Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2014, 11:53 #1
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
yarus.khv
 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321

Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?


В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?

Изображения
Тип файла: jpg схема 2.JPG (30.1 Кб, 15203 просмотров)
Тип файла: jpg схема 1.JPG (61.8 Кб, 15109 просмотров)

Просмотров: 501223
 
Непрочитано 01.05.2014, 21:51
#2
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет
Катета не будет при любом соединении, которое отличается от соединений без разделки кромок в случае типов соединений "У";"Т" и с разделкой кромок отличной от 45 градусов.

При разделке кромок по 45 градусов - каждый случай следует рассматривать индивидуально.

С точки зрения "защиты авторских" прав под "нужды режима" авторами начиная со Стрелецкого была скрыта методика всёй этой ерунды с пояснениями типа - "с точки зрения экономии, оптимизации, унификации, в связи с трудностями расчётов и мн.др.".

p.s. Это называлось - "научная деятельность".

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2014 в 21:59.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 21:55
#3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Есть 2 типа сварного шва - угловой и стыковой. Катет имеется только у углового шва.

И есть куча типов сварных соединений - тавровое, угловое, стыковое, нахлесточное... Не надо путать одно с другим.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 22:02
#4
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Не надо путать одно с другим.
Правильно ты всё говоришь. Но за "рюмкой чая" я тебя переубедил бы что стыковое соединение с разделкой нужно рассматривать тоже индивидуально.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 22:16
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Приезжай

по поводу второго узла тс.
Блин, столько раз уже это обсуждалось...

Да, можно считать как жесткое соединение. Если... И пошли нюансы.
Расписывать еще раз лень, копайте форум
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 22:29
#6
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
по поводу второго узла тс.
Не смотрел ни одного скрина. Остановился на вопросах.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Блин, столько раз уже это обсуждалось...

Я с народом ни когда не согласен. Он (народ) читает книги в основном, а раньше слушали наставников, которые тоже слушали своих наставников. и т.д. И первый наставник это Стрелецкий.

Теперь наставник - Скад, а башкой ни кто не думает. Лень. Или как однажды обратил внимание ИБЗ -НЕКОГДА.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 23:43
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


бывает ,что и не думают.
Вон, недавно км был в работе. С продольными в балках - 30 тонн.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2014, 23:52
#8
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
С продольными в балках - 30 тонн.
Может от взрыва?

Добавлено.

"Лист нагрузок" был?

Ещё раз добавлено

"КМщики" с которыми я работаю - в игрушки играют. Думают, что "сольют" ответственность на производство. Дети.

А я стал молчать. Они тоже успокоились.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 02.05.2014 в 00:07.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 00:24
#9
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
"Лист нагрузок" был?
нет, конечно. Только ведомость элементов с усилиями

Мы предположили, что они в скаде расчетную модель здания на бок перевернули случайно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 00:34
#10
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нет, конечно.
Я на всякий случай спросил.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 02:33
#11
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
Возможно при условии, если удастся выдержать "зазор 0" и нет обратного момента.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2014, 02:55
#12
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Катета не будет при любом соединении, которое отличается от соединений без разделки кромок в случае типов соединений "У";"Т" и с разделкой кромок отличной от 45 градусов.
1) Если я правильно вас понял, то катет шва имеет место быть только при устройстве углового шва, в угловых и тавровых соединениях с разделкой до 45 градусов и без разделки кромок??
Когда пишут "шов с полным проваром" - это означает, что полностью проплавляется поверхность соприкасания, верно?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
по поводу второго узла тс.
Блин, столько раз уже это обсуждалось...

Да, можно считать как жесткое соединение. Если... И пошли нюансы.
Расписывать еще раз лень, копайте форум
Я просматривал форум, облазил все про рамные узлы, но такого именно не встретил.. если не сложно, киньте ссылку или литературу, где можно узнать про такого рода узел.
Вообще насколько я представляю, принять его можно, если посчитать..

2) Подскажите по поводу узла на схеме 1, такой можно принять или ни к чему городить такое?
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 03:40
1 | #13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Лень искать.
Принять-то можно... Теоретически. Но.
По сути, полка колонны становится фланцем со всеми вытекающими. Т.е., к ней начинают предъявляться те же требования, что и к фланцам, а именно: соответствующий класс стали, гарантия мех. свойств в направлении толщины проката, класс сплошности не ниже z15 - задолбаетесь такой искать либо он золотым выйдет.
Узел однозначно заводской. Стык ригеля - выносной на накладках.

В общем, "спасибо" за такое вам никто не скажет, зато вспоминать вас и всех ваших родственников до седьмого колена будут очень многие и очень долго. Какими именно словами будут вспоминать - сами догадаетесь? = ))

По поводу узла на схеме 1 - зависит от усилий. Бесплатно конструировать не буду, внимательно изучайте как минимум серию 2.440-2.1. Не факт, что вам нужны все элементы, которые на вашем чертеже.
Либо разбирайтесь с "Рекомендациями по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" (гугл найдет)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.05.2014 в 03:52.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 05:00
#14
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
2) Подскажите по поводу узла на схеме 1, такой можно принять или ни к чему городить такое?
Перепутал выше схему 1 со схемой 2 во вложении. В схеме 1 - как будет монтироваться балка с нулевым зазором?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 11:10
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


элементарно.
С одной стороны зазор 0, с другой - 6, допуск на габарит между фланцами "плюс 0 минус 6" и к каждой балке комплект прокладок из расчета 12 мм общего зазора.

ну не кмд же у автора. Он тупо из серии узел срисовал, а там именно так.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2014, 21:41
#16
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ну не кмд же у автора.
"КМщики"

p.s. Данную аббревиатуру предлагаю считать в последующем как определение безграмотных инженеров металлоконструкций.
Аналогично как у пользователей автокада есть "обезьяна с гранатой", "тётки" и т.д.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 01:48
#17
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: не согласен.
Кмщики бывают разные., не надо всех под одну гребенку

Да и КМДшники - они тоже разные бывают
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 02:03
#18
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Бармаглотище, подскажите, а какой из рамных узлов самый удобный при монтаже? Соединяем, допустим, 25К1 и 30Ш1. Примыкание ригеля к колонне с двух сторон или с одной стороны.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 02:15
#19
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Бармаглотище, подскажите, а какой из рамных узлов самый удобный при монтаже?
А шарнирные не интересуют?

Offtop: Ох и наелся я с шарнирностями

А для тебя дружище скажу так, первым было яйцо, как ни крути в нашем деле. Поэтому "КМщики". И бабла они "жрут" будь здоров.

"Я же не из зависти-я так-ради справедивости и только". На тебя и на заказчика им п.....й. Понимаешь?! При этом им п....й в фундаментальных принципах проектирования.

И видишь до чего доходит, что "татарин" уже диктует свой формат удобный ему. "Борисыча наставления" реально модифицирует под свои нужды.

Ты понял о ком я?Так что предлагаю соответствовать "нашим стандартам", а не "татарским".

Вербую тебя, своего же соотечественника,на своейже территории . Это просто охиреть!!!

Offtop: p.s.А его я всёравно "задавлю" его же глупостью. Отвечаю. За то как он меня лично оскорбил. Вопрос времени.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2014 в 02:38.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 02:16
#20
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
А шарнирные не интересуют?
Интересуют, но тема про рамные, не стал оффтопиком засорять... Можете шарнирные подсказать?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 02:36
#21
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Можете шарнирные подсказать?
Не. Про шарнирные по серии - у меня скандал. Так что оставим до лучших времён.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 02:45
#22
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Не. Про шарнирные по серии - у меня скандал. Так что оставим до лучших времён.
Ну подскажите тогда про рамные, если можно.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 03:35
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


У всех рамных узлов есть свой геморрой. Без геморроя - не бывает.
Вопрос только - на кого этот геморрой перекладывается.

Если речь исключительно о монтаже - то фланцевые, пожалуй, самые простые при нормальном изготовлении (при хреновом изготовлении - намучаются все). Но они самые геморройные для завода-изготовителя
Хотя упирается все в наличие оборудования для фрезеровки и квалификацию рабочих.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 15:38
1 | 2 #24
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
"КМщики"

p.s. Данную аббревиатуру предлагаю считать в последующем как определение безграмотных инженеров металлоконструкций.
Аналогично как у пользователей автокада есть "обезьяна с гранатой", "тётки" и т.д.
Парни ну честно - задолбали. То что сейчас повсюду полная анархия и безграмотность все уже давно понимают, система так работает. Еще все мы с чего то начинали и все хренавертили Может кто то себя избранным считает?


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Ну подскажите тогда про рамные, если можно.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 15:54
#25
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


kga82, обилие монтажной сварки, присутствуют потолочные швы, не нашел рекомендаций по установке косого ребра по стенке колонны, а только лишь проверку стенки. Да и как говорилось выше, полка колонны становится фланцем со всеми вытекающими... Вы рекомендуете этот узел к применению? Если да, то почему именно его, а не фланцевый по серии 2.440?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 16:16
2 | #26
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Если да, то почему именно его, а не фланцевый по серии 2.440?
Потому что его уже рекомендовали в посте 13.
Сварное соединение или болтовое? Написал Бармаглотище в посте 23. Все зависит от возможностей монтажной организации. Лично я считаю что нужно понимать если у вас объем в 100-200т то можно и сварные узлы забубенить, а вот если у вас 500 - 1000т то лучше сделать болтовое (фланцевое) и все заказать на ЗМК.
По поводу расчета:
Вложения
Тип файла: pdf Рамные_Узлы Методика расчета ЦНИИ.pdf (1.48 Мб, 1957 просмотров)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 16:38
#27
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


kga82, Спасибо за пдфчик, раньше не сталкивался с этой литературой.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 16:57
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Потому что его уже рекомендовали в посте 13.
Как раз-таки не рекомендовал, много сложностей.

Узел, который предлагаете вы - еще сложнее. Хотя бы тем, что узк полки на отсутствие внутренних расслоев после приварки придется производить в уже смонтированном узле. Если же обнаружатся расслои... Что делать будете? демонтировать ригель и колонну?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 17:37
#29
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Как раз-таки не рекомендовал, много сложностей.
Наверное не так понял.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Узел, который предлагаете вы - еще сложнее. Хотя бы тем, что узк полки на отсутствие внутренних расслоев после приварки придется производить в уже смонтированном узле. Если же обнаружатся расслои... Что делать будете? демонтировать ригель и колонну?
У каждого узла, скажем так, свои требования. У болтового более точный монтаж, у сварного повышенные требования при приемочном контроле швов.
Все эти узлы давно применяются и еще никто не срезал колонны и балки, хотя в наше время я и такого варианта совсем не исключаю.

А какая альтернатива собственно, либо заводской фланцевый на ВПБ, либо монтажный сварной на накладках. Посоветуйте может я чего то пропустил?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 17:56
#30
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


из сварных - я лично за приваренную на заводе консоль и выносной узел крепления ригеля на накладках (из поста #13 Да, геморно.. Но делать это на монтаже - еще хуже).
По крайней мере, в этом случае самые ответственные стыковые швы варятся и контролируются на заводе, а на монтаже - исключительно фланговые в нижнем и вертикальном положении (нету потолка), к тому же монтажный узел уходит из зоны максимального момента.

Кстати, во фланцевых на вп болтах не к монтажу скорее вопросы, а к изготовлению.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 18:31
#31
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Палка о двух концах. Либо ювелирный монтаж либо повышенный контроль сварных швов. В любом случае все упирается в возможности и квалификацию.

А что с изготовлением фланца, строжка торца балки, точность отверстий, сварные швы полуавтоматом - ну мне кажется в заводских условиях это вполне выполнимо.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 20:26
1 | #32
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


строжка торца не самое трудоемкое.
Дело в том, что после приварки фланца фрезеруется плоскость контакта с полкой колонны.

В варианте выносного стыка на накладках никакой ювелирности монтажа нету (если мы правильно друг друга понимаем).

Я имею ввиду что-то типа как во вложении (набросал быстренько "от руки")

----- добавлено через ~20 мин. -----
кстати, есть еще узлы типа "С" по 2.440-2.1. Но там трудоемкость монтажа выше. Болтов больше крутить
Вложения
Тип файла: pdf выносной стыкl.pdf (3.4 Кб, 1342 просмотров)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 21:23
#33
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я имею ввиду что-то типа как во вложении (набросал быстренько "от руки")
Понимаю. Честно говоря я такие узлы никогда не применял. Значит мы имеем две колонны с приваренными консолями и должны между ними сделать вставку (балку засунуть), нижние пластины могут быть приварены перед непосредственной установкой колонны или на черных болтах. Как быть с допусками по вертикали и горизонтали, надо же попасть сечение в сечение. Что говорят по этому поводу господа монтажники? Узел интересный, поделитесь опытом?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 21:52
#34
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


перекос в 5-10 мм на длине 5 м практически никак не скажется ни на монтируемости, ни на работе самого ригеля. Все накладки - на монтажных болтах с обваркой "в проектном положении".

Взять те же фланцевые узлы - точно так же надо попасть "сечение в сечение", иначе не полезут болты.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 22:07
#35
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Я так понимаю узел вами отработан в практике уже не один год. Я почему спрашиваю: Во первых иногда на монтаже выявляются какие то недоработки, во вторых почему такие узлы не получили массового распространения, как например те же узлы на накладках в пособии промстальконструкции.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 22:50
#36
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


не то чтобы отработан - но встречался такой в бытность работы в монтажной организации. Проблем больших, помнится, не было с ним.

По крайней мере, ко мне не прибегали с криками "спасите, помогите, нэ лэзэт!". А когда было действительно "Нэ лэзэт!" - прибегали всегда. Когда был на объекте - следов массового применения огненного топора тоже не видел.
Из этого и сделан вывод, что смонтировали без особых проблем. Ну, а кувалда с монтажкой и так применяются в каждом первом узле сопряжения чего угодно (за редким исключением - иногда таки лезет 100% болтов в отверстия но это редко, обычно все равно приходится тут стукнуть, там подтянуть)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 23:31
#37
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Понятно, возьму на заметку узел, пообщаюсь с нашими монтажниками по поводу разных вариантов узлов, что то важное будет отпишусь!
По поводу кувалды и монтажки. Помню перерабатывал финский прожект этажерки, там узлы были то же типа фланцевые, но не совсем, и без зазоров - добавил прокладки по 6мм с каждой стороны, спрашиваю - смонтируете , они конечно. В итоге монтировали балки при помощи лебедок, что бы распереть или наоборот сжать колонны)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 23:33
#38
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну если фундаменты бегают по всей площадке, а колонны стоят сикось-накось - то возможно все.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2014, 23:46
#39
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


О том и речь, что как бы мы не понимали что есть нормы, допуски и тд есть реальная ситуация (когда колонны бегают и прыгают по площадке) и так или иначе это приходится учитывать.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 00:33
1 | 1 #40
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


когда все бегает - любой узел не сойдется.
Но это не есть нормально и на это не нужно расчитывать при проектировании/конструировании.

Вон, на прошлой работе геодезист, размечая оси, ошибся. На 1.5 м. На длине 20 м.
Блин, да я шагами померяю - меньше ошибка будет...

Но это не значит, что надо проектировать, исходя из возможности таких ошибок. Есть нормативы, регламентирующие допустимые отклонения. Вот из них мы и должны исходить.
Не умеют монтажники ставить нормально колонны - не моя проблема.
Не умеет разметчик нормально размечать отверстия - пусть учится, не моя головня боль.
Надоело уже ломать себе голову, придумывая, как компенсировать возможные ошибки всяких криворучек, считающих, что "полкилометра - не промах".

Почему если ошибусь я - скандал, а ошибется монтажник - "это нормально"?
мб, у меня зп в 10 раз выше, чтоб права на ошибку было в 10 раз меньше? Да нихрена, монтажник поболее меня еще получает. Но если я балку на 100мм короче сделаю - "конструктор мудаГ", а монтажник колонну уведет на 100 мм в сторону - "фигня, бывает. Конструктор все равно мудаГ, т.к. не предусмотрел возможность этого".
Надоело.
Наболело.
Да, нытье.

В топку, короче
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2014, 10:58
#41
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Вывел человека на имоции Держись коллега
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 04:11
#42
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


В посте №30 и 32 вы и предлагаете конструирование заводского узла с консолью:

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
из сварных - я лично за приваренную на заводе консоль и выносной узел крепления ригеля на накладках (из поста #13 Да, геморно.. Но делать это на монтаже - еще хуже).
По крайней мере, в этом случае самые ответственные стыковые швы варятся и контролируются на заводе, а на монтаже - исключительно фланговые в нижнем и вертикальном положении (нету потолка), к тому же монтажный узел уходит из зоны максимального момента.
а как же тогда эти замечания?

Цитата:
Лень искать.
Принять-то можно... Теоретически. Но.
По сути, полка колонны становится фланцем со всеми вытекающими. Т.е., к ней начинают предъявляться те же требования, что и к фланцам, а именно: соответствующий класс стали, гарантия мех. свойств в направлении толщины проката, класс сплошности не ниже z15 - задолбаетесь такой искать либо он золотым выйдет.
Узел однозначно заводской. Стык ригеля - выносной на накладках.


Цитата:
По поводу узла на схеме 1 - зависит от усилий. Бесплатно конструировать не буду, внимательно изучайте как минимум серию 2.440-2.1. Не факт, что вам нужны все элементы, которые на вашем чертеже.
Либо разбирайтесь с "Рекомендациями по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" (гугл найдет)
Рекомендации посмотрел, надо разбираться, только вот не пойму зачем, если есть серия, по которой можно подобрать узел. Вот я и запроектирвал по серии рамный узел, но получается он уж больно страшный (как вы сами заметили, не факт что все элементы нужны). Помогите разобраться какие не нужны, я в серии этого не вижу...

На самом деле у меня усилия в узле небольшие, это двухэтажный склад (М= -10тс*м, N=2тс, Q=-9тс).
Серия, судя по таблицам подбора и профилям предназначена для бОльших усилий.
Однако пример рамного узла нужно брать откуда-то, вот я собственно и взял. Может есть еще какие узлы, проще в исполнении, под небольшие усилия?
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 07:19
#43
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а слабо читать полностью всю дискуссию, а не выдергивать отдельные посты?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 10:54
#44
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
элементарно.
С одной стороны зазор 0, с другой - 6, допуск на габарит между фланцами "плюс 0 минус 6" и к каждой балке комплект прокладок из расчета 12 мм общего зазора.
Не сочтите за наглость, но не могли бы Вы уточнить. Если габарит между фланцами "плюс 0 минус 6", значит длина балки "плюс 0 минус 6". Тогда почему комплект прокладок на 12 мм, а не на 6?
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 15:11
#45
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


потому, что она изначально теоретически на 6 мм короче.
"С одной стороны зазор 0, с другой - 6"
Могут же и в "ноль" попасть с длиной. Как впихивать тогда? Оно и при 6 мм зазора не слишком сахар, а при 0 - по-любому растягивать колонны придется.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Рекомендации посмотрел, надо разбираться, только вот не пойму зачем, если есть серия, по которой можно подобрать узел.
Серия содержит лишь один из вариантов компоновки узла, с фиксированной толщиной фланца и т.д.

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
как вы сами заметили, не факт что все элементы нужны. Помогите разобраться какие не нужны, я в серии этого не вижу...
Плохо смотрите. 2.440-2.1-54КМ

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.05.2014 в 15:19.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 15:17
| 1 #46
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а слабо читать полностью всю дискуссию, а не выдергивать отдельные посты?
Да я прочитал несколько раз) не пытаюсь ничего выдергивать) просто не пойму, вы пишите вот про это:

Цитата:
гарантия мех. свойств в направлении толщины проката, класс сплошности не ниже z15 - задолбаетесь такой искать либо он золотым выйдет
а далее пишите, что узел применяется в принципе и главное сделать консоль в заводских условиях.

Кстати узел на схеме 2 именно такой, с выносной консолью, а далее балка на накладках.

Скажите, а на стройплощадке такую консоль приварить совсем не вариант? заказчик вряд ли будет заказывать на ЗМК, купит прокат и дело с концом..
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 15:22
#47
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1.) я писал, что фланцевый узел лучше узлов с монтажной сваркой.
2.) я писал, что узел с приваренной на заводе консолью лучше, чем на накладках со стыковыми монтажными швами.

так понятнее?

А "в принципе".. "В принципе" можно даже космическую ракету сделать и на марс улететь.

P.S. Это мое личное мнение, никому его не навязываю.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 16:10
#48
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


yarus.khv, не задумывались почему в типовой серии нет сварного рамного узла?
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 20:09
#49
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Бармаглотище, Общался сегодня с монтажниками (знающие ребята, при СССР еще работали именно по металлу) ничего против не нашли, в общем будим пробовать при первой возможности. Спасибо за идею еще раз.
Offtop: Только не говори, что спасибо в карман не положишь
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 21:05
#50
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Вопрос только - на кого этот геморрой перекладывается.
На монтажниках. Ох зла не хватает.

С меня стакан за поддержку. Приеду я к тебе в Тулу.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 21:11
#51
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, Общался сегодня с монтажниками (знающие ребята, при СССР еще работали именно по металлу) ничего против не нашли, в общем будим пробовать при первой возможности. Спасибо за идею еще раз.
Offtop: Только не говори, что спасибо в карман не положишь
Offtop: в стакан тоже не нальешь
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 21:16
#52
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Налъём. Самое главное иметь желание.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 21:22
#53
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
yarus.khv, не задумывались почему в типовой серии нет сварного рамного узла?
Смотря в какой, есть серия выпущенная военными там есть.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 21:28
#54
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


в древних сериях эти узлы были.
Потом эти серии отменили и выпустили на ВПБ.

Возможно, были какие-то проблемы при эксплуатации с этими узлами. Возможно, другие причины (в то, что отменили, чтобы протолкнуть ВПБ - сомневаюсь)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 21:35
#55
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
военными там есть.
Опаньки. Пиши в личку. Буду рад знакомству. Тему секу.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2014, 21:41
#56
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Опаньки. Пиши в личку. Буду рад знакомству. Тему секу.
да я не помню номер серии, но там рамные узлы в двух направлениях при колонне из двутавра, видимо серия отмененная
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 07:48
3 | #57
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
в древних сериях эти узлы были.
Потом эти серии отменили и выпустили на ВПБ.

Возможно, были какие-то проблемы при эксплуатации с этими узлами. Возможно, другие причины (в то, что отменили, чтобы протолкнуть ВПБ - сомневаюсь)
В свое время не форуме поднималась эта тема, проблемы были со сварными узлами, вот распоряжение 1984г.
Возможно после этого и исключили из типовых серий
Действительно суть в качестве монтажного сварного соединения, а вариант с заводскими консолями (аналог - консоли подкрановых балок) и вынесенным стыком - неплохое, рабочее решение
Вложения
Тип файла: pdf Распоряжение №13 от 13.06.84 о рамных узлах.pdf (353.6 Кб, 873 просмотров)
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 08:01
#58
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну о чем я и говорил - растяжение в направлении толщины проката.

В заводских условиях еще есть какие-то возможности по контролю данных соединений (хоть и геморрой). На монтаже - практически нет.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 12:11
#59
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Смотря в какой, есть серия выпущенная военными там есть.
Марат1982, посвяти, пожалуйста, что за серия у военных?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 14:46
#60
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Марат1982, посвяти, пожалуйста, что за серия у военных?
Тут где то в даунлоаде тоже есть

может и не военных, просто г/я увидел на листах
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (107.1 Кб, 1614 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (159.7 Кб, 1530 просмотров)
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 16:29
1 | #61
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


ну это та самая древняя серия (не военная, а вполне себе гражданская), которая была давным-давно отменена
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 17:20
#62
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Бывает всё делают на монтажной сварке, т.к. объект очень срочный и до завода далеко и на месте многое решается. А бывает весь объект на заводе изготавливают, делают контрольную сборку отдельных частей, а потом на площадке только собирают на болтах.
Естественно, что если на заводе то все монтажные соединения на болтах, а если на площадке то на монтажной сварке.
Лучше.. хуже.. конечно на заводе лучше! но и на накладках то-же много делают и все держится, особенно там где нормативная нагрузка на перекрытие большая, а по факту ничего нет и при не больших усилиях на накладку и колонну.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 19:32
#63
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Колян.. вон, несколькими постами выше докУмент.. Четко написано - не все держится, трещит.

Кроме того. Я вон регулярно вижу, как на красный свет кто-то проезжает. И ведь проезжают, заразы... А недавно видел, как в бочину такому проезжающему въехала газелька грузовая, которая ехала на свой зеленый. Груженая. хорошо там лексус разворотило...
Так же и тут. Раз прокатило, два прокатило, три прокатило... сто прокатило.
А на 101 - не прокатит. И хорошо, если не накроет никого.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 20:47
#64
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


По поводу выноса монтажного стыка в пролет балки горяче поддерживаю тв. Бармаглотище. Сам такое применил не более года назад. Если накладки и полки балок стягивать не болтами(ну у меня объектик был очень маленький таких узлов всего 4 шт.), а струбцинами то в принципе нижнюю накладку можно еще на базе приварить к консоли, а верхнюю к балке, но правда при отвратном исполнении можно получить гемморой с монтажными болтами на накладках по стенке.
Ну а в том, случае если не будет проходить на расслой то можно приварить доп. плашки для передачи усилия с верхней полки балки на ребро(такое применяют еще для консолей под подкрановые балки, плюс у Горина это упомянуто вроде во 2 томе)
Так же, мне кажется незаслуженно были забыты узлы по серии 2.440-2 начиная с 70(там как раз расслоя нет(ему там просто неоткуда взяться)). Правда появляется минус в виде фрикционного соединения(щупам тыкать, журналы вести, контроль на уровне должен быть). В принципе у Грегора(в даунлоаде лежит его книга 35 году) рассмотрен аналогичный узел только на сварке, правда вместо фрикционных болтов применена сварка.
gad вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 20:50
#65
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


почему забыты?
Они не забыты, я упоминал про них.
Просто они намного более трудоемкие на монтаже, нежели фланцевые - болтов заметно больше, + все поверхности требуют подготовки на монтаже (щетками либо огневым способом) - а в узлах 3 типа площадь этих поверхностей заметно больше, нежели в 1 или 2.
+ они очень неудобные при примыкании балок с 3-х или 4-х сторон к колонне
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 20:53
#66
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Колян.. вон, несколькими постами выше докУмент.. Четко написано - не все держится, трещит.
В СП 16.13330.2011 целая глава есть 13 Проектирование стальных конструкций с учетом предотвращения хрупкого разрушения
Если все рассчитано, то и проблем нет.
Слоистое разрушение часто возникало при толщине проката более 20 мм и уже при сварке конструкций.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 20:56
#67
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Видимо я пропустил это упоминание(вечер поздний у меня).
gad вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2014, 21:24
#68
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В СП 16.13330.2011 целая глава есть 13 Проектирование стальных конструкций с учетом предотвращения хрупкого разрушения
Если все рассчитано, то и проблем нет.
Слоистое разрушение часто возникало при толщине проката более 20 мм и уже при сварке конструкций.
да не только расчет.

А если не соответствует полка колонны в месте узла по сплошности? А если возникнет внутренний расслой под воздействием сварочных напряжений? Тут же не посчитаешь, зависит от дефектов кристаллической структуры в данном конкретном месте.
Было специальное ТУ на фланцевую сталь с гарантией мех. св-в в направлении толщины проката. Но по нему не делался профиль, на сколько я знаю, только лист (а сейчас и лист хрен найдешь). Сейчас сплошь и рядом ставят 09Г2С-12 (почему - писал выше) с проверкой на класс сплошности, с узк на расслой после приварки и т.д. Но с прокатом, особенно при монтажной сварке, это все намного сложнее.

Ладно, повторяться начал.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 08:47
#69
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


А если сделать рамный узел на сварке, но все сварные швы и накладки с двухкратным запасом прочности?

Заказчик установил требования - сварка и никаких выносных стыков, только как типовой на рыбках.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 08:58
#70
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
А если сделать рамный узел на сварке, но все сварные швы и накладки с двухкратным запасом прочности?
Заказчик установил требования - сварка и никаких выносных стыков, только как типовой на рыбках.
Так обычно и делают, в рамках разумного. Я еще стал ребро снизу ставить (под нижнею рыбку), так узел выглядит значительно надежней и вопросов тогда меньше.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 11:30
#71
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462


кто нибудь использует Simple Connection/шарнирные узлы и Moment Connection/рамные узлы?
расписано все очень подробно, но с английским туго дается, плюс все по ихним снипам

Offtop: у нас в какой то степени все так убого, избитая "негибкая" серия, пара древних рекомендации
Казбек на форуме  
 
Непрочитано 07.05.2014, 12:39
#72
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Заказчик установил требования - сварка и никаких выносных стыков, только как типовой на рыбках.
Нету такого типового, серия отменена.

Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
А если сделать рамный узел на сварке, но все сварные швы и накладки с двухкратным запасом прочности?
ради бога.

СНиП II-23-81*.



Цитата:

п.2.1.
.....
Для фланцевых соединений и рамных узлов следует применять прокат по ТУ 14-1-4431–88.
ТУ 14-1-4431-88 Листы толстые и плиты с нормируемыми характеристиками механических свойств по сечению и в направлении толщины проката. Опытная партия. Технические условия

Ищите такие двутавры.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.05.2014 в 12:58.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 12:54
#73
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Марат1982
А если сделать рамный узел на сварке, но все сварные швы и накладки с двухкратным запасом прочности?
ради бога. С полкой колонны из 14Г2АФ
Обязательно С390 (14Г2АФ)? Нельзя ли С345 или С255?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Так обычно и делают, в рамках разумного. Я еще стал ребро снизу ставить (под нижнею рыбку), так узел выглядит значительно надежней и вопросов тогда меньше.
Сталь С255 для колонн можно применить в таком случае?


Какие минусы в такой модификации рамного узла и можно ли для колонны применить все же сталь С255?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (39.2 Кб, 1293 просмотров)

Последний раз редактировалось Марат1982, 07.05.2014 в 13:21.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 13:00
#74
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ищите такие двутавры.
Это шутка? или такие есть?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 13:23
#75
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
СНиП II-23-81*.



Цитата:

п.2.1.
.....
Для фланцевых соединений и рамных узлов следует применять прокат по ТУ 14-1-4431–88.
В отмененном СНиПе есть такое, а в актуальном не нашел.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 14:05
#76
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а кто его отменил, не подскажете?
каким документом?

вот распоряжение 1047-р от 2010 года, подписанное В.В.Путиным, наоборот говорит

Цитата:
П Е Р Е Ч Е Н Ь

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

...
20. СНиП II - 23 - 81* "Стальные конструкции".
А вот всяких актуализированных СП в этом перечне нету.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 14:51
#77
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а кто его отменил, не подскажете?
каким документом?

вот распоряжение 1047-р от 2010 года, подписанное В.В.Путиным, наоборот говорит



А вот всяких актуализированных СП в этом перечне нету.
Согласен, ошибся, но а ТУ не действует, как быть?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 15:10
#78
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
как быть?
Аналоги не запрещены вроде, можно использовать сталь с аналогичными характеристиками, просто контролировать надо.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 15:49
#79
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Ув. Бармаглотище! Понимаю, что геморно, и вы где-то об этом выше упоминали. Но, все-таки, насколько применимо решение с вырезкой участка полки прокатного двутавра и замены ее вставкой из листа по ТУ 14-1-4431–88? Неужто это гораздо сложнее, чем возиться с фланцами? И каких размеров должна быть такая вставка? Подобных решений нигде не встречал...
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 16:13
#80
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


замена одного участка полки не делать не рекомендуется. Тогда уж делайте сварную вставку в сечение колонны. Но это тоже геморно.

При нормальном производстве фланцы не представляют из себя большой проблемы. На монтаже - также достаточно просто и не надо никакого узк делать где-то в районе отметки +10.000.

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Согласен, ошибся, но а ТУ не действует, как быть?
брать сталь с гарантированными мех. свойствами в направлении толщины проката по другим ТУ. Вся соль именно в этом.
Правда, фиг вы ее найдете. Что делать в этом случае - я писал в начале топика. И с листом из той же 14Г2АФ или 09Г2С это намного проще, чем с двутавром.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 21:34
#81
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Offtop: Немного в сторону от темы: по поводу фланцев - недавно серъезный ЗМК пересогласовывал замену фланцев на нижнем поясе фермы из ГСП на монтажный сварной стык на накладках!!! и такое встречается не единожды... чего все так фланцев боятся?????
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2014, 22:27
#82
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Не хотят фрезеровать. Не хотели ждать, пока купят сталь. мало ли, какие причины.

ничего страшного нету в этих фланцах.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.05.2014 в 22:35.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 16:32
#83
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Скажите, а для узла с выносной консолью есть какой-то документ или пример конструирования?

Я попытался сконструировать по проекту, в котором есть подобный узел. Во вложении схема рамы и два узла.

Появились вопросы..
- узел 1 при примыкании балок разной высоты может быть таким?
- можно ли проектировать узел с выносной консолью в уровне кровли (по узлу 2), если да, то что у меня не так?
Если можно, какие-либо замечания по стыку консоли с балкой.
Изображения
Тип файла: jpg рама.JPG (29.5 Кб, 1343 просмотров)
Тип файла: jpg узел 1.JPG (53.6 Кб, 1334 просмотров)
Тип файла: jpg узел 2.JPG (46.7 Кб, 1354 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 16:38
#84
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
- узел 1 при примыкании балок разной высоты может быть таким?
Может. Ответные ребра лучше поставить напротив примыкания каждого нижнего пояса ригеля.
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
- можно ли проектировать узел с выносной консолью в уровне кровли (по узлу 2), если да, то что у меня не так?
Шов у Вас потолочный судя по узлам. Нижнюю накладку надо шире нижнего пояса ригелей делать дабы варить в нижнем положении.
Накладки по стенке надо сместить относительно друг друга чтобы стенку не запалить. Овальные отверстия нужны на подгонку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 22:39
#85
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
узел 1
Как-то я такой узел проектировал. Только не стали металлисты его делать, расстояние в свету между колоннами было 12,1 м и выгоднее оказалось перекрыть пролёт одной 12 метровой монтажной единицей. Постараюсь в понедельник показать свой узел.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Если можно, какие-либо замечания по стыку консоли с балкой.
Чисто зрительно: у накладки по стенке в нормалях другие пропорции, эта накладка вытянута вверх. Но в конкретном проекте могут быть и другие пропорции.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 22:51
#86
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Скорее всего разность в значениях эпюр моментов в месте примыкания двух ригелей к колонне достаточно велика, советую проверить стенку колонны
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 23:01
#87
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


В узле 2 повышена вероятность расслоения полки колонны. Лучше сделать узел с накладкой (см. вложение).

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Накладки по стенке надо сместить относительно друг друга чтобы стенку не запалить.
Если выдержать требования СНиП по размеру катетов швов - не запалишь.
Изображения
Тип файла: jpg Узел 2.jpg (17.6 Кб, 1366 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 23:03
#88
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В узле 2 повышена вероятность расслоения полки колонны
А в узле 1 не повышена?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2014, 23:15
#89
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Длина здания какая?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 01:18
#90
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А в узле 1 не повышена?
в 1 узле вероятность расслоя обычная.

А вот во втором - намного выше.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.05.2014, 09:39
#91
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Может. Ответные ребра лучше поставить напротив примыкания каждого нижнего пояса ригеля.
Вы имеете в виду так как во вложении (узел 1 коррект)?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Накладки по стенке надо сместить относительно друг друга чтобы стенку не запалить.
По балке вертикальные накладки сделать вразбежку чтоли?

Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Овальные отверстия нужны на подгонку.
Овальные отверстия делать в горизотальных и вертикальных накладках?

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Чисто зрительно: у накладки по стенке в нормалях другие пропорции, эта накладка вытянута вверх. Но в конкретном проекте могут быть и другие пропорции
Высота балки небольшая просто.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В узле 2 повышена вероятность расслоения полки колонны. Лучше сделать узел с накладкой (см. вложение).
В сварном варианте должно быть так, как во вложении (узел 2 коррект)

Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Длина здания какая?
План см во вложении
Изображения
Тип файла: jpg узел 1 коррект.JPG (55.3 Кб, 1305 просмотров)
Тип файла: jpg узел 2 коррект.JPG (82.0 Кб, 1230 просмотров)
Тип файла: jpg план.JPG (39.5 Кб, 1137 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 11:59
#92
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Я бы все колонны сделал одного сечения. Балки перекрытия тоже. На вид балку бы увеличил еще на 10см, и колонну не меньше 25-30см.
А верхние балки кровли делал бы шарнирно.
Тогда смысла в этих консольных выпусках нету, нужно делать всё на рыбках и не мучатся, тем более, что нагрузки очень маленькие.
Расчеты можете показать?

Последний раз редактировалось Колян, 09.05.2014 в 12:11.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2014, 12:04
#93
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Следует посмотреть нормали на заводские стыки профилей Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей. Уголки, двутавровые балки, швелера
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 13:53
#94
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


1В накладке по стенке ригеля можно монтажные болты оставить с одной стороны, а вторую приварить на заводе.
2 В верхней накладке ригеля по узлу 1 можно монтажные болты убрать, т.к. накладка просто ложится сверху.
3 Не лучше ли ригель приварить к колонне с разделкой кромок или с полным проваром, чем двумя швами?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 14:27
#95
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
2 В верхней накладке ригеля по узлу 1 можно монтажные болты убрать, т.к. накладка просто ложится сверху.
Offtop: на монтаж. На годик. "Просто класть сверху и приваривать".

И вот там-то для тебя откроется дзен "кривого металла", который по еще более великому дзен монтажа надо притягивать перед сваркой, чтоб 2 пропеллера совпали плоскостями.

И да, струбцина - далеко не панацея
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:07
#96
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Сен-сей мастер Бармаглотище, а как решить данный узел на сварке?
Изображения
Тип файла: jpg 2222.jpg (95.8 Кб, 1279 просмотров)
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:10
#97
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Сен-сей мастер Бармаглотище, а как решить данный узел на сварке?
распорки по колонне не вижу
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 19:12
#98
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
распорки по колонне не вижу
В том то и вопрос, как их выполнить?


Offtop: Вот вам и наглядный видео пример выносного стыка, но только после такого
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=_LpAXHdFEFc#t=34 смогут нормальнос сонтировать колонны?

Последний раз редактировалось Марат1982, 10.05.2014 в 19:20.
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2014, 22:18
#99
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Одно слово - в России живем...
Давайте (действительно) Забудем (или только - попытаемся забыть, или - сделаем вид, что забыли. всё то, что когда-то было, и над чем ломали свои мозги наши предки...
... Давайте забудем... Наплюём...
Проще (да млого-ли ума надо???) предложить что-то новое. Воплотить новое в жизнь - жизни не хватит.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 15:03
#100
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Сен-сей мастер Бармаглотище, а как решить данный узел на сварке?
На первый взгляд - такой узел вообще не стоит делать, есть большие сомнения в его целесообразности.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Offtop: Вот вам и наглядный видео пример выносного стыка, но только после такого
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.youtube.com/watch?v=_LpAXHdFEFc#t=34 смогут нормальнос сонтировать колонны?
а давай проектировать в расчете на то, что по всем мк бульдозер проедет и после этого они должны а.) сохранить несущую способность по обеим группам предельных состояний; б.) сохранить собираемость не ниже 0,95.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 16:34
#101
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На первый взгляд - такой узел вообще не стоит делать, есть большие сомнения в его целесообразности.
Ну а все же, есть ли решение сварного рамного конькового узла с колонной снизу?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 16:48
#102
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Ну а все же, есть ли решение сварного рамного конькового узла с колонной снизу?
Выпустите колонну на 50-70мм выше и варитесь к ней или накройте сверху листом и все швы монтажные.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 18:39
#103
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Ну а все же, есть ли решение сварного рамного конькового узла с колонной снизу?
Должно быть. А на колонну неразрезная балка как опирается?
Можно коньковый стык сделать заводским, монтажный стык вынести в пролёт, опирание балки в коньке на колонну - шарнирное - решается просто.
(раз уж пошла тема выносных консолей)
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 18:56
#104
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
А на колонну неразрезная балка как опирается?
Балка слева и справа должна соединится с колонной жестко вот так пойдет ли (навеяно скадовской кометой)?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (262.7 Кб, 1375 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (93.6 Кб, 1267 просмотров)
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2014, 23:41
#105
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
вот так пойдет ли
Вполне. Ещё вариант - верхние пояса балок и верх колонны соединить одной гнутой накладкой типа как в п. 91 (при этом не надо колонну вверх на 50 мм вверх вытягивать), только прогоны в коньке на неё встанут.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 02:17
#106
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


кстати, с коньковым прогоном решение неудачное.

Лучше делать на заводской сварке, наверное. Хотя 600 мм... могут и покорежить при транспортировке. Правда, сдуру-то и еще чего-нибудь сломать можно.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.05.2014 в 08:59.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 10:10
1 | #107
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


В своё время я вот так делал Выносной стык.pdf.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 11:14
#108
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В своё время я вот так делал Вложение 128196.
Почему многие в КМ показывают диаметры болтов, катеты сварных швов? Ведь ГОСТ 21.502 разрешает не делать этого, а показать усилия, а КМДшники сами должны катеты и диаметры задать?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 11:57
#109
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


хочется им.

Полный провар не есть хорошо как раз с точки зрения расслоя.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 12:15
#110
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Полный провар не есть хорошо как раз с точки зрения расслоя.
При колонне двутавр 35К2 и меньше толщина полки будет от 19 мм и меньше, то расслой все равно может быть? Где-то читал, что прокат толщиной 20 мм и больше подвержен раслою. Какой критерий толщины? Думаю пластинка толщиной 6 мм не может расслоится или может?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 13:11
#111
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В своё время я вот так делал Выносной стык.pdf.
По разрезу 2-2 на л. 2 вроде как комбинированное соединение получается... Стенка балки на постоянных болтах.
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 13:13
#112
Un_Known


 
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В своё время я вот так делал
не великовата ли консоль - 2.7м???
особенно по оси Б/3 - колонна длиной 9м и две консоли 2.7+2.25=4.95м - этож НЕГАБАРИТ - один фиг на площадке варить будут
Un_Known вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 13:16
#113
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
По разрезу 2-2 на л. 2 вроде как комбинированное соединение получается... Стенка балки на постоянных болтах.
Да так и есть.
Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Почему многие в КМ показывают диаметры болтов, катеты сварных швов? Ведь ГОСТ 21.502 разрешает не делать этого, а показать усилия, а КМДшники сами должны катеты и диаметры задать?
Так, но зависит от того, кто КМДшники и будут ли вообще КМД делать.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Un_Known Посмотреть сообщение
не великовата ли консоль - 2.7м???
особенно по оси Б/3 - колонна длиной 9м и две консоли 2.7+2.25=4.95м - этож НЕГАБАРИТ - один фиг на площадке варить будут
Был именно такой вопрос, как-то сами строители решили, я предлагал изменение - крепить консоль при монтаже.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 13:22
#114
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
из сварных - я лично за приваренную на заводе консоль и выносной узел крепления ригеля на накладках (из поста #13 Да, геморно.. Но делать это на монтаже - еще хуже).
По крайней мере, в этом случае самые ответственные стыковые швы варятся и контролируются на заводе, а на монтаже - исключительно фланговые в нижнем и вертикальном положении (нету потолка), к тому же монтажный узел уходит из зоны максимального момента.

Кстати, во фланцевых на вп болтах не к монтажу скорее вопросы, а к изготовлению.
Бармаглотище, используя выносной стык, мы не уходим от проблемы использования проката, гарантированно работающего поперек волокон... все равно нужна будет вставка. Если в Вашем узле, приведенном на п. 32, вытянуть верхнее ребро колонны до выносного стыка, а полку колонны через него перестыковать?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да так и есть.
Не есть гуд?
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 15:22
#115
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от SetQ
Да так и есть.
Не есть гуд?
Это где накладка к полке крепится болтами, а накладки по поясам крепятся монтажной сваркой? Вроде как нормально.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2014, 15:28
#116
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Решил попробовать запроектировать фланцевый узел по серии 2.440-2.1.
Подскажите пожалуйста:
1)В рекомендациях по применению рамных узлов приведено: "3.2.8.При величине обратных моментов в ригелях одного порядка с величиной прямых моментов в зоне нижних поясов ригелей следует применять такое же конструктивное решение по передаче растягивающего усилия, как и в зоне верхних поясов. Прямым моментом в данном случае считается момент вызывающий растяжение верхнего пояса ригеля."
Что такое обратный момент в ригеле? от чего он может получится то?

2)По листу 54КМ
в обозначении:
"N-предельная сжимающая сила, воспринимаемая сечением колонны при М=0 и Q=0"
Nn1-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны без усиления ее ребрами жесткости.
Nn2-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны, укрепленной только ребрами жесткости дез обратного фланца.
Nn3-предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята стенкой колонны без укрепления ее ребрами жесткости.
Q-предельная срезающая сила, воспринимаемая стенкой колонны в зоне узла, без ее усиления наклонными ребрами."

-В таблице на этом листе определяется значение "Q в кН при N в кН" - вот N в этой строчке, это и есть "N-предельная сжимающая сила, воспринимаемая сечением колонны при М=0 и Q=0" ?? или это все же реальная нормальная сила в колонне из расчета (судя по формуле для определения Q листа КМ55 это нормальная сила в колонне выше узла) ?

-Nn1,Nn2 - растягивающие силы, передающиеся с нижней полки ригеля, имеется в виду при обратном моменте опять же?

Проверил кстати стенку колонны по серии, пришлось взять профиль 25К2 и 30Ш1 для ригеля, чтобы стенка прошла.

Последний раз редактировалось yarus.khv, 12.05.2014 в 15:49.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 17:22
#117
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Это где накладка к полке крепится болтами, а накладки по поясам крепятся монтажной сваркой? Вроде как нормально.
Offtop: Где накладка по стенке распорки крепится на болтах, а накладки по полкам распорки на монтажной сварке. Накладка по стенке работать не будет за счет разности диаметров отверстия и болта. И еще ребро в колонне напротив вута отсутствует, это подтверждено расчетом?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 22:09
#118
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Накладка по стенке работать не будет за счет разности диаметров отверстия и болта.
Понятно, буду знать.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И еще ребро в колонне напротив вута отсутствует, это подтверждено расчетом?
Да, проверял по формулам из серии 2.440-2.1.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2014, 22:17
#119
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Думаю пластинка толщиной 6 мм не может расслоится или может?
Видел расслой уголка 75х6 в стойке фермы. Вероятно, брак проката.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 15:16
#120
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Что такое обратный момент в ригеле? от чего он может получится то?
Обратный момент - это момент, который изгибает балку на опоре вверх, т.е. растянута будет нижняя сторона балки. Такая опорная реакция может возникнуть, например, при горизонтальной нагрузке на раму.

----- добавлено через ~2 ч. -----
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
-В таблице на этом листе определяется значение "Q в кН при N в кН" - вот N в этой строчке, это и есть "N-предельная сжимающая сила, воспринимаемая сечением колонны при М=0 и Q=0" ?? или это все же реальная нормальная сила в колонне из расчета (судя по формуле для определения Q листа КМ55 это нормальная сила в колонне выше узла) ?
Второе, это фактическая сила, причем, как видно из таблицы, N в строчке с Q не может быть больше, чем N при Q, M = 0.

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
-Nn1,Nn2 - растягивающие силы, передающиеся с нижней полки ригеля, имеется в виду при обратном моменте опять же?
Да, это при обратном моменте.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 10:13
#121
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Спасибо за помощь!

Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Обратный момент - это момент, который изгибает балку на опоре вверх, т.е. растянута будет нижняя сторона балки. Такая опорная реакция может возникнуть, например, при горизонтальной нагрузке на раму.
Я так понимаю это больше актуально для промышленных зданий с кранами? у меня кроме ветра ничего нет.

Подскажите, пожалуйста
В серии:
"Nn3-предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята стенкой колонны без укрепления ее ребрами жесткости." - здесь имеются в виду горизонтальные ребра жесткости.

Не могу понять вот что. В серии в общих данных указано: "3.2.6.Сжимающие усилия в зоне нижних поясов ригелей воспринимаются стенками колонн, либо стенками колонн, укрепленными ребрами жесткости. При этом ребра жесткости подбираются на разность величин действующих на колонны сил и несущей способности стенок колонн." - здесь речь идет о горизонтальных ребрах жесткости, как я понимаю.
Понятно, что горизонтальные ребра жесткости просто передают на стенку колонны усилия от поясов ригеля.Сама стенка считается по прочности вне зависимости от того, есть ли горизонтальные ребра жесткости или их нет.

А что значит "ребра жесткости подбираются на разность величин действующих на колонны сил и несущей способности стенок колонн", ведь если стенка несет все усилия, то откуда взять "разность" ? Я ведь изначально подобрал колонну так, чтобы стенка прошла по прочности, на какие усилия подбирать ребра жесткости, если стенка все несет? Запутался..
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 10:34
#122
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
При колонне двутавр 35К2 и меньше толщина полки будет от 19 мм и меньше, то расслой все равно может быть? Где-то читал, что прокат толщиной 20 мм и больше подвержен раслою. Какой критерий толщины? Думаю пластинка толщиной 6 мм не может расслоится или может?
Кристаллическая структура стали имеет дефекты. Именно эти дефекты и обуславливают возможность расслоения.
Чем больше дефектов и чем более концентрировано они расположены - тем выше вероятность расслоения.
Чем больше толщина проката - тем больше этих дефектов и тем выше вероятность неблагоприятного их расположения.

Вывод: расслоиться может даже 1 мм. Просто вероятность этого на порядки ниже, чем у 40 мм.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
Бармаглотище, используя выносной стык, мы не уходим от проблемы использования проката, гарантированно работающего поперек волокон... все равно нужна будет вставка.
не уходим.
Но!
мы можем использовать прокат без данной гарантии (а с этой гарантией вы сейчас и не найдете, скорее всего, даже лист) - но при этом обязательно применять сталь достаточного класса сплошности (можно испытать непосредственно на заводе-изготовителе МК) и обязательно 100% узк на расслой после приварки консоли в зоне узла. При выполнении этих мероприятий вероятность расслоения сводится практически к нулю. Но на заводе это сделать гораздо проще, нежели на монтаже (особенно узк после приварки).
Стоит еще также упомянуть, что само качество заводской сборки выше, нежели "монтажной". Те же швы - при заводской сборке не будет потолочных швов.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.05.2014 в 10:40.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 10:53
#123
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Понятно, что горизонтальные ребра жесткости просто передают на стенку колонны усилия от поясов ригеля.Сама стенка считается по прочности вне зависимости от того, есть ли горизонтальные ребра жесткости или их нет.

А что значит "ребра жесткости подбираются на разность величин действующих на колонны сил и несущей способности стенок колонн", ведь если стенка несет все усилия, то откуда взять "разность" ? Я ведь изначально подобрал колонну так, чтобы стенка прошла по прочности, на какие усилия подбирать ребра жесткости, если стенка все несет? Запутался..
Не, вроде не так. Если стенка не несёт, то то, что, она не несёт, передаёт ребро. Стенка, укреплённая ребром не равно одной стенке. Здесь задача - передать усилие с нижнего пояса на всё сечение колонны, а не только на стенку.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 11:03
3 | #124
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!


Я так понимаю это больше актуально для промышленных зданий с кранами? у меня кроме ветра ничего нет.
проверьте сочетания. Например, при отсутствии временных нагрузок на покрытие/перекрытия и наличии ветровой. Может быть сюрприз.

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста
В серии:
"Nn3-предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята стенкой колонны без укрепления ее ребрами жесткости." - здесь имеются в виду горизонтальные ребра жесткости.

Не могу понять вот что. В серии в общих данных указано: "3.2.6.Сжимающие усилия в зоне нижних поясов ригелей воспринимаются стенками колонн, либо стенками колонн, укрепленными ребрами жесткости. При этом ребра жесткости подбираются на разность величин действующих на колонны сил и несущей способности стенок колонн." - здесь речь идет о горизонтальных ребрах жесткости, как я понимаю.
Понятно, что горизонтальные ребра жесткости просто передают на стенку колонны усилия от поясов ригеля.Сама стенка считается по прочности вне зависимости от того, есть ли горизонтальные ребра жесткости или их нет.

А что значит "ребра жесткости подбираются на разность величин действующих на колонны сил и несущей способности стенок колонн", ведь если стенка несет все усилия, то откуда взять "разность" ? Я ведь изначально подобрал колонну так, чтобы стенка прошла по прочности, на какие усилия подбирать ребра жесткости, если стенка все несет? Запутался..
Подбирать сечение колонны по несущей способности стенки в узле... Заказчику будет дешевле вас утопить и отмазаться от уголовного дела.

Сначала вы подбираете сечения элементов.
Затем приступаете к конструированию узла.
1.) по 24КМ подбираете тип узла (предпочтительно использовать узлы типа А).
2.) Проверяете фланец по 33КМ либо 39КМ (в зависимости от типа узла). Возможно, корректируете тип узла.
3.) идете на документ 54КМ.
- определяете горизонтальные силы, действующие в узле (грубо говоря, М/(Нсечения ригеля - tполки)
- проверяете полки колонны "на отгиб" - сила Nn1. Если фактическая выше - ставите горизонтальные ребра в растянутой зоне
- проверяете полку колонны на "продавливание болтом" - сила Nn2. Если фактическая выше - ставите обратный фланец.
- проверяете стенку колонны в сжатой зоне "на устойчивость" - сила Nn3. Если фактическая выше - ставите горизонтальные ребра в сжатой зоне.
- проверяете стенку "на срез" - сила Q. Если фактическая выше - ставите диагональные ребра жесткости.
- если нету конструктивной возможности поставить диагональные ребра - делаете геморрой заводу в виде сварной вставки в зоне узла. Т.е., в зоне узла делаете сварное сечение с увеличенной толщиной стенки.

