Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна"?
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
||
Просмотров: 501223
|
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
При разделке кромок по 45 градусов - каждый случай следует рассматривать индивидуально. С точки зрения "защиты авторских" прав под "нужды режима" авторами начиная со Стрелецкого была скрыта методика всёй этой ерунды с пояснениями типа - "с точки зрения экономии, оптимизации, унификации, в связи с трудностями расчётов и мн.др.". p.s. Это называлось - "научная деятельность". Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.05.2014 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Не смотрел ни одного скрина. Остановился на вопросах.
Я с народом ни когда не согласен. Он (народ) читает книги в основном, а раньше слушали наставников, которые тоже слушали своих наставников. и т.д. И первый наставник это Стрелецкий. Теперь наставник - Скад, а башкой ни кто не думает. Лень. Или как однажды обратил внимание ИБЗ -НЕКОГДА. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
![]() Добавлено. "Лист нагрузок" был? Ещё раз добавлено "КМщики" с которыми я работаю - в игрушки играют. Думают, что "сольют" ответственность на производство. Дети. А я стал молчать ![]() Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 02.05.2014 в 00:07. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Когда пишут "шов с полным проваром" - это означает, что полностью проплавляется поверхность соприкасания, верно? Цитата:
Вообще насколько я представляю, принять его можно, если посчитать.. 2) Подскажите по поводу узла на схеме 1, такой можно принять или ни к чему городить такое? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Лень искать.
Принять-то можно... Теоретически. Но. По сути, полка колонны становится фланцем со всеми вытекающими. Т.е., к ней начинают предъявляться те же требования, что и к фланцам, а именно: соответствующий класс стали, гарантия мех. свойств в направлении толщины проката, класс сплошности не ниже z15 - задолбаетесь такой искать либо он золотым выйдет. Узел однозначно заводской. Стык ригеля - выносной на накладках. В общем, "спасибо" за такое вам никто не скажет, зато вспоминать вас и всех ваших родственников до седьмого колена будут очень многие и очень долго. Какими именно словами будут вспоминать - сами догадаетесь? = )) По поводу узла на схеме 1 - зависит от усилий. Бесплатно конструировать не буду, внимательно изучайте как минимум серию 2.440-2.1. Не факт, что вам нужны все элементы, которые на вашем чертеже. Либо разбирайтесь с "Рекомендациями по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" (гугл найдет) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 02.05.2014 в 03:52. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
элементарно.
С одной стороны зазор 0, с другой - 6, допуск на габарит между фланцами "плюс 0 минус 6" и к каждой балке комплект прокладок из расчета 12 мм общего зазора. ну не кмд же у автора. Он тупо из серии узел срисовал, а там именно так. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Offtop: Ох и наелся я с шарнирностями А для тебя дружище скажу так, первым было яйцо, как ни крути в нашем деле. Поэтому "КМщики". И бабла они "жрут" будь здоров. "Я же не из зависти-я так-ради справедивости и только". На тебя и на заказчика им п.....й. Понимаешь?! При этом им п....й в фундаментальных принципах проектирования. И видишь до чего доходит, что "татарин" уже диктует свой формат удобный ему. "Борисыча наставления" реально модифицирует под свои нужды. Ты понял о ком я?Так что предлагаю соответствовать "нашим стандартам", а не "татарским". Вербую тебя, своего же соотечественника,на своейже территории . Это просто охиреть ![]() Offtop: p.s.А его я всёравно "задавлю" его же глупостью. Отвечаю. За то как он меня лично оскорбил. Вопрос времени. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2014 в 02:38. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
У всех рамных узлов есть свой геморрой. Без геморроя - не бывает.
Вопрос только - на кого этот геморрой перекладывается. Если речь исключительно о монтаже - то фланцевые, пожалуй, самые простые при нормальном изготовлении (при хреновом изготовлении - намучаются все). Но они самые геморройные для завода-изготовителя ![]() Хотя упирается все в наличие оборудования для фрезеровки и квалификацию рабочих. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Цитата:
![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
kga82, обилие монтажной сварки, присутствуют потолочные швы, не нашел рекомендаций по установке косого ребра по стенке колонны, а только лишь проверку стенки. Да и как говорилось выше, полка колонны становится фланцем со всеми вытекающими... Вы рекомендуете этот узел к применению? Если да, то почему именно его, а не фланцевый по серии 2.440?
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Потому что его уже рекомендовали в посте 13.
Сварное соединение или болтовое? Написал Бармаглотище в посте 23. Все зависит от возможностей монтажной организации. Лично я считаю что нужно понимать если у вас объем в 100-200т то можно и сварные узлы забубенить, а вот если у вас 500 - 1000т то лучше сделать болтовое (фланцевое) и все заказать на ЗМК. По поводу расчета:
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Как раз-таки не рекомендовал, много сложностей.
Узел, который предлагаете вы - еще сложнее. Хотя бы тем, что узк полки на отсутствие внутренних расслоев после приварки придется производить в уже смонтированном узле. Если же обнаружатся расслои... Что делать будете? демонтировать ригель и колонну? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Наверное не так понял.
Цитата:
Все эти узлы давно применяются и еще никто не срезал колонны и балки, хотя в наше время я и такого варианта совсем не исключаю. А какая альтернатива собственно, либо заводской фланцевый на ВПБ, либо монтажный сварной на накладках. Посоветуйте может я чего то пропустил?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
из сварных - я лично за приваренную на заводе консоль и выносной узел крепления ригеля на накладках (из поста #13
![]() По крайней мере, в этом случае самые ответственные стыковые швы варятся и контролируются на заводе, а на монтаже - исключительно фланговые в нижнем и вертикальном положении (нету потолка), к тому же монтажный узел уходит из зоны максимального момента. Кстати, во фланцевых на вп болтах не к монтажу скорее вопросы, а к изготовлению. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Палка о двух концах. Либо ювелирный монтаж либо повышенный контроль сварных швов. В любом случае все упирается в возможности и квалификацию.
А что с изготовлением фланца, строжка торца балки, точность отверстий, сварные швы полуавтоматом - ну мне кажется в заводских условиях это вполне выполнимо ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
строжка торца не самое трудоемкое.
Дело в том, что после приварки фланца фрезеруется плоскость контакта с полкой колонны. В варианте выносного стыка на накладках никакой ювелирности монтажа нету (если мы правильно друг друга понимаем). Я имею ввиду что-то типа как во вложении (набросал быстренько "от руки") ----- добавлено через ~20 мин. ----- кстати, есть еще узлы типа "С" по 2.440-2.1. Но там трудоемкость монтажа выше. Болтов больше крутить |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Понимаю. Честно говоря я такие узлы никогда не применял. Значит мы имеем две колонны с приваренными консолями и должны между ними сделать вставку (балку засунуть), нижние пластины могут быть приварены перед непосредственной установкой колонны или на черных болтах. Как быть с допусками по вертикали и горизонтали, надо же попасть сечение в сечение. Что говорят по этому поводу господа монтажники? Узел интересный, поделитесь опытом?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
перекос в 5-10 мм на длине 5 м практически никак не скажется ни на монтируемости, ни на работе самого ригеля. Все накладки - на монтажных болтах с обваркой "в проектном положении".
Взять те же фланцевые узлы - точно так же надо попасть "сечение в сечение", иначе не полезут болты. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Я так понимаю узел вами отработан в практике уже не один год. Я почему спрашиваю: Во первых иногда на монтаже выявляются какие то недоработки, во вторых почему такие узлы не получили массового распространения, как например те же узлы на накладках в пособии промстальконструкции.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
не то чтобы отработан - но встречался такой в бытность работы в монтажной организации. Проблем больших, помнится, не было с ним.
По крайней мере, ко мне не прибегали с криками "спасите, помогите, нэ лэзэт!". А когда было действительно "Нэ лэзэт!" - прибегали всегда. Когда был на объекте - следов массового применения огненного топора тоже не видел. Из этого и сделан вывод, что смонтировали без особых проблем. Ну, а кувалда с монтажкой и так применяются в каждом первом узле сопряжения чего угодно (за редким исключением - иногда таки лезет 100% болтов в отверстия ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Понятно, возьму на заметку узел, пообщаюсь с нашими монтажниками по поводу разных вариантов узлов, что то важное будет отпишусь!
По поводу кувалды и монтажки. Помню перерабатывал финский прожект этажерки, там узлы были то же типа фланцевые, но не совсем, и без зазоров - добавил прокладки по 6мм с каждой стороны, спрашиваю - смонтируете , они конечно. В итоге монтировали балки при помощи лебедок, что бы распереть или наоборот сжать колонны)
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
О том и речь, что как бы мы не понимали что есть нормы, допуски и тд есть реальная ситуация (когда колонны бегают и прыгают по площадке) и так или иначе это приходится учитывать.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
когда все бегает - любой узел не сойдется.
Но это не есть нормально и на это не нужно расчитывать при проектировании/конструировании. Вон, на прошлой работе геодезист, размечая оси, ошибся. На 1.5 м. На длине 20 м. Блин, да я шагами померяю - меньше ошибка будет... Но это не значит, что надо проектировать, исходя из возможности таких ошибок. Есть нормативы, регламентирующие допустимые отклонения. Вот из них мы и должны исходить. Не умеют монтажники ставить нормально колонны - не моя проблема. Не умеет разметчик нормально размечать отверстия - пусть учится, не моя головня боль. Надоело уже ломать себе голову, придумывая, как компенсировать возможные ошибки всяких криворучек, считающих, что "полкилометра - не промах". Почему если ошибусь я - скандал, а ошибется монтажник - "это нормально"? мб, у меня зп в 10 раз выше, чтоб права на ошибку было в 10 раз меньше? Да нихрена, монтажник поболее меня еще получает. Но если я балку на 100мм короче сделаю - "конструктор мудаГ", а монтажник колонну уведет на 100 мм в сторону - "фигня, бывает. Конструктор все равно мудаГ, т.к. не предусмотрел возможность этого". Надоело. Наболело. Да, нытье. В топку, короче ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
В посте №30 и 32 вы и предлагаете конструирование заводского узла с консолью:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На самом деле у меня усилия в узле небольшие, это двухэтажный склад (М= -10тс*м, N=2тс, Q=-9тс). Серия, судя по таблицам подбора и профилям предназначена для бОльших усилий. Однако пример рамного узла нужно брать откуда-то, вот я собственно и взял. Может есть еще какие узлы, проще в исполнении, под небольшие усилия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Не сочтите за наглость, но не могли бы Вы уточнить. Если габарит между фланцами "плюс 0 минус 6", значит длина балки "плюс 0 минус 6". Тогда почему комплект прокладок на 12 мм, а не на 6?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
потому, что она изначально теоретически на 6 мм короче.
"С одной стороны зазор 0, с другой - 6" Могут же и в "ноль" попасть с длиной. Как впихивать тогда? Оно и при 6 мм зазора не слишком сахар, а при 0 - по-любому растягивать колонны придется. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Плохо смотрите. 2.440-2.1-54КМ Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.05.2014 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Цитата:
Кстати узел на схеме 2 именно такой, с выносной консолью, а далее балка на накладках. Скажите, а на стройплощадке такую консоль приварить совсем не вариант? заказчик вряд ли будет заказывать на ЗМК, купит прокат и дело с концом.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1.) я писал, что фланцевый узел лучше узлов с монтажной сваркой.
2.) я писал, что узел с приваренной на заводе консолью лучше, чем на накладках со стыковыми монтажными швами. так понятнее? А "в принципе".. "В принципе" можно даже космическую ракету сделать и на марс улететь. P.S. Это мое личное мнение, никому его не навязываю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Бармаглотище, Общался сегодня с монтажниками (знающие ребята, при СССР еще работали именно по металлу) ничего против не нашли, в общем будим пробовать при первой возможности. Спасибо за идею еще раз.
Offtop: Только не говори, что спасибо в карман не положишь ![]()
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
в древних сериях эти узлы были.
Потом эти серии отменили и выпустили на ВПБ. Возможно, были какие-то проблемы при эксплуатации с этими узлами. Возможно, другие причины (в то, что отменили, чтобы протолкнуть ВПБ - сомневаюсь) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323
|
Цитата:
Возможно после этого и исключили из типовых серий Действительно суть в качестве монтажного сварного соединения, а вариант с заводскими консолями (аналог - консоли подкрановых балок) и вынесенным стыком - неплохое, рабочее решение |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Марат1982, посвяти, пожалуйста, что за серия у военных?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Бывает всё делают на монтажной сварке, т.к. объект очень срочный и до завода далеко и на месте многое решается. А бывает весь объект на заводе изготавливают, делают контрольную сборку отдельных частей, а потом на площадке только собирают на болтах.
Естественно, что если на заводе то все монтажные соединения на болтах, а если на площадке то на монтажной сварке. Лучше.. хуже.. конечно на заводе лучше! но и на накладках то-же много делают и все держится, особенно там где нормативная нагрузка на перекрытие большая, а по факту ничего нет и при не больших усилиях на накладку и колонну. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Колян.. вон, несколькими постами выше докУмент.. Четко написано - не все держится, трещит.
Кроме того. Я вон регулярно вижу, как на красный свет кто-то проезжает. И ведь проезжают, заразы... А недавно видел, как в бочину такому проезжающему въехала газелька грузовая, которая ехала на свой зеленый. Груженая. хорошо там лексус разворотило... Так же и тут. Раз прокатило, два прокатило, три прокатило... сто прокатило. А на 101 - не прокатит. И хорошо, если не накроет никого. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
По поводу выноса монтажного стыка в пролет балки горяче поддерживаю тв. Бармаглотище
![]() Ну а в том, случае если не будет проходить на расслой то можно приварить доп. плашки для передачи усилия с верхней полки балки на ребро(такое применяют еще для консолей под подкрановые балки, плюс у Горина это упомянуто вроде во 2 томе) Так же, мне кажется незаслуженно были забыты узлы по серии 2.440-2 начиная с 70(там как раз расслоя нет(ему там просто неоткуда взяться)). Правда появляется минус в виде фрикционного соединения(щупам тыкать, журналы вести, контроль на уровне должен быть). В принципе у Грегора(в даунлоаде лежит его книга 35 году) рассмотрен аналогичный узел только на сварке, правда вместо фрикционных болтов применена сварка. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
почему забыты?
Они не забыты, я упоминал про них. Просто они намного более трудоемкие на монтаже, нежели фланцевые - болтов заметно больше, + все поверхности требуют подготовки на монтаже (щетками либо огневым способом) - а в узлах 3 типа площадь этих поверхностей заметно больше, нежели в 1 или 2. + они очень неудобные при примыкании балок с 3-х или 4-х сторон к колонне |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Цитата:
Если все рассчитано, то и проблем нет. Слоистое разрушение часто возникало при толщине проката более 20 мм и уже при сварке конструкций. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
А если не соответствует полка колонны в месте узла по сплошности? А если возникнет внутренний расслой под воздействием сварочных напряжений? Тут же не посчитаешь, зависит от дефектов кристаллической структуры в данном конкретном месте. Было специальное ТУ на фланцевую сталь с гарантией мех. св-в в направлении толщины проката. Но по нему не делался профиль, на сколько я знаю, только лист (а сейчас и лист хрен найдешь). Сейчас сплошь и рядом ставят 09Г2С-12 (почему - писал выше) с проверкой на класс сплошности, с узк на расслой после приварки и т.д. Но с прокатом, особенно при монтажной сварке, это все намного сложнее. Ладно, повторяться начал. |
|||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Так обычно и делают, в рамках разумного. Я еще стал ребро снизу ставить (под нижнею рыбку), так узел выглядит значительно надежней и вопросов тогда меньше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 462
|
кто нибудь использует Simple Connection/шарнирные узлы и Moment Connection/рамные узлы?
расписано все очень подробно, но с английским туго дается, плюс все по ихним снипам Offtop: у нас в какой то степени все так убого, избитая "негибкая" серия, пара древних рекомендации |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
СНиП II-23-81*. Цитата:
Ищите такие двутавры. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.05.2014 в 12:58. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Какие минусы в такой модификации рамного узла и можно ли для колонны применить все же сталь С255? Последний раз редактировалось Марат1982, 07.05.2014 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а кто его отменил, не подскажете?
каким документом? вот распоряжение 1047-р от 2010 года, подписанное В.В.Путиным, наоборот говорит Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Ув. Бармаглотище! Понимаю, что геморно, и вы где-то об этом выше упоминали. Но, все-таки, насколько применимо решение с вырезкой участка полки прокатного двутавра и замены ее вставкой из листа по ТУ 14-1-4431–88? Неужто это гораздо сложнее, чем возиться с фланцами? И каких размеров должна быть такая вставка? Подобных решений нигде не встречал...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
замена одного участка полки не делать не рекомендуется. Тогда уж делайте сварную вставку в сечение колонны. Но это тоже геморно.
При нормальном производстве фланцы не представляют из себя большой проблемы. На монтаже - также достаточно просто и не надо никакого узк делать где-то в районе отметки +10.000. ----- добавлено через 45 сек. ----- брать сталь с гарантированными мех. свойствами в направлении толщины проката по другим ТУ. Вся соль именно в этом. Правда, фиг вы ее найдете. Что делать в этом случае - я писал в начале топика. И с листом из той же 14Г2АФ или 09Г2С это намного проще, чем с двутавром. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.01.2006
Chelyabinsk
Сообщений: 323
|
Offtop: Немного в сторону от темы: по поводу фланцев - недавно серъезный ЗМК пересогласовывал замену фланцев на нижнем поясе фермы из ГСП на монтажный сварной стык на накладках!!! и такое встречается не единожды... чего все так фланцев боятся?????
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Скажите, а для узла с выносной консолью есть какой-то документ или пример конструирования?
Я попытался сконструировать по проекту, в котором есть подобный узел. Во вложении схема рамы и два узла. Появились вопросы.. - узел 1 при примыкании балок разной высоты может быть таким? - можно ли проектировать узел с выносной консолью в уровне кровли (по узлу 2), если да, то что у меня не так? Если можно, какие-либо замечания по стыку консоли с балкой. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Может. Ответные ребра лучше поставить напротив примыкания каждого нижнего пояса ригеля.
Цитата:
Накладки по стенке надо сместить относительно друг друга чтобы стенку не запалить. Овальные отверстия нужны на подгонку.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Как-то я такой узел проектировал. Только не стали металлисты его делать, расстояние в свету между колоннами было 12,1 м и выгоднее оказалось перекрыть пролёт одной 12 метровой монтажной единицей. Постараюсь в понедельник показать свой узел.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Чисто зрительно: у накладки по стенке в нормалях другие пропорции, эта накладка вытянута вверх. Но в конкретном проекте могут быть и другие пропорции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
В узле 2 повышена вероятность расслоения полки колонны. Лучше сделать узел с накладкой (см. вложение).
Если выдержать требования СНиП по размеру катетов швов - не запалишь. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Цитата:
Овальные отверстия делать в горизотальных и вертикальных накладках? Цитата:
Цитата:
План см во вложении |
||||
![]() |
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Я бы все колонны сделал одного сечения. Балки перекрытия тоже. На вид балку бы увеличил еще на 10см, и колонну не меньше 25-30см.
А верхние балки кровли делал бы шарнирно. Тогда смысла в этих консольных выпусках нету, нужно делать всё на рыбках и не мучатся, тем более, что нагрузки очень маленькие. Расчеты можете показать? Последний раз редактировалось Колян, 09.05.2014 в 12:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Следует посмотреть нормали на заводские стыки профилей Нормали. Стыки элементов из прокатных профилей. Уголки, двутавровые балки, швелера
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
1В накладке по стенке ригеля можно монтажные болты оставить с одной стороны, а вторую приварить на заводе.
2 В верхней накладке ригеля по узлу 1 можно монтажные болты убрать, т.к. накладка просто ложится сверху. 3 Не лучше ли ригель приварить к колонне с разделкой кромок или с полным проваром, чем двумя швами? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
И вот там-то для тебя откроется дзен "кривого металла", который по еще более великому дзен монтажа надо притягивать перед сваркой, чтоб 2 пропеллера совпали плоскостями. И да, струбцина - далеко не панацея |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
В том то и вопрос, как их выполнить?
Offtop: Вот вам и наглядный видео пример выносного стыка, но только после такого
Последний раз редактировалось Марат1982, 10.05.2014 в 19:20. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Одно слово - в России живем...
Давайте (действительно) Забудем (или только - попытаемся забыть, или - сделаем вид, что забыли. всё то, что когда-то было, и над чем ломали свои мозги наши предки... ... Давайте забудем... Наплюём... Проще (да млого-ли ума надо???) предложить что-то новое. Воплотить новое в жизнь - жизни не хватит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
На первый взгляд - такой узел вообще не стоит делать, есть большие сомнения в его целесообразности.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482
|
Выпустите колонну на 50-70мм выше и варитесь к ней или накройте сверху листом и все швы монтажные.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
Можно коньковый стык сделать заводским, монтажный стык вынести в пролёт, опирание балки в коньке на колонну - шарнирное - решается просто. (раз уж пошла тема выносных консолей) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
кстати, с коньковым прогоном решение неудачное.
Лучше делать на заводской сварке, наверное. Хотя 600 мм... могут и покорежить при транспортировке. Правда, сдуру-то и еще чего-нибудь сломать можно. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.05.2014 в 08:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
В своё время я вот так делал Выносной стык.pdf.
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
При колонне двутавр 35К2 и меньше толщина полки будет от 19 мм и меньше, то расслой все равно может быть? Где-то читал, что прокат толщиной 20 мм и больше подвержен раслою. Какой критерий толщины? Думаю пластинка толщиной 6 мм не может расслоится или может?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Был именно такой вопрос, как-то сами строители решили, я предлагал изменение - крепить консоль при монтаже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не есть гуд? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Решил попробовать запроектировать фланцевый узел по серии 2.440-2.1.
Подскажите пожалуйста: 1)В рекомендациях по применению рамных узлов приведено: "3.2.8.При величине обратных моментов в ригелях одного порядка с величиной прямых моментов в зоне нижних поясов ригелей следует применять такое же конструктивное решение по передаче растягивающего усилия, как и в зоне верхних поясов. Прямым моментом в данном случае считается момент вызывающий растяжение верхнего пояса ригеля." Что такое обратный момент в ригеле? от чего он может получится то? 2)По листу 54КМ в обозначении: "N-предельная сжимающая сила, воспринимаемая сечением колонны при М=0 и Q=0" Nn1-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны без усиления ее ребрами жесткости. Nn2-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны, укрепленной только ребрами жесткости дез обратного фланца. Nn3-предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята стенкой колонны без укрепления ее ребрами жесткости. Q-предельная срезающая сила, воспринимаемая стенкой колонны в зоне узла, без ее усиления наклонными ребрами." -В таблице на этом листе определяется значение "Q в кН при N в кН" - вот N в этой строчке, это и есть "N-предельная сжимающая сила, воспринимаемая сечением колонны при М=0 и Q=0" ?? или это все же реальная нормальная сила в колонне из расчета (судя по формуле для определения Q листа КМ55 это нормальная сила в колонне выше узла) ? -Nn1,Nn2 - растягивающие силы, передающиеся с нижней полки ригеля, имеется в виду при обратном моменте опять же? Проверил кстати стенку колонны по серии, пришлось взять профиль 25К2 и 30Ш1 для ригеля, чтобы стенка прошла. Последний раз редактировалось yarus.khv, 12.05.2014 в 15:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Offtop: Где накладка по стенке распорки крепится на болтах, а накладки по полкам распорки на монтажной сварке. Накладка по стенке работать не будет за счет разности диаметров отверстия и болта. И еще ребро в колонне напротив вута отсутствует, это подтверждено расчетом?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Обратный момент - это момент, который изгибает балку на опоре вверх, т.е. растянута будет нижняя сторона балки. Такая опорная реакция может возникнуть, например, при горизонтальной нагрузке на раму.
----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Да, это при обратном моменте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Спасибо за помощь!
