Непрочитано 24.04.2014, 08:51 #1
Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру.
Saur
 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336

Здравствуйте, коллеги!
Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру. А то возник вопрос будут ли проблемы потом из-за этого.

----- добавлено через ~13 ч. -----
Что? никто ни разу не сталкивался с таким вопросом?

Последний раз редактировалось Saur, 24.04.2014 в 10:16.
Просмотров: 9609
 
Непрочитано 25.04.2014, 09:48
#2
kot1066

ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
 
Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
Сообщений: 294
<phrase 1=


Можно. Только ЗАЧЕМ непонятно.
Болты/шпильки/гайки по ГОСТ неподходят? или проект за бугор идет? Или производители болтофф по ДИН бабло отстегнули, дабы лепили тот дин куданепопадя?
(сами с таким столкнулись - поназакладывали всяких изделий по динам, а потом жарься, пересогласовуй на ГОСТы. кончилось тем, что заказчегу выставили счет на импортные комплектующие и как следствие, он вздрючил проехтанта на сей предмет.)
__________________
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 10:07
#3
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Да просто шпильки нужны такие, которые только по DIN есть в продаже. А к ним и гайки стало быть соответсвующие нужны тоже по DIN. Есть вариант шпильки заложить индивидуального заказа и чертежи на них дать. Только не знаю удобней так будет подрядчику или нет. Их же тогда надо будет заказывать на заводе специально.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 10:54
#4
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги!
Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру. А то возник вопрос будут ли проблемы потом из-за этого.
Когда проходили главгос с проектом, который делали иностранеры, то эксперты требовали, чтобы все материалы соответствовали нашим ГОСТам и ТУ. Вообще, если есть сертификат соответствия, свидетельство от минрегиона и т.д., то можно по идее и DINы пропихнуть в проект при желании.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 19:48
#5
Gizemka

инженер-строитель
 
Регистрация: 19.02.2013
Беларусь
Сообщений: 12


Мы закладываем в проекты, иногда сразу артиклю по каталогу пишем, и ни каких вопросов у экспертизы не было.
Gizemka вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 20:40
#6
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Я помню видел проект, где в спецификации было написано в графе "Обозначение" HILTI а в графе "наименование" Анкер HILTI HSA 16/25. Проект проходил госэкспертизу.
А тут мне нормоконтроль советует не ссылаться на din, типа если мол что не так замучаешься переводить их.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 20:55
#7
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Saur, Хилти имеют сертификат соответствия, при этом достаточно распространены в проектах.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2014, 21:19
#8
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


резьбовой резец и немного усердия и у вас будет любая шпилька что производится в Крыжополево. Зачем за бугор отдавать
Бихич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.04.2014, 21:46
#9
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Бихич Посмотреть сообщение
резьбовой резец и немного усердия и у вас будет любая шпилька что производится в Крыжополево. Зачем за бугор отдавать
По форме - да. По содержанию - не факт. Наши металлурги не перестают удивлять некачеством своим. Да и не факт, что слесарь будет не бухой, или резец откалиброванный.

Последний раз редактировалось Saur, 25.04.2014 в 23:06.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 02:10
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Шпильки эти "по дин, из магазина" обычно везут китайские. Все бы ничего - но у китайцев сроду не было нормальной стали, хорошо если до 235-й дотянет

Мы вон нарезаем сами из кругляка - и ничаво, жалоб с монтажа не было, что "гайка нэ лэзэ"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 03:01
#11
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Здравствуйте, коллеги!
Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру. А то возник вопрос будут ли проблемы потом из-за этого.

----- добавлено через ~13 ч. -----
Что? никто ни разу не сталкивался с таким вопросом?
ничего не понятно
вы вкурсе что шпилька это просто кругляк с нарезанной резьбой? В продаже даже в обычных магазинах всегда есть штанги по 3 метра с резьбой на д12-д24 кл прочности 5.8, 8.8, остальные просто нарезаются по потребности.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2014, 05:55
#12
Бихич


 
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
По форме - да. По содержанию - не факт. Наши металлурги не перестают удивлять некачеством своим. Да и не факт, что слесарь будет не бухой, или резец откалиброванный.
Ну болты то нашим металлургам доверяете по качеству? Сталь та же.
Бихич вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 16:52
#13
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Я помню видел проект, где в спецификации было написано в графе "Обозначение" HILTI а в графе "наименование" Анкер HILTI HSA 16/25. Проект проходил госэкспертизу.
Вот чтото я не могу разобраться. Подскажите - почему расчётная нагрузка шпильки HAS-(E)(F)8.8 на вырыв согласно каталогу Hilti составляет NRd,s = 281.3 kN = 28130 кг = 28.13 т. ; на срез VRd,s = 168.6 kN = 16860кг = 16.9 т

Я открываю таблицу 60* СНиПII-23-81* и для фундаментного болта из 10Г2С1 диаметром 30мм с расчётным сопротивлением растяжению 2400кг/см^2 определяю

расчётное сопротивление болта растяжению: Rbt=2400(кг/см^2)•7.06(см^) = 16944 кг = 16.9 т ; срезу Rbs = 0.58•2400(кг/см^2)•7.07(см^2) = 9841 кг = 9.8 т.

