Может ли контрящая гайка не иметь выступающих 2-3 витка резьбы болта?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

На монтаже установили короткие болты.
Может ли контрящая гайка не иметь выступающих 2-3 витка резьбы болта? Или даже не иметь 2-3 витка резьбы в пределах своей высоты? Будет ли в этом случае работать контргайка?
Просмотров: 47453
 
Непрочитано 09.06.2014, 05:51
#2
Sibir


 
Регистрация: 21.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 604
<phrase 1=


Offtop: Откуда "ползут" эти аморфные 2-3 витка болта?
п. 4.17. СНиП 3.03.01-87 Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм..
1. Переделать! Установить проектные болты. Если нет, тогда:
2. Рассмотреть возможность установки пружинной шайбы.
3. Если установили короткие болты, то надо проверить условие: п. 4.14. СНиП 3.03.01-87 резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.
Sibir вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 11:43
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
На монтаже установили короткие болты.
Вот на этом вопрос и исчерпан. КОРОКИЕ поменять на НОРМАЛЬНЫЕ. Другие все остальные мысли - жевание соплей.
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может ли контрящая гайка не иметь выступающих 2-3 витка резьбы болта? Или даже не иметь 2-3 витка резьбы в пределах своей высоты? Будет ли в этом случае работать контргайка?
Такие решения называются "на соплях". У Вас есть счастливая возможность сделать правильный выбор на всю жизнь, как вести себя в таких случаях: или всю жизнь мастрячить "на соплях", или делать надежные вещи. Как у японцев. У немцев. И даже как у американцев.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 11:48
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
КОРОКИЕ поменять на НОРМАЛЬНЫЕ. Другие все остальные мысли - жевание соплей
угу. Особенно анкерные. Вытащить и поменять ^_^
 
 
Непрочитано 09.06.2014, 12:40
#5
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Если хоть на один ПОЛНЫЙ виток закручен, контргайка свою роль выполняет. Это не основная гайка, которая гарантированно должна на всю высоту закручиваться для обеспечения расчетного усилия. Ведь по сути, можно было бы простую корончатую гайку установить и через отв-е на болте проволокой зафиксировать. Другое дело, надежность всего этого. Раз кто-то делал расчет именно на контргайки, то и нужно обеспечить длину болта С УЧЕТОМ контргайки. Другое дело (или уже третье?), если какой-нибудь начальник с правом подписи возьмет отв-сть на себя за возможный форс-мажор.
__________________
Век живи, век учись - ...

Последний раз редактировалось Bull, 09.06.2014 в 13:56.
Bull вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 13:18
| 1 #6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
угу. Особенно анкерные. Вытащить и поменять ^_^
Анкерные особенно. Заставить демонтировать монолитный массив и заново отлить. Это будет поучительное наказание.
А создавать проблемы на ровном есте и героически их преодолевать - уже теперь не смешно даже. Пора учиться у китайцев хотя бы.
Я уверен (спиной чувствую), автор не о фундаментных болтах.
Предлагаю темы на тему исравления косяков обязать начать со слов: "Я, такой-о (ф.и.о.), накосячил там-то (объект, адрес), прошу определить размер моего наказания, и прошу помочь облегчить мою печальную судьбу. Обязуюсь впредь все и всегда делать КАЧЕСТВЕННО".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 17:02
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот на этом вопрос и исчерпан. КОРОКИЕ поменять на НОРМАЛЬНЫЕ. Другие все остальные мысли - жевание соплей.
А если в ответ на предложение поменять короткие болты на нормальные следует грозный вопрос:"Тебя сразу убить или сперва желаешь помучиться?"
Я так понимаю, Ильнур, что вы в такой ситуации предпочли бы гордо умереть с презрительной усмешкой на устах.
Однако, даже легендарный красноармеец Сухов в подобной ситуации предпочел сперва помучиться. Выражаясь вашими словами - пожевать сопли. (Правда это "жевание соплей" очень дорого обошлось тем, кто задавал ему вопросы.)
Цитата:
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
п. 4.17. СНиП 3.03.01-87 Головки и гайки болтов, в том числе фундаментных, должны после затяжки плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а стержень болта выступать из гайки не менее чем на 3 мм..
1. Переделать! Установить проектные болты. Если нет, тогда:
2. Рассмотреть возможность установки пружинной шайбы
3. Если установили короткие болты, то надо проверить условие: п. 4.14. СНиП 3.03.01-87 резьба болтов не должна входить в глубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки.
Гайка низкая ГОСТ 5916 применяется в качестве контргайки, чтобы основной крепеж не раскручивался при воздействии вибрационных, циклических нагрузок.