Цитата:
Подскажите, пожалуйста В серии: "Nn3-предельная горизонтальная сжимающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята стенкой колонны без укрепления ее ребрами жесткости." - здесь имеются в виду горизонтальные ребра жесткости. Не могу понять вот что. В серии в общих данных указано: "3.2.6.Сжимающие усилия в зоне нижних поясов ригелей воспринимаются стенками колонн, либо стенками колонн, укрепленными ребрами жесткости. При этом ребра жесткости подбираются на разность величин действующих на колонны сил и несущей способности стенок колонн." - здесь речь идет о горизонтальных ребрах жесткости, как я понимаю. Понятно, что горизонтальные ребра жесткости просто передают на стенку колонны усилия от поясов ригеля.Сама стенка считается по прочности вне зависимости от того, есть ли горизонтальные ребра жесткости или их нет. А что значит "ребра жесткости подбираются на разность величин действующих на колонны сил и несущей способности стенок колонн", ведь если стенка несет все усилия, то откуда взять "разность" ? Я ведь изначально подобрал колонну так, чтобы стенка прошла по прочности, на какие усилия подбирать ребра жесткости, если стенка все несет? Запутался.. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Чем больше дефектов и чем более концентрировано они расположены - тем выше вероятность расслоения. Чем больше толщина проката - тем больше этих дефектов и тем выше вероятность неблагоприятного их расположения. Вывод: расслоиться может даже 1 мм. Просто вероятность этого на порядки ниже, чем у 40 мм. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Но! мы можем использовать прокат без данной гарантии (а с этой гарантией вы сейчас и не найдете, скорее всего, даже лист) - но при этом обязательно применять сталь достаточного класса сплошности (можно испытать непосредственно на заводе-изготовителе МК) и обязательно 100% узк на расслой после приварки консоли в зоне узла. При выполнении этих мероприятий вероятность расслоения сводится практически к нулю. Но на заводе это сделать гораздо проще, нежели на монтаже (особенно узк после приварки). Стоит еще также упомянуть, что само качество заводской сборки выше, нежели "монтажной". Те же швы - при заводской сборке не будет потолочных швов. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 15.05.2014 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Цитата:
Сначала вы подбираете сечения элементов. Затем приступаете к конструированию узла. 1.) по 24КМ подбираете тип узла (предпочтительно использовать узлы типа А). 2.) Проверяете фланец по 33КМ либо 39КМ (в зависимости от типа узла). Возможно, корректируете тип узла. 3.) идете на документ 54КМ. - определяете горизонтальные силы, действующие в узле (грубо говоря, М/(Нсечения ригеля - tполки) - проверяете полки колонны "на отгиб" - сила Nn1. Если фактическая выше - ставите горизонтальные ребра в растянутой зоне - проверяете полку колонны на "продавливание болтом" - сила Nn2. Если фактическая выше - ставите обратный фланец. - проверяете стенку колонны в сжатой зоне "на устойчивость" - сила Nn3. Если фактическая выше - ставите горизонтальные ребра в сжатой зоне. - проверяете стенку "на срез" - сила Q. Если фактическая выше - ставите диагональные ребра жесткости. - если нету конструктивной возможности поставить диагональные ребра - делаете геморрой заводу в виде сварной вставки в зоне узла. Т.е., в зоне узла делаете сварное сечение с увеличенной толщиной стенки. Толщины ребер определяются исходя из разницы между фактическими силами и несущей способностью стенки на данные воздействия. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.06.2013
Сообщений: 59
|
Цитата:
Но возникает вопрос. Рекомендации по фланцам разрешают использовать низколегированную сталь по ГОСТ 19282-73 категории 12, по относительному сужению по ГОСТ 28870-90 группы качества не менее Z15. А вот о классе сплошности по ГОСТ 22727-88 ничего не упоминается. Какой же принимать? Где-то указывается, что, мол, для фланцев строительных конструкций класс сплошности не ниже Х?... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() СТО 02494680-0056-2007 - тут что-то было |
|||
![]() |
|
||||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
посты 10,11,12. Прочитав эту тему, я так понял, что горизонтальные ребра жесткости только передают усилие с пояса на стенку... Бармаглотище, спасибо большое за объяснение! Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну то есть верхний пояс ригеля растягивается, проверяем полку колонны на отгиб и продавливание от болта. Это я понимаю. Просто зачем серия пишет, что "Nn1-предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля и воспринята полкой колонны без усиления ее ребрами жесткости." Цитата:
Да, идиотизм( Я ориентировался на совет Yu Mo в вышеуказанной теме (пост 12) |
|||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Если при рамном узле у вас проходит такой мелкий профиль - то зачем его делать рамным? делайте шарнир, сечение не на много больше получится. Зато будет приличная экономия на конструктиве узла, трудоемкости и времени изготовления и монтажа. При таких сечениях я вообще бы не заморачивался с рамными узлами. Да и вообще у меня сомнения, что с 16Б1 там болты поместятся. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
В уровне 1-го этажа проходит 25Ш1 - здесь еще ладно, а по кровле 20Б, этого профиля в серии уже нет, хотя болты влезают. Скажите, вот здесь вы имеете в виду усилия фактические от прямого момента или обратного? |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
от обоих (если есть обратный). Если немножко подумаете - то сообразите, что при прямом моменте вы проверяете колонну в зоне верхней полки ригеля, при обратном - в зоне нижней. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Цитата:
Просто в серии сказано, что Nn1,Nn2 - "предельная горизонтальная растягивающая сила, которая может быть передана с нижней полки ригеля ". Вот что меня смутило. Написали бы, что растягивающая сила, передающаяся с пояса ригеля вне зависимости от того, обратный это момент или прямой. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- ну серии тоже люди пишут. Они тоже могут ошибаться. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
в любом случае проверяете на разность моментов.
1.) во время монтажа. С одной стороны есть постоянная нагрузка, с другой - нету (не смонтировали там еще) 2.) во время эксплуатации. С одной стороны есть временная нагрузка, с другой - нету (пустует помещение) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Подскажите, пожалуйста.
Проверяю узел, полку колонны на "отгиб" и "продавливание болтом" по 54КМ, нахожу усилие в полке N=M/(h-tf) Это для крайней колонны. А что будет для средней? N=(M1/h-tf)+(M2/h-tf), где М1 и М2 - моменты в примыкающих к колонне ригелям, так? Ну то есть ребра жесткости подбирать исходя из усилий с двух поясов, они же "тянут" верхнее ребро в разные стороны и "сжимают" с двух сторон нижнее. Последний раз редактировалось yarus.khv, 23.05.2014 в 07:41. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
На 54КМ вроде как колонну проверяют, значит усилие Nn1 будет приложено к полке колонны, эту полку и проверяем, складывать не надо. Сумма будет действовать на гор. ответное ребро, но на 54КМ проверяем полки колонны, а не рёбра.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Надо перечитать серию, но чисто зрительно: чем дальше от полки колонны, тем бОльшая часть усилия передана с ребра через сварной шов на стенку колонны, т.е. встречные усилия могут не дойти друг до друга в гор. ребре. Надо перечитать серию.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
В общем выкладываю то, чего получилось по расчету.
Фланцевая каша получается какая-то при моих усилиях) Не знаю, реально такое вообще сделать? Опять начинаю склоняться к варианту с выносной консолью, только наклонными ребрами укрепить стенку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Наверное, ЗМК это не понравится..)
Цитата:
Да я вот что думаю, собрать все таки выносную консоль, да укрепить ее теми же наклонными ребрами, не будет столько гемороя. А может вообще сделать узел с вутом, тогда стенка колонны пройдет по прочности? И подскажите все-таки, накладки для средней колонны я подбираю все-таки на усилия от двух моментов, учитываю, что усилия тянут в разные стороны ребро? или же все таки тут происходит передача этого усилия на полку колонны? Спасибо за ответы) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
какие накладки? обратные фланцы? или поперечные ребра?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Ивиняюсь, перепутал. Горизонтальные ребра, конечно, если колонная средняя. Ну то есть у меня есть момент с одного ригеля и с другого, верхние пояса этих ригелей стремятся "растянуть" верхнее ребро, если я правильно понимаю. Соответственно толщину накладки подбирать от суммы этих усилий?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а в какой фразе на листе 51 говорится про ребра в растянутой зоне?
а если еще почитать внимательно 2 пункт под таблицей, то вообще многое становится на свои места.. = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 28.05.2014 в 15:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Мне просто интересно какая логика расчетов, толщина ребра будь то в сжатой или растянутой зоне подбирается для средней колонны с учетом того, что с двух ригелей передаются усилия (сжимают или растягивают ребро). Так вот это ребро нужно подбирать по сумме усилий с двух ригелей? Кстати, посоветуйте пожалуйста, если принять вот такую схему (см. вложение) с целью уменьшения момента в точке примыкания двух ригелей к колонне, есть какие-то особенности, вообще можно так сделать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2012
Сообщений: 321
|
Цитата:
Усилия в узле М= -10т*м, N=2т, Q=-9т На гибкость проверял, проходит, ну если чего со схемой не напортачил. Цитата:
p.S. заказчик после требований нормального аванса пропал, так что пока не занимаюсь, но к обсуждению готов, спасибо всем, кто помогает) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Смущают усилия.
Это усилия в балке или колонне? Ну и меньше 30К колонна ниразу еще не получалась ![]() По поводу узла - на фланцах нужна высокая культура монтажа. Че у нас последнее время ляпают - лучше не надо на фланцах ))) По опыту мы давно перешли на колонны с ёжиками (рамный каркас в двух направлениях с заводскими консолями). Там и за шов примыкания ригеля к колонне не так страшно. По поводу стенки колонны - делаем сварную вставку с нужной толщиной стенки. ----- добавлено через ~1 мин. ----- У крайней колонны нет разницы моментов...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
да нормально монтируют на фланцах. Там больше культура производства нужна. Если нормально изготовлено - с монтажом проблем нету.
сварная вставка с увеличенной толщиной стенки... Дело хорошее. Вот только трудоемкость на порядок выше, нежели диагональные ребра поставить. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() Если узел жесткий в двух направлениях, то как там разместить диагональное ребро?
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Весь - это на всю длину колонны? =))
под "кусок двутавра" я имею ввиду "кусок, имеющий двутавровое сечение", а не полку или стенку. вырезается "по длине колонны". Вот взяли и отхреначили от стержня колонны зону узла. гекой, например. а вместо него вварили сварной двутавр. И не в месте примыкания ригеля, я сварные вставки делаю на полметра ниже-выше полок ригеля. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Мы так же
![]() Просто если двутавр колонны из сварных листов, то полки колонны как бы цельные идут, а стенка стыкуется из листов разной толщины. А если применять прокатный двутавр, то да, разрезали и вварили ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Просто везде такие узлы применяют на фланцах.Проектировщики выдали узел на фланцах типа "Серия 1.420.3-37.06 Выпуск 0-0 Каркасы стальные УНИМАК-Р1".Но так как нужно поставить всего три рамы,для которых нужно специально покупать динамометрический ключ, я написал им письмо с предложением заменить фланци на накладки. А они не знают можно ли так.Вот я и хочу разобраться какие особенности могут возникнуть.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Рама находится на кровле,это крышная котельня.Нагрузки покрытие снег,ветер. При динамических нагрузках нельзя использовать такие монтажные узлы?
----- добавлено через ~3 ч. ----- Кто что может сказать почему нельзя применять выложеный мной ранее узел при динамических нагрузках ? ----- добавлено через ~3 ч. ----- Кто что может сказать почему нельзя применять выложеный мной ранее узел при динамических нагрузках ? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Спасибо,это из Беленя?
----- добавлено через ~22 мин. ----- Получается если есть ветер(пульсация), значит динамическая нагрузка и проектировщики не моменяют узлы. ![]() Какие еще есть варианты без высокопрочных болтов, с контролируемым натяжением? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Пульсацией, как динамикой, в данном случае думаю можно пренебречь. Всё же под динамикой здесь скорее подразумеваются какие-то более весомые нагрузки, например от оборудования. Если всё же не хотите на сварке, то такой узел можно выполнить и на обычных болтах нормальной или повышенной прочности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот как проектировщиков переубедить незнаю.Они ничего не хотят переделывать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Обычные болты не требуют ни какого контроля.
Рассчитайте и законструируйте данный узел, предоставьте проектировщикам и попробуйте согласовать. Если не захотят, попробуйте через заказчика, объясните ему, что так мол и так, данный узел слишком многоделен, что потребует дополнительных механизмов, времени и денег. Как то так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 127
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Наши затраты, договор подписывался когда были не все чертежи. Помимо этих основная масса это фермы и прогоны.Расценка за 1 т.А чертежи рам дали вдогонку.Ключ им тоже не нужен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Да.
На болтах нормальной точности (В) выполнить можно, но это будет не жесткий стык, что потребует пересчета рамы. На болтах класса точности А (повышенной) узел будет жестким. Болты класса точности А устанавливают в отверстия, которые просверлены на проектный диаметр в собранных элементах и их диаметр больше диаметра стержня болта на 0,25 - 0,30 мм. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42
|
Поддерживаю Evgeny31. Всегда считал, что разница в этих соединениях только в том, как работают на сдвиг. Первые за счет затяжки и получаемой силы трения, вторые могут за счет сопротивления на срез. А на растяжение и сжатие (от чего и зависит передача момента в соединении) работают одинаково.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Evgeny31, Dm_PM, вопрос в податливости. Срезное соединение на болтах диаметром 20 нормальной точности имеет отверстия в 23 мм. Два отверстия по 23 - это шесть миллиметров перемещения деталей прежде, чем болт наконец начнет срезать. Поэтому такое соединение даже в непрофессиональном смысле "жестким" назвать язык не повернется.
ЗЫ: если я не потерял нить беседы и мы все еще говорим о соединении на накладках... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42
|
Для меня в данном случае дело в принципе работы. Жесткое или не жесткое соединение воспринимаю как соединения которые могут или не могут передавать момент. А вы говорите о возможности фиксации сдвиговых усилий, которые как правило воспринимаются опорными столиками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Вы о чем? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Evgeny31,
1) Конструировал конечно, в курсовом проекте №1. Именно монтажный стык на обычных болтах. Потом подходил к преподавателям и спрашивал, но они почему-то не рассказали, как такое могло в методички 80-х годов попасть... 2) Огрехи изготовления использовать в качестве обоснования жесткости узла использовать категорически отказываюсь! А если точно изготовят?) 3) 6 мм - это тот самый худший случай с учетом тех самых несоосносей изготовления/монтажа. Смотрите скриншот №1. 4) Зависимости от количества болтов нет, если изготовят все-таки с ювелирной точностью. И это может получиться случайно, так что такой случай не учитывать не можем (скриншот №2 на всякий случай). |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
В Гореве В.В. (5.4.8) ни о какой шарнирности данных соединений речи не ведется. Подобные стыки на обычных болтах, высокопрочных, а так же на сварке должны воспринимать момент и являются лишь укрупнением балочных элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
И много Вы уже запроектировали стыков балок с накладками на болтах нормальной точности?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Evgeny31, Горев, 5.4.8:
Цитата:
Ниже - формула для использования невысокопрочных болтов, да. Но при этом, лично я считаю, нужно производить расчет с учетом того, что для болтов M20 соединение, теоретически, может иметь податливость в 6 мм на каждом поясе. У Беленя в редакции 1986 года ни слова о болтах нормальной точности - только сварка и высокопрочные. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Да, это не шарнирный узел, момент передаётся, тут не поспоришь) ----- добавлено через 30 сек. ----- Бахил, ты по цвету их узнал?) |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я ж говорю:
1) Прогиб увеличится явно 2) Если балка воспринимает продольную силу в качестве какой-нибудь распорки - тоже проблемы с лишними перемещениями появятся 3) Изгиб в накладках, серьезно. Короче изменяется расчетная схема и ригель становится мгновенно изменяемым, что вроде как некруто. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Если для какой-нибудь научной статьи, то да- схема изменится. Если для обычного расчета, я данными вещами пренебрегу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 42
|
Я вот одного не пойму, когда говорят, что есть податливость, что соединение будет "ерзать" по стыку. Означает ли это, что болты не предполагается затягивать вообще? Или все же затяжка будет и, соответственно, образуется фрикционное или фрикционно-срезное соединение?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ерунда.
----- добавлено через 54 сек. ----- Фикция. Или одно, или другое.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
"Как правило (в большинстве случаев) взаимный поворот в стыке балок, происходящий в результате проскальзывания болтов, как визуально, так и функционально недопустим (неприемлем). Поворот в стыке может также аннулировать результаты определения внутренних усилий в элементах рамы, если сопряжение элементов предполагалось жестким. Поэтому, рекомендуется применять фрикционные болтовые соединения в стыках балок с накладками." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
А я разве где-то с этим спорил? То же относится и к термину "рекомендуется". Дело в другом, что если бы данное требование относилось к обязательным, то применили бы другие термины, исключающие саму мысль обхода. А в цитате из поста №201 я вижу лишь рекомендательный характер (собственно в Гореве написано так же, но дальше приводится расчет данных стыков с применением обычных болтов). Т.е. в большинстве случаев применяй в таких узлах ВП болты, но в некоторых можно обойтись и обычными.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
фрикционно-срезные - то же самое,
что мыться только там, где видно, типа: "Будь доволен долей малой, Тщись расходов избегать, Руки мой себе пожалуй. Мыла ж на ноги не трать." А.К. Толстой. Мудрость жизни. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Не надо слепо полагаться на авторитеты.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 19.09.2014 в 08:05. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Что касается рассматриваемого соединения, то фрикционные болты по любому лучше. Можно конечно и на обычных, но, как правильно тут заметили, податливость такого соединения выше. Насколько это критично - не знаю. В принципе, такие соединения применяются.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
...
----- добавлено через ~4 мин. ----- Если бы они приводили к плачевным последствиям их бы запретили. И в место "рекомендуется применять высокопрочные" писали бы "необходимо применять высокопрочные" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Evgeny31, если б не было ничего страшного от применения обычных - высокопрочные бы не применяли вовсе, это ж сильно дороже - вон ключ за 3 тыщи дорого. А Беленя, который писал еще в те времена, когда металл старались экономить, говорит - только высокопрочные. Что-то тут не так ^_~
Кстати, я тут задумался: это тонн*см? То есть 2350 Нм? Это что ж за болтища такие? |
|||
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Добрый день всем! Во многом согласен с Бармаглотище
Хочу высказать свои соображения по рамным узлам. Многолетняя эволюция десятка-другого разновидностей данных узлов, применяемых мной и моими коллегами в сотнях построенных объектах, среди которых много особо крупных и уникальных промышленных и гражданских зданий и сооружений, привела меня к следующим выводам: Наиболее приемлемым на сегодняшний день считаю рамный узел, с приваренной к колонне консолью (т.е. частью ригеля) на заводе. С монтажным стыком на накладках, с использование высокопрочных болтов. (т.н. фрикционное соединение). Огромный плюс данных узлов. 1. Сварные швы рамного узла являются заводскими 2. Сварка стыковых швов с полным проваром (и прочих) выполняется с соблюдением требуемого технологического процесса сварки и температурного режима, особенно это актуально в зимний период. 3. Сварка выполняется в удобном для сварщика положении и условиях работы. 4. Сварные швы и возможные зоны расслоения контролируется любым требуемым видом контроля (не только УЗДК) на заводе-изготовителе так же в удобном положении. 5. Отсутствие необходимости закупки относительно дорогого проката большой толщины на фланцы, требуемые для фланцевых узлов. 6. Нет необходимости фрезеровки торцов ригеля, обязательного для фланцевых узлов. 7. Моделирование МКЭ объемными элементами таких рамных узлов выявило так же значительно меньшую деформативность в сравнении с фланцевым, при тех же сечениях элементов и усилиях в них. 8. Большая усталостная выносливость (табл 83 СНиП II-23-81*) 9. При очень больших усилиях M и N в ригеле количество и диаметр болтов во фланцевом соединении превышает все разумные пределы, разместить которые в узле не представляется возможным, не нарушая требования СНиП или до безобразия не раздувая его. Длина консоли колонны определяется исходя из возможностей транспортировки и удобства изготовления, попадания стыка в зону минимального изгибающего момента в ригеле, и согласовывается с монтажной организацией. Транспортировка колонн-"ежиков", осуществляемая совместно с ригелями и другими "одностержневыми" конструкциями, позволяет нормально загружать ж/д или автотранспорт и не вызывает особых неудобств. В настоящий момент проектирую здания в сейсмических районах. Настоятельно рекомендую придерживаться СП 14.13330.2014 п.6.9.1-6.9.5 и при проектировании без сейсмики. Делаю вуты или уширяю полки ригелей у колонны, наплавляю швы,толщину ответных ребер в колонне беру на 2 мм толще полки ригеля, тем самым повышая несущую способность сварных швов и всего узла. При конструировании таких узлов колонны в обязательном порядке выпускаю вверх минимум на 2 толщины полки колонны, (даже если полки у колонны толщ. 60 мм), а лучше выпустить еще больше. Далее в порядке убывания: - Вариант узла с консолью, с монтажными стыковыми накладками на сварке. Многие почему то не правильно представляют себе цель установки и выбор размеров накладок по стенке балки в данном стыке. Ширина накладки должна быть минимально возможной для уменьшения эксцентриситета сварных швов по накладке, при максимально возможной ее высоте и катете швов (катет швов ограничен табл 38 СНиП). Вытянутая накладка допустима (и правильна) только в соединениях не передающих изгибающий момент (например в связях или поясах ферм) - Вариант узла с консолью, с соединением консоли и ригеля стыковыми сварными швами. Есть еще много других сооображений по рамным узлам, но нет времени писать Последний раз редактировалось CFIFT, 07.10.2014 в 08:33. Причина: Исправил год СП 14.13330 |
|||
![]() |
|
||||
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Сообщений: 163
|
CFIFT, большое спасибо за пост. Распечатал и подшил. Буду благодарен за продолжение.
Заказчики часто не хотят ВС болты (проблемы контроля) и приходится комбинировать сварку и обычные болты (по работе а не по классу прочности). У вас есть такая проблема? |
|||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Цитата:
Что касается сварного узла на накладках, вынесенного на консоли - то я не против такого соединения...и как писали тут в ветке, монтажные болты в накладках обязательны, если не хотите услышать трехэтажных матов от тех кто варит на высоте и на морозе... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
если кому интересно - https://www.aisc.org/content.aspx?id=24314
узлы американского института стальных конструкций. книжка бесплатная для членов и нечленов. очень кстати простые узлы - в принципе отличия от советских несущественны. Цитата:
Пытаясь мыслить логически - что можно было бы упростить, а упростить - можно немного. 1) ребра в колонне нужны очевидно. Можно конечно делать их уже чем полки, но совсем избежать - нельзя. 2) пытался на досуге (давно уже) придумать узел со стержнями (высокопрочными например, так что площадь меньше чем полки ригеля) просунутыми через отверстия - сквозь полку и приаттаченными к ребрам. Но тут проблема - как их прикрепить (соединениями работающими на сдвиг). Какой нибудь U-образный болт, как канат в петле скрепляют. Либо тоже самое - но вертикальные пластины по бокам ригеля с заходом на ребра. Конечно такая конструкция потребовала бы изготовления специальной части из вп стали на заказ. возможно даже фрезерованной. по типу как канатные узлы делают из заводских частей а не просто в узел завязывают. но на больших объемах экономия была бы существенной. скорее всего нечто такое давно изобретено - просто не искал. все изобретения как правило возникают от недостатка информации. но сейчас с интернетом искать ее гораздо проще, особенно умеючи. сейчас плазменная и водяная резка дают многочисленные искушения, как ее задействовать с пользой. хотя в принципе водяная всегда была, просто менее распространенная.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.10.2014 в 05:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27
|
Цитата:
Итак плюсы фланцевых соединений по сравнению с сдвигоустойчивыми на ВП болтах 1) Меньше расход стали на стыковочные элементы 2) Меньше количество болтов 3) Быстрый и простой монтаж элементов ( все элементы заводской готовности ) 4) Не надо выполнять на монтаже трудоёмкие операции обеспечивающие необходимое состояние поверхностей трения 5) Присутствует разгружающий эффект продольной силы (для узла стойка-ригель) Цитата:
И лично мне непонятно требование п 6.9.1. выполнять стойки рамных каркасов замкнутого сечения, плюсы замкнутого сечения понятны, но зачем обязывать? Ведь при относительно небольших шагах сетки и следовательно усилиях на ровном месте затрудняется изготовление и монтаж. Помниться этот вопрос задавался в Кучеренко но ответ был детсткий Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Наконец появилось немного свободного времени...
