Конструировоние по результатам подбора арматуры
Экономист
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377
|
||
Просмотров: 11210
|
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Скад, к сожалению, всего лишь инженерный калькулятор
![]()
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
depak
При ручном определении места теоретического обрыва Вы же строите эпюру материалов и сравниваете ее с эпюрой М. Если используете Лиру-Скад, то подход не отличается... :? Предположим, принимаем конструктивную ар-ру вверху 2д=12. Находим в каком сечении вверху будет требоваться чуть больше ар-ры, чем конструктивной. Это и будет местом теоретического обрыва.... В этом же сечении находите Q для определения длины заведения ар-ры за место теор обрыва. EUDGEN Рад снова видеть Вас на форуме. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
т.е. у меня решение такое. Надо разбивать стержень не как по умолчанию в СКАДе на 3 сечения, а где то на 10 сечений. Подбирать арматуру для каждого. Находить точки теоретического обрыва. Выбирать для этих сечений из РСУ соответствующую Q и вычислять анкеровку...
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Величина перепуска регламентируется СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции", пункты 5.37, 5.38 и 5.39. Длина анкеровки регламентируется СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и железобетонные конструкции", пункты 5.13 и 5.14.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Коллеги!
Наскольнко я понял, автор имеет ввиду предельное состояние: прочность наклонных сечений на действие момента. Т.е. обрываемую в соответствии с эпюрой материалов ар-ру надо завести не на длину анкеровки, а на другую расчетную длину. Это п.3.46 Пособия к СНиП ЖБК :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Преподаватель ВУЗа Регистрация: 20.03.2007
Москва
Сообщений: 61
|
Для конструирования железобетонных балок рекомендую Мономах 3 и выше. Он не только дает огибающие эпюры, но и рабочие чертежи со спецификацией, ведомостью расхода, разбивкой арматуры в формате*dxf.Правда, чертежи корявые. В связи с изменившимися нормами, на всякий случай, надо проверять в ручную анкеровку продольной арматуры.
Успехов! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331
|
Из того что знаю, я бы порекомендовал бы Лиру постпроцессор ЛирАрм на, это уже указывал DEM, там посереезней чем в Мономахе то...
[img][/img] [ATTACH]1177756903.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
sawhorse
Цитата:
Сразу видно человек не практик.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Согласен. И лира и мономакс выдают очень странные чертежи арматуры. Один раз в сечении балки мономакс у меня выдал 3 стержня расположенных очень близко друг к другу. Почти одим пучком. Поэтому я предпочитаю чертить в ручную.
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да не Лира выдает более примлемые результаты армирования.
Жаль только в Lirarm почему то поменялся модуль армирования, и теперь отказывается каркасами армировать.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Сообщений: 34
|
Мой вопрос близок к данной теме.
Дом, 12 этажей, каркас с диафрагмами (сейсмика-8).Последний этаж мансардного типа, отличается от типовых. Диафрагм здесь нет, и колонны другой высоты.Рассчеты выполнены в Лире. По результатам рассчетов в тех колоннах последнего этажа которые короче колонн типового (2,3м против 2,8м) армирование получается в среднем в три-четыре раза больше. И если пять нижних этажей могу ставить в колонне 4 диам. 16А111, то на последнем необходимо ,к примеру, 8 диам. 25(по результатам рассчетов) О том что возможны ошибки в результаты рассчета не будем судить- в разных колонах высотой 2,3м значения разные, но по-любому больше. А вопрос в том что делать с этой арматурой? Тянуть эти стержни с нижних этажей, несмотря на то что не везде требуется такое армирование, или добавить только на последнем, добавляя выпуски с предпоследнего этажа? Скажите, пожалуйста, а как вы поступаете в таком случае? |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Тема уже обсуждалась попробуйте воспользуйтесь поиском.
Действительно на верхних этажах почти всегда армирование колонн гораздо выше нежели в колоннах средних этажей.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Блин ну ребят это же должно быть понятно за счет того, что средние этажи работают на верт. нагр. а на верхние передатся моменты как с нижних этажей так и с самого перекрытия.
В общем фиг его знает но словами полностью объяснить не могу. А умных словов мало знаю ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
![]() |
попробую объяснить вумными словами
средние колонны воспринимают большие сжимающие усилия, нежели верхние, а изгибающие моменты в них должны получаться примерно одинаковые таким образом, средние колонны в расчетном случае оказываются более сжаты, нежели верхние (или менее растянуты, чем верхние) растягивающие напряжения в верхних колоннах оказываются больше, нежели в средних вот чтобы воспринимать эти растягивающие напряжения необходимо ставить больше арматуры а если армировать колонну симметрично, то арматуры получается очень много, и оказывается она даже там, где ее быть вроде и не должно |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 24.02.2007
сейсмозона
Сообщений: 34
|
Вопрос не в том почему разница в армирование.