Согласно СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция "Несущие и ограждающие конструкции":
" 4.5.4 Под гайки следует устанавливать не более двух круглых шайб (ГОСТ 11371).

Допускается установка одной такой же шайбы под головки болтов. В необходимых случаях следует устанавливать косые шайбы (ГОСТ 10906).

Резьба болтов, в том числе сбег резьбы, не должны входить вглубь отверстия более чем наполовину толщины крайнего элемента пакета со стороны гайки."
"4.5.7 Гайки и головки болтов, в том числе фундаментных, после затяжки должны плотно (без зазоров) соприкасаться с плоскостями шайб или элементов конструкций, а резьба болтов выступать из гаек не менее чем на один виток с полным профилем."
Так что ни о каких 2-3 витках, eilukha, тут речи не идет. Не надо фантазировать и усугублять ситуацию.

Должен заметить, что ни старый неактуализированный СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" (на него ссылается Sibir), ни новый актуализированный СП 70.13330.2012 не значатся в распоряжении Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р и не являются обязательными к применению. Это документы добровольного применения. Какой вам больше нравится - тот и выбирайте.

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.06.2014 в 17:49.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 17:40
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А если в ответ на предложение поменять короткие болты на нормальные следует грозный вопрос:"Тебя сразу убить или сперва желаешь помучиться?"...
На грозные вопросы есть ответы с винтом. Предназначение низкой гайки - не компенсация нехватки длины болта.
Гайка должна быть солидной, контровка - мощной, соединение - надежным. Чтоб на века.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2014, 17:44
1 | #9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
компенсация нехватки длины болта
Главное в болте - не размер, а умение пользоваться.
 
 
Непрочитано 10.06.2014, 22:45
#10
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Гайка низкая ГОСТ 5916
недавно применяли их для приведения в соответсвие с требованием норм косяка анкерных групп.
Stepik-ssv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.06.2014, 23:30
#11
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
для приведения в соответствие с требованием норм
- в качестве контрящей использовали? С другой стороны, высокая контрящая гайка не может хуже работать низкой.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Не надо фантазировать
- согласен, всё чётко прописано.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2014, 22:03
#12
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- в качестве контрящей использовали?
Да. "Рабочая" гайка осталась обычной. Для контрения, решил, будет достаточно. Для применения в полноценном соединении - есть много вопросов, тк товар не ходовой, а те что нам продали с сертификатом (класс 4 на гайке, в сертификате - 6), оказались мягкими и грани гайки легко слизывались ключем...
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 12.06.2014, 14:38
#13
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Анкерные особенно. Заставить демонтировать монолитный массив и заново отлить. Это будет поучительное наказание.
Было такое, заставили переделывать, срезать все анкера, резать отверстия и ставить химию хилти. Ибо нех...
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2014, 14:43
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: наращиваются же анкерные болты. Срезаются ниже опорной плиты и навариваются, с полным проваром, физ. контролем, и т.д.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 08:05
1 | #15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Главное в болте - не размер, а умение пользоваться.
Верно:

Стальной СНиП и ГОСТ предписывают применять ТОЛЬКО вот такие гайки:
Цитата:
8 - гайка по ГОСТ 5915
Не надо фантазировать насчет низких, косых и кривых гаек.
Изображения
Тип файла: jpg болты.jpg (63.0 Кб, 19687 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.06.2014 в 08:14.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 09:49
#16
vik123


 
Регистрация: 05.11.2012
Сообщений: 339


Согласно СТО 0051-2006 "КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. Изготовление и монтаж."
"5.6 Выполнение соединений на болтах без контролируемого натяжения.
5.6.4 Для предотвращения самоотвинчивания гайки дополнительно закрепляют постановкой специальных шайб или контргаек.
5.6.5 В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % от расчетного предела прочности, допускается дополнительно не закреплять."
vik123 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:29
#17
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Согласно СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция "Несущие и ограждающие конструкции":
"4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0."

К фундаментным болтам, действительно, требования жесткие - гайки и контргайки только по ГОСТ 5915 или по ГОСТ 10605, в зависимости от конструкции болта.