Цитата:
Теперь по пунктам: 1) Расход стали на стыковые накладки (такой же марки стали, как полки ригеля) практически равен расходу стали на более толстостенные фланцы 14Г2АФ-15, применительно к серии 2.440.2-в.1, обратные фланцы у некоторых типов узлов, опорный столик, монтажные прокладки, заполняющие при необходимости зазор между фланцем и полкой колонны и.т.д.... Посчитайте несколько узлов и убедитесь в этом сами. 2) Не буду оспаривать, т.к. все нужно подтверждать расчетом, но согласитесь, что при попадании стыка в зону минимального момента, количество ВП болтов по расчету в стыке на накладках может быть меньше, чем во фланцевом, если считать по моменту в ригеле. Другой вопрос - можно ли так считать. Сталкивался с узлами, где усилия были настолько большими, что было физически невозможно разместить требуемое количество болтов при конструировании и расчете фланцевого соединения и приходилось переходить на сварное и доказывать заказчику (иностранному), что фланцевый узел неприемлем. 3) Вы, простите, когда-нибудь присутствовали на монтаже фланцевых узлов, наблюдали...и не одного, а с десяток-другой на разных объектах? Сами вставляли и затягивали болты, как это делал я, или хотя бы общались с людьми, которые каждый день это делают, а затем с людьми, которые с щупом туда лезут. Посмотрите и пообщайтесь - узнаете как происходит "Быстрый и простой" монтаж... Закон Мерфи для монтажника фланцевых соединений гласит: "Все отклонения формы фланца, полки колонны и межцентрового расстояния между отверстиями в них будут противоположно направлены и будут иметь максимальные значения допускаемые СНиП на изготовление". 4) Пишите в проекте "газопламенный метод обработки поверхностей" - он наименее трудоемкий. 5) Не понял о чем это Вы? Цитата:
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863 Мне как проектировщику очень важна жесткость узлов, которая у фланцевых соединений значительно ниже http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863 http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1413798863 Цитата:
Это потому, что раздел 6.9 СП 14.13330.2014 не разрабатывался в Кучеренко, а переписан с более старых документов, и фактически разработан Казахским Промстройниипроектом Госстроя СССР ( Ю.С. Максимов, Г.М. Остриков). Хотите получить ответ на этот вопрос более углубленно - почитайте "Пособие по расчету и конструированию стальных сейсмостойких каркасов многоэтажных зданий часть1, часть 2" Поэтому я их и разместил в порядке убывания. В узле с монтажными стыковыми накладками на сварке человеческий фактор меньше влияет на несущую способность узла в сравнении со стыковым... |
|||
![]() |
|
|||||
КМ Регистрация: 06.02.2013
СПб
Сообщений: 27
|
Цитата:
А отсюда и пошло поехало, начиная с накладок и болтов и заканчивая раскреплением от закручивания. Цитата:
Речь же не только о способе очистки поверхностей, но и например о правке деталей пакета, мерах по ликвидации перепада плоскостей соединяемых элементов ( т.е. о подготовке накладок которыми вы будете его выбирать). А это осложняется тем, что пока вы не попробуете его состыковать с консолями, величина перепада является загадкой… Поэтому закон мэрфи надо дополнить следствием для фрикционного соединения «Перепад соединяемых поверхностей придётся ликвидировать механическим способом» О продольном усилии в ригеле разумеется. Цитата:
И если честно не вижу практического смысла моделировать рамные узлы подобным образом, что это даёт? Ничего. Цитата:
Но даже пусть и так, чем это плохо? Насчёт картинок : 1 Угол и угол, собственно это и есть мера жесткости, для нормально запроектированного фланцевого узла близкая к нулю. 2 Это картинка из книжки Joints_Moment connection отображающая т.н. ductile connections 3 И что? итак понятно что в любой конструкции самое слабое место это соединение, но Вас же интересует жесткость, а как показывают эксперементальные иследования " жесткость рамного узла определяется в основном жесткостью стенки колонн в зависимости от степени загружения конечно " (с) П.Н. Троицкий, И.В. Левитанский |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Это что за такие узлы без ответных ребер? Это вообще на шарнир смахивает ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
"Весьма" приятно наконец-то услышать/прочитать на Форуме мысли много знающих (и видимо - слегка образованных) сразу во многих областях "знаний вопросов проектирования" - людей. (типа КМ, КЖ, КМД, КР, АС ... ППР и др. - это даже слегка пугает).
Это относится к # 228 от CFIFT. Может ... Вы и правильно всё написали, но - (это не диссертация), следует высказывать свои мысли - сжато и конкретно. Это (ещё раз) - не диссертация. Иногда - тут выкладывают не только сваи мысли, а типа "списывают" их - это в порядке вещей (-> не надо в этом никого упрекать). Ваш # - в основном состоит из ссылок на сторонних ( и не очень авторитетных) авторов. Некие ссылки на "авторитеты" на этом Форуме - дело (конечно) - хорошее. Но... Пока (по Моему мнению) - Вам лучше давать "ссылки", а не высказываете своё видение вопроса "как истину в последней инстанции". (Попытайтесь чаще использовать такие слова, как "видимо", "весьма вероятно", "я так думаю", "... может Я и не прав"). То, что Вы написали (так много), если будет время - прочитаю. Последний раз редактировалось VVN59, 26.11.2014 в 20:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Да все нормально CFIFT написал. Лично я тоже предпочитаю "клюшки", тоесть делать соединения не в карнизе. "Энергия созидания" таких двух мест вполне сопоставима с такой же энергией созидания одного проблемного места. А если в это место еще нужно сцентровать кучу связей, фахверка и прочей лабуды - то создание такого "места" становится поистинне титаническим трудом. А зачем делать титанический труд, если можно сделать две простые работы
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Некоторое время назад работал в одной довольно известной западной фирме, занимающейся проектированием, изготовлением и монтажом МК (не называю чтоб не было рекламы). Ну так вот у них фланцевый узел соединения всего со всем (а не только балок и колонн) является абсолютно предпочтительным. Никто и не думает жаловаться, видимо у кого на что рука набита. Сейчас работаю в отечественном аналоге, фланцев как огня боятся... клюшки, накладки и т.д. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Именно так. Не боги горшки обжигают, а специально обученные люди с соответствующим оснащением
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Всем добрый вечер.
В посте №124 описываетеся алгоритм проверки и подбора элементов узла по серии, и все сводится к определению толщин ребер на недостаток несущих способностей стенки колонны (на срез и на устойчивость), НО: Как описывают книжки, стенка колонны находится в сложном напряженном состоянии и рассчитывается по формуле R=корень из (сигма^2+3тау^2), не могу понять, как на эту проверку могут влиять ребра? Вопрос 2 - Заложена ли эта поверка на листе 54 КМ серии 2.440-2? Вопрос 3 - Усиление стенки возможно только увеличив сечение колонны или вварка более толстой стенки ? Буду преблагодарен за помощь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
1. Именно на эту - горизонтальные ребра не влияют
2. Заложена, по ней проверяется Q (внимательно читаем текст под таблицей) 3. еще могут быть диагональные ребра (внимательно смотрим серию) P.S. В серии проводится не одна проверка, а аж 4 штуки в зоне узла, не считая общей проверки сечения колонны |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
1. В таблице несущая способность Q идет в зависимости от продольной силы в колонне, видимо, для определения одного из двух слагаемых для сигмы - N/A, второе слагаемое, грубо говоря, M/W включает момент. Какой момент в колонне учтен в таблице Q от N? 2. Диагональные ребра устраиваются от срезающей силы. Если я поставлю диагональное ребро, то при определении касательных напряжений для нашей формулы (тау) мне нужно будет брать усилие уменьшенное на несущую способность ребер? Если не понятно выразился, могу написать в формулах и цифрах. Сильно не пинайте, пытаюсь разобраться в этом вопросе раз и на всегда. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
1. Т.е. при М=0? Для колонн с моментом (особенно крайних) необходимо дополнительно проверять приведенные напряжения в стенке с его учетом?
2. Что усиление стенки только от действия срезающих сил. Соответственно и приведенные напряжения уменьшаться, т.к. там учитывается тау? (Например, срезающая сила 50т, поставили наклонные ребра на 20т, и считаем тау на оставшиеся 30т?) |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Проверьте, пожалуйста, расчет. Правильно ли я учел влияние наклонного ребра на напряжения в стенке колонны. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Раньше работал на большом ЗМК. С 1969 года считали по Шабашкевичу. С 77-го года по приведенной Вами методике ЦНИИ (где-то у меня тоже была методичка с "красным корнем" в формуле 7
![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
По вопросу усиления стенки колонны.
Хотелось бы услышать мнение коллег о способе усиления стенки приваркой в зоне узла усиливающей пластины/пластин. В литературе нашел 2 случая, причем подход "у нас" и "у них" несколько отличается. Сам я как-то больше к диагональным ребрам...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну, с тобой мы это уже обсуждали. И, что характерно, можем сегодня продолжить. Тем не менее, хрень имеет место быть не только в чьем-то воображении...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Интересное уточнение "у них", что добавление пластины усиления с двух сторон не дает преимущества в несущей способности стенки на срез по сравнению с стенкой усиленной пластиной с одной стороны. На мой взгляд эта особенность не очевидна и возможно была выявлена в ходе эксперимента. Отсутствие такой рекомендации в "нашей" методике может быть недоработкой. Почему? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
это "мутный" узел. Хотите сделать рамный, делайте либо с накладками на сварке, либо на ВПБ, ФС. Хотите сделать шарнир, делайте шарнир, закрепляя либо стенку, либу нижнюю полку. А здесь мутняк. серия 2.440-2 и альбом конструктора ч.2 вам в помощь (все это присутствует на сайте). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Марат1982
Если бы узел был без опорного столика-то 1. Согласно серии 1.400-10/76 выпуск 7 Узлы разрезных балок это узел №42, в которой не указывается отношение узлов к определённым типам - шарнирным или рамным. Автор серии и соответствующей теории Троицкий П.Н. Данные узлы подлежат обязательным испытаниям, если они (узлы) отличаются от серийных. 2. В сериях, относящие узлы к шарнирным и рамным, варианта узла по п.1 настоящего поста-вообще нет. Это серии 2.440-1 и 2.440-2 То что у Вас изображено-я даже не знаю как это назвать. Опорный столик в виде упора для рычага. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.03.2015 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Цитата:
----- добавлено через 38 сек. ----- Мне нужно проверить существующее сооружение, как лучше принять в расчетной схеме данный узел, рамным или шарнирным? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
рамность узла создается для восприятия момента. Момент разбиваем на пару сил от верхнего и нижнего пояса. И если нижний пояс сможет воспринять силу засчет приварки нижнего пояса (кстати крепление на сварке или болтах?) к опорному балочному куску (или хз как его назвать), то верхний пояс этого сделать не сможет.
Недоделанный узел. Ближе к шарниру. Но опять же в зависимости от нагрузок. Крепление уголков к стенке балки какое? |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 20.01.2014
Сообщений: 244
|
Хорошо, а вот два узла из одной серии, узел 5 якобы не воспринимает момент, а узел 48 воспринимает момент, но они подобны. В представленном мною узле уголок разве не работает на вертикальную силу появляющуюся от момента, по типу рычага?
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
В узле 5 шарнир, т.к. горизонтальная полка уголка приваренная к верхней полке (поясу) балки выступает в роли пластинчатого шарнира. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.03.2015 в 13:13. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Примите в статическом расчёте каркаса рамным, получите усилия в узле, проверьте элементы узла на эти усилия, если прочность и устойчивость элементов узла будет обеспечена, то узел для расчётных нагрузок - рамный.
А балка точно опирается на монтажный столик, зазора нет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~30 мин. ----- Марат1982, приварите сверху накладку и будет вам рамный узел))) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102
|
Подскажите пожалуйста. Надо сварную конструкцию сделать разборной, т.е. перейти на фланцевое соединение. Прикрепил изображения как было и как стало. Вопрос в следующем, как данная замена повлияет на прочность, и повлияет ли вообще? (профиль - кв. труба 180х3, конструкция - какркас, без покрытия; нагрузки только ветер, снег...)
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
што ты несе
Это не фланцевое соединение, а хре Какие в данном соединении у Вас действуют усилия? Какого рода, какого знака, каковы в абсолютном значении? Имели ли Вы, уважаемый, опыт расчета подобных соединений? И вообще, металлоконструкций? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2014
Сообщений: 102
|
))))))))))))) (описка) лист 15 мм получился по расчетам. Почитав рекомендации по проектированию фланцевых соединений ( вроде 1989 года), там толщину фланца рекомендуют брать от 20мм!!! Опыта в расчетах таких соединений нет! Суть в чем, есть КМ мет. каркасса, попросили сделать КМД, только с изменениями: все монтажные стыки сделать на фланцевых соединениях. В КМ 2 вида профиля труба 80х80х3 и 180х180х3. Как то крута, два 20мм листа для стыка трубы 80х80х3 (рисунок приложил), или нормально? Что еще по фланцевым соединениям почитать посоветуете?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Вам по уму конечно надо б усилия в примыкающих элементах запросить у автора КМ. Почитать м.б. Еврокод сразу - там диапазон ширше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Здравствуйте.
В крайней колонне, усиленной наклонными ребрами невозможно будет закрутить центральный ряд болтов. Если я правильно понимаю, эти болты ставятся конструктивно? Можно ли сдвинуть центральный ряд ВП болтов вниз, так как показано на чертежей, либо заменить его двумя рядами выше и ниже. Есть ли какие нибудь требования к размещению внутренних ВП болтов? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Если рассматривать только балку - жёсткий (рамный) узел снижает момент в пролёте.На опорах поперечное усилие ниже. Меньше получаются прогибы.
По какой расчётной схеме производился расчёт? По шарнирной или рамной? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 03.05.2015 в 12:56. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.07.2014
Сообщений: 70
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Так от выбора закрепления балки и схема каркаса меняется, а там уже и расчетные длины стоек и и усилия в них, и нагрузки на фундаменты, наличие связей... Как правило сперва выбирается конструктивная схема каркаса - рамный, связевый, рамно-связевый, а уж затем расчет и возможно перекомпановка
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
![]() Куда Ку-то девается?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Дык его колонна скушает.Offtop: А об чём речь то?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Offtop: Ни фига не понятно... Куда вас опять понесло? Вроде тема про узлы?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Да кто её знает.
![]() Ну вообще говоря ни куда. Закон сохранения энергии. Для узлов принципиально в принятии расчётного значения. Cfytrr очень верно подметил. Вот Беляев в "Сопротивлении материалов" рекомендует, что при построении эпюр следует определять "Q" независимо, а dM/dx использовать только для проверки. Экстремум - это не только максимум функции, но и минимум. Так наверное понятнее и точнее. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 08.05.2015 в 16:15. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
При симметричной схеме поперечная сила на опоре от изменения узлов не меняется. При несимметричной усилия обыкновенным образом перераспределяются (по отношению к базовой схеме), при этом возможно как понижение так и повышение усилий, в т.ч. Q.
По теме: рамные узлы часто приводят к существенной экономии материала, однако ощутимо усложняют изготовление и строительство. Поэтому никакого предпочтения как такового не имеется. Конечно, дело чести в первую очередь рассмотреть рамный вариант, и оценить общую "выгоду" в сравнении с шарнирной схемой. В понятие общей "выгоды" входит расход стали, сложность изготовления, сложность комплектации, сложность монтажа, надежность в эксплуатации, жесткость, прочность, устойчивость и даже эстетичность. В-общем, только конкретное сравнение двух вариантов может дать правильный ответ и только применительно к данному случаю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: с одной стороны понизятся, с другой повысятся. Сумма не изменится на опорах, как ни крути)
Плюс снижается надежность ибо повышается вероятность неверного расчета, ошибок конструирования или косяков изготовления/монтажа. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Речь не о кручении сумм (суммы интересуют бухгалтеров), о об неточности высказываний типа "сила уменьшается". Силы перераспределяются, это естественно. Ну так и надо выражаться: сила изменится. Кстати на практике конкретно Q меняется несущественно, об этом даже можно не говорить.
Цитата:
А МК стоят ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Однако Клименко Ярослав задал простой вопрос: если Q снижается, то куда оно девается? Из чего понятно, что вопрос об одном Q. Тема-то об узле. А ты сразу: Цитата:
Разговор должен быть такой: "при замене шарнира на жесткое возможно некоторое перераспределение Q, на практике незначительное". Т.е. по сути разговора и не должно быть. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.05.2015 в 05:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
День добрый! На рис. б узел назван жестким, если заменить фланцы на сварку полки ригеля к опорной плите колонны, то как ведут проверку швов??? В описании в книге написано что при опирании на среднюю стойку таким образом образуется жесткий узел, а при опирании на крайнюю стойку таким образом, можно ли считать узел жестким???
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Что-то не вижу "опирания на крайнюю стойку".
Если хочешь получить ответ - нарисуй узел и прямо спроси. И нечего приплетать Катюшина.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Ответ описан. В книге Катюшина описано опирание на среднюю стойку, мой вопрос: при опирании на крайнюю узел также будет жестким??
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Нехороший узел. Основные усилия будут в рёбрах, а воспринимаются они швами полки. Жёсткий то он может быть и жёсткий, но вряд ли швы будут нести. В средней стойке момент в колонне практически нулевой.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Если бы можно было просто так прифигачивать, то так бы и фигачили. Настоятельно рекомендую ознакомиться с настоящими сварными рамными узлами - серия есть тут в загрузках.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
можно фрикционное сдвигоустойчивое применить. Трудно, наверное, в монтаже, но можно.
Можно и сваркой, но не сбоку точно. Возьмите в руки какой-нибудь жесткий лист и пусть кто-нибудь попытается его выкрутить у Вас из рук. Повернуть в вертикальной плоскости перпендикулярно листу. Как думаете, как будет проще удержать - если держать его сверху и снизу или справа и слева? |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Однако если бы даже НЕОБЫЧНЫМ образом применять сварное рамное соединение, нужно придерживаться четкой просчитываемой апробированной схемы узла. См. серии. Ваше же соединение - порнография. Фланец непонятной толщины ПО КОНТУРУ непонятным швом приварен к ПОЛКЕ двутавра, при этом непонятно, как к ребру (сосредоточенному предмету) передается распределеннная нагузка от шва по контуру. Конечно, если очень толстый фланец (жесткий штамп) приварить мощнейшим РАСЧЕТНЫМ швом к полке в зоне ребер, некий момент можно будет передать. Но при этом 90% фланца и 90% швов не будут работать. Короче, такое соединение - нерасчетное, для мизерных моментов, а по большому - нерамное. Оно еще может по-человечьи работать на момент, если есть ОГРОМНАЯ вертикальная сила (сопутствующая моменту).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
В продолжении темы, нашел в проектах такие решения. Предполагаю что сварные швы никто не считал, а приняты 1,2*tмин. С решениями устройства жесткого узла приваркай опорной плиты к закладной не сталкивался, поэтому заинтересовало такое решение. Если посмотреть серии на закладные, то момент они там не значительный только воспринимают.
|
|||
![]() |
|
||||
В узле Б не на что шов считать, кроме продольной силы в балке.
В узле А закладную можно заложить чтобы момент воспринимала, другое дело, что если варить к закладной, то скорее всего она из-за температуных расширений отщелкнет бетон. В узле В швы можно толькр на продольную силу в балках посчитать. |
||||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Цитата:
Во первых - требование архитектуры, и только в вторых - всё, что ты написал. Так как если была бы наша с тобой воля, исходя из "выгоды" - то все одноэтажные здания представляли собой бескаркасные арочные ангары. А многоэтажные - решетчатый каркас из колонн-связей. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Цитата:
Последний раз редактировалось CFIFT, 05.06.2015 в 16:00. Причина: Добавил url |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
пример расчета скиньте пожалуйста, мне интересно посмотреть на расчет швов и особенно на то, как вы будете их считать от усилия в верхней зоне
----- добавлено через ~3 мин. ----- я так понимаю мы сейчас говорим об узле - http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=297 ? |
|||
![]() |
|
||||
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др. Регистрация: 29.01.2014
Россия
Сообщений: 44
|
Цитата:
![]() Я писал про http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=295 - качество плохое, но видно - фланец прикручен болтами, а не приварен - следовательно это классический фланцевый рамный узел |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965
|
Снова попался чертеж со сваркой и монтажными болтами. Каковы были предпосылки делать там сварку с таким катетом и длиной шва???? Только для перехвата возникающих при гор. нагрузке продольных усилий?? И какова будет расчетная схема этого узла??? Предполагаю что будет стойка вверху с шарниром.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
А какой там катет? Неужели, 10 мм?
Да, неподвижным. Шов назначен конструктивно для восприятия всех возможных усилий, в том числе и горизонтальных. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337
|
Какое минимальное расстояние от центра болта до края элемента (то что у автора 30мм)? Если согласно таблице 40 как для фрикционного соединения 1,3д болта, то данное требование не соблюдается.
----- добавлено через ~19 мин. ----- Расчет данного узла есть в Комете (SCAD). Но! Там не предусмотрен обратный фланец. Т.е. узел проходит по расчету в этой программе без обратного фланца, а по Серии он необходим. Что же получается, расчет даже теоретически неверен? Последний раз редактировалось Antoxa1305, 12.11.2015 в 12:42. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Offtop: И я бы скорее поверил серии, чем Комете, там некоторые узлы вообще весьма странно законструированы (в комете) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
в колонне
а вот во фланце... думаю что всё дело в методе резки, для таких элементов это термическая резка, обычная (гильотинная и т.д.) здесь не канает (СП 53-101-98). И скорей всего кромки на выходе такие же как у проката Бармаглотище об этом лучше поведает, потому как я могу и ошибаться (не производственник). |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Уважаемые металлисты! Проверьте, пожалуйста, рамный узел (группа В1 по 2.440-2.1). Как проверить стенку, если к узлу подходят еще 2 балки с шарнирным опиранием? По формуле 44 в сп 16.13330? Вся информация во вложении или под спойлером, если вдруг нет возможности скачивать файлы из интернета.
1. Проверка необходимости ребер жесткости колонны: Nп = M/(h–tп) = 52.9/(0.482-0.015) = 113.3 (т) Nребер = Nп – Nп3 = 113.3 – 58.3 = 55 (т) По табл. л. 51КМ подбираем ребра t = 14 мм (катет шва 10 мм, несущ. способность 106 т). 2. Проверка необходимости обратного фланца: Nп - Nп2 = 113.3 – 34.8 = 78.5 > 0, следовательно применяем обратные фланцы по л. 50КМ. 3. Проверка стенки колонны: по табл. л. 54КМ стенка колонны несет 56.68 т, следовательно необходимы наклонные ребра, усиливающие стенку. По л. 52КМ ребра необходимо рассчитать на усилие: (Nп+Qк–Q)/cosα = (113.3+17.7–56.7)/cos(32.3) = 87.9 (т) Требуемая толщина наклонного ребра: tд. = 87900/(2350∙0.58∙2∙19.4) = 1.66 см, принимаем tд. = 20 мм. 4. Подбор длины шва опорного столика по л. 49КМ: Q = 39.9 т, подбираем высоту столика 300 мм, катет сварного шва – 8 мм (Qmax=58,4 т) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Как подходят балки к стенке, при наличии в этой зоне наклонного ребра?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Я сначала хотел еще и вертикальное ребро вварить, но для него там просто нет места, не будет обеспечена доступность мест для сварки (да и если было бы, плохое решение с кучей швов и неясной для меня работой стенки). Сейчас я склоняюсь к варианту по листу 05КМ 2.440-2.1, когда к полкам колонны приваривается швеллер. Смущает, будут ли колонны раскреплены из плоскости при таком узле.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а почему нет-то? До определенных усилий (каких - считайте.. = )) )вполне будет. Потом - начнутся сложности (кручение швеллера, однако, "швы на момент" и прочие прелести)
Главное, чтобы ребра (горизонтальные и наклонные) не мешались балку внутрь колонны засовывать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Бармаглотище, потому что узел в серии не для того предназначен, а вот эти самые "прочие прелести" и смущают - как бы чего не упустить)) Например, при поиске крутящего момента, что считать плечом при таком закреплении и таком близком расположении "опор"? 1/2h швеллера и не искать блох, или что-то важное упускаю?
Размер ребер я уже учел, есть возможность сделать их на 2 см меньше, думаю балку заведут без проблем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2014
Москва, Россия
Сообщений: 219
|
Друзья, прочитал всю тему для повышения образованности, всем спасибо за мнения. Почему мы обделили вниманием узлы типа С-1 и С-2 по 2.440-2? Ну те, которые на накладках в месте примыкания ригеля к колонне...
Или, если я правильно понял, такой узел бестолковый потому что если уж переходить на накладки и фрикционку, то проще сразу с "клюшками" и "молотками" колонны выполнять, а ригель в пролёте стыковать с консолями? А как же удобство монтажа ригеля по узлам типов С-1 и С-2? Там ведь опорный столик есть даже!))) Ммм? И ещё смотрю я и думаю, а можно ли применить узел типа С-1 и С-2 на последнем этаже или в одноэтажной раме и на сколько при это надо бы выпустить тело колонны выше верхней грани накладки? Только на 10мм для наложения шва? Или больше? Много вопросов, извините ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Всем привет. Честно спёр картинку с какого то сайта. Это единственная картинка в инете на эту тему. Практиковал ли кто нибудь подобный стык в своей практике? Есть ли подводные камни и пр.? На первый взгляд достаточно удобно, если еще и некоторые швы на болты заменить.
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
1) Подводный камень, самоей сути такого монтажа в глаза бросается сразу: как верхнюю колонну выверять? Или обеспечивать суперточные параллельные полки балки? Сомнительно. Точность вертикальности колонн даже в случае суперточных параллельных полок будет ниже, чем при монтаже сразу колонны на два или сколько там этажей.
2) Если это фланец - поверхности надо обрабатывать, так? Уменьшать, получается, толщину полок балки. В зоне максимального её момента. 3) При изгибе балки полки-фланцы тоже будут гнуться. Как это учесть при расчете фланцевого соединения? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Таки если его доделать? Например в средней колонне, где момент небольшой и растяжение в полке колонны может быть даже компенсируется сжимающей силой (а может и нет) ничего не стоит привинтить колонну болтами 5.6. 8.8 к "фланцу", на верхнем поясе балки. Сварка на площадке минимизируется, Z свойства не так донимают, и рамность узла остается. может всё таки не самое плохое решение?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Ага (прочитав сообщение Арикайкай).... 1. Про точность монтажа не подумал. Не уж то это прямо так играет роль? ладно. минус в копилку. 2. Обрабатывать ли стоит? Все же сжатие. и фрикционности нет в этом соединении. 3. В общем понятно. Узел наверно живуч при отсутствии отрыва "фланца".
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Бывает. Всёже не такой, чтобы делать полноценный фланец. (ятд). Но да, про ку-ку я чет не подумал. Сварочка?
----- добавлено через ~59 мин. ----- всёже наверно правильнее нагрузку от колонны передавать либо через швы, либо через строганную пов-ть. Что то в памяти вертится такое требование...
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я лично (см. данные в профиле) применил это и имел успех. Какой-никакой. Никто не оценил вроде (в форуме есть тема с узлами). Но заказчик через 4 года обратился ко мне за следующим зданием.