Площадь принимал по таблице 62* - брутто.

Объясните пожалйста данную ситуацию. Спасибо.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-05-08-16-23-57.png
Просмотров: 94
Размер:	242.4 Кб
ID:	170051  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-05-08-16-41-29.png
Просмотров: 59
Размер:	228.3 Кб
ID:	170052  
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 17:45
#14
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
согласно каталогу Hilti
Статус каталога - рекламные материалы.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
расчётная нагрузка шпильки HAS-(E)(F)8.8 на вырыв ... = 28.13 т....

Я открываю таблицу 60* СНиПII-23-81* и для фундаментного болта из 10Г2С1 диаметром 30мм с расчётным сопротивлением растяжению 2400кг/см^2 определяю

расчётное сопротивление болта растяжению: ... = 16.9 т
Разницу не чувствуете?
Проанализируйте ГОСТ на испытание болтов на разрыв.
csp вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 17:50
1 | #15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Так у 8.8 сопротивление 640 МПа, а у тебя всего 240.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 17:55
#16
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так у 8.8 сопротивление 640 МПа, а у тебя всего 240.
Всё правильно ты говоришь. И я про это. Но только не у меня,а в СНиПе,что мне и не понятно.
Получается, согласно СНиПа, остаётся только раздвигать болты?
Имеем ли мы право устанавливать в качестве фундаментных кл.пр. 8.8? Какие характеристики у болтов кл.пр. 8.8 при минус 40? Эти вопросы относительно СНиП.

Последний раз редактировалось BYT, 08.05.2016 в 18:02.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 20:38
1 | #17
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


см. п.п. 2.5 и 3.6.
Бетон тоже должен держать.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2016, 20:41
#18
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Бетон я учёл.

Последний раз редактировалось BYT, 08.05.2016 в 20:53.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 06:00
#19
csp


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 1,484


А посетить стройку не пробовали?
csp вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 06:50
#20
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


А покурить вот это пробовали - СTO 36554501-039-2014. Кстати на сайте hilti программа есть по расчету анкерных болтов, в том числе и в соответствии с этим СТО.
Расчет по СТО только для бетона. Ну а если надо например к кирпичу крепить - можно обратиться в представительство hilti и попросить провести натурные испытания анкеров в кладке.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2016, 07:34
#21
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Я так понимаю представители Hilti подтянулись

Вопрос такой. Какую ударную вязкость имеют болты Hilti HAS-(E)(F)8.8 при температурах от -20°С до -60°С по аналогии с таблицей 5 ГОСТ 19281-2014?

П.с.
Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Кстати на сайте hilti программа есть по расчету анкерных болтов,
Цитата:
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
можно обратиться в представительство hilti и попросить провести натурные испытания анкеров в кладке.
Это для меня очень сложно. Я привык "курить" ГОСТ.

Спасибо.

Последний раз редактировалось BYT, 10.05.2016 в 07:41.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 16:45
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,506


Если смотреть сам DIN 975, то там сказано, что шпильки могут изготавливаться классов 4.6 или 5.6 или на усмотрение производителя, если класс не указан.
Т.е. какая прочность магазинных шпилек остается только догадываться.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DIN.png
Просмотров: 95
Размер:	182.0 Кб
ID:	170189  
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2016, 19:01
#23
Chardash

Соискатель
 
Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от sab_chel
можно обратиться в представительство hilti и попросить провести натурные испытания анкеров в кладке.
Это для меня очень сложно. Я привык "курить" ГОСТ.
не знаю, разрешены ли подобные ссылки, можно попробовать здесь поспрашивать.
Chardash вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 00:34
#24
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Hilti - Штука стрёмная.
Ответственность за её/его применение - всегда "спихивал" на других. И произошло это очень давно - когда Я увидел их каталог.
Просто не люблю когда Мне пытаются повесить лапшу на уши.
А Вы, как к этому относитесь..?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2016, 09:25
#25
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,067
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
И произошло это очень давно - когда Я увидел их каталог.
А что в их каталоге такого доширачного?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2016, 14:09
#26
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Hilti - Штука стрёмная.
Ответственность за её/его применение - всегда "спихивал" на других. И произошло это очень давно - когда Я увидел их каталог.
Просто не люблю когда Мне пытаются повесить лапшу на уши.
А Вы, как к этому относитесь..?
Хилти- серьезная контора. Так что не надо тут. Уже много лет закладываем иногда их продукцию. И пишем в проекте "Распорный анкер по типу HILTI... Несущ. способность (или др. хар-ки) такая-то..." - так как не имеем права закладывать конкретных производителей (Работаю в крупном проектном институте.)
Постоянно используем их химические анкера - отличная штука! И вклейку арматуры.
Они несут ответственность за свои изделия, а мы - за правильный подбор.
И HILTI и Peikko и Halfen и Schock - много хороших фирм. Постоянно с ними сотрудничаем.
ki-ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли в проекте применять шпильки, гайки, шайбы по din и указывать их в спецификациях "din 975" к примеру.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19