В то же время топикстартер писал:
Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
На монтаже установили короткие болты.
Как я понял - это не фундаментные болты.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2014 в 12:41.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 11:34
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Leonid555, а установка фундаментных болтов - не монтаж разве?)
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 12:43
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
а установка фундаментных болтов - не монтаж разве?)
Формально - это не монтаж стальных конструкций. Во всяком случае топикстартеру следовало бы прямо написать, что речь идет именно о фундаментных болтах.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я уверен (спиной чувствую), автор не о фундаментных болтах.
Вот и я так подумал.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2014 в 13:03.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:21
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
5.6.5 В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % от расчетного предела прочности, допускается дополнительно не закреплять."
осталось только проконтролировать усилия натяжения всех абсолютно болтов, составить журнал постановки болтов с контролируемым натяжением и т.д.

Проще контргайки накрутить.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 13:34
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
проконтролировать усилия натяжения всех абсолютно болтов
Разве не каждого четвертого, а потом, если найдут косяк, то абсолютно всех?)
 
 
Непрочитано 16.06.2014, 14:28
1 | #22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


4.33. Натяжение болтов следует контролировать:

при числе болтов в соединении до 4 - все болты, от 5 до 9 - не менее трех болтов, 10 и более - 10% болтов, но не менее трех в каждом соединении.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2014, 16:56
#23
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
осталось только проконтролировать усилия натяжения всех абсолютно болтов, составить журнал постановки болтов с контролируемым натяжением и т.д.
Проще контргайки накрутить.
А это опять таки вопрос из серии:"Тебя сразу убить или желаешь помучиться?!"
Хочешь короткие болты? Мучайся!
А то низкие контргайки Ильнур запретил.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 19:41
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Просто нет смысла в замене нормальной гайки на низкую - количества витков в работе одно и то же. В сухом остатке остается оптическая иллюзия или юридическая коллизия - а вот теперь болт торчит, и типа все путем. На деле-то нихрена не изменилось.
Применение низких гаек СНиПом не предусмотрено. В машиностроении низкие гайки используются случаях, когда стержень болта недогружен на растяжение.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 19:50
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Да приварить и дело с концом!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 23:15
#26
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да приварить и дело с концом!
Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта. См. пост 17.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Просто нет смысла в замене нормальной гайки на низкую - количества витков в работе одно и то же. В сухом остатке остается оптическая иллюзия или юридическая коллизия - а вот теперь болт торчит, и типа все путем. На деле-то нихрена не изменилось.
Если я вас правильно понял - в принципе, применять низкие гайки в качестве контргаек можно, но не нужно. Только и всего.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Применение низких гаек СНиПом не предусмотрено.
Не надо заформализовывать НОРМЫ. Они и так достаточно формализованы.
Формально - в СНиП ничего не сказано о том, что гайки и контргайки всегда должны быть абсолютно одинаковыми и что применение низких контргаек категорически запрещено.
Другое дело, что НОРМЫ разрешают просто затянуть гайки болтов на определенные усилия и в некоторых случаях даже этого будет достаточно - контргайки вообще не потребуются и можно будет сэкономить на длине болтов, если это кому-то очень нужно.
Что касается вообще способов закрепления гаек от самооткручивания , то в СНиП как раз сказано, что применяться могут самые разные способы.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В машиностроении низкие гайки используются случаях, когда стержень болта недогружен на растяжение.
В зоне установки контргайки болт заведомо недогружен на растяжение.
Я уверен (ну или как вы пишете - спиной чувствую), что у топикстартера болты на растяжение вообще не работают. В таком случае - гайки всего лишь удерживают болты от смещения и выпадания из отверстий. Тогда - даже если кто-то и применит низкие контргайки, то это не является криминалом и грубым нарушением СНиП.

Последний раз редактировалось Leonid555, 17.06.2014 в 23:24.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 00:57
#27
miko2009

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Может ли контрящая гайка не иметь выступающих 2-3 витка резьбы болта? Или даже не иметь 2-3 витка резьбы в пределах своей высоты? Будет ли в этом случае работать контргайка?
Если речь про болты нормальной точности(прочности) убрать контргайку, поставить шайбу гровер или убрать и вторую гайку и поставить гайку с нарезкой. Если про болты высокой точности(прочности) какие вообще контргайки ? если все же монтажный болт(только смонтировать конструкцию) тем более о контргайке речи нету.