Толщины ребер определяются исходя из разницы между фактическими силами и несущей способностью стенки на данные воздействия.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 13:09
#125
Pyjama


 
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
не уходим.
Но!
мы можем использовать прокат без данной гарантии (а с этой гарантией вы сейчас и не найдете, скорее всего, даже лист) - но при этом обязательно применять сталь достаточного класса сплошности (можно испытать непосредственно на заводе-изготовителе МК) и обязательно 100% узк на расслой после приварки консоли в зоне узла. При выполнении этих мероприятий вероятность расслоения сводится практически к нулю. Но на заводе это сделать гораздо проще, нежели на монтаже (особенно узк после приварки).
Стоит еще также упомянуть, что само качество заводской сборки выше, нежели "монтажной". Те же швы - при заводской сборке не будет потолочных швов.
Спасибо, понятно.
Но возникает вопрос. Рекомендации по фланцам разрешают использовать низколегированную сталь по ГОСТ 19282-73 категории 12, по относительному сужению по ГОСТ 28870-90 группы качества не менее Z15. А вот о классе сплошности по ГОСТ 22727-88 ничего не упоминается. Какой же принимать? Где-то указывается, что, мол, для фланцев строительных конструкций класс сплошности не ниже Х?...
Pyjama вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 15:03
#126
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Pyjama Посмотреть сообщение
А вот о классе сплошности по ГОСТ 22727-88 ничего не упоминается. Какой же принимать? Где-то указывается, что, мол, для фланцев строительных конструкций класс сплошности не ниже Х?...
"... исходя из опыта проектирования и эксплуатации .... "

СТО 02494680-0056-2007 - тут что-то было
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 16:20
#127
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Не, вроде не так. Если стенка не несёт, то то, что, она не несёт, передаёт ребро. Стенка, укреплённая ребром не равно одной стенке. Здесь задача - передать усилие с нижнего пояса на всё сечение колонны, а не только на стенку.
Тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44427
посты 10,11,12.
Прочитав эту тему, я так понял, что горизонтальные ребра жесткости только передают усилие с пояса на стенку...

Бармаглотище, спасибо большое за объяснение!

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
проверьте сочетания. Например, при отсутствии временных нагрузок на покрытие/перекрытия и наличии ветровой. Может быть сюрприз.
Проверил, усилие в 5-6 раз меньше, чем прямой момент.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1.) по 24КМ подбираете тип узла (предпочтительно использовать узлы типа А).
А что если у меня по расчету проходит колонна 20К и балка 20Б (либо 16Б), в таблице 24КМ нет такого случая, что делать? Брать узел А-1?


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
- проверяете полки колонны "на отгиб" - сила Nn1. Если фактическая выше - ставите горизонтальные ребра в растянутой зоне
- проверяете полку колонны на "продавливание болтом" - сила Nn2. Если фактическая выше - ставите обратный фланец
Nn1 и Nn2 - эти усилия судя по серии от обратного момента, хотя вы имеете в виду усилия от прямого момента??

Ну то есть верхний пояс ригеля растягивается, проверяем полку колонны на отгиб и продавливание от болта. Это я понимаю. Просто зачем серия пишет, что "Nn1-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны без усиления ее ребрами жесткости."

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Толщины ребер определяются исходя из разницы между фактическими силами и несущей способностью стенки на данные воздействия.
Дошло, кажется) Усилие подбирается таким образом чтобы именно воспринять и передать его на колонну.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Подбирать сечение колонны по несущей способности стенки в узле... Заказчику будет дешевле вас утопить и отмазаться от уголовного дела.
Да, идиотизм( Я ориентировался на совет Yu Mo в вышеуказанной теме (пост 12)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 17:18
#128
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
А что если у меня по расчету проходит колонна 20К и балка 20Б (либо 16Б), в таблице 24КМ нет такого случая, что делать?
менять расчетную схему

Если при рамном узле у вас проходит такой мелкий профиль - то зачем его делать рамным? делайте шарнир, сечение не на много больше получится.
Зато будет приличная экономия на конструктиве узла, трудоемкости и времени изготовления и монтажа.
При таких сечениях я вообще бы не заморачивался с рамными узлами.

Да и вообще у меня сомнения, что с 16Б1 там болты поместятся.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 01:07
#129
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Если при рамном узле у вас проходит такой мелкий профиль - то зачем его делать рамным? делайте шарнир, сечение не на много больше получится.
Рама нужна жесткая, связей внутри не должно быть, поэтому рамные узлы.
В уровне 1-го этажа проходит 25Ш1 - здесь еще ладно, а по кровле 20Б, этого профиля в серии уже нет, хотя болты влезают.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
- проверяете полки колонны "на отгиб" - сила Nn1. Если фактическая выше - ставите горизонтальные ребра в растянутой зоне
- проверяете полку колонны на "продавливание болтом" - сила Nn2. Если фактическая выше - ставите обратный фланец.
Скажите, вот здесь вы имеете в виду усилия фактические от прямого момента или обратного?
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 10:08
#130
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Рама нужна жесткая, связей внутри не должно быть, поэтому рамные узлы.
Можно обойтись жёсткими опорными узлами колонн.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 10:19
#131
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Рама нужна жесткая, связей внутри не должно быть, поэтому рамные узлы.
а кто мешает сделать примыкание балок перекрытия жесткими, а покрытия - шарнирными?

Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Скажите, вот здесь вы имеете в виду усилия фактические от прямого момента или обратного?
от обоих (если есть обратный). Если немножко подумаете - то сообразите, что при прямом моменте вы проверяете колонну в зоне верхней полки ригеля, при обратном - в зоне нижней.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 13:55
#132
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Можно обойтись жёсткими опорными узлами колонн
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а кто мешает сделать примыкание балок перекрытия жесткими, а покрытия - шарнирными?
После прочтения учебников и форума почему-то отложилось, что в жесткой поперечной раме все узлы жесткие, плюс в проекте похожем именно так. Поэтому так и проектирую.. Если принять шарнирными балки по кровле, никаких подводных камней нет?)

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
от обоих (если есть обратный). Если немножко подумаете - то сообразите, что при прямом моменте вы проверяете колонну в зоне верхней полки ригеля, при обратном - в зоне нижней.
Ага, понял.
Просто в серии сказано, что Nn1,Nn2 - "предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля ". Вот что меня смутило. Написали бы, что растягивающая сила, передающаяся с пояса ригеля вне зависимости от того, обратный это момент или прямой.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 14:36
#133
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Если принять шарнирными балки по кровле, никаких подводных камней нет?)
увеличится расчетная длина верхнего участка колонны (но момент останется только от эксцентриситета приложения нагрузки) и увеличится момент в балке покрытия.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Написали бы, что растягивающая сила, передающаяся с пояса ригеля вне зависимости от того, обратный это момент или прямой.
ну серии тоже люди пишут. Они тоже могут ошибаться.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 15:07
#134
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Скажите, в узле средних колонн, если одинаковые усилия, то стенку можно не проверять, так как поперечные силы взаимоисключаются. А если к узлу подходят балки разной длины, то я считаю на разность моментов?
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 15:31
#135
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


в любом случае проверяете на разность моментов.
1.) во время монтажа. С одной стороны есть постоянная нагрузка, с другой - нету (не смонтировали там еще)
2.) во время эксплуатации. С одной стороны есть временная нагрузка, с другой - нету (пустует помещение)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2014, 06:12
#136
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Подскажите, пожалуйста.
Проверяю узел, полку колонны на "отгиб" и "продавливание болтом" по 54КМ, нахожу усилие в полке N=M/(h-tf)
Это для крайней колонны.
А что будет для средней? N=(M1/h-tf)+(M2/h-tf), где М1 и М2 - моменты в примыкающих к колонне ригелям, так?
Ну то есть ребра жесткости подбирать исходя из усилий с двух поясов, они же "тянут" верхнее ребро в разные стороны и "сжимают" с двух сторон нижнее.

Последний раз редактировалось yarus.khv, 23.05.2014 в 07:41.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 16:09
#137
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


На 54КМ вроде как колонну проверяют, значит усилие Nn1 будет приложено к полке колонны, эту полку и проверяем, складывать не надо. Сумма будет действовать на гор. ответное ребро, но на 54КМ проверяем полки колонны, а не рёбра.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2014, 16:12
#138
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


А сечения горизонтальных ребер подбирать уже исходя из того, что моменты с двух сторон приложены, ребро получается растягивается в разные стороны, так?

Последний раз редактировалось yarus.khv, 25.05.2014 в 16:44.
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2014, 19:49
#139
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
А сечения горизонтальных ребер подбирать уже исходя из того, что моменты с двух сторон приложены, ребро получается растягивается в разные стороны, так?
Надо перечитать серию, но чисто зрительно: чем дальше от полки колонны, тем бОльшая часть усилия передана с ребра через сварной шов на стенку колонны, т.е. встречные усилия могут не дойти друг до друга в гор. ребре. Надо перечитать серию.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 03:31
#140
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Вот, я тоже об этом думал, но в серии не могу ничего найти(
yarus.khv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2014, 16:17
#141
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


В общем выкладываю то, чего получилось по расчету.
Фланцевая каша получается какая-то при моих усилиях) Не знаю, реально такое вообще сделать?

Опять начинаю склоняться к варианту с выносной консолью, только наклонными ребрами укрепить стенку.
Изображения
Тип файла: jpg узел.JPG (87.7 Кб, 1437 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 20:22
#142
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
В общем выкладываю то, чего получилось по расчету.
Так-то ничего, нашёлся бы только исполнитель МК.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2014, 23:25
#143
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


проверить, вставляется ли болт (в смысле прорисовать - могут мешать наклонные ребра)
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 08:47
#144
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Так-то ничего, нашёлся бы только исполнитель МК.
Наверное, ЗМК это не понравится..)

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
проверить, вставляется ли болт (в смысле прорисовать - могут мешать наклонные ребра)
Походу и правда не лезет, см. вложение, гайку не оденешь.

Да я вот что думаю, собрать все таки выносную консоль, да укрепить ее теми же наклонными ребрами, не будет столько гемороя.
А может вообще сделать узел с вутом, тогда стенка колонны пройдет по прочности?

И подскажите все-таки, накладки для средней колонны я подбираю все-таки на усилия от двух моментов, учитываю, что усилия тянут в разные стороны ребро? или же все таки тут происходит передача этого усилия на полку колонны?

Спасибо за ответы)
Изображения
Тип файла: jpg болт.JPG (62.3 Кб, 1241 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 12:22
#145
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


в наклонных рёбрах выполняли отверстия для завода болтов. Потом их заваривали иногда
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 15:07
#146
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
И подскажите все-таки, накладки для средней колонны я подбираю все-таки на усилия от двух моментов, учитываю, что усилия тянут в разные стороны ребро? или же все таки тут происходит передача этого усилия на полку колонны?
какие накладки? обратные фланцы? или поперечные ребра?
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.05.2014, 15:16
#147
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
какие накладки? обратные фланцы? или поперечные ребра?
Ивиняюсь, перепутал. Горизонтальные ребра, конечно, если колонная средняя. Ну то есть у меня есть момент с одного ригеля и с другого, верхние пояса этих ригелей стремятся "растянуть" верхнее ребро, если я правильно понимаю. Соответственно толщину накладки подбирать от суммы этих усилий?
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2014, 17:28
#148
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


лист 50КМ говорит, что ребра в растянутой зоне принимаются примерно равными толщине полки ригеля.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 02:26
#149
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
лист 50КМ говорит, что ребра в растянутой зоне принимаются примерно равными толщине полки ригеля.
с другой стороны лист 51КМ позволяет подобрать толщину ребер по несущей способности. При чем я так понимаю это относится и к сжатым ребрам
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2014, 15:07
#150
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а в какой фразе на листе 51 говорится про ребра в растянутой зоне?

а если еще почитать внимательно 2 пункт под таблицей, то вообще многое становится на свои места.. = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.05.2014 в 15:13.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 14:41
#151
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а в какой фразе на листе 51 говорится про ребра в растянутой зоне?
Там написано про сжатую зону, ну а в общем то, усилие в поясе грубо M/h, исходя из этих предпосылок можно и растянутые ребра подирать по таблице.
Мне просто интересно какая логика расчетов, толщина ребра будь то в сжатой или растянутой зоне подбирается для средней колонны с учетом того, что с двух ригелей передаются усилия (сжимают или растягивают ребро). Так вот это ребро нужно подбирать по сумме усилий с двух ригелей?

Кстати, посоветуйте пожалуйста, если принять вот такую схему (см. вложение) с целью уменьшения момента в точке примыкания двух ригелей к колонне, есть какие-то особенности, вообще можно так сделать?
Изображения
Тип файла: jpg схема.JPG (30.6 Кб, 1152 просмотров)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 00:43
#152
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Для стенки колонны лучше, когда с двух сторон жесткий узел, так что не забудьте проверить стенку.
Kykycuk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2014, 08:40
#153
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Для стенки колонны лучше, когда с двух сторон жесткий узел, так что не забудьте проверить стенку.
Стенку придется еще дополнительно проверять на момент от эксцентриситета? Вернее на разницу моментов получается..
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2014, 11:10
#154
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на момент от эксцентриситета смело можно забить болт при проверке стенки колонны на срез
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2014, 02:31
#155
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
на момент от эксцентриситета смело можно забить болт при проверке стенки колонны на срез
а почему?
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2014, 11:42
#156
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Колонны из 20К1 высотой в два этажа? Автор на предельную гибкость проверял? Или там нагрузки никакие?
Узел из #141 мне не нравится =(
Daniil'85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 12:00
#157
yarus.khv


 
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321


Цитата:
Колонны из 20К1 высотой в два этажа? Автор на предельную гибкость проверял? Или там нагрузки никакие?
Нагрузка по первому этажу - монолитное перекрытие+временная, по второму - снег, ну и ветер еще.
Усилия в узле М= -10т*м, N=2т, Q=-9т
На гибкость проверял, проходит, ну если чего со схемой не напортачил.

Цитата:
Узел из #141 мне не нравится =(
А там и болт не лезет)

p.S. заказчик после требований нормального аванса пропал, так что пока не занимаюсь, но к обсуждению готов, спасибо всем, кто помогает)
yarus.khv вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 07:27
#158
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Усилия в узле М= -10т*м, N=2т, Q=-9т
Смущают усилия.
Это усилия в балке или колонне?
Ну и меньше 30К колонна ниразу еще не получалась
По поводу узла - на фланцах нужна высокая культура монтажа. Че у нас последнее время ляпают - лучше не надо на фланцах )))
По опыту мы давно перешли на колонны с ёжиками (рамный каркас в двух направлениях с заводскими консолями). Там и за шов примыкания ригеля к колонне не так страшно.
По поводу стенки колонны - делаем сварную вставку с нужной толщиной стенки.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Вернее на разницу моментов получается
У крайней колонны нет разницы моментов...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 09:37
#159
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


да нормально монтируют на фланцах. Там больше культура производства нужна. Если нормально изготовлено - с монтажом проблем нету.

сварная вставка с увеличенной толщиной стенки... Дело хорошее.
Вот только трудоемкость на порядок выше, нежели диагональные ребра поставить.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 09:42
#160
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
сварную вставку с нужной толщиной стенки
Это часть полки вырезать а на её место приварить потолще что ли? омг
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2014, 10:00
#161
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нет, это вырезать кусок двутавра в зоне узла и заменить на сварной
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 12:22
#162
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
нет, это вырезать кусок двутавра в зоне узла и заменить на сварной
Нет. Это весь двутавр сделать сварным, а в месте примыкания ригеля заменить кусок стенки на потолще

Если узел жесткий в двух направлениях, то как там разместить диагональное ребро?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 12:37
#163
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Весь - это на всю длину колонны? =))

под "кусок двутавра" я имею ввиду "кусок, имеющий двутавровое сечение", а не полку или стенку.
вырезается "по длине колонны". Вот взяли и отхреначили от стержня колонны зону узла. гекой, например. а вместо него вварили сварной двутавр.
И не в месте примыкания ригеля, я сварные вставки делаю на полметра ниже-выше полок ригеля.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2014, 13:55
#164
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
я сварные вставки делаю на полметра ниже-выше полок ригеля.
Мы так же
Просто если двутавр колонны из сварных листов, то полки колонны как бы цельные идут, а стенка стыкуется из листов разной толщины.
А если применять прокатный двутавр, то да, разрезали и вварили
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:00
#165
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Добрый день уважаемые форумчане подскажите можно ли применить данные монтажные узлы
Вложения
Тип файла: pdf Монтаж_узлы рама_предложl.pdf (100.0 Кб, 515 просмотров)
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 15:38
#166
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане подскажите можно ли применить данные монтажные узлы
А в чем сомнения?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 16:06
#167
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Просто везде такие узлы применяют на фланцах.Проектировщики выдали узел на фланцах типа "Серия 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 Каркасы стальные УНИМАК-Р1".Но так как нужно поставить всего три рамы,для которых нужно специально покупать динамометрический ключ, я написал им письмо с предложением заменить фланци на накладки. А они не знают можно ли так.Вот я и хочу разобраться какие особенности могут возникнуть.
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 16:10
#168
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Я бы временные болты добавил
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 16:14
#169
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Поскольку критики нету, полагаю что данный узел вполне жизнеспособный?На заводе выполняют две "клюшки" и вствку ригеля с монтажными стыками на накладках в зоне минимальных моментов.
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 16:21
#170
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Просто везде такие узлы применяют на фланцах.Проектировщики выдали узел на фланцах типа "Серия 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 Каркасы стальные УНИМАК-Р1".Но так как нужно поставить всего три рамы,для которых нужно специально покупать динамометрический ключ, я написал им письмо с предложением заменить фланци на накладки. А они не знают можно ли так.Вот я и хочу разобраться какие особенности могут возникнуть.
Рама нагружена статически? Если да - можно сделать узел с накладками на монтажной сварке. Про монтажные болты уже сказали.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 17:21
#171
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Рама находится на кровле,это крышная котельня.Нагрузки покрытие снег,ветер. При динамических нагрузках нельзя использовать такие монтажные узлы?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Кто что может сказать почему нельзя применять выложеный мной ранее узел при динамических нагрузках ?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Кто что может сказать почему нельзя применять выложеный мной ранее узел при динамических нагрузках ?
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2014, 23:59
#172
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Рама находится на кровле,это крышная котельня.Нагрузки покрытие снег,ветер. При динамических нагрузках нельзя использовать такие монтажные узлы?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Кто что может сказать почему нельзя применять выложеный мной ранее узел при динамических нагрузках ?
Изображения
Тип файла: jpg Беленя с 163..jpg (248.7 Кб, 1816 просмотров)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:04
#173
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Спасибо,это из Беленя?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Получается если есть ветер(пульсация), значит динамическая нагрузка и проектировщики не моменяют узлы. .
Какие еще есть варианты без высокопрочных болтов, с контролируемым натяжением?
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:42
#174
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Пульсацией, как динамикой, в данном случае думаю можно пренебречь. Всё же под динамикой здесь скорее подразумеваются какие-то более весомые нагрузки, например от оборудования. Если всё же не хотите на сварке, то такой узел можно выполнить и на обычных болтах нормальной или повышенной прочности.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:47
#175
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Пульсацией, как динамикой, в данном случае думаю можно пренебречь. Всё же под динамикой здесь скорее подразумеваются какие-то более весомые нагрузки, например от оборудования. Если всё же не хотите на сварке, то такой узел можно выполнить и на обычных болтах нормальной или повышенной прочности.
.Мы не против сварки, можно и на болтах.Лишь бы эти болты не требовали контроля натяжения и не пришлось покупать ключ ради 9 стыков

----- добавлено через ~2 мин. -----
Вот как проектировщиков переубедить незнаю.Они ничего не хотят переделывать
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 10:56
#176
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Обычные болты не требуют ни какого контроля.
Рассчитайте и законструируйте данный узел, предоставьте проектировщикам и попробуйте согласовать. Если не захотят, попробуйте через заказчика, объясните ему, что так мол и так, данный узел слишком многоделен, что потребует дополнительных механизмов, времени и денег. Как то так.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:12
#177
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


А что, заложить ключ в смету нельзя?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:12
#178
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Обычные болты не требуют ни какого контроля.
Рассчитайте и законструируйте данный узел, предоставьте проектировщикам и попробуйте согласовать. Если не захотят, попробуйте через заказчика, объясните ему, что так мол и так, данный узел слишком многоделен, что потребует дополнительных механизмов, времени и денег. Как то так.
Примерно так и делаем.... Вот если бы усилия дали еще...

----- добавлено через ~2 мин. -----

Наши затраты, договор подписывался когда были не все чертежи. Помимо этих основная масса это фермы и прогоны.Расценка за 1 т.А чертежи рам дали вдогонку.Ключ им тоже не нужен.
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:26
#179
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
не пришлось покупать ключ ради 9 стыков
Мне кажется, или он тыщи 3 стоит?
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:39
#180
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop:
Мне кажется, или он тыщи 3 стоит?
Я не вкурсе.Но гл. инж. говорит что дорого стоит Момент затяжки 24тс
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 11:44
#181
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
это из Беленя?
Да.
Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
такой узел можно выполнить и на обычных болтах нормальной или повышенной прочности.
На болтах нормальной точности (В) выполнить можно, но это будет не жесткий стык, что потребует пересчета рамы. На болтах класса точности А (повышенной) узел будет жестким. Болты класса точности А устанавливают в отверстия, которые просверлены на проектный диаметр в собранных элементах и их диаметр больше диаметра стержня болта на 0,25 - 0,30 мм.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:06
#182
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На болтах нормальной точности (В) выполнить можно, но это будет не жесткий стык, что потребует пересчета рамы. На болтах класса точности А (повышенной) узел будет жестким. Болты класса точности А устанавливают в отверстия, которые просверлены на проектный диаметр в собранных элементах и их диаметр больше диаметра стержня болта на 0,25 - 0,30 мм.
Откуда у Вас такие сведения по поводу жесткий, не жесткий? Поделитесь ссылочкой, где про это написано.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:25
#183
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Поддерживаю Evgeny31. Всегда считал, что разница в этих соединениях только в том, как работают на сдвиг. Первые за счет затяжки и получаемой силы трения, вторые могут за счет сопротивления на срез. А на растяжение и сжатие (от чего и зависит передача момента в соединении) работают одинаково.
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:32
#184
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31, Dm_PM, вопрос в податливости. Срезное соединение на болтах диаметром 20 нормальной точности имеет отверстия в 23 мм. Два отверстия по 23 - это шесть миллиметров перемещения деталей прежде, чем болт наконец начнет срезать. Поэтому такое соединение даже в непрофессиональном смысле "жестким" назвать язык не повернется.
ЗЫ: если я не потерял нить беседы и мы все еще говорим о соединении на накладках...
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:40
#185
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31, Dm_PM, вопрос в податливости. Срезное соединение на болтах диаметром 20 нормальной точности имеет отверстия в 23 мм. Два отверстия по 23 - это шесть миллиметров перемещения деталей прежде, чем болт наконец начнет срезать. Поэтому такое соединение даже в непрофессиональном смысле "жестким" назвать язык не повернется.
ЗЫ: если я не потерял нить беседы и мы все еще говорим о соединении на накладках...
Вы подобные стыки конструировали? В подобных соединениях не 1 и не 2 болта, а несколько десятков. И да же с чернотой в 3 мм, не всегда удается без проблем воткнуть в эти отверстия болты из-за не соостности при изготовлении. Кстати, как вы на 2 болта получили перемещения в 6мм?) 3мм-это максимум. По факту, гораздо меньше.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:43
#186
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ЗЫ: если я не потерял нить беседы и мы все еще говорим о соединении на накладках...
Для меня в данном случае дело в принципе работы. Жесткое или не жесткое соединение воспринимаю как соединения которые могут или не могут передавать момент. А вы говорите о возможности фиксации сдвиговых усилий, которые как правило воспринимаются опорными столиками.
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 13:56
#187
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Откуда у Вас такие сведения по поводу жесткий, не жесткий? Поделитесь ссылочкой, где про это написано.
Arikaikai правильно объяснил суть, почему узел с накладками на болтах нормальной точности не является жестким. Источник: Joints in steel consruction_Moment connection (SCI) c. 73.

Цитата:
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
о возможности фиксации сдвиговых усилий, которые как правило воспринимаются опорными столиками.
Вы о чем?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:17
#188
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31,
1) Конструировал конечно, в курсовом проекте №1. Именно монтажный стык на обычных болтах. Потом подходил к преподавателям и спрашивал, но они почему-то не рассказали, как такое могло в методички 80-х годов попасть...
2) Огрехи изготовления использовать в качестве обоснования жесткости узла использовать категорически отказываюсь! А если точно изготовят?)
3) 6 мм - это тот самый худший случай с учетом тех самых несоосносей изготовления/монтажа. Смотрите скриншот №1.
4) Зависимости от количества болтов нет, если изготовят все-таки с ювелирной точностью. И это может получиться случайно, так что такой случай не учитывать не можем (скриншот №2 на всякий случай).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-09-18-002.png
Просмотров: 240
Размер:	7.0 Кб
ID:	135335  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-09-18-001.png
Просмотров: 209
Размер:	8.5 Кб
ID:	135336  
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:27
#189
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Arikaikai правильно объяснил суть, почему узел с накладками на болтах нормальной точности не является жестким. Источник: Joints in steel consruction_Moment connection (SCI) c. 73.


Вы о чем?
В Гореве В.В. (5.4.8) ни о какой шарнирности данных соединений речи не ведется. Подобные стыки на обычных болтах, высокопрочных, а так же на сварке должны воспринимать момент и являются лишь укрупнением балочных элементов.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:33
#190
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
В Гореве В.В. (5.4.8) ни о какой шарнирности данных соединений речи не ведется. Подобные стыки на обычных болтах, высокопрочных, а так же на сварке должны воспринимать момент и являются лишь укрупнением балочных элементов.
И много Вы уже запроектировали стыков балок с накладками на болтах нормальной точности?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:37
#191
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31, Горев, 5.4.8:
Цитата:
Предпочтение следует отдавать сдвигоустойчивым высокопрочным болтовым соединениям
Картинка 5.36 сразу после этих слов с треугольниками.

Ниже - формула для использования невысокопрочных болтов, да. Но при этом, лично я считаю, нужно производить расчет с учетом того, что для болтов M20 соединение, теоретически, может иметь податливость в 6 мм на каждом поясе.

У Беленя в редакции 1986 года ни слова о болтах нормальной точности - только сварка и высокопрочные.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:40
#192
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31,
1) Конструировал конечно, в курсовом проекте №1. Именно монтажный стык на обычных болтах. Потом подходил к преподавателям и спрашивал, но они почему-то не рассказали, как такое могло в методички 80-х годов попасть...
2) Огрехи изготовления использовать в качестве обоснования жесткости узла использовать категорически отказываюсь! А если точно изготовят?)
3) 6 мм - это тот самый худший случай с учетом тех самых несоосносей изготовления/монтажа. Смотрите скриншот №1.
4) Зависимости от количества болтов нет, если изготовят все-таки с ювелирной точностью. И это может получиться случайно, так что такой случай не учитывать не можем (скриншот №2 на всякий случай).
Согласен, что данный стык на обычных болтах имеет некую податливость, но опять же при определенных нагрузках болты заклинит и они начнут работать на срез, а накладки на раст./сжат., тем самым данное соединение начнет в полной мере воспринимать изгиб. момент. Обычный шарнирный узел же такими свойствами не обладает физически и при увеличении нагрузок воспринимаемый им момент сведется к нулю. Так что это всё же жесткий узел с некоей податливостью, чем шарнирный.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:41
#193
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
6 мм - это тот самый худший случай с учетом тех самых несоосносей изготовления/монтажа.
Как ни прискорбно, но на картинке болты С.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:43
#194
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
при определенных нагрузках болты заклинит и они начнут работать на срез, а накладки на раст./сжат., тем самым данное соединение начнет в полной мере воспринимать изгиб. момент
А балка из-за этого может получить нехилый нежелательный прогиб. И накладки - изгиб (что при стечении обстоятельств может пагубно на этих накладках сказаться).

Да, это не шарнирный узел, момент передаётся, тут не поспоришь)

----- добавлено через 30 сек. -----
Бахил, ты по цвету их узнал?)
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:44
#195
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeny31, Горев, 5.4.8:

Картинка 5.36 сразу после этих слов с треугольниками.

Ниже - формула для использования невысокопрочных болтов, да. Но при этом, лично я считаю, нужно производить расчет с учетом того, что для болтов M20 соединение, теоретически, может иметь податливость в 6 мм на каждом поясе.

У Беленя в редакции 1986 года ни слова о болтах нормальной точности - только сварка и высокопрочные.
И чем так страшна податливость данного стыка? Увеличится лишь деформативность стыкуемого элемента и то не на много. Естественно в ответственных сооружениях лучше применять ВП болты, либо сварку. Но в рамах предложенных автором можно обойтись и обычными болтами.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:48
#196
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
И чем так страшна податливость данного стыка?
Я ж говорю:
1) Прогиб увеличится явно
2) Если балка воспринимает продольную силу в качестве какой-нибудь распорки - тоже проблемы с лишними перемещениями появятся
3) Изгиб в накладках, серьезно.

Короче изменяется расчетная схема и ригель становится мгновенно изменяемым, что вроде как некруто.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:49
#197
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И много Вы уже запроектировали стыков балок с накладками на болтах нормальной точности?
Пару раз приходилось, но не для ответственных конструкций.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я ж говорю:
1) Прогиб увеличится явно
2) Если балка воспринимает продольную силу в качестве какой-нибудь распорки - тоже проблемы с лишними перемещениями появятся
3) Изгиб в накладках, серьезно.

Короче изменяется расчетная схема и ригель становится мгновенно изменяемым, что вроде как некруто.
Изгиб в накладках серьезно, если они подобраны с Кисп.->1. Если с запасом (как это обычно и делается), то не актуально.
Если для какой-нибудь научной статьи, то да- схема изменится. Если для обычного расчета, я данными вещами пренебрегу.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 14:56
#198
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Я вот одного не пойму, когда говорят, что есть податливость, что соединение будет "ерзать" по стыку. Означает ли это, что болты не предполагается затягивать вообще? Или все же затяжка будет и, соответственно, образуется фрикционное или фрикционно-срезное соединение?
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:02
#199
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Изгиб в накладках, серьезно.
Ерунда.

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
фрикционно-срезное соединение?
Фикция. Или одно, или другое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:06
#200
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вы еще предположите, что там случайно банку клея прольют и не будет податливости поэтому.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ерунда.
Лично мне сложно навскидку оценить вклад, я лишь констатирую явление) Если ручаешься, что ерунда, то пока поверю)
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:24
#201
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
И чем так страшна податливость данного стыка? Увеличится лишь деформативность стыкуемого элемента и то не на много. Естественно в ответственных сооружениях лучше применять ВП болты, либо сварку. Но в рамах предложенных автором можно обойтись и обычными болтами.
Ладно, только для Вас приведу цитату из источника который я выше указал:
"Как правило (в большинстве случаев) взаимный поворот в стыке балок, происходящий в результате проскальзывания болтов, как визуально, так и функционально недопустим (неприемлем). Поворот в стыке может также аннулировать результаты определения внутренних усилий в элементах рамы, если сопряжение элементов предполагалось жестким. Поэтому, рекомендуется применять фрикционные болтовые соединения в стыках балок с накладками."
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:52
#202
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Ладно, только для Вас приведу цитату из источника который я выше указал:
"Как правило (в большинстве случаев) взаимный поворот в стыке балок, происходящий в результате проскальзывания болтов, как визуально, так и функционально недопустим (неприемлем). Поворот в стыке может также аннулировать результаты определения внутренних усилий в элементах рамы, если сопряжение элементов предполагалось жестким. Поэтому, рекомендуется применять фрикционные болтовые соединения в стыках балок с накладками."
Как правило, может так же и рекомендуется - как-то расплывчато что ли... Ни какой конкретики.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 15:55
#203
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Как правило
Это нужно воспринимать, как правило, а не как вздумается
Слова — "как правило" значат, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:15
#204
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Это нужно воспринимать, как правило, а не как вздумается
Слова — "как правило" значат, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
А я разве где-то с этим спорил? То же относится и к термину "рекомендуется". Дело в другом, что если бы данное требование относилось к обязательным, то применили бы другие термины, исключающие саму мысль обхода. А в цитате из поста №201 я вижу лишь рекомендательный характер (собственно в Гореве написано так же, но дальше приводится расчет данных стыков с применением обычных болтов). Т.е. в большинстве случаев применяй в таких узлах ВП болты, но в некоторых можно обойтись и обычными.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:32
#205
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
можно обойтись и обычными
... если строго понимаешь, что эта податливость узла не приведет к плачевным последствиям.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:45
#206
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ерунда.

----- добавлено через 54 сек. -----

Фикция. Или одно, или другое.
Металлические конструкции под редакцией Кузнецова Т.1, стр 179, классификация соединений по передаче усилий.
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 16:48
#207
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Dm_PM, на пару страниц вниз смотрели? Таблица 3.12.
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:32
#208
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


А что там нужно дополнительно увидеть? фрикционно-срезные там есть.

----- добавлено через -----
или имеете ввиду, что требуется контролируемый затяг?
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:35
#209
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


фрикционно-срезные - то же самое,
что мыться только там, где видно, типа:
"Будь доволен долей малой,
Тщись расходов избегать,
Руки мой себе пожалуй.
Мыла ж на ноги не трать."
А.К. Толстой. Мудрость жизни.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Не надо слепо полагаться на авторитеты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2014 в 08:05.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:37
#210
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Dm_PM, затяг, класс болтов.. Короче неконтролируемый затяг равносилен неучету трения. Это даже в СНиПе прописано, насколько я помню, но может быть, не про болты и другими словами))
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 17:42
#211
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Что касается рассматриваемого соединения, то фрикционные болты по любому лучше. Можно конечно и на обычных, но, как правильно тут заметили, податливость такого соединения выше. Насколько это критично - не знаю. В принципе, такие соединения применяются.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:05
#212
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Вообще то вопрос был в том есть такие виды соединения или нет. Название взял не с потолка. И опять про болты. Высокопрочные болты - это болты нормальной точности, но не повышенной. Или не прав?
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:14
#213
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Dm_PM Посмотреть сообщение
Высокопрочные болты - это болты нормальной точности
Да, как правило.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:16
#214
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
... если строго понимаешь, что эта податливость узла не приведет к плачевным последствиям.
Если бы они приводили к плачевным последствиям их бы запретили. И в место "рекомендуется применять высокопрочные" писали бы "необходимо применять высокопрочные"
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:28
#215
Dm_PM


 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
фрикционные болты по любому лучше
А вот понятия фрикционных болтов нету, есть соединения фрикционные. Что согласно той же таблицы 3.12 приводит к контролируемой затяжке.
Dm_PM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 18:31
#216
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Ещё один. Ну я думаю, что ты понял о чём идёт речь?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2014, 21:58
#217
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeny31, если б не было ничего страшного от применения обычных - высокопрочные бы не применяли вовсе, это ж сильно дороже - вон ключ за 3 тыщи дорого. А Беленя, который писал еще в те времена, когда металл старались экономить, говорит - только высокопрочные. Что-то тут не так ^_~
Кстати, я тут задумался:
Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Момент затяжки 24тс
это тонн*см? То есть 2350 Нм? Это что ж за болтища такие?
 
 
Непрочитано 18.09.2014, 22:57
#218
Флександр


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127


это не момент затяжки ,а усили натяжения болта.Момент около 1000 Нм.там по формуле.Болт М24
Флександр вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2014, 07:03
#219
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Флександр Посмотреть сообщение
Момент около 1000 Нм.
тогда ключ тыщ 9-12 стоит. Все равно, не такие уж огромные деньги для монтажной организации.
 
 
Непрочитано 19.09.2014, 08:07
#220
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Прошу прощения за неточность. Пост № 209 исправил.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 15:34
3 | #221
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Добрый день всем! Во многом согласен с Бармаглотище
Хочу высказать свои соображения по рамным узлам.
Многолетняя эволюция десятка-другого разновидностей данных узлов, применяемых мной и моими коллегами в сотнях построенных объектах, среди которых много особо крупных и уникальных промышленных и гражданских зданий и сооружений, привела меня к следующим выводам:
Наиболее приемлемым на сегодняшний день считаю рамный узел, с приваренной к колонне консолью (т.е. частью ригеля) на заводе. С монтажным стыком на накладках, с использование высокопрочных болтов.
(т.н. фрикционное соединение).
Огромный плюс данных узлов.
1. Сварные швы рамного узла являются заводскими
2. Сварка стыковых швов с полным проваром (и прочих) выполняется с соблюдением требуемого технологического
процесса сварки и температурного режима, особенно это актуально в зимний период.
3. Сварка выполняется в удобном для сварщика положении и условиях работы.
4. Сварные швы и возможные зоны расслоения контролируется любым требуемым видом контроля (не только УЗДК) на
заводе-изготовителе так же в удобном положении.
5. Отсутствие необходимости закупки относительно дорогого проката большой толщины на фланцы, требуемые для фланцевых узлов.
6. Нет необходимости фрезеровки торцов ригеля, обязательного для фланцевых узлов.
7. Моделирование МКЭ объемными элементами таких рамных узлов выявило так же значительно меньшую
деформативность в сравнении с фланцевым, при тех же сечениях элементов и усилиях в них.
8. Большая усталостная выносливость (табл 83 СНиП II-23-81*)
9. При очень больших усилиях M и N в ригеле количество и диаметр болтов во фланцевом соединении превышает все разумные пределы, разместить которые в узле не представляется возможным, не нарушая требования СНиП или до безобразия не раздувая его.

Длина консоли колонны определяется исходя из возможностей транспортировки и удобства изготовления, попадания стыка в зону минимального изгибающего момента в ригеле, и согласовывается с монтажной организацией.
Транспортировка колонн-"ежиков", осуществляемая совместно с ригелями и другими "одностержневыми" конструкциями, позволяет нормально загружать ж/д или автотранспорт и не вызывает особых неудобств.
В настоящий момент проектирую здания в сейсмических районах. Настоятельно рекомендую придерживаться СП 14.13330.2014 п.6.9.1-6.9.5 и при проектировании без сейсмики. Делаю вуты или уширяю полки ригелей у колонны,
наплавляю швы,толщину ответных ребер в колонне беру на 2 мм толще полки ригеля, тем самым повышая несущую способность сварных швов и всего узла. При конструировании таких узлов колонны в обязательном порядке выпускаю вверх минимум на 2 толщины полки колонны,
(даже если полки у колонны толщ. 60 мм), а лучше выпустить еще больше.

Далее в порядке убывания:

- Вариант узла с консолью, с монтажными стыковыми накладками на сварке.

Многие почему то не правильно представляют себе цель установки и выбор размеров накладок по стенке балки в данном стыке. Ширина накладки должна быть минимально возможной для уменьшения эксцентриситета сварных швов по накладке, при максимально возможной ее высоте и катете швов (катет швов ограничен табл 38 СНиП). Вытянутая накладка допустима (и правильна) только в соединениях не передающих изгибающий момент (например в
связях или поясах ферм)

- Вариант узла с консолью, с соединением консоли и ригеля стыковыми сварными швами.

Есть еще много других сооображений по рамным узлам, но нет времени писать

Последний раз редактировалось CFIFT, 07.10.2014 в 08:33. Причина: Исправил год СП 14.13330
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 15:59
#222
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


CFIFT, большое спасибо за пост. Распечатал и подшил. Буду благодарен за продолжение.
Заказчики часто не хотят ВС болты (проблемы контроля) и приходится комбинировать сварку и обычные болты (по работе а не по классу прочности). У вас есть такая проблема?
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 06.10.2014, 16:57
#223
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
Заказчики часто не хотят ВС болты (проблемы контроля) и приходится комбинировать сварку и обычные болты (по работе а не по классу прочности). У вас есть такая проблема?
Я в принципе умею убеждать заказчиков в необходимости того или иного решения со всеми выкладками и расчетами. Монтажники (которых я знаю!) за высокопрочные болты - крутить быстрее, чем варить. Проблемы при установке болтов и контроля соединения есть, но эти проблемы несоизмеримы с проблемами контроля болтового фланцевого соединения. Фрезеровать на заводе соприкасающиеся торцы фланцев после приварки = большие трудозатраты. В моей практике с фланцами всегда были какие-нибудь проблемы. Всегда можно было найти место, куда не то что щуп, а чуть ли не палец пролезал - такие были сварочные деформации или перекосы при монтаже. Дело доходило до абсурда - приходилось фланцы приваривать к торцам ригеля на монтаже ПОСЛЕ сборки и затяжки болтового соединения. Вообщем я стараюсь избегать такие соединения.
Что касается сварного узла на накладках, вынесенного на консоли - то я не против такого соединения...и как писали тут в ветке, монтажные болты в накладках обязательны, если не хотите услышать трехэтажных матов от тех кто варит на высоте и на морозе...
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 05:10
3 | #224
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


если кому интересно - https://www.aisc.org/content.aspx?id=24314
узлы американского института стальных конструкций. книжка бесплатная для членов и нечленов. очень кстати простые узлы - в принципе отличия от советских несущественны.

Цитата:
Огромный плюс данных узлов.
1. Сварные швы рамного узла являются заводскими
Было бы весьма интересно разработать узел чтобы и сварку минимизировать и фрикционных соединений избежать.
Пытаясь мыслить логически - что можно было бы упростить, а упростить - можно немного.
1) ребра в колонне нужны очевидно. Можно конечно делать их уже чем полки, но совсем избежать - нельзя.
2) пытался на досуге (давно уже) придумать узел со стержнями (высокопрочными например, так что площадь меньше чем полки ригеля) просунутыми через отверстия - сквозь полку и приаттаченными к ребрам. Но тут проблема - как их прикрепить (соединениями работающими на сдвиг). Какой нибудь U-образный болт, как канат в петле скрепляют.
Либо тоже самое - но вертикальные пластины по бокам ригеля с заходом на ребра.
Конечно такая конструкция потребовала бы изготовления специальной части из вп стали на заказ. возможно даже фрезерованной. по типу как канатные узлы делают из заводских частей а не просто в узел завязывают. но на больших объемах экономия была бы существенной.
скорее всего нечто такое давно изобретено - просто не искал. все изобретения как правило возникают от недостатка информации. но сейчас с интернетом искать ее гораздо проще, особенно умеючи.
сейчас плазменная и водяная резка дают многочисленные искушения, как ее задействовать с пользой. хотя в принципе водяная всегда была, просто менее распространенная.

Последний раз редактировалось ETCartman, 07.10.2014 в 05:28.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2014, 20:54
#225
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Картман! Спасибо за ссылку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2014, 12:57
#226
kenna


 
Регистрация: 08.10.2014
Сообщений: 1


С инетресом почитал )) все проще гораздо
kenna вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2014, 11:04
#227
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Хочу высказать свои соображения по рамным узлам.
Многолетняя эволюция десятка-другого разновидностей данных узлов, применяемых мной и моими коллегами в сотнях построенных объектах, среди которых много особо крупных и уникальных промышленных и гражданских зданий и сооружений, привела меня к следующим выводам:
Наиболее приемлемым на сегодняшний день считаю рамный узел, с приваренной к колонне консолью (т.е. частью ригеля) на заводе. С монтажным стыком на накладках, с использование высокопрочных болтов.
(т.н. фрикционное соединение).
Во многом если не во всём соглашаясь с Вашими соображениями, позволю себе высказаться в «защиту» фланцевых соединений
Итак плюсы фланцевых соединений по сравнению с сдвигоустойчивыми на ВП болтах
1) Меньше расход стали на стыковочные элементы
2) Меньше количество болтов
3) Быстрый и простой монтаж элементов ( все элементы заводской готовности )
4) Не надо выполнять на монтаже трудоёмкие операции обеспечивающие необходимое состояние поверхностей трения
5) Присутствует разгружающий эффект продольной силы (для узла стойка-ригель)

Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Настоятельно рекомендую придерживаться СП 14.13330.2014 п.6.9.1-6.9.5 и при проектировании без сейсмики. Делаю вуты или уширяю полки ригелей у колонны,
Вуты конечно дело хорошее, НО есть нюанс каким образом учитывать локальное увеличение жесткости ригеля в зоне стыка со стойкой, как при определении силовых факторов, так и для определения расчетной длины стойки?
И лично мне непонятно требование п 6.9.1. выполнять стойки рамных каркасов замкнутого сечения, плюсы замкнутого сечения понятны, но зачем обязывать? Ведь при относительно небольших шагах сетки и следовательно усилиях на ровном месте затрудняется изготовление и монтаж.
Помниться этот вопрос задавался в Кучеренко но ответ был детсткий 


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Далее в порядке убывания:

- Вариант узла с консолью, с монтажными стыковыми накладками на сварке.
Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
- Вариант узла с консолью, с соединением консоли и ригеля стыковыми сварными швами.
На мой взгляд варианты со сваркой на монтаже помимо трудоёмкости и необходимости сложного контроля швов ещё и требуют высокой квалификации сварщика т.е. появляется человеческий фактор "если что-то можно сделать неправильно, человек так и сделает"
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2014, 14:05
#228
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Наконец появилось немного свободного времени...
Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Во многом если не во всём соглашаясь с Вашими соображениями, позволю себе высказаться в «защиту» фланцевых соединений
Итак плюсы фланцевых соединений по сравнению с сдвигоустойчивыми на ВП болтах
1) Меньше расход стали на стыковочные элементы
2) Меньше количество болтов
3) Быстрый и простой монтаж элементов ( все элементы заводской готовности )
4) Не надо выполнять на монтаже трудоёмкие операции обеспечивающие необходимое состояние поверхностей трения
5) Присутствует разгружающий эффект продольной силы (для узла стойка-ригель)
У меня складывается ощущение, что Вы это с какой-то книжки переписали.
Теперь по пунктам:
1) Расход стали на стыковые накладки (такой же марки стали, как полки ригеля) практически равен расходу стали на более толстостенные фланцы 14Г2АФ-15, применительно к серии 2.440.2-в.1, обратные фланцы у некоторых типов узлов, опорный столик, монтажные прокладки, заполняющие при необходимости зазор между фланцем и полкой колонны и.т.д....
Посчитайте несколько узлов и убедитесь в этом сами.
2) Не буду оспаривать, т.к. все нужно подтверждать расчетом, но согласитесь, что при попадании стыка в зону минимального момента, количество ВП болтов по расчету в стыке на накладках может быть меньше, чем во фланцевом, если считать по моменту в ригеле. Другой вопрос - можно ли так считать.
Сталкивался с узлами, где усилия были настолько большими, что было физически невозможно разместить требуемое количество болтов при конструировании и расчете фланцевого соединения и приходилось переходить на сварное и доказывать заказчику (иностранному), что фланцевый узел неприемлем.
3) Вы, простите, когда-нибудь присутствовали на монтаже фланцевых узлов, наблюдали...и не одного, а с десяток-другой на разных объектах? Сами вставляли и затягивали болты, как это делал я, или хотя бы общались с людьми, которые каждый день это делают, а затем с людьми, которые с щупом туда лезут. Посмотрите и пообщайтесь - узнаете как происходит "Быстрый и простой" монтаж...
Закон Мерфи для монтажника фланцевых соединений гласит: "Все отклонения формы фланца, полки колонны и межцентрового расстояния между отверстиями в них будут противоположно направлены и будут иметь максимальные значения допускаемые СНиП на изготовление".
4) Пишите в проекте "газопламенный метод обработки поверхностей" - он наименее трудоемкий.
5) Не понял о чем это Вы?
Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Вуты конечно дело хорошее, НО есть нюанс каким образом учитывать локальное увеличение жесткости ригеля в зоне стыка со стойкой, как при определении силовых факторов, так и для определения расчетной длины стойки?
В тяжелых пакетах МКЭ это учитывается моделированием всего узла объемными элементами. В программах попроще так:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863
Мне как проектировщику очень важна жесткость узлов, которая у фланцевых соединений значительно ниже
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863
Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
И лично мне непонятно требование п 6.9.1. выполнять стойки рамных каркасов замкнутого сечения, плюсы замкнутого сечения понятны, но зачем обязывать? Ведь при относительно небольших шагах сетки и следовательно усилиях на ровном месте затрудняется изготовление и монтаж.
Еще раз внимательно перечитайте п.6.9.1. "многоэтажных каркасов рамного типа следует проектировать замкнутого (коробчатого или трубчатого) сечения"... к рамно-связевыи и не многоэтажным рамам это требование не относится.
Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
Помниться этот вопрос задавался в Кучеренко но ответ был детсткий 
Это потому, что раздел 6.9 СП 14.13330.2014 не разрабатывался в Кучеренко, а переписан с более старых документов, и фактически разработан Казахским Промстройниипроектом Госстроя СССР ( Ю.С. Максимов, Г.М. Остриков). Хотите получить ответ на этот вопрос более углубленно - почитайте "Пособие по расчету и конструированию стальных сейсмостойких каркасов многоэтажных зданий часть1, часть 2"
Цитата:
Сообщение от Ulysses Посмотреть сообщение
На мой взгляд варианты со сваркой на монтаже помимо трудоёмкости и необходимости сложного контроля швов ещё и требуют высокой квалификации сварщика т.е. появляется человеческий фактор "если что-то можно сделать неправильно, человек так и сделает"
Поэтому я их и разместил в порядке убывания. В узле с монтажными стыковыми накладками на сварке человеческий фактор меньше влияет на несущую способность узла в сравнении со стыковым...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440.2-в.7 стр.33.JPG
Просмотров: 4247
Размер:	30.6 Кб
ID:	137118  Нажмите на изображение для увеличения
Название: евронормы.JPG
Просмотров: 740
Размер:	33.7 Кб
ID:	137119  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.440.2-в.7 стр.26.JPG
Просмотров: 577
Размер:	22.7 Кб
ID:	137120  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная схема рамы.JPG
Просмотров: 719
Размер:	37.2 Кб
ID:	137121  
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2014, 18:12
1 | #229
Ulysses

КМ
 
Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Теперь по пунктам:
1) Расход стали на стыковые накладки (такой же марки стали, как полки ригеля) практически равен расходу стали на более толстостенные фланцы 14Г2АФ-15, применительно к серии 2.440.2-в.1, обратные фланцы у некоторых типов узлов, опорный столик, монтажные прокладки, заполняющие при необходимости зазор между фланцем и полкой колонны и.т.д....
Посчитайте несколько узлов и убедитесь в этом сами.
2) Не буду оспаривать, т.к. все нужно подтверждать расчетом, но согласитесь, что при попадании стыка в зону минимального момента, количество ВП болтов по расчету в стыке на накладках может быть меньше, чем во фланцевом, если считать по моменту в ригеле. Другой вопрос - можно ли так считать.
Так в этом собственно и заключается всё дело можно ли так считать в конструкции чей расчет строится исходя из погонных жесткостных характеристик ригелей и колонн, особенно в месте наиболее опасном с точки зрения потери устойчивости по изгибо-крутильной форме. Ответ очевиден.
А отсюда и пошло поехало, начиная с накладок и болтов и заканчивая раскреплением от закручивания.

Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
3) Вы, простите, когда-нибудь присутствовали на монтаже фланцевых узлов, наблюдали...и не одного, а с десяток-другой на разных объектах? Сами вставляли и затягивали болты, как это делал я, или хотя бы общались с людьми, которые каждый день это делают, а затем с людьми, которые с щупом туда лезут. Посмотрите и пообщайтесь - узнаете как происходит "Быстрый и простой" монтаж...
Закон Мерфи для монтажника фланцевых соединений гласит: "Все отклонения формы фланца, полки колонны и межцентрового расстояния между отверстиями в них будут противоположно направлены и будут иметь максимальные значения допускаемые СНиП на изготовление".
4) Пишите в проекте "газопламенный метод обработки поверхностей" - он наименее трудоемкий.
В сравнении с монтажом фрикционного соединения «быстрый и простой»
Речь же не только о способе очистки поверхностей, но и например о правке деталей пакета, мерах по ликвидации перепада плоскостей соединяемых элементов ( т.е. о подготовке накладок которыми вы будете его выбирать). А это осложняется тем, что пока вы не попробуете его состыковать с консолями, величина перепада является загадкой…
Поэтому закон мэрфи надо дополнить следствием для фрикционного соединения
«Перепад соединяемых поверхностей придётся ликвидировать механическим способом»

Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
5) Не понял о чем это Вы?
О продольном усилии в ригеле разумеется.


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
В тяжелых пакетах МКЭ это учитывается моделированием всего узла объемными элементами. В программах попроще так:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863
И где вут?
И если честно не вижу практического смысла моделировать рамные узлы подобным образом, что это даёт? Ничего.

Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Мне как проектировщику очень важна жесткость узлов, которая у фланцевых соединений значительно ниже
Безосновательно.
Но даже пусть и так, чем это плохо?

Насчёт картинок :
1 Угол и угол, собственно это и есть мера жесткости, для нормально запроектированного фланцевого узла близкая к нулю.
2 Это картинка из книжки Joints_Moment connection отображающая т.н. ductile connections
3 И что? итак понятно что в любой конструкции самое слабое место это соединение, но Вас же интересует жесткость, а как показывают эксперементальные иследования " жесткость рамного узла определяется в основном жесткостью стенки колонн в зависимости от степени загружения конечно " (с) П.Н. Троицкий, И.В. Левитанский
Ulysses вне форума  
 
Непрочитано 24.10.2014, 08:15
#230
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
...очень важна жесткость узлов, которая у фланцевых соединений значительно ниже

Это что за такие узлы без ответных ребер? Это вообще на шарнир смахивает.
Цитата:
Наиболее приемлемым на сегодняшний день считаю рамный узел, с приваренной к колонне консолью (т.е. частью ригеля) на заводе.
Меня лично консоли не радуют - это двойная работа какая-то. Лучше уж "энергию созидания" двух мест (само сопряжение ригель-колонна и плюс стык монтажный) сосредоточить на созидание ОДНОГО места (в количественном смысле).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2014, 19:38
1 | #231
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


"Весьма" приятно наконец-то услышать/прочитать на Форуме мысли много знающих (и видимо - слегка образованных) сразу во многих областях "знаний вопросов проектирования" - людей. (типа КМ, КЖ, КМД, КР, АС ... ППР и др. - это даже слегка пугает).