Вопрос КАК армировать ? Вот,к примеру для угловой стойки у меня по результатам подбора арматуры получилась в результате рассчетов: -до пятого этажа все понятно; -шестой этаж-необходимо 8 диам. 22А111; -седьмой, восьмой, девятый, десятый-по рассчетам необходимо 4 диам. 16А111. -одиннадцатый этаж-необходимо 8 диам. 22А111. Так вот, как правильно: -с шестого держать эти 8 диам. 22А111 до самого верха, или армировать по принципу что "экономика должна быть экономной" -только на последнем этаже? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2006
Moscow
Сообщений: 17
|
Мое мнение:
в верхних колоннах по сравнению с нижними и средними сжимающие продольные усилия меньше. Некоторая часть поперечного сечения верхних колонн становится растянутой, и арматура в этой зоне уже работает на растяжение. Особенно это касается крайних и угловых колонн, где доля изгибающих моментов более существенна. Теоретически требуется обеспечить прочность заданного сечения постановкой определенного количества арматуры с соответствующей анкеровкой. Практически возможна различная реализация. Например, имеем колонну 10 этажей, по расчету для колонны последнего этажа в сечении у перекрытия 9 этажа требуется армирование выше, чем для колонны 9 этажа. Проектирую армирование для колонн 9 и 10 этажей одинаковым. Завышенное армирование колонны 9 этажа начинается с верха перекрытия 8 этажа перепуском или сваркой с выпущенным армированием колонны 8 этажа |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Вот мой вариант армирования по результатам подбора арматуры, правда без маркировки стержней. А делал я все в такой последовательности:
- в масштабе строим продольную ось балки (l=5100mm) и делим ее на 20 равных частей по 255 мм. - ортогонально ей откладываем в масштабе значения суммарной теоретической продольной арматуры. - также в масштабе откладываем арматурные стержни. - находим точки теоретического обрыва арматуры - вычисляем величину анкеровки по формуле (186) и по табл. 37 СНиП [ATTACH]1178018062.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Эти заготовки можно отдавать как заготовки конструкторам.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
2 p_sh Вы пользуете Монтаж? Как успехи? У меня на тестовых задачах несколько нижних этажей нормально "возводятся", а выше явно неверные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
вот пример рамы 16 этажей (версия кривая 9,2), Все вроде на дело похоже. [ATTACH]1178100965.rar[/ATTACH] Результатом пользования можно в целом назвать отклонения решения на общей схеме проявляющимися в: - на средние колонны + 1 этаж нагрузки (в зависимости от жесткости перекрытий) - моменты в крайних колоннах по общей схеме расчитываются в запас против схемы с учетом монтажа, поэтому (да простят меня экономисты) если армирование не прижимает то назначаю армирование по результатам расчета на общей схеме. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
Седой
Цитата:
Теоретически объяснение выглядит просто - соотношение продольных и изгибных усилий в связи с деформированной схемой (метод перемещений...) Но практически (реально, в натуре) деформированная схема выглядит несколько отличной от теоретической. Почему? В десятке открытых тем форума попытки анализа делались, в.т.ч. и покорным (неугомонным) слугой ![]() нереалистичность моделирования геометрии, физики и истории, относительно работы строительных конструкций. Поясню: а). Применяя дискретное представление в виде набора из КЭ, частично нарушается континуальность среды. б). Численное загружение построенной модели происходит весьма приближенно к реальности - загузка д.б. в унисоне с возведением. в). Железобетон в напряженных зонах весьмя нелинейно работает - неучет ведет к нереалистичному распределению усилий. г). И самый болезненный вопрос - реалистичность учета работы грунтов основания здания, в особенности при учете сейсмического воздействия. РЕЗЮМЕ: К сожалению, однозначности в построении РС, при попытке учесть указанные факторы, не может быть по определению, т.к. во всех факторах присутствует аспект модификационного выбора. У десяти квалифицированных расчетчиков будут десять разных результатов расчета :roll: И все они будут по-своему правы :roll: . Что делать? Рецепт пока один - квинтесенция теории, опыта и интуиции ![]() 2. Как поступить с большой арматурой в верхних этажах? Если очень большая, то надо установить фактор влияния. М.б. это из-за неравномерности вертикальных деформаций , или из-за скачка жесткостей, и т.п. Если первое, то явно надо учесть податливость узловых соединений...как? это уже другая тема... И 3. В колоннах диаметр 16 практически не используют - только вспомогательные стержни. Пока так...
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641
|
p_sh
Цитата:
![]() 2. С ЛИРОй пока не на "ТЫ", визуализация раздражает, видимо, что не на "ТЫ", но, если не сложно, прокомментируйте цель приведенного примера, что с чем сопоставляется? Значения N=27 тонн явно маловаты для 16-ти ярусов? а моменты то ж не понятны. 3. Попытаюсь выложить картинку двух последних ярусов (шаг 16 и 17). Что сопоставлять? На основани чего ВЫ сделали вывод: Цитата:
Или я ученик плохой или Вы, считая себя "новичком", скупитесь на комментарии? Понимаю, у нас договоренности не заключались ![]() ![]() [ATTACH]1178119781.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
![]() каждый этап - отдельное (последущее) загружение. и соответсвенное добавление элементов к схеме. каждый этап меняет ндс рамы, как именно демонстрируют отдельные схемы (16-ти - 1 этажные) загруженные только на соответствующем этапе.(на верхнем этаже) если сложить усилия с каждого этапа (в эксельском файле), то получится конечное усилие, с учетом монтажа, которое совпадает со схемой расчитаной с модулем МОНТАЖ. ps/ расчет с учетом монтажа делали ( чего-то нажать надо перед расчетом и галку поставить) |
|||
![]() |