Один виток гайки выдерживает 0.2 полных касательных напряжений, в итоге 5 витков (именно столько в каждой гайке и не мм больше или меньше) единица полных кас. напр. Если болт расчетный то применение гайки низшего класса точности (прочности ) возможно в будущем статья УК РФ.
miko2009 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:53
#28
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


далеко не всегда можно ставить гровер, это первое.

Второе - конструкции уже могут быть смонтированы, просто не накручены контргайки (сталкивался лично с таким). Раскрутить все болтовые соединения, навтыкать гроверов и снова закрутить... Сдается мне, что монтажник вызовет на объект "для осуществления авторского надзора и т.д. и т.п.", где тихо-мирно похоронит в фундаменте соседнего здания/сооружения, предварительно напихав в некоторые технологические отверстия организма побольше этих самых гроверов.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 14:12
#29
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
конструкции уже могут быть смонтированы, просто не накручены контргайки
- именно, а когда накрутили контргайки, болты оказались короткие.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:00
1 | #30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Если я вас правильно понял - в принципе, применять низкие гайки в качестве контргаек можно, но не нужно. Только и всего..
Нет, я ТАК не сказал. Я сказал о том, что НЕТ ФИЗИЧЕСКОГО СМЫСЛА менять нормальную гайку на низкую. Поставив низкую гайку, мы создаем иллюзию достаточности длины болта - болт же торчит. С таким же успехом можно просто сточить нормальную гайку. А по сути ничего НЕ УЛУЧШИЛОСЬ.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Не надо заформализовывать НОРМЫ. Они и так достаточно формализованы.
Формально - в СНиП ничего не сказано о том, что гайки и контргайки всегда должны быть абсолютно одинаковыми и что применение низких контргаек категорически запрещено...
В СНиП п.12.20 указаны ТОЛЬКО два вида стопорения: 1. Пружинная шайба ИЛИ 2. Контргайка. Соответственно в п.2.4 предписаны ГОСТ 5915–70 на гайки и ГОСТ 6402–70 на гроверы. Иное НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Другое дело, что НОРМЫ разрешают просто затянуть гайки болтов на определенные усилия и в некоторых случаях даже этого будет достаточно - контргайки вообще не потребуются и можно будет сэкономить на длине болтов, если это кому-то очень нужно....
Это именно ДРУГОЕ дело - речь о высокопрочных болтах и о второстепенных конструкциях - это не имеет отношения к теме.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Что касается вообще способов закрепления гаек от самооткручивания , то в СНиП как раз сказано, что применяться могут самые разные способы....
В СНиП п.12.20 указаны ТОЛЬКО два вида стопорения: 1. Пружинная шайба ИЛИ 2. Контргайка. И все.
Способов контрения дофига и более - от клеев до лавсановых вставок, однако СНиПом предусмотрены только ДВА способа.
Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...автора...- гайки всего лишь удерживают болты от смещения и выпадания из отверстий. Тогда - даже если кто-то и применит низкие контргайки, то это не является криминалом и грубым нарушением СНиП.
Это не криминал. Это просто формализация ситуации - типа вот теперь болт торчит из гайки. Такую же надежность будет иметь навинчивание нормальной гайки. А куда девается сам смысл торчания болта из гайки? Зачем это торчание? Для красоты?
Я не против индивидульного подхода к решению локальных проблем. Но повсюду сквозит постоянная готовность схитрить и выкручиваться. А тенденций к моральному исправлению и очищеню душ не наблюдается.
Вот такая печальная история о гайке и контргайке...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 18:06
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Ещё какие-то синтетические мастики имеются для контрения, но они для машиностроения и наносить их нужно до закручивания гаек.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 18:17
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот Ильнур затронул тему интересную - зачем болту торчать из гайки на сколько-то там витков. Все мы прекрасно знаем, что работают в гайке в основном только первые витки (сопромат, детали машин и все такое). В контргайке так тем более много витков для работы не нужно.

Отсюда вопрос - может быть болт из контргайки должен высовываться именно для КРАСОТЫ? Ну, то есть для визуального осмотра и все такое? И может быть с этой стороны низкая контргайка на низком болте - совсем не то же самое, что высокая?


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Ещё какие-то синтетические мастики имеются для контрения
Да ну, Вы еще фум-лентой обмотайте или на герметик посадите...