Это относится к # 228 от CFIFT.
Может ... Вы и правильно всё написали, но - (это не диссертация), следует высказывать свои мысли - сжато и конкретно.
Это (ещё раз) - не диссертация. Иногда - тут выкладывают не только сваи мысли, а типа "списывают" их - это в порядке вещей (-> не надо в этом никого упрекать).
Ваш # - в основном состоит из ссылок на сторонних ( и не очень авторитетных) авторов. Некие ссылки на "авторитеты" на этом Форуме - дело (конечно) - хорошее.

Но...
Пока (по Моему мнению) - Вам лучше давать "ссылки", а не высказываете своё видение вопроса "как истину в последней инстанции". (Попытайтесь чаще использовать такие слова, как "видимо", "весьма вероятно", "я так думаю", "... может Я и не прав").
То, что Вы написали (так много), если будет время - прочитаю.

Последний раз редактировалось VVN59, 26.11.2014 в 20:02.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2014, 16:52
#232
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Да все нормально CFIFT написал. Лично я тоже предпочитаю "клюшки", тоесть делать соединения не в карнизе. "Энергия созидания" таких двух мест вполне сопоставима с такой же энергией созидания одного проблемного места. А если в это место еще нужно сцентровать кучу связей, фахверка и прочей лабуды - то создание такого "места" становится поистинне титаническим трудом. А зачем делать титанический труд, если можно сделать две простые работы .
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2014, 10:20
#233
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
3) Вы, простите, когда-нибудь присутствовали на монтаже фланцевых узлов, наблюдали...и не одного, а с десяток-другой на разных объектах? Сами вставляли и затягивали болты, как это делал я, или хотя бы общались с людьми, которые каждый день это делают, а затем с людьми, которые с щупом туда лезут. Посмотрите и пообщайтесь - узнаете как происходит "Быстрый и простой" монтаж...
Все это субъективный опыт.
Некоторое время назад работал в одной довольно известной западной фирме, занимающейся проектированием, изготовлением и монтажом МК (не называю чтоб не было рекламы). Ну так вот у них фланцевый узел соединения всего со всем (а не только балок и колонн) является абсолютно предпочтительным. Никто и не думает жаловаться, видимо у кого на что рука набита. Сейчас работаю в отечественном аналоге, фланцев как огня боятся... клюшки, накладки и т.д.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:54
#234
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
...Никто и не думает жаловаться, видимо у кого на что рука набита. ...
Именно так. Не боги горшки обжигают, а специально обученные люди с соответствующим оснащением.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:19
#235
Daniil'85

считаю-рисую-ругаюсь
 
Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
фланцевый узел соединения всего со всем
Ну что поделать, если глав инженер его освоил хорошо =))
Daniil'85 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:07
#236
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Daniil'85 Посмотреть сообщение
.. глав инженер его освоил хорошо..
В смысле отладил технологию изготовления и контроля?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:53
#237
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Фланцевый - для труб. Особенно, если трубы под давлением.
Для остального клюшки, накладки и т.д.
А в чём проблема?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 15:03
#238
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А в чём проблема?
Сразу уточняю "какой вам узел сделать?", разъясняю нюансы и отличия, если потребуется и никаких проблем. Чертить не железяки ворочать, все равно какой узел. Повод для войны не тот, не готов я за фланцы умереть, эх не готов...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2014, 16:35
#239
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Всем добрый вечер.
В посте №124 описываетеся алгоритм проверки и подбора элементов узла по серии, и все сводится к определению толщин ребер на недостаток несущих способностей стенки колонны (на срез и на устойчивость), НО:
Как описывают книжки, стенка колонны находится в сложном напряженном состоянии и рассчитывается по формуле R=корень из (сигма^2+3тау^2), не могу понять, как на эту проверку могут влиять ребра?
Вопрос 2 - Заложена ли эта поверка на листе 54 КМ серии 2.440-2?
Вопрос 3 - Усиление стенки возможно только увеличив сечение колонны или вварка более толстой стенки ?

Буду преблагодарен за помощь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Формула.JPG
Просмотров: 167
Размер:	9.6 Кб
ID:	141044  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Серия 2.440-2Выпуск 1Шарнирные узлы балочных клеток и рамные узлы dnl1752.djvu-001.jpg
Просмотров: 302
Размер:	986.0 Кб
ID:	141046  
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 11:08
1 | #240
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1. Именно на эту - горизонтальные ребра не влияют
2. Заложена, по ней проверяется Q (внимательно читаем текст под таблицей)
3. еще могут быть диагональные ребра (внимательно смотрим серию)

P.S. В серии проводится не одна проверка, а аж 4 штуки в зоне узла, не считая общей проверки сечения колонны
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 18:48
#241
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1. Именно на эту - горизонтальные ребра не влияют
2. Заложена, по ней проверяется Q (внимательно читаем текст под таблицей)
3. еще могут быть диагональные ребра (внимательно смотрим серию)

P.S. В серии проводится не одна проверка, а аж 4 штуки в зоне узла, не считая общей проверки сечения колонны
Хорошо, спасибо, возникло еще два вопроса:
1. В таблице несущая способность Q идет в зависимости от продольной силы в колонне, видимо, для определения одного из двух слагаемых для сигмы - N/A, второе слагаемое, грубо говоря, M/W включает момент. Какой момент в колонне учтен в таблице Q от N?

2. Диагональные ребра устраиваются от срезающей силы. Если я поставлю диагональное ребро, то при определении касательных напряжений для нашей формулы (тау) мне нужно будет брать усилие уменьшенное на несущую способность ребер?
Если не понятно выразился, могу написать в формулах и цифрах.

Сильно не пинайте, пытаюсь разобраться в этом вопросе раз и на всегда.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2014, 23:21
#242
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


1. от продольной и среза
2. а что в серии написано? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2014, 15:41
#243
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
1. от продольной и среза
2. а что в серии написано? = ))
1. Т.е. при М=0? Для колонн с моментом (особенно крайних) необходимо дополнительно проверять приведенные напряжения в стенке с его учетом?
2. Что усиление стенки только от действия срезающих сил. Соответственно и приведенные напряжения уменьшаться, т.к. там учитывается тау? (Например, срезающая сила 50т, поставили наклонные ребра на 20т, и считаем тау на оставшиеся 30т?)
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2014, 15:08
#244
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
1. Т.е. при М=0? Для колонн с моментом (особенно крайних) необходимо дополнительно проверять приведенные напряжения в стенке с его учетом?
2. Что усиление стенки только от действия срезающих сил. Соответственно и приведенные напряжения уменьшаться, т.к. там учитывается тау? (Например, срезающая сила 50т, поставили наклонные ребра на 20т, и считаем тау на оставшиеся 30т?)
Вот небольшая конкретика по данному вопросу.
Проверьте, пожалуйста, расчет.
Правильно ли я учел влияние наклонного ребра на напряжения в стенке колонны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчет стенки.jpg
Просмотров: 596
Размер:	129.8 Кб
ID:	141261  
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 06:14
#245
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
...Проверьте, пожалуйста, расчет. Правильно ли я учел....
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=684343&postcount=39
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2014, 09:10
1 | #246
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=684343&postcount=39
Раньше работал на большом ЗМК. С 1969 года считали по Шабашкевичу. С 77-го года по приведенной Вами методике ЦНИИ (где-то у меня тоже была методичка с "красным корнем" в формуле 7 ). С 1983 считали по методике ВНИПИ Проектстальконструкция. По мере уточнения расчетных предпосылок постепенно снижался "запас прочности" узла. Но все эти методики не учитывают, или не в полной мере учитывают некоторые факторы, которые в некоторых случаях будут играть существенную роль в НДС узла. Например существенный Мх (ну задали архи здание неправильной формы-крутит его, а связи не дают поставить) или близкая к предельному значению Q ригеля (наклонные ребра не помогут, только вставку по стенке делать)
Вложения
Тип файла: djvu Рамные узлы.djvu (9.69 Мб, 483 просмотров)
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2014, 13:14
#247
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


По вопросу усиления стенки колонны.
Хотелось бы услышать мнение коллег о способе усиления стенки приваркой в зоне узла усиливающей пластины/пластин.
В литературе нашел 2 случая, причем подход "у нас" и "у них" несколько отличается.
Сам я как-то больше к диагональным ребрам...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДС 27-4-2-90.JPG
Просмотров: 638
Размер:	213.7 Кб
ID:	141417  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Moment connections.JPG
Просмотров: 511
Размер:	125.8 Кб
ID:	141418  
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 27.12.2014, 15:36
#248
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


имхо - хрень это все.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2014, 15:42
#249
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261



Ну, с тобой мы это уже обсуждали. И, что характерно, можем сегодня продолжить.
Тем не менее, хрень имеет место быть не только в чьем-то воображении...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 27.12.2014, 17:14
#250
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать мнение коллег о способе усиления стенки приваркой в зоне узла усиливающей пластины/пластин.
В литературе нашел 2 случая, причем подход "у нас" и "у них" несколько отличается.
В расчете "у нас" есть опечатка. Произведение Ry*g_c, стоящее под корнем должно быть возведенным в квадрат.
Интересное уточнение "у них", что добавление пластины усиления с двух сторон не дает преимущества в несущей способности стенки на срез по сравнению с стенкой усиленной пластиной с одной стороны. На мой взгляд эта особенность не очевидна и возможно была выявлена в ходе эксперимента. Отсутствие такой рекомендации в "нашей" методике может быть недоработкой.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
имхо - хрень это все.
Почему?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 09:02
#251
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Это рамный узел?
Деформация будет происходить по схема А или Б?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 361
Размер:	54.5 Кб
ID:	145244  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22.jpg
Просмотров: 189
Размер:	11.6 Кб
ID:	145245  
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 11:13
#252
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018



это "мутный" узел.
Хотите сделать рамный, делайте либо с накладками на сварке, либо на ВПБ, ФС.
Хотите сделать шарнир, делайте шарнир, закрепляя либо стенку, либу нижнюю полку.
А здесь мутняк.
серия 2.440-2 и альбом конструктора ч.2 вам в помощь (все это присутствует на сайте).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 11:20
#253
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Марат1982
Если бы узел был без опорного столика-то
1. Согласно серии 1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок это узел №42, в которой не указывается отношение узлов к определённым типам - шарнирным или рамным. Автор серии и соответствующей теории Троицкий П.Н. Данные узлы подлежат обязательным испытаниям, если они (узлы) отличаются от серийных.
2. В сериях, относящие узлы к шарнирным и рамным, варианта узла по п.1 настоящего поста-вообще нет.
Это серии 2.440-1 и 2.440-2

То что у Вас изображено-я даже не знаю как это назвать. Опорный столик в виде упора для рычага.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.03.2015 в 11:33.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 11:38
#254
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
это "мутный" узел.
Хотите сделать рамный, делайте либо с накладками на сварке, либо на ВПБ, ФС.
Хотите сделать шарнир, делайте шарнир, закрепляя либо стенку, либу нижнюю полку.
А здесь мутняк.
серия 2.440-2 и альбом конструктора ч.2 вам в помощь (все это присутствует на сайте).
Дело в том, что сооружение построено и мне нужно провести проверочный расчет по факту вот и у меня возникли сомнения о "рамности" или "шарнирности" узла.

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
То что у Вас изображено-я даже не знаю как это назвать. Опорный столик в виде упора для рычага.
Мне нужно проверить существующее сооружение, как лучше принять в расчетной схеме данный узел, рамным или шарнирным?
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 11:47
#255
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
как лучше принять в расчетной схеме данный узел
Вот так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1-Model.jpg
Просмотров: 256
Размер:	39.4 Кб
ID:	145262  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж2-Model.jpg
Просмотров: 204
Размер:	40.5 Кб
ID:	145263  
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 11:53
#256
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
рамным или шарнирным?
рамность узла создается для восприятия момента. Момент разбиваем на пару сил от верхнего и нижнего пояса. И если нижний пояс сможет воспринять силу засчет приварки нижнего пояса (кстати крепление на сварке или болтах?) к опорному балочному куску (или хз как его назвать), то верхний пояс этого сделать не сможет.
Недоделанный узел. Ближе к шарниру. Но опять же в зависимости от нагрузок. Крепление уголков к стенке балки какое?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 12:28
#257
Марат1982

студент
 
Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
рамность узла создается для восприятия момента
Хорошо, а вот два узла из одной серии, узел 5 якобы не воспринимает момент, а узел 48 воспринимает момент, но они подобны. В представленном мною узле уголок разве не работает на вертикальную силу появляющуюся от момента, по типу рычага?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.jpg
Просмотров: 478
Размер:	222.9 Кб
ID:	145264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 002.jpg
Просмотров: 362
Размер:	248.9 Кб
ID:	145265  
Марат1982 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 12:36
#258
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Марат1982, потому эта серия и не действующая, т.к. понамешано в ней много (как в вашем узле). Какое у вас крепление? Болты? Сварка? Информации больше.
Почитайте выше сообщения, там все разжеванно насчет моментов и поперечек.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2015, 12:38
#259
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
узел 5 якобы не воспринимает момент, а узел 48 воспринимает момент
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
1. Согласно серии 1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок это узел №42, в которой не указывается отношение узлов к определённым типам - шарнирным или рамным. Автор серии и соответствующей теории Троицкий П.Н. Данные узлы подлежат обязательным испытаниям, если они (узлы) отличаются от серийных.
Теперь, что касается момента в узле №48. - это консоль. Усилие реакции в опорных уголках равно Qпр=(М/L)+Q, где L - расстояние между опорными уголками. Усилия Qпр воспринимаются вертикальными полками опорных уголков.
В узле 5 шарнир, т.к. горизонтальная полка уголка приваренная к верхней полке (поясу) балки выступает в роли пластинчатого шарнира.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.03.2015 в 13:13.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 20:18
#260
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Марат1982 Посмотреть сообщение
Это рамный узел?
Примите в статическом расчёте каркаса рамным, получите усилия в узле, проверьте элементы узла на эти усилия, если прочность и устойчивость элементов узла будет обеспечена, то узел для расчётных нагрузок - рамный.

А балка точно опирается на монтажный столик, зазора нет?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 20:24
#261
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Примите в статическом расчёте каркаса рамным, получите усилия в узле, проверьте элементы узла на эти усилия, если прочность и устойчивость элементов узла будет обеспечена, то узел для расчётных нагрузок - рамный.
а если балка в проекте была заложена как шарнирная?

----- добавлено через ~30 мин. -----
Марат1982, приварите сверху накладку и будет вам рамный узел)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 21:23
#262
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а если балка в проекте была заложена как шарнирная?
Скорее всего, так и было.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
приварите сверху накладку и будет вам рамный узел)))
Автор вопроса, похоже, занимается только расчётами.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2015, 21:46
#263
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Скорее всего, так и было.
так у нее и сечение тогда другое будет.
но связей там не видать, как и жесткости в узле
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 17:32
#264
rom_kaxxx


 
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102


Подскажите пожалуйста. Надо сварную конструкцию сделать разборной, т.е. перейти на фланцевое соединение. Прикрепил изображения как было и как стало. Вопрос в следующем, как данная замена повлияет на прочность, и повлияет ли вообще? (профиль - кв. труба 180х3, конструкция - какркас, без покрытия; нагрузки только ветер, снег...)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 272
Размер:	545.9 Кб
ID:	145782  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 230
Размер:	619.5 Кб
ID:	145783  
rom_kaxxx вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 17:42
#265
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну фланцы считать надо на действующие усилия. Плюс недавно упоминали тут, что у Кузнецова есть целая глава, посвященная тому, что сжатый стержень с фланцевым соединением может устойчивость потерять быстрее, чем просто сжатый стержень
 
 
Непрочитано 15.03.2015, 18:52
#266
rom_kaxxx


 
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102


Ну а если пойти с другой стороны. К колонне была приварена балка катетом 3, я меняю это соединение на фланцевое с болтами м16, лист 5 с тем же катетом 3 между листом и профилем. Ухудшит ли это ситуацию?
rom_kaxxx вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 19:09
#267
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
фланцевое с болтами м16, лист 5
што ты несе

Это не фланцевое соединение, а хре

Какие в данном соединении у Вас действуют усилия? Какого рода, какого знака, каковы в абсолютном значении? Имели ли Вы, уважаемый, опыт расчета подобных соединений? И вообще, металлоконструкций?
 
 
Непрочитано 15.03.2015, 19:40
#268
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
я меняю это соединение на фланцевое с болтами м16, лист 5 с тем же катетом 3 между листом и профилем. Ухудшит ли это ситуацию?
для начала надо изучить принципы проектирования и расчета фланцевых соединений (есть соответствующая глава в СП, а также рекомендации).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2015, 21:25
#269
rom_kaxxx


 
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102


))))))))))))) (описка) лист 15 мм получился по расчетам. Почитав рекомендации по проектированию фланцевых соединений ( вроде 1989 года), там толщину фланца рекомендуют брать от 20мм!!! Опыта в расчетах таких соединений нет! Суть в чем, есть КМ мет. каркасса, попросили сделать КМД, только с изменениями: все монтажные стыки сделать на фланцевых соединениях. В КМ 2 вида профиля труба 80х80х3 и 180х180х3. Как то крута, два 20мм листа для стыка трубы 80х80х3 (рисунок приложил), или нормально? Что еще по фланцевым соединениям почитать посоветуете?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 182
Размер:	325.6 Кб
ID:	145795  
rom_kaxxx вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2015, 06:09
#270
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от rom_kaxxx Посмотреть сообщение
есть КМ мет. каркасса, попросили сделать КМД, только с изменениями: все монтажные стыки сделать на фланцевых соединениях. В КМ 2 вида профиля труба 80х80х3 и 180х180х3. Как то крута, два 20мм листа для стыка трубы 80х80х3 (рисунок приложил), или нормально? Что еще по фланцевым соединениям почитать посоветуете?
Для 8х3 20 мм излишни явно, правильно ощущаете. Рекомендации 1989 - единственный вменяемы документ, однако там диапазон мощных соединений.
Вам по уму конечно надо б усилия в примыкающих элементах запросить у автора КМ.
Почитать м.б. Еврокод сразу - там диапазон ширше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2015, 07:15
#271
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Здравствуйте.
В крайней колонне, усиленной наклонными ребрами невозможно будет закрутить центральный ряд болтов. Если я правильно понимаю, эти болты ставятся конструктивно?
Можно ли сдвинуть центральный ряд ВП болтов вниз, так как показано на чертежей, либо заменить его двумя рядами выше и ниже. Есть ли какие нибудь требования к размещению внутренних ВП болтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рамный узел.JPG
Просмотров: 401
Размер:	161.9 Кб
ID:	146971  
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 03:58
#272
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


У меня пролет 12м. Балка для такого пролета получается составная примерно 1200мм. Какой узел (полка колонны - балка) в данном случае предпочтительней - рамный или шарнирный?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 10:01
#273
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ого, 1.2 метра балка на 12 метров. Это что ж там такое тяжелое сверху?
И 1.2 метра - эт при шарнирном или при жестком опирании?)
 
 
Непрочитано 03.05.2015, 12:49
#274
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
рамный или шарнирный?
Если рассматривать только балку - жёсткий (рамный) узел снижает момент в пролёте.На опорах поперечное усилие ниже. Меньше получаются прогибы.
Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Балка для такого пролета получается составная примерно 1200мм.
По какой расчётной схеме производился расчёт? По шарнирной или рамной?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2015 в 12:56.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 12:52
#275
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
там такое тяжелое сверху?
10т/м2
IVS вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:16
#276
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


10т/м2, ок, грузовая ширина какая?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 17:40
#277
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
10т/м2, ок, грузовая ширина какая?
6м.
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
По какой расчётной схеме производился расчёт? По шарнирной или рамной?
Предстоит определиться. Какую схему принять? Какой узел предпочтительней - рамный или шарнирный?
IVS вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2015, 18:42
#278
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Какую схему принять? Какой узел предпочтительней - рамный или шарнирный?
А элементу, к которому балку крепите все равно будет там момент или нет? Ваша балка участвует в схеме каркаса или просто как нагрузка висит?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 03:14
#279
IVS


 
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Ваша балка участвует в схеме каркаса или просто как нагрузка висит?
Балка входит состав каркаса этажерки с шагом колонн 6м.
IVS вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2015, 15:44
1 | #280
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от IVS Посмотреть сообщение
Балка входит состав каркаса этажерки
Так от выбора закрепления балки и схема каркаса меняется, а там уже и расчетные длины стоек и и усилия в них, и нагрузки на фундаменты, наличие связей... Как правило сперва выбирается конструктивная схема каркаса - рамный, связевый, рамно-связевый, а уж затем расчет и возможно перекомпановка
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 13:34
#281
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
На опорах поперечное усилие ниже.
Offtop: Куда ж девается-то?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 07.05.2015, 20:18
#282
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Offtop: Куда ж девается-то?
Первая производная от момента. Экстремум функции даёт максимальный момент при нулевом "Q".
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 20:40
#283
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: yrubinshtejn, то есть то, что у балки, как бы она ни была защемлена, сумма Q на краях должна быть равна внешней нагрузке во имя статики - эт нас не волнует? Ну, реакции, сумма сил на вертикальную ось=0 и т.д...
 
 
Непрочитано 07.05.2015, 21:47
#284
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Arikaikai,
Что и первая производная не поможет, а вторая???
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2015, 21:49
#285
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Cfytrr, в приличном обществе несколько раз дифференциировать не принято.
 
 
Непрочитано 08.05.2015, 12:36
#286
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Первая производная от момента. Экстремум функции даёт максимальный момент при нулевом "Q".
Спасибо , кэп
Куда Ку-то девается?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав на форуме  
 
Непрочитано 08.05.2015, 12:52
#287
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Клименко Ярослав, туда, где нет экстремума ибо максимальное значение - не всегда максимум функции)
 
 
Непрочитано 08.05.2015, 14:30
#288
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Куда Ку-то девается?
Дык его колонна скушает.Offtop: А об чём речь то?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Offtop: Ни фига не понятно... Куда вас опять понесло? Вроде тема про узлы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 15:57
#289
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Куда Ку-то девается?
Да кто её знает.
Ну вообще говоря ни куда. Закон сохранения энергии.
Для узлов принципиально в принятии расчётного значения. Cfytrr очень верно подметил.

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Спасибо , кэп
Вот Беляев в "Сопротивлении материалов" рекомендует, что при построении эпюр следует определять "Q" независимо, а dM/dx использовать только для проверки.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
туда, где нет экстремума ибо максимальное значение - не всегда максимум функции
Экстремум - это не только максимум функции, но и минимум. Так наверное понятнее и точнее.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.05.2015 в 16:15.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 08.05.2015, 21:20
1 | #290
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Куда ж девается-то?
При симметричной схеме поперечная сила на опоре от изменения узлов не меняется. При несимметричной усилия обыкновенным образом перераспределяются (по отношению к базовой схеме), при этом возможно как понижение так и повышение усилий, в т.ч. Q.
По теме: рамные узлы часто приводят к существенной экономии материала, однако ощутимо усложняют изготовление и строительство. Поэтому никакого предпочтения как такового не имеется. Конечно, дело чести в первую очередь рассмотреть рамный вариант, и оценить общую "выгоду" в сравнении с шарнирной схемой.
В понятие общей "выгоды" входит расход стали, сложность изготовления, сложность комплектации, сложность монтажа, надежность в эксплуатации, жесткость, прочность, устойчивость и даже эстетичность.
В-общем, только конкретное сравнение двух вариантов может дать правильный ответ и только применительно к данному случаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2015, 16:09
#291
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при этом возможно как понижение так и повышение усилий, в т.ч. Q.
с одной стороны понизятся, с другой повысятся. Сумма не изменится на опорах, как ни крути)


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
приводят к существенной экономии материала
Плюс снижается надежность ибо повышается вероятность неверного расчета, ошибок конструирования или косяков изготовления/монтажа.
 
 
Непрочитано 09.05.2015, 18:14
1 | #292
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...Сумма не изменится на опорах, как ни крути...
Речь не о кручении сумм (суммы интересуют бухгалтеров), о об неточности высказываний типа "сила уменьшается". Силы перераспределяются, это естественно. Ну так и надо выражаться: сила изменится. Кстати на практике конкретно Q меняется несущественно, об этом даже можно не говорить.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
...Плюс снижается надежность ибо повышается вероятность неверного расчета, ошибок конструирования или косяков изготовления/монтажа.
Правильно. Чем проще, тем проще, и это никто не отменит. Челленджер с людьми сгорел, прогресс упал в океан и т.д...
А МК стоят.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2015, 01:02
#293
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Я все же докопаюсь окончательно - рубинштейн сказал "на опорАХ снижается"
 
 
Непрочитано 10.05.2015, 05:17
#294
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Offtop: Я все же докопаюсь окончательно - рубинштейн сказал "на опорАХ снижается"
Да, многоуважаемый yrubinshtejn очень часто говорит неверные в принципе вещи. Начал он кстати года два назад с ГИ в ферме в теме про Максиму в Риге.
Однако Клименко Ярослав задал простой вопрос: если Q снижается, то куда оно девается? Из чего понятно, что вопрос об одном Q. Тема-то об узле.
А ты сразу:
Цитата:
Клименко Ярослав, туда, где нет экстремума ибо максимальное значение - не всегда максимум функции)
Это же не разговор вообще. Так ведь?
Разговор должен быть такой: "при замене шарнира на жесткое возможно некоторое перераспределение Q, на практике незначительное". Т.е. по сути разговора и не должно быть.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.05.2015 в 05:23.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 08:54
#295
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


День добрый! На рис. б узел назван жестким, если заменить фланцы на сварку полки ригеля к опорной плите колонны, то как ведут проверку швов??? В описании в книге написано что при опирании на среднюю стойку таким образом образуется жесткий узел, а при опирании на крайнюю стойку таким образом, можно ли считать узел жестким???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жесткий узел.jpg
Просмотров: 322
Размер:	58.4 Кб
ID:	149701  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 09:05
#296
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
а при опирании на крайнюю стойку таким образом
Что-то не вижу "опирания на крайнюю стойку".
Если хочешь получить ответ - нарисуй узел и прямо спроси. И нечего приплетать Катюшина.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 09:26
#297
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что-то не вижу "опирания на крайнюю стойку".
Если хочешь получить ответ - нарисуй узел и прямо спроси. И нечего приплетать Катюшина.
Ответ описан. В книге Катюшина описано опирание на среднюю стойку, мой вопрос: при опирании на крайнюю узел также будет жестким??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: катюшин абзац.jpg
Просмотров: 147
Размер:	24.2 Кб
ID:	149705  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ж.у.jpg
Просмотров: 314
Размер:	33.4 Кб
ID:	149710  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 09:33
#298
s7onoff


 
Сообщений: n/a


это не жесткий узел. Но и не шарнир. Но до жесткого ему прям далеко.
 
 
Непрочитано 13.05.2015, 09:36
#299
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Нехороший узел. Основные усилия будут в рёбрах, а воспринимаются они швами полки. Жёсткий то он может быть и жёсткий, но вряд ли швы будут нести. В средней стойке момент в колонне практически нулевой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 14:25
#300
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
День добрый! На рис. б узел назван жестким, если заменить фланцы на сварку полки ригеля к опорной плите колонны, то как ведут проверку швов??????
Фланцевое соединение НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ обваркой фланцев. При необходимости сварного соединения все переделывается под новую концепцию, с подведением полок к полкам. Чтобы понять, как устраиваются жесткие сварные узлы, достаточно взять серию узлов и сравнить ФС и сварные.
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
В описании в книге написано что при опирании на среднюю стойку таким образом образуется жесткий узел, а при опирании на крайнюю стойку таким образом, можно ли считать узел жестким???
Крайние или средние - пофиг. Соединение есть соединение. А убрать болты с фланца и обварить по контуру - это значить колхозить, получая ни рыба ни мясо. Как говорит Arikaikai.
Если бы можно было просто так прифигачивать, то так бы и фигачили. Настоятельно рекомендую ознакомиться с настоящими сварными рамными узлами - серия есть тут в загрузках.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 21:05
#301
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фланцевое соединение НЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ обваркой фланцев. При необходимости сварного соединения все переделывается под новую концепцию, с подведением полок к полкам. Чтобы понять, как устраиваются жесткие сварные узлы, достаточно взять серию узлов и сравнить ФС и сварные.
Крайние или средние - пофиг. Соединение есть соединение. А убрать болты с фланца и обварить по контуру - это значить колхозить, получая ни рыба ни мясо. Как говорит Arikaikai.
Если бы можно было просто так прифигачивать, то так бы и фигачили. Настоятельно рекомендую ознакомиться с настоящими сварными рамными узлами - серия есть тут в загрузках.
Как понимать слово "обычно"?? Значит может быть "не обычно"?? Может сварка вполне и вписывается в это самое "не обычно".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: выдержка.jpg
Просмотров: 171
Размер:	44.3 Кб
ID:	149763  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2015, 21:13
#302
s7onoff


 
Сообщений: n/a


можно фрикционное сдвигоустойчивое применить. Трудно, наверное, в монтаже, но можно.

Можно и сваркой, но не сбоку точно. Возьмите в руки какой-нибудь жесткий лист и пусть кто-нибудь попытается его выкрутить у Вас из рук. Повернуть в вертикальной плоскости перпендикулярно листу. Как думаете, как будет проще удержать - если держать его сверху и снизу или справа и слева?
 
 
Непрочитано 14.05.2015, 09:09
#303
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Как понимать слово "обычно"?? Значит может быть "не обычно"?? Может сварка вполне и вписывается в это самое "не обычно".
Да не. Тут имеется ввиду вот что (и что за эта книга?): в схемах многопролетных поперечников при обычных нагрузках моменты существенны в крайних сопряжениях, а в средних численно они меньше. В связи с чем ВОЗМОЖНО устраивать ригели (с большими собственными моментами от неразрезности) цельными, а колонны - разрезать и ставить на ригели. При этом соединение колонна-ригель получается простое, ибо момента мало, а одни вертикальные.
Однако если бы даже НЕОБЫЧНЫМ образом применять сварное рамное соединение, нужно придерживаться четкой просчитываемой апробированной схемы узла. См. серии.
Ваше же соединение - порнография. Фланец непонятной толщины ПО КОНТУРУ непонятным швом приварен к ПОЛКЕ двутавра, при этом непонятно, как к ребру (сосредоточенному предмету) передается распределеннная нагузка от шва по контуру.
Конечно, если очень толстый фланец (жесткий штамп) приварить мощнейшим РАСЧЕТНЫМ швом к полке в зоне ребер, некий момент можно будет передать. Но при этом 90% фланца и 90% швов не будут работать.
Короче, такое соединение - нерасчетное, для мизерных моментов, а по большому - нерамное. Оно еще может по-человечьи работать на момент, если есть ОГРОМНАЯ вертикальная сила (сопутствующая моменту).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 09:52
#304
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
и что за эта книга?
Offtop: Да на гвоздике висит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 13:25
1 | #305
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
(и что за эта книга?)
А. Катюшин. Эта книга вроде у Бахил на гвоздике в клозете весит.
Saha вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 17:01
#306
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Эта книга вроде у Бахил на гвоздике в клозете весит.
Не, не у меня, а у тебя. У меня таких нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2015, 17:57
#307
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А. Катюшин. ..
Значит сильно выдернуто из контекста.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 18:07
#308
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


В продолжении темы, нашел в проектах такие решения. Предполагаю что сварные швы никто не считал, а приняты 1,2*tмин. С решениями устройства жесткого узла приваркай опорной плиты к закладной не сталкивался, поэтому заинтересовало такое решение. Если посмотреть серии на закладные, то момент они там не значительный только воспринимают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 1.jpg
Просмотров: 414
Размер:	141.4 Кб
ID:	150277  Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2.jpg
Просмотров: 359
Размер:	290.0 Кб
ID:	150278  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 18:27
#309
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


В узле Б не на что шов считать, кроме продольной силы в балке.
В узле А закладную можно заложить чтобы момент воспринимала, другое дело, что если варить к закладной, то скорее всего она из-за температуных расширений отщелкнет бетон.
В узле В швы можно толькр на продольную силу в балках посчитать.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 15:16
#310
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
это не жесткий узел. Но и не шарнир. Но до жесткого ему прям далеко.
А ты его мысленно разверни на 90 градусов и еще хорошо подумай, прежде чем писать, что это не жесткий узел.
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 15:36
#311
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
По теме: рамные узлы часто приводят к существенной экономии материала, однако ощутимо усложняют изготовление и строительство. Поэтому никакого предпочтения как такового не имеется. Конечно, дело чести в первую очередь рассмотреть рамный вариант, и оценить общую "выгоду" в сравнении с шарнирной схемой.
В понятие общей "выгоды" входит расход стали, сложность изготовления, сложность комплектации, сложность монтажа, надежность в эксплуатации, жесткость, прочность, устойчивость и даже эстетичность.
В-общем, только конкретное сравнение двух вариантов может дать правильный ответ и только применительно к данному случаю.
И согласен и не согласен.
Во первых - требование архитектуры, и только в вторых - всё, что ты написал.
Так как если была бы наша с тобой воля, исходя из "выгоды" - то все одноэтажные здания представляли собой бескаркасные арочные ангары. А многоэтажные - решетчатый каркас из колонн-связей.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ангар.jpg
Просмотров: 151
Размер:	2.4 Кб
ID:	151239  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Колонны-связи.JPG
Просмотров: 213
Размер:	199.0 Кб
ID:	151241  
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 15:40
#312
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
А ты его мысленно разверни на 90 градусов и еще хорошо подумай, прежде чем писать, что это не жесткий узел.
развернул
если полки балки приварить к полкам колонны, то вопросов бы не возникало, а так согласен с Arikaikai - узел мутный
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 15:50
#313
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
развернул
если полки балки приварить к полкам колонны, то вопросов бы не возникало, а так согласен с Arikaikai - узел мутный
Никакой он не мутный. Обычный фланцевый рамный узел - я не сторонник таких узлов, но он имеет право на существование и прекрасно считается

Последний раз редактировалось CFIFT, 05.06.2015 в 16:00. Причина: Добавил url
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 16:02
#314
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
он имеет право на существование и прекрасно считается
пример расчета скиньте пожалуйста, мне интересно посмотреть на расчет швов и особенно на то, как вы будете их считать от усилия в верхней зоне

----- добавлено через ~3 мин. -----
я так понимаю мы сейчас говорим об узле - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=297 ?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 16:18
#315
CFIFT

КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
 
Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
я так понимаю мы сейчас говорим об узле - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=297 ?
Теперь понял, что ты имел ввиду - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=297 - с приваренным фланцем конечно не может считаться рамным. Какая то жескость у него есть конечно, но для целей построения рамного каркаса он однозначно не подходит
Я писал про http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=295 - качество плохое, но видно - фланец прикручен болтами, а не приварен - следовательно это классический фланцевый рамный узел
CFIFT вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2015, 16:35
#316
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Теперь понял, что ты имел ввиду - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=297 - с приваренным фланцем конечно не может считаться рамным. Какая то жескость у него есть конечно, но для целей построения рамного каркаса он однозначно не подходит
Arikaikai также отписывался насчет этого узла, потому мне и стало интересно как его расчитать...Offtop: (да никак)


Цитата:
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Я писал про http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=295 - качество плохое, но видно - фланец прикручен болтами, а не приварен - следовательно это классический фланцевый рамный узел
вот и разобрались, вопрос больше нету
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 08:35
#317
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Значит при таком решении о рамном узле говорить нельзя (сварка не равна фланцевому соединению). Значит сварка выходит конструктивно от подвижек в горизонтальном направлении ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-08_8-30-07.jpg
Просмотров: 128
Размер:	61.1 Кб
ID:	151319  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 09:08
#318
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Если поставить рёбра...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 11:31
#319
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Выходит раз узел шарнирный и низ шарнир необходима связь, либо жесткий низ, иначе ГИС. Ну а как аргументированно обосновать что сварка в данном случае не равнозначна решению на фланцах???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-06-08_9-55-29.jpg
Просмотров: 222
Размер:	115.8 Кб
ID:	151337  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 13:51
#320
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Не равнозначна, потому что полка варится только с краю. Если поставить рёбра и обварить по контуру, то будет равнозначна.
Только квалификация сварщика должна быть запредельной.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2015, 11:14
#321
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Снова попался чертеж со сваркой и монтажными болтами. Каковы были предпосылки делать там сварку с таким катетом и длиной шва???? Только для перехвата возникающих при гор. нагрузке продольных усилий?? И какова будет расчетная схема этого узла??? Предполагаю что будет стойка вверху с шарниром.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: швы.jpg
Просмотров: 556
Размер:	146.8 Кб
ID:	151502  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2015, 15:25
#322
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Каковы были предпосылки делать там сварку с таким катетом и длиной шва?
А какой там катет? Неужели, 10 мм?


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Предполагаю что будет стойка вверху с шарниром.
Да, неподвижным.

Шов назначен конструктивно для восприятия всех возможных усилий, в том числе и горизонтальных.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 03:42
#323
S-Y


 
Регистрация: 09.05.2008
Сообщений: 476


Как правильно запроектировать рамный узел по серии 2.440-2.1?
S-Y вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2015, 12:21
1 | #324
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Внимательно изучить серию 2.440-2.1
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 12:37
#325
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Какое минимальное расстояние от центра болта до края элемента (то что у автора 30мм)? Если согласно таблице 40 как для фрикционного соединения 1,3д болта, то данное требование не соблюдается.

----- добавлено через ~19 мин. -----
Расчет данного узла есть в Комете (SCAD). Но! Там не предусмотрен обратный фланец. Т.е. узел проходит по расчету в этой программе без обратного фланца, а по Серии он необходим. Что же получается, расчет даже теоретически неверен?

Последний раз редактировалось Antoxa1305, 12.11.2015 в 12:42.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 14:00
#326
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Antoxa1305, а где там фрикцион?
в табл. 40 2, б
1,2d
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2015, 17:32
#327
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Расчет данного узла есть в Комете (SCAD). Но! Там не предусмотрен обратный фланец. Т.е. узел проходит по расчету в этой программе без обратного фланца, а по Серии он необходим. Что же получается, расчет даже теоретически неверен?
обратный фланец далеко не всегда необходим во фланцевом узле.
Offtop: И я бы скорее поверил серии, чем Комете, там некоторые узлы вообще весьма странно законструированы (в комете)
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 09:27
#328
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
табл. 40 2, б
Но это же и не "поперек усилия" (усилие здесь получается перпендикулярно)?
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
обратный фланец далеко не всегда необходим во фланцевом узле
Это естественно, я имел ввиду, что в моем конкретном случае.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 12:26
#329
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Antoxa1305 Посмотреть сообщение
Но это же и не "поперек усилия" (усилие здесь получается перпендикулярно)?
А что такое "поперек" и что такое"перпендикулярно" в вашем понимании? Схемкой или рисуночком можете пояснить? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 16:20
#330
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Схемкой или рисуночком можете пояснить?
Ха ха) Вы хороший педагог, начал рисовать и дошло.
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 16:26
#331
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
1,2d
А где прокатные кромки?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2015, 19:52
#332
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А где прокатные кромки?
в колонне
а вот во фланце... думаю что всё дело в методе резки, для таких элементов это термическая резка, обычная (гильотинная и т.д.) здесь не канает (СП 53-101-98). И скорей всего кромки на выходе такие же как у проката
Бармаглотище об этом лучше поведает, потому как я могу и ошибаться (не производственник).
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2015, 09:33
#333
Antoxa1305


 
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а вот во фланце...
а если фланец сделать чуть шире колонны, чтоб для него выполнялось 1.5d
Antoxa1305 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2015, 10:22
#334
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Уважаемые металлисты! Проверьте, пожалуйста, рамный узел (группа В1 по 2.440-2.1). Как проверить стенку, если к узлу подходят еще 2 балки с шарнирным опиранием? По формуле 44 в сп 16.13330? Вся информация во вложении или под спойлером, если вдруг нет возможности скачивать файлы из интернета.


1. Проверка необходимости ребер жесткости колонны:
Nп = M/(h–tп) = 52.9/(0.482-0.015) = 113.3 (т)
Nребер = Nп – Nп3 = 113.3 – 58.3 = 55 (т)
По табл. л. 51КМ подбираем ребра t = 14 мм (катет шва 10 мм, несущ. способность 106 т).

2. Проверка необходимости обратного фланца:
Nп - Nп2 = 113.3 – 34.8 = 78.5 > 0, следовательно применяем обратные фланцы по л. 50КМ.

3. Проверка стенки колонны:
по табл. л. 54КМ стенка колонны несет 56.68 т, следовательно необходимы наклонные ребра, усиливающие стенку.
По л. 52КМ ребра необходимо рассчитать на усилие:
(Nп+Qк–Q)/cosα = (113.3+17.7–56.7)/cos(32.3) = 87.9 (т)
Требуемая толщина наклонного ребра:
tд. = 87900/(2350∙0.58∙2∙19.4) = 1.66 см, принимаем tд. = 20 мм.

4. Подбор длины шва опорного столика по л. 49КМ:
Q = 39.9 т, подбираем высоту столика 300 мм, катет сварного шва – 8 мм (Qmax=58,4 т)


san40 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 10:58
#335
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
... к узлу подходят еще 2 балки с шарнирным опиранием. .....толщина наклонного ребра...
Как подходят балки к стенке, при наличии в этой зоне наклонного ребра?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:39
#336
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Я сначала хотел еще и вертикальное ребро вварить, но для него там просто нет места, не будет обеспечена доступность мест для сварки (да и если было бы, плохое решение с кучей швов и неясной для меня работой стенки). Сейчас я склоняюсь к варианту по листу 05КМ 2.440-2.1, когда к полкам колонны приваривается швеллер. Смущает, будут ли колонны раскреплены из плоскости при таком узле.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: QIP Shot - Screen 002.png
Просмотров: 961
Размер:	6.4 Кб
ID:	160816  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:43
#337
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Смущает, будут ли колонны раскреплены из плоскости при таком узле.
вертикальные связи + жб или метал. покрытие
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 13:47
#338
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


а почему нет-то? До определенных усилий (каких - считайте.. = )) )вполне будет. Потом - начнутся сложности (кручение швеллера, однако, "швы на момент" и прочие прелести)

Главное, чтобы ребра (горизонтальные и наклонные) не мешались балку внутрь колонны засовывать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2015, 14:45
#339
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Бармаглотище, потому что узел в серии не для того предназначен, а вот эти самые "прочие прелести" и смущают - как бы чего не упустить)) Например, при поиске крутящего момента, что считать плечом при таком закреплении и таком близком расположении "опор"? 1/2h швеллера и не искать блох, или что-то важное упускаю?

Размер ребер я уже учел, есть возможность сделать их на 2 см меньше, думаю балку заведут без проблем.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2015, 13:32
1 | 1 #340
Shakaluka


 
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219


Друзья, прочитал всю тему для повышения образованности, всем спасибо за мнения. Почему мы обделили вниманием узлы типа С-1 и С-2 по 2.440-2? Ну те, которые на накладках в месте примыкания ригеля к колонне...

Или, если я правильно понял, такой узел бестолковый потому что если уж переходить на накладки и фрикционку, то проще сразу с "клюшками" и "молотками" колонны выполнять, а ригель в пролёте стыковать с консолями? А как же удобство монтажа ригеля по узлам типов С-1 и С-2? Там ведь опорный столик есть даже!))) Ммм? И ещё смотрю я и думаю, а можно ли применить узел типа С-1 и С-2 на последнем этаже или в одноэтажной раме и на сколько при это надо бы выпустить тело колонны выше верхней грани накладки? Только на 10мм для наложения шва? Или больше?

Много вопросов, извините
Shakaluka вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 11:51
#341
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Всем привет. Честно спёр картинку с какого то сайта. Это единственная картинка в инете на эту тему. Практиковал ли кто нибудь подобный стык в своей практике? Есть ли подводные камни и пр.? На первый взгляд достаточно удобно, если еще и некоторые швы на болты заменить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: risunok-5_10.jpg
Просмотров: 310
Размер:	22.7 Кб
ID:	167195  
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 12:35
#342
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


В таком виде на шарнирное опирание больше походит, только что балка неразрезная
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 12:54
#343
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


фланец наоборот
Недоделаный
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:17
#344
s7onoff


 
Сообщений: n/a


1) Подводный камень, самоей сути такого монтажа в глаза бросается сразу: как верхнюю колонну выверять? Или обеспечивать суперточные параллельные полки балки? Сомнительно. Точность вертикальности колонн даже в случае суперточных параллельных полок будет ниже, чем при монтаже сразу колонны на два или сколько там этажей.

2) Если это фланец - поверхности надо обрабатывать, так? Уменьшать, получается, толщину полок балки. В зоне максимального её момента.

3) При изгибе балки полки-фланцы тоже будут гнуться. Как это учесть при расчете фланцевого соединения?
 
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:19
#345
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Таки если его доделать? Например в средней колонне, где момент небольшой и растяжение в полке колонны может быть даже компенсируется сжимающей силой (а может и нет) ничего не стоит привинтить колонну болтами 5.6. 8.8 к "фланцу", на верхнем поясе балки. Сварка на площадке минимизируется, Z свойства не так донимают, и рамность узла остается. может всё таки не самое плохое решение?

----- добавлено через ~6 мин. -----
Ага (прочитав сообщение Арикайкай)....
1. Про точность монтажа не подумал. Не уж то это прямо так играет роль? ладно. минус в копилку.
2. Обрабатывать ли стоит? Все же сжатие. и фрикционности нет в этом соединении.
3. В общем понятно. Узел наверно живуч при отсутствии отрыва "фланца".
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 14:31
#346
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
Все же сжатие. и фрикционности нет в этом соединении.
а Q в колонне не бывает?
 
 
Непрочитано 20.03.2016, 15:07
#347
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Бывает. Всёже не такой, чтобы делать полноценный фланец. (ятд). Но да, про ку-ку я чет не подумал. Сварочка?

----- добавлено через ~59 мин. -----
всёже наверно правильнее нагрузку от колонны передавать либо через швы, либо через строганную пов-ть. Что то в памяти вертится такое требование...
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 16:35
#348
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Весьма оригинально. Криминала нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 17:03
#349
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


нормальное решение, нечто подобное где-то применял тоже
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 20:27
#350
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
Есть ли подводные камни и пр.?
Такие узлы делал, делаю и буду делать. Подводные камни если и есть, то неочевидные. В других узлах полно надводных камней и ничего...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 20:55
#351
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Самый основной "камень" - разрезная колонна.
И такой узел возможен, если ширина полок колонны и ригеля одинаковы. Что не рационально для ригеля.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 21:12
#352
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
.... Практиковал ли кто нибудь подобный стык в своей практике?...
Я лично (см. данные в профиле) применил это и имел успех. Какой-никакой. Никто не оценил вроде (в форуме есть тема с узлами). Но заказчик через 4 года обратился ко мне за следующим зданием.
Вкратце: если продольная сила в колонне большая, а момент небольшой, то ригель неразрезной, и баста.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 21:21
#353
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
если ширина полок колонны и ригеля одинаковы. Что не рационально для ригеля
если они оба Ш - то там все унифицировано)
 
 
Непрочитано 20.03.2016, 21:38
#354
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


к полкам узкого ригеля можно приварить листы встык вместе крепления колонны(можно даже под болты уширить,будет аналагично как крепление колонны к фундаменту) и поставить ребра под полки ригеля и листы и все получится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 21:59
#355
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Ильнур и Кутузов, вопрос тогда к вам. Колонну к ригелю крепить- на болтах или на сварке?
Ильнур, вот "Я лично (см. данные в профиле) применил это и имел успех. Какой-никакой. Никто не оценил вроде (в форуме есть тема с узлами...". Может ткнёте пальцем куда смотреть?
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 22:03
#356
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


на мой взгляд с болтам даже лучше будет, выверять не надо, как если бы для сварки
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 22:09
#357
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


по работе узла - не вижу большой разницы, что делать неразрезным: колонну или ригель, все решается ребрами и болтами. Тут больше вопрос технологичности изготовления и монтажа.
Ну и "привычности"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 22:43
#358
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
...Может ткнёте пальцем куда смотреть?
Могу выложить выкопировки из проекта. Все на болтах. На колонну ложится балка, на балку ставится стойка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2016, 23:21
#359
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Буду очень признателен. Придумывать новые узлы из головы не рискую.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 09:36
1 | #360
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот, построено, эксплуатируется 3 года, на балках - бетонное перекрытие, на перекрытии - легкая оснастка, люди и нетяжелая продукция:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 321
Размер:	149.7 Кб
ID:	167229  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 09:41
#361
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, а что там жесткого? Болты М20, 5.6?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 09:44
#362
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Offtop: о! Квадратные болты. Треугольные я видел, квадратные- в первый раз
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 09:48
1 | #363
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, а что там жесткого? Болты М20, 5.6?
Болты обычные. Жестко не потому, что болты, а потому, что нет отрыва - сверху давит вес каркаса плюс ж/б перекрытия.
Цитата:
Квадратные болты
Это издержки pdf-преобразования. Там круглые отверстия начерчены.
Вот в двж. На листе еще два узла - примыкание к крайним колоннам, один - на перспективу. Оно потом было таки пристроено.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узлы.dwg (618.2 Кб, 194 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.03.2016 в 09:53.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 09:54
#364
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, зря вы выложили здесь узелок. Вы наверняка до мм понимаете суть и принцип его работы, а вот другой может взять и применить, потому что Ильнур так делает. Либо объясните все расчетные нюансы, если не сложно.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:16
#365
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, зря вы выложили здесь узелок. Вы наверняка до мм понимаете суть и принцип его работы, а вот другой может взять и применить, потому что Ильнур так делает. Либо объясните все расчетные нюансы, если не сложно.
Ужас. Узел работает следующим образом: на колонну нижнего яруса опирается неразрезная балка. А уже на балку - колонна верхнего яруса. Ну типа кирпич на кирпич, камень на камень... При этом "контакт" трех предметов происходит на ширине колонн - на чертеже видны (если присмотреться немного) два ребра, приуроченные к полкам колонн. Конкретно две точки (вернее линии) контакта.

Расчет эфтого фантастического и доселе Человечеству неизвестного узла очень прост и производится по канонам механики и сопромата, как бы это не казалось странным.
А именно: берутся силы M, N и даже Q и на них проверяются детали узла - ребры, швы, болты и т.д. Например напряжение смятия полки над ребром. Или например болты на срез от Q. В процессе расчетов можно так же увидеть/. что ни в одном сочетании не происходит отрыва в контакте.
Я не понял, мы проектировщики или клерки офисные?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:18
#366
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ужас.
Ильнур, чего ужасного? Я не за себя говорю, а за тех кто разного рода интересные темы плодит. Такой узел я применять не собираюсь, предпочитаю проверенную классику.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:23
#367
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


Ильнур, спасибо. Не было ли сложностей с выверкой колонн как предполагал Арикакай? В общем то наверно и нет, поскольку все эти колонны (даже ж/б) достаточно гибкие до раскрепления ригелями и балками, и в случае чего можно ее дернуть в нужную сторону.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:23
#368
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не понял, мы проектировщики или клерки офисные?
как говорил один дядя - как представлю какие мы инженеры, так и к врачам страшно ходить
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:23
2 | #369
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, чего ужасного? Я не за себя говорю, а за тех кто разного рода интересные темы плодит. Такой узел я применять не собираюсь, предпочитаю проверенную классику.
Ужас, что простейший узел вызывает ужас.
Узел выложен не с целью "распространить заразу" и т.д., а по просьбе нуждающихся в таком узле.
Узел ОБЫКНОВЕННЫЙ, принципиальная схема сооружения НОРМАЛЬНАЯ, не нужно пугать народ. Все в порядке.
Цитата:
Не было ли сложностей с выверкой колонн
Никто ни на что не жаловался - прораб вообще ни слова об этом узле на сказал. Наши монтажники молча, быстро и аккуратно все смонтировали. Если бы были какие-то проблемы, я бы знал - контора одна, и я на объекте появлялся.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:26
#370
pavel118


 
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65


wvovanw, это, походу, каменюка в мой огород. Воспринимаю ДВГ как курилку, в которую выскочили покурить из разных отделов и побыренькому посоветоваться по работе.
__________________
-
pavel118 вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:28
#371
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ужас, что простейший узел вызывает ужас.
абсолютно нет

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узел выложен не с целью "распространить заразу" и т.д., а по просьбе нуждающихся в таком узле.
а нуждающиеся понимают как работают каркасы с подобными узлами и сами узлы? (вот об этом я и пытаюсь донести)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Узел ОБЫКНОВЕННЫЙ, принципиальная схема сооружения НОРМАЛЬНАЯ, не нужно пугать народ. Все в порядке
народ настолько не пуганый, что лучше лишний раз шугануть не помешает
Ильнур, я пишу не с целью вас в чем-то упрекнуть или обвинить, а с целью того, чтобы люд думал прежде чем что-то делал

----- добавлено через 47 сек. -----
Цитата:
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
wvovanw, это, походу, каменюка в мой огород
нет конечно никаких камней, я вас не знаю чтобы швырять каменюки))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:52
#372
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: вован, ты аккуратнее.. а то тебя же и закидают каменюками
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 10:55
#373
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: Бармаглотище, я уже это понял)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:06
#374
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ильнур, стоит потому что запасы 3-х кратные.
А так, твой узел - хрень полная.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:14
#375
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур, стоит потому что запасы 3-х кратные.
А так, твой узел - хрень полная.
В каком, стесняюсь спросить, смысле хрень, причем полная? Я лично считаю, что это великолепный узелочег, прекрасный во всех отношениях. Прост и надежен. Да, по надежности не имеет конкурентов.
Так, что еще... да, прост в изготовлении, в монтаже и т.д. т.п.
Да памятник этому узлу надо ставить уже.
А ты - хрень. Ты просто хотел мне досадить?
И насчет запасов - я вот не пойму: хрень или трехкратно надежный? Или, еще проще - если запас тройной, значит этот узел даже при 3-х кратном ослаблении все еще надежен?
Вот что ты вот взял и ляпнул, за тебя неудобно даже..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:24
#376
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Я так чувствую, что была нормальная балочная клетка, а кому то пришла идея надстроить над ней ещё один этаж.
Ну тогда твой узел гениален в своей простоте.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:35
#377
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я так чувствую, что была нормальная балочная клетка, а кому то пришла идея надстроить над ней ещё один этаж.
Ну тогда твой узел гениален в своей простоте.
Неверно почувствовал.
Идея была иная - избавиться от точности и сложности изготовления и мороки при монтаже. Применительно к конкретной ситуации. Т.е. центральная колонна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ основную функцию поперечника, практически не участвует в жесткости, а балка работает по НЕРАЗРЕЗНОЙ схеме и напряжена по самые помидоры.
А узел гениален без условий. Т.е. просто гениален. А так же изящен и фсе такое Как впрочем фсе мои узлы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:43
#378
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. центральная колонна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ основную функцию поперечника, практически не участвует в жесткости, а балка работает по НЕРАЗРЕЗНОЙ схеме и напряжена по самые помидоры.
вот с этого и надо было начинать
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:53
#379
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Вот пример беспроблемного узла. Точнее проблемы конечно можно придумать, но для этого нужно стараться. По крайней мере смотрится выигрышнее "проверенной классики". Никаких тебе фрезеровок, растяжений поперек проката и т.д...
Узелок для примера накидал, ибо это быстрее чем рыться в старье)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 308
Размер:	68.1 Кб
ID:	167253  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 13:55
#380
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Вот пример беспроблемного узла...
Отличнейший узел. Медали, памятник и фсе такое.
Учись, Бахил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:02
#381
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ничо не понял в узле Кутузова. Зачем там вставка из балки, если к ней все равно пришпандориваем другие балки фрикционами? Что делать с потолочным швом? Или эта вставка входит в отправочную марку?