Вкратце: если продольная сила в колонне большая, а момент небольшой, то ригель неразрезной, и баста.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
к полкам узкого ригеля можно приварить листы встык вместе крепления колонны(можно даже под болты уширить,будет аналагично как крепление колонны к фундаменту) и поставить ребра под полки ригеля и листы и все получится
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Ильнур и Кутузов, вопрос тогда к вам. Колонну к ригелю крепить- на болтах или на сварке?
Ильнур, вот "Я лично (см. данные в профиле) применил это и имел успех. Какой-никакой. Никто не оценил вроде (в форуме есть тема с узлами...". Может ткнёте пальцем куда смотреть?
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Болты обычные. Жестко не потому, что болты, а потому, что нет отрыва - сверху давит вес каркаса плюс ж/б перекрытия.
Цитата:
![]() Вот в двж. На листе еще два узла - примыкание к крайним колоннам, один - на перспективу. Оно потом было таки пристроено.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.03.2016 в 09:53. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Расчет эфтого фантастического и доселе Человечеству неизвестного узла очень прост и производится по канонам механики и сопромата ![]() ![]() А именно: берутся силы M, N и даже Q и на них проверяются детали узла - ребры, швы, болты и т.д. Например напряжение смятия полки над ребром. Или например болты на срез от Q. В процессе расчетов можно так же увидеть/. что ни в одном сочетании не происходит отрыва в контакте. Я не понял, мы проектировщики или клерки офисные?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.06.2008
Сообщений: 65
|
Ильнур, спасибо. Не было ли сложностей с выверкой колонн как предполагал Арикакай? В общем то наверно и нет, поскольку все эти колонны (даже ж/б) достаточно гибкие до раскрепления ригелями и балками, и в случае чего можно ее дернуть в нужную сторону.
__________________
- |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Узел выложен не с целью "распространить заразу" и т.д., а по просьбе нуждающихся в таком узле. Узел ОБЫКНОВЕННЫЙ, принципиальная схема сооружения НОРМАЛЬНАЯ, не нужно пугать народ. Все в порядке. ![]() Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
абсолютно нет
Цитата:
Цитата:
Ильнур, я пишу не с целью вас в чем-то упрекнуть или обвинить, а с целью того, чтобы люд думал прежде чем что-то делал ![]() ----- добавлено через 47 сек. ----- нет конечно никаких камней, я вас не знаю чтобы швырять каменюки)))) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Так, что еще... да, прост в изготовлении, в монтаже и т.д. т.п. Да памятник этому узлу надо ставить уже. ![]() А ты - хрень. Ты просто хотел мне досадить? ![]() И насчет запасов - я вот не пойму: хрень или трехкратно надежный? Или, еще проще - если запас тройной, значит этот узел даже при 3-х кратном ослаблении все еще надежен? Вот что ты вот взял и ляпнул, за тебя неудобно даже..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Идея была иная - избавиться от точности и сложности изготовления и мороки при монтаже. Применительно к конкретной ситуации. Т.е. центральная колонна НЕ ВЫПОЛНЯЕТ основную функцию поперечника, практически не участвует в жесткости, а балка работает по НЕРАЗРЕЗНОЙ схеме и напряжена по самые помидоры. А узел гениален без условий. Т.е. просто гениален. А так же изящен и фсе такое ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Вот пример беспроблемного узла. Точнее проблемы конечно можно придумать, но для этого нужно стараться. По крайней мере смотрится выигрышнее "проверенной классики". Никаких тебе фрезеровок, растяжений поперек проката и т.д...
Узелок для примера накидал, ибо это быстрее чем рыться в старье) |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ничо не понял в узле Кутузова. Зачем там вставка из балки, если к ней все равно пришпандориваем другие балки фрикционами? Что делать с потолочным швом? Или эта вставка входит в отправочную марку?
Может вообще туда "крестовину" вставлять и с четырьмя фрикционными стыками со всех сторон? Самый дорогой, но самый надежный будет. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
С настилом проблемы.... но зато считается на раз-два....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Стальной обрезать... для монолитного - утки начнешь варить - болты ослабнут. Да не то чтобы ослабнут - но вероятность высока. Особенно если ВПБ.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Тогда несущая полоса монолитного настила должна быть параллельна РР. То есть настил передает нагрузку на ВБ, а ВБ уже на РР.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Именно.
Цитата:
![]() ФАХ фрикцион не принципиален, на нем не акцентируемся!!! Балки можно прицепить любым из доступных способов для жесткого крепления. |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
На настиле .... С ним что делать? Узел-то хороший. Что ты мне про настил скажешь, дорогой товарищ?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
нормальный узел, как и все придуманное в проклятом прошлом
только при Советах насквозь пропускали только верхний лист (верхний пояс балки) - и про это говорилось примерно на 5-8 странице обсуждения - в нижнем листе обычно нет значительного растяжения и соответсвенно - расслоя применялось это добро в основном на ТЭС под сумашедшие усилия основным недостатком считалось - рога-балки ухудшают транспортабельность колонны - много пустого места на телеге да и габариты нужно было не прозевать а про настил- не настил - если сверху жб перекрытие - то болты утонут в нем и никто не будет спотыкаться, а если просто настил и очень нужно - то простейший стык на накладках на сварке |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
alexfr, я к тому что болты сваркой тронь и они уже не те болты....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Вот что ты с ним обычно делаешь? Offtop: Я б продал бы, а потом сказал что так и было...
Я ж не говорю, что решение на все случаи жизни, наоборот всегда говорил, что таких не бывает. В каждом конкретном случае можно что-то придумать. Только случай должен быть реально конкретным. |
||||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
по Кутузову
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- по настилу - ну обычно необходимость в таких мощных узлах возникает на ригелях (главных балках), а настил вполне нормально крепиться на вспомогательных (второстепенных), может с этажным опиранием, может, с местными пандусами - но если оставить торчащие болты в башне на отметке +120, то кто-то может неплохо споткнуться и полететь |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Вован имел в виду как раз любой другой узел. Да и вообще не кипятись. Время идет, станки появляются новые у нас на заводе и т.д. Принципы остаются те же, но нюансы эволюционируют, как и сознание современного нормального инженера ....должно ...по идее Ах да, по "старьем" имел в виду свои старые проекты, т.к. просили выложить пример. Но ни в коем случае не хотел проявить неуважение к классике ![]() Ты и ответ знаешь, тролль пещерный) |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Классический рамный узел, а не какая-то порнография.
Китайцы такие применяют в свои высотках. Offtop: Что-то с лыжами связано
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Коллеги!
такой вопрос: Откуда берутся требования по фрезеровке, проверке на расслоение и т.п. Почему "у нас" фланцевый узел считеатся сложным, а "у них" - нет и применяется повсеместно ? Я имею в виду Еврокоды. Там никаких особенных требований к фланцевым соединениям нет. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Требования к ФС везде одинаковы. Просто Вы еще не все нюансы EC изучили. Они тоже перпендикулярность обеспечивают, и z-контроль тоже. Просто им это оплачивают.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
На практике же не встречал что-бы фрезеровали - так шлёпают и все, даже зазоры иногда оставляют, когда криво изготовлено. Про оплачивают, точнее про качество изготовления, это тоже вопрос, не всегда и не везде оно хорошее. Еврокоды то и Румынии и в Словакии, и даже уже в Украине... Изгиб - так его же проверяют, еще и в пластику заводить дают. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Тогда еще рано делать выводы.
Цитата:
Что, в методике Еврокода прямо введены зазоры и непараллельности в проверки?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Зато написано: "Where the members are not prepared for full contact in bearing, splice material should be provided to transmit the internal forces and moments in the member at the spliced section, including the moments due to applied eccentricity.." EN 1993-1-8, 6.2.7.1 (13) Перевод: "Там где елементы не обеспечивают полный контакт, материалы стыка должны обеспечить достаточную прочность, чтобы передать усилия в сечении стыка, включая моменты от эксцентриситетов..." Получается, если "учтем зазор" - то можно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: Кутузов, плагиат
![]() Я такой узелок еще года 1.5-2 назад рекомендовал как замену "рыбкам".. ![]() тут правда, там на сварке, а не ВПБ накладки. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
![]() Беленя. Спецкурс по металлам 1991г. рис. 21.15 (ж) Причём 3-е издание. ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Про требования по предотвращению расслоя листов в Еврокоде указано напрямую. Из Еврокодов, собственно, и перекочевал раздел по z-свойствам в СП. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Ну и еще вопрос: как убедить Главного конструктора что при больших вертикальных нагрузках (N в колонне) не нужны центрирующие прокладки? ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Так вот, появляется желание как-то упростить этот узел - начинаем зырить на усилия в узле пересечения средней колонны с ригелем перекрытия. И видим - Вы тоже можете это увидеть, если будете внимательны - оказывается, моменты М ригеля большие конечно, но моменты М колонны НЕБОЛЬШИЕ, к тому же продольная N колонн приличная, и имеет быть место при всех сочетаниях. Q ригеля большая, Q колонны мизерная. В итоге в голову приходит ЭТОТ узел, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ этой ситуации. Ну и заодно гениальная своей сверхнадежностью при предельной простоте ![]() И так нужно работать каждый день с каждым узлом, и Ваши проекты будут легко реализуемы, экономичны и надежны. Заказчеги потянутся к Вам. А если Вы будете всякий раз выдавать неправданные громоздкие нагромождения серийных монстров, будете в будущем голодным. Цитата:
Центрирующая прокладка - шарнир. У мну все проходит как рамный. Вроде. НЕ помню. Чуть позже посмотрю.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.03.2016 в 08:49. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
…Это мыслей сверкающих высь
О победе в любой войне, И металлом одетый смысл, Что на свете мы всех сильней. Это правила, где лежит Гениальная простота, И конструктора главного жизнь, Перешедшая в этот танк. М. Калинкин
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
У вас там судя по усилиям пролет 3м? Ну и усилия детсадовские какие то ![]() ![]() А вопрос про передачу усилия с верхней колонны на балку так и остался открытым. Плиту и полки балки строгать? Или все же обварить по контуру и посчитать шов на 32т. Ну и последнее: если взять вашу верхнюю колонну и с такой же разбивкой болтов прикрутить к фундаменту - будет ли такая база жесткой? ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() См. пример с табуретом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() У меня ТАМ усе есть - и ветра, и снега, и попролетные загрузки, и вообще все, что полагается. И я не считаю (умозрительно), что НАВЕРНО-ВОЗМОЖНО-ДАЙ БОГ-СКОРЕЕ ВСЕГО N передавит М. Как можно допустить такую мысль? Я же практикующий проектировщик, и не один десяток лет...и тд. и т.п (далее длинная славная биография ![]() Так вот, мною, как ответственным автором КМ (кстати, КЖ и КЖФ тоже), узел проверен НА ВСЕ сочетания усилий. Так или иначе. Вы скажите мне, что именно Вы хотите, и я Вам отвечу непосредственно. Ну зачем ходить вокруг да около: Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
ZVV, нет, 6.2.7.1 (13) - это часть общих требований к узлам сопряжения балки-колонны и стыков, а стыки могут быть так же фланцевыми
О применении только к узлам на накладках там не сказано. Цитата:
Соответственно, мой вопрос остается открытым - откуда это требование по фрезеровке "у нас" и отстутсвие такового "у них" ? Про расслой, спасибо, нашел - стало понятнее. Кому интересно - это описано в EN 1993-1-10, и кстати, применительно совсем не только ко фланцевым соединениям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
Извиняюсь, что утомил, я не хотел. ![]() Такой вопрос, может я совсем неверно считаю необходимую N для передавливания М, у меня получается очень много. Например, для 30Ш2 граница ядра сечения отстоит от центра на 0,11м, т.е. экцентриситет должен быть не больше, скажем для М=3тм -> N>3/0,11>27,3т. Не? Цитата:
![]() http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1515098&postcount=73 |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, у Вас там контргайки поставлены во фланцевых соединениях на ВПБ? Нужны они там? Или это типа не ВПБ? Из-за того, что есть опорные столики, контролируемое натяжение не нужно?
Последний раз редактировалось Kykycuk, 22.03.2016 в 16:54. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Вы возможно хотели спросить про неизменяемость, а скорее про жесткость рам - так жесткость обеспечивают в основном крайние колонны - об этом можно догадаться по маленьким моментам в средней. В общем, такие рамы не теряют устойчивость в плоскости без потери устойчивости одного из элементов. А поэлементная проверка произведена. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Ну и соответственно расчет таких болтов тоже стандартный. В СНиП вроде даже есть упоминание какое-то о применении вп болтов как обычных.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1515566&postcount=76 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Вон оно как. А мне показалось, что у Вас стойки, поэтажно опертые на неразрезные балки, являются лишь шарнирными подпорками для балок. И они вполне себе могут терять устойчивость отдельно от потери общей устойчивости в плоскости рамы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я и говорю:
Цитата:
Цитата:
Однако "обратного" явления нет - общая потеря устойчивости вот таких рамочек не происходит без "перенапряга" одного элемента. Вот высокая мачта может потерять устойчивость благодаря собственной нежесткости.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
+ http://dwg.ru/dnl/2852 |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Тут ЭКСТРЕНСИСИТЕТ!!! В БАЛКЕ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ!!! Гипс снимают, клиент уезжает, усе пропало, Шеф!!! А в числах когда посчитали, там крутящего момента 2 комара голодных ![]() Давайте вешать в граммах, сколько там напряжений и сколько концентраторов? ![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Согласен, здесь изменение ширины пластины - лишнее.
А как посоветуете быть, когда оно необходимо? имеете в виду вот это? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Когда необходимо вырезать фасонину сложной конфигурации, в графической программе чертятся галтели и прочие скругления (специально для уменьшения концентраций), файлы загружаются в компьютер стенда, и кислородные или плазменные головки вырезают из листа нужную конфигурацию. В условиях попроще то же делается вручную газорезкой. "Сверлится отверстие и пилится" - чем пилится, болгаркой? Лист 12, 16 и т.д. болгаркой уже не пилят. Болгаркой подпиливают тонкостенные профили и прочую дребедень. А отрезным станком с большим кругом ОТРЕЗАЮТ, а не фасонки ВЫРЕЗАЮТ.
И т.д. и т.п... ![]() Да, и не нужно пугать народ страшными изополями - сверхконцентрация (если уж удалось КАК-ТО получить острейший концентратор ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ильнур, после того, как концентрация появляется в точке и "там же умирает", если сечение вышло из пластики достаточно, чтоб треснуть, лавинообразно концентраторы из двух точек начинают стремиться друг к другу, пока пластинка не не встретятся. Там они точно умирают. И из пластинки рождаются две. Митоз вроде? Или мейоз. Не помню, прогуливал.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Есть такая наука как "Теория разрушения", там разъяснено, почему не нужно умирать, думая, что концентрация не умирает, пока деталь не умрет. Эту теорию нужно изучить факультативно, она достаточна интересна и обширна. Там и про ТРЕЩИНЫ кстати есть.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Arikaikai, вот сходная картинка. Будете возражать о наличии концентраторов?
И для чего их создавать, если этого можно избежать? PS что Вы мне пытаетесь доказать? То, что здесь отсутствуют концентраторы напряжения? PPS Skovorodker, для какой цели служит это внезапное уширение верхней накладки? Последний раз редактировалось Хмурый, 23.03.2016 в 18:40. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Хмурый, я привел скриншот из детской научно-популярной книжки для общего развития всем, кто не верит в концентраторы и может не понимает, откуда им появляться, а потом показал явным образом, что пластинка 300х1200 работает как идеальный растянутый брус, а такая же пластинка с "ушами" имеет явные концентраторы. И даже шкалу привел цветовую, где у правой пластинки 170 МПа, а в концентраторах все 270.
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
Это еще не конечный вариант узла и с сечениями не полностью определился, я просто хотел узнать на счет возможности выставления нижней накладки под необходимым углом. Знал бы что начнется, был бы более внимателен. )) Последний раз редактировалось Skovorodker, 23.03.2016 в 19:53. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Картинка то красивая, а расчет сделан скорее-всего обыкновенный линейный. В реальности же нужно было бы учитывать нелинейность. Та часть, где концентратор - подрастянется чуть-чуть (в пластике), а напряжения перераспределятся. А то мы, как сказал Ильнур, или жили бы в мире элипсоидов и сфер (причем сплошных бесшовных) или все бы погибли уже под ригелями ![]() Тем не менее, как отмечалось выше, незачем создавать такие концентраторы без надобности (как в узле Skovorodkerа) Последний раз редактировалось tistas, 23.03.2016 в 21:20. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бахил, сам ты дефект МКЭ. Тут вполне себе ощутимый руками эффект. Смотри сверху - у верхней пластины напряжения по всей ширине равномерно, насколько сэн-венан позволяет, распределены. Они подходят к месту сужения пластины. Напряжения должны вырасти - это ж понятно? Крайние волокна это раньше на себе ощутят - это ж очевидно? Дык почему ж там не будет концентратора? Да ну тебя, щас продолжишь троллить.
Цитата:
Не преумножайте сущностей сверх необходимого. |
|||
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
Цитата:
тем более, что разработчик узла уже сказал, что будет нормальная прямоугольная пластина без "излишеств" при высоком уровне напряжений (если в ригели рамы не заложен большой запас) не желательно присобачивать концентраторы напряжений - все не забывается увиденный на обследовании разорванный из-за подрезки сварным швом уголок нижнего пояса обычной стропильной фермы и удлинившийся на 20мм (за счет пластики) уцелевший второй уголок нижнего пояса фермы из спаренных уголков. так сказать в одном узле и иллюстрация к вредности концентраторов и подтверждение запластичной работы стали до уровня предела прочности |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Именно так: НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. Только и всего. А не "на кол" и прочая хмурые вердикты. Для окончательного отрезвления - в СНиП об концентраторах имеется конкретика. Концентраторы имеют быть место, они - непременные атрибуты и т.д. и т.п. Чего вдруг Хмурый наконец в 2016 г взъелся на безобидную фасонку...весеннее обострение что ли?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
В неких проектах КМ есть примечания о "плавном переходе к основному металлу". Есть простые конструктивные мероприятия которые позволяют снизить концентрацию. Ими можно спокойно воспользоваться....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тут вот вспомнил - была такая тема. Узлище-то какой) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010 Это к ранее обсуждаемым обходам настилов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
Цитата:
Но, допустил один раз в незначительном случае, допустит и в другой раз, в критическом, так сказать, месте. PS вообще, здесь уже стало так: чем проще проблема- тем больше словоблудия. Продолжайте движение. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На кол сажать конечно жестоко, но колом по горбу можно отходить). Да, пусть концентратор - это не всегда смертельно, но если его можно элементарно не делать, тогда какого хрена ты его делаешь!? Не делай, да и все! Просьба была узел покритиковать, а не того кто критикует, причем по делу... |
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Во вас запугали "концентраторами"
![]() Да любое соединение - концентратор. Что касается фасонной резки, то невозможно идеально выполнить входящие углы. Поэтому и рекомендуют всякие "галтели".
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
к #462
Цитата:
при ВП болтах - жесткий (если там по элементам достаточно прочности) кажется, когда на монтируемой АЭС начались те самые проблемы, про которые вся тема - а переделывать изготовленные и частично смонтированные конструкции было невозможно - то именно применение "ушей" позволяло решить проблемы "малой кровью" - было взято даже авторское свидетельство на "уши" а чертеж данного узла мог делать человек, не совсем понимающий работу этого узла (только слышавший - это жесткий узел) - вот и появление обычных болтов или просто - ошибка от спешки |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В принципе, да. По сути проблем с лопатообразностью фасонки и не было. А уже на кол. Это слишком. Максимум, можно было поинтересоваться: а почему фасонка не простая прямоугольная? Ведь плавное уширение пластины не является в этом узле Гордиевым узлом.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Результаты получаются нечитаемые. Большие пиковые напряжения в концентраторах нужно игнорировать "вручную". Лично я не понимаю как это делать... У меня были случаи что при линейном рачсчете макс напряжения 900МПа, а при нелинейном - 300 МПа.
Ага, 99% ![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
1. ш1+ш2 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 1-1 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш1.
2. ш5+ш6 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 2-2 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш5. 3. Высота вута больше высоты самой балки - к чему так-то? 4. Есть серийнейший узел, такой же сварной, на вутах, найдите и сопоставьте как конструкцию, так и расчеты. 5. И т.д....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2. .... 3. Для длины сварного шва, т.к. катетом не увеличить + с учётом W. Посмотрю на сколько можно уменьшить τм=N/Aш+M/W=N/Aш+(Q*e)/W=1120,77 кг/см2 τq=(Q)/Aш=164,32 кг/см2 где Aш =β_f*〖2*(k〗_f5*lw5+k_f8*lw8)= 0,7*2*[1,0*(39,2-1)+(1,0*(42-1)]=0,7*2*79,2=110,88 см2 На равнодействующую этих напряжений: 1132,8<Rу*γ_c=2450 кг/см2 4. Нашла только в серии 2.440, но там по-моему на ВП болтах. Узел взяла из Беленя МК, Спецкурс, только он у него на болтах. Последний раз редактировалось Yulenka, 04.04.2016 в 20:49. |
||||
![]() |
|
||||
Да не знаю, на схеме у проектировщиков он как консольный, пролёт 12м, балка разрезная, колонна в середине пролёта ещё есть. Узла самого нет, уточнила, сказали жёсткое соединение. Раз сказали делать, вот и делаю.
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
Вообще ни хрена не понял. Похоже дело вовсе не в узле.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Аналогичное: Цитата:
Вам который конкретно? Offtop: Вчитайтесь в построение предложения - шедевр.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
А так лучше боятся чем не верить вообще http://dspace.susu.ac.ru/bitstream/h...pdf?sequence=1 А по поводу сферических зданий , так к этому все и стремятся , природа не любит острых углов , просто опалубка и монтажные условия дороговаты для совсем фри форм, проще как в армии - все перпендикулярно и параллельно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
В споре со мной никто не может быть прав.
![]() Вы кстати тоже ![]() ![]() В-общем, Вы не правы в споре со мной. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: не "дирижопль" а дирижёбль. Грамотеи, блин
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Ты где ты вообще живёшь? Выгляни в окно и посмотри на деревья, кошек и собак - сплошные острые углы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Продолжу тему Yulenki.
Есть двух этажное здание, и есть проблемы с установкой вертикальных связей, думаю решить геометрическую неизменяемость за счет жесткого узла из плоскости колонн. Что думаете о таком узле, с объединением верхней рыбки с ребром колонны? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Что смущает в данных элементах? С чего на колонну будет передаваться момент от вертикальных воздействий на балку? Где Вы это увидели в вопросе автора? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
BYT, с того, что это, блин, механика. Балка с жестким узлом имеет момент на конце и этот момент будет восприниматься колонной так или иначе.
Skovorodker, если есть возможность с точки зрения объемно-планировочных решений - попробуйте подумать в сторону подкосов от колонны к балке. Они могут оказаться эффективнее и жестче. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Ещё раз. Где Вы увидели,что
будет момент? Другими словами - где вы увидели на балку вертикальную нагрузку? Цитата:
![]() Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 16:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Skovorodker Нужно будет выполнить требования ГОСТ 23118-99. Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 17:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Балка - второстепенная балочной клетки. Естественно, колонна должна воспринимать изгибающий момент от нее, поэтому изначально (пока без расчета) закладывается колонный двутавр (колонна), а не широкополочный. Так же колонна должна воспринимать моменты от ветра в двух направления и момент от экцентриситета приложения главной балки, т.е. будет изгиб в двух плоскостях. Нужно будет и базу делать жесткой в двух направлениях.
Цитата:
Это вряд ли. А есть методика по вычислению жесткости балки с такими подкосами? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
1. Для ж.б. перекрытия. 2. Из соображений архитектуры и технологии. Цитата:
Видел еще такие узлы со стыковым швом между верхней рыбкой и горизотнальным ребром в балке. Но преимущества я в этом не вижу, на стройплощадке сложно такой узел выполнить. Также я не хочу сильно развивать в размерах верхнюю рыбку, т.к. будет ж.б. перекрытие по несъемной опалубке - профлисту, и его подрезать сильно придется. Последний раз редактировалось Skovorodker, 24.04.2016 в 17:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Я подожду того момента,когда кто нибудь из вас начнёт постить жалобы на заказчика,что он недоволен решениями.
Можно в кратце - как балочная КЛЕТКА влияет на архитектуру? Я без иронии. КрЕпится чтото к этим элементам конструкции? ----- добавлено через ~21 мин. ----- Цитата:
Молодёжь "выкручивается" от вопроса к вопросу. Последний раз редактировалось BYT, 24.04.2016 в 18:01. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
BYT, да как она вообще смеет, тварь такая. Стоит, понимаешь, несет, а еще и геометрическую неизменяемость создает и жесткость конструкции придает. Это ж надо, сколько на себя взяла.
Сейчас пойду, найду здание вот с такой схемой поперечника и обязательно сломаю его. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Arikaikai, ты чего кипятишься? BYT, правильно спрашивает. Ты исходный топик читал?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
Цитата:
Offtop: Тяжкие выходные выдались) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665
|
Да можно конечно такой узел заделать, Посчитай, может стоит жестко лепить только к крайней колонне, она один фиг недогружена и может воспринимать дополнительные усилия. Или просто сделай 2 колонны пожёстче из плоскости и балку помощнее прилепи.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,311
|
Цитата:
Не совсем Вас понял. Если мы обеспечиваем жесткость схемы вводом жестких узлов, то эти жесткие узлы должны на всем протяжении здания (или по крайней мере на существенной его части), а не в каком-то одном блоке (как связи), иначе колонны этого блока должны быть гораздо жестче, чем остальные (и ригель соответственно тоже). И как посчитать мю колонн в этом случае, а не знаю. Offtop: В моем случае решил колонны двухэтажного блока развернуть на 90градусов (т.е. плоскость колонн стала перпендикулярна направлению главных балок), нашел место где можно вертикальные связи воткнуть поперек здания. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Норм узел. Постоянно делаем подобного рода каркасы. Единственно мы пришли к выводу, что на заводе надо ежиков делать (консоли у колонны в 4 стороны), а балки в пролете с консолью стыковать на монтаже накладками.
Если плитами кроем, то второстепенная балка чисто для жесткости (25Ш примерно), если монолитом, то по контуру считаем.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
стыковой шов лучше на заводе сделать, а на монтаже с угловым разберутся
вот по этому типу можно сделать http://dwg.ru/dnl/5442 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
Попался проект неразрезной балки. На стройке разъехались базы крайних колонн(высотой 10м) на 45мм каждая и требуется произвести перерасчет рамы с учетом эксцентреситета опирания неразрезной балки на крайнюю колонну. Вопрос: шарнир или нет в узле опирания балки на колонну. Болты в соединении обычные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
Узлы законструированы безграмотно, был бы сарай, может быть и проканало бы. А тут такие сечения и сталь С345.
Монтировать как будете? колонны тянуть? обваривать? или отверстия газом в овальные превращать? после таких махинаций это точно нормальному расчету не будет поддаваться лучшим вариантом, как мне видится, была бы реконструкция узлов в нормальные шарнирные (если внизу жестко) на центр. плитке с установкой необходимых ребер и пересчетом каркаса с учетом фактического эксцентриситета другой вопрос, как видели этот узел те, кто назначал сечения элементов Последний раз редактировалось Insel, 27.07.2016 в 18:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
Узлы все произведены и все конструкции находятся на стройплощадке(сталь 345 ибо север. ). 3 рамыдаже смонтированы. Крайние колонны притянули к балке и получилось, что они стоят не вертикально(45мм на 10м высоты). Средняя колонна(проверено) стоит вертикально. Реконструкция узлов не представляется возможным(глухой север). поэтому прошу совета.
Предполагаю что вся нагрузка будет передаваться через одну полку колонны(и поворот относительно её) т.е. eрасч=1/2 h двутавра+45мм(смещение верха колонны относительно нижнего сечения) + 10мм(случайный эксцентреситет). Если с такими условиями колонна выдержит, то оставим, если нет, то будем предпринимать различные мероприятия по уменьшению момента и поперечной силы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Ход мыслей правильный, только не половину высоты двутавра, а площадку опирания с учетом оребрения оголовка колонны. Также, на мой взгляд, не нужен случайный эксцентриситет раз есть фактические замеры отклонений. Можете еще посмотреть серию 2.440-1 выпуск 6 посвященный площадкам под оборудование. Там есть указания по расчету стоек при этажном опирании балок без центрирующих элементов.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2015
Сообщений: 84
|
понятно, что в серии берется примерно центр эпюры давления под балкой и расстояние до оси стойки принимается за "e" (узлы 26-29)
непонятно, почему в узлах 30-33 они берут "0.65A", а не 0.33; получается, что эксцентриситет выходит за пределы площадки опирания. или мне спать пора уже? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- имхо: по направлению размера "30" нерабочее направление фланца. Сам бы я так делать не стал, а поставил бы 2d_болта согласно Рекомендаций. Кстати, в самих Рекомендациях в примерах стыков имеются отступления от приведённых в них же правилах расстановки ВПБ.
|
|||
![]() |
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 997
|
Offtop: В серии 2.440-2 замечал такой косяк, там в узле 14, тоже расстояние до края уголка, в рабочем направлении, меньше 2dотв. Мое мнение, что отказ узла в данном случае произойдет не от смятия, но требования норм нарушены.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
eilukha, ну давайте со всех сторон пообкромсаем - ведь у фланца все направления, кроме толщины, "нерабочие". Я понимаю, что вы имели ввиду - изгиб перпендикулярно полке, но все же. На смятие фланец не проверяется, потому что есть конструктивные ограничения и я прикидывал вроде - там до смятия очень далеко. Но зачем-то ведь конструктивные ограничения есть...
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
сделать большой обрез - "выворачивать" начнет от усилия натяжения болта. Ну, как опорную плиты колонны при большом "вылете". Возможно, там еще что-то было.
данные узлы, на сколько я знаю, в свое время пристально изучали... Возможно, опытным путем определили, что 30 мм - самое оно для обреза в узлах с достаточно конкретными толщинами и усилиями натяжения В СССР в ЦНИИПСК им. Мельникова "от балды" не рисовали ничего. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ты имеешь ввиду рекомендации или узлы по 2.440? И то и другое ЦНИИПСК разрабатывал.
2.440-1 - 1982 - указанный размер 40..50 мм 2.440-2 - май 1988 - указанный размер 30 мм Рекомендации по фланцевым - сентябрь 1988 - указанный размер 40..60 мм Последние два документа выпущены одним и тем же ЦНИИПСК практически одновременно, только подписи разные стоят. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Адрес: Россия, 119607, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 37
Телефон: +7 (495) 932-70-11 Моб. телефон: +7 (916) 614-12-69 E-Mail: cniipsk.info@gmail.com Адрес: 117997, Москва, ул. Архитектора Власова, 49 Тел./факс: +7 (499) 128 77 77, (495) 660 79 40 Эл. почта: info@stako.ru Пиши, звони.. = )) Правда, гугл почему-то выдает 2 версии ЦНИИПСК им. Мельникова ![]() Может, там тоже - разные версии по разным адресам были? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Но все равно 30 мало. Похоже тупо описка. Мож раньше болты М20 ставили, а потом на М24 перерисовали, а f=30 не поменяли? В любом случае серия МП, и делать нужно по таблице 40 СП
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Чего это не рабочее? Очень даже рабочее. Влияет на несущую способность участка.
Цитата:
ЕМНИП в серийной конструкции не фрикционное соединение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
У меня в заметках стоит цифра 45, но открыв рекомендации, найти её не смог. ----- добавлено через 18 сек. ----- где? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Если речь об обсуждаемом расстоянии от болта до края фланца, то оно принимается не более половины расстояния до соседнего болта в ряде. Но может быть и меньше, что может негативно отразиться на несущей способности участка.
И где? Будьте добры, ткните пальцем. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Это я погорячился, похоже расстояние до края может быть больше половины расстояния до соседнего болта в ряде. При этом суммарная ширина участка не более 5d на один болт. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Размер до края принят половине шага между болтами (30=60/2) так как такое расстояние продиктовано структурой формулы подсчета несущей способности фланцевого соединения используемой в Рекомендациях. Возьмем для примера формулу (15):
Второе слагаемое представляет собой произведение расчетного усилия на болт наружной зоны и числа болтов наружной зоны, что подразумевает идентичное значение расчетного усилия для каждого болта наружной зоны. Одинаковое значение расчетного усилия для каждого болта (при прочих равных параметрах) обеспечивается одинаковым значением ширины участка приходящейся на один болт наружной зоны. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
а теперь смотрим снова в серию или в рекомендации http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1478687906 т.е. 1,3х28мм=36,4мм для ВПБ 24 |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Так достаточно 1,25, а то и меньше. В СНиПе всё округлено в худшую сторону.
И вообще, "что дозволено Юпитеру - запрещено быку"(с) ![]() (только никому не говори, а то щас напроектируют ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
ни о каком продольном изгибе (Nе) не говорю
говорю об осевом растяжении (+N) и рассматриваю чисто фланец условно выделенную полоску между болтами (опорами) еще проще: (все условно) возьми пластину, хоть квадратную (пусть это будет фланец) закрепи углы (пусть это будут болты) приложи силу (только силу) в геометрический центр фланца перпендикулярно его плоскости ну и? будет он (фланец) работать на изгиб? Последний раз редактировалось nick.klochkov, 20.11.2016 в 19:34. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это как? Профиль к фланцу приварен шарнирно?
![]() Шутка. Так-то все гнется, но локально. Поэтому с точки зрения надежности (в т.ч. "чистоты" работы соединения, что немедленно скажется на верности расчетов) фланец должен быть достаточно жестким. Т.е. толстым. При этом, при некоторой толстой толщине, станет пофиг, на котором очень близком от края фланца отверстие. ![]() В итоге: фланец должен быть толстым и компактным - болты должны быть мелкими и предельно прижаты к профилю. Так будет в целом очень хорошо. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
И это был вопрос? Вам все еще нужен ответ на такой вопрос?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Нарисуйте мне (кто намерен возразить ![]() ![]() Для спраффки: преднатянутые с контролем в/п болты в ФС работают сугубо на растяжение.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Что ты на это скажешь? Начнешь "воду лить" про наикомпактнейшее расположение? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Всенепеременно! И не лить, а аргументированно обосновывать сии цифири. Первым делом - в нос эти самые Рекомендасьон, пусть попробует воротить нос от ЦНИИСК.
![]() ![]() И само собой попрошу нарисовать его умника направление усилия, штоп я мог поперек него панимаш 1,5 исчислить.... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Может я чего не понял, но усилие вдоль болта и соотв-но поперек вдоль фланца. Минимальное расстояние не только ведь из-за вырыва ограничивается. Слишком тонкий край сомнет и Ваш болт на момент работать начнет. Считать смятие будете?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Ну вот. Фланец все равно гнется, хоть и незначительно. И поговорку, где тонко там и рвется можно дополнить, там же и жмется. В реале болт скраю работает не только на растяжение. Иначе с такими рассуждениями дойдем до беды. Меньше 1,2d от края лучше не делать.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Насчет "слишком тонкого края" - вот это уже прямое смешивание одного с другим, в угоду своей версии. Как Вы думаете, для "сдерживания" смятия гайкой нужны 1,5 ширины вокруг болта? Гайка сама каковой извините ширины? Габарит шайбы определяет край - запишите. В данном случае фланец гнется, и распределено именно по фланцу. Есть, Гордеев вроде автор, книга по машиностроению, там про болтовые фланцевые соединения на молекулярном уровне расписано, кто кого мнет и гнет. Смятие - очень локально. Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
![]() Цитата:
Я ваши глупости перенимать не собираюсь. Уж лучше как привык. 1кг металла мне не жалко добавить. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Кстати, 1,2 - это при прокатной кромке. Фланец - не прокатное изделие, а вырезается/вырубается из листа. Запишите. И попутный вопрос - если "поперек усилия" собираетесь (временно) понимать как поперек "усилию растяжения болта", как Вы собираетесь понимать "вдоль усилия"? Эта по-Вашему толщина фланца ![]() ![]() ![]() Цитата:
![]() Будьте внимательны, если сразу не понятно, читайте два раза. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: Бармаглотище, его в соседней теме DEM записывал в психи несколько раз уже, Ильнуру не привыкать.
Прости за невежество, но я так и не смог этого зверя вообразить. Где о таких вещах пишут? Тонкий край Где ж ты был, когда мне тут недавно рассказывали про сжатые во фланцах болты?) Вы забываете, что помимо таблицы в СП 16, которая к фланцам действительно очень опосредованное отношение имеет, есть еще и требование про щуп 0.3 мм в радиусе 1.3d0. Цифру эту можно увидеть: 1) в СП 70 (с подписями ЦНИИСК и ЦНИИПСК) - пункт 4.6.14. Данный документ и этот пункт входят в перечень 1521, между прочим. 2) в СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 (с подписями ЗАО ЦНИИПСК) - пункт 6.27. Данный документ разработан в 2013 и, судя по тому, что многие цифры в нем противоречат цифрам из рекомендаций и СП16, разработан он на основании каких-то отдельных независимых исследований. В СНиП 3.03.01 этот пункт просил зону в 40 мм вокруг болта. Итак, все эти пункты просят нас обеспечить плотное прилегание фланцев друг к другу вот в этой зоне. Моё скромное мнение - её уменьшать точно не нужно. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Или ты боишься, что какой-нибудь вконец охреневший буквоед поднесет щуп к краю фланцаи скажет: "вот, щуп ближе к оси болта, чем 1.3д0. КОнструкции на выброс!"? ![]() П.С. Если расстояние до края 1.3д0, то зона "1.3д0" на кромке фланца превратится в точку. А если взять 1.5д0 - то эта зона вообще в глубине фланца окажется. Как будешь в нее тыкать щупом? = )) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Дело не в буквоедстве. Понятное дело, что дело и не в смятии, но тем не менее, зачем-то они все просят именно такую зону. Я не знаю, честно, что может произойти при её уменьшении. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
они не просят зону, они просят отсутствие дырок в этой зоне.
Т.е., если у тебя 1.5д0 - то с краешку щуп имеет право залезть. Если 1.2д - то в пределах 1.3д0 (нарисуй себе на бумажке) щуп лезть не должен. Больше этот СП ничего не говорит. Не выдумывай. Если хочешь глубоко копать - то копай "Рекомендации по расчету...": что там в этой зоне, сравнивай , анализируй Offtop: либо вон стройка недалеко есть - лопату дадут, я думаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Бармаглотище, то есть просто для красоты? Во-первых, грибовидность отдельно контролируется, во-вторых, если у меня будет плотно прижатая зона вокруг болта - это еще не значит, что в другом месте у меня не может оказаться зазора в 4-5 мм. И причины у любого требования к конструкции обычно все-таки механические в первую очередь.
|
|||
|
||||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну так если не нормируется можно и на краешек поставить да? Есть рекомендации на то что не нормируется. Про граница-шайба сами придумали? Для 20-го болта шайба 37, т.е. до края 18.5мм? Ну ну. И часто так делаете? Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: А вы ветку откройте и посмотрите, кто кого и куда записал. На неуважение я отвечаю тем же. Здесь знаете ли форум для обмена опытом, а не оскорблений. |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Пишут, пишут...Я еще про шаровой вектор слышал.
![]() Цитата:
Цитата:
Если бочки на меня, то ты не прав сильно - я сказал, что край ограничен только габаритом шайбы, если иное...ФС специально расписывает расстановку болтов сообразно своему НДС. Итак, все это - томленье духа. На деле головка болда (или гайка) давят через шайбу на лист узко-локально, и до смятия там как до китая раком. ![]() Можно не мучаться абстрактно, а просто посмотреть на геометрию в натуре.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 21.11.2016 в 16:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Размер шайбы не нужен, он стандардный, ф50 - eilukha даже размер увидел.
![]() Цитата:
А если сегодня в 2016 г. от рождества кому-то захочется поставить утолщенную шайбу ф56, то во-первых пусть обоснует такое применение, а во вторых такая тоже не выйдет за край, при мудрых 30 мм.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Сказали одно, нарисовали другое.
![]() А вообще рекомендую почитать руководство по проектированию фланцевых соединений стропильных ферм из двутавров, ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ. Там есть формула для определения минимального расстояния до края из условия нераскрытия соединения при расчетной нагрузке. З.Ы. В старом СНиПе расстояние четко регламентировалось-не менее 1,3d для всех высокопрочных соединений. В новом почему-то конкретизировали для фрикционных. В принципе растянутые соединения тоже можно отнести к фрикционным. Вот и понимай теперь как хочешь. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Для общего развития: по старым ГОСТ, т.е. во времена разработки Рекомендасьон, шайбы к в/п ботам были диаметром 56 мм. Можно не записывать. Просто см. чертеж. Лучший чертеж в мире. ![]() Этот чертеж не для того, чтобы в него кривыми пальцами тыкать, а для восхищенного созерцания и осознания краевой ситуации. Цитата:
![]() ![]() Цитата:
![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2016 в 07:40. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() Красота - это, можно сказать, гармоничность. Т.е., конструкция должна быть гармоничной. В гармонии, так сказать. С законами природы. В том числе и с механикой (которая тоже относится к законам природы) ![]() 4-5мм в другом месте? Ну.. Может и оказаться. Если расчет фланца (а конкретно - подбор толщины) не через то место сделан и он как листок бумаги на ветру себя ведет. Или ты про изготовление? Прости, но я слабо себе представляю, как можно приварить фланец, чтоб он пошел волнами. Вот "гриб" - представляю. И раскрытие будет именно в зоне болтов при "грибе". Или ты там собираешься после приварки с напильником над фланцем изгаляться, чтоб яму сделать на 5 мм? = )) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() Доброе утро, wvovanw, веселый ты наш. ![]() Заключительно: 30 мм взялись в Рекомендасьон (здесь и ранее - "Рекомендации по ...фланцевых...ЦНИИСК..") из принципа наикомпактнейшей расстановки болтов, сообразно конкретному НДС, т.е. из арифметических вычислений наименьшего расстояния до края, при условии, что шайба не выступает за край. А=ОКРУГЛ((D/2);-1), применительно к Excel. А - искомый размер, D - диаметр шайбы, в те времена 56 мм. А в СНиП или СП нет нормирования до края фланцев. Как и до ребер фланцев.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 22.11.2016 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нет.
Ну почему ГОСТы не читаем-то??? В ГОСТ на шайбы для в/п есть два вида шайб - малые и большие. Я нарисовал малую. Вы сказали, что ДОЛЖНО быть большая. Так вот, где написано/обосновано/нарисовано/предписано/рекомендованохотябы, что большая??? В ГОСТ прямо черным по-русски написано: большие - при спецобосновании!!!
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Для спраффки: обычная нев/п 44 мм, обычная в/п 50 мм и увеличенная в/п 56 мм. Это для М24.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Так ведь Илюха все шлангом прикидывается...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Вы вообще точно поняли, что я написал? Зачем Вы выкладываете таблицу с теми же значениями? Шайба от 48.4 до 50мм. Т.е. свес 25мм. Где неправильно? И не надо мне увеличенные шайбы рисовать и шлангом прикидываться. Цитата:
Кстати, а что это за особенное НДС у вас такое? Пример приведете? ----- добавлено через ~4 мин. ----- Нет там таких рекомендаций. Не надо ля ля. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Stanislavmg, нету свеса, потому как шайба диаметром 50мм, делим на 2 = 25мм, до края 30мм, 5мм шайба не доходит до края фланца
----- добавлено через ~2 мин. ----- Stanislavmg, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=550 Последний раз редактировалось wvovanw, 22.11.2016 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Да я шучу. Машиностроители гайку красивее рисуют.
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Таким образом, каждому узлу характерна своя, особенная картина НДС. Соответственно, требования к расстановке болтов будут тоже своими, особенными. Цитата:
![]() Цитата:
Я вижу, идет повышение уровня, уже не 48, а 48,4...50. Отрадно. Возьми с полки пирожок. Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Для шайбы 50 (специально для Вас) граница 25мм, а не 30. Что там про инженера и манагера было? И где это в рекомендасьон написано? Но Вы продолжайте выкручиваться. Это забавно.
Цитата:
![]() Цитата:
В общем дальнейшую дискуссию вести бессмысленно. Удачи. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
покачто версия Ильнура одна из самых действенных. Во-первых, кто где нашел шайбы диаметром наружным 50 мм для М24? В ГОСТ 22355 - четкие 56 мм. А именно этот ГОСТ рекомендован для в/п болтов СНиПом II-23-81 и именно он существовал на момент написания рекомендаций. А это значит полшайбы = 28 мм. И 30 мм в эту шайбу отлично вписываются.
2 мм на неточности. Не думаете же вы, что отверстия всегда находятся там, где надо и что конструкции собираются идеально точно? Но свою версию про 1.3 d0 как площадку контакта я со счетом все равно не выбрасываю, хотя она для M24/t=25 дает несколько больше 30. Кстати, для М27 в приведенном wvovanw скриншоте размер уже = 35 мм. Шайба там, если по ГОСТ 22355 - с наружным диаметром 66 мм, то есть полшайбы - это 33 мм. Плюс те же самые 2 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
Опять таки в рекомендациях он ссылается на конкретную таблицу для изгибаемых элементов и умалчивает о таблице для растянутых, где до края уже 55мм. И упорно игнорит другие рекомендации, где дана формула расчета расстояния до края. Это конечно его дело, но для меня одной таблички под конкретные узлы маловато в качестве аргументов. Тем более, когда от более специализированного института есть конкретные указания. Кстати в указанном им узле в другом направлении (направлении изгиба) расстояние до края не менее 50 мм. Да дело не в шайбе. Вот послушаю я его и сделаю под обычную шайбу расстояние 25мм. Выдержит или нет? Я проверять не собираюсь. Последний раз редактировалось Stanislavmg, 22.11.2016 в 18:06. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Со мной и невозможно спорить - я прав, и все тут. Даже если не прав.
![]() ![]() Да и не собираюсь спорить. Я сказал: 30 мм до края - из Рекомендасьон, и эти 30 мм не противоречат норме. А ты же долбишь: буду мля 1,5*d фигачить, и пошли вы нафег, бараны. Вот такая тупая позиция у тебя. Она порочна. Ибо 1,5*d - только для случая "поперек усилия" в срезных. Цитата:
![]() Цитата:
![]() Напоследок: если под шайбой не действуют никакие иные напряжения, чем локальное контактное давление от преднатяга болта , то СМЕЛО обрезаем пакед по самые помпидоры. Как поняли? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
справедливости ради http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=551
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
основным нормативным документом для проектирования является снип (сп) в мою бытность их сменилось уже два, последний - третий.
так вот: - под направлением усилия подразумевается направление относительно поверхности контакта соединяемых элементов - при направлении усилия поперек не может быть среза болтов (не говорю о рычажном эффекте), а значит и смятия элемента (пластины) вокруг болта (из-за этого и уменьшается расст. от ц. отв. до края) в случаях ФС поперечную силу, которая влияет на смятие берет на себя трение поверхностей (с обработкой) фланцев за счет обжатия ВБ, или опорный столик в связи с этим и уменьшено расстояние до края (любили "экономить" в ссср, что ж поделаешь) что ж касается меня, взял бы согласно снип (сп) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
1,3d или 1,5d (в зависимости от наличия оп. столика)
1,2d - маловероятно (отдельно фланцы еще не катают да и высота фланца не совпадет с шириной листового проката, ни кто этой "подборкой" заниматься не будет) кстати d шайбы для d24 = 56мм или в цифрах, к примеру, для d24: - (24+(2 или 3)) х 1,5 = 40 мм - (24+(2 или 3)) х 1,3 = 35 мм всё, сливай воду, аж 5, 10!!! миллиметров! Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 20:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
![]() Цитата:
Касаемо правильности можно как пример привести узел примыкания верхнего пояса ферм молодечно к колоннам, где не соблюдаются нормы расстояний. Нормы то меняются. Цитата:
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот и я о том же. В предыдущем СНиП было для всех фланцевых 1.3d. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Stanislavmg:
По моему скромному мнению НДС в изгибаем фланце в верхней зоне будет не очень сильно отличатся от НДС растянутого. А расстояния почему-то сильно разные. Позвольте не согласиться. Основным фактором является изгиб, от него "напрямую" и зависит подбираемая толщина фланца. А усилия в верхней части фланца, а значит и в болтах значительно выше, чем у н.о. Есть простая интерпретация: полоска фланца - "балка" с защемленными опорами (болтами) ширина "балки" - шаг болтов пролет - ширина дорожки болтов нагружение - сосредоточенная сила (к примеру для двутавра - от усилия в стенке или поясе на ширине этой "балки"), т.е. работает как балка с защемленными опорами под действ. внешней сосред. силы. по аналогии - и другие присоединяемые профили Последний раз редактировалось nick.klochkov, 22.11.2016 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Изгиб фланца? Так он будет в обоих случаях. Болты не в ц.т. ведь. А если есть плечо, есть и момент. В одном случае фланец вытягивает, во втором ломает, но растянутая зона у болтов будет примерно одинаково работать.
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- P.S. Рекомендую использовать кнопку "Цитата выделенного". Так удобнее, чем копирование. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Ну вот и все - не нормируется. Цитата:
В переводе на русский: каждый идиот может назначить любой ему нравящийся размер, лишь бы шайба не торчала. Цитата:
Даю готовую формулу для определения этого расстояния: А=ОКРУГЛ((D/2);-1), применительно к Excel. А - искомый размер, D - диаметр шайбы. Копируете, вставляете в Excel, задаете шайбу и получаете конкретные миллиметры. И не выносите мозг людям. Для особо нежных могу предложить добавить к радиусу шайбы толщину фланца - типа распределение к контакту под 45 град ![]() Я же буду безпощадно обрезать излишки. Хау.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 07:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ты уж определись нормируется расстояние или нет, а то действительно твои сообщения на литье воды становятся похожи, с моментами оскорбления оппонентов |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Не русский что ли? ![]() А. В СНиП или СП расстояние (о котором ты задал вопрос) не нормируется. Запиши. Б. 30 мм (о котором ты задал вопрос) взялись из "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций", 1988 . Тоже запиши. В. СНиП или СП - это не "Рекомендации...". Это разные вещи. Просто запомни. Это не больно. Что это с народом? Какая-то солнечная буря? Что за массовое поражение мыслительно-аналитических логических функций? ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2016 в 09:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Ильнур, что мне записывать, если я это все озвучил ранее со сканами из документов?
в таком ключе "пАучайте своих паучат"(с) Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Ильнур, я конечно понимаю что Вы вбили себе в голову, но в предыдущей версии СНиПа черным по белому написано: минимальное для высокопрочных болтов при любой кромке и любом направлении усилия. Еще раз ЛЮБОМ направлении усилия. Где тут сказано КРОМЕ ФС? Я понимаю так. Ну а Вы как хотите.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
![]() ![]() ----- добавлено через ~13 мин. ----- Я так понимаю, что кроме смятия есть еще куча других факторов, которые мы можем не учесть. Например как влияет это расстояние на изгибную жесткость фланца вдоль крайних болтов? Я хз. Лучше переб..деть. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Забот выше крыши, два дня назад только поднял голову - во дворе снег уже, новый год на носу...
Stanislavmg Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Немного отвлеку от затянувшегося спора =)
На монтаже, при закручивании гаек, 50% оцинкованных ВБ прокручивают вместе с болтом и шайбами. Затягивают удерживая головку болта. Где-то находил что такие болты подлежат замене, но не нашел почему. Может кто объяснить? Какие могут быть подводные камни, если оставить все как есть? P.S. Соответствующую тему читал, но и там к единому мнению не пришли. Последний раз редактировалось san40, 24.11.2016 в 12:49. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Недопонял - болты всегда норовят прокрутиться, если при затяжке гайки их не удерживать за голову. Откуда Вы взяли, что удерживать не нужно?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Предположение из серии "никогда такого не было, и вот опять"
![]() Неоцинкованные не прокручивают, эти - 50/50. Резьба точно не закончилась, пакет собран нормально (т.е. "эффект неравномерности" затяжки в пакете исключаю). Про удерживать не нужно написано в СТП 006-97 , п.7.2. "...Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене." Я с этим требованием не согласен, но, знаете ли, задумался. Есть сомнения достигнуто ли необходимое усилие в болте. По сравнению с неоцинкованными болтами выходит трение гайка-резьба выше трения шайба-пакет (гайка и болт прокручивают вместе с шайбами). |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А узел В на болтах нормальной прочности по срезу отважился кто-нибудь в проекте использовать?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ФАХВЕРК, податливость большая, однако, мне не нравится.
Посмотри угол поворота балки при шарнирной схеме её опирания и сравни с максимальной возможностью смещения поясов. То есть, например, 3 мм сверху, 3 мм снизу, в сумме - 6 мм и поделить на высоту балки. Например, для 30Б1 - это tg=0.02. То есть на такой угол при неблагоприятнейших зазорах в 3 мм наверху и внизу балка при углах поворота до 1.15 не заметит особо жесткости узла. При этом для той же 30Б1 при нагрузке в 2.5 тонны на метр и шарнирном опирании угол поворота на опоре всего 1 градус. И это 1.1 по прочности при С245. А значит при зазорах в каждом поясе, равных 3 мм, это опирание для 30Б1 - практически шарнир и балка ломается) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Соберитесь, Вы же позорите ряды... Фахверку: в одном моем укрупнительном узле стыка двутавра разработчик КМД на заводе решил, что из 27-и вп болтов М24 три по стенке - не вп. И соответственно зафигачил ф23 и М20.56. На монтаже после сборки задумались. Пытался им как-то помочь и оставить М20.56, но не получилось - все симптомы за неподатливость. Порекомендовал применить хотя бы М20 вп...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.11.2016 в 18:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ой да ладно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Но учтемс на будущее. ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Виноватс. Читал мельком. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
если разница диаметров 3 мм, то после монтажа две пластины могут быть сдвинуты относительно друг друга вплоть до 3 мм, а значит их свобода передвижения относительно друг друга может достигнуть аж 6 мм в самом наинеблагоприятном и маловероятном варианте.
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
![]()
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ах Вы так
![]() Вот максимально возможный угол поворота узла на двух болтах М20 кл.В с расстановкой 60 мм: тело болта 20h14 (-0,52), отверстия 23+0,9, расстояния центров до края пластин +/- 1. Итого имеем 12 градусов. Это уже не смешно ![]() Вероятность мала, согласен. Но ненулевая. Есть тут математики - как примерно оценить? Понятно, что согласно ГОСТ "Надежность" учитывать такой угол нужно, если вероятность более 0,001. Так? А какова вероятность? Распределение отклонений наверняка нормальное Гауссово. Кто быстро на глаз оценит?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Вообще про поддатливость верно сказали. Нужны ВПБ. Равно как и на НП СФ. Просто всё как-то мыслилось что можно.... но не нужно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2006
Ставрополь
Сообщений: 520
|
Вот я знал, ща прилетит.
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось Stanislavmg, 25.11.2016 в 09:50. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
На видео - возможно, лично не видел.
А вот случай из жизни. Курс, энергоцентр. Ну, тот, который с трубой под 100м - ее издалека видно. Там есть здание котельной и здание ГПУ (газопоршневых установок). Между ними - переходная галерея над дорогой. Сделали эту галерею КМ+половину КМД.. И тут выясняется веселейшая вещь - фактическое расстояние между зданиями почти на метр отличается от проектного. около 20м по проекту - и около 21 метра по факту. Вот и думай про 21 век, точнейшие тахеометры и т.д. ![]() Offtop: Плиту пола, про которую я в какой-то теме по фундаментам писал, именно там и ломанули, в здании ГПУ - дырка под плитой оказалась вместо подготовки. см так в 20 |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
По полкам вроде все прозрачно - будет сдвиг, а потом срез. Поэтому вроде как остается выбрать - надо такое или нет. А вот по стенке сдвиг вызовет какие-то нехорошие перенапряги в корнях накладок, прежде чем в болты упрется.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Что-то вызовет, но далеко не критично. Сто лет такие узлы применяют. Пока не падают.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Или сто лет болты обычные, как обозначено у Фахверка?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Я спрашивал про болты по поясам. По стенке предполагал нормальной точности и прочности. По поясам тоже предполагал нормальной точности и прочности, но это будет податливо. Не надо похабень устраивать. Лучше всё же или фрикцион или фланец или монтажные болты нормальной прочности и грубой точности с последующей обваркой нужны мест. Болты монтажные опосля можно и извлечь....
----- добавлено через ~8 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010 вспомнил и это..... ----- добавлено через ~11 мин. ----- Вог фрикционе много болтов... болт тащит меньше.... тонн 7-8. Во фланце болт несет больше.... и что одно и другое всегда мешает опирающемуся сверху настилу. Причем любому.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
ФАХВЕРК, про ласапед https://dwg.ru/dnl/5442
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
wvovanw, спасибо! А что за книга? Слепой. Спасибо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
ФАХВЕРК, Беленя Е.И. Металлические конструкции. Специальный курс 1982
ссыль ведь скинул ![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- ФАХВЕРК, кстати в серии 2.440-2 в.1 тоже есть на фрикционе, чуток по другому законструированы, но суть та же. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881
|
Простите пожалуйста, но почему тут опять используется подмена понятий "высокопрочный болт" и "болтовое соединение с предварительным натяжением"?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Без затяжки болты в ящике лежат. А так то болт ВСЕГДА затянут. Ну, не, есть наверно в жизни незатянутые болты, но они вскоре вывалются...
Нельзя ли четче выражать мысли? Контроль затяжки - это одно, затяжка - это другое. Вот как думаете, затяжку когда непременно нужно контролировать? Кстати, обычный или очень прочный ли болт - один фиг, в смысле затяжки, и в смысле контроля затяжки. Давайте потрезвее мыслить. Понятно что Новый Год ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Попытка №2
Меня тут недавно озадачили тем, что если не называть соединение фланцевым, то и болты можно поставить кл. точности В в узле, замоделированном в расчетной схеме как жесткий. Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Ну так и получается, что если нет ВП болтов с преднатягом, то соединение не фланцевое и можно обычные болты поставить и вообще фланец в 2 раза тоньше (чем при фланцевом) сделать?
Где в наших нормах упоминание о том, что например узел балка-колонна выполненный на фланцах (по правилам рекомендаций по фланцевым соединениям) можно в расчете принять как жесткий, и наоборот, можно ставить болты нормальной точности и произвольной толщины фланец, но при этом обязательно учитывать податливость соединения при построении расчетной схемы? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
usernameisden
Фланец - это элемент используемый в качестве детали машиностроительного проектирования. Такого вида соединение как фланцевое подразумевает только лишь то, что в наличии имеется фланец и обязательно элемент трубопровода или трубопроводной арматуры не передающие ни какой вид энергии. С точки зрения смысла можно в качестве аналогичного примера привести муфты и муфтовое соединение (муфтирование). Когда идёт речь о муфтах - чаще всего речь идёт о функции не только соединения, но и о какойто передаче энергии. Например передача вращательных характеристик - в кинематике механизмов; передача электрических характеристик в проводниках с помощью муфтирования; элемент тёплой одежды для передачи и/или сохранения тепла. В строительном проектировании применяются термины характеризующие вид соединений обеспечиваемых силовыми характеристиками болтов. Фрикционное, срезное, фрикционно-срезное. Названия, как можно увидеть, тоже подразумевают вид функции узла, но с точки зрения работы болтов. В качестве вывода можно сказать, что основная задача фланца - соединение трубопроводов и трубопроводной арматуры. Не редко фланцы и муфты имеют внешнее сходство. Возможно что некоторые пожелалибы считать фланцевым соединением то, где соединительные элементы распологаются по флангам. Но это, на мой взгляд, не верно. Однако если применять такой подход - то в общих данных, на ряду с условными обозначениями, следует давать расшифровку применяемых терминов. В противном случае у узлов трубопроводов и узлов конструктивных элементов строительных конструкций будет "фланцевое соединение". Последний раз редактировалось BYT, 02.01.2017 в 19:36. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Чёй-то "Кыш"? Спёрли термин у сантехников, а теперь "кыш"? Верни термин сначала..
И правильно говорят - фланец только для соединения труб. Хоть круглых, хоть треугольных. По типу сантехники. Всё остальное - не фланец. Никто же не называет опорную плиту колонны фланцем.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
![]() |
Хосподя, мне эта методичка (рекомендации по проектированию фланцевых соединений) до конца жизни будет появляться в моих кошмарах!!! Почему бы ее не полистать, там даже типовые узлы приведены с расчетными усилиями https://dwg.ru/dnl/9555
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Совершенно верно. Также как не называют фланцем опорное ребро балки.
Я считаю, что такие элемнты следует называть по особенному чтобы не путать термины и смысловое применение. Например - "стыковые пластины рамных узлов"; "стыковые пластины посяса/балки". |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
BYT. То, что ты балабол-задушевник, который крайне редко что-то по существу пишет - уже все поняли. давай ты с фланцами трубопроводов пойдешь сюда? Могу еще варианты адресов предложить - но только если Admin выпишет индульгенцию заранее.
Совершенно плевать, где, когда и как родился термин "фланец". Ты сейчас в разделе "Металлические конструкции". А в МК есть тип узла, который по давно сложившейся традиции называется "фланцевым". И традиция эта возникла, когда тебя еще не запроектировали, я думаю. П.С. Предлагаю дальнейшие попытки свести тему к трубопроводам считать злостным флудом и нещадно карать за это отлучением от форума ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Бармаглотище
В данном случае в отличии от тебя в #695 посте я написал то с чем знаком на практике. То что тебе не нравится в моих версиях - лично твои трудности. А не нравится лично тебе и, как ты выражаешься многим, отсутствие опровергающих аргументов. Если ты не согласен с моей точкой зрения - то будь добр ответь конструктивно на вопрос usernameisden Цитата:
Последний раз редактировалось BYT, 03.01.2017 в 20:29. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
"А если колонну не называть колонной - то можно этот кусок железа положить горизонтально и не считать на устойчивость?" - да, можно. Иногда. Ибо это будет уже не колонна, а балка. Другой элемент, который иначе считается. В моем строительном мировоззрении понятие "фланцевый узел" в строительных МК - это не только внешний вид, но и определенная работа узла. А также мероприятия, обеспечивающие именно эту работу. Если делать другой узел с другой работой - то его можно не называть фланцевым. Ибо он и есть - не фланцевый. Только многие современные "модернисты" хотят взять серийный фланцевый узел, который сконструирован и рассчитан, исходя из определенных предпосылок, а потом не обзывать его фланцевым и различными конструктивными изменениями полностью поменять его работу. Не, поменять-то работу вы можете - но тогда будьте добры полностью пересчитать каждую железочку, каждый болтик, каждый шовчик. Желательно еще и испытания провести. А ты продолжай заниматься болтологией про машиностроение и трубопроводы. Ведь именно это хотел узнать вопрошающий и все остальные, кто читает эту тему ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- косяк в картинке, кстати. На общем виде. Найдешь? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 04.01.2017 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
А то что я "налил воды", так от желания внести некоторую ясность, что работа на первый взгляд подобных (не одинаковых) элементов именно подобна, а не идентична. Ни кого не хотел обидеть. Просто рассуждал в рамках вопроса и темы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Нужно лишь правильно опохмелиться.
![]() Бармаглотище Цитата:
BYT Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а я и не отвечал.
На мой взгляд, для точного ответа маловато данных. Например, что за болты 24-е там стоят. Из какой стали детали узла сделаны. И т.д. Скорее всего, узел фланцевый. Но - это именно что "скорее всего". И болты, скорее всего, стоят 10.9 40Х "Селект" с контролируемым осевым натяжением. И сталь - скорее всего 09Г2С-15 или 14Г2АФ-15 (а то и по ТУ) толщиной мм так 30. Но - тоже "скорее всего". Точно я не знаю. Ты ж эту информацию в кармане держишь, как шулер карточный. Offtop: Что-то ты стал частенько всякое "разводилово" постить да вопросы провокационные задавать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я и говорю. Как к стенке, сразу трезвеем.
![]() Цитата:
Цитата:
![]() Короче, это узел фланцевый, но без в/п болтов и без контроля затяжки по усилию. Соединение фланцевое, а не подпадает под "Рекомендации..." и т.д. Вот такая петрушка.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 04.01.2017 в 20:03. Причина: , |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Как правильно запроектировать рамный узел "ригель-колонна ... forum.dwg.ru › ... › Металлические конструкции 15 ч. назад - Сообщений: 11 - Авторов: 7 В одном из проектов видел примыкание двутавра 30Ш1 к колонне .... Именно в ПЗ серии "Проект 901и", массово применяемый (по этой ... Другие результаты с сайта forum.dwg.ru СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 ... nevskii-bastion.ru/02690-140530-foto/ 30 мая 2014 г. - СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 и ЗАКЛАДКА КРАНОВ ЗАВ. №№904, 905. СФ «АЛМАЗ» 30.05.2014. плавучий самоходный кран проекта 02690 - НЕВСКИЙ БАСТИОН ... nevskii-bastion.ru/project-02690/ 900, 901 и закладке крана зав. ... Новый головной самоходный плавучий кран проекта 02690 СПК-19150 прибыл на Северный флот (СФ), где его экипаж ... СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 ... nevskii-bastion.ru/02690-140530/ 30 мая 2014 г. - СПУСК НА ВОДУ ПЛАВУЧЕГО КРАНА ПРОЕКТА 02690 ЗАВ. №901 и ЗАКЛАДКА КРАНОВ ЗАВ. №№904, 905. СФ «АЛМАЗ» 30.05.2014 проект постановления Правительства Российской Федерации tpprf.ru › Главная › Взаимодействие бизнеса и власти › ОРВ ПРОЕКТОВ НПА 7 мая 2014 г. - 901 и признании утратившим силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 30 октября 2013 г. № 1999-р». 07.05.2014 ... ElitePen.ru - все о ручках :: Просмотр темы - Hero 901 и Pilot 78g ... www.elitepen.ru/forum/viewtopic.php?t=9478&sid... 7 мар. 2015 г. - Сообщений: 3 - Авторов: 2 Элитные письменные инструменты - информационный проект ... 22:53:50 Заголовок сообщения: Hero 901 и Pilot 78g - продано ... Новинка ассортимента! Диммеры-преобразователи Uniel USW ... www.elec.ru › Новости › Компании › 2015 год › 22 сентября 22 сент. 2015 г. - АСУ вентиляцией — совместный проект компаний «Болид» и «КРУГ» на ... Диммеры-преобразователи Uniel USW-901 и USW-902. Новости. Состоялись торжественные мероприятия, посвященные ... http://www.almaz.spb.ru/index.php?mo...ema=2014-11-28 28 нояб. 2014 г. - 900, 901 и закладке крана зав. № 908. ... посвященные подъему флагов на морских самоходных плавучих кранах проекта 02690 зав. Pz.Kpfw.II Ausf.G (VK 901 и VK 903) - Танки с World of Tanks https://sites.google.com/site/tankis...kpfw-ii-ausf-g КВ-4 (проект Н. Духова и проект Г. Москвиина) ... КВ-4 КТТС (проект К. И. Кузьмина, П. С. Тарапанина и В. И. Таротько) · КВ-5 .... G (VK 901 и VK 903) ... Электропоезд ЭР2К-901 и ЭР2Т-7234 - YouTube Видео по запросу Проект 901и▶ 1:01
20.04.16 о.п. сосновая поляна снято на камеру HDS4000. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Млин, как ищем? Здесь, в нашем Доунлоаде и лежат....
Например: https://dwg.ru/dnl/7952 Омская птица Цитата:
Нынче, слава аллаху, 2017-й год. А что должно было решиться-то?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 05.01.2017 в 10:01. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Ильнур, я, конечно, понимаю, что НГ, все дела..
Загадка. Найди отличия: 1. Проект 910и 2. Проект 901и Offtop: Опохмеляться надо правильно, товарисч Ильнур ![]() Offtop: ПС. Не зря я тебя шулером назвал. Вон, даже в шифре проекта цифрами в наперстки играешь ![]() Последний раз редактировалось Бармаглотище, 05.01.2017 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
С учетом НГ - никаких!
![]() Я ладно 0 и 1 местами поменял, ну а вот эту серию тут что никто "в лицо" не узнает? По узлу? Это же широкопотребляемая серия... Цитата:
Цитата:
А вот смотрю, не один товарисч, в т.ч. ты, так и не отважился КОНКРЕТНО выразиться по поводу узла - что это, как это, по квалификации куда, как считать, фланцевое/нет, как соотнестись с "Рекомендациями..", или к каким пунктам каких норм расчет и конструирование этого узла отнести... И главное - означает ли наличие в названии узла "фланец" отошление этого узла к методике "Рекомендации..", или таки в строительстве имеет быть место Здравый Смысл?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Элемент называется полумуфтой, но ни как не фланцем. В этом и заключается отличие. При внешних сходствах двух наличествующих деталей их нельзя назвать фланцами. Одна деталь будет фланцем, а другая полумуфтой. Согласен?
Отличие именно по функциональности. Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 18:30. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ожегов:
Фланец - металлическая плоская скрепляющая часть на концах труб, валов, резервуаров, арматуры. Думаю, перечень можно продолжить. Однако Ожегов не подчеркнул главного: фланец поперечен основному элементу. Таким образом, наличие неких "скрепляющих деталей", пришпандоренных к торцу основного предмета поперек предмету, скрепленных болтами на растяжение, позволяет любому русскоязычному инженеру говорить, что соединение фланцевое. Насчет непередачи энергии - вот в строительных конструкциях в принципе нет передачи энергии, если их рассматривать в статике. Однако передача энергии во фланцевых соединениях все же может иметь место. ![]() ![]() Поэтому так мудрено классифицировать не стоит. Ясно, что есть ФС, соответствующие "Рекомендациям..", а есть несоответствующие. Из чего следует, что принцип использования болта на 100% на растяжение можно реализовать как по "Рекомендациям..", так и в ином виде. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Для использования соединения валов используется муфта. А вот ось, деталь отличающаяся от вала, уже может иметь именно фланцевое соединение.
Пока в строительных нормах нет точноо определения фланцевого соединения - следует это определение давать в общих указаниях; текстовых частях; пояснительных записках. То что есть на сегодня - это термин "опорное ребро". Отсутствие "фланцевого соединения" как официального термина всеми приотлично понимается, что это не технологичный вид. Он трудоёмок как в изготовлении так и при монтаже. А так же имеет определённые требования при эксплуатации. Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 19:03. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Я в молодости на авиазаводе видел вал привода хвостового винта тяжелого вертолета: множество трубчатых валов с фланцами, соединенных болтами. Их не называли муфтами. Так и называли - фланцы. Видимо, болты на срез.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Это "притянуто за уши". Ни кто не будет утверждать в повседневной жизни, в том числе и я, что болт и винт это абсолютно разные вещи. Тоже самое и с фланами/муфтами. Кому как удобно так и называют. Но это не означает, что так правильно. Поэтому я и привожу пример, что при поставке однотипных деталей "валом" вопрос правильной терминологии становится ключевым для процесса сортировки.
Конечно для рамного узла необходим официальный термин. Но его в нормах пока нет. Ведь понятно, что к опорному ребру и фланцу рамного узла подход в изготовлении будет разный. Но как их отличать при вероятностях пересортицы когда они будут внешни не отличимы? Поэтому для решения возможных трудностей лично я бы давал в документации термин "фланец рамного узла" с соответствующими пояснениями. Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Это не притянуто за уши, это факт. Просто Вам удобно иметь однозначную позицию в виде ДОТ и никого не подпускать. Жизнь намного сложнее и многограннее, чем кажется.
Например, насчет "технологичности" ФС - я не знаю, что Вы вкладываете в слово "технологичность", но есть ФС, которые изготавливаются ЛЕГКО. А уж насчет сборки ФС (любых) - это совсем несложно - затянул, проверил и конец операции. Я бы скорее "нетехнологичным" назвал фрикционное на накладках - трение там ОЧЕНЬ зависимо от множества факторов, и неподатливость узла не обеспечивается надежно. И болт используется на 30%. Однозначно только на кладбище. ![]() А писать в проекте ликбез по терминологии...зачем? Есть чертеж, выполнили и забыли. Кто неграмотен - тот в библиотеке пусть читает.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Цитата:
Я говорю то, что слышал от монтажников. Разумеется, что количество тонн поделённое на время с одними узлами умноженное на рсценку должно равняться количесиву тонн поделённое на время с ФС. Это есть критерий технологичности монтажа. Что касаемо изготовления и проектирования - там надо смотреть отдельно. Я пока про то, что не любят ФС монтажники. Вовсяком случае те с кем я работал. Последний раз редактировалось BYT, 06.01.2017 в 19:25. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Неизвестная терминология может привести к разночтению и разному пониманию. Такая практика имеет место быть. Не вижу ничего предосудительного в том, чтобы пояснить:
долговре́менная огнева́я то́чка (ДОТ) — отдельное малое капитальное фортификационное сооружение из прочных материалов, предназначенное для долговременной обороны и стрельбы различными огневыми средствами из защищённого помещения (боевого каземата). ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
И во фланцевом соединении фланцы равномерно прижаты, а не два болта внизу, четыре - вверху, а между ними болтов нет.. С точки зрения геометрии - оно фланцевое, но не соответствует тому фланцевому, которое подразумевается как именно фланцевое в КМ ![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Вообще чем-то напоминает нагромождения фигур при игре в "Тетрис". ----- добавлено через ~5 мин. ----- Хы-хы....
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 06.01.2017 в 23:38. |
|||
![]() |
|
||||
Ильнур, вы действительно мастер ставить вопрос так, что не знаешь с какой стороны начать отвечать. Фланцевое или нет - это не суть, особенно учитывая возникшие трудности перевода
![]() Жесткость узла в данном случае подразумевает передачу момента с балки на колонну без потерь, чтобы было соответствие конструкции расчетной схеме. Осталось только понять, возможно ли это без предварительного натяжения? Мне думается, что нет. Но и затягивать на 0,7 от Rbun тоже смысла не имеет, т.к. нам не надо воспринимать поперечную силу трением. Нужно затянуть болты до такой степени, чтобы исключить возможную податливость вследствие неплотностей между деталями в узле. В проекте 910и в указаниях по затяжке идет отсылка к п.1.27 СНиП III-18-75, где как раз и говорится про контроль затяжки. Это фрикционное подразумевает передачу трением, а фланцевое не всегда должно быть фрикционным. В рассматриваемом примере оно таковым и не является. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не всем.
Я лично имею одно машиностроительное образование, учился в авиационном. Вообще первые чертежи карандашом "ТМ" на ватмане чертил именно машиностроительные. Курсовой - редуктор. engineer_a: Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Кутузов Единственный честный расклад. По поводу затяжки - можно так: если хотим МНИМИЗИРОВАТЬ расход метизов (в кГ) и расход стали на фланцы (в кГ), то нужно применить самый вп-болт (например 10.9, 12.9 и т.д.), назначить контроль усилия затяжки наиболее точным методом (через момент и т.д.) и иметь минимальную толщину и размер фланца (фланцев), минимум диаметров и кол-во болтов. Соответственно иметь и соответствующие требования к прилеганию фланцев (фрезеровка и т.д.). А можно так: принять, что обычным инструментом затяжкой в упор достигается хотя бы 70% (60, 50) нужного для НЕРАСКРЫТИЯ контакта усилия, толщина фланца обеспечивает своей жесткостью 90%-ную равномерность распределения между болтами, иметь ЛЮБОЙ желаемый класс прочности болтов, ЛЮБУЮ грубость изготовления и БЕСКОНТРОЛЬНУЮ затяжку при ОФИГЕННОЙ надежности соединения. Плата за это - 20-30% добавки в весах к узлу. Что примерно 3 руб/пучок в относительных единицах.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Муфта фланцевая это не фланец. Это две абсолютно разные по функции системы соединений.