Кстати, приваривать к стволу болта нельзя. А к конструкции можно?
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2014, 18:49
#33
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
совсем не то же самое, что высокая?
- очевидно, что высокая точно не хуже низкой (красоту пока не трогаем).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 15:03
#34
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Другое дело, что НОРМЫ разрешают просто затянуть гайки болтов на определенные усилия и в некоторых случаях даже этого будет достаточно - контргайки вообще не потребуются и можно будет сэкономить на длине болтов, если это кому-то очень нужно.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это именно ДРУГОЕ дело - речь о высокопрочных болтах и о второстепенных конструкциях - это не имеет отношения к теме.
Как раз имеет отношение.
Согласно СП 70.13330.2012, СНиП 3.03.01-87 Актуализированная редакция "Несущие и ограждающие конструкции", глава 4.5 Монтажные соединения на болтах без контролируемого натяжения:
"4.5.5 Решения по предупреждению самоотвинчивания гаек - постановка пружинных шайб (ГОСТ 6402), контргаек или других способов закрепления гаек от самоотвинчивания - должны быть указаны в рабочих чертежах марки КМ.
Применение пружинных шайб не допускается при овальных отверстиях, при разности номинальных диаметров отверстия и болта более 3 мм, при совместной установке с круглой шайбой (ГОСТ 11371), а также в соединениях на болтах, работающих на растяжение. Запрещается стопорение гаек путем забивки резьбы болта или приварки гаек к стержню болта.
В конструкциях, воспринимающих статические нагрузки, гайки болтов, затянутых на усилие свыше 50 % расчетного предела прочности стали болта, допускается дополнительно не закреплять. Фундаментные болты должны комплектоваться в соответствии с ГОСТ 24379.0."

Так что к высокопрочным болтам (да еще и с контролируемым натяжением) это не относится. Про высокопрочные болты написано в главе 4.6 "Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СНиП п.12.20 указаны ТОЛЬКО два вида стопорения: 1. Пружинная шайба ИЛИ 2. Контргайка. И все.
Это вы имеете ввиду пункт из неактуализированного СНиП II-23-81* "Стальные конструкции":
"12.20*. В соединениях с болтами классов точности А, В и С (за исключением крепления второстепенных конструкций и соединений на высокопрочных болтах) должны быть предусмотрены меры против развинчивания гаек (постановка пружинных шайб или контргаек)."

Однако в СП 16.13330.2011, СНиП II-23-81* Актуализированная редакция "Стальные конструкции" написано:
"14.2.6 Установку шайб на болты следует выполнять согласно требованиям СНиП 3.03.01.
В расчетных соединениях с болтами классов точности А и В (за исключением крепления вспомогательных конструкций) следует предусматривать меры против самоотвинчивания гаек (постановка пружинных шайб, вторых гаек и др.)."

Вот это самое пояснение "и др." можно толковать достаточно широко. Разработчики НОРМ прекрасно понимают, что способов контрения как вы выразились "дофига" и просто не стали их перечислять.

Последний раз редактировалось Leonid555, 19.06.2014 в 15:11.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 15:45
#35
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


формально обязательным к применению на территории Российской Федерации (согласно 1047-р) является именно неактуализированный СНиП.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 20:33
#36
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
формально обязательным к применению на территории Российской Федерации (согласно 1047-р) является именно неактуализированный СНиП.
СНиП. А насчёт того, что он актуализирован или нет ничего не написано. СП наприсано мелкими буковками, а СНиП большими и номер тот же самый.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2014, 22:41
#37
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


на титульном листе сверху вниз

Цитата:
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С В О Д П Р А В И Л СП 16.13330.2011
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
Актуализированная редакция


СНиП II-23-81*

Издание официальное
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2014, 13:48
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
...Это вы имеете ввиду пункт из неактуализированного СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"...
Я ВСЕГДА имею ввиду СНиП, когда говорю СНиП. Тем более про добрый старый ДЕЙСТВУЮЩИЙ СНиП II-23-81.
Современные СП и старые СНиП - разные вещи. СП изобилуют недоделками, несогласованностью с системой, откровенными ляпами и прямыми ошибками. СП- продукт промежуточной эпохи, и не имеют основательности. Со временем они будут кардинально переработаны, в т.ч. будет сделан несмешным титульный лист.