Может вообще туда "крестовину" вставлять и с четырьмя фрикционными стыками со всех сторон? Самый дорогой, но самый надежный будет.
 
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:07
#382
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Вот пример беспроблемного узла.
С настилом проблемы.... но зато считается на раз-два....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С настилом проблемы....
Стальной обрезать... для монолитного - утки начнешь варить - болты ослабнут. Да не то чтобы ослабнут - но вероятность высока. Особенно если ВПБ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:09
#383
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Arikaikai, я так понимаю всё сваривается на заводе, балки на монтаже, как и стыки колонн.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
для монолитного - утки начнешь варить - болты ослабнут
ФАХВЕРК, а если настил не к этим балкам крепить (в том числе и при монолите)?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:13
#384
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ФАХВЕРК, а если настил не к этим балкам крепить (в том числе и при монолите)?
Тогда несущая полоса монолитного настила должна быть параллельна РР. То есть настил передает нагрузку на ВБ, а ВБ уже на РР.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:17
#385
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Или эта вставка входит в отправочную марку?
Именно.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может вообще туда "крестовину" вставлять и с четырьмя фрикционными стыками со всех сторон?
Если требуется рама в 4 стороны, то просто не будет ни по какому. Фрикцион не фрикцион... в общем смысл в том, чтобы узел балка-колонна превратить в узел балка-балка. Оки?
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С настилом проблемы
ФАХ фрикцион не принципиален, на нем не акцентируемся!!! Балки можно прицепить любым из доступных способов для жесткого крепления.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:21
#386
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


На настиле
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
акцентируемся!!!
.... С ним что делать? Узел-то хороший. Что ты мне про настил скажешь, дорогой товарищ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:37
1 | #387
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


нормальный узел, как и все придуманное в проклятом прошлом
только при Советах насквозь пропускали только верхний лист (верхний пояс балки) - и про это говорилось примерно на 5-8 странице обсуждения - в нижнем листе обычно нет значительного растяжения и соответсвенно - расслоя
применялось это добро в основном на ТЭС под сумашедшие усилия
основным недостатком считалось - рога-балки ухудшают транспортабельность колонны - много пустого места на телеге да и габариты нужно было не прозевать

а про настил- не настил - если сверху жб перекрытие - то болты утонут в нем и никто не будет спотыкаться, а если просто настил и очень нужно - то простейший стык на накладках на сварке
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:41
#388
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


alexfr, я к тому что болты сваркой тронь и они уже не те болты....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:45
#389
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Что ты мне про настил скажешь
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
С ним что делать?
Вот что ты с ним обычно делаешь? Offtop: Я б продал бы, а потом сказал что так и было...
Я ж не говорю, что решение на все случаи жизни, наоборот всегда говорил, что таких не бывает. В каждом конкретном случае можно что-то придумать. Только случай должен быть реально конкретным.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:47
#390
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


по Кутузову
Цитата:
По крайней мере смотрится выигрышнее "проверенной классики". и т.д...
Узелок для примера накидал, ибо это быстрее чем рыться в старье)
вот если бы действительно знали "проверенную классику", то каждое новое поколение инженеров не изобретало в сотый раз придуманное до них или что-то более худшее, чем раньше

----- добавлено через ~4 мин. -----
по настилу - ну обычно необходимость в таких мощных узлах возникает на ригелях (главных балках), а настил вполне нормально крепиться на вспомогательных (второстепенных), может с этажным опиранием, может, с местными пандусами - но если оставить торчащие болты в башне на отметке +120, то кто-то может неплохо споткнуться и полететь
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 14:51
#391
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Вот что ты с ним обычно делаешь?
Я первый спросил
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 15:00
#392
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
вот если бы действительно знали "проверенную классику", то каждое новое поколение инженеров не изобретало в сотый раз придуманное до них или что-то более худшее, чем раньше
http://dwg.ru/dnl/3434
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: жс1.jpg
Просмотров: 269
Размер:	18.4 Кб
ID:	167259  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 15:08
#393
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
вот если бы действительно знали "проверенную классику", то каждое новое поколение инженеров не изобретало в сотый раз придуманное до них или что-то более худшее, чем раньше
Я собственно цитировал коллегу, потому и кавычки стояли:
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Такой узел я применять не собираюсь, предпочитаю проверенную классику.
Вован имел в виду как раз любой другой узел.
Да и вообще не кипятись. Время идет, станки появляются новые у нас на заводе и т.д. Принципы остаются те же, но нюансы эволюционируют, как и сознание современного нормального инженера ....должно ...по идее
Ах да, по "старьем" имел в виду свои старые проекты, т.к. просили выложить пример. Но ни в коем случае не хотел проявить неуважение к классике
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Я первый спросил
Ты и ответ знаешь, тролль пещерный)
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 15:54
#394
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Вот пример беспроблемного узла.
Классический рамный узел, а не какая-то порнография.
Китайцы такие применяют в свои высотках. Offtop: Что-то с лыжами связано
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 16:41
#395
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Коллеги!

такой вопрос:
Откуда берутся требования по фрезеровке, проверке на расслоение и т.п.
Почему "у нас" фланцевый узел считеатся сложным, а "у них" - нет и применяется повсеместно ?
Я имею в виду Еврокоды. Там никаких особенных требований к фланцевым соединениям нет.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:00
#396
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
.Откуда берутся требования по фрезеровке, проверке на расслоение и т.п. .
Из здравого смысла. Фланцы должны контактировать, и желательно всей площадью. Это же ежу понятно, иначе будут изгибы фланцев. Расслой - если профили на расслой обычно не работают, то и контроль проката на расслой редкий. Отсюда это требование идет как отдельное.
Цитата:
Почему "у нас" фланцевый узел считеатся сложным, а "у них" - нет и применяется повсеместно ?
Потому что сложный. Для неразвитого капитализма. Мы еще не награбили себе много материальных ценностей, и нам сложно приобрести торцефрезеровочный станок. Ставка цб 11%. Что хотите-то?
Цитата:
Я имею в виду Еврокоды. Там никаких особенных требований к фланцевым соединениям нет
Еврокод не устанавливает степень сложности. ФС - непросто само по себе, т.к. геометрия нужна и проблема расслоя имеется, независимо от соцуровня гос-ва.
Требования к ФС везде одинаковы. Просто Вы еще не все нюансы EC изучили. Они тоже перпендикулярность обеспечивают, и z-контроль тоже. Просто им это оплачивают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:17
#397
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто Вы еще не все нюансы EC изучили. Они тоже перпендикулярность обеспечивают, и z-контроль тоже.
Не изучил, ведь самих еврокодов куча, а они ссылаются на ENы, которые ссылаются на ENы, которые ссылаются на ENы..

На практике же не встречал что-бы фрезеровали - так шлёпают и все, даже зазоры иногда оставляют, когда криво изготовлено.
Про оплачивают, точнее про качество изготовления, это тоже вопрос, не всегда и не везде оно хорошее. Еврокоды то и Румынии и в Словакии, и даже уже в Украине...

Изгиб - так его же проверяют, еще и в пластику заводить дают.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 17:35
#398
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Не изучил,....
Тогда еще рано делать выводы.
Цитата:
На практике же не встречал что-бы фрезеровали - так шлёпают и все, даже зазоры иногда оставляют, когда криво изготовлено.
Про оплачивают, точнее про качество изготовления, это тоже вопрос, не всегда и не везде оно хорошее. Еврокоды то и Румынии и в Словакии, и даже уже в Украине...
То, что "однажды проснулся в Европе", не означает автоматического апгрейда. Для качественной жизни нужно качественно работать. "Не всегда хорошее" и "требуется хорошее" - это разные вещи. Вы же удивляетесь не тому, почему не падают, а почему ТРЕБОВАНИЯ якобы разные.
Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Изгиб - так его же проверяют, еще и в пластику заводить дают.
Что, в методике Еврокода прямо введены зазоры и непараллельности в проверки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:18
#399
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что, в методике Еврокода прямо введены зазоры и непараллельности в проверки?
Ну как сказать, и да и нет. Прямо о какой-либо специальной подготовке тоже не написано.

Зато написано:
"Where the members are not prepared for full contact in bearing, splice material should be provided to
transmit the internal forces and moments in the member at the spliced section, including the moments
due to applied eccentricity.." EN 1993-1-8, 6.2.7.1 (13)
Перевод:
"Там где елементы не обеспечивают полный контакт, материалы стыка должны обеспечить достаточную прочность, чтобы передать усилия в сечении стыка, включая моменты от эксцентриситетов..."

Получается, если "учтем зазор" - то можно.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:25
#400
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Кутузов, плагиат
Я такой узелок еще года 1.5-2 назад рекомендовал как замену "рыбкам"..
тут
правда, там на сварке, а не ВПБ накладки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:34
#401
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кутузов, плагиат
Я такой узелок еще года 1.5-2 назад рекомендовал как замену "рыбкам"..
Ну конечно...
Беленя. Спецкурс по металлам 1991г. рис. 21.15 (ж)
Причём 3-е издание.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:35
#402
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну конечно...
Беленя. Спецкурс по металлам 1991г. рис. 21.15 (ж)
Причём 3-е издание.
Беленя на этом форуме не пишет
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 18:46
#403
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Неверно почувствовал.
Идея была иная - избавиться от точности и сложности изготовления и мороки при монтаже. Применительно к конкретной ситуации. Т.е. центральная колонна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ основную функцию поперечника, практически не участвует в жесткости, а балка работает по НЕРАЗРЕЗНОЙ схеме и напряжена по самые помидоры.
В смысле геометрическая неизменяемость обеспечивается не за счет этих "жестких" узлов? Тогда зачем они, просто уменьшить сечение балок?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 20:55
#404
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Я такой узелок еще года 1.5-2 назад рекомендовал как замену "рыбкам"..
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Беленя. Спецкурс по металлам 1991г. рис. 21.15 (ж)
Причём 3-е издание.
Бармаглотище, в таком случае медаль твоя Уверен, Евгений Иванович не будет возражать...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2016, 23:14
#405
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Зато написано:
"Where the members are not prepared for full contact in bearing, splice material should be provided to
transmit the internal forces and moments in the member at the spliced section, including the moments
due to applied eccentricity.." EN 1993-1-8, 6.2.7.1 (13)
Перевод:
"Там где елементы не обеспечивают полный контакт, материалы стыка должны обеспечить достаточную прочность, чтобы передать усилия в сечении стыка, включая моменты от эксцентриситетов..."
Получается, если "учтем зазор" - то можно.
Это про узлы с накладками по полкам и стенке двутавра, а не про фланцевые.

Про требования по предотвращению расслоя листов в Еврокоде указано напрямую. Из Еврокодов, собственно, и перекочевал раздел по z-свойствам в СП.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 06:15
#406
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот, построено, эксплуатируется 3 года, на балках - бетонное перекрытие, на перекрытии - легкая оснастка, люди и нетяжелая продукция:
Крайние узлы как решены были, если не секрет? Колонна с консолью и стык с балкой в зоне нулевого момента?

Ну и еще вопрос: как убедить Главного конструктора что при больших вертикальных нагрузках (N в колонне) не нужны центрирующие прокладки?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 07:33
#407
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В смысле геометрическая неизменяемость обеспечивается не за счет этих "жестких" узлов? Тогда зачем они, просто уменьшить сечение балок?
В последний раз: (как рождаются гениальные узлы) ведем расчет поперечника двухэтажного двухпролетного. Ригеля перекрытия задуманы примыкающими жестко - для уменьшения сечения ригеля и для достижения нужной жесткости поперечника в плоскости минимальными сечениями. Это - обычный процесс, с обычными мыслями. Теперь начинаем продумывать узлы, и жесткое примыкание ригелей к колоннам начинает нервировать - этот узел классически или сложный, или геморный, или геморный и сложный одновремено - см. серии рамных узлов - на сварке, на фланцах и т.д. Только смотри внимательно, а не как Еврокоды смотрел.
Так вот, появляется желание как-то упростить этот узел - начинаем зырить на усилия в узле пересечения средней колонны с ригелем перекрытия. И видим - Вы тоже можете это увидеть, если будете внимательны - оказывается, моменты М ригеля большие конечно, но моменты М колонны НЕБОЛЬШИЕ, к тому же продольная N колонн приличная, и имеет быть место при всех сочетаниях. Q ригеля большая, Q колонны мизерная. В итоге в голову приходит ЭТОТ узел, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ этой ситуации. Ну и заодно гениальная своей сверхнадежностью при предельной простоте.
И так нужно работать каждый день с каждым узлом, и Ваши проекты будут легко реализуемы, экономичны и надежны. Заказчеги потянутся к Вам. А если Вы будете всякий раз выдавать неправданные громоздкие нагромождения серийных монстров, будете в будущем голодным.
Цитата:
Крайние узлы как решены были, если не секрет?
Я выложил двж-чертеж, где есть все три узла ригеля - см. чуть ранее. Узлы к сожалению не такие гениальные, а обычные ФС. Вроде. Не помню точно. Сами посмотрите.
Центрирующая прокладка - шарнир. У мну все проходит как рамный. Вроде. НЕ помню. Чуть позже посмотрю.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.03.2016 в 08:49.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 08:33
#408
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну и заодно гениальная своей сверхнадежностью при предельной простоте.
…Это мыслей сверкающих высь
О победе в любой войне,
И металлом одетый смысл,
Что на свете мы всех сильней.

Это правила, где лежит
Гениальная простота,
И конструктора главного жизнь,
Перешедшая в этот танк.

М. Калинкин
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 09:21
#409
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я выложил двж-чертеж, где есть все три узла ригеля - см. чуть ранее. Узлы к сожалению не такие гениальные, а обычные ФС. Вроде. Не помню точно. Сами посмотрите.
Центрирующая прокладка - шарнир. У мну все проходит как рамный. Вроде. НЕ помню. Чуть позже посмотрю.
Мда... Надо было сразу ДВЖ глянуть.
У вас там судя по усилиям пролет 3м?
Ну и усилия детсадовские какие то У меня обычно пара сил от момента балки на опоре тонн 60-80
А вопрос про передачу усилия с верхней колонны на балку так и остался открытым. Плиту и полки балки строгать? Или все же обварить по контуру и посчитать шов на 32т.
Ну и последнее: если взять вашу верхнюю колонну и с такой же разбивкой болтов прикрутить к фундаменту - будет ли такая база жесткой?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 09:29
#410
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
...А вопрос про передачу усилия с верхней колонны на балку так и остался открытым. Плиту и полки балки строгать? ....
Ничо не надо строгать/пилить/фрезервать/шлифовать/умирать, стараясь подогнать - гениальная простота не предусматривает такого гемора. Просто ставим и наслаждаемся передачей усилий. Они таковы, что.. см. эпюры М (хотя бы) - первые - с шарнирами снизу и сверху балки (смотрим центральный узел), вторые - рамно. Как видим, рамность обеспечивается при таких усилиях (с учетом N- сверху 14 тн, снизу 50 тн) автоматически. Пример: стоит на полу табуретка. Она шарнирно стоит или как? Единственное, что Вы можете сказать, что вот, если более 3-х ножек, то шатается... Ответ: хрен с ним, пусть шатается, это не влияет на надежность - чел сидит на табурете надежно. И баста.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
...Ну и последнее: если взять вашу верхнюю колонну и с такой же разбивкой болтов прикрутить к фундаменту - будет ли такая база жесткой?
См. пример с табуретом.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты в узлах.jpg
Просмотров: 204
Размер:	86.6 Кб
ID:	167302  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 09:43
#411
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, какое мю у колонн?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 09:46
#412
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, какое мю у колонн?
Думаю, наихудшие. Это было в 2013 году. не помню. Там думается нет проблем с устойчивостью в принципе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 09:50
#413
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, судя по усилиям проблем действительно нет. Я уже и забыл что такие бывают
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 11:09
#414
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В последний раз: (как рождаются гениальные узлы) ведем расчет поперечника двухэтажного двухпролетного. Ригеля перекрытия задуманы примыкающими жестко - для уменьшения сечения ригеля и для достижения нужной жесткости поперечника в плоскости минимальными сечениями. Это - обычный процесс, с обычными мыслями. Теперь начинаем продумывать узлы, и жесткое примыкание ригелей к колоннам начинает нервировать - этот узел классически или сложный, или геморный, или геморный и сложный одновремено - см. серии рамных узлов - на сварке, на фланцах и т.д. Только смотри внимательно, а не как Еврокоды смотрел.
Так вот, появляется желание как-то упростить этот узел - начинаем зырить на усилия в узле пересечения средней колонны с ригелем перекрытия. И видим - Вы тоже можете это увидеть, если будете внимательны - оказывается, моменты М ригеля большие конечно, но моменты М колонны НЕБОЛЬШИЕ, к тому же продольная N колонн приличная, и имеет быть место при всех сочетаниях. Q ригеля большая, Q колонны мизерная. В итоге в голову приходит ЭТОТ узел, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ этой ситуации. Ну и заодно гениальная своей сверхнадежностью при предельной простоте.
У Вас там совсем нет горизонтальных нагрузок, ветровых, условной поперечной силы? А если, плюс к этому, в пролете с одной стороны центральной колонны будет временная нагрузка, а с другой нет? И считаете, что во всех сочетаниях N передавит М?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 11:34
#415
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
У Вас там совсем нет горизонтальных нагрузок, ветровых, условной поперечной силы? А если, плюс к этому, в пролете с одной стороны центральной колонны будет временная нагрузка, а с другой нет? И считаете, что во всех сочетаниях N передавит М?
Skovorodker, Вы (в сумме с tistas) начинаете меня утомлять.
У меня ТАМ усе есть - и ветра, и снега, и попролетные загрузки, и вообще все, что полагается. И я не считаю (умозрительно), что НАВЕРНО-ВОЗМОЖНО-ДАЙ БОГ-СКОРЕЕ ВСЕГО N передавит М. Как можно допустить такую мысль? Я же практикующий проектировщик, и не один десяток лет...и тд. и т.п (далее длинная славная биография, это скучно).
Так вот, мною, как ответственным автором КМ (кстати, КЖ и КЖФ тоже), узел проверен НА ВСЕ сочетания усилий. Так или иначе.
Вы скажите мне, что именно Вы хотите, и я Вам отвечу непосредственно. Ну зачем ходить вокруг да около:
Цитата:
У Вас там совсем нет горизонтальных нагрузок, ветровых, условной поперечной силы?
Как МОЖЕТ вообще возникнуть такой вопрос?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 12:21
#416
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это про узлы с накладками по полкам и стенке двутавра, а не про фланцевые.
ZVV, нет, 6.2.7.1 (13) - это часть общих требований к узлам сопряжения балки-колонны и стыков, а стыки могут быть так же фланцевыми
О применении только к узлам на накладках там не сказано.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Из здравого смысла. Фланцы должны контактировать, и желательно всей площадью. Это же ежу понятно, иначе будут изгибы фланцев.
Ежу не понятно =) ну будут изгибы во фланце, но он на них расчитан. Видел узлы с кривыми фланцами - прокладки вставляли и все.

Соответственно, мой вопрос остается открытым - откуда это требование по фрезеровке "у нас" и отстутсвие такового "у них" ?

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Про требования по предотвращению расслоя листов в Еврокоде указано напрямую. Из Еврокодов, собственно, и перекочевал раздел по z-свойствам в СП.
Про расслой, спасибо, нашел - стало понятнее. Кому интересно - это описано в EN 1993-1-10, и кстати, применительно совсем не только ко фланцевым соединениям.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 12:21
#417
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Skovorodker, Вы (в сумме с tistas) начинаете меня утомлять.
У меня ТАМ усе есть - и ветра, и снега, и попролетные загрузки, и вообще все, что полагается. И я не считаю (умозрительно), что НАВЕРНО-ВОЗМОЖНО-ДАЙ БОГ-СКОРЕЕ ВСЕГО N передавит М. Как можно допустить такую мысль? Я же практикующий проектировщик, и не один десяток лет...и тд. и т.п (далее длинная славная биография, это скучно).
Так вот, мною, как ответственным автором КМ (кстати, КЖ и КЖФ тоже), узел проверен НА ВСЕ сочетания усилий. Так или иначе.

Извиняюсь, что утомил, я не хотел. (А причем tistas, он же только о фланцах, кажется, спрашивал?)
Такой вопрос, может я совсем неверно считаю необходимую N для передавливания М, у меня получается очень много. Например, для 30Ш2 граница ядра сечения отстоит от центра на 0,11м, т.е. экцентриситет должен быть не больше, скажем для М=3тм -> N>3/0,11>27,3т. Не?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы скажите мне, что именно Вы хотите, и я Вам отвечу непосредственно. Ну зачем ходить вокруг да около:
Окей. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1515098&postcount=73
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 12:37
#418
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Вот, построено, эксплуатируется 3 года, на балках - бетонное перекрытие, на перекрытии - легкая оснастка, люди и нетяжелая продукция:
Ильнур, очень разумно. А устойчивость рам обеспечивается связями? Или крайними колоннами?
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 13:17
#419
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
А устойчивость рам обеспечивается связями? Или крайними колоннами?
Offtop: Вы третьим будете. Сейчас Ильнур уйдет.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 16:20
#420
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Ильнур, у Вас там контргайки поставлены во фланцевых соединениях на ВПБ? Нужны они там? Или это типа не ВПБ? Из-за того, что есть опорные столики, контролируемое натяжение не нужно?

Последний раз редактировалось Kykycuk, 22.03.2016 в 16:54.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 17:04
#421
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
.. Ответьте, пожалуйста, на этот вопрос
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1515098&postcount=73
Я считаю, что листовой шарнир обеспечивает (должен) неподвижность верха стойки вправо-влево и внутрь-наружу. Что автоматом обеспечивает и крепление от вращения, особенно на фоне того, что обычно лист приварен к фахверковой стойке, а болты далече.
Цитата:
устойчивость рам обеспечивается связями?
Устойчивость рам обеспечивается ВСЕМИ элементами системы. Это касается ЛЮБЫХ систем.
Вы возможно хотели спросить про неизменяемость, а скорее про жесткость рам - так жесткость обеспечивают в основном крайние колонны - об этом можно догадаться по маленьким моментам в средней. В общем, такие рамы не теряют устойчивость в плоскости без потери устойчивости одного из элементов. А поэлементная проверка произведена.
Цитата:
там контргайки поставлены во фланцевых соединениях
Контргайки при контроле преднатяга не нужны, и даже запрещены. У меня скорее без преднатяга, не помню.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 17:10
#422
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У меня скорее без преднатяга, не помню.
А без преднатяга просто берется расчетное сопротивление растяжению болта 550 кг/мм2 (0,5*Rbun для 10.9) вместо 770кг/мм2 (0,7*Rbun для ВПБ с контролем натяжения)?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 17:21
#423
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
А без преднатяга просто берется расчетное сопротивление растяжению болта 550 кг/мм2 (0,5*Rbun для 10.9) вместо 770кг/мм2 (0,7*Rbun для ВПБ с контролем натяжения)?
Без преднатяга болтов не бывает. Бывает без контроля. То бишь "стандартным ключом до упора".
Ну и соответственно расчет таких болтов тоже стандартный. В СНиП вроде даже есть упоминание какое-то о применении вп болтов как обычных.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 17:24
#424
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Миниатюры
- как на это плиты перекрытия положить, болты же мешать будут?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 18:10
#425
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я считаю, что листовой шарнир обеспечивает (должен) неподвижность верха стойки вправо-влево и внутрь-наружу. Что автоматом обеспечивает и крепление от вращения, особенно на фоне того, что обычно лист приварен к фахверковой стойке, а болты далече.
Offtop: Вопрос
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1515566&postcount=76
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 19:31
#426
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Skovorodker, а какие у вас там усилия влево-вправо возникают? И от чего?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2016, 23:41
#427
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Устойчивость рам обеспечивается ВСЕМИ элементами системы. Это касается ЛЮБЫХ систем.
Имелась в виду общая устойчивость в плоскости рамы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В общем, такие рамы не теряют устойчивость в плоскости без потери устойчивости одного из элементов.
Вон оно как. А мне показалось, что у Вас стойки, поэтажно опертые на неразрезные балки, являются лишь шарнирными подпорками для балок. И они вполне себе могут терять устойчивость отдельно от потери общей устойчивости в плоскости рамы.
румата вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 05:38
#428
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Имелась в виду общая устойчивость в плоскости рамы..
Я и говорю:
Цитата:
Устойчивость рам обеспечивается ВСЕМИ элементами системы. Это касается ЛЮБЫХ систем.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Вон оно как. А мне показалось, что у Вас стойки, поэтажно опертые на неразрезные балки, являются лишь шарнирными подпорками для балок. И они вполне себе могут терять устойчивость отдельно от потери общей устойчивости в плоскости рамы.
"Вполне себе" может потерять устойчивость ЛЮБОЙ элемент. Что и приведет к потере устойчивости системы. Например, если ДАЖЕ принять, что верхний ярус средней колонны прикреплен ВЕЗДЕ шарнирно (а это не так на деле, я тут уже рассказывал про "передавливание" момента продольной силой), то в случае его выхода из строя (потери устойчивости) ригель перенапряжется, что перенапряжет крайние колонны и кердык. В системе элементы помогают друг другу, так или иначе.
Однако "обратного" явления нет - общая потеря устойчивости вот таких рамочек не происходит без "перенапряга" одного элемента.
Вот высокая мачта может потерять устойчивость благодаря собственной нежесткости.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:15
1 | #429
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


К теме. Покритикуйте такой узел (крайний в стропильной системе), пожалуйста. Смогут ли нормально его изготовить на среднем змк (выдержав более-менее угол нижней пластины), чтобы проблем на монтаже не было?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rigid.jpg
Просмотров: 222
Размер:	122.5 Кб
ID:	167368  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:20
#430
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


за углы на верхней накладке следует посадить на кол
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 12:39
#431
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
за углы на верхней накладке следует посадить на кол
+1

Сделайте верхнюю накладку прямоугольной формы. А в целом классический рамный узел на сварке. Можно ещё монтажные болты добавить, но это такое... сечения не большие.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:32
#432
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Смогут ли нормально его изготовить на среднем змк
Может и смогут, а могут и накосячить )))
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 13:40
#433
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Покритикуйте такой узел (крайний в стропильной системе), пожалуйста. Смогут ли нормально его изготовить на среднем змк (выдержав более-менее угол нижней пластины), чтобы проблем на монтаже не было?
такие узлы делаются не на ЗМК, а на площадке
+ http://dwg.ru/dnl/2852
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:02
#434
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


я не про то, что смогут сделать или не смогут. Эти вырезы с углами- гарантированные концентраторы напряжений со всеми вытекающими...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:24
#435
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
я не про то, что смогут сделать или не смогут. Эти вырезы с углами- гарантированные концентраторы напряжений со всеми вытекающими...
Вы прям как один мой сотрудник выражаетесь )))
Тут ЭКСТРЕНСИСИТЕТ!!! В БАЛКЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ!!! Гипс снимают, клиент уезжает, усе пропало, Шеф!!!
А в числах когда посчитали, там крутящего момента 2 комара голодных

Давайте вешать в граммах, сколько там напряжений и сколько концентраторов?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:27
#436
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


gorbun, при чем тут граммы, закругления где? Сначала сверлится отверстия, потом рез.
Прорежут дальше чем надо, потом посмеётесь, когда вдоль реза...

----- добавлено через 41 сек. -----
читайте альбом конструктора
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 14:29
#437
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
сколько там напряжений
Рамный узел балка-колонна. Возможно, что максимум момента именно в этом узле. Сигма в поясной накладке может быть под 0,9 Ry.

Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
сколько концентраторов?
Ровно два
 
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:31
#438
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Согласен, здесь изменение ширины пластины - лишнее.

А как посоветуете быть, когда оно необходимо?

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
gorbun, при чем тут граммы, закругления где? Сначала сверлится отверстия, потом рез.
Прорежут дальше чем надо, потом посмеётесь, когда вдоль реза...

----- добавлено через 41 сек. -----
читайте альбом конструктора
имеете в виду вот это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пропил.jpg
Просмотров: 125
Размер:	26.1 Кб
ID:	167389  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 15:33
#439
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как посоветуете быть, когда оно необходимо?
Только лазером!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:05
#440
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


да вот так можно сделать, если сечение важно...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узлище.jpg
Просмотров: 157
Размер:	121.3 Кб
ID:	167393  
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:15
#441
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Хмурый, не слишком близко к краям полок?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:16
1 | #442
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


wvovanw, я примерно нарисовал в пэйнте, для того, чтобы принцип показать. Всё-равно катет шва не ясен, нагрузки непонятны.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:20
#443
s7onoff


 
Сообщений: n/a


я не понимаю, почему должно быть важно сечение накладки. Она не воспринимает на колонне больше нагрузки, чем на балке, зачем её увеличивать на колонне?

О концентраторах. Дело не в технологичности лишнего надреза. Хотя и в ней тоже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-03-23-003.png
Просмотров: 167
Размер:	191.9 Кб
ID:	167395  
 
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:24
#444
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Хмурый, дык он возьмет и зафигачит
ТС, момент каков? Пару сил в состоянии найти? Сечение накладки от силы, через сигму? Длины швов на срез по силе?
на кой болт я ссыль скинул на литературу?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 16:37
#445
s7onoff


 
Сообщений: n/a


О концентраторах цветными картинками, если вдруг вон там выше что-то неясно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-03-23-005.png
Просмотров: 151
Размер:	17.8 Кб
ID:	167396  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-03-23-004.png
Просмотров: 188
Размер:	50.2 Кб
ID:	167397  
 
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:11
#446
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
...А как посоветуете быть, когда оно необходимо?..
Когда необходимо вырезать фасонину сложной конфигурации, в графической программе чертятся галтели и прочие скругления (специально для уменьшения концентраций), файлы загружаются в компьютер стенда, и кислородные или плазменные головки вырезают из листа нужную конфигурацию. В условиях попроще то же делается вручную газорезкой. "Сверлится отверстие и пилится" - чем пилится, болгаркой? Лист 12, 16 и т.д. болгаркой уже не пилят. Болгаркой подпиливают тонкостенные профили и прочую дребедень. А отрезным станком с большим кругом ОТРЕЗАЮТ, а не фасонки ВЫРЕЗАЮТ.
И т.д. и т.п...
Да, и не нужно пугать народ страшными изополями - сверхконцентрация (если уж удалось КАК-ТО получить острейший концентратор) происходит точечно, и там же умирает. Это вам тут не самолет вибрирующий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:24
#447
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, после того, как концентрация появляется в точке и "там же умирает", если сечение вышло из пластики достаточно, чтоб треснуть, лавинообразно концентраторы из двух точек начинают стремиться друг к другу, пока пластинка не не встретятся. Там они точно умирают. И из пластинки рождаются две. Митоз вроде? Или мейоз. Не помню, прогуливал.
 
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:39
#448
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, после того, как концентрация появляется в точке и "там же умирает", если сечение вышло из пластики достаточно, чтоб треснуть, лавинообразно концентраторы из двух точек начинают стремиться друг к другу, пока пластинка не не встретятся. Там они точно умирают. И из пластинки рождаются две. Митоз вроде? Или мейоз. Не помню, прогуливал.
Цитата:
Митоз вроде? Или мейоз. Не помню,
Склероз.
Есть такая наука как "Теория разрушения", там разъяснено, почему не нужно умирать, думая, что концентрация не умирает, пока деталь не умрет. Эту теорию нужно изучить факультативно, она достаточна интересна и обширна. Там и про ТРЕЩИНЫ кстати есть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 17:57
#449
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Митоз вроде? Или мейоз.
Метеоризм, однозначно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 18:22
#450
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Arikaikai, вот сходная картинка. Будете возражать о наличии концентраторов?
И для чего их создавать, если этого можно избежать?
PS что Вы мне пытаетесь доказать? То, что здесь отсутствуют концентраторы напряжения?
PPS Skovorodker, для какой цели служит это внезапное уширение верхней накладки?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: SpxImage442.jpg
Просмотров: 110
Размер:	46.0 Кб
ID:	167406  

Последний раз редактировалось Хмурый, 23.03.2016 в 18:40.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 19:02
#451
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Охренеть, вот так поддержишь Хмурого, а тебя не только Ильнур яйцами закидывает, но и сам Хмурый. Идите вы все
 
 
Непрочитано 23.03.2016, 19:19
#452
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Arikaikai, чем я тебя закидал? Я так понял, с твих слов, что концентрации напряжений там будут незначительные. Извини, если что не так вышло
PS ладно, проехали. не поняли друг друга.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 19:24
#453
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, я привел скриншот из детской научно-популярной книжки для общего развития всем, кто не верит в концентраторы и может не понимает, откуда им появляться, а потом показал явным образом, что пластинка 300х1200 работает как идеальный растянутый брус, а такая же пластинка с "ушами" имеет явные концентраторы. И даже шкалу привел цветовую, где у правой пластинки 170 МПа, а в концентраторах все 270.
 
 
Непрочитано 23.03.2016, 19:38
#454
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Исходя из такого принципа (бойся излома) и сооружения должны быть только сферическими и эллипсоидными. Иначе в изломах пики усилий, крендец страшный, все умрем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 19:43
#455
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
PPS Skovorodker, для какой цели служит это внезапное уширение верхней накладки?
Нет целей, в процессе конструирования несколько раз менял сечение балки с Ш на Б и обратно, с одной стороны ширину накладки почему-то так и оставил.
Это еще не конечный вариант узла и с сечениями не полностью определился, я просто хотел узнать на счет возможности выставления нижней накладки под необходимым углом.
Знал бы что начнется, был бы более внимателен. ))

Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.03.2016 в 19:53.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 20:20
#456
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Skovorodker, Ещё ничего и не начиналось.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 21:03
#457
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Какая такая "концентрация"? Сингулярность - дефект МКЭ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 21:14
#458
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хмурый, я привел скриншот из детской научно-популярной книжки для общего развития всем, кто не верит в концентраторы и может не понимает, откуда им появляться, а потом показал явным образом, что пластинка 300х1200 работает как идеальный растянутый брус, а такая же пластинка с "ушами" имеет явные концентраторы. И даже шкалу привел цветовую, где у правой пластинки 170 МПа, а в концентраторах все 270.

Картинка то красивая, а расчет сделан скорее-всего обыкновенный линейный. В реальности же нужно было бы учитывать нелинейность. Та часть, где концентратор - подрастянется чуть-чуть (в пластике), а напряжения перераспределятся.

А то мы, как сказал Ильнур, или жили бы в мире элипсоидов и сфер (причем сплошных бесшовных) или все бы погибли уже под ригелями

Тем не менее, как отмечалось выше, незачем создавать такие концентраторы без надобности (как в узле Skovorodkerа)

Последний раз редактировалось tistas, 23.03.2016 в 21:20.
tistas вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2016, 22:51
#459
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, сам ты дефект МКЭ. Тут вполне себе ощутимый руками эффект. Смотри сверху - у верхней пластины напряжения по всей ширине равномерно, насколько сэн-венан позволяет, распределены. Они подходят к месту сужения пластины. Напряжения должны вырасти - это ж понятно? Крайние волокна это раньше на себе ощутят - это ж очевидно? Дык почему ж там не будет концентратора? Да ну тебя, щас продолжишь троллить.


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Картинка то красивая, а расчет сделан скорее-всего обыкновенный линейный. В реальности же нужно было бы учитывать нелинейность. Та часть, где концентратор - подрастянется чуть-чуть (в пластике), а напряжения перераспределятся.
ну это очевидно. Тем не менее это не снижает того факта, что прямоугольная пластинка (правая на картинках) работает НАДЕЖНЕЙ, чем такая же с ушами. Особенно если уши не нужны, они не просто не прибавляют полезности, но и СНИЖАЮТ несущую способность элемента. Согласитесь, что как бы пластика ни помогала, в данных моделях, выполненных в натуре, правая всегда будет иметь больше несущей способности? Или не согласитесь?

Не преумножайте сущностей сверх необходимого.
 
 
Непрочитано 24.03.2016, 01:05
#460
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
В реальности же нужно было бы учитывать нелинейность. Та часть, где концентратор - подрастянется чуть-чуть (в пластике),
только одна маленькая мелочь: в месте концентратора напряжений возможно стоило бы учитывать не пластику а работу, требуемую для образования и продвижения трещины, а может быть - уточнять класс шероховатости поверхности или определять деформационные свойства накладки и сварных швов и обязательно оговорить в чертежах недопустимость подрезки металла фасонки при выполнении сварных швов.

тем более, что разработчик узла уже сказал, что будет нормальная прямоугольная пластина без "излишеств"

при высоком уровне напряжений (если в ригели рамы не заложен большой запас) не желательно присобачивать концентраторы напряжений - все не забывается увиденный на обследовании разорванный из-за подрезки сварным швом уголок нижнего пояса обычной стропильной фермы и удлинившийся на 20мм (за счет пластики) уцелевший второй уголок нижнего пояса фермы из спаренных уголков. так сказать в одном узле и иллюстрация к вредности концентраторов и подтверждение запластичной работы стали до уровня предела прочности
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 05:01
#461
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
...в месте концентратора напряжений...стоило бы учитывать...работу, требуемую для образования
Вот это уже по теории.
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
...не желательно присобачивать концентраторы напряжений...
Именно так: НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. Только и всего. А не "на кол" и прочая хмурые вердикты.
Для окончательного отрезвления - в СНиП об концентраторах имеется конкретика. Концентраторы имеют быть место, они - непременные атрибуты и т.д. и т.п. Чего вдруг Хмурый наконец в 2016 г взъелся на безобидную фасонку...весеннее обострение что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 08:45
#462
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


В неких проектах КМ есть примечания о "плавном переходе к основному металлу". Есть простые конструктивные мероприятия которые позволяют снизить концентрацию. Ими можно спокойно воспользоваться....

----- добавлено через ~1 мин. -----
Тут вот вспомнил - была такая тема. Узлище-то какой) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010 Это к ранее обсуждаемым обходам настилов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 09:43
#463
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для окончательного отрезвления - в СНиП об концентраторах имеется конкретика. Концентраторы имеют быть место, они - непременные атрибуты и т.д. и т.п. Чего вдруг Хмурый наконец в 2016 г взъелся на безобидную фасонку...
А вот это проблемы, прямо скажем, не мои. Хотите- плюйте на концентраторы, хотите- нет.
Но, допустил один раз в незначительном случае, допустит и в другой раз, в критическом, так сказать, месте.
PS вообще, здесь уже стало так: чем проще проблема- тем больше словоблудия. Продолжайте движение.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 10:26
#464
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Возможно, что максимум момента именно в этом узле.
Хотелось бы все таки увидеть конкретную цифру
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:10
1 | #465
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Та часть, где концентратор - подрастянется чуть-чуть (в пластике), а напряжения перераспределятся.
Вот именно, даже пластику необязательно учитывать, до нее может и не дойти дело. Достаточно обычной нелинейности. Но!
На кол сажать конечно жестоко, но колом по горбу можно отходить). Да, пусть концентратор - это не всегда смертельно, но если его можно элементарно не делать, тогда какого хрена ты его делаешь!? Не делай, да и все!
Просьба была узел покритиковать, а не того кто критикует, причем по делу...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:11
#466
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Достаточно обычной нелинейности
А без нелинейности?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 11:48
#467
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Во вас запугали "концентраторами"
Да любое соединение - концентратор.
Что касается фасонной резки, то невозможно идеально выполнить входящие углы. Поэтому и рекомендуют всякие "галтели".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 12:01
#468
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


к #462
Цитата:
Узлище-то какой) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010
по поводу спора - шарнирный или жесткий:
при ВП болтах - жесткий (если там по элементам достаточно прочности)
кажется, когда на монтируемой АЭС начались те самые проблемы, про которые вся тема - а переделывать изготовленные и частично смонтированные конструкции было невозможно - то именно применение "ушей" позволяло решить проблемы "малой кровью" - было взято даже авторское свидетельство на "уши"

а чертеж данного узла мог делать человек, не совсем понимающий работу этого узла (только слышавший - это жесткий узел) - вот и появление обычных болтов или просто - ошибка от спешки
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 12:02
#469
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
... чем проще проблема- тем больше словоблудия....
В принципе, да. По сути проблем с лопатообразностью фасонки и не было. А уже на кол. Это слишком. Максимум, можно было поинтересоваться: а почему фасонка не простая прямоугольная? Ведь плавное уширение пластины не является в этом узле Гордиевым узлом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2016, 12:18
#470
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А без нелинейности?
Результаты получаются нечитаемые. Большие пиковые напряжения в концентраторах нужно игнорировать "вручную". Лично я не понимаю как это делать... У меня были случаи что при линейном рачсчете макс напряжения 900МПа, а при нелинейном - 300 МПа.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да любое соединение - концентратор
Ага, 99% Всех на кол короче
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2016, 23:00
#471
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Хороший узел, тока болтов монтажных нада, чобы работяги не сильно накосорезили)
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 19:44
#472
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Здравствуйте, чтобы не плодить темы, подскажите пожалуйста по алгоритму расчёта вот такого узла. Я написала небольшой, там же и комментарии указала, что непонятно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок узла.JPG
Просмотров: 233
Размер:	172.8 Кб
ID:	168166  
Вложения
Тип файла: docx Расчёт рамного узла dwg.docx (25.3 Кб, 73 просмотров)
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 19:50
#473
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Я тащюсь
А рама то где? Всё конечно замечательно, только маленький недостаток - рамы нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 19:56
#474
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Я тащюсь
А рама то где? Всё конечно замечательно, только маленький недостаток - рамы нет.
Извиняюсь, скопировала файл, название не поменяла)
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:04
#475
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
Здравствуйте, чтобы не плодить темы, подскажите пожалуйста по алгоритму расчёта вот такого узла. Я написала небольшой, там же и комментарии указала, что непонятно.
Монтажный шов, который обозначен ш3 нельзя выполнить. Сделайте прямоугольную "рыбку".
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:07
#476
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Монтажный шов, который обозначен ш3 нельзя выполнить. Сделайте прямоугольную "рыбку".
Изначально он и был прямым, побоялась, что длины не хватит, хотя если что можно двинуть накладку Н1 по длине немного..
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:09
1 | #477
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
Здравствуйте, ...непонятно.
1. ш1+ш2 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 1-1 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш1.
2. ш5+ш6 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 2-2 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш5.
3. Высота вута больше высоты самой балки - к чему так-то?
4. Есть серийнейший узел, такой же сварной, на вутах, найдите и сопоставьте как конструкцию, так и расчеты.
5. И т.д....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:31
#478
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Оригинально - рамный узел без рамы
А то что колонна повёрнута это ничего? Или я чего-то не понимаю?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:32
#479
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
1. ш1+ш2 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 1-1 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш1.
2. ш5+ш6 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 2-2 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш5.
3. Высота вута больше высоты самой балки - к чему так-то?
4. Есть серийнейший узел, такой же сварной, на вутах, найдите и сопоставьте как конструкцию, так и расчеты.
5. И т.д....
1. Ребро 16 имеется. Если я правильно поняла, чтобы учесть совместную работу швов ш1+ш2 варить для удобства оба угловыми/стыковыми швами.
2. ....
3. Для длины сварного шва, т.к. катетом не увеличить + с учётом W. Посмотрю на сколько можно уменьшить

τм=N/Aш+M/W=N/Aш+(Q*e)/W=1120,77 кг/см2
τq=(Q)/Aш=164,32 кг/см2
где
Aш =β_f*〖2*(k〗_f5*lw5+k_f8*lw8)= 0,7*2*[1,0*(39,2-1)+(1,0*(42-1)]=0,7*2*79,2=110,88 см2
На равнодействующую этих напряжений:
1132,8<Rу*γ_c=2450 кг/см2

4. Нашла только в серии 2.440, но там по-моему на ВП болтах.

Узел взяла из Беленя МК, Спецкурс, только он у него на болтах.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Беленя1.jpg
Просмотров: 125
Размер:	114.1 Кб
ID:	168174  

Последний раз редактировалось Yulenka, 04.04.2016 в 20:49.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:40
#480
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Полный каркас многоэтажки? А как и где будешь крепить ригель другого направления?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 20:55
#481
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Полный каркас многоэтажки? А как и где будешь крепить ригель другого направления?
Колонна торцевая, под ферму, таких узлов всего 2. А развёрнута, потому что подстропильная ферма опирается.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 21:04
#482
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ну с узлом вроде всё понятно. Не понятно зачем он там нужен? Именно "рамный".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 21:13
#483
Yulenka


 
Регистрация: 15.08.2011
Сибирь
Сообщений: 19
Отправить сообщение для Yulenka с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну с узлом вроде всё понятно. Не понятно зачем он там нужен? Именно "рамный".
Да не знаю, на схеме у проектировщиков он как консольный, пролёт 12м, балка разрезная, колонна в середине пролёта ещё есть. Узла самого нет, уточнила, сказали жёсткое соединение. Раз сказали делать, вот и делаю.
Yulenka вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 21:24
#484
s7onoff


 
Сообщений: n/a


да какое ж жесткое соединение с двутавром в плоскости его "мягкости"?)
 
 
Непрочитано 04.04.2016, 22:00
#485
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
да какое ж жесткое соединение с двутавром в плоскости его "мягкости"?)
Ну у Беленя такой узел имеется для многоэтажек с полным каркасом. Там по другому не получается - ригели в двух направлениях.

Цитата:
Сообщение от Yulenka Посмотреть сообщение
на схеме у проектировщиков он как консольный, пролёт 12м, балка разрезная
Вообще ни хрена не понял. Похоже дело вовсе не в узле.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 23:49
#486
aigul_ka994


 
Регистрация: 04.04.2016
Сообщений: 1


всем здравствуйте! хотела подробнее узнать, а есть ли сварной рамный узел сопряжения ригеля с колонной с использованием временной конструкции?
aigul_ka994 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 06:23
#487
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Похоже дело вовсе не в узле
Дело ясно не в узле .
Аналогичное:
Цитата:
Сообщение от aigul_ka994 Посмотреть сообщение
...хотела подробнее узнать, а есть ли сварной рамный узел сопряжения ригеля с колонной с использованием временной конструкции?
Подробно: разумеется есть, миллион видов.
Вам который конкретно?
Offtop: Вчитайтесь в построение предложения - шедевр.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 07:20
#488
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ильнур, ну а чё не понятно? приварили к подмостям временно...
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 12:11
#489
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур, ну а чё не понятно? приварили к подмостям временно...
А мож тот самый дирижопль???
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:18
#490
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Исходя из такого принципа (бойся излома) и сооружения должны быть только сферическими и эллипсоидными. Иначе в изломах пики усилий, крендец страшный, все умрем.
Арикай в вашем споре прав , были старые серии Мельникова с квадратными фасонками для простоты изготовления , потом провели испытания на дальнем севере и пришли к выводу что концетраторы на острых углах менее надежны , решили перейти на "скошенные" фасонки.
А так лучше боятся чем не верить вообще http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/h...pdf?sequence=1
А по поводу сферических зданий , так к этому все и стремятся , природа не любит острых углов , просто опалубка и монтажные условия дороговаты для совсем фри форм, проще как в армии - все перпендикулярно и параллельно.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 16:45
#491
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Арикай в вашем споре прав ...
В споре со мной никто не может быть прав.
Вы кстати тоже. Вот Вы понаписали френ знает что, о каких-то дальних северах и прочих сферических стремлениях в природе... Что это "дальний север", почему именно там провели испытания, и как это коррелируется со степенью опасности концентратора в виде уширения фасонки? А при проведении испытаний в европейской части России результаты были иными?
В-общем, Вы не правы в споре со мной.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 17:01
#492
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
дирижопль???
Offtop: не "дирижопль" а дирижёбль. Грамотеи, блин

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
природа не любит острых углов
Ты где ты вообще живёшь? Выгляни в окно и посмотри на деревья, кошек и собак - сплошные острые углы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2016, 21:37
#493
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
А по поводу сферических зданий , так к этому все и стремятся , природа не любит острых углов , просто опалубка и монтажные условия дороговаты для совсем фри форм, проще как в армии - все перпендикулярно и параллельно.
понеслось о высоком природа, также как и инженер стремится к простоте и надежности
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 14:53
#494
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Продолжу тему Yulenki.
Есть двух этажное здание, и есть проблемы с установкой вертикальных связей, думаю решить геометрическую неизменяемость за счет жесткого узла из плоскости колонн.
Что думаете о таком узле, с объединением верхней рыбки с ребром колонны?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: rigid01.jpg
Просмотров: 198
Размер:	160.5 Кб
ID:	169345  
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 15:57
#495
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Skovorodker, на колонну будет передаваться момент не только от горизонтальных воздействий, но и от вертикальных на балку. Колонна к этому делу точно готова? Двутавр как никак, обычно раз в 10 слабже в плоскости своей наименьшей жесткости.
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 16:33
#496
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Что думаете о таком узле, с объединением верхней рыбки с ребром колонны?
Ребро колонны - это я так понимаю стенка?
Что смущает в данных элементах?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
на колонну будет передаваться момент не только от горизонтальных воздействий, но и от вертикальных на балку
С чего на колонну будет передаваться момент от вертикальных воздействий на балку? Где Вы это увидели в вопросе автора?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 16:41
#497
s7onoff


 
Сообщений: n/a


BYT, с того, что это, блин, механика. Балка с жестким узлом имеет момент на конце и этот момент будет восприниматься колонной так или иначе.

Skovorodker, если есть возможность с точки зрения объемно-планировочных решений - попробуйте подумать в сторону подкосов от колонны к балке. Они могут оказаться эффективнее и жестче.
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 16:44
#498
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
с того, что это, блин, механика
Ещё раз. Где Вы увидели,что
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
от вертикальных на балку
будет момент?

Другими словами - где вы увидели на балку вертикальную нагрузку?

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
попробуйте подумать в сторону подкосов от колонны к балке. Они могут оказаться эффективнее и жестче.

Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 16:52.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 16:54
#499
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
где вы увидели на балку вертикальную нагрузку?
а, да, точно, это же балка из 30Б1, их же обычно для красоты ставят. Простите, туплю.
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 16:55
#500
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а, да, точно, это же балка из 30Б1, их же обычно для красоты ставят.Простите, туплю.
Балки

Skovorodker
Нужно будет выполнить требования ГОСТ 23118-99.

Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 17:15.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:20
#501
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Балка - второстепенная балочной клетки. Естественно, колонна должна воспринимать изгибающий момент от нее, поэтому изначально (пока без расчета) закладывается колонный двутавр (колонна), а не широкополочный. Так же колонна должна воспринимать моменты от ветра в двух направления и момент от экцентриситета приложения главной балки, т.е. будет изгиб в двух плоскостях. Нужно будет и базу делать жесткой в двух направлениях.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Skovorodker, если есть возможность с точки зрения объемно-планировочных решений - попробуйте подумать в сторону подкосов от колонны к балке. Они могут оказаться эффективнее и жестче.

Это вряд ли. А есть методика по вычислению жесткости балки с такими подкосами?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:23
#502
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Балка - второстепенная балочной клетки.
Для чего балочная клетка?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
пока без расчета
Тем более непонятно из каких соображений компануется каркас.
Судя по тем номерам профилей,которые у Вас на чертеже - сетка колонн максимум 6х6.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:26
#503
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Skovorodker, не изобретай велосипед.
Такой узел есть в спецкурсе Беленя. В общем курсе, по-моему, тоже есть.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:26
#504
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для чего балочная клетка?

Тем более непонятно из каких соображений компануется каркас.
У Вас очень странные вопросы.

1. Для ж.б. перекрытия.
2. Из соображений архитектуры и технологии.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Skovorodker, не изобретай велосипед.
Такой узел есть в спецкурсе Беленя. В общем курсе, по-моему, тоже есть.
В Белени на болтах, для таких относительно небольших сечений просто места не хватит для их расположения.

Видел еще такие узлы со стыковым швом между верхней рыбкой и горизотнальным ребром в балке. Но преимущества я в этом не вижу, на стройплощадке сложно такой узел выполнить.
Также я не хочу сильно развивать в размерах верхнюю рыбку, т.к. будет ж.б. перекрытие по несъемной опалубке - профлисту, и его подрезать сильно придется.

Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.04.2016 в 17:33.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:28
#505
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Skovorodker, жесткость балки остается неизменной. Я имею ввиду подкосы как отдельные стержневые элементы.

Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для чего балочная клетка?
Для красоты же.
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 17:32
#506
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Для красоты же.
Я подожду того момента,когда кто нибудь из вас начнёт постить жалобы на заказчика,что он недоволен решениями.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
2. Из соображений архитектуры и технологии.
Можно в кратце - как балочная КЛЕТКА влияет на архитектуру? Я без иронии. КрЕпится чтото к этим элементам конструкции?

