| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Ступеньки "гусеничный шаг". Можно ли?
проектировщик
Kiev
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 6775
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Не знаю как за рубежом, а у нас лестницы криволинейные в плане и лестницы с переменной шириной проступи (с забежными ступенями) не являются эвакуационными. Допускается только "уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой части до 22 см".
Есть недействующий СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" принятый Госстроем но незареганный Минюстом. В котором написано 6.7 В домах высотой два этажа в качестве эвакуационных допускается использовать внутренние открытые лестницы (2-го типа по СНиП 21-01-97*), а также винтовые лестницы и лестницы с забежными ступенями. Предел огнестойкости и класс пожарной опасности элементов лестницы, а также ее ширина и уклон не регламентируются. Но у вас 3 этажа, так что, в любом случае, увы, нужно делать нормальную лестницу. |
|||
![]() |
|
||||
Ну вот опять... не знаю, смеяться или плакать. Снова и снова наступают на те же грабли. И бороться бесполезно - о лестнице думают в последнюю очередь. Может спросите меня - почему я бросил делать лестницы? Да всё потому же. Противно быть специалистом по исправлению чужих огрехов.
Такую лестницу использовать нельзя! |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
![]() |
А вот в другой теме такой пост есть и что делать??
![]() 6.28 ... На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки. На всём пути нет. На всей лестнице - требуют. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1176803085.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
С отметками все ясно, а вот с размерами - не очень...
Вопросы: 1. Какова ширина лестничной клетки (от стены до стены на левом-верхнем листе). 2. Какое расстояние от центра колонны до существующего перекрытия? Одинаково ли оно на всех этажах? Какова толщина перекрытия, из чего оно, есть ли там выпуски арматуры или закладные, где, каков пирог перекрытия? Или ходим по бетону? 3. Диаметр центрального столба и материал столба. Если он уже стоит. Если не стоит - пожелания. 4. Все- таки, ступени 277х167(Н) или 280х171-172(Н)? 5. Из чего предполагаете делать косоуры? 6. Какие поручни и как думаете крепить (сверху в ступень или сбоку к косоуру) 7. Не смущает, что на прямом марше лестница шире, чем на повороте? |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
![]() |
1. Какова ширина лестничной клетки (от стены до стены на левом-верхнем листе).
-2240мм. Масштаб 1:50 2. Какое расстояние от центра колонны до существующего перекрытия? -2220мм. Одинаково ли оно на всех этажах? -одинаково Какова толщина перекрытия, из чего оно, есть ли там выпуски арматуры или закладные, где, каков пирог перекрытия? -Пока толщина 220мм, думаю понятно по размеру из чего оно ![]() 3. Диаметр центрального столба и материал столба. Если он уже стоит. Если не стоит - пожелания. -Я думаю взять 219мм. Больше не хочется, не будет смотреться. 4. Все- таки, ступени 277х167(Н) или 280х171-172(Н)? -Выходит по разному но буду стараться все сделать 280 5. Из чего предполагаете делать косоуры? -Швеллер 12 6. Какие поручни и как думаете крепить (сверху в ступень или сбоку к косоуру) -Скорее всего варить металический поручень к верху косоура 7. Не смущает, что на прямом марше лестница шире, чем на повороте? -У меня как раз на повороте на пару см больше, но я думаю это не так важно. |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
-Пока толщина 220мм, думаю понятно по размеру из чего оно
Э, так на разрезе не отметки чистого пола, а отметки верха перекрытия? Непорядок, ступеньки от чистого пола размечать надо. Без уточнения пирога пола и уточнения отметок ничего не выйдет! |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Вот что могло бы получиться, если отметки - от чистого пола...
С площадкой. И можно обычную даже на косоуры поставить. Ну, а уж как на первом эскизе - легко. С площадкой. По слоям влом было разгонять, сорри. Если все годится, можно и о конструкциях поговорить. [ATTACH]1176905675.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
![]() |
Цитата:
![]() Нащет конструкций наибольшии проблемы вызывает как закрепить забежные ступени к стене. Я думаю пробить наверное штрабу и там их забетонировать лучше будет наверное чем анкерить? И ещё хорошая идея их поставить на косоуры, тут наверное на уголок придется ставить, то есть из него вырезать подставку? |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Не чертите в масштабе. Чертить лучше в 1:1, детали делать блоками и вставлять увеличенными, не разбивая. Размеры в блоках тогда будут показаны правильно. Подумайте лучше о том, как на пустотку косоуры крепить - она для этого не предназначена. Надо бы прислонить к ней швеллер... Не думали бетонную лестницу по металлическому косоуру залить, или сквозные ступени - это единственный вариант? И на http://www.stroimdom.com.ua/forum/viewtopic.php?t=4185
хорошие варианты подробненько так... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
![]() |
Цитата:
![]() А чтобы бетоном заливать то не очень хочет заказчик, да и меня время поджимает чтобы продумывать новые варианты. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791
|
Основная проблема в прикреплении забежных ступеней - правильно разместить их в ПРОСТРАНТСТВЕ во время монтажа. Есть две точки, которые можно получить однозначно - точка расположения конца наружних косоуров. Для верхнего - длина изместна, угол наклона известен, первая точка закрепления известна - т.о. второй конец можно расположть достаточно точно в момент монтажа. Так же - для нижнего. Теперь можно расположить между известными точкми ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ деталь - некий шаблон, который позволить базировать забежные ступени. После монтажа забежных шаблон можно удалить (а можно и оставить ... :wink: ). Вот в таком примерно акСепте...
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 16.04.2007
Kiev
Сообщений: 15
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Не стоит окном перерезать ступени. Как раз подоконник можно сделать. Балочки заделаны в стену, работают как консоль. Третья балочка вообще-то и не нужна, хватит двух. Три лучше, третью моно в моно литную (
![]() В трубе прорезать отверстие, просунуть швеллеры, приварить к двум стенкам. Вот посмотри, как это можно сделать [ATTACH]1177068199.dwg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Челябинск
Сообщений: 791
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
Блин. Ну составная(из двух швеллеров и трубы) кривая (Z-образная) балка общим пролетом чуть больше 2 метров под несильные нагрузки. Что ж ей не держать ?! Или самому моменты подсчитать-нарисовать влом?
[ATTACH]1177324272.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |