074 см4, 153.5 см3 Почему на крупных объектах применяют трубы на прогоны? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Я думаю: 1. Хорошая работа на косой изгиб. Там где это учитывается швеллер будет с диким перерасходом, либо гемор с тяжами. 2. Не надо думать о потере общей устойчивости для прогонов (расчет профлиста на условную поперечную силу, что там будет на монтаже вообще не ясно), опять экономия на распорках-связях (для балочных клеток без жесткого диска). 3. Если присутствует кручение - вообще сказка. Так что даже не для прогонов а вообще для любых балочных конструкций. Хотя во многих случаях (случай, приближенный к чисто поперечному изгибу) действительно перерасход будет на лицо из-за толстых стенок. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Эксперты ссылаются на
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
Спасибо большое. Теперь все стало понятно. Хотя я считаю, что всего несколько прогонов участвуют в обеспечении геометрической неизменяемости каркаса и это вполне можно доказать расчетным путем, а огнезащитить все прогоны это очень много
Последний раз редактировалось vlasctelin, 28.03.2014 в 09:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2014
Сообщений: 7
|
В таком случае (в соответствии с таб. 21 ФЗ №123) для обеспечения II степени огнестойкости здания Вам необходимо покрыть колонны на 90 минут, вертикальные связи по колоннам на 90 минут, балки перекрытия (если имеються) на 45 минут и конструкции лестничных клеток. А фермы, прогоны и горизонтальные связи не покрывать огнезащитным составом. И если применяете тонкослойное огнезащитное покрытие, обратите внимание на приведенную толщину металла (не менее 5,8 мм).
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
Простой пример:
Для зданий 2-й степени огнестойкости колонны должны быть 90 минут, перекрытия 45 минут. Допустим здание много этажей. Перекрытия естественно раскрепляют колонны. Так что перекрытия тоже 90 минут? А зачем тогда писать про 45 минут? А где вы видели здания где перекрытия не раскрепляют колонны? В принципе, всегда проходил экспертизу когда покрытие 15 минут, колонны 90. Замечаний не было |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
На самом деле все определяется степенью огнестойкости сооружения. В понятие огнестойкости здания входит обеспечение некоей живучести для минимизации последствий: время подъезда пожарных подразделений, эвакуация людей, тушение с проникновением в здание, тушение снаружи и т.д. Из-за этого и огнестойкости элементов разные. Естественно, что значимость элемента в этой минимизации наиболее точно может определить только автор конструкции. Если конструктор видит, что в случае нагрева прогона (за 15 мин) все здание рухнет, или даже только покрытие рухнет, то от промздания ничего уже не остается, и смысла в огнестойкости колонны в 1,5 часа просто нет.
Поэтому и написано "указать в проекте, что несущее". Конечно, в промздании нет смысла иметь и 90 мин колонны при 45 мин ферм ![]() Мутноватые нормы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681
|
У меня такой вывод: если колонны останутся, то не такие глобальные масштабы будут от того, что произошел пожар. Ведь 15 мин. вполне достаточно, чтобы люди эвакуировались из одноэтажного здания или с последнего этажа многоэтажного здания, а 45мин. вполне достаточно, чтобы люди эвакуировались с остальных этажей
Последний раз редактировалось vlasctelin, 28.03.2014 в 12:16. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() А при одноэтажном - совсем бессмысленно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
там другая немного логика. Огонь он не сверху вниз, он снизу вверх. К тому времени, как загорелось достаточно материалов на складе, чтобы огонь начал облизывать прогоны, колонны уже полчаса-час как объяты пламенем. И перекрытия обрушаются вместе с колоннами через полтора часа после начала пожара. Я думаю, как-то так.
|
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Кроме того, очаг пожара может на любом этаже и месте, в т.ч.на самом верху. Если смотреть норму, то для промзданий с категориями Г, Д и I, II степени огнестойкости до 54 м одни и те же требования в независимости от этажности. Логики маловато. Некоторая конечно улавливается.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
vlasctelin !
Почему вы фермы красите на 90минут огнезащитным составом? Согласно ФЗ №123 таблица 21 вам при II степени огнестойкости здания предел огнестойкости строительных конструкций составляет R15 (то же касается и прогонов, а также настилов, в том числе с утеплителем). № профиля вашего прогона? Это для того, чтобы определить приведенную толщину металла при воздействие огня с трех сторон. (К примеру швеллер 30 по ГОСТ 8240-97, площадь профиля A=40.5см2, ширина полки B=10см, высота стенки H=30см, толщина стенки S=0,65см), тогда обогреваемый периметр швеллера при трехстороннем воздействии огня составит P=2H+3B-2S=2*30+3*10-2*0,65=60+30-1,3=88,7см, приведеная толщина металла t=А/P=40,5см2/88,7см=0,46см>0,45см(R8). Сопоставить можно с Пособием к СНиП II-2-80 таблица 11 пункт 1. А далее СП2.13330.2012 п.5.4.3 допускается применять незащищенные стальные конструкции независимо от их фактического предела огнестойкости… PS: Я бы не красил. Ну и вот график (правда не помню уже где брал или кто скидывал) Последний раз редактировалось FOCUS, 20.01.2015 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.08.2006
Сообщений: 709
|
Внизу таблицы 21 ФЗ №123
Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. Таковым видимо является п.5.4.2 СП2.13130.2012 Я как сазоныч скажу проходил экспертизу когда покрытие 15 минут, колонны 90. Замечаний не было Ну и в некоторых случаях видимо сразу толщину металла поболее брать хотя бы на миллиметр, чтобы в некоторых случаях не мазать огнезащитными дорогостоящими красками, которые через некоторые промежутки времени нужно вновь восстанавливать. Фирмы то тоже гарантии свои не на весь срок эксплуатации зданий дают, а четко прописывают, например на 5лет... |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Однако на практике оказывается так, что для потери устойчивости при изгибе трубчатая балка должна быть необычной. Например очень узкой, или очень длинной, или иметь специфическое НДС. Прогоны из сортамента круглых ![]() Как например проверка суммы двух чисел на предмет превышения числа 100, если слагаемые меньше 10 ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
А вообще, я просто ответил на это смелое заявление: Хотя тут явно не хватает фразы, что при изгибе. потому как при сжатии не только может, но и потеряет скорее всего |
|||
![]() |
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
Цитата:
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 142
|
Мои 5 копеек.
Обычно подхожу так. Здание II степени огнестойкости Колонны, балки опирающиеся на колонны, связи по колоннам, распорки если есть - R 90 Второстепенные балки опирающиеся на главные (это как правило к перекрытиям) - R 45 Фермы и прогоны (подстропильные конструкции) - R 15 не защищаются. Теперь представим, что будет если принять фермы и прогоны R 90. Не видел, что бы для этих конструкций применялся металл с большой ПТМ. Это значит конструктивная огнезащита. Самое легкое (по весу) - защитить МБОР. Но это как не крути дополнительная нагрузка: МБОР- 1,5 - 2 кг/м .кв. клея + сам МБОР Штукатурка - килограмм 5 не меньше. О работе на высоте, технологических потерях я молчу. Краска была бы наиболее логичным и технологичным решением, но СП 2 уже рулит |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Имеются ли типовые узлы крепления прогонов из прямоугольных труб к стропильным фермам покрытия из уголков | vlasctelin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.02.2014 15:56 |