BYT абсолютно прав в своих рассуждениях. Достаточно обратиться к приведённой выше ассоциативности болт и винт. Один элемент является разной деталью в разных системах. Тоже самое соединение ступеней оси и вала. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.01.2017 в 16:14. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Например, ось ступицы имеет фланец. Это - из описания ТС-350, официально, из текста заводской инструкции. Так вот, ось эта - условно, на деле через эту "ось" передается офигенный момент, но валом его не назвали, ибо это ось системы. Колесо же крепится к оси через фланец, болтами. При этом никто не пыхтит и не гундит - колесо крутится и тащит. Фланец, запишите, это то, что приварено поперек стержню. И фсе. И нефиг тут разводить сопли. Талреп - на 100% совершенный узел сопряжения. Надежен как черт. К этому надо стремиться, а не нюни с терминологией разводить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Я бы назвал деталь рамного узла в случае отсутствия опорноо столика (фрикционное и фрикционно-срезное соединение) - "опорный фланец рамного узла".
Цитата:
Как можно заметить термины очень чётко и однозначно определяют функцию работы каждого из элементов в частности и узла в целом. Поэтому выражения "опорный фланец рамного узла", "фланцевое соединение рамного узла" или "фланцевое соединение пояса фермы" исключает понятие "фланцевое соединение" которое является официальным термином ОВшников и ВКшников. Выражение "опорный фланец" или "посадочный фланец" применяется у машиностроителей например в мотор-редукторах, вентиляторах и т.д, где посадочная плоскость фланца чаще служит базой. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 07.01.2017 в 17:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Истина дороже.
Собственно yrubinshtejn всё разложил проще и не скажешь. Я чертёж Ильнура както упустил из вида. Но именно про термины я и пытался сказать. Фланцевая муфта, фланец, опорный фланец, опорный фланец рамного узла - это абсолютно разные элементы. Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 02:43. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Я ж пошутил - yrubinshtejn на п. 738 - вдупль, речь несвязная, каша-малаша какая-то:
Цитата:
![]() На п.735 он был еще вполне трезв, но тоже весел: "... разной деталью в разных системах..." Вот если yrubinshtejnа поместить в вытрезвитель, он будет "правонарушитель", если уложить дома на диван - то будет "устал, родной". ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Хто там всуе ОВшников поминает? Мне кажется, товарищи конструктора, что определение фланца даже в той же википедии как "плоская деталь с отверстиями для болтов, служащая для прочного соединения ... (всяких разных штуковин, в т.ч. ) балок, ферм и тд)" вполне отражает суть этой идеи. А то что есть ГОСТ на фланцевые соединения трубопроводов, там или сосудов или аппаратов, дык этож уточнение этого термина, для более узкой области. Короче, я вас как неконструктор, очень прошу, спекулировать не надо, расчеты делайте нормальные, а усилия хоть через арматурину передавайте, лишь бы держалось. А то страшно в здания скоро заходить будет!
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Хоть горшком называй, только на кол не сажай. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Ильнур
Пытаюсь объяснить крайний раз. "Опрный фланец рамного узла" - ДЕТАЛЬ которая по функционалу отличается от ОПОРНОГО РЕБРА потому, что воспринимает поперечную силу без опорного столика. Работает фрикцион. "Фланцевое соединение рамного узла" - СОЕДИНЕНИЕ (не деталь!!!) отличающееся от ФЛАНЦЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ. Так же как ФЛАНЦЕВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ не является соединение ФЛАНЦЕВЫХ МУФТ. В ГОСТ на фланцевые муфты, как я и говорил в самом начале, функцией является предача КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА. Если мне по телефону скажут ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ - я это восприму как соединение трубопроводов. В ФЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИЕ важно, чтобы не было "свищей" и "течей". Для понимания, что речь идёт про строительные кунструкции - мне необходимы дополнительные пояснения типов - "рамного узла"; "пояса фермы" и т.д. Покажи. И дай вразуметильный ответ. Твои примеры с сериями - это тоже самое, что предлагаю я - прописывать в каждом проекте в "Общих указаниях" потому, что одназночного определения нет. Серии это не НТД. Это такие же проекты. Кстати говоря - не смотрел. Ты не замечал, что твои "шутки" многими воспринимаются как не знание предмета? Ты частенько из очевидных ответов раздуваешь полемику. Реально напрягает. Когда шутишь - добавляй специально для меня в скобках что это шутка. ![]() Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 14:28. |
|||
![]() |
|
|||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
А называть фланцем опорное ребро - ну совсем не по-русски - опорное ребро оно и есть опорное ребро! Просто ребро и все. Для придания устойчивости стенке например и передаче поперечки на опору. Причем тут фланец вообще? Цитата:
Цитата:
Кстати, в официальном названии таки пишется: "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАСЧЕТУ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ". Какие нафег трубопроводы? Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Давай не придумывай свое - ФС в строительстве - это очень просто.
__________________
Воскресе |
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Вы как ясновидящий. Вчера всю подобную посуду приготовил к выносу на помойку. Воды, по моему мнению, расходуется раза в 3 больше при мытье.
Это я предлгаю. Смысл заключается в том, что сочетание только этих двух терминов, без акцента на строительные конструкции, говорит о том, что элемент принадлежит какомуто механизму уствнавливаемого по средству фланца. Например мотор-редуктор. Если мы ведём речь об элементе строительной конструкции в части рамного узла - "опорный фланец рамного узла" подразумевает наличие фрикциона в отличии от "опорного ребра" где обязательное наличие опорного столика. Цитата:
Что касается рекомендаций и соответствующей терминологии - я не могу вообще ни как быть сторонником и противником. Просто я говорю о том, что в своей работе применяю термины которым даю, при необходимости, более конкретное определение. А рекомндации и СНиП (СП) разные вещи. Вот пособие к СНиП (СП) это уже прямая связь. А рекомендации - это не понятно что. Хочешь прислушивайся, а хочешь игнорируй. Оффициальный термин необходим в СП. С этого вопроса вся полемика и закрутилась. П.с. Вообще говоря я считаю так - если в советском СНиПе не было таких узлов - значит узлы не востребованы технологически. Но это мнение - не более. Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Этот документ до сих пор не отменен. Но не это главное. Главное - 100 лет в строительстве применяются фланцы, для организации соединений строительных конструкций. И никто их не путает с фланцами трубопроводов или механизмов. Единственная нечеткость - это приписывание к ФС в МК высокпрочных болтов и точного контроля их затяжки. Ибо кроме "Рекомендации.." ничего другого нормативного по ФС нет.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
P.s.
Вот по части серий, которые мною используются в качестве "прилагаемых" меня абсолютно не интересует статус. Я, если это ПД, оговариваю дополнительные требования для РД. Если это РД - то провожу самостоятельно в рамках раздела "пересмотр" серийного материала и даю соответствующие требования для КМД, если этот раздел РД требуется. IBZ не раз говорил, что все "серии" подлежат пересмотру. Но ведь всю библиотеку переутвержать ни кто не будет, а работать както надо. Поэтому так. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Разговоры про фланцевые соединения трубопроводов и мотор-редукторы в ответ на вопрос "Никто не поделится определением фланцевое соединение в том понятии в котором оно упоминается в СП 16. п.5.6.?" считаю лютым оффтопом и предлагаю сделать выговор Бахилу, как зачинщику этого непотребства.
По теме. И в чем же нечеткость? Наоборот - все четко. Однозначно прописано требование к выполнению фланцевых соединений на высокопрочных болтах с предварительным натяжением и контролем натяжения. Кстати, кроме Рекомендаций фланцевые соединения рассмотрены в Пособиик СНиП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
Мотор-редукторы и муфты были приведены в качестве примеров и являются показателями того, что термин фланец - это функция, а не образ детали.
То что Вы предлагаете не учитывать интересы исполнителей смежных разделов - это вполне объяснимо. "Межличностные конфликты" конструкторов и технологов имеют богатую истроию. И ещё. Ждать, что государство будет разрабатывать НТД как раньше по меньшей мере наивно. Напротив государство заинтересовано в снятии с себя ответственности. Именно в связи с этим фактом статус документов советской эпохи - "утратил силу". Всё новое будет являться собственостью разных "девелопментов" и огромных концернов. Последний раз редактировалось BYT, 08.01.2017 в 17:21. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Контроль затяжки там банальный: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Добавлено. Решил освежить в памяти обсуждаемый вопрос и вспомнил, что ФС с болтами без контроля натяжения в отечественных нормах были: Руководство по проектированию, изготовлению и сборке монтажных фланцевых соединений стропильных ферм с поясами из широкополосных двутавров. - М., Изд. ЦНИИпроектстальконструкции, 1982. пункт 1.4 из общих данных этого руководства: "1.4. Фланцевые соединения растянутых поясов могут быть выполнены как при предварительном натяжении высокопрочных болтов (тип А), так и без натяжения, при затяжке болтов стандартным ручным ключом (тип Б). Фланцевые соединения типа Б могут применяться в зданиях без мостовых и подвесных кранов, монорельсов и другого подвесного подъемно-транспортного оборудования при временных нагрузках, не превышающих 35 % суммарных. В соединениях типа Б допускается образование зазоров между фланцами в процессе эксплуатации (см. п.7.18). Фланцевые соединения сжатых поясов выполняются при затяжке высокопрочных болтов по типу Б соединений растянутых поясов." Позже выпущенные Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединенний стальных строительных конструкций (1989г.) отменили Руководство 1982 г, а в документе появилось требование о предварительном напряжении и контроле натяжения высокопрочных болтов ФС. Последний раз редактировалось ZVV, 08.01.2017 в 18:40. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Я то тут причём? вообще в вашей байде не участвую..
Вот вам Цитата:
В рамных узлах никаких "фланцев"! ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. Последний раз редактировалось Бахил, 09.01.2017 в 07:57. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Бахил, ты свою цитату еще раз прочти. Вот читай и каждое слово обдумывай. Может, что натолкнет на новые мысли
![]() Offtop: А я бы удалил весь машиностроительно-трубопроводный оффтоп. С соответствующим выписыванием "красных карточек". П.С. Про "истинность в высшей и последней инстанции" твоего определения я вообще промолчу. Это из серии "Коса - сельскохозяйственный инструмент. Какие, к черту, прически?!" |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Или это, как тут выражались, "опорное ребро"? ![]() ![]() ![]() И еще вот титул известной серии - русским по-черному написано: "рамные фланцевые"
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.01.2017 в 21:15. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Цитата:
Я спросил то почему: часто вижу узлы колонна-балка в торце которой фланец (лист, опорное ребро, ...) толщиной, например 10мм, болты М20 точности В (при чем не выходят за границы профиля как в серии 2.440 выпуск 7 тип 8), при этом в ведомости элементов дан довольно приличный момент для прикрепления, и мне хотелось бы аргументированно указать на необходимость выполнения фланцевого соединения по рекомендациям на их момент, если они в расчетной схеме приняли жесткое сопряжение колонна-балка, либо обосновывать расчетом и толщину листа и болты, а моменты в балках выдать с учетом перераспределение усилий с учетом податливости (либо незначительность этого эффекта). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Собственно, если этот узел применен в КР, то КР не должен пройти экспертизу, ибо фланец, а не в/п - нарушение пункта СП. Однако эта серия 100500 раз применяется на объектах газпрома, т.е. на ответственных объектах, таких зданий понастроено миллион, и все надежно стоит. Это как это не во что вникать? И причем тут Наполеон? Эту серию применяют институты газпрома, в которых я не работаю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
не понятен верхний ряд болтов... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Почему непонятен? Просто ряд болтов. 4 болта М24 в ряд. Крайне ясная ситуация. Или я не понял вопроса?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.01.2017 в 19:37. |
|||
![]() |
|
||||||
Цитата:
![]() И контроль затяжки есть, нет контроллируемого усилия натяжения. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
Вот так я делаю Последний раз редактировалось wvovanw, 10.01.2017 в 08:10. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Вполне приличный жёсткий узел. И никакого фланца.
Болты стоят симметрично относительно полки. Только и всего. Инвентарное здание.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Ну так я и объяснил:
чтобы усилие с полки без проблем передалось на ребро колонны болты должны стоять симметрично относительно полки. И забудь про "фланец". Сразу всё станет ясно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати, узел из №764 гораздо лучше "газпромовского" от Ильнура.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Во!
Цитата:
Цитата:
Только Бахил цепляется за соломинку - он фланец не хочет назвать фланцем. От истины отказывается. Сегодня фланец не признает, завтра Родину продаст. ![]() Бахил, запиши, вот это - фланец - см. приложение, отмечено красным. Синим отмечено - тоже фланец, но с учетом особенностей этого места для тебя можем сделать скидку - назови например упором. ![]() wvovanw, наличие или отсутствие промежуточных ребер не меняет сути фланца - толстый фланец не нуждается в поддержке ребром. Даже в привычных фланцах ребра не между всеми болтами, так ведь? Продолжаем разрывать шаблоны! ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Ильнур, ну это уже твой узел, который отличается от серийного наличием сверху приваренного ребра к колонне и прокладке, соединенной с фланцем.
А то что ты изначально скинул ( http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=705? ) я применять не стану, мне ближе такое http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1484025044 решение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070
|
wvovanw
Для меня серии не являются НТД. Это такие же проекты, как и любой твой, мой, Ильнура, Бахила. А вот по СНиПу (СП) данный элемент называется опорным ребром до тех пор, пока не будет "исключён" опорный столик. Под "исключён" понимается или полностью отсутствует или является монтажным. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Для тебя еще раз: думаешь, что если ты в ряд из 4-х (6-и, 8-и) болтов между двумя из них вставил ребро, то все зоны фланца сразу ужесточились? Боюсь, что вид сбоку тебя греет. Еще раз: фланцы МОГУТ быть вообще без ребер!!!!! Принципиально!!!! Это лишь вопрос толщины фланцев!!! А твое личное восприятие и предпочтения - это БЕЗПРИНЦИПНО!!! Просто уровень технической грамотности... ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Нет в СП эфтого определения для данного узла.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2017 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
твои домыслы |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Что домыслы? Что если одно ребро вставить в ряд, то весь ряд отдохнет?
Это ты именно это говоришь. Ты так и говоишь: не хочу без ребрышка сверху, мне по душе с ребрышком. А оно, это ребрышко - НЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО. Так ведь? Так. А чо тогда обижаться-то..
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
я своё решение скинул, верхним(первым) рядом болтов соединяю полку колонны и фланец, и рёбрышко имеется))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- а ну ка, найди где это я про себя написал. читай внимательней http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=779 Offtop: праздники продолжаются?))) |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А что тебя не устраивает в серийном узле? Там ТО ЖЕ, только без ребрышка. Т.е. по логике одно различие - ребрышко. Кстати мало чем помогающее ряду из 4-х болтов.
В этом узле из серии, не воспринимаемой адептами тех кто против всех, все пучком - 3 три фланца и 10 болтов М24, обычных.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Offtop: это не диалог, а твой монолог, потому как ты не слышишь или не хочешь слышать, что тебе говорят и о чем интересуются, ну да и ладно))
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Кстати, где описание из СП? Гордость профессионала не позволяет вслушиваться:
Цитата:
Цитата:
![]() Кстати, врубился, преодолев самолюбие: - приварка верхнего фланца к поперечному ребру. Так это не проблема - привари так, как считаешь нужным. Ну и что, легче стало? Или фланец - это не фланец таки?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Вот вам мое определение что такое фланцевый стык:
"Всяк узел буде наречен фланцем в коем осевой напряг в крепежу зависим от толщин соединяемых"
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() ![]() Так я и думал, что будет непрофессиональная ссылка. Вот о чем в этом пункте: Цитата:
![]() Кстати, вот как выглядит КОНКРЕТНО в КМД узел из типовой серии - это из альбома 2 - может вопросов будет намного меньше, вырезать полку колонну не стали, фланец намного шире:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Собственно, соединение это можно назвать как угодно, так же можно как угодно назвать и фланец. Однако упираться рогом в пункт СП о том, что все фланцевое должно быть только на ВП и т.д. - не есть признак большого профессионализма. Так же, как непризнание НТД, кроме СП. Расстрелял бы из зенитной пушки.. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Походу закончились.
Просто русский язык позабывали. Смотрите документы 2.440-2.1-39КМ и 2.440-2.1-47КМ - в первом "фланцы", во втором - "опорные ребра". Серия 2.440-2, вып.1, ЦНИИстальпроектконструкция. Типа деды наши не отличали фланцы от опорных ребер...дожили.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
на самом деле конструктивному элементу глубоко феолетово вплоть до черного, как мы его назовем он будет работать так, как мы его запроектируем, ну или как ему надо в тех или иных условиях
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
ну... спорненько)))
Опорное ребро (end plate) - пластина, в большинстве случаев перпендикулярная продольной оси элемента, служащая для передачи поперечного усилия с элемента через собственный торец на поддерживающий элемент или же через отверстия в себе на болты, работающие на срез. Применяется в шарнирных и условно-шарнирных узлах. Фланец (flange) (тоже end plate) - пластина, в большинстве случаев перпендикулярная продольной оси элемента, служащая для передачи в первую очередь продольного усилия, поперечного усилия или момента в основном на болты, работающие на растяжение, через собственный изгиб. Согласны? Последний раз редактировалось s7onoff, 10.01.2017 в 21:24. |
|||
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
![]() s7onoff, на русском - не знаю как правильно называется, но на английском flange - это полка двутавра, а end plate - это фланец (строительный), end-plate может быть частью жесткого (рамного) узла, полужесткого и даже шарнирного |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
s7onoff, да, кстати, во французском также platine d’about = end plate
Элемент один и тот же, а в разных ситуациях может работать по разному. Главное все эти ситуации предусмотреть. Хотите фланец токлько на изгиб -нет проблем - ставте столик, не хотите - считайте на смятие и болты на срез+растяжение / трение(фрикцион). |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
tistas, английский или французский не самые задающие в технике "языки". Немцы в технике - впереди планеты всей. Да и не нужно пытаться притянуть чужую терминологию к русской.
В СП по-русски написано - фланцевые - только на ВП с контролем. Вот о чем речь. А европейцам все равно, как назвать - у них и то и другое в нормах предусмотрено. Цитата:
![]() Например, толщина фланца может быть 20 или 25 мм, и это НИ НА ЧТО по нормативной методике не повлияет. Если в 1000 местах испокон веков писали "фланец", то сегодня в 2017 вдруг иначе не назовется. Есть фланец, есть ответный фланец - все признаки для отнесения к фланцевому. С соответствующими выводами. Независимо от нюансов. Главный принцип - передача растяжения через фланец.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 10.01.2017 в 21:52. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Их end plate - это наш фланец. Если фланец толстый и обеспечивает необходимую жесткость соединения - узел жесткий. Если фланец тонкий и не обеспечивает необходимую жесткость соединения при этом обладая достаточной поворотной способностью - узел шарнирный.
Их bearing stiffener - это наше опорное ребро. Опорное ребро повышает несущую способность стенки балки над опорой. К фланцам никакого отношения не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Structural Engineer Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 155
|
Цитата:
Вон в Беларуси и в Украине теперь Еврокод можно применять. И вдруг, тадам!, фланцевый узел стал НЕ только на ВП с контролем? Катастрофа? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Просто вопрос изначально поставлен неправильно. Должно быть так:
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2017 в 08:36. |
|||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Очень глупый ответ.
Рамность узла не определяется классом болта. Выше мной выложена серия, где соединения на фланцах с обычными болтами НЕСОМНЕННО жесткие.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Бахил, т.е. ты не согласен с этим сообщением http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=787 ?
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Цитата:
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Рамность узла - обеспечение жесткости сопряжения элементов рамы. Т.е. жесткость и рамность - одного поля ягоды.
Податливость - третье. Классом болта тоже не определяется. Сдвигоустойчивость - тоже. И т.д. Чего как маленький? Еще раз: ВП болт согласно ГОСТ может быть 6.8. Не ВП болт согласно ГОСТ может быть 10.9. Класс болта определяет несущую способность. Рамность (жесткость) определяется степенью податливости сопряжения. Мы же тут о пункте СП, не разрешающим применение обычных болтов в ФС. Цитата:
Такое впечатление, что типа путем более сильной затяжки можно ужесточить фланцевый узел. Да блин простой болт может быть затянут сильнее чем ВП...Не класс болта определяет жесткость рамного узла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Расчетность преднатяга НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ рамность узла. Любые болты имеют преднатяг. Узел будет нежестким, если вывернуть болты и выкинуть. Разница в удлинении болтов под рабочей нагрузкой в 0,0000005 мм не играет роли в этом. Высокий преднатяг ВП в ФС - в первую очередь для экономии материалов, во вторую - для гарантии трения для Q. Q может быть и =0. Расчетность и контроль преднатяга ОЧЕНЬ ВАЖНЫ в фрикционных. ![]() Нежестким ФС будет, если фланец гибкий. Тогда кстати фланец и фланцем-то назвать будет неудобно: смысл фланца - в его жесткости.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2017 в 09:01. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Ильнур, ну болт с ним, с СП, давай почитаем пособие, дедовское. Где в нем о болтах 6.8 или 8.8 говорится?
Цитата:
Народ заходит почитать, узнать, а тут столько мнений и многие разнятся? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
От слова "selective", раз уж тут на иностранном разговор.. ![]() Мы же нынче находимся в том правовом поле, которое есть - действующий ГОСТ на ВП предусматривает болты от 6.8 до 12.9. А простые болты теперь на каждом углу запросто 8.8. Кстати, на практике ВП 12.9 снабженцы ни разу не нашли, за все время существования ГОСТ. Да и все остальное тоже поменялось. В этом плане "Рекомендации.." трудно теперь применить. Особенно с учетом того, что они и так были несовершенными.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
И марки стали из п. 27.4 с твоей картинки тоже весьма непросто найти, если только спецзаказ, а это сам понимаешь что значит. Так что дедушкино ружье заржавело и больше не стреляет, надо искать новые способы выживать в этом жестоком мире
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Так в итоге то что? Я сопряжение элементов по типу узла 30 серии 2.440-2.1 в расчетах принимаю как жесткое.
А применение болтов нормальной точности (скажем, 5.8 со "слабым" натяжением как для болтов нормальной точности) вместо высокопрочных болтов (40Х селект с натяжением "под их несущую способность") в узле 30 серии 2.440-2.1 (рамный узел) при прочих равных условиях (одинаковые усилия, размеры деталей, диаметров болтов, наличие опорного столика, и т.д.) не приведет к большей податливости узла, которую нужно будет дополнительно учитывать? Применение отличной от серий толщины фланцев (опорных ребер для кого то) не приведет к большей податливости узла, которую нужно будет дополнительно учитывать? И как те кто называет фланец опорным ребром рассчитывают его толщину? Я только расчет толщины фланца встречал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
после прочтения открываем СП16, находим Приложение В, табл. 1 , читаем примечание п.1. Не? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
На мой взгляд если что-то принимать по серии, то нужно принимать это строго по серии с учетом общих указаний. Если делаешь отступления - считай и обосновывай. Это относится и к серии Ильнура. Никто ж не говорит теперь всегда и везде так делать, а только в соответствующем контексте можно. |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Во неугомонные. Всё в одну кучу...
Шли бы Беленю почитали... Там и про определение толщины и про болты всё написано. Металлические конструкции. Спец. курс. 1991. стр. 461. "Рамность" и "жёсткость" не синонимы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Да? Антонимы что ли? А как? Почему? Можно поподробнее? Итак, слушаем внимательно, что значит рамность узла и что значит жесткость узла. ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Эксперту ГГЭ тоже так скажешь?
Формула то кстати класс. Ни сути не отражает, ни нюансов не учитывает. Зато удобная ![]() ![]() Ильнур не без оснований опасается, что эксперт может его с серией 910и развернуть и отправить учить уроки. Принципиальной разницы в плане обоснования конструктивных решений по Белене или по "Руководству" в упор не вижу. И там и там при желании можно развернуть, нагнуть и в дверь под зад ногой с сухой формулировкой "не соответствует нормам". Странно, что наши нормы упорно игнорируют данный тип соединения. Наверное там уже приготовились к переходу на еврокоды.... |
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Просто в СП под "фланцем" подразумевается стык труб, но не рамный узел.
Это один тролль (не будем называть имён) приплёл сюда же рамный узел. Кстати, Беленя тоже называет "фланец". Но это было во времена исторического материализма.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
рамный, по словарю - характерный для рамы или принадлежащий ей.
рама, по словарю - четырехугольное или овальное или иной формы скрепление для вставки в него чего-нибудь или для обрамления чего-нибудь. например, оконная рама, дверная рама. а также разновидность несущей системы автомобиля. так что к строительству этот термин не имеет никакого отношения, и попрошу его впредь не применять, как и фланцы! Offtop: а что, все троллят, я тоже хочу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
вернёмся к "дедовским ружьям"
Offtop: Ильнур здесь и ни при чем читаем а теперь объясни почему именно фланцевое соединение? подсказка(с): передача усилий через... |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: Ну и кто тут тролль? Всё расписано. Вопрос то в чём?