----- добавлено через ~21 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Есть двух этажное здание, и есть проблемы с установкой вертикальных связей, думаю решить геометрическую неизменяемость за счет жесткого узла из плоскости колонн.
Я действительно не понимаю,как балка,которой решили заменить вертикальные связи, может стать элементом балочной клетки.
Молодёжь "выкручивается" от вопроса к вопросу.

Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 18:01.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 18:26
#507
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Можно в кратце - как балочная КЛЕТКА влияет на архитектуру? Я без иронии. КрЕпится чтото к этим элементам конструкции?
издеваетесь штоле. Перекрытие там. Что еще крепят на балочные клетки? Балочных попугаев?
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 18:33
#508
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Arikaikai
Ты можешь мне объяснить,молодой и ранний, как может стать балка,которая выполняет функцию вертикальных связей по обеспечению геометрической неизменяемости каркаса, несущей?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 18:38
#509
s7onoff


 
Сообщений: n/a


BYT, да как она вообще смеет, тварь такая. Стоит, понимаешь, несет, а еще и геометрическую неизменяемость создает и жесткость конструкции придает. Это ж надо, сколько на себя взяла.

Сейчас пойду, найду здание вот с такой схемой поперечника и обязательно сломаю его.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image 287.png
Просмотров: 84
Размер:	4.3 Кб
ID:	169364  
 
 
Непрочитано 24.04.2016, 19:02
#510
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Arikaikai, ты чего кипятишься? BYT, правильно спрашивает. Ты исходный топик читал?
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
думаю решить геометрическую неизменяемость за счет жесткого узла из плоскости колонн.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 20:21
#511
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Arikaikai, ты чего кипятишься? BYT, правильно спрашивает. Ты исходный топик читал?
А что не так? Я честно, не понимаю вопросов BYT.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 21:30
#512
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Мне тоже не понятно - на хрена там балочная клетка? особенно

Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Из соображений архитектуры
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 22:00
#513
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ты можешь мне объяснить,молодой и ранний, как может стать балка,которая выполняет функцию вертикальных связей по обеспечению геометрической неизменяемости каркаса, несущей?
Второстепенная балка перекрытия, на которую возложена "функция вертикальных связей по обеспечению геометрической неизменяемости каркаса".
Offtop: Тяжкие выходные выдались)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2016, 22:45
#514
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Да можно конечно такой узел заделать, Посчитай, может стоит жестко лепить только к крайней колонне, она один фиг недогружена и может воспринимать дополнительные усилия. Или просто сделай 2 колонны пожёстче из плоскости и балку помощнее прилепи.
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 00:19
#515
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Да можно конечно такой узел заделать, Посчитай, может стоит жестко лепить только к крайней колонне, она один фиг недогружена и может воспринимать дополнительные усилия. Или просто сделай 2 колонны пожёстче из плоскости и балку помощнее прилепи.
Так как раз к крайним колонам не очень, на не крайних момент частично скомпенсируется от ригеля с другой стороны.
Не совсем Вас понял. Если мы обеспечиваем жесткость схемы вводом жестких узлов, то эти жесткие узлы должны на всем протяжении здания (или по крайней мере на существенной его части), а не в каком-то одном блоке (как связи), иначе колонны этого блока должны быть гораздо жестче, чем остальные (и ригель соответственно тоже). И как посчитать мю колонн в этом случае, а не знаю.


Offtop: В моем случае решил колонны двухэтажного блока развернуть на 90градусов (т.е. плоскость колонн стала перпендикулярна направлению главных балок), нашел место где можно вертикальные связи воткнуть поперек здания.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 07:15
#516
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Норм узел. Постоянно делаем подобного рода каркасы. Единственно мы пришли к выводу, что на заводе надо ежиков делать (консоли у колонны в 4 стороны), а балки в пролете с консолью стыковать на монтаже накладками.
Если плитами кроем, то второстепенная балка чисто для жесткости (25Ш примерно), если монолитом, то по контуру считаем.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:19
#517
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


стыковой шов лучше на заводе сделать, а на монтаже с угловым разберутся
вот по этому типу можно сделать
http://dwg.ru/dnl/5442
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: уз1.jpg
Просмотров: 183
Размер:	7.7 Кб
ID:	169380  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2016, 08:57
#518
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Или просто сделай 2 колонны пожёстче из плоскости и балку помощнее прилепи
Точно, можно ж к двутавру тавр приварить и к нему уже жестко балку. Тогда моменты не страшны.
 
 
Непрочитано 27.07.2016, 17:11
#519
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Попался проект неразрезной балки. На стройке разъехались базы крайних колонн(высотой 10м) на 45мм каждая и требуется произвести перерасчет рамы с учетом эксцентреситета опирания неразрезной балки на крайнюю колонну. Вопрос: шарнир или нет в узле опирания балки на колонну. Болты в соединении обычные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неразрезная Балка.JPG
Просмотров: 215
Размер:	117.1 Кб
ID:	173954  
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 17:18
#520
s7onoff


 
Сообщений: n/a


шарнир
 
 
Непрочитано 27.07.2016, 17:28
#521
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
шарнир
Отлично. но ведь нагрузка в этом узле не будет приходить центрально на колонну(ввиду поворота балки). как рассчитать тот самый эксцентреситет (помимо дополнительного)? или я слишком усложняю расчетную схему?
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 18:52
#522
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


Узлы законструированы безграмотно, был бы сарай, может быть и проканало бы. А тут такие сечения и сталь С345.
Монтировать как будете? колонны тянуть? обваривать? или отверстия газом в овальные превращать? после таких махинаций это точно нормальному расчету не будет поддаваться

лучшим вариантом, как мне видится, была бы реконструкция узлов в нормальные шарнирные (если внизу жестко) на центр. плитке с установкой необходимых ребер и пересчетом каркаса с учетом фактического эксцентриситета
другой вопрос, как видели этот узел те, кто назначал сечения элементов

Последний раз редактировалось Insel, 27.07.2016 в 18:58.
Insel вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 19:06
#523
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Узлы все произведены и все конструкции находятся на стройплощадке(сталь 345 ибо север. ). 3 рамыдаже смонтированы. Крайние колонны притянули к балке и получилось, что они стоят не вертикально(45мм на 10м высоты). Средняя колонна(проверено) стоит вертикально. Реконструкция узлов не представляется возможным(глухой север). поэтому прошу совета.
Предполагаю что вся нагрузка будет передаваться через одну полку колонны(и поворот относительно её) т.е. eрасч=1/2 h двутавра+45мм(смещение верха колонны относительно нижнего сечения) + 10мм(случайный эксцентреситет). Если с такими условиями колонна выдержит, то оставим, если нет, то будем предпринимать различные мероприятия по уменьшению момента и поперечной силы.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 20:35
#524
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Предполагаю что вся нагрузка будет передаваться через одну полку колонны(и поворот относительно её) т.е. eрасч=1/2 h двутавра+45мм(смещение верха колонны относительно нижнего сечения) + 10мм(случайный эксцентреситет).
Ход мыслей правильный, только не половину высоты двутавра, а площадку опирания с учетом оребрения оголовка колонны. Также, на мой взгляд, не нужен случайный эксцентриситет раз есть фактические замеры отклонений. Можете еще посмотреть серию 2.440-1 выпуск 6 посвященный площадкам под оборудование. Там есть указания по расчету стоек при этажном опирании балок без центрирующих элементов.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 21:27
#525
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ZVV, думаете, что нагрузка будет передаваться на самый конец ребра?
 
 
Непрочитано 27.07.2016, 21:42
1 | #526
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
ZVV, думаете, что нагрузка будет передаваться на самый конец ребра?
Думаю, что делать вид будто ребер нет - неправильно. Если бы мне надо было считать, то считал бы по формулам из серии. Если бы серии не было -считал бы с опиранием на край ребра.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 22:00
#527
Insel


 
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84


понятно, что в серии берется примерно центр эпюры давления под балкой и расстояние до оси стойки принимается за "e" (узлы 26-29)
непонятно, почему в узлах 30-33 они берут "0.65A", а не 0.33; получается, что эксцентриситет выходит за пределы площадки опирания. или мне спать пора уже?
Insel вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 06:24
#528
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Insel Посмотреть сообщение
мне спать пора
Спать это хорошо и полезно. Предполагаю, что в серии использовались различные эпюры давления при опирании. Спасибо за советы. Серия очень помогла. А для спокойного сна заложу еще и коэффициентик
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Эпюры давления при опирании.gif
Просмотров: 202
Размер:	5.8 Кб
ID:	173969  
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 07:47
#529
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


недо
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
шарнир
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 07:54
1 | #530
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
А для спокойного сна
сделайте брусочек под балку и будет вам наичистейший шарнир
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 269
Размер:	106.8 Кб
ID:	173971  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 221
Размер:	113.4 Кб
ID:	173972  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2016, 12:40
#531
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сделайте брусочек под балку и будет вам наичистейший шарнир
Идеально. Спасибо огромное.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 09:00
#532
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Попался проект неразрезной балки. На стройке разъехались базы крайних колонн(высотой 10м) на 45мм каждая и требуется произвести перерасчет рамы с учетом эксцентреситета опирания неразрезной балки на крайнюю колонну. Вопрос: шарнир или нет в узле опирания балки на колонну. Болты в соединении обычные.
А почему в этом узле такая толстая (25 мм) опорная пластина? Какая на нее нагрузка?
Сет вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 09:38
#533
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Какая на нее нагрузка?
По расчету(поверочному) нагрузки: N=55т. Q=3т. M=17,5т*м. В опоре колонны на фундамент вообще пластина 40. Если интересно чирканите на почту, вышлю КМД(мне не жалко)
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 09:41
#534
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
По расчету(поверочному) нагрузки: N=55т. Q=3т. M=17,5т*м. В опоре колонны на фундамент вообще пластина 40. Если интересно чирканите на почту, вышлю КМД(мне не жалко)
Но все эти нагрузки действуют же не непосредственно на опорную пластину, а на полки колонны.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 09:59
#535
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
непосредственно на опорную пластину, а на полки колонны
Схема работы данного узла тянет на научную статью. Если студенты у меня возьмутся, то скину результаты.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 19:55
#536
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


вопрос - исходя из чего расстояние от оси болта до края фланца в серии 2.440-2 в.1 равно 30мм?
по какому нормативу?
и исходя из каких соображений?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 150
Размер:	32.9 Кб
ID:	178872  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot004.jpg
Просмотров: 105
Размер:	187.3 Кб
ID:	178873  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 20:24
#537
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
исходя из чего
- имхо: по направлению размера "30" нерабочее направление фланца. Сам бы я так делать не стал, а поставил бы 2d_болта согласно Рекомендаций. Кстати, в самих Рекомендациях в примерах стыков имеются отступления от приведённых в них же правилах расстановки ВПБ.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 21:15
#538
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
по направлению размера "30" нерабочее направление фланца
как сказать нерабочее - сокращение этого расстояния ведет к уменьшению площади обжатия болтом..
 
 
Непрочитано 08.11.2016, 21:43
#539
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
уменьшению площади обжатия болтом
- фланец сомнётся? На смятие фланец не проверяется.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 22:00
#540
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


Offtop: В серии 2.440-2 замечал такой косяк, там в узле 14, тоже расстояние до края уголка, в рабочем направлении, меньше 2dотв. Мое мнение, что отказ узла в данном случае произойдет не от смятия, но требования норм нарушены.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2016, 22:57
#541
s7onoff


 
Сообщений: n/a


eilukha, ну давайте со всех сторон пообкромсаем - ведь у фланца все направления, кроме толщины, "нерабочие". Я понимаю, что вы имели ввиду - изгиб перпендикулярно полке, но все же. На смятие фланец не проверяется, потому что есть конструктивные ограничения и я прикидывал вроде - там до смятия очень далеко. Но зачем-то ведь конструктивные ограничения есть...
 
 
Непрочитано 09.11.2016, 00:48
#542
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


сделать большой обрез - "выворачивать" начнет от усилия натяжения болта. Ну, как опорную плиты колонны при большом "вылете". Возможно, там еще что-то было.
данные узлы, на сколько я знаю, в свое время пристально изучали... Возможно, опытным путем определили, что 30 мм - самое оно для обреза в узлах с достаточно конкретными толщинами и усилиями натяжения

В СССР в ЦНИИПСК им. Мельникова "от балды" не рисовали ничего.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 01:15
#543
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
данные узлы, на сколько я знаю, в свое время пристально изучали
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В СССР в ЦНИИПСК им. Мельникова "от балды" не рисовали ничего.
Ты имеешь ввиду рекомендации или узлы по 2.440? И то и другое ЦНИИПСК разрабатывал.

2.440-1 - 1982 - указанный размер 40..50 мм
2.440-2 - май 1988 - указанный размер 30 мм
Рекомендации по фланцевым - сентябрь 1988 - указанный размер 40..60 мм

Последние два документа выпущены одним и тем же ЦНИИПСК практически одновременно, только подписи разные стоят.
 
 
Непрочитано 09.11.2016, 02:02
#544
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Адрес: Россия, 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 37
Телефон: +7 (495) 932-70-11
Моб. телефон: +7 (916) 614-12-69
E-Mail: cniipsk.info@gmail.com

Адрес: 117997, Москва, ул. Архитектора Власова, 49
Тел./факс: +7 (499) 128 77 77, (495) 660 79 40
Эл. почта: info@stako.ru

Пиши, звони.. = ))

Правда, гугл почему-то выдает 2 версии ЦНИИПСК им. Мельникова
Может, там тоже - разные версии по разным адресам были?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 11:50
#545
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- имхо: по направлению размера "30" нерабочее направление фланца. Сам бы я так делать не стал, а поставил бы 2d_болта согласно Рекомендаций. Кстати, в самих Рекомендациях в примерах стыков имеются отступления от приведённых в них же правилах расстановки ВПБ.
Согласно таблице 40 СП вроде как 1,3d для фрикционных соединений.
Но все равно 30 мало. Похоже тупо описка. Мож раньше болты М20 ставили, а потом на М24 перерисовали, а f=30 не поменяли?

В любом случае серия МП, и делать нужно по таблице 40 СП
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 12:14
#546
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
имхо: по направлению размера "30" нерабочее направление фланца.
Чего это не рабочее? Очень даже рабочее. Влияет на несущую способность участка.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сам бы я так делать не стал, а поставил бы 2d_болта согласно Рекомендаций.
В Рекомендациях есть указание о значении 2d для этого размера?
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Согласно таблице 40 СП вроде как 1,3d для фрикционных соединений.
ЕМНИП в серийной конструкции не фрикционное соединение.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 12:26
#547
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Влияет на несущую способность участка.
- оно не меньше полушага болтов.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В Рекомендациях есть указание о значении 2d для этого размера?
- да.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 12:43
#548
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Мож раньше болты М20 ставили, а потом на М24 перерисовали, а f=30 не поменяли?
Раньше (2.440-1) размера в таблице не было, был на картинке. И был больше.

Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В Рекомендациях есть указание о значении 2d для этого размера?
У меня в заметках стоит цифра 45, но открыв рекомендации, найти её не смог.

----- добавлено через 18 сек. -----
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да.
где?
 
 
Непрочитано 09.11.2016, 12:43
#549
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- оно не меньше полушага болтов.
Если речь об обсуждаемом расстоянии от болта до края фланца, то оно принимается не более половины расстояния до соседнего болта в ряде. Но может быть и меньше, что может негативно отразиться на несущей способности участка.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да.
И где? Будьте добры, ткните пальцем.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 13:38
#550
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


из рекомендаций
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 237
Размер:	175.4 Кб
ID:	178895  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 13:44
#551
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


из руководства по фланцам для ферм из широкополочных двутавров
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 155
Размер:	36.6 Кб
ID:	178896  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 15:54
#552
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
где?
- см. п. 4.6.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 17:16
#553
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из рекомендаций
Т.е., w/2 при w=60 получаем 30 мм для М24?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 09.11.2016, 23:57
#554
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
см. п. 4.6.
В пункте 4.6 значение 2d для размера "a". Для обсуждаемого размера (как части размера "w") минимальное значение в Рекомендациях не ограничивается.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 07:59
#555
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Т.е., w/2 при w=60 получаем 30 мм для М24?
дык я об этом и трындю
в серии также...
откуда взялась данная цифра?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 08:19
#556
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
В пункте 4.6 значение 2d для размера "a"
- в Рекомендациях "a" - не есть любое расстояние от ВПБ до края фланца?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 08:54
#557
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
дык я об этом и трындю
в серии также...
откуда взялась данная цифра?
там, выше по теме, контакты ЦНИИПСК - телефон, почта
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 11:24
#558
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
там, выше по теме, контакты ЦНИИПСК - телефон, почта
старая гвардия, которая разрабатывала серии и рекомендации думаю давно ушла кто куда...
а новая вряд ли что-то путное скажет, учитывая актуализированные СП
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 21:39
#559
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в Рекомендациях "a" - не есть любое расстояние от ВПБ до края фланца?
Для болтов наружной зоны размер "a" откладывается перпендикулярно стенке ограничивающей болт. Для болтов внутренней зоны - непонятно. Я бы откладывал не менее 2d в обоих направлениях.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Если речь об обсуждаемом расстоянии от болта до края фланца, то оно принимается не более половины расстояния до соседнего болта в ряде.
Это я погорячился, похоже расстояние до края может быть больше половины расстояния до соседнего болта в ряде. При этом суммарная ширина участка не более 5d на один болт.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2016, 23:44
#560
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
размер "a" откладывается перпендикулярно стенке ограничивающей болт
- по всей видимости это так. Размер от торца листа никак на рисунках не обозначается.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 18:02
#561
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
откуда взялась данная цифра?
1,3.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 18:06
#562
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
1,3.
Цитата:
минимальное во фрикционном соединении при любой кромке и любом направлении усилия
фрикцион, а не фланец, в нормах.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 19:00
| 1 #563
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Т.е., w/2 при w=60 получаем 30 мм для М24?
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
дык я об этом и трындю
в серии также...
откуда взялась данная цифра?
Размер до края принят половине шага между болтами (30=60/2) так как такое расстояние продиктовано структурой формулы подсчета несущей способности фланцевого соединения используемой в Рекомендациях. Возьмем для примера формулу (15):

Второе слагаемое представляет собой произведение расчетного усилия на болт наружной зоны и числа болтов наружной зоны, что подразумевает идентичное значение расчетного усилия для каждого болта наружной зоны. Одинаковое значение расчетного усилия для каждого болта (при прочих равных параметрах) обеспечивается одинаковым значением ширины участка приходящейся на один болт наружной зоны.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ф15.jpg
Просмотров: 511
Размер:	12.8 Кб
ID:	179009  
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2016, 19:37
#564
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
фрикцион, а не фланец, в нормах.
Так в СНиПе никаких "фрикционов" и "фланцев" нет.
Старые серии надо сверять со старыми СНиПами
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 16:40
#565
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так в СНиПе никаких "фрикционов" и "фланцев" нет.
Старые серии надо сверять со старыми СНиПами
согласен, но - 1,3d, где d - это диаметр отверстия
а теперь смотрим снова в серию или в рекомендации http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1478687906
т.е. 1,3х28мм=36,4мм для ВПБ 24
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 106
Размер:	515.2 Кб
ID:	179187  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 13:40
#566
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
где d - это диаметр отверстия
Так достаточно 1,25, а то и меньше. В СНиПе всё округлено в худшую сторону.
И вообще, "что дозволено Юпитеру - запрещено быку"(с)
(только никому не говори, а то щас напроектируют)
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 15:58
#567
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бахил,
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
1,3х28мм=36,4мм для ВПБ 24
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так достаточно 1,25,
1,25х28мм=35мм, по серии 30мм
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 09:00
#568
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


24+(14-12)=26 < 30. Запас в 4 мм.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 10:28
#569
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
24+(14-12)=26 < 30. Запас в 4 мм.
не совсем понятно второе слагаемое

по СП вне зависимости от направления и кромок 1,3d0
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 10:53
#570
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
по СП вне зависимости от направления и кромок 1,3d0
- фрикционное и фланцевое - одно и тоже?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 11:05
#571
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- фрикционное и фланцевое - одно и тоже?
ну если нет опорного столика - да, одно и тоже (те же M, Q и N)

если есть - фланцевое (M и N, Q - на столик)

Ну если фланцевое, тогда - 1,2 - 1,5 d0
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 17:24
#572
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
если фланцевое, тогда - 1,2 - 1,5 d0
- где написано?
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
ну если нет опорного столика - да, одно и тоже (те же M, Q и N)

если есть - фланцевое (M и N, Q - на столик)
- фланцевое - если фланец на изгиб работает, нет?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 17:48
#573
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где написано?
СП т.40(2б)

- фланцевое - если фланец на изгиб работает, нет?
конечно работает хоть с моментом, хоть без момента
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 17:49
#574
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Работа на изгиб без момента.
Неужто я прогулял эту лекцию на сопромате?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 17:52
#575
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Работа на изгиб без момента.
Неужто я прогулял эту лекцию на сопромате?
возмжно
при +N работает на изгиб и при отсутствии М
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 17:57
#576
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Если ты про "продольный изгиб" - то на той лекции я был. Только М там имеется, =N*e.
Или ты про какой изгиб при продольном растяжении? = ))

Схемку нарисуй. А то такое ощущение, что мы о разном говорим
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 18:01
#577
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ну да. Тело фланца между болтами и вокруг трубы только на изгиб.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 18:05
#578
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


ни о каком продольном изгибе (Nе) не говорю
говорю об осевом растяжении (+N) и рассматриваю чисто фланец
условно выделенную полоску между болтами (опорами)

еще проще:
(все условно)
возьми пластину, хоть квадратную (пусть это будет фланец)
закрепи углы (пусть это будут болты)
приложи силу (только силу) в геометрический центр фланца перпендикулярно его плоскости
ну и? будет он (фланец) работать на изгиб?

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 20.11.2016 в 19:34.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 19:09
#579
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Да, будет изгиб.
И момент будет. Offtop: или ты чисто про внешние силы?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 19:13
#580
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


лады
у нас получилось разночтение по поводу М
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2016, 22:10
#581
s7onoff


 
Сообщений: n/a


момента в профиле не будет, во фланце будет...
 
 
Непрочитано 21.11.2016, 07:39
#582
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
момента в профиле не будет, во фланце будет...
Это как? Профиль к фланцу приварен шарнирно?
Шутка. Так-то все гнется, но локально.
Поэтому с точки зрения надежности (в т.ч. "чистоты" работы соединения, что немедленно скажется на верности расчетов) фланец должен быть достаточно жестким. Т.е. толстым. При этом, при некоторой толстой толщине, станет пофиг, на котором очень близком от края фланца отверстие.
В итоге: фланец должен быть толстым и компактным - болты должны быть мелкими и предельно прижаты к профилю. Так будет в целом очень хорошо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 07:51
#583
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


кто бы спорил
вопрос стоял не о конструировании ФС, а о работе фланца, как элемента ФС
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 08:20
#584
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
вопрос стоял не о конструировании ФС, а о работе фланца, как элемента ФС
вопрос стоял как раз о конструктиве, т.е. откуда взялась цифра 30мм от оси болта до края фланца, пока вы не влезли с сопроматом и т.д.
Вопрос остался открытым.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 08:25
#585
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вопрос стоял....откуда взялась цифра 30мм от оси болта до края фланца...Вопрос остался открытым.
И это был вопрос? Вам все еще нужен ответ на такой вопрос?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 08:51
#586
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это был вопрос? Вам все еще нужен ответ на такой вопрос?
да, нужен
я экспертизу прохожу по нормативам как и многие
где прописано в нормативе и в каком об этом расстоянии?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 11:24
#587
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вопрос - исходя из чего расстояние от оси болта до края фланца в серии 2.440-2 в.1 равно 30мм?
по какому нормативу?
и исходя из каких соображений?
Исходя из соображений наикомпактнейшего размещения болтов при разумной распределенности усилий. При этом 1,5*d (при обрезной кромке) по норме не обязаны соблюдаться, т.к. в норме 1,5*d - поперек усилия, в буквальном понимании. Т.е. нормы подразумевают разрыв тела пластины (вырыв) при работе болтов на срез.
Нарисуйте мне (кто намерен возразить) направление Вашего усилия относительно крайнего болта, и я Вам скажу...
Для спраффки: преднатянутые с контролем в/п болты в ФС работают сугубо на растяжение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 11:32
#588
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Исходя из соображений наикомпактнейшего размещения болтов при разумной распределенности усилий. При этом 1,5*d (при обрезной кромке) по норме не обязаны соблюдаться, т.к. в норме 1,5*d - поперек усилия, в буквальном понимании. Т.е. нормы подразумевают разрыв тела пластины (вырыв) при работе болтов на срез.
Нарисуйте мне (кто намерен возразить) направление Вашего усилия относительно крайнего болта, и я Вам скажу...
Для спраффки: преднатянутые с контролем в/п болты в ФС работают сугубо на растяжение.
Ильнур, да это всё понятно, а вот теперь я (допустим) эксперт и обоснованно требую у тебя указать пункт норматива с расстоянием до края фланца.
Что ты на это скажешь?
Начнешь "воду лить" про наикомпактнейшее расположение?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 11:39
| 1 #589
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...Начнешь "воду лить" про наикомпактнейшее расположение?
Всенепеременно! И не лить, а аргументированно обосновывать сии цифири. Первым делом - в нос эти самые Рекомендасьон, пусть попробует воротить нос от ЦНИИСК.
И само собой попрошу нарисовать его умника направление усилия, штоп я мог поперек него панимаш 1,5 исчислить....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 12:38
#590
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И само собой попрошу нарисовать его умника направление усилия, штоп я мог поперек него панимаш 1,5 исчислить....
Может я чего не понял, но усилие вдоль болта и соотв-но поперек вдоль фланца. Минимальное расстояние не только ведь из-за вырыва ограничивается. Слишком тонкий край сомнет и Ваш болт на момент работать начнет. Считать смятие будете?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 12:53
#591
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Во фланцах максимальное напряжение непосредственно под гайкой. Примерно в два раза меньше, чем в болте.
Главное, чтобы гайка не вылезла за край.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:09
#592
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Главное, чтобы гайка не вылезла за край.
Ну вот. Фланец все равно гнется, хоть и незначительно. И поговорку, где тонко там и рвется можно дополнить, там же и жмется. В реале болт скраю работает не только на растяжение. Иначе с такими рассуждениями дойдем до беды. Меньше 1,2d от края лучше не делать.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:23
#593
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Может я чего не понял, но усилие вдоль болта и соотв-но поперек вдоль фланца. Минимальное расстояние не только ведь из-за вырыва ограничивается. Слишком тонкий край сомнет и Ваш болт на момент работать начнет. Считать смятие будете?
Так и думал, что найдется тот, кто додумается до кругового вектора перпендикуляров относительно осевого усилия. Млин, еще раз: это не просто словеса для перепалочников, это техническая мысль: "поперек усилия". Речь о работе болта на срез, и соответственно о вырыве пластины из пакета. Не нужно тут политически некорректно домысливать...
Насчет "слишком тонкого края" - вот это уже прямое смешивание одного с другим, в угоду своей версии.
Как Вы думаете, для "сдерживания" смятия гайкой нужны 1,5 ширины вокруг болта? Гайка сама каковой извините ширины? Габарит шайбы определяет край - запишите.
В данном случае фланец гнется, и распределено именно по фланцу.
Есть, Гордеев вроде автор, книга по машиностроению, там про болтовые фланцевые соединения на молекулярном уровне расписано, кто кого мнет и гнет. Смятие - очень локально.
Цитата:
В реале болт скраю работает не только на растяжение.
Реале, мреале... Болт не работает на изгиб, и точка. Особенно в ФС. Перестаньте фантазировать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:31
#594
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так и думал, что найдется тот, кто додумается до кругового вектора перпендикуляров относительно осевого усилия.
Ну вот не зря думали.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как Вы думаете, для "сдерживания" смятия гайкой нужны 1,5 ширины вокруг болта?
А с чего Вы взяли, что там 1.5 ширины болта? Это расстояние от ЦЕНТРА отверстия. Я считаю, что не менее 1.2d.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Габарит шайбы определяет край - запишите.
Я ваши глупости перенимать не собираюсь. Уж лучше как привык. 1кг металла мне не жалко добавить.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 13:49
| 1 #595
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
...А с чего Вы взяли, что там 1.5 ширины болта? Это расстояние от ЦЕНТРА отверстия. Я считаю, что не менее 1.2d.
Я не взял, это из нормы - 1,5 диаметра отверстия до края поперек усилия. Я спрашиваю - надо ли столько?
Кстати, 1,2 - это при прокатной кромке. Фланец - не прокатное изделие, а вырезается/вырубается из листа. Запишите.
И попутный вопрос - если "поперек усилия" собираетесь (временно) понимать как поперек "усилию растяжения болта", как Вы собираетесь понимать "вдоль усилия"? Эта по-Вашему толщина фланца
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Я ваши глупости перенимать не собираюсь. Уж лучше как привык. 1кг металла мне не жалко добавить.
Это не глупости, а ответ на вопрос- откуда берутся меньшие чем 1,2...1,5 расстояния в разной литературе - если читать норму по-человечьи, то оно там не нормируется. Запишите: "не нормируется". Поэтому граница - шайба, если нет иных условий. А "привыкли" Вы для усилия на срез. Запишите. Это разные вещи - тоже кстати запишите. Это очень умные вещи, от меня.
Будьте внимательны, если сразу не понятно, читайте два раза.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:09
#596
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ильнур, тссс... Сейчас и тебя в отупевшие запишут
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:42
#597
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бармаглотище, его в соседней теме DEM записывал в психи несколько раз уже, Ильнуру не привыкать.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кругового вектора перпендикуляров
Прости за невежество, но я так и не смог этого зверя вообразить. Где о таких вещах пишут?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет "слишком тонкого края"
Тонкий край
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Болт не работает на изгиб, и точка. Особенно в ФС
Где ж ты был, когда мне тут недавно рассказывали про сжатые во фланцах болты?)


Вы забываете, что помимо таблицы в СП 16, которая к фланцам действительно очень опосредованное отношение имеет, есть еще и требование про щуп 0.3 мм в радиусе 1.3d0. Цифру эту можно увидеть:
1) в СП 70 (с подписями ЦНИИСК и ЦНИИПСК) - пункт 4.6.14. Данный документ и этот пункт входят в перечень 1521, между прочим.
2) в СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 (с подписями ЗАО ЦНИИПСК) - пункт 6.27. Данный документ разработан в 2013 и, судя по тому, что многие цифры в нем противоречат цифрам из рекомендаций и СП16, разработан он на основании каких-то отдельных независимых исследований.

В СНиП 3.03.01 этот пункт просил зону в 40 мм вокруг болта.

Итак, все эти пункты просят нас обеспечить плотное прилегание фланцев друг к другу вот в этой зоне. Моё скромное мнение - её уменьшать точно не нужно.
 
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:46
#598
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Прости за невежество, но я так и не смог этого зверя вообразить. Где о таких вещах пишут?
Offtop: на языке кончиках пальцев так и вертится слово "стереометрия". Главное, чтоб за мат не сочли

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Вы забываете, что помимо таблицы в СП 16, которая к фланцам действительно очень опосредованное отношение имеет, есть еще и требование про щуп 0.3 мм в радиусе 1.3d0.
Итак, все эти пункты просят нас обеспечить плотное прилегание фланцев друг к другу вот в этой зоне. Моё скромное мнение - её уменьшать точно не нужно.
Вот откладывай от оси болта вверх-вниз вдоль кромки по 1.3 д0 и пихай туда свой щуп.
Или ты боишься, что какой-нибудь вконец охреневший буквоед поднесет щуп к краю фланцаи скажет: "вот, щуп ближе к оси болта, чем 1.3д0. КОнструкции на выброс!"?
П.С. Если расстояние до края 1.3д0, то зона "1.3д0" на кромке фланца превратится в точку. А если взять 1.5д0 - то эта зона вообще в глубине фланца окажется. Как будешь в нее тыкать щупом? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:51
#599
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Или ты боишься, что какой-нибудь в конец охреневший буквоед поднесет щуп к краю фланцаи скажет: вот, щуп ближе к оси болта, чем 1.3д0. КОнструкции на выброс!"?
еще раз:
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
все эти пункты просят нас обеспечить плотное прилегание фланцев друг к другу вот в этой зоне. Моё скромное мнение - её уменьшать точно не нужно.
Дело не в буквоедстве. Понятное дело, что дело и не в смятии, но тем не менее, зачем-то они все просят именно такую зону. Я не знаю, честно, что может произойти при её уменьшении.
 
 
Непрочитано 21.11.2016, 14:58
#600
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


они не просят зону, они просят отсутствие дырок в этой зоне.
Т.е., если у тебя 1.5д0 - то с краешку щуп имеет право залезть. Если 1.2д - то в пределах 1.3д0 (нарисуй себе на бумажке) щуп лезть не должен.
Больше этот СП ничего не говорит. Не выдумывай.
Если хочешь глубоко копать - то копай "Рекомендации по расчету...": что там в этой зоне, сравнивай , анализируй
Offtop: либо вон стройка недалеко есть - лопату дадут, я думаю
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 15:02
#601
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, чем, собственно, по-твоему, отсутствие неплотностей в этой зоне обусловлено? Не механикой?
 
 
Непрочитано 21.11.2016, 15:24
#602
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Нормальным изготовлением без грибовидности фланца оно обусловлено
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 15:32
#603
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, то есть просто для красоты? Во-первых, грибовидность отдельно контролируется, во-вторых, если у меня будет плотно прижатая зона вокруг болта - это еще не значит, что в другом месте у меня не может оказаться зазора в 4-5 мм. И причины у любого требования к конструкции обычно все-таки механические в первую очередь.
 
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:11
#604
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я не взял, это из нормы - 1,5 диаметра отверстия до края поперек усилия. Я спрашиваю - надо ли столько?
Ну я и написал, что не менее 1.2 беру.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, 1,2 - это при прокатной кромке. Фланец - не прокатное изделие, а вырезается/вырубается из листа. Запишите.
При чем тут кромки, если вы сами говорите, что это для вырыва. Так кому записывать то? Давайте уж не отходить от темы.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
апишите: "не нормируется". Поэтому граница - шайба, если нет иных условий.
У Вас слово "запишите" повторяется слишком часто. Не преподаватель случаем? Кстати я и без ваших запишите это знаю. У меня хорошие преподаватели были, да и опыт знаете ли.

Ну так если не нормируется можно и на краешек поставить да? Есть рекомендации на то что не нормируется. Про граница-шайба сами придумали? Для 20-го болта шайба 37, т.е. до края 18.5мм? Ну ну. И часто так делаете?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А "привыкли" Вы для усилия на срез. Запишите. Это разные вещи - тоже кстати запишите. Это очень умные вещи, от меня.
Не хочу Вас огорчать, но это обычные "вещи". 2 курс всего лишь. Запишите.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И попутный вопрос - если "поперек усилия" собираетесь (временно) понимать как поперек "усилию растяжения болта", как Вы собираетесь понимать "вдоль усилия"? Эта по-Вашему толщина фланца
Не надо перекручивать.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, тссс... Сейчас и тебя в отупевшие запишут
Offtop: А вы ветку откройте и посмотрите, кто кого и куда записал. На неуважение я отвечаю тем же. Здесь знаете ли форум для обмена опытом, а не оскорблений.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 16:34
#605
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
... Где о таких вещах пишут?...
Пишут, пишут...Я еще про шаровой вектор слышал.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
...Вы забываете,...есть еще и требование про щуп 0.3 мм в радиусе 1.3d0. Цифру эту можно увидеть:
1)...
2) ...
Мы конечно склеротики, но штоп про щуп во фланец забывать...Не забываем. Просто щуп и околоболтовая зона во фланце не имеют отношения к таблице расстановки болтов в норме. В этой таблице - о другом, о чем я говорил. Во ВС болты расставляются по своим канонам - тоже говорил.
Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Итак, все эти пункты просят нас обеспечить плотное прилегание фланцев друг к другу вот в этой зоне. Моё скромное мнение - её уменьшать точно не нужно.
Итак, обнаружена попытка уменьшить означенную в Рекомендасьон (только не НОСТРОЙ - что такое кстати ваще НОСТРОЙ, при живых СНиП и СП??? Их можно засунуть в определенное место?). И где эта попытка и кто это пытался делать?
Если бочки на меня, то ты не прав сильно - я сказал, что край ограничен только габаритом шайбы, если иное...ФС специально расписывает расстановку болтов сообразно своему НДС.
Итак, все это - томленье духа. На деле головка болда (или гайка) давят через шайбу на лист узко-локально, и до смятия там как до китая раком., в смысле край за километр непричем. Площадь смятия еще до шайбы ровно в два раза больше рабочего сечения болта. Как известно, соотношение напряжений смятия фланца порядка 700 МПа и Rб в/п болта примерно 1000 МПа. Нет никакого смятия. И расчета по нормам тоже нет. Под гайкой в смысле.
Можно не мучаться абстрактно, а просто посмотреть на геометрию в натуре.
Вложения
Тип файла: pdf болд.pdf (492.3 Кб, 116 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2016 в 16:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 17:59
#606
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вложения
А где вид сверху? Нет размера шайбы. Короче, на троечку.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 18:02
#607
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет размера шайбы
- да-да, она увеличенная должна быть, а изображена обычная.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 20:10
#608
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А где вид сверху? Нет размера шайбы. Короче, на троечку.
Размер шайбы не нужен, он стандардный, ф50 - eilukha даже размер увидел. И визуально видно, что и как стоит, относительно края.
Цитата:
- да-да, она увеличенная должна быть...
Рекомендасьон разрабатывались тогда, когда...
А если сегодня в 2016 г. от рождества кому-то захочется поставить утолщенную шайбу ф56, то во-первых пусть обоснует такое применение, а во вторых такая тоже не выйдет за край, при мудрых 30 мм.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2016, 22:19
#609
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я сказал, что край ограничен только габаритом шайбы
Сказали одно, нарисовали другое. Диаметр шайбы для 24 болта 48мм, т.е. свес 25мм, а не 30.

А вообще рекомендую почитать руководство по проектированию фланцевых соединений стропильных ферм из двутавров, ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ.
Там есть формула для определения минимального расстояния до края из условия нераскрытия соединения при расчетной нагрузке.

З.Ы. В старом СНиПе расстояние четко регламентировалось-не менее 1,3d для всех высокопрочных соединений. В новом почему-то конкретизировали для фрикционных. В принципе растянутые соединения тоже можно отнести к фрикционным. Вот и понимай теперь как хочешь.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 07:23
#610
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Сказали одно, нарисовали другое. Диаметр шайбы для 24 болта 48мм, т.е. свес 25мм, а не 30.
Вы, как всегда, не пгавы. Вы молоды и скоры. А надо бы ГОСТ изучить, диаметр правильный взять, а затем на форум выложить достоверную инфу. В будущем именно так и делайте, ладно?
Для общего развития: по старым ГОСТ, т.е. во времена разработки Рекомендасьон, шайбы к в/п ботам были диаметром 56 мм. Можно не записывать. Просто см. чертеж. Лучший чертеж в мире. На чертеже кстати соуременный болд с уширенной головкой, без шайбы. Кому не нравится, тот ставит еще одну шайбу. И на этом все.
Этот чертеж не для того, чтобы в него кривыми пальцами тыкать, а для восхищенного созерцания и осознания краевой ситуации.
Цитата:
А вообще рекомендую почитать
Это я могу Вам порекомендовать что почитать, а не наоборот. Я еще раз, в 4-й раз кажется, повторяю: для фланцев, или еще для каких-то узлов с особенными НДС (аббревиатура от "напряженно-деформированное состояние") вырабатывается своя расстановка. Вот не записываешь, приходится сто раз повторять.
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
.. В принципе растянутые соединения тоже можно отнести к фрикционным....
Можно повторить два раза и медленней? Не сильно понятно...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диаметр.jpg
Просмотров: 326
Размер:	138.4 Кб
ID:	179450  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Болд2.jpg
Просмотров: 328
Размер:	46.8 Кб
ID:	179454  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2016 в 07:40.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 07:43
#611
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Бармаглотище, то есть просто для красоты? Во-первых, грибовидность отдельно контролируется, во-вторых, если у меня будет плотно прижатая зона вокруг болта - это еще не значит, что в другом месте у меня не может оказаться зазора в 4-5 мм. И причины у любого требования к конструкции обычно все-таки механические в первую очередь.
Как говорил мой препод по конструкциям: "Если конструкция некрасивая - она неправильная"
Красота - это, можно сказать, гармоничность. Т.е., конструкция должна быть гармоничной. В гармонии, так сказать. С законами природы. В том числе и с механикой (которая тоже относится к законам природы)

4-5мм в другом месте? Ну.. Может и оказаться. Если расчет фланца (а конкретно - подбор толщины) не через то место сделан и он как листок бумаги на ветру себя ведет.
Или ты про изготовление? Прости, но я слабо себе представляю, как можно приварить фланец, чтоб он пошел волнами. Вот "гриб" - представляю. И раскрытие будет именно в зоне болтов при "грибе".
Или ты там собираешься после приварки с напильником над фланцем изгаляться, чтоб яму сделать на 5 мм? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 08:52
#612
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
..она увеличенная должна быть...
eilukha, обосновывать будете таки, или в кусты?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 09:33
#613
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, ну так что, откуда 30мм в серии взялись и в каком нормативе они упоминаются?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 10:06
#614
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, ну так что, откуда 30мм в серии взялись и в каком нормативе они упоминаются?)))
Здрасьте ..опа новый год!
Доброе утро, wvovanw, веселый ты наш.
Заключительно: 30 мм взялись в Рекомендасьон (здесь и ранее - "Рекомендации по ...фланцевых...ЦНИИСК..") из принципа наикомпактнейшей расстановки болтов, сообразно конкретному НДС, т.е. из арифметических вычислений наименьшего расстояния до края, при условии, что шайба не выступает за край. А=ОКРУГЛ((D/2);-1), применительно к Excel. А - искомый размер, D - диаметр шайбы, в те времена 56 мм.
А в СНиП или СП нет нормирования до края фланцев. Как и до ребер фланцев.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2016 в 11:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 10:36
#615
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
обосновывать будете таки
- что обосновывать, ГОСТы? Высокопрочные шайбы больше обычных плоских.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 11:58
#616
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- что обосновывать, ГОСТы? Высокопрочные шайбы больше обычных плоских.
Нет.
Ну почему ГОСТы не читаем-то???
В ГОСТ на шайбы для в/п есть два вида шайб - малые и большие. Я нарисовал малую. Вы сказали, что ДОЛЖНО быть большая. Так вот, где написано/обосновано/нарисовано/предписано/рекомендованохотябы, что большая??? В ГОСТ прямо черным по-русски написано: большие - при спецобосновании!!!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:02
#617
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
3) Допускается применять шайбы конструктивного исполнения 2 с увеличенным диаметром и толщиной, размеры которых приведены в приложении А.
Т.е., если очень хочется и заказчик в лес не вывезет за растрату - то ставь. Offtop: Но лучше не надо, дабы не загружать правоохранительные органы лишней работой - мало ли, вдруг заказчик передумает
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:06
| 1 #618
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- да-да, она увеличенная должна быть, а изображена обычная.
Для спраффки: обычная нев/п 44 мм, обычная в/п 50 мм и увеличенная в/п 56 мм. Это для М24.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:11
#619
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Ильнур, вот не лень тебе.. И красненьким в ГОСТе обвел, и текстом через несколько постов написал
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:16
#620
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, вот не лень тебе.. И красненьким в ГОСТе обвел, и текстом через несколько постов написал
Так ведь Илюха все шлангом прикидывается...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:23
#621
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Лучший чертеж в мире.
Ну не, далеко не лучший. Ещё пара попыток и можно пятёрку поставить.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 12:38
#622
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вы, как всегда, не пгавы. Вы молоды и скоры. А надо бы ГОСТ изучить, диаметр правильный взять, а затем на форум выложить достоверную инфу. В будущем именно так и делайте, ладно?
Вы выпендриваться прекращайте. Читать невозможно.
Вы вообще точно поняли, что я написал? Зачем Вы выкладываете таблицу с теми же значениями? Шайба от 48.4 до 50мм. Т.е. свес 25мм. Где неправильно? И не надо мне увеличенные шайбы рисовать и шлангом прикидываться.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это я могу Вам порекомендовать что почитать, а не наоборот. Я еще раз, в 4-й раз кажется, повторяю: для фланцев, или еще для каких-то узлов с особенными НДС (аббревиатура от "напряженно-деформированное состояние") вырабатывается своя расстановка.
А вот зря не почитали. Будет полезно для общего развития.
Кстати, а что это за особенное НДС у вас такое? Пример приведете?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заключительно: 30 мм взялись в Рекомендасьон (здесь и ранее - "Рекомендации по ...фланцевых...ЦНИИСК..")
Нет там таких рекомендаций. Не надо ля ля.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 13:12
#623
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Шайба от 48.4 до 50мм. Т.е. свес 25мм.
Stanislavmg, нету свеса, потому как шайба диаметром 50мм, делим на 2 = 25мм, до края 30мм, 5мм шайба не доходит до края фланца

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Нет там таких рекомендаций. Не надо ля ля.
Stanislavmg, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=550

Последний раз редактировалось wvovanw, 22.11.2016 в 13:27.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 13:29
1 | #624
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну не, далеко не лучший. Ещё пара попыток и можно пятёрку поставить.
Да я шучу. Машиностроители гайку красивее рисуют.
Цитата:
Нет там таких рекомендаций. Не надо ля ля.
Снова не понял. Это не рекомендации, а из Рекомендаций. И там не то штоп нет, а прямо начерчено 100 раз. Эти чертежи потом скопированы в 100 ючебников и 100 серий. Везде 30 мм. .
Цитата:
Кстати, а что это за особенное НДС у вас такое? Пример приведете?
У нас? Это не у нас, а в соединении. Например, в срезном болтовом соединении в сечении край отверстия-край пластины действует растяжение + частичное сжатие поперек пластине. А например во фланцевом в таком же сечении действует частичное сжатие поперек пластине. В другом месте фланца действует изгиб. В третьем - изгиб и "расслойный" разрыв. И т.д. и т.п.
Таким образом, каждому узлу характерна своя, особенная картина НДС.
Соответственно, требования к расстановке болтов будут тоже своими, особенными.
Цитата:
Шайба от 48.4 до 50мм. Т.е. свес 25мм. Где неправильно?
Неправильно в корне:
Цитата:
Диаметр шайбы для 24 болта 48мм
Вы писали 48 мм. А диаметр 50 мм. Даже с минусовым допуском не 48, а инженер - не манагер, должон понимать, что берется наихудший случай.
Я вижу, идет повышение уровня, уже не 48, а 48,4...50. Отрадно. Возьми с полки пирожок.
Цитата:
Вы выпендриваться прекращайте. Читать невозможно.
Естесственно сложно - я же специально в такой форме преподношу, штоп впредь неповадно было. Это очень эффективно и полезно. Все для Вас.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 16:16
#625
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поэтому граница - шайба, если нет иных условий.
Для шайбы 50 (специально для Вас) граница 25мм, а не 30. Что там про инженера и манагера было? И где это в рекомендасьон написано? Но Вы продолжайте выкручиваться. Это забавно.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, в срезном болтовом соединении в сечении край отверстия-край пластины действует растяжение + частичное сжатие поперек пластине. А например во фланцевом в таком же сечении действует частичное сжатие поперек пластине. В другом месте фланца действует изгиб. В третьем - изгиб и "расслойный" разрыв. И т.д. и т.п.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Естесственно сложно - я же специально в такой форме преподношу, штоп впредь неповадно было. Это очень эффективно и полезно. Все для Вас.
И давно школу закончили?

В общем дальнейшую дискуссию вести бессмысленно. Удачи.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
wvovanw, Речь о высказывании Ильнура "Поэтому граница - шайба, если нет иных условий." Чего там явно нет.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 17:17
#626
s7onoff


 
Сообщений: n/a


покачто версия Ильнура одна из самых действенных. Во-первых, кто где нашел шайбы диаметром наружным 50 мм для М24? В ГОСТ 22355 - четкие 56 мм. А именно этот ГОСТ рекомендован для в/п болтов СНиПом II-23-81 и именно он существовал на момент написания рекомендаций. А это значит полшайбы = 28 мм. И 30 мм в эту шайбу отлично вписываются.

2 мм на неточности. Не думаете же вы, что отверстия всегда находятся там, где надо и что конструкции собираются идеально точно? Но свою версию про 1.3 d0 как площадку контакта я со счетом все равно не выбрасываю, хотя она для M24/t=25 дает несколько больше 30.

Кстати, для М27 в приведенном wvovanw скриншоте размер уже = 35 мм. Шайба там, если по ГОСТ 22355 - с наружным диаметром 66 мм, то есть полшайбы - это 33 мм. Плюс те же самые 2 мм.
 
 
Непрочитано 22.11.2016, 17:58
#627
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
покачто версия Ильнура одна из самых действенных. Во-первых, кто где нашел шайбы диаметром наружным 50 мм для М24? В ГОСТ 22355 - четкие 56 мм. А именно этот ГОСТ рекомендован для в/п болтов СНиПом II-23-81 и именно он существовал на момент написания рекомендаций. А это значит полшайбы = 28 мм. И 30 мм в эту шайбу отлично вписываются.
Я с этим и не спорю. Согласно новому ГОСТ размер шайбы уже 50 мм. и соответственно свес уменьшается на 5мм. до 25мм, с чем я и не согласен.
Опять таки в рекомендациях он ссылается на конкретную таблицу для изгибаемых элементов и умалчивает о таблице для растянутых, где до края уже 55мм. И упорно игнорит другие рекомендации, где дана формула расчета расстояния до края. Это конечно его дело, но для меня одной таблички под конкретные узлы маловато в качестве аргументов. Тем более, когда от более специализированного института есть конкретные указания.
Кстати в указанном им узле в другом направлении (направлении изгиба) расстояние до края не менее 50 мм.

Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Кстати, для М27 в приведенном wvovanw скриншоте размер уже = 35 мм. Шайба там, если по ГОСТ 22355 - с наружным диаметром 66 мм, то есть полшайбы - это 33 мм. Плюс те же самые 2 мм.
Да дело не в шайбе. Вот послушаю я его и сделаю под обычную шайбу расстояние 25мм. Выдержит или нет? Я проверять не собираюсь.

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 22.11.2016 в 18:06.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 18:28
#628
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Я с этим и не спорю...
Со мной и невозможно спорить - я прав, и все тут. Даже если не прав. А тут к тому же прав.
Да и не собираюсь спорить.
Я сказал: 30 мм до края - из Рекомендасьон, и эти 30 мм не противоречат норме. А ты же долбишь: буду мля 1,5*d фигачить, и пошли вы нафег, бараны. Вот такая тупая позиция у тебя. Она порочна. Ибо 1,5*d - только для случая "поперек усилия" в срезных.
Цитата:
...умалчивает о таблице для растянутых, где до края уже 55мм. И упорно игнорит другие..
Вот что за манера ВРАТЬ, ЛГАТЬ, и т.д.? Взрослый же чел... Я же чедко сказал: каждому узлу с его особенностями сообразно НДС - свой расклад. Можно вернуться назад в мои посты и вычитать это - видимо с первого раза еще не улавливалась. Но теперь-то должен увидеть - пора перечитать тему!
Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Да дело не в шайбе. Вот послушаю я его и сделаю под обычную шайбу расстояние 25мм. Выдержит или нет? Я проверять не собираюсь.
Мне очччень интересно, а где это ты конкретно собираешься употребить шайбу 25 мм и как это я заранее угадал этот момент и наперед предложил, не зная конкретику и не предсталяя НДС твоего узла, зафигачить по краю шайбы? Ты остынь давай, и холодной головой подумай, ЧТО я говорил, и применительно К ЧЕМУ.
Напоследок: если под шайбой не действуют никакие иные напряжения, чем локальное контактное давление от преднатяга болта , то СМЕЛО обрезаем пакед по самые помпидоры. Как поняли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:04
#629
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
о таблице для растянутых, где до края уже 55мм
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот что за манера ВРАТЬ, ЛГАТЬ, и т.д.?
справедливости ради http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=551
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:20
#630
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


основным нормативным документом для проектирования является снип (сп) в мою бытность их сменилось уже два, последний - третий.
так вот:
- под направлением усилия подразумевается направление относительно поверхности контакта соединяемых элементов
- при направлении усилия поперек не может быть среза болтов (не говорю о рычажном эффекте), а значит и смятия элемента (пластины) вокруг болта (из-за этого и уменьшается расст. от ц. отв. до края)

в случаях ФС поперечную силу, которая влияет на смятие берет на себя трение поверхностей (с обработкой) фланцев за счет обжатия ВБ, или опорный столик
в связи с этим и уменьшено расстояние до края (любили "экономить" в ссср, что ж поделаешь)
что ж касается меня, взял бы согласно снип (сп)
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:28
#631
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
что ж касается меня, взял бы согласно снип (сп)
сколько?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:31
#632
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


1,3d или 1,5d (в зависимости от наличия оп. столика)
1,2d - маловероятно (отдельно фланцы еще не катают да и высота фланца не совпадет с шириной листового проката, ни кто этой "подборкой" заниматься не будет)
кстати d шайбы для d24 = 56мм

или в цифрах, к примеру, для d24:

- (24+(2 или 3)) х 1,5 = 40 мм

- (24+(2 или 3)) х 1,3 = 35 мм

всё, сливай воду, аж 5, 10!!! миллиметров!

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 20:12.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 19:43
#633
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я сказал: 30 мм до края - из Рекомендасьон, и эти 30 мм не противоречат норме. А ты же долбишь: буду мля 1,5*d фигачить, и пошли вы нафег, бараны. Вот такая тупая позиция у тебя. Она порочна. Ибо 1,5*d - только для случая "поперек усилия" в срезных
Ващет я писал 1.2d так что перечитывать надо не только мне. Для 24 болта это 32.5мм.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я же чедко сказал: каждому узлу с его особенностями сообразно НДС - свой расклад.
По моему скромному мнению НДС в изгибаем фланце в верхней зоне будет не очень сильно отличатся от НДС растянутого. А расстояния почему-то сильно разные.

Касаемо правильности можно как пример привести узел примыкания верхнего пояса ферм молодечно к колоннам, где не соблюдаются нормы расстояний. Нормы то меняются.

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
справедливости ради http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=551


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
основным нормативным документом для проектирования является снип (сп) в мою бытность их сменилось уже два, последний - третий.
Вот и я о том же. В предыдущем СНиП было для всех фланцевых 1.3d.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2016, 21:46
#634
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


Stanislavmg:
По моему скромному мнению НДС в изгибаем фланце в верхней зоне будет не очень сильно отличатся от НДС растянутого. А расстояния почему-то сильно разные.


Позвольте не согласиться.
Основным фактором является изгиб, от него "напрямую" и зависит подбираемая толщина фланца.
А усилия в верхней части фланца, а значит и в болтах значительно выше, чем у н.о.

Есть простая интерпретация:
полоска фланца - "балка" с защемленными опорами (болтами)
ширина "балки" - шаг болтов
пролет - ширина дорожки болтов
нагружение - сосредоточенная сила (к примеру для двутавра - от усилия в стенке или поясе на ширине этой "балки"),
т.е. работает как балка с защемленными опорами под действ. внешней сосред. силы.
по аналогии - и другие присоединяемые профили

Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 21:59.
nick.klochkov вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 00:58
#635
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Изгиб фланца? Так он будет в обоих случаях. Болты не в ц.т. ведь. А если есть плечо, есть и момент. В одном случае фланец вытягивает, во втором ломает, но растянутая зона у болтов будет примерно одинаково работать.
Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
А усилия в верхней части фланца, а значит и в болтах значительно выше, чем у н.о.
Чем у чего?

----- добавлено через ~3 мин. -----
P.S. Рекомендую использовать кнопку "Цитата выделенного". Так удобнее, чем копирование.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 07:20
#636
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
основным нормативным документом для проектирования является снип (сп) в мою бытность их сменилось уже два, последний - третий....
Так вот, даже в СНиП 62 года расстановка болтов "поперек" усилия такая же. Но самое главное - в СНиП никогда не было нормированы расстояния до края для ФС. Нормированы расстояния для ВП-болтов, как и простых, для случая "вдоль" и "поперек" усилия. Усилия, Вы правильно понимаете (иное и невозможно), в плоскости пакета.
Ну вот и все - не нормируется.
Цитата:
справедливости ради http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=551
Так ведь не нормируется.
В переводе на русский: каждый идиот может назначить любой ему нравящийся размер, лишь бы шайба не торчала.
Цитата:
основным нормативным документом для проектирования является снип
И этим "библией" не нормировано. Независимо от количества смененных версий по ходу истории.
Даю готовую формулу для определения этого расстояния:
А=ОКРУГЛ((D/2);-1), применительно к Excel. А - искомый размер, D - диаметр шайбы.
Копируете, вставляете в Excel, задаете шайбу и получаете конкретные миллиметры. И не выносите мозг людям.
Для особо нежных могу предложить добавить к радиусу шайбы толщину фланца - типа распределение к контакту под 45 град . Будете весьма удовлетворены, насколько я понял.
Я же буду безпощадно обрезать излишки.
Хау.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 07:31.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 08:38
#637
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И не лить, а аргументированно обосновывать сии цифири. Первым делом - в нос эти самые Рекомендасьон, пусть попробует воротить нос от ЦНИИСК.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Запишите: "не нормируется".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Заключительно: 30 мм взялись в Рекомендасьон (здесь и ранее - "Рекомендации по ...фланцевых...ЦНИИСК..")
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я сказал: 30 мм до края - из Рекомендасьон, и эти 30 мм не противоречат норме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну вот и все - не нормируется.
Доброе утро, Ильнур, веселый ты наш(с)
ты уж определись нормируется расстояние или нет, а то действительно твои сообщения на литье воды становятся похожи, с моментами оскорбления оппонентов
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:00
#638
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Доброе утро, Ильнур, веселый ты наш(с)
ты уж определись нормируется расстояние или нет, а то действительно твои сообщения на литье воды становятся похожи, с моментами оскорбления оппонентов
Доброе.
Не русский что ли? (это кстати не оскорбление, а просто вопрос, проистекающий из обстановки, когда обращенная русская речь плохо воспринимается собеседником).
А. В СНиП или СП расстояние (о котором ты задал вопрос) не нормируется. Запиши.
Б. 30 мм (о котором ты задал вопрос) взялись из "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций", 1988 . Тоже запиши.
В. СНиП или СП - это не "Рекомендации...". Это разные вещи. Просто запомни. Это не больно.
Что это с народом? Какая-то солнечная буря? Что за массовое поражение мыслительно-аналитических логических функций?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 09:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 09:24
#639
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, что мне записывать, если я это все озвучил ранее со сканами из документов?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Запиши.
в таком ключе "пАучайте своих паучат"(с)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что это с народом? Какая-то солнечная буря? Что за массовое поражение мыслительно-аналитических логических функций?
не мог не сдержаться
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 10:44
| 1 #640
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...не мог не сдержаться
Пральна, эмоции в себе не нужно держать. Все будет замечательно, и даже лучше.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 10:51
#641
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop: Ильнур, кстати, судя по профилю ты уже не беззаботный?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 11:10
#642
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Ильнур, я конечно понимаю что Вы вбили себе в голову, но в предыдущей версии СНиПа черным по белому написано: минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилия. Еще раз ЛЮБОМ направлении усилия. Где тут сказано КРОМЕ ФС? Я понимаю так. Ну а Вы как хотите.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что это с народом? Какая-то солнечная буря? Что за массовое поражение мыслительно-аналитических логических функций?
А может наоборот?

----- добавлено через ~13 мин. -----
Я так понимаю, что кроме смятия есть еще куча других факторов, которые мы можем не учесть. Например как влияет это расстояние на изгибную жесткость фланца вдоль крайних болтов? Я хз. Лучше переб..деть.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2016, 19:44
#643
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop: Ильнур, кстати, судя по профилю ты уже не беззаботный?
Забот выше крыши, два дня назад только поднял голову - во дворе снег уже, новый год на носу...
Stanislavmg
Цитата:
в предыдущей версии СНиПа черным по белому написано: минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилия. Еще раз ЛЮБОМ направлении усилия. Где тут сказано КРОМЕ ФС?
Не знаю. Устал я уже от темы. Для продолжения нужно поднять предыдущую версию и начинать читать со вниканием. Может как-нить займусь..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 10:45
#644
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Немного отвлеку от затянувшегося спора =)

На монтаже, при закручивании гаек, 50% оцинкованных ВБ прокручивают вместе с болтом и шайбами. Затягивают удерживая головку болта. Где-то находил что такие болты подлежат замене, но не нашел почему. Может кто объяснить? Какие могут быть подводные камни, если оставить все как есть?
P.S. Соответствующую тему читал, но и там к единому мнению не пришли.

Последний раз редактировалось san40, 24.11.2016 в 12:49.
san40 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 12:51
#645
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
...На монтаже, при закручивании гаек, 50% оцинкованных ВБ прокручивают вместе с болтом и шайбами. Затягивают удерживая головку болта.....
Недопонял - болты всегда норовят прокрутиться, если при затяжке гайки их не удерживать за голову. Откуда Вы взяли, что удерживать не нужно?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 15:41
#646
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Предположение из серии "никогда такого не было, и вот опять"
Неоцинкованные не прокручивают, эти - 50/50. Резьба точно не закончилась, пакет собран нормально (т.е. "эффект неравномерности" затяжки в пакете исключаю). Про удерживать не нужно написано в СТП 006-97 , п.7.2. "...Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене." Я с этим требованием не согласен, но, знаете ли, задумался. Есть сомнения достигнуто ли необходимое усилие в болте. По сравнению с неоцинкованными болтами выходит трение гайка-резьба выше трения шайба-пакет (гайка и болт прокручивают вместе с шайбами).
san40 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:05
#647
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


А узел В на болтах нормальной прочности по срезу отважился кто-нибудь в проекте использовать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел В.jpg
Просмотров: 196
Размер:	109.6 Кб
ID:	179675  
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 16:54
#648
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А узел В на болтах нормальной прочности по срезу отважился кто-нибудь в проекте использовать?
Если болты нормальной точности - будет серьезный гемор с учетом податливости соединения за счет взаимной подвижки в пакете соединяемом болтами.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 17:03
#649
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ФАХВЕРК, податливость большая, однако, мне не нравится.

Посмотри угол поворота балки при шарнирной схеме её опирания и сравни с максимальной возможностью смещения поясов. То есть, например, 3 мм сверху, 3 мм снизу, в сумме - 6 мм и поделить на высоту балки. Например, для 30Б1 - это tg=0.02. То есть на такой угол при неблагоприятнейших зазорах в 3 мм наверху и внизу балка при углах поворота до 1.15 не заметит особо жесткости узла.

При этом для той же 30Б1 при нагрузке в 2.5 тонны на метр и шарнирном опирании угол поворота на опоре всего 1 градус. И это 1.1 по прочности при С245.

А значит при зазорах в каждом поясе, равных 3 мм, это опирание для 30Б1 - практически шарнир и балка ломается)
 
 
Непрочитано 24.11.2016, 18:36
#650
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Какая нафиг подвижность во фрикционном соединении? Вы че? И кстати зазор 1.5 максимум. Не путайте с разницей диаметров, которые к тому же для высокопрочных +2.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 18:50
#651
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Stanislavmg, какой нафиг фрикцион, когда Фахверк спрашивает про срезное соединение?)
 
 
Непрочитано 24.11.2016, 18:52
#652
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Какая нафиг подвижность во фрикционном соединении? Вы че? И кстати зазор 1.5 максимум. Не путайте с разницей диаметров, которые к тому же для высокопрочных +2.
Станислав, почему Вы так невнимательны? Почему Вы считаете Фахверка, Семенова и ZVV идиотами? Поражение мыслительно-аналитических логических функций? Невосприятие обращенной речи?
Соберитесь, Вы же позорите ряды...
Фахверку: в одном моем укрупнительном узле стыка двутавра разработчик КМД на заводе решил, что из 27-и вп болтов М24 три по стенке - не вп. И соответственно зафигачил ф23 и М20.56.
На монтаже после сборки задумались. Пытался им как-то помочь и оставить М20.56, но не получилось - все симптомы за неподатливость. Порекомендовал применить хотя бы М20 вп...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2016 в 18:59.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2016, 20:22
#653
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Станислав, почему Вы так невнимательны? Почему Вы считаете Фахверка, Семенова и ZVV идиотами?
А вот не надо придумывать. Если я не понял о чем речь, это не значит, что я считаю кого то идиотом.)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Соберитесь, Вы же позорите ряды...
Ой да ладно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но учтемс на будущее.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Виноватс. Читал мельком.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:10
#654
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
И кстати зазор 1.5 максимум. Не путайте с разницей диаметров
если разница диаметров 3 мм, то после монтажа две пластины могут быть сдвинуты относительно друг друга вплоть до 3 мм, а значит их свобода передвижения относительно друг друга может достигнуть аж 6 мм в самом наинеблагоприятном и маловероятном варианте.
 
 
Непрочитано 25.11.2016, 01:29
#655
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Вероятность близка к нулю, т.к. даже на 1 пластине отверстия гуляют. Считаю это несерьезно ИМХО. Хотя пора бы уже переходить на более точное изготовление и монтаж. 21 век на дворе как никак.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 02:04
1 | 1 #656
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Хотя пора бы уже переходить на более точное изготовление и монтаж. 21 век на дворе как никак.
Кто бы спорил
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Yex_uRO15yI
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 06:43
#657
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
Вероятность близка к нулю...
Ах Вы так
Вот максимально возможный угол поворота узла на двух болтах М20 кл.В с расстановкой 60 мм: тело болта 20h14 (-0,52), отверстия 23+0,9, расстояния центров до края пластин +/- 1.
Итого имеем 12 градусов. Это уже не смешно .
Вероятность мала, согласен. Но ненулевая.
Есть тут математики - как примерно оценить? Понятно, что согласно ГОСТ "Надежность" учитывать такой угол нужно, если вероятность более 0,001. Так?
А какова вероятность? Распределение отклонений наверняка нормальное Гауссово. Кто быстро на глаз оценит?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: поворот узла.jpg
Просмотров: 65
Размер:	41.7 Кб
ID:	179723  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 09:04
#658
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Вообще про поддатливость верно сказали. Нужны ВПБ. Равно как и на НП СФ. Просто всё как-то мыслилось что можно.... но не нужно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 09:44
#659
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ах Вы так
Вот я знал, ща прилетит.


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Кто бы спорил
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=Yex_uRO15yI
ахах. Видел. Это ффффсе вранье.

Последний раз редактировалось Stanislavmg, 25.11.2016 в 09:50.
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 09:59
#660
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


На видео - возможно, лично не видел.
А вот случай из жизни.
Курс, энергоцентр. Ну, тот, который с трубой под 100м - ее издалека видно.
Там есть здание котельной и здание ГПУ (газопоршневых установок). Между ними - переходная галерея над дорогой. Сделали эту галерею КМ+половину КМД.. И тут выясняется веселейшая вещь - фактическое расстояние между зданиями почти на метр отличается от проектного. около 20м по проекту - и около 21 метра по факту.
Вот и думай про 21 век, точнейшие тахеометры и т.д.
Offtop: Плиту пола, про которую я в какой-то теме по фундаментам писал, именно там и ломанули, в здании ГПУ - дырка под плитой оказалась вместо подготовки. см так в 20
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 17:19
#661
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
А узел В на болтах нормальной прочности по срезу отважился кто-нибудь в проекте использовать?
Имеете в виду болты только по стенке? или по полкам тоже?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2016, 17:46
#662
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
На видео - возможно, лично не видел.
Это я сарказм дал.)
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 06:35
#663
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Имеете в виду болты только по стенке? или по полкам тоже?
По полкам вроде все прозрачно - будет сдвиг, а потом срез. Поэтому вроде как остается выбрать - надо такое или нет. А вот по стенке сдвиг вызовет какие-то нехорошие перенапряги в корнях накладок, прежде чем в болты упрется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 11:41
#664
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вот по стенке сдвиг вызовет какие-то нехорошие перенапряги в корнях накладок, прежде чем в болты упрется.
Что-то вызовет, но далеко не критично. Сто лет такие узлы применяют. Пока не падают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 12:07
#665
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Что-то вызовет, но далеко не критично. Сто лет такие узлы применяют. Пока не падают.
Тут нужно вопрос читать - Фахверк спросил о возможности применения обычных болтов.
Или сто лет болты обычные, как обозначено у Фахверка?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 16:51
#666
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фахверк спросил о возможности применения обычных болтов.
Это что за фантазии такие?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 21:49
#667
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это что за фантазии такие?
Нормальные такие фантазии, как бы а чего нет-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 21:57
#668
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Можно и на обычных. Только потом всё обварить расчётными швами.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2016, 22:08
#669
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно и на обычных. Только потом всё обварить расчётными швами.
Об чем и речь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2016, 23:13
#670
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Имеете в виду болты только по стенке? или по полкам тоже?
Тем не менее, я так и не понял, про какие болты спрашивал фахверк - про все или только по стенке.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 06:11
#671
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
..., я так и не понял, про какие болты спрашивал фахверк - про все или только по стенке.
Я теперь тоже.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 09:20
#672
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Я спрашивал про болты по поясам. По стенке предполагал нормальной точности и прочности. По поясам тоже предполагал нормальной точности и прочности, но это будет податливо. Не надо похабень устраивать. Лучше всё же или фрикцион или фланец или монтажные болты нормальной прочности и грубой точности с последующей обваркой нужны мест. Болты монтажные опосля можно и извлечь....

----- добавлено через ~8 мин. -----
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010 вспомнил и это.....

----- добавлено через ~11 мин. -----
Вог фрикционе много болтов... болт тащит меньше.... тонн 7-8. Во фланце болт несет больше.... и что одно и другое всегда мешает опирающемуся сверху настилу. Причем любому.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 10:53
#673
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, про ласапед https://dwg.ru/dnl/5442
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0033.jpg
Просмотров: 222
Размер:	120.7 Кб
ID:	179874  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 11:13
#674
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


wvovanw, спасибо! А что за книга? Слепой. Спасибо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 11:14
1 | #675
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


ФАХВЕРК, Беленя Е.И. Металлические конструкции. Специальный курс 1982
ссыль ведь скинул

----- добавлено через ~12 мин. -----
ФАХВЕРК, кстати в серии 2.440-2 в.1 тоже есть на фрикционе, чуток по другому законструированы, но суть та же.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 12:44
#676
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: ты про "тип С"?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 13:01
#677
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
ты про "тип С"?
Бармаглотище, да. Применял? Расскажи нюансы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2016, 14:31
1 | #678
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


нюанс - предусмотреть монтируемость второстепенных балок.
А то долбошлепы-монтажники могут отхватить половину "уха" на колонне, чтобы впихнуть невпихуемое второстепенную балку
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 13:45
#679
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно не высокопрочные поставить. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 17:52
#680
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Фланцевые соединения в трубах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 18:31
#681
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
если не называть соединение фланцевым
- а что, его кто-то специально так называет?
С другой стороны, конечно, интересно: сделать фланец, болты поставить обычные и без затяжки, и сказать: "Это у меня растянутое соединение на болтах обычной прочности".
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 19:47
#682
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Простите пожалуйста, но почему тут опять используется подмена понятий "высокопрочный болт" и "болтовое соединение с предварительным натяжением"?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2016, 20:54
#683
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
подмена понятий
- в каком месте?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 09:47
#684
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...болты поставить обычные и без затяжки....
Без затяжки болты в ящике лежат. А так то болт ВСЕГДА затянут. Ну, не, есть наверно в жизни незатянутые болты, но они вскоре вывалются...
Нельзя ли четче выражать мысли?
Контроль затяжки - это одно, затяжка - это другое.
Вот как думаете, затяжку когда непременно нужно контролировать?
Кстати, обычный или очень прочный ли болт - один фиг, в смысле затяжки, и в смысле контроля затяжки.
Давайте потрезвее мыслить. Понятно что Новый Год, но тем не менее...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 11:01
#685
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Попытка №2

Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно поставить кл. точности В в узле, замоделированном в расчетной схеме как жесткий. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 11:28
#686
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Как ни называй В всегда достаточно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 11:51
#687
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
определением фланцевое соединение
из справочника проектировщика
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot001.jpg
Просмотров: 137
Размер:	143.9 Кб
ID:	181581  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 12:23
#688
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Попытка №2
- не дождётесь, это всё равно, что спросить "Жёсткая база или нет", тысячи постов уже написаны, а ответа не видно. Как назовёте/спроектируете/рассчитаете/обоснуете, так и будет.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 12:26
#689
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
из справочника проектировщика
Ну так и получается, что если нет ВП болтов с преднатягом, то соединение не фланцевое и можно обычные болты поставить и вообще фланец в 2 раза тоньше (чем при фланцевом) сделать?

Где в наших нормах упоминание о том, что например узел балка-колонна выполненный на фланцах (по правилам рекомендаций по фланцевым соединениям) можно в расчете принять как жесткий, и наоборот, можно ставить болты нормальной точности и произвольной толщины фланец, но при этом обязательно учитывать податливость соединения при построении расчетной схемы?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 12:35
#690
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Где в наших нормах
- имхо: нигде почти нигде (есть некая серия, но серия это не нормы), либо абсолютно жёсткий, либо абсолютно шарнирный, ещё: "фланец"="жесткий". В буржуйских нормам вроде бы есть разграничение по жёсткости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 12:40
| 1 #691
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Попытка №2
Одна и та же шутка повторенная дважды становится глупостью. Не важно как называть узел, важно как он работает... Это вам не юриспруденция понимаеш, от изменения названия результат не меняется.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 30.12.2016, 23:13
#692
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Тут на форуме кто-то когда-то приводил аргументы против установки растянутых болтов без контролируемого натяга во фланцах. Дескать податливость, щелевая коррозия, сдвиг.. Если всё это учесть - то можно.
 
 
Непрочитано 02.01.2017, 17:52
#693
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Фланец должен работать на сжатие! Поэтому и преднатяг.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2017, 18:12
#694
master_luc

Расчеты и проектирование
 
Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Фланец должен работать на сжатие! Поэтому и преднатяг.
Фланец никому ничего не должен.
Всех с НГ!
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2017, 18:40
#695
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


usernameisden
Фланец - это элемент используемый в качестве детали машиностроительного проектирования. Такого вида соединение как фланцевое подразумевает только лишь то, что в наличии имеется фланец и обязательно элемент трубопровода или трубопроводной арматуры не передающие ни какой вид энергии.
С точки зрения смысла можно в качестве аналогичного примера привести муфты и муфтовое соединение (муфтирование). Когда идёт речь о муфтах - чаще всего речь идёт о функции не только соединения, но и о какойто передаче энергии. Например передача вращательных характеристик - в кинематике механизмов; передача электрических характеристик в проводниках с помощью муфтирования; элемент тёплой одежды для передачи и/или сохранения тепла.

В строительном проектировании применяются термины характеризующие вид соединений обеспечиваемых силовыми характеристиками болтов. Фрикционное, срезное, фрикционно-срезное. Названия, как можно увидеть, тоже подразумевают вид функции узла, но с точки зрения работы болтов.

В качестве вывода можно сказать, что основная задача фланца - соединение трубопроводов и трубопроводной арматуры. Не редко фланцы и муфты имеют внешнее сходство.

Возможно что некоторые пожелалибы считать фланцевым соединением то, где соединительные элементы распологаются по флангам. Но это, на мой взгляд, не верно.
Однако если применять такой подход - то в общих данных, на ряду с условными обозначениями, следует давать расшифровку применяемых терминов. В противном случае у узлов трубопроводов и узлов конструктивных элементов строительных конструкций будет "фланцевое соединение".

Последний раз редактировалось BYT, 02.01.2017 в 19:36.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 02:14
#696
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Граждане сантехники.
Кыш из раздела строительных стальных конструкций со своими трубопроводами.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 10:56
#697
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Чёй-то "Кыш"? Спёрли термин у сантехников, а теперь "кыш"? Верни термин сначала..
И правильно говорят - фланец только для соединения труб. Хоть круглых, хоть треугольных. По типу сантехники.
Всё остальное - не фланец. Никто же не называет опорную плиту колонны фланцем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 11:23
#698
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Хосподя, мне эта методичка (рекомендации по проектированию фланцевых соединений) до конца жизни будет появляться в моих кошмарах!!! Почему бы ее не полистать, там даже типовые узлы приведены с расчетными усилиями https://dwg.ru/dnl/9555
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 12:22
#699
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Никто же не называет опорную плиту колонны фланцем.
Совершенно верно. Также как не называют фланцем опорное ребро балки.
Я считаю, что такие элемнты следует называть по особенному чтобы не путать термины и смысловое применение. Например - "стыковые пластины рамных узлов"; "стыковые пластины посяса/балки".
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 13:59
#700
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, тогда фахверк переименуй и прогоны заодно.
 
 
Непрочитано 03.01.2017, 17:06
| 1 #701
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Я не предлагал ничего "переименовывать". Ты меня с кем-то спутал.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 20:16
1 | #702
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


BYT. То, что ты балабол-задушевник, который крайне редко что-то по существу пишет - уже все поняли. давай ты с фланцами трубопроводов пойдешь сюда? Могу еще варианты адресов предложить - но только если Admin выпишет индульгенцию заранее.

Совершенно плевать, где, когда и как родился термин "фланец". Ты сейчас в разделе "Металлические конструкции". А в МК есть тип узла, который по давно сложившейся традиции называется "фланцевым". И традиция эта возникла, когда тебя еще не запроектировали, я думаю.

П.С. Предлагаю дальнейшие попытки свести тему к трубопроводам считать злостным флудом и нещадно карать за это отлучением от форума
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 20:24
#703
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Бармаглотище
В данном случае в отличии от тебя в #695 посте я написал то с чем знаком на практике. То что тебе не нравится в моих версиях - лично твои трудности.
А не нравится лично тебе и, как ты выражаешься многим, отсутствие опровергающих аргументов.
Если ты не согласен с моей точкой зрения - то будь добр ответь конструктивно на вопрос usernameisden
Цитата:
Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно не высокопрочные поставить. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?

Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно поставить кл. точности В в узле, замоделированном в расчетной схеме как жесткий. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?
Если я не прав - то я узнаю правильный ответ.

Последний раз редактировалось BYT, 03.01.2017 в 20:29.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2017, 20:47
#704
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
отлучением от форума
- сильно.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 14:13
#705
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Товарищи. Сколько можно опохмеляться?
Тест на трезвость:
ниже соединение фланцевое или не фланцевое?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фс.jpg
Просмотров: 636
Размер:	61.3 Кб
ID:	181648  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 15:54
1 | 1 #706
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


это "рязанский" шарнир.
штоб я сдох
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 16:09
#707
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Бармаглотище
В данном случае в отличии от тебя в #695 посте я написал то с чем знаком на практике. То что тебе не нравится в моих версиях - лично твои трудности.
А не нравится лично тебе и, как ты выражаешься многим, отсутствие опровергающих аргументов.
Если ты не согласен с моей точкой зрения - то будь добр ответь конструктивно на вопрос usernameisden

Если я не прав - то я узнаю правильный ответ.
В данном случае ты в посте #695 написал кучу "воды", которая никоим образом не отвечает на вопрос автора. Более того, вся та хрень из #695 никоим образом не отражает смысл, вкладываемый в понятие "фланцевый узел" в металлоконструкциях. Да и вообще к строительным металлоконструкциям имеет отношение.. ну, разве что то, что и там, и там - сталь. Только у стали этой задачи разные совершенно.

"А если колонну не называть колонной - то можно этот кусок железа положить горизонтально и не считать на устойчивость?" - да, можно. Иногда. Ибо это будет уже не колонна, а балка. Другой элемент, который иначе считается.

В моем строительном мировоззрении понятие "фланцевый узел" в строительных МК - это не только внешний вид, но и определенная работа узла. А также мероприятия, обеспечивающие именно эту работу.
Если делать другой узел с другой работой - то его можно не называть фланцевым. Ибо он и есть - не фланцевый. Только многие современные "модернисты" хотят взять серийный фланцевый узел, который сконструирован и рассчитан, исходя из определенных предпосылок, а потом не обзывать его фланцевым и различными конструктивными изменениями полностью поменять его работу. Не, поменять-то работу вы можете - но тогда будьте добры полностью пересчитать каждую железочку, каждый болтик, каждый шовчик. Желательно еще и испытания провести.

А ты продолжай заниматься болтологией про машиностроение и трубопроводы. Ведь именно это хотел узнать вопрошающий и все остальные, кто читает эту тему

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Товарищи. Сколько можно опохмеляться?
Тест на трезвость:
ниже соединение фланцевое или не фланцевое?

косяк в картинке, кстати. На общем виде. Найдешь? = ))

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.01.2017 в 16:18.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 16:17
#708
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
В моем строительном мировоззрении понятие "фланцевый узел" в строительных МК - это не только внешний вид, но и определенная работа узла.
Так я и сказал, что каждый своё "мировоззрение" на узел должен бы описать в "Общих указаниях" листа "Общие данные" по причине того, что определение "фланцевое соединение" в нормах СПДС отсутствует.
А то что я "налил воды", так от желания внести некоторую ясность, что работа на первый взгляд подобных (не одинаковых) элементов именно подобна, а не идентична.

Ни кого не хотел обидеть. Просто рассуждал в рамках вопроса и темы.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 17:38
#709
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
это "рязанский" шарнир.
штоб я сдох
Нужно лишь правильно опохмелиться.
Бармаглотище
Цитата:
косяк в картинке, кстати
Это не ответ.
BYT
Цитата:
"мировоззрение" на узел должен бы описать в "Общих указаниях" листа "Общие данные"
Именно в ПЗ серии "Проект 901и", массово применяемый (по этой серии понастроено мельярд тонн МК-зданий) до сих пор газпромом и иже, черным по-русски написано, что это за узел в принципе, а на листах 1-го альбома (КМ) и 2-го альбома (КМД) детально описано, как и что делать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 18:19
#710
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не ответ.
а я и не отвечал.
На мой взгляд, для точного ответа маловато данных. Например, что за болты 24-е там стоят. Из какой стали детали узла сделаны. И т.д.
Скорее всего, узел фланцевый. Но - это именно что "скорее всего". И болты, скорее всего, стоят 10.9 40Х "Селект" с контролируемым осевым натяжением. И сталь - скорее всего 09Г2С-15 или 14Г2АФ-15 (а то и по ТУ) толщиной мм так 30. Но - тоже "скорее всего". Точно я не знаю. Ты ж эту информацию в кармане держишь, как шулер карточный.
Offtop: Что-то ты стал частенько всякое "разводилово" постить да вопросы провокационные задавать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 20:00
#711
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
а я и не отвечал.
Я и говорю. Как к стенке, сразу трезвеем.
Цитата:
На мой взгляд, для точного ответа маловато данных.
Я дал 200% инфы - серия, альбом, и т.д.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Что-то ты стал частенько всякое "разводилово" постить да вопросы провокационные задавать ..
С годами становишься все мудренее и мудренее, в геометрической прогрессии - мир-то не однозначен оказывается, как в молодости казалось...
Короче, это узел фланцевый, но без в/п болтов и без контроля затяжки по усилию.
Соединение фланцевое, а не подпадает под "Рекомендации..." и т.д.
Вот такая петрушка.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 04.01.2017 в 20:03. Причина: ,
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 23:37
#712
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я дал 200% инфы - серия, альбом, и т.д.
- где, это?:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
серии "Проект 901и"
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 04.01.2017, 23:48
#713
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- где, это?:
Блин, неправильно что ли опохмелился...
Это серия "Проект 901и", альбомы 1 и 2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2017, 00:50
#714
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 842


ТС в каком посте все решилось?

В топе опубликуй что ли.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2017, 02:13
#715
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Блин, неправильно что ли опохмелился...
Это серия "Проект 901и", альбомы 1 и 2.
куда тыкать?
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна ...
forum.dwg.ru › ... › Металлические конструкции
15 ч. назад - Сообщений: 11 - ‎Авторов: 7
В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне .... Именно в ПЗ серии "Проект 901и", массово применяемый (по этой ...
Другие результаты с сайта forum.dwg.ru
СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 ...
nevskii-bastion.ru/02690-140530-foto/
30 мая 2014 г. - СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 и ЗАКЛАДКА КРАНОВ ЗАВ. №№904, 905. СФ «АЛМАЗ» 30.05.2014.
плавучий самоходный кран проекта 02690 - НЕВСКИЙ БАСТИОН ...
nevskii-bastion.ru/project-02690/
900, 901 и закладке крана зав. ... Новый головной самоходный плавучий кран проекта 02690 СПК-19150 прибыл на Северный флот (СФ), где его экипаж ...
СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 ...
nevskii-bastion.ru/02690-140530/
30 мая 2014 г. - СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 и ЗАКЛАДКА КРАНОВ ЗАВ. №№904, 905. СФ «АЛМАЗ» 30.05.2014
проект постановления Правительства Российской Федерации
tpprf.ru › Главная › Взаимодействие бизнеса и власти › ОРВ ПРОЕКТОВ НПА
7 мая 2014 г. - 901 и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 1999-р». 07.05.2014 ...
ElitePen.ru - все о ручках :: Просмотр темы - Hero 901 и Pilot 78g ...
www.elitepen.ru/forum/viewtopic.php?t=9478&sid...
7 мар. 2015 г. - Сообщений: 3 - ‎Авторов: 2
Элитные письменные инструменты - информационный проект ... 22:53:50 Заголовок сообщения: Hero 901 и Pilot 78g - продано ...
Новинка ассортимента! Диммеры-преобразователи Uniel USW ...
www.elec.ru › Новости › Компании › 2015 год › 22 сентября
22 сент. 2015 г. - АСУ вентиляцией — совместный проект компаний «Болид» и «КРУГ» на ... Диммеры-преобразователи Uniel USW-901 и USW-902.
Новости. Состоялись торжественные мероприятия, посвященные ...
http://www.almaz.spb.ru/index.php?mo...ema=2014-11-28
28 нояб. 2014 г. - 900, 901 и закладке крана зав. № 908. ... посвященные подъему флагов на морских самоходных плавучих кранах проекта 02690 зав.
Pz.Kpfw.II Ausf.G (VK 901 и VK 903) - Танки с World of Tanks
https://sites.google.com/site/tankis...kpfw-ii-ausf-g
КВ-4 (проект Н. Духова и проект Г. Москвиина) ... КВ-4 КТТС (проект К. И. Кузьмина, П. С. Тарапанина и В. И. Таротько) · КВ-5 .... G (VK 901 и VK 903) ...
Электропоезд ЭР2К-901 и ЭР2Т-7234 - YouTube
Видео по запросу Проект 901и▶ 1:01
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=mfQXcNhCpHc20 мая 2016 г. - Добавлено пользователем AndreyER2 trainz
20.04.16 о.п. сосновая поляна снято на камеру HDS4000.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2017, 09:50
| 1 #716
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Млин, как ищем? Здесь, в нашем Доунлоаде и лежат....
Например:
https://dwg.ru/dnl/7952
Омская птица
Цитата:
ТС в каком посте все решилось? В топе опубликуй что ли.
ТС задал массу вопросов в 2014 году, и ушел не солоно хлебамши.
Нынче, слава аллаху, 2017-й год.
А что должно было решиться-то?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2017 в 10:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2017, 13:33
#717
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ильнур, я, конечно, понимаю, что НГ, все дела..
Загадка. Найди отличия:
1. Проект 910и
2. Проект 901и

Offtop: Опохмеляться надо правильно, товарисч Ильнур

Offtop: ПС. Не зря я тебя шулером назвал. Вон, даже в шифре проекта цифрами в наперстки играешь

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.01.2017 в 13:41.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 10:14
#718
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Загадка. Найди отличия:
1. Проект 910и
2. Проект 901и
С учетом НГ - никаких!
Я ладно 0 и 1 местами поменял, ну а вот эту серию тут что никто "в лицо" не узнает? По узлу? Это же широкопотребляемая серия...
Цитата:
Опохмеляться надо правильно, товарисч Ильнур
Согласен. Подправим.
Цитата:
ПС. Не зря я тебя шулером назвал. Вон, даже в шифре проекта цифрами в наперстки играешь
Вот не надо...на кой мне играть, мне важно мнение КОНКРЕТНЫХ товарисчей насчет выложенного узла.
А вот смотрю, не один товарисч, в т.ч. ты, так и не отважился КОНКРЕТНО выразиться по поводу узла - что это, как это, по квалификации куда, как считать, фланцевое/нет, как соотнестись с "Рекомендациями..", или к каким пунктам каких норм расчет и конструирование этого узла отнести...
И главное - означает ли наличие в названии узла "фланец" отошление этого узла к методике "Рекомендации..", или таки в строительстве имеет быть место Здравый Смысл?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 13:35
#719
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Какой такой здравый смысл на новогодних праздниках? = ))
Offtop: П.С. Серию пока даже не посмотрел, некогда.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 14:17
#720
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Бармаглотище А этот вот узел к какому отнёс бы? Он, кстати говоря, наиболее грамотный с точки зрения технологичности.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Какой узел.jpg
Просмотров: 122
Размер:	108.4 Кб
ID:	181677  
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 16:16
#721
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Фланец - это элемент используемый в качестве детали машиностроительного проектирования. Такого вида соединение как фланцевое подразумевает только лишь то, что в наличии имеется фланец и обязательно элемент трубопровода или трубопроводной арматуры не передающие ни какой вид энергии.
А так же редуктора, электродвигатели, муфты вращения и прочая дребидень
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 18:12
#722
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
муфты вращения
Элемент называется полумуфтой, но ни как не фланцем. В этом и заключается отличие. При внешних сходствах двух наличествующих деталей их нельзя назвать фланцами. Одна деталь будет фланцем, а другая полумуфтой. Согласен?
Отличие именно по функциональности.

Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 18:30.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 18:45
#723
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Ожегов:
Фланец - металлическая плоская скрепляющая часть на концах труб, валов, резервуаров, арматуры.
Думаю, перечень можно продолжить. Однако Ожегов не подчеркнул главного: фланец поперечен основному элементу.
Таким образом, наличие неких "скрепляющих деталей", пришпандоренных к торцу основного предмета поперек предмету, скрепленных болтами на растяжение, позволяет любому русскоязычному инженеру говорить, что соединение фланцевое.
Насчет непередачи энергии - вот в строительных конструкциях в принципе нет передачи энергии, если их рассматривать в статике.
Однако передача энергии во фланцевых соединениях все же может иметь место. Не через крутящий момент конечно.
Поэтому так мудрено классифицировать не стоит.
Ясно, что есть ФС, соответствующие "Рекомендациям..", а есть несоответствующие.
Из чего следует, что принцип использования болта на 100% на растяжение можно реализовать как по "Рекомендациям..", так и в ином виде.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 18:54
#724
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Для использования соединения валов используется муфта. А вот ось, деталь отличающаяся от вала, уже может иметь именно фланцевое соединение.
Пока в строительных нормах нет точноо определения фланцевого соединения - следует это определение давать в общих указаниях; текстовых частях; пояснительных записках.
То что есть на сегодня - это термин "опорное ребро".
Отсутствие "фланцевого соединения" как официального термина всеми приотлично понимается, что это не технологичный вид. Он трудоёмок как в изготовлении так и при монтаже. А так же имеет определённые требования при эксплуатации.

Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 19:03.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 19:03
#725
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Для использования соединения валов используется муфта. А вот ось, деталь отличающаяся от вала, уже может иметь именно фланцевое соединение.
Не совсем.
Я в молодости на авиазаводе видел вал привода хвостового винта тяжелого вертолета: множество трубчатых валов с фланцами, соединенных болтами. Их не называли муфтами. Так и называли - фланцы. Видимо, болты на срез.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 19:07
#726
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Видимо, болты на срез.
Это "притянуто за уши". Ни кто не будет утверждать в повседневной жизни, в том числе и я, что болт и винт это абсолютно разные вещи. Тоже самое и с фланами/муфтами. Кому как удобно так и называют. Но это не означает, что так правильно. Поэтому я и привожу пример, что при поставке однотипных деталей "валом" вопрос правильной терминологии становится ключевым для процесса сортировки.
Конечно для рамного узла необходим официальный термин. Но его в нормах пока нет. Ведь понятно, что к опорному ребру и фланцу рамного узла подход в изготовлении будет разный. Но как их отличать при вероятностях пересортицы когда они будут внешни не отличимы?
Поэтому для решения возможных трудностей лично я бы давал в документации термин "фланец рамного узла" с соответствующими пояснениями.

Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 19:14.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 19:15
#727
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Это "притянуто за уши"....
Это не притянуто за уши, это факт. Просто Вам удобно иметь однозначную позицию в виде ДОТ и никого не подпускать. Жизнь намного сложнее и многограннее, чем кажется.
Например, насчет "технологичности" ФС - я не знаю, что Вы вкладываете в слово "технологичность", но есть ФС, которые изготавливаются ЛЕГКО. А уж насчет сборки ФС (любых) - это совсем несложно - затянул, проверил и конец операции.
Я бы скорее "нетехнологичным" назвал фрикционное на накладках - трение там ОЧЕНЬ зависимо от множества факторов, и неподатливость узла не обеспечивается надежно. И болт используется на 30%.
Однозначно только на кладбище.
А писать в проекте ликбез по терминологии...зачем? Есть чертеж, выполнили и забыли. Кто неграмотен - тот в библиотеке пусть читает.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 19:17
#728
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто Вам удобно иметь однозначную позицию в виде ДОТ и никого не подпускать.
Не знаю что такое ДОТ, но да, мне удобно дать свой собственный термин, когда я понимаю, что терминология может привести к разночтению и разному пониманию. Такая практика имеет место быть. Не вижу ни чего предосудительного.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
я не знаю, что Вы вкладываете в слово "технологичность", но есть ФС, которые изготавливаются ЛЕГКО. А уж насчет сборки ФС (любых) - это совсем несложно - затянул, проверил и конец операции.
Я говорю то, что слышал от монтажников. Разумеется, что количество тонн поделённое на время с одними узлами умноженное на рсценку должно равняться количесиву тонн поделённое на время с ФС. Это есть критерий технологичности монтажа. Что касаемо изготовления и проектирования - там надо смотреть отдельно. Я пока про то, что не любят ФС монтажники. Вовсяком случае те с кем я работал.

Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 19:25.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 19:20
#729
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не знаю что такое ДОТ...
Неизвестная терминология может привести к разночтению и разному пониманию. Такая практика имеет место быть. Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы пояснить:
долговре́менная огнева́я то́чка (ДОТ) — отдельное малое капитальное фортификационное сооружение из прочных материалов, предназначенное для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами из защищённого помещения (боевого каземата).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 19:59
#730
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Бармаглотище А этот вот узел к какому отнёс бы?
к извращениям
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2017, 23:31
#731
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Товарищи. Сколько можно опохмеляться?
Тест на трезвость:
ниже соединение фланцевое или не фланцевое?
Насколько я понимаю в строительных конструкциях фланцевое соединение подразумевает передачу поперечной силы за счет трения. А здесь поперечка ловится опорным столиком.

И во фланцевом соединении фланцы равномерно прижаты, а не два болта внизу, четыре - вверху, а между ними болтов нет..

С точки зрения геометрии - оно фланцевое, но не соответствует тому фланцевому, которое подразумевается как именно фланцевое в КМ .

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Бармаглотище А этот вот узел к какому отнёс бы? Он, кстати говоря, наиболее грамотный с точки зрения технологичности.
На курьих ножках.....

Вообще чем-то напоминает нагромождения фигур при игре в "Тетрис".

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
к извращениям

Хы-хы....
__________________
Участник Броуновского движения.

Последний раз редактировалось engineer_a, 06.01.2017 в 23:38.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 01:14
#732
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ниже соединение фланцевое или не фланцевое?
Ильнур, вы действительно мастер ставить вопрос так, что не знаешь с какой стороны начать отвечать. Фланцевое или нет - это не суть, особенно учитывая возникшие трудности перевода. Соединение однозначно задумано как жесткое. И это самое главное.
Жесткость узла в данном случае подразумевает передачу момента с балки на колонну без потерь, чтобы было соответствие конструкции расчетной схеме. Осталось только понять, возможно ли это без предварительного натяжения? Мне думается, что нет. Но и затягивать на 0,7 от Rbun тоже смысла не имеет, т.к. нам не надо воспринимать поперечную силу трением. Нужно затянуть болты до такой степени, чтобы исключить возможную податливость вследствие неплотностей между деталями в узле. В проекте 910и в указаниях по затяжке идет отсылка к п.1.27 СНиП III-18-75, где как раз и говорится про контроль затяжки.
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Насколько я понимаю в строительных конструкциях фланцевое соединение подразумевает передачу поперечной силы за счет трения.
Это фрикционное подразумевает передачу трением, а фланцевое не всегда должно быть фрикционным. В рассматриваемом примере оно таковым и не является.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 06:04
#733
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Элемент называется полумуфтой, но ни как не фланцем.
Называется муфтой фланцевой ГОСТ 20761.
ЗЫЖ. Это ты строителям можешь лапшу на уши вешать с умным видом
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 12:15
#734
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
... Это ты строителям можешь лапшу на уши вешать с умным видом
Не всем.
Я лично имею одно машиностроительное образование, учился в авиационном. Вообще первые чертежи карандашом "ТМ" на ватмане чертил именно машиностроительные. Курсовой - редуктор.
engineer_a:
Цитата:
Насколько я понимаю в строительных конструкциях фланцевое соединение подразумевает передачу поперечной силы за счет трения. А здесь поперечка ловится опорным столиком. И во фланцевом соединении фланцы равномерно прижаты, а не два болта внизу, четыре - вверху, а между ними болтов нет..
Неправильно понимаете. Первое, как уже говорили, поперечка НЕОБЯЗАТЕЛЬНО передается трением. Второе - болты расставляются не равномерно, а сообразно НДС, например при однозначном моменте раскладка ассимметрична.
Цитата:
не соответствует тому фланцевому, которое подразумевается как именно фланцевое в КМ
Которому именно? Где конкретно ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ? Пункт нормы и т.д. Или Вами подразумевается/понимается?
Цитата:
На курьих ножках...Вообще чем-то напоминает нагромождения фигур при игре в "Тетрис".
Криво ухмыляться там, где неуместно - удел нехороших людей. Применение вырезок из проката в качестве деталей - ОЧЕНЬ нормальная идея, оно применялось, применяется и будет применяться. И именно в строительных конструкциях. Когда детали массово не штампуются, а надежные переходы надо иметь. Расслой - слабое место ФС, здесь ухмылки неуместны.
Кутузов
Единственный честный расклад.
По поводу затяжки - можно так: если хотим МНИМИЗИРОВАТЬ расход метизов (в кГ) и расход стали на фланцы (в кГ), то нужно применить самый вп-болт (например 10.9, 12.9 и т.д.), назначить контроль усилия затяжки наиболее точным методом (через момент и т.д.) и иметь минимальную толщину и размер фланца (фланцев), минимум диаметров и кол-во болтов. Соответственно иметь и соответствующие требования к прилеганию фланцев (фрезеровка и т.д.).
А можно так: принять, что обычным инструментом затяжкой в упор достигается хотя бы 70% (60, 50) нужного для НЕРАСКРЫТИЯ контакта усилия, толщина фланца обеспечивает своей жесткостью 90%-ную равномерность распределения между болтами, иметь ЛЮБОЙ желаемый класс прочности болтов, ЛЮБУЮ грубость изготовления и БЕСКОНТРОЛЬНУЮ затяжку при ОФИГЕННОЙ надежности соединения. Плата за это - 20-30% добавки в весах к узлу. Что примерно 3 руб/пучок в относительных единицах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 15:52
#735
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Называется муфтой фланцевой ГОСТ 20761.
Муфта фланцевая это не фланец. Это две абсолютно разные по функции системы соединений.
BYT абсолютно прав в своих рассуждениях. Достаточно обратиться к приведённой выше ассоциативности болт и винт. Один элемент является разной деталью в разных системах.
Тоже самое соединение ступеней оси и вала.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.01.2017 в 16:14.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 16:38
| 1 #736
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Может лучше про чертей на кончике иглы поговорите...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 16:39
#737
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Муфта фланцевая это не фланец. Это две абсолютно разные по функции системы соединений.
BYT абсолютно прав в своих рассуждениях. Достаточно обратиться к приведённой выше ассоциативности болт и винт. Один элемент является разной деталью в разных системах.
Тоже самое соединение ступеней оси и вала.
BYT прав лишь относительно. Винт, болт, ось, вал - относительно абсолютные определения. Изначально любой из этих слов означает нечто свое, не соотносясь с другим. А в технике многое пересекается между собой.
Например, ось ступицы имеет фланец. Это - из описания ТС-350, официально, из текста заводской инструкции. Так вот, ось эта - условно, на деле через эту "ось" передается офигенный момент, но валом его не назвали, ибо это ось системы. Колесо же крепится к оси через фланец, болтами. При этом никто не пыхтит и не гундит - колесо крутится и тащит.
Фланец, запишите, это то, что приварено поперек стержню. И фсе.
И нефиг тут разводить сопли.
Талреп - на 100% совершенный узел сопряжения. Надежен как черт. К этому надо стремиться, а не нюни с терминологией разводить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 17:12
#738
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Я бы назвал деталь рамного узла в случае отсутствия опорноо столика (фрикционное и фрикционно-срезное соединение) - "опорный фланец рамного узла".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Товарищи. Сколько можно опохмеляться?
Тест на трезвость:
ниже соединение фланцевое или не фланцевое?
Это опорное ребро - по наличию опорного столика. Если столик монтажный - "опорный фланец рамного узла".
Как можно заметить термины очень чётко и однозначно определяют функцию работы каждого из элементов в частности и узла в целом.
Поэтому выражения "опорный фланец рамного узла", "фланцевое соединение рамного узла" или "фланцевое соединение пояса фермы" исключает понятие "фланцевое соединение" которое является официальным термином ОВшников и ВКшников.
Выражение "опорный фланец" или "посадочный фланец" применяется у машиностроителей например в мотор-редукторах, вентиляторах и т.д, где посадочная плоскость фланца чаще служит базой.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.01.2017 в 17:57.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2017, 19:18
#739
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Тест на трезвость:
ниже соединение фланцевое или не фланцевое?
Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Я бы назвал деталь рамного узла....опорное ребро - по наличию..... Если столик монтажный....
Как можно заметить термины очень чётко и однозначно...
Как видим, товарищ совершенно трезв!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 02:38
#740
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Это ты строителям можешь лапшу на уши вешать с умным видом
Истина дороже.
Собственно yrubinshtejn всё разложил проще и не скажешь.
Я чертёж Ильнура както упустил из вида. Но именно про термины я и пытался сказать. Фланцевая муфта, фланец, опорный фланец, опорный фланец рамного узла - это абсолютно разные элементы.

Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 02:43.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 09:14
#741
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
...Собственно yrubinshtejn всё разложил проще и не скажешь...
Я ж пошутил - yrubinshtejn на п. 738 - вдупль, речь несвязная, каша-малаша какая-то:
Цитата:
...Поэтому выражения "опорный фланец рамного узла", "фланцевое соединение рамного узла" или "фланцевое соединение пояса фермы" исключает понятие "фланцевое соединение" которое является официальным термином ОВшников и ВКшников.
Т.е. "Фланцевого соединения" в КМ вовсе нет.
На п.735 он был еще вполне трезв, но тоже весел:
"... разной деталью в разных системах..." Вот если yrubinshtejnа поместить в вытрезвитель, он будет "правонарушитель", если уложить дома на диван - то будет "устал, родной".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 09:58
#742
Константин Д


 
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295


Хто там всуе ОВшников поминает? Мне кажется, товарищи конструктора, что определение фланца даже в той же википедии как "плоская деталь с отверстиями для болтов, служащая для прочного соединения ... (всяких разных штуковин, в т.ч. ) балок, ферм и тд)" вполне отражает суть этой идеи. А то что есть ГОСТ на фланцевые соединения трубопроводов, там или сосудов или аппаратов, дык этож уточнение этого термина, для более узкой области. Короче, я вас как неконструктор, очень прошу, спекулировать не надо, расчеты делайте нормальные, а усилия хоть через арматурину передавайте, лишь бы держалось. А то страшно в здания скоро заходить будет!
Константин Д вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 11:37
#743
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Хто там всуе ОВшников поминает? Мне кажется, товарищи конструктора, что определение фланца даже в той же википедии как "плоская деталь с отверстиями для болтов, служащая для прочного соединения ... (всяких разных штуковин, в т.ч. ) балок, ферм и тд)" вполне отражает суть этой идеи. А то что есть ГОСТ на фланцевые соединения трубопроводов, там или сосудов или аппаратов, дык этож уточнение этого термина, для более узкой области. Короче, я вас как неконструктор, очень прошу, спекулировать не надо, расчеты делайте нормальные, а усилия хоть через арматурину передавайте, лишь бы держалось. А то страшно в здания скоро заходить будет!
Об чем и речь!
Хоть горшком называй, только на кол не сажай.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 13:32
#744
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Ильнур
Пытаюсь объяснить крайний раз.
"Опрный фланец рамного узла" - ДЕТАЛЬ которая по функционалу отличается от ОПОРНОГО РЕБРА потому, что воспринимает поперечную силу без опорного столика. Работает фрикцион.
"Фланцевое соединение рамного узла" - СОЕДИНЕНИЕ (не деталь!!!) отличающееся от ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ.
Так же как ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ не является соединение ФЛАНЦЕВЫХ МУФТ. В ГОСТ на фланцевые муфты, как я и говорил в самом начале, функцией является предача КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА.
Если мне по телефону скажут ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - я это восприму как соединение трубопроводов. В ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИЕ важно, чтобы не было "свищей" и "течей".
Для понимания, что речь идёт про строительные кунструкции - мне необходимы дополнительные пояснения типов - "рамного узла"; "пояса фермы" и т.д.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. "Фланцевого соединения" в КМ вовсе нет.
Покажи. И дай вразуметильный ответ. Твои примеры с сериями - это тоже самое, что предлагаю я - прописывать в каждом проекте в "Общих указаниях" потому, что одназночного определения нет. Серии это не НТД. Это такие же проекты. Кстати говоря - не смотрел.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я ж пошутил - yrubinshtejn
Ты не замечал, что твои "шутки" многими воспринимаются как не знание предмета? Ты частенько из очевидных ответов раздуваешь полемику.
Реально напрягает. Когда шутишь - добавляй специально для меня в скобках что это шутка.

Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 14:28.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 16:04
#745
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Ильнур
Пытаюсь объяснить крайний раз.
"Опрный фланец рамного узла" - ДЕТАЛЬ которая по функционалу отличается от ОПОРНОГО РЕБРА потому, что воспринимает поперечную силу без опорного столика. Работает фрикцион.
Попытаюсь пояснить встречно: откуда термин "опорный фланец", и зачем? Просто фланец, и все. Мало ли как конкретно передается поперечка - поперечка - это вторичный компонент вообще. Самый главный - это растяжение - хоть в растянутом соединении, хоть в изгибаемом. Фланец собственно и предназначен для передачи на болт этого компонента.
А называть фланцем опорное ребро - ну совсем не по-русски - опорное ребро оно и есть опорное ребро! Просто ребро и все. Для придания устойчивости стенке например и передаче поперечки на опору. Причем тут фланец вообще?
Цитата:
"Фланцевое соединение рамного узла" - СОЕДИНЕНИЕ (не деталь!!!) отличающееся от ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ.
Фланцевое соединение - это соединение, содержащее такую деталь, как фланец. И все. Чего мудрить.
Цитата:
Если мне по телефону скажут ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - я это восприму как соединение трубопроводов. В ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИЕ важно, чтобы не было "свищей" и "течей".
Это Ваше личное - первым в жизни Вы прочли про фланцы трубопроводов, и это врезалось Вам. Но это же не основание для смущения всего строительного сообщества - для меня как для строителя ФС - это в первую очередь узлы из "Рекомендации..".
Кстати, в официальном названии таки пишется: "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ". Какие нафег трубопроводы?
Цитата:
Для понимания, что речь идёт про строительные кунструкции - мне необходимы дополнительные пояснения типов - "рамного узла"; "пояса фермы" и т.д.
Не, Вам нужно быть просто в курсе, в которой части объекта Вы работаете на данный момент. Например какой-нить электронщик тоже может сказануть нечто типа "Консоль", и что? Вам снова ликбез начинать читать, чтобы Вы отличили строительную консоль от вот той консоли?
Цитата:
Серии это не НТД. Это такие же проекты. Кстати говоря не смотрел.
Ну не смотрел - не смотрел, общайся с самим собой, себе же придумывай термины и нормы, и вообще можешь объявить себя нон-грата и переехать на необитаемый остров.
Цитата:
Ты не замечал, что твои "шутки" многими воспринимаются как не знание предмета? Ты частенько из очевидных ответов раздуваешь полемику.
Да, приходится часто встревать в словесные болота, разводимые тут иными умниками.
Давай не придумывай свое - ФС в строительстве - это очень просто.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 16:16
#746
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ФС в строительстве - это очень просто.
Фалнцы - для чайников !!!

__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 16:41
#747
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Фалнцы - для чайников
Вы как ясновидящий. Вчера всю подобную посуду приготовил к выносу на помойку. Воды, по моему мнению, расходуется раза в 3 больше при мытье.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Попытаюсь пояснить встречно: откуда термин "опорный фланец", и зачем?
Это я предлгаю. Смысл заключается в том, что сочетание только этих двух терминов, без акцента на строительные конструкции, говорит о том, что элемент принадлежит какомуто механизму уствнавливаемого по средству фланца. Например мотор-редуктор. Если мы ведём речь об элементе строительной конструкции в части рамного узла - "опорный фланец рамного узла" подразумевает наличие фрикциона в отличии от "опорного ребра" где обязательное наличие опорного столика.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это Ваше личное - первым в жизни Вы прочли про фланцы трубопроводов, и это врезалось Вам. Но это же не основание для смущения всего строительного сообщества - для меня как для строителя ФС - это в первую очередь узлы из "Рекомендации..".
Кстати, в официальном названии таки пишется: "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ". Какие нафег трубопроводы?
Ну я к строителям отношусь ни как к ограниченным специалистам, поэтому и учитываю смежников и их правил проектирования. А термины и определения это основа. Я тоже в своём лексиконе применяю к рамным узлам термин "фланцевое соединение", но считаю это не корректным и в определённых ситуациях "катастрофичным", например в случае с архитекторами. Для них все фланцы - это фланцы.
Что касается рекомендаций и соответствующей терминологии - я не могу вообще ни как быть сторонником и противником. Просто я говорю о том, что в своей работе применяю термины которым даю, при необходимости, более конкретное определение.
А рекомндации и СНиП (СП) разные вещи. Вот пособие к СНиП (СП) это уже прямая связь. А рекомендации - это не понятно что. Хочешь прислушивайся, а хочешь игнорируй.
Оффициальный термин необходим в СП. С этого вопроса вся полемика и закрутилась.

П.с. Вообще говоря я считаю так - если в советском СНиПе не было таких узлов - значит узлы не востребованы технологически. Но это мнение - не более.

Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 16:48.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 16:52
#748
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
...А рекомендации и СНиП (СП) разные вещи. Вот пособие к СНиП (СП) это уже прямая связь. А рекомендации - это не понятно что. Хочешь прислушивайся, а хочешь игнорируй.
...
Ну совсем зря. Эти "Рекомендации.." - от авторов СНиП "Стальные...", разработаны в развитие СНиП II-28-81*, СНиП III-18-75 в части изготовления и СНиП 3.03.01-87 в части монтажа конструкций, а также в дополнение к ОСТ 36-72-82 "Конструкции строительные стальные. Монтажные соединения на высокопрочных болтах. Типовой технологический процесс". Собственно легли в основу ВСЕХ последующих методик по ФС во всех СНиП и СП.
Этот документ до сих пор не отменен.
Но не это главное. Главное - 100 лет в строительстве применяются фланцы, для организации соединений строительных конструкций. И никто их не путает с фланцами трубопроводов или механизмов.
Единственная нечеткость - это приписывание к ФС в МК высокпрочных болтов и точного контроля их затяжки. Ибо кроме "Рекомендации.." ничего другого нормативного по ФС нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 17:05
#749
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Этот документ до сих пор не отменен.
P.s.
Вот по части серий, которые мною используются в качестве "прилагаемых" меня абсолютно не интересует статус. Я, если это ПД, оговариваю дополнительные требования для РД. Если это РД - то провожу самостоятельно в рамках раздела "пересмотр" серийного материала и даю соответствующие требования для КМД, если этот раздел РД требуется.
IBZ не раз говорил, что все "серии" подлежат пересмотру. Но ведь всю библиотеку переутвержать ни кто не будет, а работать както надо. Поэтому так.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 17:08
#750
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Разговоры про фланцевые соединения трубопроводов и мотор-редукторы в ответ на вопрос "Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?" считаю лютым оффтопом и предлагаю сделать выговор Бахилу, как зачинщику этого непотребства.

По теме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Единственная нечеткость - это приписывание к ФС в МК высокпрочных болтов и точного контроля их затяжки. Ибо кроме "Рекомендации.." ничего другого нормативного по ФС нет.
И в чем же нечеткость? Наоборот - все четко. Однозначно прописано требование к выполнению фланцевых соединений на высокопрочных болтах с предварительным натяжением и контролем натяжения. Кстати, кроме Рекомендаций фланцевые соединения рассмотрены в Пособиик СНиП.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 17:16
#751
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Разговоры про фланцевые соединения трубопроводов и мотор-редукторы
Мотор-редукторы и муфты были приведены в качестве примеров и являются показателями того, что термин фланец - это функция, а не образ детали.
То что Вы предлагаете не учитывать интересы исполнителей смежных разделов - это вполне объяснимо. "Межличностные конфликты" конструкторов и технологов имеют богатую истроию.
И ещё. Ждать, что государство будет разрабатывать НТД как раньше по меньшей мере наивно.
Напротив государство заинтересовано в снятии с себя ответственности. Именно в связи с этим фактом статус документов советской эпохи - "утратил силу".
Всё новое будет являться собственостью разных "девелопментов" и огромных концернов.

Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 17:21.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 17:38
#752
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...И в чем же нечеткость? Наоборот - все четко. Однозначно прописано требование к выполнению фланцевых соединений на высокопрочных болтах с предварительным натяжением и контролем натяжения.
Вот эта "однозначность" и есть нечеткость. ФС можно и часто нужно выполнить без фанатизма. Например, так никто не вник в суть серии 910и, узел из которой я выложил. А суть проста - там ЛЮБОЙ болт с контрированием, без точного контроля затяжки, без требований к расслою фланцев.
Контроль затяжки там банальный:
Цитата:
СНиП III-18-75
1.27. Пакеты из деталей, собранные под клепаные или болтовые соединения, должны быть плотно стянуты болтами, а отверстия в пакетах - совмещены сборочными пробками.
Плотность стяжки пакета при сборке проверяется щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проходить вглубь между собранными деталями более чем на 20 мм, и остукиванием болтов контрольным молотком; болты при этом не должны дрожать или перемещаться.
Зазор между деталями в соединениях, для которых проектом предусмотрена плотная пригонка, не должен превышать 0,3 мм. При этом щуп такой толщины не должен проходить между приторцованными поверхностями деталей.
Обушки парных уголков, лежащих в одной плоскости, не должны быть смещены один относительно другого более чем на 0,5 мм в пределах узлов и прикреплений и более чем на 1 мм на других участках.
То же и на сегодня, для обычных болтов с контрированием:
Цитата:
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
4.5.6 Гайки и контргайки болтов диаметром 12-27 мм следует затягивать до отказа, от середины соединения к краям, с усилием 294-343 Н (30-35 кгс) монтажными ключами. Длина ключа должна составлять для болтов М12 - 150-200 мм; М16 - 250-300 мм; М20 - 350-400 мм; М22 - 400-450 мм; М24 - 500-550 мм; М27 - 550-600 мм или динамометрическими ключами по ГОСТ Р 51254.
4.5.7 Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем.
4.5.8 Контактные поверхности соединяемых элементов должны быть очищены от загрязнения, заусенцев, льда и других неровностей, препятствующих плотному их прилеганию. Плотность стяжки собранного пакета надлежит контролировать щупом толщиной 0,3 мм, который не должен проникать между собранными деталями в зону, ограниченную шайбой.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Кстати, кроме Рекомендаций фланцевые соединения рассмотрены в Пособии к СНиП.
Я и говорю, что В начале было Слово. Затем это проходит ВЕЗДЕ.
Цитата:
предлагаю сделать выговор Бахилу, как зачинщику
Поддерживаю. Если даже не виновен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 18:13
1 | #753
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот эта "однозначность" и есть нечеткость. ФС можно и часто нужно выполнить без фанатизма.
ФС на болтах без предварительного натяжения выполнить можно, но почему такое исполнение не попало в нормы? Ответа на этот вопрос с ссылкой на литературу у меня нет. Можно делать предположения, почему так. Гипотеза, что работа соединений без контроля натяжения в значительной степени менее надежна чем соединений с контролем, на мой взгляд, несостоятельна ввиду того, что ФС без контроля натяжения хорошо исследованы, широко распространены и рекомендованы к использованию в странах западной Европы. Возможно, ФС без предварительного натяжения не попали в нормы, так как не были выполнены отечественные исследования по работе данного исполнения ФС, а зарубежные исследования не считаются достоверными по тем или иным причинам.
Добавлено.
Решил освежить в памяти обсуждаемый вопрос и вспомнил, что ФС с болтами без контроля натяжения в отечественных нормах были: Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополосных двутавров. - М., Изд. ЦНИИпроектстальконструкции, 1982. пункт 1.4 из общих данных этого руководства:
"1.4. Фланцевые соединения растянутых поясов могут быть выполнены как при предварительном натяжении высокопрочных болтов (тип А), так и без натяжения, при затяжке болтов стандартным ручным ключом (тип Б). Фланцевые соединения типа Б могут применяться в зданиях без мостовых и подвесных кранов, монорельсов и другого подвесного подъемно-транспортного оборудования при временных нагрузках, не превышающих 35 % суммарных. В соединениях типа Б допускается образование зазоров между фланцами в процессе эксплуатации (см. п.7.18). Фланцевые соединения сжатых поясов выполняются при затяжке высокопрочных болтов по типу Б соединений растянутых поясов."
Позже выпущенные Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединенний стальных строительных конструкций (1989г.) отменили Руководство 1982 г, а в документе появилось требование о предварительном напряжении и контроле натяжения высокопрочных болтов ФС.

Последний раз редактировалось ZVV, 08.01.2017 в 18:40.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 19:00
#754
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
предлагаю сделать выговор Бахилу, как зачинщику этого непотребства.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Поддерживаю. Если даже не виновен.
Offtop: Я то тут причём? вообще в вашей байде не участвую..
Вот вам
Цитата:
Фланец (от нем. Flansch) — соединительная часть труб, валов и т. п., представляющая собой обычно плоское кольцо или диск с равномерно расположенными отверстиями для болтов и шпилек; служит для скрепления с другими деталями, изделиями. Словарь иностранных слов. 1989.
Я бы на месте Админа весь этот срач 679-754 удалил. Какие могут быть "фланцы" в данной теме?
В рамных узлах никаких "фланцев"!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 09.01.2017 в 07:57.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 19:36
#755
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Бахил, ты свою цитату еще раз прочти. Вот читай и каждое слово обдумывай. Может, что натолкнет на новые мысли

Offtop: А я бы удалил весь машиностроительно-трубопроводный оффтоп. С соответствующим выписыванием "красных карточек".

П.С. Про "истинность в высшей и последней инстанции" твоего определения я вообще промолчу. Это из серии "Коса - сельскохозяйственный инструмент. Какие, к черту, прически?!"
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2017, 21:06
#756
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
... Какие могут быть "фланцы" в данной теме? ...В рамных узлах никаких "фланцев"...
Фланцы в рамных узлах могут быть самыми натуральными. Например, реальный фланец реального объекта по серийному проекту. И что интересно, болты не в/п. А простые, затягиваются на глаз и контрятся второй гайкой. И все.
Или это, как тут выражались, "опорное ребро"?
И еще вот титул известной серии - русским по-черному написано: "рамные фланцевые"
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец.jpg
Просмотров: 141
Размер:	99.5 Кб
ID:	181717  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Термин фланец.jpg
Просмотров: 103
Размер:	108.0 Кб
ID:	181718  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2017 в 21:15.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 00:18
#757
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, так никто не вник в суть серии 910и, узел из которой я выложил.
Вот тут надо бы притормозить, а то в одной палате с Наполеоном можно оказаться. Там вникать не во что и разговор простите глупый. Только вот такие разговоры всегда самые долгие...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 07:58
#758
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Бахил, ты свою цитату еще раз прочти.
Подправил.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 10:50
#759
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
ФС на болтах без предварительного натяжения выполнить можно, но почему такое исполнение не попало в нормы
старый гл.констр рассказывал что выполнение фланцевого соединения именно с ВП болтом и с его натяжением на 90% его несущей способности (или сколько там по рекомендациям) позволяет применить более тонкий фланец (за счет рычажных усилий вроде) в жестком соединении элементов.

Я спросил то почему: часто вижу узлы колонна-балка в торце которой фланец (лист, опорное ребро, ...) толщиной, например 10мм, болты М20 точности В (при чем не выходят за границы профиля как в серии 2.440 выпуск 7 тип 8), при этом в ведомости элементов дан довольно приличный момент для прикрепления, и мне хотелось бы аргументированно указать на необходимость выполнения фланцевого соединения по рекомендациям на их момент, если они в расчетной схеме приняли жесткое сопряжение колонна-балка, либо обосновывать расчетом и толщину листа и болты, а моменты в балках выдать с учетом перераспределение усилий с учетом податливости (либо незначительность этого эффекта).
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 13:24
#760
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
...Вот тут надо бы притормозить, а то в одной палате с Наполеоном можно оказаться. Там вникать не во что и разговор простите глупый. Только вот такие разговоры всегда самые долгие...
Почему там вникать не во что? Нет фланца? Или нет в/п болта? Или нет контроля затяжки?
Собственно, если этот узел применен в КР, то КР не должен пройти экспертизу, ибо фланец, а не в/п - нарушение пункта СП.
Однако эта серия 100500 раз применяется на объектах газпрома, т.е. на ответственных объектах, таких зданий понастроено миллион, и все надежно стоит.
Это как это не во что вникать?
И причем тут Наполеон? Эту серию применяют институты газпрома, в которых я не работаю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 14:43
#761
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако эта серия 100500 раз применяется на объектах газпрома, т.е. на ответственных объектах, таких зданий понастроено миллион, и все надежно стоит.
Ильнур, речь об этом http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=705?
не понятен верхний ряд болтов...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 19:04
#762
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...не понятен верхний ряд болтов...
Почему непонятен? Просто ряд болтов. 4 болта М24 в ряд. Крайне ясная ситуация. Или я не понял вопроса?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2017 в 19:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2017, 22:16
1 | #763
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему там вникать не во что? Нет фланца? Или нет в/п болта? Или нет контроля затяжки?
Да просто потому что все предельно понятно описано. А вы говорите, что никто не может разобраться. У инженера, который кроме "Руководства.." по фланцам больше ничего не видел должен был произойти разрыв шаблона, но план похоже провалился
И контроль затяжки есть, нет контроллируемого усилия натяжения.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Собственно, если этот узел применен в КР, то КР не должен пройти экспертизу, ибо фланец, а не в/п - нарушение пункта СП.
Экспертиза штука субъективная, доказать Его Экспертчеству что-то сложно. Но можно попасть к эксперту у которого разрыва шаблона не произойдет при виде такого узла.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Однако эта серия 100500 раз применяется на объектах газпрома, т.е. на ответственных объектах, таких зданий понастроено миллион, и все надежно стоит.
Да, и как бы смеется над разорванным шаблоном експерта... У меня к нашему "Руководству.." вопросов куда больше, чем к данной серии. Я собственно что бубнить-то начал. Развели понимаешь неизвестно что на много листов. Как будто в наших нормах с фланцевыми узлами кроме названия все ясно!
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Возможно, ФС без предварительного натяжения не попали в нормы, так как не были выполнены отечественные исследования по работе данного исполнения ФС, а зарубежные исследования не считаются достоверными по тем или иным причинам.
Скорее гордость не позволяет признать что в чем-то уступили империализму. Вот вы когда в последний раз со специалистами советской школы общались? Нет, я ничего против не хочу сказать, просто зубры своего дела, но что-то есть в них сродни религиозным фанатикам, а в некоторых вопросах так вообще...
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
старый гл.констр рассказывал что выполнение фланцевого соединения именно с ВП болтом и с его натяжением на 90% его несущей способности (или сколько там по рекомендациям) позволяет применить более тонкий фланец (за счет рычажных усилий вроде) в жестком соединении элементов.
Там не так все просто, вот вырезка из Катюшина:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 84
Размер:	239.6 Кб
ID:	181795  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:02
#764
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему непонятен? Просто ряд болтов. 4 болта М24 в ряд. Крайне ясная ситуация. Или я не понял вопроса?
второй ряд крепится к фланцу и к полке колонны через прокладку, а первый (верхний) ряд какую роль играет в НС узла, если болты стягивают только прокладку с фланцем?
Вот так я делаю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 162
Размер:	198.9 Кб
ID:	181805  

Последний раз редактировалось wvovanw, 10.01.2017 в 08:10.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:34
#765
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
второй ряд крепится к фланцу
Вполне приличный жёсткий узел. И никакого фланца.
Болты стоят симметрично относительно полки. Только и всего. Инвентарное здание.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:37
#766
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бахил, я вот про эти болты говорю
объясни их наличие в узле
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фс.jpg
Просмотров: 104
Размер:	63.5 Кб
ID:	181806  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:52
#767
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Ну так я и объяснил:
чтобы усилие с полки без проблем передалось на ребро колонны болты должны стоять симметрично относительно полки.
И забудь про "фланец". Сразу всё станет ясно.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Кстати, узел из №764 гораздо лучше "газпромовского" от Ильнура.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:58
#768
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Бахил, это (Ильнуровский) рамный узел?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 08:59
#769
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Да. При чём твой гораздо "рамнее" газпромовского. Походу "газпромовский" для "собачих будок"
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:02
#770
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да.
хорошо, разбиваем момент на пару сил
тогда в чем смысл установки верхнего ряда болтов?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фс.jpg
Просмотров: 106
Размер:	64.8 Кб
ID:	181807  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:04
#771
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Чтоб уйти от консоли в опорном ребре.
Посмотри внимательно. Если верхних не ставить, то будет консоль. А с ними балка на двух опорах.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:07
#772
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Чтоб уйти от консоли в опорном ребре.
короче хрень газпромовская
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:40
#773
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Offtop:
короче хрень газпромовская
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, это (Ильнуровский) рамный узел?
нет. Это Ильнуровский рамный узел

Последний раз редактировалось Хмурый, 10.01.2017 в 09:45.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 09:58
#774
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Это Ильнуровский рамный узел
вроде на какую-то серию ссылался
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:00
1 | #775
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Проект №910И
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:15
#776
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Я тоже не понимаю фишку с этими верхними болтами, кто-нибудь распишите подробней.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:27
#777
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
...должен был произойти разрыв шаблона,
Во!
Цитата:
И контроль затяжки есть, нет контролируемого усилия натяжения.
Именно, нет контроля такого, который обычно делается в ФС. Я именно ЭТО хочу подчеркнуть.
Цитата:
но план похоже провалился...
План кстати не провалился, многие правильно восприняли.
Только Бахил цепляется за соломинку - он фланец не хочет назвать фланцем. От истины отказывается. Сегодня фланец не признает, завтра Родину продаст.
Бахил, запиши, вот это - фланец - см. приложение, отмечено красным. Синим отмечено - тоже фланец, но с учетом особенностей этого места для тебя можем сделать скидку - назови например упором.
wvovanw, наличие или отсутствие промежуточных ребер не меняет сути фланца - толстый фланец не нуждается в поддержке ребром. Даже в привычных фланцах ребра не между всеми болтами, так ведь?
Продолжаем разрывать шаблоны!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец.jpg
Просмотров: 283
Размер:	80.3 Кб
ID:	181818  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:33
1 | 1 #778
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Я тоже не понимаю фишку с этими верхними болтами, кто-нибудь распишите подробней.
А если вот так?
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел-01.PNG
Просмотров: 49
Размер:	118.9 Кб
ID:	181819
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:36
#779
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Ильнур, ну это уже твой узел, который отличается от серийного наличием сверху приваренного ребра к колонне и прокладке, соединенной с фланцем.
А то что ты изначально скинул ( http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=705? ) я применять не стану, мне ближе такое http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1484025044 решение
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:36
#780
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Только Бахил цепляется за соломинку - он фланец не хочет назвать фланцем.
В этом узле, из "Проект 910и", нет фланца. Есть "опорное ребро". И это принципиально важно.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:37
#781
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
В этом узле, из "Проект 910и", нет фланца.
BYT, читай ПЗ данного альбома.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:39
#782
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


wvovanw
Для меня серии не являются НТД. Это такие же проекты, как и любой твой, мой, Ильнура, Бахила.
А вот по СНиПу (СП) данный элемент называется опорным ребром до тех пор, пока не будет "исключён" опорный столик.
Под "исключён" понимается или полностью отсутствует или является монтажным.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:41
#783
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...отличается от серийного наличием сверху приваренного ребра к колонне и прокладке, соединенной с фланцем....
Этот рисунок - для Бахила.
Для тебя еще раз: думаешь, что если ты в ряд из 4-х (6-и, 8-и) болтов между двумя из них вставил ребро, то все зоны фланца сразу ужесточились? Боюсь, что вид сбоку тебя греет.
Еще раз: фланцы МОГУТ быть вообще без ребер!!!!! Принципиально!!!! Это лишь вопрос толщины фланцев!!!
А твое личное восприятие и предпочтения - это БЕЗПРИНЦИПНО!!!
Просто уровень технической грамотности...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
...А вот по СНиПу (СП) данный элемент называется опорным ребром до тех пор, пока не будет "исключён" опорный столик.
Под "исключён" понимается или полностью отсутствует или является монтажным.
Это твои выдумки и упертости. Что тоже кстати неплохо. Но надо же знать пределы.
Нет в СП эфтого определения для данного узла.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2017 в 10:46.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:47
#784
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для тебя еще раз: думаешь, что если ты в ряд из 4-х (6-и, 8-и) болтов между двумя из них вставил ребро, то все зоны фланца сразу ужесточились?
нет, я написал лишь об отличии от серийного, всё остальное
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Боюсь, что вид сбоку тебя греет.
Еще раз: фланцы МОГУТ быть вообще без ребер!!!!! Принципиально!!!! Это лишь вопрос толщины фланцев!!!
А твое личное восприятие и предпочтения - это БЕЗПРИНЦИПНО!!!
Просто уровень технической грамотности...
твои домыслы
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:52
#785
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
...твои домыслы
Что домыслы? Что если одно ребро вставить в ряд, то весь ряд отдохнет?
Это ты именно это говоришь.
Ты так и говоишь: не хочу без ребрышка сверху, мне по душе с ребрышком.
А оно, это ребрышко - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО.
Так ведь? Так. А чо тогда обижаться-то..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 10:55
#786
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что домыслы? Что если одно ребро вставить в ряд, то весь ряд отдохнет?
Это ты именно это говоришь.
Ты так и говоишь: не хочу без ребрышка сверху, мне по душе с ребрышком.
Так ведь? Так. А чо тогда обижаться-то..
с чего ты взял, что я обижаюсь?)))
я своё решение скинул, верхним(первым) рядом болтов соединяю полку колонны и фланец, и рёбрышко имеется)))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ты так и говоишь: не хочу без ребрышка сверху, мне по душе с ребрышком.
а ну ка, найди где это я про себя написал.
читай внимательней http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=779
Offtop: праздники продолжаются?)))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:05
#787
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... где это я про себя написал...
А что тебя не устраивает в серийном узле? Там ТО ЖЕ, только без ребрышка. Т.е. по логике одно различие - ребрышко. Кстати мало чем помогающее ряду из 4-х болтов.
В этом узле из серии, не воспринимаемой адептами тех кто против всех, все пучком - 3 три фланца и 10 болтов М24, обычных.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: фс1.jpg
Просмотров: 370
Размер:	63.1 Кб
ID:	181820  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:06
#788
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
косяк в картинке, кстати. На общем виде. Найдешь? = ))
Теперь я понял в чем косяк
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:11
#789
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что тебя не устраивает в серийном узле? Там ТО ЖЕ, только без ребрышка. Т.е. по логике одно различие - ребрышко. Кстати мало чем помогающее ряду из 4-х болтов.
это не диалог, а твой монолог, потому как ты не слышишь или не хочешь слышать, что тебе говорят и о чем интересуются, ну да и ладно))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:12
#790
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В этом узле из серии, не воспринимаемой адептами
Не адептами, а профессионалами. В отличии от любителей реально понимающих для чего "рёбрышко" необходимо.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:12
#791
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, серьезно, тебе не про ребро говорят)
 
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:49
#792
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Ильнур, серьезно, тебе не про ребро говорят)
А про что говорят? Я, как любитель, не врубаюсь. Видимо вопрос задан глубоким профессионалом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:54
#793
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я, как любитель, не врубаюсь.
Не удивительно.
Когда самолюбование важнее истины.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 11:58
#794
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
Не удивительно.
Когда самолюбование важнее истины.
Кстати, где описание из СП? Гордость профессионала не позволяет вслушиваться:
Цитата:
...А вот по СНиПу (СП) данный элемент называется опорным ребром до тех пор, пока не будет "исключён" опорный столик..
бла-бла...
Цитата:
Нет в СП эфтого определения для данного узла.
Кто тут самолюбивей, еще вопрос
Кстати, врубился, преодолев самолюбие: - приварка верхнего фланца к поперечному ребру. Так это не проблема - привари так, как считаешь нужным.
Ну и что, легче стало?
Или фланец - это не фланец таки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 12:01
#795
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, где описание из СП?
П.8.5.17
Но профессионалам также важен принцип работы узла, а не "плагиат" из типовых серий.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 12:09
#796
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Вот вам мое определение что такое фланцевый стык:
"Всяк узел буде наречен фланцем в коем осевой напряг в крепежу зависим от толщин соединяемых"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 12:16
#797
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
П.8.5.17
Но профессионалам также важен принцип работы узла, а не "плагиат" из типовых серий.
Рассмешил мои табочки любительские, профессионал!
Так я и думал, что будет непрофессиональная ссылка. Вот о чем в этом пункте:
Цитата:
При укреплении стенки балки опорными ребрами жесткости...
Мы же, уважаемый пофессионал BYT, о фланце говорим.
Кстати, вот как выглядит КОНКРЕТНО в КМД узел из типовой серии - это из альбома 2 - может вопросов будет намного меньше, вырезать полку колонну не стали, фланец намного шире:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец 910и.jpg
Просмотров: 325
Размер:	45.4 Кб
ID:	181826  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 12:21
#798
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот о чем в этом пункте
Опорным ребром жёсткости является элемент усиливающий участок стенки балки над опорой . А опорное ребро - это опорный элемент. Почитай и вникни.
BYT вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 14:40
#799
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Что-то я запутался - кто кого троллит?
Назовём это "соединение" ilnur flancsh и разойдёмся с миром.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 19:00
#800
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Что-то я запутался - кто кого троллит?
Назовём это "соединение" ilnur flancsh и разойдёмся с миром.
Троллит BYT. Причем жестко. Люто путает фланец с опорным ребром. Под разными соусами. Например под "опорным ребром". Кладя френ на все серии, учебники, русский язык и здравый смысл.
Собственно, соединение это можно назвать как угодно, так же можно как угодно назвать и фланец.
Однако упираться рогом в пункт СП о том, что все фланцевое должно быть только на ВП и т.д. - не есть признак большого профессионализма. Так же, как непризнание НТД, кроме СП.
Расстрелял бы из зенитной пушки..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 19:57
#801
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Офигеть Вы тут на ровном месте раздули. И главное все те же действующие лица.
Тут на форуме еще кто нить есть вообще?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:22
#802
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Stanislavmg Посмотреть сообщение
...Тут на форуме еще кто нить есть вообще?
Походу закончились.
Просто русский язык позабывали.
Смотрите документы 2.440-2.1-39КМ и 2.440-2.1-47КМ - в первом "фланцы", во втором - "опорные ребра".
Серия 2.440-2, вып.1, ЦНИИстальпроектконструкция.
Типа деды наши не отличали фланцы от опорных ребер...дожили.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:30
| 1 #803
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


на самом деле конструктивному элементу глубоко феолетово вплоть до черного, как мы его назовем он будет работать так, как мы его запроектируем, ну или как ему надо в тех или иных условиях
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 20:52
#804
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
он будет работать так, как мы его запроектируем
ну... спорненько)))


Опорное ребро (end plate) - пластина, в большинстве случаев перпендикулярная продольной оси элемента, служащая для передачи поперечного усилия с элемента через собственный торец на поддерживающий элемент или же через отверстия в себе на болты, работающие на срез. Применяется в шарнирных и условно-шарнирных узлах.

Фланец (flange) (тоже end plate) - пластина, в большинстве случаев перпендикулярная продольной оси элемента, служащая для передачи в первую очередь продольного усилия, поперечного усилия или момента в основном на болты, работающие на растяжение, через собственный изгиб.

Согласны?

Последний раз редактировалось s7onoff, 10.01.2017 в 21:24.
 
 
Непрочитано 10.01.2017, 21:15
1 | #805
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
на самом деле конструктивному элементу глубоко феолетово вплоть до черного, как мы его назовем он будет работать так, как мы его запроектируем, ну или как ему надо в тех или иных условиях
совершенно согласен. Такое впечатление, что немногие в этой ветке хоть раз рассчитывали фланец (или как его ), смысл не в названии, а в работе узла.

s7onoff, на русском - не знаю как правильно называется, но на английском flange - это полка двутавра, а end plate - это фланец (строительный), end-plate может быть частью жесткого (рамного) узла, полужесткого и даже шарнирного
tistas вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 21:17
#806
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


оставлю эту картинку здесь, может поможет кому-либо
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: EpicPen_2017-01-10_18-55-18.png
Просмотров: 162
Размер:	40.8 Кб
ID:	181857  
tistas вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 21:22
| 1 #807
s7onoff


 
Сообщений: n/a


tistas, тогда вопрос вообще снимается. Ввело в заблуждение, что на запрос "flange" гугл показывает те самые водопроводные фланцы. То есть забурог давно синонимизировал понятия "опорное ребро" и "фланец".
 
 
Непрочитано 10.01.2017, 21:32
#808
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


s7onoff, да, кстати, во французском также platine d’about = end plate

Элемент один и тот же, а в разных ситуациях может работать по разному. Главное все эти ситуации предусмотреть. Хотите фланец токлько на изгиб -нет проблем - ставте столик, не хотите - считайте на смятие и болты на срез+растяжение / трение(фрикцион).
tistas вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 21:45
#809
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


tistas, английский или французский не самые задающие в технике "языки". Немцы в технике - впереди планеты всей. Да и не нужно пытаться притянуть чужую терминологию к русской.
В СП по-русски написано - фланцевые - только на ВП с контролем. Вот о чем речь. А европейцам все равно, как назвать - у них и то и другое в нормах предусмотрено.
Цитата:
Такое впечатление, что немногие в этой ветке хоть раз рассчитывали фланец
Расчет фланца по нормам РФ, сколько раз бы не посчитал - занятие неразвивающее.
Например, толщина фланца может быть 20 или 25 мм, и это НИ НА ЧТО по нормативной методике не повлияет.
Если в 1000 местах испокон веков писали "фланец", то сегодня в 2017 вдруг иначе не назовется.
Есть фланец, есть ответный фланец - все признаки для отнесения к фланцевому. С соответствующими выводами.
Независимо от нюансов. Главный принцип - передача растяжения через фланец.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2017 в 21:52.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 21:49
#810
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Их end plate - это наш фланец. Если фланец толстый и обеспечивает необходимую жесткость соединения - узел жесткий. Если фланец тонкий и не обеспечивает необходимую жесткость соединения при этом обладая достаточной поворотной способностью - узел шарнирный.
Их bearing stiffener - это наше опорное ребро. Опорное ребро повышает несущую способность стенки балки над опорой. К фланцам никакого отношения не имеет.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 22:20
#811
tistas

Structural Engineer
 
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
tistas, английский или французский не самые задающие в технике "языки". Немцы в технике - впереди планеты всей. Да и не нужно пытаться притянуть чужую терминологию к русской.
В СП по-русски написано - фланцевые - только на ВП с контролем. Вот о чем речь. А европейцам все равно, как назвать - у них и то и другое в нормах предусмотрено.
Я ничего никуда не тяну. Считаю дискуссию по вопросу теминологии демагогией. Не имеет значения как вы назовете соединение, если оно реализовано и работает так, как задумывалось.

Вон в Беларуси и в Украине теперь Еврокод можно применять. И вдруг, тадам!, фланцевый узел стал НЕ только на ВП с контролем? Катастрофа?
tistas вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 22:23
#812
Stanislavmg


 
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
Считаю дискуссию по вопросу теминологии демагогией.
Они эту демагогию уже 40 страниц разводят. Мне вот интересно, когда им это надоест?
Stanislavmg вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 22:55
#813
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Вот вам мое определение что такое фланцевый стык:
"Всяк узел буде наречен фланцем в коем осевой напряг в крепежу зависим от толщин соединяемых"
А кстати хорошее определение, если сил хватит прочитать Странно, что никто не заметил... Главное, направление мысли очень точное.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2017, 23:04
| 1 #814
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Я тут чуток прочитал темку... И вопрос возник. Очень хочется узнать как же все таки правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 02:25
| 2 #815
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я тут чуток прочитал темку... И вопрос возник. Очень хочется узнать как же все таки правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Шоб не развалился и не сильно погнулся - это будет правильно
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:20
#816
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Просто вопрос изначально поставлен неправильно. Должно быть так:
Цитата:
Можно ли считать фланцевое соединение на обычных болтах жёстким?
Ответ был бы получен сразу. Вместо этого развели флуд на тему "что такое фланец".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:26
#817
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ответ был бы получен сразу
ну и каков твой ответ?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:29
#818
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от tistas Посмотреть сообщение
...Не имеет значения как вы назовете соединение, если оно реализовано и работает так, как задумывалось...
Вот это и есть детская демагогия - задумывать все что угодно можно в детстве. Я же вроде тебе понятно пишу: в СП значение "фланца" выливается в это:
Цитата:
5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты, гайки и шайбы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ Р 52643, а их конструкцию и размеры болтов принимать по ГОСТ Р 52644, гайки и шайбы к ним - по ГОСТ Р 52645 и ГОСТ Р 52646.
Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты климатического исполнения ХЛ.
5.7 Допускается применение высокопрочных болтов по другим стандартам и ТУ с техническими требованиями не ниже указанных в ГОСТ Р 52643 при наличии сертификата установленной формы.
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
применять сталь для фланцев С255, С285, С345, С375, С390 с относительным сужением ψz ≥ 25 % (с учетом требований 13.3 - 13.5);
использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.
Требования по натяжению болтов, его контролю и плотности контакта между фланцами даны в СНиП 3.03.01....
Таким образом, применение/неприменение ВП-болтов не можно лихо "задумывать".
Цитата:
Они эту демагогию уже 40 страниц разводят. Мне вот интересно, когда им это надоест?
Ты тоже повторяешься, я смотрю - так вот и 40 страниц легко набираются. А по делу сказать слабо? Например, как толщина фланца проверяется на изгиб? По нормам РФ естественно, а не по французским.
Цитата:
Можно ли считать фланцевое соединение на обычных болтах жёстким?
Нужно. Базаров нет. Откуда вопрос? Что, класс болта теперь определяет рамность узла? Офигеть...болт 6.8 тоже высокопрочный, если что. Думаю, такой вопрос и не ставился.
Цитата:
Ответ был бы получен сразу.
Ответ не был бы получен - по СП "фланцевое соединение на обычных болтах" не имеет право существовать.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2017 в 08:36.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:33
#819
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну и каков твой ответ?
Нет.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:37
#820
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет.
Очень глупый ответ.
Рамность узла не определяется классом болта.
Выше мной выложена серия, где соединения на фланцах с обычными болтами НЕСОМНЕННО жесткие.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:37
#821
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, как толщина фланца проверяется на изгиб?
Мне тоже очень интересно: как?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:37
#822
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет
Бахил, т.е. ты не согласен с этим сообщением http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=787 ?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:40
#823
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Рамность узла не определяется классом болта.
А я про "рамность" ничего и не писал. И что такое "рамность"?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:40
#824
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Мне тоже очень интересно: как?
Вопрос к профессионалам. Например к Stanislavmg. Щас разъяснит.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:42
#825
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, т.е. ты не согласен с этим сообщением http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=787 ?
А с чем там соглашаться? Да этот узел не абсолютно жёсткий. Или попросту говоря не жёсткий.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:45
#826
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А я про "рамность" ничего и не писал. И что такое "рамность"?
Рамность узла - обеспечение жесткости сопряжения элементов рамы. Т.е. жесткость и рамность - одного поля ягоды.
Податливость - третье. Классом болта тоже не определяется. Сдвигоустойчивость - тоже. И т.д. Чего как маленький?
Еще раз: ВП болт согласно ГОСТ может быть 6.8.
Не ВП болт согласно ГОСТ может быть 10.9.
Класс болта определяет несущую способность.
Рамность (жесткость) определяется степенью податливости сопряжения.
Мы же тут о пункте СП, не разрешающим применение обычных болтов в ФС.
Цитата:
Да этот узел не абсолютно жёсткий. Или попросту говоря не жёсткий.
Этот узел жесточайший из всех подобных. Что ты несешь???
Такое впечатление, что типа путем более сильной затяжки можно ужесточить фланцевый узел. Да блин простой болт может быть затянут сильнее чем ВП...Не класс болта определяет жесткость рамного узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:46
#827
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А с чем там соглашаться? Да этот узел не абсолютно жёсткий. Или попросту говоря не жёсткий.
Бахил, в серии написано жесткий, Ильнур говорит тоже жесткий, еще и фланцевый при этом. Вот я и интересуюсь твоим мнением согласен ты с ним или нет.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:49
#828
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Опять флуд разводишь. ВП - с расчётным преднатягом. А класс - дело второе.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:50
#829
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Бахил, в серии написано жесткий, Ильнур говорит тоже жесткий, еще и фланцевый при этом. Вот я и интересуюсь твоим мнением согласен ты с ним или нет.
Бахил есть Великий Тролль. Из-за него 35 из 40 страниц вхолостую...
Расчетность преднатяга НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ рамность узла.
Любые болты имеют преднатяг.
Узел будет нежестким, если вывернуть болты и выкинуть.
Разница в удлинении болтов под рабочей нагрузкой в 0,0000005 мм не играет роли в этом.
Высокий преднатяг ВП в ФС - в первую очередь для экономии материалов, во вторую - для гарантии трения для Q. Q может быть и =0.
Расчетность и контроль преднатяга ОЧЕНЬ ВАЖНЫ в фрикционных.
Нежестким ФС будет, если фланец гибкий. Тогда кстати фланец и фланцем-то назвать будет неудобно: смысл фланца - в его жесткости.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2017 в 09:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 08:51
#830
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мы же тут о пункте СП, не разрешающим применение обычных болтов в ФС.
Ильнур, ну болт с ним, с СП, давай почитаем пособие, дедовское. Где в нем о болтах 6.8 или 8.8 говорится?

Цитата:
Опять флуд разводишь.
да какой флуд?
Народ заходит почитать, узнать, а тут столько мнений и многие разнятся?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 96
Размер:	19.4 Кб
ID:	181872  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 09:16
#831
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур, ну болт с ним, с СП, давай почитаем пособие, дедовское. Где в нем о болтах 6.8 или 8.8 говорится?...
В дедовские времена ВП-болт "в натуре" был ВЫСОКОпрочным. Из 40Х"селект".
От слова "selective", раз уж тут на иностранном разговор.. Простые болты до 8-го класса для строительства не штамповали (хотя ГОСТ предусматривал аж до 14-го класса прочности). Применяли в основном 4.8 и 5.6 - это можно видеть в сериях.
Мы же нынче находимся в том правовом поле, которое есть - действующий ГОСТ на ВП предусматривает болты от 6.8 до 12.9. А простые болты теперь на каждом углу запросто 8.8. Кстати, на практике ВП 12.9 снабженцы ни разу не нашли, за все время существования ГОСТ.
Да и все остальное тоже поменялось. В этом плане "Рекомендации.." трудно теперь применить. Особенно с учетом того, что они и так были несовершенными.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:14
#832
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
давай почитаем пособие, дедовское.
И марки стали из п. 27.4 с твоей картинки тоже весьма непросто найти, если только спецзаказ, а это сам понимаешь что значит. Так что дедушкино ружье заржавело и больше не стреляет, надо искать новые способы выживать в этом жестоком мире
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:30
#833
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Так в итоге то что? Я сопряжение элементов по типу узла 30 серии 2.440-2.1 в расчетах принимаю как жесткое.
А применение болтов нормальной точности (скажем, 5.8 со "слабым" натяжением как для болтов нормальной точности) вместо высокопрочных болтов (40Х селект с натяжением "под их несущую способность") в узле 30 серии 2.440-2.1 (рамный узел) при прочих равных условиях (одинаковые усилия, размеры деталей, диаметров болтов, наличие опорного столика, и т.д.) не приведет к большей податливости узла, которую нужно будет дополнительно учитывать?

Применение отличной от серий толщины фланцев (опорных ребер для кого то) не приведет к большей податливости узла, которую нужно будет дополнительно учитывать?


И как те кто называет фланец опорным ребром рассчитывают его толщину? Я только расчет толщины фланца встречал.
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 13:36
1 | #834
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
И марки стали из п. 27.4 с твоей картинки тоже весьма непросто найти, если только спецзаказ, а это сам понимаешь что значит. Так что дедушкино ружье заржавело и больше не стреляет, надо искать новые способы выживать в этом жестоком мире
продолжим читать дедушкино ружьё
после прочтения открываем СП16, находим Приложение В, табл. 1 , читаем примечание п.1. Не?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 87
Размер:	24.7 Кб
ID:	181917  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 17:41
#835
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
после прочтения открываем СП16, находим Приложение В, табл. 1 , читаем примечание п.1. Не?
Да, все вроде бы верно, но как тогда подбирать толщину фланца? Там же логика какая в "Руководстве": выполни конструктивные требования, тогда прочность фланца считается обеспеченной при непревышении допустимых усилий на болт. А тут предлагается сделать фланец из менее прочной стали... и все. Т.е. "А" сказали, а "Б" забыли. Я уже не говорю про то, если какие-то факторы заставляют немного отступить от конструктивных требований. Как тогда быть? В общем тема раскрыта не до конца.
Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
Я сопряжение элементов по типу узла 30 серии 2.440-2.1 в расчетах принимаю как жесткое.
На мой взгляд если что-то принимать по серии, то нужно принимать это строго по серии с учетом общих указаний. Если делаешь отступления - считай и обосновывай. Это относится и к серии Ильнура. Никто ж не говорит теперь всегда и везде так делать, а только в соответствующем контексте можно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 74
Размер:	73.1 Кб
ID:	181934  
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 17:53
#836
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Во неугомонные. Всё в одну кучу...
Шли бы Беленю почитали... Там и про определение толщины и про болты всё написано.
Металлические конструкции. Спец. курс. 1991. стр. 461.
"Рамность" и "жёсткость" не синонимы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 19:29
#837
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Шли бы Беленю почитали... Там и про определение толщины и про болты всё написано. Металлические конструкции. Спец. курс. 1991. стр. 461.
В кои веки полезный пост. Очень, кстати полезный.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
"Рамность" и "жёсткость" не синонимы.
Да? Антонимы что ли? А как? Почему? Можно поподробнее? Итак, слушаем внимательно, что значит рамность узла и что значит жесткость узла.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 19:33
#838
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Итак, слушаем внимательно, что значит рамность узла и что значит жесткость узла.
Ильнур, а говоришь что Бахил тролль)))))))
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 19:43
#839
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... а говоришь что Бахил тролль..
Так ты погоди еще..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 20:25
#840
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Offtop: Щас всё брошу и начну вам лекции читать.
Сами ищите
Подсказка: идеализация и практика.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 20:42
#841
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шли бы Беленю почитали...
Эксперту ГГЭ тоже так скажешь?
Формула то кстати класс. Ни сути не отражает, ни нюансов не учитывает. Зато удобная Бахил, все равно спасибо
Ильнур не без оснований опасается, что эксперт может его с серией 910и развернуть и отправить учить уроки. Принципиальной разницы в плане обоснования конструктивных решений по Белене или по "Руководству" в упор не вижу. И там и там при желании можно развернуть, нагнуть и в дверь под зад ногой с сухой формулировкой "не соответствует нормам". Странно, что наши нормы упорно игнорируют данный тип соединения. Наверное там уже приготовились к переходу на еврокоды....
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 20:51
#842
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб, но не рамный узел.
Это один тролль (не будем называть имён) приплёл сюда же рамный узел.
Кстати, Беленя тоже называет "фланец". Но это было во времена исторического материализма.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 21:40
#843
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб...

Апогей.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2017, 21:57
#844
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, ты не обзывайся. Но я с тобой солидарен. Бахил - в студию пруфы.
 
 
Непрочитано 11.01.2017, 22:12
#845
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб, но не рамный узел.
рамный, по словарю - характерный для рамы или принадлежащий ей.
рама, по словарю - четырехугольное или овальное или иной формы скрепление для вставки в него чего-нибудь или для обрамления чего-нибудь. например, оконная рама, дверная рама. а также разновидность несущей системы автомобиля.
так что к строительству этот термин не имеет никакого отношения, и попрошу его впредь не применять, как и фланцы!
Offtop: а что, все троллят, я тоже хочу
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 05:04
1 | #846
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Offtop: Во вам в новый год заняться нечем было...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 07:54
#847
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб, но не рамный узел.
вернёмся к "дедовским ружьям"
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это один тролль (не будем называть имён) приплёл сюда же рамный узел.
Ильнур здесь и ни при чем

читаем
а теперь объясни почему именно фланцевое соединение?
подсказка(с): передача усилий через...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 112
Размер:	123.3 Кб
ID:	181940  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot0031.jpg
Просмотров: 115
Размер:	215.2 Кб
ID:	181941  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 09:00
#848
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
читаем
Offtop: Ну и кто тут тролль? Всё расписано. Вопрос то в чём?
Всё очень просто. По этой "серии.." рассчитываются соединения на высокопрочных болтах. Если болты обычные - считай по Беленя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 09:36
#849
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
рассчитываются соединения на высокопрочных болтах
какие соединения?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 10:11
#850
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
.... рассчитываются соединения на высокопрочных болтах....
Какие конкретно соединения? Стесняешься их назвать фланцевыми?
Цитата:
Если болты обычные - считай по Беленя.
Так вот, по СП фланцевые нельзя по Белене считать:
Цитата:
5.6 Для фрикционных и фланцевых соединений следует применять высокопрочные болты
Кстати, можно прикинуться шлангом (как Бахил), и воспользоваться следующей записью в СП:
Цитата:
15.9 Фланцевые соединения
15.9.1 При проектировании фланцевых соединений следует:
использовать высокопрочные болты, обеспечивающие возможность воспринимать поперечные усилия за счет сил трения между фланцами.
Т.е. в фланцевых соединениях, когда поперечку передаем столиком, не имеем потребности обеспечить трение. А значит, болт можем применить любой, без особого контроля натяга. Т.е. контроль обычным ненапряжным макаром - постукиванием, на глаз. Ибо болт один фиг работает на растяжение.
Остается вопрос: а фланец нам нафига рассчитывать по каким-то "секретным" формулам неясного происхождения, которые якобы учитывают его защемленность особым образом? Обыкновенная прикидка на изгиб дает вполне приемлемую толщину. Например по Белене.
А вместо Rbt применить Rbn. Или наоборот...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 10:20
#851
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какие конкретно соединения? Стесняешься их назвать фланцевыми?
Ильнур, ну зачем ты подсказываешь?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 11:15
#852
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Offtop: Горрряччччие фффииинские парррни....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 21:55
#853
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Остается вопрос: а фланец нам нафига рассчитывать по каким-то "секретным" формулам неясного происхождения, которые якобы учитывают его защемленность особым образом? Обыкновенная прикидка на изгиб дает вполне приемлемую толщину. Например по Белене
Здрассьте приехали. Толщина фланца влияет на НДС болта, ибо болт работает на растяжение только в случае абсолютно жесткого фланца. А в жизни это растяжение с эффектом рычага. Т.е. появляется еще и момент, губительный для всего живого стального, оловянного и деревянного. Вот наглядная иллюстрация
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=MAD6xKLo92s
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 21:59
#854
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Здрассьте приехали. Толщина фланца влияет на НДС болта...
Наконец начался разговор.
Значит, говоришь, болт назначаем не по усилию на узел, а с учетом чего-то еще?
Мне всегда было интересно, а как это можно иметь усилие в болте больше, чем нужно?
И самое главное - насколько больше и где это прописано в нормах?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: НДС болта.jpg
Просмотров: 126
Размер:	104.2 Кб
ID:	182012  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.01.2017 в 22:07.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 22:07
#855
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Наконец начался разговор.
Offtop: А ты думал только тебе троллить можно?
Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
это растяжение с эффектом рычага
Стесняюсь спросить, а что это за зверь такой?
А картинка просто класс
Иллюстрация к бездумному применению МКЭ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 22:08
#856
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: А ты думал только тебе троллить можно?
Ты вне темы вообще-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.01.2017, 22:20
#857
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Значит, говоришь, болт назначаем не по усилию на узел, а с учетом чего-то еще?
Думаю правильнее будет сказать "снижаем допустимую нагрузку на болт с учетом его сложной работы"
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И самое главное - насколько больше и где это прописано в нормах?
Если считать "Руководство" нормами, то в нем в виде неизвестно как полученных коэффициентов, например К2, я так думаю. Иначе зачем еще они... Может быть и другие цифры в зависимостях тоже что-то учитывают. Там же ничего не объясняется толком, просто формулы и все.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить, а что это за зверь такой?
Это иллюстрация для ленивых. Шел бы лучше Катюшина почитал, но там многобукаф сразу говорю
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 101
Размер:	15.5 Кб
ID:	182013  

Последний раз редактировалось Кутузов, 12.01.2017 в 22:25.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 16:50
#858
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Кстати, если преднатяг обеспечивает неотрыв контакта фланцевоколо болта (а он в принципе обеспечивает), никакого рычажного эффекта нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 17:01
#859
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, нет перемещения -> нет напряжения?
 
 
Непрочитано 16.01.2017, 17:02
#860
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ильнур, не выдумывай аж так сильно... Как он (преднатяг) может "в принципе" обеспечивать неотрыв, если по методике расчета расчетное усилие на болт больше этого самого преднатяга.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 19:48
#861
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Ильнур, нет перемещения -> нет напряжения?
Ну да. Кроме того, эффект рычага тем мизернее, чем жестче фланец. Вот тут я немного поэкспериментировал, болт М24, фланец 25 мм, более-мене реальная расстановка болтов - так "рычаг" дал 12% добавки без учета преднатяга! О чем вообще разговор? Конечно, если фланцы из фанеры делать..
Цитата:
по методике расчета расчетное усилие на болт больше этого самого преднатяга
А вроде нет. Если отследить по методике, усилие в болте Np не больше, чем усилие преднатяга Во. А местами намного меньше.
Смысл контроля преднатяга особым образом в том и заключается, что натягивается по помидоры, чтобы контакт не раскрылся. А не в том, чтобы "защемить" фланец и иметь экономию на толщине. Это тоже, но не в первую очередь.
Я считаю, что расчет и конструирование ФС можно вести по ясным до безобразия предпосылкам.
А не по методике всех времен и народов, где вот такая запись:
Цитата:
Толщина ребер жесткости ..., длина должна быть не менее 200 мм.
Вот это вот что?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2017 в 19:53.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2017, 22:55
#862
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну да. Кроме того, эффект рычага тем мизернее, чем жестче фланец. Вот тут я немного поэкспериментировал, болт М24, фланец 25 мм, более-мене реальная расстановка болтов - так "рычаг" дал 12% добавки без учета преднатяга! О чем вообще разговор? Конечно, если фланцы из фанеры делать..
Ну не знаю. По-моему 12% это уже достаточно много... Тем более комбинация диаметра болта и толщины фланца как раз рекомендуемая. Было бы интереснее узнать что будет при толщине фланца 16мм например. Offtop: К сожалению сейчас совсем нет времени на такие изыскания.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я считаю, что расчет и конструирование ФС можно вести по ясным до безобразия предпосылкам.
Иногда по "ясным до безобразия предпосылкам" получается, что и 16 мм вместо 25 достаточно. Но на мой взгляд торг здесь неуместен. В узлах, которые помимо собственной прочности должны обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость сооружения в целом, а также обеспечивать соответствие работы конструкции расчетной схеме, должна чувствоваться железная надежность. Экономить нужно на стенках балок и колонн в первую очередь, есть и еще статьи экономии.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смысл контроля преднатяга особым образом в том и заключается, что натягивается по помидоры, чтобы контакт не раскрылся. А не в том, чтобы "защемить" фланец и иметь экономию на толщине. Это тоже, но не в первую очередь.
Сейчас работаю с буржуйским КМ-ом, так в нем болты во фланцевом соединении ригелей с колоннами натягиваются на усилия 50-60% от наших (т.е. принятых в нашем "Руководстве..."). Поперечка воспринимается опорными столиками, узлы жесткие. Общий уровень инженерной мысли по всему проекту - достаточно приличный. Я конечно понимаю, что наши фланцы фсем фланцам фланцы, но все-же... есть и другая практика, требующая осмысления.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 08:09
#863
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
Сейчас работаю с буржуйским КМ-ом, так в нем болты во фланцевом соединении ригелей с колоннами натягиваются на усилия 50-60% от наших (т.е. принятых в нашем "Руководстве...")
а болты какие?
и марки стали фланцев?

Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
но все-же... есть и другая практика, требующая осмысления.
есть конечно, только кто её продумывать будет для наших норм?...
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 11:37
2 | #864
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А вроде нет.
Вообще да, соглсен, нет.
Ладно, вопрос основной в чем? Как считать фланцы с болтами без контролируемого натяжения. В основном народ гутарит о всеми горячо любимых "Рекомендациях по фланцевым соединениям" где изложена методика расчета исключительно с контролем натяжения болтов и соответсвенно с ооочень большим преднатягом.
Но в СНиПе есть пункт 16.15* гласящий, что "во фланцах как правило следует применять высокопрочные болты без контролируемого натяжения". Отсюда следует, что все таки можно и даже нужно. Правда из актуализированнйо версии фразу "без контролируемого натяжения" убрали, а в ДБН даже слово "фланцы" убрали.
Прослеживаем методику расчета фланцевого соединения круглых труб высотного сооружения например в учебнике Беленя. Не меньше, кстати, всеми любимого, чем пресловутые "Рекомендации по фланцам". И там видим коэффициент условий работы m=0.8. Почти то же самое, что в табл.5 "Рекомендаций по фланцам".
Получается что? А получается то, что методика расчета одна и та же. Но! При контролируемом и ооочень сильном натяжении в расчет принимется Rbh, без контроля - Rbt, который значительно меньше. Получается при контролированном натяжении меньше болтов нужно. Потому ради экономими и решили только такие фланцы "форсировать".
Или не получается?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 19:25
#865
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... ради экономии и решили только такие фланцы "форсировать"...
Думаю, в этом суть - выжать из болта все соки. Заодно "прищемить" фланцы. И т.д. и т.п.
Я считаю, что форсирование должно быть выгодным в целом, а не просто в массе узла.
Цитата:
Иногда по "ясным до безобразия предпосылкам" получается, что и 16 мм вместо 25 достаточно. Но на мой взгляд торг здесь неуместен. В узлах, которые помимо собственной прочности должны обеспечивать устойчивость и геометрическую неизменяемость сооружения в целом, а также обеспечивать соответствие работы конструкции расчетной схеме, должна чувствоваться железная надежность.
Я как раз к ОБРАТНОМУ призываю: при форсированном ФС как раз и получаем РИСКОВАННУЮ штучку. Я же предлагаю збагойно брать обычные болты потолще, толстые фланцы, затягивать и изготавливать без напрягов и особых извращений- нет "защемлений" и иных эффектов, соки не выжимаем, все как обычно.
И имеем солидный узел ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ надежности. И торг тут неуместен.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2017, 22:13
#866
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а болты какие?
и марки стали фланцев?
Болты М24 40Х. Фланец 25мм С345-3. И все узлы с вутами, хотя и без них могли бы пройти. Видимо просто таким образом снижается нагрузка на болт, чтобы не выжимать из болта последний дух. Ну и тянется он примерно на то усилие, которое будет в нем по факту.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
При контролируемом и ооочень сильном натяжении в расчет принимется Rbh, без контроля - Rbt, который значительно меньше.
Для высокопрочных сталей расчетное сопротивление принимается 0.7*Rbun. Это и есть Rbt. Его умножают еще на коэффициент 0.9, что символизирует погрешность при затяжке. Так получается Rbh.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И торг тут неуместен.
На этом какбы аминь, но вот еще интересно что такое
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
при форсированном ФС
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 07:08
#867
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
символизирует погрешность при затяжке
- во фрикционных соединениях нет 0,9, хотя там тоже затяжка.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 08:06
#868
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
... интересно что такое
=при форсированном ФС=
Кутузов, ты так невнимательно вникаешь в писуемое...
См. п. 864 - Vavan Metallist употребил слово "форсированное" - в смысле ФС на в/п с преднатягом по самые яйца с выжиманием соков (по "Рекомендациям..."). Против ФС на обычных болтах и без особого выпендрежа. Как у буржуев например.
Думается, с ФС в нормах у нас перебор голимый.
Или например:
Цитата:
По-моему 12% это уже достаточно много
- я же написал - это БЕЗ ПРЕДНАТЯГА. Для простоты в модели задал болт без преднатяга и получил вместо чистых 10 тонн усилие в 11,2 тонны. Если же затянуть ХОТЯ БЫ на 50-70%, ясень пень эффект "рычага" вообще сведется к 0. А если еще и учесть поточнее реальные размеры от краев деталей, то тем более.
Думается, пора "Рекомендации.." на свалку.
Болт он и в Африке болт.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2017 в 08:13.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 22:14
#869
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- во фрикционных соединениях нет 0,9, хотя там тоже затяжка.
Да, это правда. Может тогда сам и скажешь почему? А то мысль получилась немного незавершенной
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Vavan Metallist употребил слово "форсированное"
А Ильнур употребил слово
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
яйца
вот так слово за слово...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
эффект "рычага" вообще сведется к 0.
И куда же он денется интересно, ежели и сила и плечо этого самого рычага останутся?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, пора "Рекомендации.." на свалку.
Может лучше просто немного доработать? А то без них настанет полный вакуум, как без временного правительства в 1917-м. Вот тогда действительно придут водопроводчики и скажут, что фланцы отныне под ними ходят и здравия желаю
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 22:42
#870
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
скажешь почему?
- а кто его знает? Может внешнее усилие как-то добавляется к затяжке...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2017, 23:25
#871
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а кто его знает? Может внешнее усилие как-то добавляется к затяжке...
Ну допустим вопрос с добавлением внешних сил и рычажными усилиями еще открыт, хотя для меня весь вопрос только в том сколько добавляется. Есть еще перераспределение усилий в уже затянутых болтах при затяжке остальных. Чаще всего уже затянутые болты расслабляются, однако в определенных комбинациях условий усилия могут перераспределиться в плюс, если верить Катюшину. Получается, что наше "Руководство.." дает на это все 10%, при этом предъявляя жесткие конструктивные требования к соединению. Буржуины тянут не так сильно, но при этом наверное могут позволить себе больше вольностей при конструировании. Вот как-то так мне видится...
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 08:35
#872
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Кутузов Посмотреть сообщение
... и сила и плечо этого самого рычага останутся?...
Не совсем так. Рычаг, по определениям Архимеда, должен иметь точку опоры, причем поворотную. При этом подразумевается, что изгибная жесткость рычага по схеме не влияет на соотношение сил. т.к. не имеет ограничений и стеснений в виде защемлений, сопряжений и т.д.
Фланец и рычаг практически имеют весьма и весьма условную аналогии.
Если фланец симметричный и весьма жесткий, то рычага нет вовсе. Если не симметричный, но в целом (вкупе с самим профилем элемента) жесткий, то рычага тоже нет.
Картинки с красиво изогнутыми фланцами лишь создают иллюзию существенности "рычагов".
На деле эффект рычага незначителен. Если же учесть, что при преднапряге болта контакт под болтом не раскрывается, то эффект еще меньше. Ведь преднатяг в основном (в смысле перемещений) аккумулирован в виде вытяжки болта. а не в виде обжатия фланца в контакной зоне. Как говорится, нет перемещений - нет и рычагов. Уж не обессудьте.
Если же я намеренно применю фланец потолще и болт потолще, то эффект "рычага", и без этого несущественный, сведется к практическому нулю.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:00
#873
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может внешнее усилие как-то добавляется к затяжке...
Добавляется.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если фланец симметричный и весьма жесткий, то рычага нет вовсе. Если не симметричный, но в целом (вкупе с самим профилем элемента) жесткий, то рычага тоже нет.
Картинки с красиво изогнутыми фланцами лишь создают иллюзию существенности "рычагов".
На деле эффект рычага незначителен. Если же учесть, что при преднапряге болта контакт под болтом не раскрывается, то эффект еще меньше. Ведь преднатяг в основном (в смысле перемещений) аккумулирован в виде вытяжки болта. а не в виде обжатия фланца в контакной зоне. Как говорится, нет перемещений - нет и рычагов. Уж не обессудьте.
Если же я намеренно применю фланец потолще и болт потолще, то эффект "рычага", и без этого несущественный, сведется к практическому нулю.
Это качественное описание подхода. Осталась самая малость: определить критерий жесткого фланца (фланца для которого эффект от рычажных сил отсутствует или пренебрежимо мал).
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 10:19
#874
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...Это качественное описание подхода. Осталась самая малость: определить критерий жесткого фланца (фланца для которого эффект от рычажных сил отсутствует или пренебрежимо мал).
Согласен.
Для затравки - прикидывал фланец 25 мм при болте М24 - без преднатяга добавка ~10%. Думается, если провести полноценные научные изыскания, то при болте М24.88 фланец 26...28 будет "жестким". Разумеется, расстановка болтов и швов наикомпактнейшая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:02
#875
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
прикидывал фланец 25 мм при болте М24 - без преднатяга добавка ~10%
Я правильно понимаю, что несущая способность соединения (предельный момент по пособию 5 рекомендаций), при замене предусмотренных рекомендациями болтов на болты 8.8 без натяжения уменьшается на 10%, а жесткость узла примерно та же?
Слабо верится, что все эти хлопоты вокруг контроля натяжения, коэффициентов закручивания, хранения и подготовки болтов, введены вроде бы неглупыми людьми, чтобы повысить несущую способность соединения всего на 10%.

Можно Вашу модель (или прикидки) глянуть?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:15
#876
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
...Можно Вашу модель (или прикидки) глянуть?
Конечно. Там пара стержней.
Я про несущую ничего не говорю, я говорю по прозрачность расчетов и работы узла, про простоту монтажа. Т.е. про надежность.
Вложения
Тип файла: spr Рычаг во фланце.SPR (23.8 Кб, 49 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 12:31
#877
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
а в ДБН даже слово "фланцы" убрали.
И это правильно.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 13:16
#878
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я про несущую ничего не говорю
Так смысл то и есть в несущей способности узла, при сохранении его деформативности.

Суть то в чем:
Насколько надо сделать толще фланец, при болтах без затяжки или другими словами на сколько % уменьшить момент из пособия, при выполнении условий прочности и жесткости?

По расчету:
Вроде на концах пластины должны быть защемления а не просто опоры, тогда еще меньше чем 10% получится. Где то в журналах попадалась похожее (Т образный фланец, по разным теориям расчета).


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И это правильно
Вам на много легче будет если вместо темы "как (при наличии на опоре балки момента) подобрать толщину фланца и подобрать болты, чтобы при расчетах заводить узел жестким" мы будем обсуждать "как (при наличии на опоре балки момента) подобрать толщину того листа, которым заканчивается балка и через который эта балка крепится к колонне и подобрать болты, чтобы при расчетах заводить узел жестким"?

Последний раз редактировалось usernameisden, 27.01.2017 в 13:34. Причина: Бахил
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2017, 15:26
#879
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от usernameisden Посмотреть сообщение
...Вроде на концах пластины должны быть защемления а не просто опоры, тогда еще меньше чем 10% получится...
Защемление не простое, а в виде преднатяга болта. Т.е. вот тот стержень, имитирующий болт, нужно задать преднапряженным, примерно на тонн 7 или сколько там нужно, и посмотреть на прибавку.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:33
#880
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Попался проект неразрезной балки. На стройке разъехались базы крайних колонн(высотой 10м) на 45мм каждая и требуется произвести перерасчет рамы с учетом эксцентреситета опирания неразрезной балки на крайнюю колонну. Вопрос: шарнир или нет в узле опирания балки на колонну. Болты в соединении обычные.
Цитата:
Сообщение от ;1555309
шарнир
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
сделайте брусочек под балку и будет вам наичистейший шарнир
Товарищи, позвольте уточнить. Если некоторые считают картинки из поста Зодчий1989 шарниром, то как задается этот узел в расчётной схеме?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир.jpg
Просмотров: 95
Размер:	53.0 Кб
ID:	184390  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Неразрезная Балка.JPG
Просмотров: 197
Размер:	117.1 Кб
ID:	184392  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир2.jpg
Просмотров: 73
Размер:	33.2 Кб
ID:	184393  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:38
1 | #881
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ust, шарнир почти в чистом виде....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:42
#882
Lymus

разбираюсь
 
Регистрация: 20.03.2008
Москва
Сообщений: 446
<phrase 1= Отправить сообщение для Lymus с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Товарищи, позвольте уточнить. Если некоторые считают картинки из поста Зодчий1989 шарниром, то как задается этот узел в расчётной схеме?
шарнир на конце колонны.
__________________
:read:
Lymus вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:47
#883
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Ust, шарнир почти в чистом виде....
А если так, то для консоли тоже предлагаете задавать шарнир? Я про узел над средней колонной, если что.

Цитата:
Сообщение от Lymus Посмотреть сообщение
шарнир на конце колонны.
Для крайних колонн конечно. Я про среднюю спрашивал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир3.jpg
Просмотров: 97
Размер:	30.1 Кб
ID:	184395  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир4.jpg
Просмотров: 86
Размер:	48.3 Кб
ID:	184396  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:49
1 | 1 #884
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Ust, надо видеть узел с постановкой болтов, ребер и швов. Так Вам никто, к сожалению, не ответит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:49
1 | 1 #885
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Товарищи, позвольте уточнить. Если некоторые считают картинки из поста Зодчий1989 шарниром, то как задается этот узел в расчётной схеме?
вот так

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Я про среднюю спрашивал.
Ust, в расчете балка конструктивный элемент.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир.jpg
Просмотров: 126
Размер:	97.8 Кб
ID:	184397  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 09:57
1 | #886
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1488349977 вот если по такому принципу пойдет будет всё шарнирное
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 10:07
1 | #887
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Ust
Шарнир задаётся конечной жёсткостью. Конечную жёсткость Вы не определите, разве только наугад без понимания верно определена эта конечная жёсткость или нет. Такие методы особо популярны у тех конструкторов, которые свою работу ставят для "показухи" с целью вызвать "оргазм" у вышестоящего руководства и заткнуть конкурентов по офису.
Задавайте чистые шарниры, как это всегда делали в советских сериях. И всем говорите главные слова - "Это в запас идёт". Но только с умным видом - без смешков.

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.03.2017 в 10:15.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 10:27
#888
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,062
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
А если так, то для консоли тоже предлагаете задавать шарнир? Я про узел над средней колонной, если что.
ну так балка же неразрезная
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2017, 10:38
1 | 1 #889
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Товарищи, позвольте уточнить. Если некоторые считают картинки из поста Зодчий1989 шарниром, то как задается этот узел в расчётной схеме?
В торцах принят шарнир со смещением точки приложения силы относительно оси колонны. В центральной части приставной шарнир.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 11:55
#890
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
вот так
Цитата:
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
В торцах принят шарнир со смещением точки приложения силы относительно оси колонны. В центральной части приставной шарнир.
А как быть в этом случае? Шарнир только по Uz? Или неужели шарнир по UZ и UY?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир.jpg
Просмотров: 138
Размер:	46.2 Кб
ID:	184481  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Шарнир2.jpg
Просмотров: 86
Размер:	85.5 Кб
ID:	184482  
Ust вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 12:20
1 | #891
Зодчий1989


 
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Или неужели шарнир по UZ и UY?
тут и шарнир по UY но не врезной а приставной. скорее всего придется делать короткие стержни многобольшей жесткости для их задания.
Зодчий1989 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 16:04
#892
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Все стержни в одной плоскости и никаких шарниров. Икр=0.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2017, 16:20
#893
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Все стержни в одной плоскости и никаких шарниров.
и все стержни как конструктивные элементы задавать?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2017, 17:57
#894
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


wvovanw, как балки.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2017, 08:36
#895
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
как балки.
это понятно
ты сравнивал варианты расчета так как ты говоришь с другими?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2017, 07:29
#896
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ты сравнивал варианты расчета так как ты говоришь с другими?
Зачем сравнивать правильный расчёт с неправильным?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 23:48 Узел сопряжения балки и колонны из профильной трубы
#897
61klim


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22


Уважаемые форумчане! Возник вопрос при проектировании шарнирных узлов примыкания балок к колонне. Имеются стойки из квадратной трубы 160х5 мм. Имеются балки приходящие к колонне с трех сторон. Друг напротив друга к колонне приходит двутавр 35Б1 с опорной реакцией Q=8,6 тс, и с другой стороны (то есть перпендикулярно двутаврам) - швеллер 27П с опорной реакцией Q=4,4 тс. Общая вертикальная нагрузка на колонну составит 21,6 тс. Высота стойки от фундамента до верха балок 4,0 м.
Попытался сконструировать узел крепления балок с применением серии 2.440-1.1 и узла 16КМ, но с поправкой на квадратную колонну. Пожалуйста помогите, хочу знать мнение опытных металлистов и проектировщиков, будет ли
работать такой узел правильно, и если нет, то как можно его запроектировать не меняя сечение колонны на двутавр.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_3.jpg
Просмотров: 165
Размер:	290.8 Кб
ID:	187322  
Вложения
Тип файла: pdf Узлы.pdf (92.5 Кб, 108 просмотров)
61klim вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 20:21
1 | #898
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
... .. будет ли работать такой узел правильно....
Будет. Уголки 100х63 - лишние.
И всегда нужно делать все на болтах, раз на болтах, без сварки-обварки.
А если уж обваривать, то возня с болтами неразумна.
По крайней мере стремиться к одному чему-то...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 22:56
#899
61klim


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Будет. Уголки 100х63 - лишние.
И всегда нужно делать все на болтах, раз на болтах, без сварки-обварки.
А если уж обваривать, то возня с болтами неразумна.
По крайней мере стремиться к одному чему-то...
Понял, спасибо за ответ. Просто боюсь за стенку колонны 160х5, выдержит ли она реакции от сразу трех балок.
61klim вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 01:15
#900
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


А колонны на узлах почему 100х5 замаркированы? Offtop: гнутосварные замкнутые квадратные и прямоугольные профили обозначаются не "Тр."
Где крепление швеллера на 1-1?
И монтажные столики опустить на 10 мм.

Про "лишность" уголков 100х63х5 Ильнур уже написал.
Offtop: И, это... Что там за ребра в швеллере с шагом 1000 мм?


Да и швеллер я бы тоже через неравнополочный цеплял.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.05.2017 в 01:23.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 11:51
#901
61klim


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А колонны на узлах почему 100х5 замаркированы?
Извиняюсь, это опечатка, должно быть 160х5 мм. Про обозначение трубы знаю.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Где крепление швеллера на 1-1?
Крепление швеллера условно не показал, чтобы не загромождать чертеж.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И монтажные столики опустить на 10 мм.
Для чего опускать монтажные столики? На чертежах в серии этого не указывают. Может есть литература какая, где можно почитать об этом. Я ничего не нашел об опускании монтажного столика на 10 мм.

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
И, это... Что там за ребра в швеллере с шагом 1000 мм?
Это ребра жесткости, для его устойчивости в пролете. Пролет 6 м. Сверху будет перекрытие монолитное с нормативно распределенной полезной нагрузкой 400 кг/м2 по несъемной опалубке (профилированному листу). Думаете не нужно ребер жесткости в пролете и на опоре?

Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Да и швеллер я бы тоже через неравнополочный цеплял.
Будет ли ошибкой, если оставить как на узле, через уголок 100х8?

Прикрепляю исправленные узлы и еще хочу спросить про угловую колонну. Она у меня 200х200х6 и балки будут с двух сторон. С одной также 8,6 тс реакция (балка Б1), а с другой 4,4 тс (балка Б4). Нужно ли крепить балку Б1 к листу с прорезью колонны или достаточно будет уголка 100х63х8 (смотрите узел 13)
Спасибо за ответы, с уважением.
Вложения
Тип файла: pdf Узел 13.pdf (100.3 Кб, 182 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 14.pdf (94.8 Кб, 136 просмотров)
61klim вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 13:03
#902
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
Тип файла: pdf Узел 13.pdf (100.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: pdf Узел 14.pdf (94.8 Кб, 5 просмотров)
Узлы шарнирные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 13:25
#903
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
Для чего опускать монтажные столики? На чертежах в серии этого не указывают. Может есть литература какая, где можно почитать об этом. Я ничего не нашел об опускании монтажного столика на 10 мм.
не там искал значит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot003.jpg
Просмотров: 259
Размер:	215.7 Кб
ID:	187476  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 13:31
#904
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не там искал значит
Вопрос был: для чего?
Ответ: для ломика
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 14:40
#905
61klim


 
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Узлы шарнирные.
Да, шарнирные. Мне так и нужно.
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
не там искал значит
ну как так может быть. Одна и та же серия, и в разных выпусках по-разному "пишут". Чему верить!?
Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Вопрос был: для чего?
Ответ: для ломика
Так делать его или нет, если без зазора оставить как в серии 2.440-1.1, то это ошибка будет?

А что с ребрами жесткости делать?
61klim вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 15:36
#906
usernameisden


 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119


А как в таких узлах (#901) проверить участок стенки колонны из трубы от действия момента Q*(от болтов до края стенки) в зоне приварки уголка?
И как учитывать напряжения (сигма) от этого момента совместно с напряжениями (сигма) от вышерасположенных нагрузок?
Или этот момент воспринимается болтами и не создает напряжений в стенке трубы?
usernameisden вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 17:47
#907
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
ну как так может быть. Одна и та же серия, и в разных выпусках по-разному "пишут". Чему верить!?
https://www.normacs.ru/Doclist/doc/UJ1P.html
2.440-1 отменена
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 04:35
#908
Andrey88

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342


Цитата:
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
Это ребра жесткости, для его устойчивости в пролете. Пролет 6 м. Сверху будет перекрытие монолитное с нормативно распределенной полезной нагрузкой 400 кг/м2 по несъемной опалубке (профилированному листу). Думаете не нужно ребер жесткости в пролете и на опоре?
Усточивость балки не зависит от ребер, хоть с ними хоть без нужно считать на расстояние между точками раскрепления. Для устойчивости нужно приварить статболты или арматурные усы к верхнему поясу балки, которые потом будут в теле плиты.
Ребра ставят для устойчивости стенки балки.
Andrey88 вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 18:23
#909
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
Для чего опускать монтажные столики? На чертежах в серии этого не указывают. Может есть литература какая, где можно почитать об этом. Я ничего не нашел об опускании монтажного столика на 10 мм.
Плохо искал.
Опускают для того, чтобы потом не срезать. Приварят столик на 1 мм выше, уголок с отверстиями - на 1 мм ниже (практически в пределах допускаемых отклонений)... Шмякнут балку на столик - а болт-то и не лезет.
Поэтому монтажный столик опускают. Кладут на него балку, ломик в отверстия и приподнимают.

Цитата:
Сообщение от 61klim Посмотреть сообщение
Это ребра жесткости, для его устойчивости в пролете. Пролет 6 м. Сверху будет перекрытие монолитное с нормативно распределенной полезной нагрузкой 400 кг/м2 по несъемной опалубке (профилированному листу). Думаете не нужно ребер жесткости в пролете и на опоре?
с каких пор поперечные ребра жесткости стали влиять на устойчивость плоской формы изгиба?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 18:27
#910
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
...с каких пор поперечные ребра жесткости стали влиять на устойчивость плоской формы изгиба?
После того как британские ученые доказали, что устойчивость ПФИ выше таки на 0,001% при наличии неких ребер где-нить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 19:31
#911
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Ну, если британские.. Тогда да.
Тогда надо.
Ставить.
Или класть...
Надо подумать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2017, 17:35
#912
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Сразу прошу прощения если не увидел в постах ответ на свой вопрос, но 46 страниц глаза сломал смотреть (пн - день тяжелый). Вопрос состоит в следующем. Почему в таблице для подбора групп фланцевых узлов предельная граница сочетания ригелей и колонн проходит по одноименному профилю? Т.е. 35ш колонна не сочетается с 35ш ригелем? И нет колонн меньше 30ш? Подскажите знающие люди.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 11:45
#913
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Сразу прошу прощения если не увидел в постах ответ на свой вопрос, но 46 страниц глаза сломал смотреть (пн - день тяжелый). Вопрос состоит в следующем. Почему в таблице для подбора групп фланцевых узлов предельная граница сочетания ригелей и колонн проходит по одноименному профилю? Т.е. 35ш колонна не сочетается с 35ш ригелем? И нет колонн меньше 30ш? Подскажите знающие люди.
Предположу:
1) Область нагрузок на основании проектов-аналогов была при разработке решений ограничена из-за чего получалась определенная область внутренних усилий для которых подобраны решения.
2) В основном на ригель идет балочник, а на колонну широкополочник, что сводится на возможную расстановку болтов в узле.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2017, 14:47
#914
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Предположу:
порыскал и у Троицкого и в других букварях, указаний не нашел по этому поводу. В итоге плюнул, поставил колонные и балочный. По весу где-то также вышло.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 02:23
#915
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Здравствуйте.

А что Вы спорите уже 3,5 года?
Есть типовая серия с рамными узлами колонна-ригель (год выпуска - времена "царя-гороха"). Отмените её... (Вас много - выпустите свою).
Пока Вы этого не сделали/(да и после этого) - Я предпочту пользоваться старой серией.

Всего Вам доброго.
Спорьте и дальше.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2017, 13:01
| 2 #916
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
... А что Вы спорите уже 3,5 года?...
Да все от слабости ума и шаткости духа. Простите нас, Мы больше не будем.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2017, 19:40
#917
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Здравствуйте Ильнур.
Почему-же ... Я не против. ..
И не стоит извиняться (Мне всё это очень нравится. Что бы Я без Вас делал?).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 18:08
#918
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Шарнирные и рамные узлы. Примеры проектирования и расчета.
Вложения
Тип файла: djvu Рамные узлы.djvu (9.69 Мб, 221 просмотров)
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 19:48
#919
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Kalenka Посмотреть сообщение
Шарнирные и рамные узлы. Примеры проектирования и расчета.
Офигеть - в жизни такого не видел - Пособие для КМД.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 20:59
#920
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Да ладно Ильнур, не акцентируй . Kalenka, спсб, пригодится кому нибудь, а так документ известный, вот Ильнур и прикалывается
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2017, 07:48
#921
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
...документ известный...
Мне нет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2017, 10:09
#922
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Справочное пособие для разработки деталировочных чертежей КМД. Часть III
1983 год
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мне нет.
Очень похоже на
Альбом конструктора. Издание второе. Часть II.
ЦНИИпроектстальконструкция
Вложения
Тип файла: djvu Альбом конструктора изд. 2 ч.II.djvu (8.73 Мб, 282 просмотров)
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2017, 10:13
#923
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
...Очень похоже...
Да, близнецы. Видимо каждый институт издавал от своего имени, для своего потребления.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2017, 13:50
#924
Kalenka


 
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Да ладно Ильнур, не акцентируй . Kalenka, спсб, пригодится кому нибудь, а так документ известный, вот Ильнур и прикалывается
Я просто не читал весь форум. Оказывается на второй его страницы документ был уже выложен. Так что прошу прощения за дублирование.
Kalenka вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 12:02
#925
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - можно ли считать такое крепление рамным? Профиль труба квадратная и прямоугольная (стойки). Каркас стоит внутри здания, ветра и снега естественно нет. Связей нет. На прогоны опирается жб плита по профнастилу. Стойки на фундамент шарнирно опёртые. Грубо говоря трубы привариваются друг к другу по контуру сечения.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 101
Размер:	46.9 Кб
ID:	202121  
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 12:21
#926
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
Связей нет. На прогоны опирается жб плита по профнастилу. Стойки на фундамент шарнирно опёртые.
Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
можно ли считать такое крепление рамным?
Только, если учитывать реальную работу конструкций, что нужно подтвердить расчётом. А так, крепление ближе к тюрьме, чем к раме.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 12:36
#927
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Только, если учитывать реальную работу конструкций, что нужно подтвердить расчётом. А так, крепление ближе к тюрьме, чем к раме.
Спасибо!
А как можно рамно соединить прямоугольные профили? Я не могу найти ничего( Это реально?
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 13:48
#928
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
можно ли считать такое крепление рамным?
До достижения нагрузок определенного значения - ДА. После - это уже пластический шарнир.
С профильными трубами все немного иначе. О таком соединении можно говорить так:"Балка на стойку опирается шарнирно, а стойка к нижней полке балки приваривается жёстко". То бишь если на стойку будет приложен момент, он сможет передать его на нижнюю полку балки, а вот балка не сможет передать на стойку весь изгибающий момент - он уйдет в пролет.

Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
А как можно рамно соединить прямоугольные профили?
Можно. Вот так (см. вложение)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: скрин23.png
Просмотров: 82
Размер:	46.9 Кб
ID:	202122  
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 15:51
#929
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
А как можно рамно соединить прямоугольные профили?
"Обкосынить".
BYT вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 17:21
#930
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Можно. Вот так (см. вложение)
Для узла ригеля с колонной осталось то же, что было у VityazRed. Рамности не прибавилось.

----- добавлено через 36 сек. -----
Цитата:
Сообщение от BYT Посмотреть сообщение
"Обкосынить".
Да. Или "обподкосить".
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 17:22
#931
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


А так можно? Соответственно обварить по контуру пластины и уголки.

Набросал в пейнте, надеюсь понятна задумка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02.jpg
Просмотров: 88
Размер:	51.6 Кб
ID:	202128  
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 17:49
#932
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
А так можно? Соответственно обварить по контуру пластины и уголки.
Можно и так, но по сравнению с моим вариантом у твоего пластический шарнир раньше начнется.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 19:14
#933
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Можно и так, но по сравнению с моим вариантом у твоего пластический шарнир раньше начнется.
Мне нужно поставить как раз балку на стойку, а прогоны на балку, не врезая друг в друга...

А есть какой-нибудь жёсткий узел крепления двутавровой балки на стойку из квадратной трубы именно поверху?
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 19:38
#934
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
А есть какой-нибудь жёсткий узел крепления двутавровой балки на стойку из квадратной трубы именно поверху?
Есть. Необходимо верхнюю полку двутавра соединить с дальней полкой стойки.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 20:46
#935
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Есть. Необходимо верхнюю полку двутавра соединить с дальней полкой стойки.
Что-то в голове не укладывается как это) Полка двутавра и полки стойки перпендикулярны. Я накидал что-то, но кажется перемудрил... или недомудрил) Ориентировался на размеры стойки 140 и балки 25Б1.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03.jpg
Просмотров: 124
Размер:	61.9 Кб
ID:	202130  
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 21:08
#936
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


В рамках ликбеза: рамный узел и жёсткий (не шарнирный) узел - это одно и то же? Или не совсем?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2018, 22:07
#937
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
это одно и то же? Или не совсем?
одно и и то же.

Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
Я накидал что-то, но кажется перемудрил... или недомудрил)
перемудрил. Убери все фасонки которые начертил и добавь одну фасонку-скобу, которая будет сверху на балку устанавливаться и своими концами обрамлять балку и опускаться ниже захватывая стойку. Разумеется она будет на монтажной сварке.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2018, 10:22
#938
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
перемудрил. Убери все фасонки которые начертил и добавь одну фасонку-скобу, которая будет сверху на балку устанавливаться и своими концами обрамлять балку и опускаться ниже захватывая стойку. Разумеется она будет на монтажной сварке.
Я вас правильно понял? Это будет жёстким узлом?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04.jpg
Просмотров: 83
Размер:	38.3 Кб
ID:	202138  
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2018, 10:46
#939
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Вам косынки нужно увеличивать по горизонтали, см. вложение. Такие косынки, в зависимости от габаритов и толщин, вполне могут сделать жестким соединение из квадратных труб, а заодно спасут стенку балок от смятия.
Если балка двутавр, то косынки подводите к нижнему поясу, а в самом двутавре нужно вварить вертикальные ребра в местах стенок стойки и окончания косынок. Жестким (для расчетной схемы) такой узел еще не станет, но вопрос пространственной жесткости вашей конструкции он решит.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-05-13_11-31-24.png
Просмотров: 63
Размер:	87.2 Кб
ID:	202140  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2018, 12:11
#940
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Для трубы широкая фасонка как у вас на рисунке, а для двутавра немного изменённый мой рисунок, так? Двутавр приваривать стойке я так понимаю?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03а.jpg
Просмотров: 64
Размер:	47.2 Кб
ID:	202153  
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2018, 18:13
#941
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Цитата:
Сообщение от san40 Посмотреть сообщение
Жестким (для расчетной схемы) такой узел еще не станет
если фасонка на устойчивость от пары сил проходит, то это будет жесткий узел.
Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
Двутавр приваривать стойке я так понимаю?
монтажную сварку крестиками показывайте
Saur вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2018, 19:40
#942
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
монтажную сварку крестиками показывайте
Да это я так по быстрому сварку чирканул)))

----- добавлено через ~38 мин. -----
Спасибо всем за помощь!
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2018, 22:14
#943
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Товарищи, подскажите ещё такой момент: такое соединение прямоугольных и квадратных труб по длине можно считать равнопрочным, по аналогии с соединением двутавров? Не хотелось бы связываться со сваркой встык, думаю не проварят как следует. Тем более где-то тут на форуме видел ссылку на рекомендацию, что в построечных условиях соединять надо на накладках (правда как раз для двутавров и швеллеров).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05.jpg
Просмотров: 139
Размер:	26.2 Кб
ID:	202161  
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2018, 22:31
#944
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
Товарищи, подскажите ещё такой момент: такое соединение прямоугольных и квадратных труб по длине можно считать равнопрочным, по аналогии с соединением двутавров?
Вполне, при достаточных размерах накладок и сварных швов (которые можно взять в нормалях на стыки прямоугольных и квадратных труб накладками), но, в отличии от открытых профилей, трубы надо герметизировать, если конструкция находится не в помещении, например, торцевыми заглушками.
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 07:57
#945
san40

начинающий конструктор
 
Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
если фасонка на устойчивость от пары сил проходит, то это будет жесткий узел.
Согласен, но в случае с двутавром крайне "мутный" узел выходит, там и полка податлива и много других "но". Все-таки жесткие узлы так проектировать не стоит, ИМХО.

Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
Для трубы широкая фасонка как у вас на рисунке, а для двутавра немного изменённый мой рисунок, так? Двутавр приваривать стойке я так понимаю?
Насчет труб абсолютно верно, насчет двутавра - приварить к стойке само собой, плюс к твоим ребрам еще вот эти, чтобы ограничить деформации полки. Хотя если у тебя там никакой погрузчик врезаться в стойки не может, может и лишнее.

Работа подобного узла отличается от "традиционного", лучше при проверке балок принимать этот узел шарнирным, а при проверке стоек - жестким, дабы проверки произвести для наихудших условий для каждого из элементов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2018-05-14_08-38-20.png
Просмотров: 158
Размер:	93.2 Кб
ID:	202169  
san40 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 07:58
#946
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от VityazRed Посмотреть сообщение
... Не хотелось бы связываться со сваркой встык, думаю не проварят как следует...
Но всяко надо встык - герметизация-то нужна. Иначе проржавеет все за пару лет. И грохнется.
Сварить встык, затем зачистить заподлицо и наложить пластины. Это если руки крюки.
Если сварной спец, то снять на торцах труб фаску, внутрь вложить остающуюся подкладку (2х20 лента), организовать зазор 1-2 мм между торцами, и обварить с проваром. Будет красиво и надежно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 09:24
#947
VityazRed


 
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вполне, при достаточных размерах накладок и сварных швов (которые можно взять в нормалях на стыки прямоугольных и квадратных труб накладками), но, в отличии от открытых профилей, трубы надо герметизировать, если конструкция находится не в помещении, например, торцевыми заглушками.
Круто, спасибо! Не знал про нормали для труб!!!
VityazRed вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 09:28
#948
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241


Есть серия на конструкции внутрицеховых стальных этажерок. Там есть вариации узлов такого типа сопряжения. К сожалению ни номер серии не помню и найти не удается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2018, 09:40
1 | #949
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: р узел.jpg
Просмотров: 213
Размер:	200.1 Кб
ID:	202176  Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Катюшина.jpg
Просмотров: 236
Размер:	113.6 Кб
ID:	202177  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2018, 18:23
#950
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
но, в отличии от открытых профилей, трубы надо герметизировать, если конструкция находится не в помещении, например, торцевыми заглушками.
Без всяких "если". Герметизировать и все тут.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но всяко надо встык - герметизация-то нужна. Иначе проржавеет все за пару лет. И грохнется.
не обязательно. теоретически можно оставить зазор мм так 50 между стыкуемыми элементами, оба заглушить и наварить накладки. И даже на практике такое решение иногда встречается, хотя и редко

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если сварной спец, то снять на торцах труб фаску, внутрь вложить остающуюся подкладку (2х20 лента), организовать зазор 1-2 мм между торцами, и обварить с проваром. Будет красиво и надежно.
тут тоже есть варианты. В некоторых случаях можно и без подготовки кромок обойтись (лишняя операция мех. обработки, как-никак).
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 19:06
#951
Marchello_KMD@mail.ru

разработка КМД
 
Регистрация: 29.05.2018
Волгоград
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
элементарно.
С одной стороны зазор 0, с другой - 6, допуск на габарит между фланцами "плюс 0 минус 6" и к каждой балке комплект прокладок из расчета 12 мм общего зазора.

ну не кмд же у автора. Он тупо из серии узел срисовал, а там именно так.
Если в ряду более 2 колонн то прокладки он должен заложить в узле. Иначе в КМД могут их так же не заложить, тут конечно завить будет от грамотности КМДшника

----- добавлено через ~12 мин. -----
Цитата:
Сообщение от yarus.khv Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу помощи в проектировании рамного узла примыкания ригеля к колонне.
На схеме 1 во вложении балка двутавр 20Б1 примыкает к колонне 20К1. Узел взят из серии 2.440-2.1, номер узла - 30.
1)Подскажите, что в нем не так? смотрится как-то нелепо из-за большой толщины фланцев.
Катеты сварных швов определял по серии (хотя не везде понял как их подбирать) и согласно 38 табличке СП "Стальные конструкции".
2)Как-нибудь возможно определить катеты сварных швов обходя серию? То есть принять просто тип узла как в серии, а потом посчитать швы и болты.
3) Когда говорят о шве с полным проваром, подразумевается, что катета как такового там уже не будет, имеется в виду полное проплавление поверхности соприкасания?


В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне 25К1(схема 2 во вложении), позиционировался этот узел как рамный, такое решение действительно возможно?
1. Нормальный узел, просто как было сказано нелепо смотрится из-за маленького профиля.
2. Зачем тебе определять катет? Катет задача разработчиков КМД
3.При шве с полным проваром катета не будет.
Схема 2, возможно при выполнение в заводских условиях. На монтаже так не сделаешь, можно конечно, проклинать будут долго
Marchello_KMD@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2018, 20:34
#952
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Marchello_KMD@mail.ru Посмотреть сообщение
2. Зачем тебе определять катет? Катет задача разработчиков КМД
А потом бах - и на стадии КМД вылезает, что развить примыкающий элемент уже некуда, а катета 1.2 толщины не хватает... никогда не сталкивался? Я сталкивался. И колонна там была из трубы круглой - сварную вставку просто так тоже фиг сделаешь.
КМщик должен хотя бы прикидочно оценивать несущую способность швов (и других узловых элементов), дабы потом "сюрпризов" не вылезло каких на стадии КМД... А то придется потом профили менять - а металл уже куплен, в сметах учтен, скандал и разорение.
Да и не каждый КМДшник сможет рамный узел посчитать, если уж быть откровенным. В КБ, где я работал, из 11 человек только трое могли что-то посчитать.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2018, 07:50
#953
Marchello_KMD@mail.ru

разработка КМД
 
Регистрация: 29.05.2018
Волгоград
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А потом бах - и на стадии КМД вылезает, что развить примыкающий элемент уже некуда, а катета 1.2 толщины не хватает... никогда не сталкивался? Я сталкивался. И колонна там была из трубы круглой - сварную вставку просто так тоже фиг сделаешь.
КМщик должен хотя бы прикидочно оценивать несущую способность швов (и других узловых элементов), дабы потом "сюрпризов" не вылезло каких на стадии КМД... А то придется потом профили менять - а металл уже куплен, в сметах учтен, скандал и разорение.
Да и не каждый КМДшник сможет рамный узел посчитать, если уж быть откровенным. В КБ, где я работал, из 11 человек только трое могли что-то посчитать.
В целом ты прав, с КМДшниками сейчас беда, негде найти хороших специалистов.
Сталкивался, в таких случаях каким то чудесным образом разработчики КМ снижают нагрузку до обходимой. Как это происходит не понятно. Еще слышал такую фразу - Если узел не проходит с моментом, тогда не учитываем в расчете момент)))) Чудо русской инженерии
__________________
КМД
Marchello_KMD@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 11:19
#954
Natali :D


 
Регистрация: 06.07.2018
Сообщений: 6


Здравствуйте))
Может быть кто то сможет помочь. Мне необходимо узел сделать соединить швеллер с уголком. На фото я делала подобное но там трубы. как вы думаете можно тоже проделать заменив одну из труб уголком?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33.jpg
Просмотров: 149
Размер:	250.3 Кб
ID:	204224  
Natali :D вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 11:44
#955
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ничего непонятно на картинке.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 11:50
#956
Natali :D


 
Регистрация: 06.07.2018
Сообщений: 6


а так!?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
111.dwg (1,020.8 Кб, 30 просмотров)
Natali :D вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 12:01
#957
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Natali :D Посмотреть сообщение
можно тоже проделать заменив одну из труб уголком?
- а почему нет? Только вместо хомута отверстие под болт сделать.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 12:08
#958
Natali :D


 
Регистрация: 06.07.2018
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- а почему нет? Только вместо хомута отверстие под болт сделать.
вот с этим и сложности... уголок это уголок на мачте примерно в 20 метрах от земли. я хотела придумать конструкцию что бы не сверлить и не варить сами металлоконструкции мачты
Natali :D вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 12:28
#959
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Тогда хомут оставить, только под форму уголка его согнуть. Такое крепление только для второстепенных малоответственных конструкций.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2018, 13:03
#960
Natali :D


 
Регистрация: 06.07.2018
Сообщений: 6


Благодарю)) нашла хомут КС-138 )
Natali :D вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 14:45
#961
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Тут все больше обсуждаются узлы примыкания ригеля к полке колонны и вроде как наименьшие вопросы вызывает узел с выносной консолью (прочитал пол темы). А какие есть решения по устройству жестких узлов с примыканием к стенке колонны? Или даже с двух сторон одновременно. Что-то не особо встречаются такие узлы в литературе.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 15:36
#962
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
не особо встречаются такие узлы
- потому что не особо рационально гнуть двутавр из плоскости стенки, соответственно и узлы такие не требуются.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 15:47
#963
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Что-то не особо встречаются такие узлы в литературе.
В многоэтажных рамных встречаются. В учебниках нет потому, что в те времена не было колонных двутавров.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 16:20
#964
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
потому что не особо рационально гнуть двутавр из плоскости стенки
Иногда надо.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 18:32
#965
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А какие есть решения по устройству жестких узлов с примыканием к стенке колонны?
Вот-же.

Скорей всего в серии должны быть. Информации по серии никакой.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 418
Размер:	36.3 Кб
ID:	205339  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01.jpg
Просмотров: 153
Размер:	102.2 Кб
ID:	205340  
tankist вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 19:35
#966
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А какие есть решения по устройству жестких узлов с примыканием к стенке колонны? Или даже с двух сторон одновременно. Что-то не особо встречаются такие узлы в литературе.
Проектируются по аналогии с примыканием в полке. Считаются по тем же принципам.
Цитата:
Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
Информации по серии никакой.
Должно быть интересный материальчик.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 20:44
#967
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А какие есть решения по устройству жестких узлов с примыканием к стенке колонны?
их в литературе не особо много, либо нет вообще, по причине того, что в подавляющем большинстве случаев, к стенке примыкает малонагруженная, какая-нибудь второстепенная связевая балка, либо просто прогон.

Я например так решил: единственное что стенки колонны жалко, мало ли, какой недотёпа будет варить. Этого можно избежать приваркой дополнительных пластин к стенке колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 163
Размер:	33.7 Кб
ID:	205342  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 20:49
#968
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Снимок.PNG (33.7 Кб, 2 просмотров)
- и как балку заводить между полок?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 20:52
| 1 #969
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и как балку заводить между полок?
Левую - слева направо, правую - наоборот. С небольшим наклоном. Балка слава аллаху длинная. А в чем сомнения?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 20:52
#970
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- и как балку заводить между полок?
примыкающая балка с подрезкой
вид сверху узла:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 131
Размер:	21.8 Кб
ID:	205343  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:02
#971
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
С небольшим наклоном
- не поможет.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
примыкающая балка с подрезкой
вид сверху узла:
- не понял как.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Снимок1.PNG (21.8 Кб, 1 просмотров)
- лобовые швы накладок со стороны колонны проварить невозможно.
В общем, чтобы завести балку надо одно из горизонтальных ребер дать на монтажной сварке.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:07
#972
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- лобовые швы накладок сварить невозможно.
кто сказал что невозможно..? Электрод длинный, доберётся. Это не такая самая ответственная балка, важнее, чтобы он был таким (жёстким). Главные (нагруженные) балки примыкают к полкам, как заметили выше.
Кстати, лобовой шов в данном случае вообще по стольку-поскольку... Можно его вообще не показывать
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:26
#973
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не понял как.
вот что имел в виду под подрезкой во второстепенной балке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок2.PNG
Просмотров: 110
Размер:	28.1 Кб
ID:	205344  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:37
| 1 #974
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не поможет....
Поможет: наклон в ОБОИХ плоскостях - на пролете 6м надо-то повернуть на 2-3 градуса, чтобы мимо колонны и балки в соседнем узле проскочил хвост. А мордой тычем в дупло. Зазоры слава аллаху большие, войдет с песнями.
Вот возьми автокад и прорисуй
Хотя нет - хвост-то не войдет.
Пардоне. Брак какой-то.
Колонны будут склонять....
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.08.2018 в 21:44.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:42
#975
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Электрод длинный, доберётся
- доберётся, но сможет только наплевать. Угловой шов варится при наклоне электрода внутри угла шва не более 63 градуса (тангес 2:1), а у Вас этот угол больше 90 градусов будет.
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Снимок2.PNG (28.1 Кб, 2 просмотров)
- это и так понятно, но это не меняет дела, балка не заводится, разве только колонны развести...
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Это не такая самая ответственная балка
- интересный подход .
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:48
#976
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
-... балка не заводится, разве только колонны развести....
Так это не меж полок:
Цитата:
и как балку заводить между полок?
Да, придется колонны развести
Цитата:
лобовые швы накладок со стороны колонны проварить невозможно.
А зачем их лбы непременно варить? Боковых швов по расчету недостаточно?
Так-то да, невеселый узелок получился...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:48
#977
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Колонны будут склонять....
- вот-вот, а наш брат икать будет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
зачем их лбы непременно варить?
- нарисовано, значит, и строитель пытаться будет их проварить. Хорошо, если они в расчёте не учтены...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:53
#978
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- вот-вот, а наш брат икать будет.

----- добавлено через ~3 мин. -----

- нарисовано, значит, и строитель пытаться будет их проварить. Хорошо, если они в расчёте не учтены...
А есть хороший узел? Мучаемся тут безузлово...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:55
#979
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Сообщение от Sergey_v
Это не такая самая ответственная балка
- интересный подход .
опорная реакция этой балки менее 3т, а главной - порядка 12т. Момент на опоре - 3т*м

Кстати да, покажи свой правильно спроектированный узел. Интересно стало
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 21:55
#980
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А есть хороший узел?
- тоже самое, только флажок на колонне удлинить на необходимую величину.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
менее 3т
- если шов нужен - он нужен качественный, если не нужен - не нужен никакой.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 22:01
#981
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
если шов нужен - он нужен качественный, если не нужен - не нужен никакой.
Правильно. Выносную планку (флажок по-вашему..?) нужно удлинить...
Кстати, идея пришла: приварить эту пластину (поз. 3) вертикально, естественно, укоротив эту пластину по высоте на минимально необходимое. Можно сразу две такие пластины сверху сделать.
Так как перекрытие - сталежелезобетон, что позволяет развернуться.
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 13.08.2018 в 22:08.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 22:20
#982
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
идея пришла: приварить эту пластину (поз. 3) вертикально
- плохая идея, будет сильная неравномерность в швах (т. к. равнодействующая в швах на колонне и в швах на балке момент давать будут). К тому же для крайней балки узел не подойдёт - стенку колонны гнуть будет.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Правильно
- значит, надо убрать лобовые швы в узле.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Выносную планку (флажок по-вашему..?)
- флажок - вертикальная пластина.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 22:59
#983
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
К тому же для крайней балки узел не подойдёт - стенку колонны гнуть будет.
В таких узлах, шов на стенку -- конструктивный, основное усилие нужно приводить на полку.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2018, 23:04
#984
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
шов на стенку -- конструктивный
- в «идее» Sergey_v он (шов) единственный на колонне, а, значит, не конструктивный.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 09:50
#985
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


tankist,Offtop: есть ссылка на серию, где скачать, либо выложите тут.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 09:54
#986
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
в «идее» Sergey_v он (шов) единственный на колонне, а, значит, не конструктивный.
о каком шве, запутался уже. Уберите лобовой красным выделенный шов и всё. Две фланговые рассчитайте на свои усилия, делов-то
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.PNG
Просмотров: 243
Размер:	35.2 Кб
ID:	205350  
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:12
#987
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
tankist,Offtop: есть ссылка на серию, где скачать, либо выложите тут.
Не встречал. Эти типовые решения делали по заказу Ноприз, может выложат в свободный доступ.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:46
#988
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Шерлоки Холмсы
http://nopriz.ru/upload/iblock/4a1/0..._2016_km_1.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/56e/0..._2016_km_2.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/a83/0..._2016_km_3.pdf
http://nopriz.ru/upload/iblock/c5d/0..._2016_km_4.pdf
And_T вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:48
#989
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


К стенке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: К стенке.JPG
Просмотров: 251
Размер:	83.0 Кб
ID:	205354  
And_T вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 10:56
#990
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997


And_T,Offtop: не оно 03/11-3501/2016, а нужен 03/11-3502/2016
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2018, 12:09
#991
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Offtop: Ну я тот еще Ватсон
And_T вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 16:33
#992
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


- тут сжато в 20 раз без потери качества.
Вложения
Тип файла: rar 03_11_3501_2016_km_1-4.rar (2.66 Мб, 151 просмотров)
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 16:46
#993
And_T


 
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469


Offtop: Да не тот альбом-не тот Сжимай, не сжимай-в другой не превратится. С этим позором я буду жить теперь до скончания веков
And_T вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2018, 16:52
#994
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Какой позор?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 17:27
#995
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Подскажите, есть где-нибудь в литературе толково разобранный пример расчета рамного узла как во вложении? Интересует полный обсчет всех элементов узла: сечения элементов, швы прикрепления, сечения отдельных планок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 207
Размер:	172.8 Кб
ID:	205427  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 17:38
1 | #996
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Здесь более-менее подробно http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=618112&postcount=2
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 18:47
#997
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Годится ли такой рамный узел для создания жесткой Н-образной рамы в поперечнике бункера (рама нарисована синим цветом во вложении)? Где-то встречал рекомендацию по таким узлам, что они не желательны в конструкциях, подвергающихся вибрационным и динамическим воздействиям. А в бункере нагрузка на этот ригель не сказать, что статическая.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 111
Размер:	23.1 Кб
ID:	205431  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 19:01
#998
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Какой из вариантов устройства жесткой рамы будет лучше?

Вариант слева. Ригель разрезает стойку. Нижний башмак приварен к ригелю на заводе, верхняя стойка на монтаже.

Вариант справа. Стойка цельная, ригель примыкает сбоку. Классический рамный узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 145
Размер:	5.7 Кб
ID:	205432  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 20:02
#999
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Годится ли такой рамный узел для создания жесткой Н-образной рамы в поперечнике бункера
В бункере стенки (крышка, днище) выступают в роли связей. Жесткие узлы служат для максимального использования несущей способности элемента.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Где-то встречал рекомендацию по таким узлам, что они не желательны в конструкциях, подвергающихся вибрационным и динамическим воздействиям.
Без указания источника, не следует принимать это к вниманию.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А в бункере нагрузка на этот ригель не сказать, что статическая.
Динамику работы бункера учитывают коэффициентом, что призвано повысить его надёжность и упростить расчёт.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Какой из вариантов устройства жесткой рамы будет лучше?
Оба варианта равноценны. Выбор зависит от возможности транспортировки и монтажа.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Опирание стойки бункера на нижележащую балку лучше выполнить через центрирующую планку. Тогда узел будет более шарнирным.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2018, 20:15
#1000
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
В бункере стенки (крышка, днище) выступают в роли связей.
Поперек бункера нет стенок, только по периметру. Нужен жесткий поперечник из Н-рамы.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Оба варианта равноценны. Выбор зависит от возможности транспортировки и монтажа.
А можно ли эту Н-раму закладывать полностью заводского изготовления? Она не такая большая, пролет 3.5х3.5 метра.

Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Опирание стойки бункера на нижележащую балку лучше выполнить через центрирующую планку. Тогда узел будет более шарнирным.
Наверное не обязательно. Предполагаю, что лучше даже ужесточить узел, чтобы крутящий момент нижней балки воспринимался жесткостью Н-рамы.
Сет вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль nado Прочее. Архитектура и строительство 15 09.01.2017 08:45
Рамный узел стального каркаса Dmitij Металлические конструкции 83 11.10.2011 18:48
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы MAZA Конструкции зданий и сооружений 24 27.01.2011 16:00
Правильно ли законструирован узел? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 4 21.10.2009 21:57