Всё очень просто. По этой "серии.." рассчитываются соединения на высокопрочных болтах. Если болты обычные - считай по Беленя.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Какие конкретно соединения?
![]() Цитата:
Цитата:
Цитата:
Остается вопрос: а фланец нам нафига рассчитывать по каким-то "секретным" формулам неясного происхождения, которые якобы учитывают его защемленность особым образом? Обыкновенная прикидка на изгиб дает вполне приемлемую толщину. Например по Белене ![]() А вместо Rbt применить Rbn. Или наоборот... ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Offtop: Горрряччччие фффииинские парррни....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Наконец начался разговор.
![]() Значит, говоришь, болт назначаем не по усилию на узел, а с учетом чего-то еще? ![]() Мне всегда было интересно, а как это можно иметь усилие в болте больше, чем нужно? И самое главное - насколько больше и где это прописано в нормах?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 12.01.2017 в 22:07. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
Offtop: А ты думал только тебе троллить можно?
![]() Стесняюсь спросить, а что это за зверь такой? А картинка просто класс ![]() Иллюстрация к бездумному применению МКЭ.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Если считать "Руководство" нормами, то в нем в виде неизвестно как полученных коэффициентов, например К2, я так думаю. Иначе зачем еще они... Может быть и другие цифры в зависимостях тоже что-то учитывают. Там же ничего не объясняется толком, просто формулы и все. Это иллюстрация для ленивых. Шел бы лучше Катюшина почитал, но там многобукаф сразу говорю ![]() Последний раз редактировалось Кутузов, 12.01.2017 в 22:25. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ну да. Кроме того, эффект рычага тем мизернее, чем жестче фланец. Вот тут я немного поэкспериментировал, болт М24, фланец 25 мм, более-мене реальная расстановка болтов - так "рычаг" дал 12% добавки без учета преднатяга! О чем вообще разговор? Конечно, если фланцы из фанеры делать..
![]() Цитата:
Смысл контроля преднатяга особым образом в том и заключается, что натягивается по помидоры, чтобы контакт не раскрылся. А не в том, чтобы "защемить" фланец и иметь экономию на толщине. Это тоже, но не в первую очередь. Я считаю, что расчет и конструирование ФС можно вести по ясным до безобразия предпосылкам. ![]() А не по методике всех времен и народов, где вот такая запись: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 16.01.2017 в 19:53. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Сейчас работаю с буржуйским КМ-ом, так в нем болты во фланцевом соединении ригелей с колоннами натягиваются на усилия 50-60% от наших (т.е. принятых в нашем "Руководстве..."). Поперечка воспринимается опорными столиками, узлы жесткие. Общий уровень инженерной мысли по всему проекту - достаточно приличный. Я конечно понимаю, что наши фланцы фсем фланцам фланцы, но все-же... есть и другая практика, требующая осмысления. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
и марки стали фланцев? есть конечно, только кто её продумывать будет для наших норм?... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вообще да, соглсен, нет.
![]() Ладно, вопрос основной в чем? Как считать фланцы с болтами без контролируемого натяжения. В основном народ гутарит о всеми горячо любимых "Рекомендациях по фланцевым соединениям" где изложена методика расчета исключительно с контролем натяжения болтов и соответсвенно с ооочень большим преднатягом. Но в СНиПе есть пункт 16.15* гласящий, что "во фланцах как правило следует применять высокопрочные болты без контролируемого натяжения". Отсюда следует, что все таки можно и даже нужно. Правда из актуализированнйо версии фразу "без контролируемого натяжения" убрали, а в ДБН даже слово "фланцы" убрали. ![]() Прослеживаем методику расчета фланцевого соединения круглых труб высотного сооружения например в учебнике Беленя. Не меньше, кстати, всеми любимого, чем пресловутые "Рекомендации по фланцам". И там видим коэффициент условий работы m=0.8. Почти то же самое, что в табл.5 "Рекомендаций по фланцам". Получается что? А получается то, что методика расчета одна и та же. Но! При контролируемом и ооочень сильном натяжении в расчет принимется Rbh, без контроля - Rbt, который значительно меньше. Получается при контролированном натяжении меньше болтов нужно. Потому ради экономими и решили только такие фланцы "форсировать". Или не получается? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Я считаю, что форсирование должно быть выгодным в целом, а не просто в массе узла. Цитата:
![]() И имеем солидный узел ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ надежности. ![]() ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Болты М24 40Х. Фланец 25мм С345-3. И все узлы с вутами, хотя и без них могли бы пройти. Видимо просто таким образом снижается нагрузка на болт, чтобы не выжимать из болта последний дух. Ну и тянется он примерно на то усилие, которое будет в нем по факту.
Цитата:
На этом какбы аминь, но вот еще интересно что такое ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Кутузов, ты так невнимательно вникаешь в писуемое...
См. п. 864 - Vavan Metallist употребил слово "форсированное" - в смысле ФС на в/п с преднатягом по самые яйца с выжиманием соков (по "Рекомендациям..."). Против ФС на обычных болтах и без особого выпендрежа. Как у буржуев например. Думается, с ФС в нормах у нас перебор голимый. Или например: Цитата:
Думается, пора "Рекомендации.." на свалку. Болт он и в Африке болт. ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.01.2017 в 08:13. |
|||
![]() |
|
||||
Да, это правда. Может тогда сам и скажешь почему? А то мысль получилась немного незавершенной
![]() Offtop: А Ильнур употребил слово вот так слово за слово... ![]() И куда же он денется интересно, ежели и сила и плечо этого самого рычага останутся? Может лучше просто немного доработать? А то без них настанет полный вакуум, как без временного правительства в 1917-м. Вот тогда действительно придут водопроводчики и скажут, что фланцы отныне под ними ходят и здравия желаю ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Ну допустим вопрос с добавлением внешних сил и рычажными усилиями еще открыт, хотя для меня весь вопрос только в том сколько добавляется. Есть еще перераспределение усилий в уже затянутых болтах при затяжке остальных. Чаще всего уже затянутые болты расслабляются, однако в определенных комбинациях условий усилия могут перераспределиться в плюс, если верить Катюшину. Получается, что наше "Руководство.." дает на это все 10%, при этом предъявляя жесткие конструктивные требования к соединению. Буржуины тянут не так сильно, но при этом наверное могут позволить себе больше вольностей при конструировании. Вот как-то так мне видится...
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Не совсем так. Рычаг, по определениям Архимеда, должен иметь точку опоры, причем поворотную. При этом подразумевается, что изгибная жесткость рычага по схеме не влияет на соотношение сил. т.к. не имеет ограничений и стеснений в виде защемлений, сопряжений и т.д.
Фланец и рычаг практически имеют весьма и весьма условную аналогии. Если фланец симметричный и весьма жесткий, то рычага нет вовсе. Если не симметричный, но в целом (вкупе с самим профилем элемента) жесткий, то рычага тоже нет. Картинки с красиво изогнутыми фланцами лишь создают иллюзию существенности "рычагов". На деле эффект рычага незначителен. Если же учесть, что при преднапряге болта контакт под болтом не раскрывается, то эффект еще меньше. Ведь преднатяг в основном (в смысле перемещений) аккумулирован в виде вытяжки болта. а не в виде обжатия фланца в контакной зоне. Как говорится, нет перемещений - нет и рычагов. Уж не обессудьте. Если же я намеренно применю фланец потолще и болт потолще, то эффект "рычага", и без этого несущественный, сведется к практическому нулю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Добавляется.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Для затравки - прикидывал фланец 25 мм при болте М24 - без преднатяга добавка ~10%. Думается, если провести полноценные научные изыскания, то при болте М24.88 фланец 26...28 будет "жестким". Разумеется, расстановка болтов и швов наикомпактнейшая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Я правильно понимаю, что несущая способность соединения (предельный момент по пособию 5 рекомендаций), при замене предусмотренных рекомендациями болтов на болты 8.8 без натяжения уменьшается на 10%, а жесткость узла примерно та же?
Слабо верится, что все эти хлопоты вокруг контроля натяжения, коэффициентов закручивания, хранения и подготовки болтов, введены вроде бы неглупыми людьми, чтобы повысить несущую способность соединения всего на 10%. Можно Вашу модель (или прикидки) глянуть? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Конечно. Там пара стержней.
Я про несущую ничего не говорю, я говорю по прозрачность расчетов и работы узла, про простоту монтажа. Т.е. про надежность.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Так смысл то и есть в несущей способности узла, при сохранении его деформативности.
Суть то в чем: Насколько надо сделать толще фланец, при болтах без затяжки или другими словами на сколько % уменьшить момент из пособия, при выполнении условий прочности и жесткости? По расчету: Вроде на концах пластины должны быть защемления а не просто опоры, тогда еще меньше чем 10% получится. Где то в журналах попадалась похожее (Т образный фланец, по разным теориям расчета). Вам на много легче будет если вместо темы "как (при наличии на опоре балки момента) подобрать толщину фланца и подобрать болты, чтобы при расчетах заводить узел жестким" мы будем обсуждать "как (при наличии на опоре балки момента) подобрать толщину того листа, которым заканчивается балка и через который эта балка крепится к колонне и подобрать болты, чтобы при расчетах заводить узел жестким"? Последний раз редактировалось usernameisden, 27.01.2017 в 13:34. Причина: Бахил |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Защемление не простое, а в виде преднатяга болта. Т.е. вот тот стержень, имитирующий болт, нужно задать преднапряженным, примерно на тонн 7 или сколько там нужно, и посмотреть на прибавку.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ust, шарнир почти в чистом виде....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
А если так, то для консоли тоже предлагаете задавать шарнир? Я про узел над средней колонной, если что.
Для крайних колонн конечно. Я про среднюю спрашивал. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Ust, надо видеть узел с постановкой болтов, ребер и швов. Так Вам никто, к сожалению, не ответит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
Цитата:
----- добавлено через ~7 мин. ----- Ust, в расчете балка конструктивный элемент. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1488349977 вот если по такому принципу пойдет будет всё шарнирное
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Ust
Шарнир задаётся конечной жёсткостью. Конечную жёсткость Вы не определите, разве только наугад без понимания верно определена эта конечная жёсткость или нет. Такие методы особо популярны у тех конструкторов, которые свою работу ставят для "показухи" с целью вызвать "оргазм" у вышестоящего руководства и заткнуть конкурентов по офису. Задавайте чистые шарниры, как это всегда делали в советских сериях. И всем говорите главные слова - "Это в запас идёт". Но только с умным видом - без смешков. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 01.03.2017 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
ну так балка же неразрезная
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.01.2013
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262
|
А как быть в этом случае? Шарнир только по Uz? Или неужели шарнир по UZ и UY?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Уважаемые форумчане! Возник вопрос при проектировании шарнирных узлов примыкания балок к колонне. Имеются стойки из квадратной трубы 160х5 мм. Имеются балки приходящие к колонне с трех сторон. Друг напротив друга к колонне приходит двутавр 35Б1 с опорной реакцией Q=8,6 тс, и с другой стороны (то есть перпендикулярно двутаврам) - швеллер 27П с опорной реакцией Q=4,4 тс. Общая вертикальная нагрузка на колонну составит 21,6 тс. Высота стойки от фундамента до верха балок 4,0 м.
Попытался сконструировать узел крепления балок с применением серии 2.440-1.1 и узла 16КМ, но с поправкой на квадратную колонну. Пожалуйста помогите, хочу знать мнение опытных металлистов и проектировщиков, будет ли работать такой узел правильно, и если нет, то как можно его запроектировать не меняя сечение колонны на двутавр. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Будет. Уголки 100х63 - лишние.
И всегда нужно делать все на болтах, раз на болтах, без сварки-обварки. А если уж обваривать, то возня с болтами неразумна. По крайней мере стремиться к одному чему-то...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Понял, спасибо за ответ. Просто боюсь за стенку колонны 160х5, выдержит ли она реакции от сразу трех балок.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
А колонны на узлах почему 100х5 замаркированы? Offtop: гнутосварные замкнутые квадратные и прямоугольные профили обозначаются не "Тр."
Где крепление швеллера на 1-1? И монтажные столики опустить на 10 мм. Про "лишность" уголков 100х63х5 Ильнур уже написал. Offtop: И, это... Что там за ребра в швеллере с шагом 1000 мм? Да и швеллер я бы тоже через неравнополочный цеплял. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.05.2017 в 01:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Извиняюсь, это опечатка, должно быть 160х5 мм. Про обозначение трубы знаю.
Крепление швеллера условно не показал, чтобы не загромождать чертеж. Для чего опускать монтажные столики? На чертежах в серии этого не указывают. Может есть литература какая, где можно почитать об этом. Я ничего не нашел об опускании монтажного столика на 10 мм. Это ребра жесткости, для его устойчивости в пролете. Пролет 6 м. Сверху будет перекрытие монолитное с нормативно распределенной полезной нагрузкой 400 кг/м2 по несъемной опалубке (профилированному листу). Думаете не нужно ребер жесткости в пролете и на опоре? Будет ли ошибкой, если оставить как на узле, через уголок 100х8? Прикрепляю исправленные узлы и еще хочу спросить про угловую колонну. Она у меня 200х200х6 и балки будут с двух сторон. С одной также 8,6 тс реакция (балка Б1), а с другой 4,4 тс (балка Б4). Нужно ли крепить балку Б1 к листу с прорезью колонны или достаточно будет уголка 100х63х8 (смотрите узел 13) Спасибо за ответы, с уважением. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Узлы шарнирные.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018
|
не там искал значит
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.03.2013
Сообщений: 22
|
Да, шарнирные. Мне так и нужно.
ну как так может быть. Одна и та же серия, и в разных выпусках по-разному "пишут". Чему верить!? Так делать его или нет, если без зазора оставить как в серии 2.440-1.1, то это ошибка будет? А что с ребрами жесткости делать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
А как в таких узлах (#901) проверить участок стенки колонны из трубы от действия момента Q*(от болтов до края стенки) в зоне приварки уголка?
И как учитывать напряжения (сигма) от этого момента совместно с напряжениями (сигма) от вышерасположенных нагрузок? Или этот момент воспринимается болтами и не создает напряжений в стенке трубы? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
2.440-1 отменена |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 02.02.2012
Томск
Сообщений: 342
|
Цитата:
Ребра ставят для устойчивости стенки балки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Опускают для того, чтобы потом не срезать. Приварят столик на 1 мм выше, уголок с отверстиями - на 1 мм ниже (практически в пределах допускаемых отклонений)... Шмякнут балку на столик - а болт-то и не лезет. Поэтому монтажный столик опускают. Кладут на него балку, ломик в отверстия и приподнимают. с каких пор поперечные ребра жесткости стали влиять на устойчивость плоской формы изгиба? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
После того как британские ученые доказали, что устойчивость ПФИ выше таки на 0,001% при наличии неких ребер где-нить.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
Сразу прошу прощения если не увидел в постах ответ на свой вопрос, но 46 страниц глаза сломал смотреть (пн - день тяжелый). Вопрос состоит в следующем. Почему в таблице для подбора групп фланцевых узлов предельная граница сочетания ригелей и колонн проходит по одноименному профилю? Т.е. 35ш колонна не сочетается с 35ш ригелем? И нет колонн меньше 30ш? Подскажите знающие люди.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Цитата:
1) Область нагрузок на основании проектов-аналогов была при разработке решений ограничена из-за чего получалась определенная область внутренних усилий для которых подобраны решения. 2) В основном на ригель идет балочник, а на колонну широкополочник, что сводится на возможную расстановку болтов в узле.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,761
|
порыскал и у Троицкого и в других букварях, указаний не нашел по этому поводу. В итоге плюнул, поставил колонные и балочный. По весу где-то также вышло.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Здравствуйте.
А что Вы спорите уже 3,5 года? Есть типовая серия с рамными узлами колонна-ригель (год выпуска - времена "царя-гороха"). Отмените её... (Вас много - выпустите свою). Пока Вы этого не сделали/(да и после этого) - Я предпочту пользоваться старой серией. Всего Вам доброго. Спорьте и дальше. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Справочное пособие для разработки деталировочных чертежей КМД. Часть III
1983 год Очень похоже на Альбом конструктора. Издание второе. Часть II. ЦНИИпроектстальконструкция
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.08.2008
Сообщений: 33
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста - можно ли считать такое крепление рамным? Профиль труба квадратная и прямоугольная (стойки). Каркас стоит внутри здания, ветра и снега естественно нет. Связей нет. На прогоны опирается жб плита по профнастилу. Стойки на фундамент шарнирно опёртые. Грубо говоря трубы привариваются друг к другу по контуру сечения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
До достижения нагрузок определенного значения - ДА. После - это уже пластический шарнир.
С профильными трубами все немного иначе. О таком соединении можно говорить так:"Балка на стойку опирается шарнирно, а стойка к нижней полке балки приваривается жёстко". То бишь если на стойку будет приложен момент, он сможет передать его на нижнюю полку балки, а вот балка не сможет передать на стойку весь изгибающий момент - он уйдет в пролет. Можно. Вот так (см. вложение) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
А есть какой-нибудь жёсткий узел крепления двутавровой балки на стойку из квадратной трубы именно поверху? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Что-то в голове не укладывается как это) Полка двутавра и полки стойки перпендикулярны. Я накидал что-то, но кажется перемудрил... или недомудрил) Ориентировался на размеры стойки 140 и балки 25Б1.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
одно и и то же.
перемудрил. Убери все фасонки которые начертил и добавь одну фасонку-скобу, которая будет сверху на балку устанавливаться и своими концами обрамлять балку и опускаться ниже захватывая стойку. Разумеется она будет на монтажной сварке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Я вас правильно понял? Это будет жёстким узлом?
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Вам косынки нужно увеличивать по горизонтали, см. вложение. Такие косынки, в зависимости от габаритов и толщин, вполне могут сделать жестким соединение из квадратных труб, а заодно спасут стенку балок от смятия.
Если балка двутавр, то косынки подводите к нижнему поясу, а в самом двутавре нужно вварить вертикальные ребра в местах стенок стойки и окончания косынок. Жестким (для расчетной схемы) такой узел еще не станет, но вопрос пространственной жесткости вашей конструкции он решит. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Товарищи, подскажите ещё такой момент: такое соединение прямоугольных и квадратных труб по длине можно считать равнопрочным, по аналогии с соединением двутавров? Не хотелось бы связываться со сваркой встык, думаю не проварят как следует. Тем более где-то тут на форуме видел ссылку на рекомендацию, что в построечных условиях соединять надо на накладках (правда как раз для двутавров и швеллеров).
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Цитата:
Цитата:
Работа подобного узла отличается от "традиционного", лучше при проверке балок принимать этот узел шарнирным, а при проверке стоек - жестким, дабы проверки произвести для наихудших условий для каждого из элементов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Сварить встык, затем зачистить заподлицо и наложить пластины. Это если руки крюки. Если сварной спец, то снять на торцах труб фаску, внутрь вложить остающуюся подкладку (2х20 лента), организовать зазор 1-2 мм между торцами, и обварить с проваром. Будет красиво и надежно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2016
Сообщений: 18
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Есть серия на конструкции внутрицеховых стальных этажерок. Там есть вариации узлов такого типа сопряжения. К сожалению ни номер серии не помню и найти не удается.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- тут тоже есть варианты. В некоторых случаях можно и без подготовки кромок обойтись (лишняя операция мех. обработки, как-никак). |
|||
![]() |
|
||||
разработка КМД Регистрация: 29.05.2018
Волгоград
Сообщений: 8
|
Цитата:
----- добавлено через ~12 мин. ----- Цитата:
2. Зачем тебе определять катет? Катет задача разработчиков КМД 3.При шве с полным проваром катета не будет. Схема 2, возможно при выполнение в заводских условиях. На монтаже так не сделаешь, можно конечно, проклинать будут долго |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
КМщик должен хотя бы прикидочно оценивать несущую способность швов (и других узловых элементов), дабы потом "сюрпризов" не вылезло каких на стадии КМД... А то придется потом профили менять - а металл уже куплен, в сметах учтен, скандал и разорение. Да и не каждый КМДшник сможет рамный узел посчитать, если уж быть откровенным. В КБ, где я работал, из 11 человек только трое могли что-то посчитать. |
|||
![]() |
|
||||
разработка КМД Регистрация: 29.05.2018
Волгоград
Сообщений: 8
|
Цитата:
Сталкивался, в таких случаях каким то чудесным образом разработчики КМ снижают нагрузку до обходимой. Как это происходит не понятно. Еще слышал такую фразу - Если узел не проходит с моментом, тогда не учитываем в расчете момент)))) Чудо русской инженерии ![]() ![]() ![]()
__________________
КМД |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.07.2018
Сообщений: 6
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тут все больше обсуждаются узлы примыкания ригеля к полке колонны и вроде как наименьшие вопросы вызывает узел с выносной консолью (прочитал пол темы). А какие есть решения по устройству жестких узлов с примыканием к стенке колонны? Или даже с двух сторон одновременно. Что-то не особо встречаются такие узлы в литературе.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796
|
В многоэтажных рамных встречаются. В учебниках нет потому, что в те времена не было колонных двутавров.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
Цитата:
Скорей всего в серии должны быть. Информации по серии никакой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Должно быть интересный материальчик. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Я например так решил: единственное что стенки колонны жалко, мало ли, какой недотёпа будет варить. Этого можно избежать приваркой дополнительных пластин к стенке колонны
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- не поможет.
- не понял как. - лобовые швы накладок со стороны колонны проварить невозможно. В общем, чтобы завести балку надо одно из горизонтальных ребер дать на монтажной сварке. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
кто сказал что невозможно..? Электрод длинный, доберётся. Это не такая самая ответственная балка, важнее, чтобы он был таким (жёстким). Главные (нагруженные) балки примыкают к полкам, как заметили выше.
Кстати, лобовой шов в данном случае вообще по стольку-поскольку... Можно его вообще не показывать
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Поможет: наклон в ОБОИХ плоскостях - на пролете 6м надо-то повернуть на 2-3 градуса, чтобы мимо колонны и балки в соседнем узле проскочил хвост. А мордой тычем в дупло. Зазоры слава аллаху большие, войдет с песнями.
Вот возьми автокад и прорисуй ![]() Хотя нет - хвост-то не войдет. Пардоне. ![]() ![]() Колонны будут склонять....
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.08.2018 в 21:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- доберётся, но сможет только наплевать. Угловой шов варится при наклоне электрода внутри угла шва не более 63 градуса (тангес 2:1), а у Вас этот угол больше 90 градусов будет.
- это и так понятно, но это не меняет дела, балка не заводится, разве только колонны развести... - интересный подход ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Так это не меж полок:
Цитата:
![]() Цитата:
Так-то да, невеселый узелок получился...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
А есть хороший узел? Мучаемся тут безузлово...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Кстати да, покажи свой правильно спроектированный узел. Интересно стало
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
Цитата:
Кстати, идея пришла: приварить эту пластину (поз. 3) вертикально, естественно, укоротив эту пластину по высоте на минимально необходимое. Можно сразу две такие пластины сверху сделать. Так как перекрытие - сталежелезобетон, что позволяет развернуться.
__________________
Век Живи - Век Учись! Последний раз редактировалось Sergey_v, 13.08.2018 в 22:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- плохая идея, будет сильная неравномерность в швах (т. к. равнодействующая в швах на колонне и в швах на балке момент давать будут). К тому же для крайней балки узел не подойдёт - стенку колонны гнуть будет.
----- добавлено через ~3 мин. ----- - значит, надо убрать лобовые швы в узле. ----- добавлено через ~5 мин. ----- - флажок - вертикальная пластина. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- в «идее» Sergey_v он (шов) единственный на колонне, а, значит, не конструктивный.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472
|
о каком шве, запутался уже. Уберите лобовой красным выделенный шов и всё. Две фланговые рассчитайте на свои усилия, делов-то
__________________
Век Живи - Век Учись! |
|||
![]() |
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,656
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.07.2016
Сообщений: 469
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Здесь более-менее подробно http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=618112&postcount=2
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Годится ли такой рамный узел для создания жесткой Н-образной рамы в поперечнике бункера (рама нарисована синим цветом во вложении)? Где-то встречал рекомендацию по таким узлам, что они не желательны в конструкциях, подвергающихся вибрационным и динамическим воздействиям. А в бункере нагрузка на этот ригель не сказать, что статическая.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Какой из вариантов устройства жесткой рамы будет лучше?
Вариант слева. Ригель разрезает стойку. Нижний башмак приварен к ригелю на заводе, верхняя стойка на монтаже. Вариант справа. Стойка цельная, ригель примыкает сбоку. Классический рамный узел. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
Цитата:
Цитата:
Динамику работы бункера учитывают коэффициентом, что призвано повысить его надёжность и упростить расчёт. Оба варианта равноценны. Выбор зависит от возможности транспортировки и монтажа. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Опирание стойки бункера на нижележащую балку лучше выполнить через центрирующую планку. Тогда узел будет более шарнирным. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Поперек бункера нет стенок, только по периметру. Нужен жесткий поперечник из Н-рамы.
Цитата:
Наверное не обязательно. Предполагаю, что лучше даже ужесточить узел, чтобы крутящий момент нижней балки воспринимался жесткостью Н-рамы. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |