Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла

Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.06.2014, 10:47 #1
Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла
lmp
 
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 15

Добрый день! Нужна помощь в решении узла. Есть гнутая коробка из швеллеров, для которой на опоре необходимо выполнить податливый в горизонтальном направлении узел, чтобы избежать распора который по факту нечем воспринимать. Изначально был выполнен просто узел на двух уголках, но как мне кажется он не достаточно податлив.
Также есть вариант с овальными отверстиями. Прошу оценить оба варианта во вложении и предложить что-нибудь если они не подходят.

Вложения
Тип файла: pdf Подвижный узел.pdf (14.1 Кб, 337 просмотров)

Просмотров: 7583
 
Непрочитано 17.06.2014, 10:57
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ну окей, не будет распора, а дальше чего? Геометрически-изменяемая система? Или узел перегиба будет своей жесткостью этого не допускать? А горизонтальное перемещение нижнего конца и вертикальное - узла перегиба - как?
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 10:58
#3
lmp


 
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 15


Система изменяемая не будет, у балки две опоры, одна- неподвижный шарнир, вторая должна быть подвижной.
lmp вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 11:37
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


А какой распор получился? И какое перемещение в узле? Не очень удачный узел. Вы уверены , что уголок будет достаточно хорошо проскальзывать по бетону? Наверное надо обеспечить в этом узле скольжение металл по металлу.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:49
#5
lmp


 
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 15


Распор порядка 8т, перемещение в узле надо обеспечить 10-15 мм. Я вот и думаю овальные отвестия поставить чтобы балка могла поехать вперед сопкойно
lmp вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 11:49
#6
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Хлипко. Под нагрузкой узел перегиба немного осядет, опора уедет. В итоге не будет подвижного шарнира.

Offtop: Ох уж эти коттеджи)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Опора уедет и обратно не вернется. 8)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше

Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 17.06.2014 в 11:50. Причина: Ответ уже появился)
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 11:52
#7
lmp


 
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 15


Вот я и справшиваю как в данном случае подвижный шарнир обвеспечить
lmp вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 11:55
#8
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Никак. Балка будет стремиться "к прямой линии". Допустим, сделали зазор 10мм. После первой зимы он станет 5мм, после 2-й - 0мм. И вся подвижность исчезнет. Не верю, что стык в середине балки сможет оставаться неизменным.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:00
#9
lmp


 
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 15


Максимальные перемещения горизонтальные мы знаем, балка будет работать по идеи упруго. И как я понимаю нам надо обеспечить ей возможность свободного перемещения под максимальной нагрузкой
lmp вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 12:26
#10
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


В узле будут огромные силы трения. Обратного "хода" не будет. Постепенно Ваш зазор придёт в ноль. Распор следует тут ожидать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 168
Размер:	262.2 Кб
ID:	130472  
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2014, 12:49
#11
lmp


 
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 15


Я вот думаю может опирание со второй стороны сделать скользящим, тогда тоже вопрос снимется
lmp вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 13:01
#12
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от lmp Посмотреть сообщение
Я вот думаю может опирание со второй стороны сделать скользящим
Тоже самое будет.
Цитата:
Сообщение от lmp Посмотреть сообщение
необходимо выполнить податливый в горизонтальном направлении узел, чтобы избежать распора который по факту нечем воспринимать.
Конструктивно сложно избежать распора на деле. Если это коттедж, то возможно и квалификации строителей не хватит получить требуемые габариты и размеры в опорных узлах.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 13:36
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Не верю, что стык в середине балки сможет оставаться неизменным
дык и я о том же. Либо его делать жестким, но и раму переменного сечения с утолщением к этому "колену".


Цитата:
Сообщение от lmp Посмотреть сообщение
Максимальные перемещения горизонтальные мы знаем
Хрен бы там, Вы знаете только в первом приближении. Сделайте нелинейный расчет, они сильно вырастут.


Цитата:
Сообщение от lmp Посмотреть сообщение
Я вот думаю может опирание со второй стороны сделать скользящим, тогда тоже вопрос снимется
Зачем эти пальцемвнебные предположения? Наугад тычете.

Сделайте затяжку.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 13:47
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Только подшипники или тефлон могут уменьшить распор в 2-3 раза.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:29
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Бахил, ого кто вернулся.
Подшипники - катковые опоры?
А как они помогут уменьшить распор? Они его исключат и дадут возможность балке свободно перемещаться.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:39
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Привет, Арикайкай!
К сожалению, полностью исключить силу трения не получитЬся (намёк).
Так что отпор всё равно останется.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 14:42
#17
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


тефлон, он-же фторопласт, не советую применять. Фторопласт обладает текучестью под нагрузкой и через некоторое время его, просто, выдавит из-под опоры...
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 15:35
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Ну есть варианты. То что сама конструкция хреновая, тебя не смущает?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 15:50
#19
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Бахил, конструкция- хреновая, верняк. Но фторопласт не годится для скользящих опор, как-бы его не пиарили
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 15:54
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Хмурый, да и хрен с ним. Пусть подшипники ставит.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:07
#21
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Offtop: Подшипники, фторопласты , тут нормальный узел надо придумать и все
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:09
#22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Подшипники, фторопласты , тут нормальный узел надо придумать и все
Offtop: еще я краем уха что-то про графитовую смазку слышал...
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:11
#23
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Offtop: Про подшипники это шутка?))
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:19
#24
Foksolic

инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.01.2008
СПб
Сообщений: 523
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™


Берете опорную реакцию и умножаете на 0,3 - получаете реакцию при скольжении, если устраивает выполняете узел с овальным отверстием. Не устраивает устанавливай катковую опору или фторопластовую прокладку (коэф. трения 0.1, если не ошибаюсь). При правильном расчете рамка будет работать по упругой схеме и спокойно будет возвращаться в свое положение при снятии нагрузки.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 16:20
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Я бы сделал подвижную опору слева. Справа же, чисто интуитивно, опорные уголки, помимо горизонтального хода, будут еще и как бы заваливаться. Это усложнит проскальзывание. Болтов сильно много ставить не надо - достаточно по одному с каждой стороны. Овальные отверстия подлиннее. Нужно также хотя бы грубо прикинуть распор, возникающий от сил трения. Если он будет значителен и серьезно нагрузит опорную стену - надо подумать об уменьшении сил трения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:05
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Про подшипники это шутка?))
катковые опоры - почему нет? Единственный вариант создать действительно шарнирно-подвижную опору.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:14
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Блин! смайлики забыл поставить! Извините пожалуйста.
Даже и не знаю как сказать. В наклонном стержне справа будет продольная сила? Вот пришла она на опору и разложилась на вертикальную и горизонтальную. Поставили подшипник. Чем будет восприниматься горизонтальная составляющая? (сразу предупреждаю - вопрос с подвохом).
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:29
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, можно я отвечу, пожалуйста?! Я знаю ответ!

Последний раз редактировалось s7onoff, 17.06.2014 в 17:35.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:33
#29
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


А я и не сомневаюсь. А что ты разрешения спрашиваешь? Я не модератор.
Offtop: Только коротко-одной буквой
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:40
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Она СВАЛИТ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ НАПРАВО пока система не придет в такое равновесие где за счет:
1) жесткости "коленного" верхнего узла (который перестанет к тому времени быть верхним)
2) появления дикого изгибающего момента в этой "балке"
правая опора перестанет кататься и будет давить только вниз.

Но! Скорее всего оно все либо со стены соскользнет к тому времени, либо этот "жесткий" узел покажет всем площадку текучести и полетит к недрам земли вместе с крышей.

wingardium leviosa!
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 17:42
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: Я же сказал ОДНОЙ Буквой!
И эта буква Q.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 18:50
#32
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я бы сделал подвижную опору слева. Справа же, чисто интуитивно, опорные уголки, помимо горизонтального хода, будут еще и как бы заваливаться. Это усложнит проскальзывание. Болтов сильно много ставить не надо - достаточно по одному с каждой стороны. Овальные отверстия подлиннее. Нужно также хотя бы грубо прикинуть распор, возникающий от сил трения. Если он будет значителен и серьезно нагрузит опорную стену - надо подумать об уменьшении сил трения.
Согласен.

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
катковые опоры - почему нет?
Offtop: Никогда не делал, наверно и отношение такое)))
Скорее всего это малоэтажный дом. Сюда хотим сделать «интересный» узел. А стоит ли принимать такое решение, если проще и надежнее установить стойку/затяжку и т.д.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 18:52
#33
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Никогда не делал
я тоже, но применяются, инфа 100%.

Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
А стоит ли принимать такое решение, если проще и надежнее установить стойку/затяжку и т.д.
Очевидно, стойка/затяжка решат все проблемы.
 
 
Непрочитано 17.06.2014, 18:54
#34
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Offtop: Наверно проект уже готов почти, а тут с кровлей что-то не так 8)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2014, 20:03
#35
Stepik-ssv


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
тефлон, он-же фторопласт, не советую применять. Фторопласт обладает текучестью под нагрузкой и через некоторое время его, просто, выдавит из-под опоры...
Где-то полгода назад разирались с єтим вопросом. Фторопласт 4м по ГОСТ нормально выдерживает нагрузку до 100 (или 80) кг/см2 (завтра уточню). Так что если развить базу до нужных размеров, то все должно стоять, а если еще и смазки добавить ))
Stepik-ssv вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 01:16
#36
GARU


 
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132


Цитата:
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Берете опорную реакцию и умножаете на 0,3 - получаете реакцию при скольжении, если устраивает выполняете узел с овальным отверстием. Не устраивает устанавливай катковую опору или фторопластовую прокладку (коэф. трения 0.1, если не ошибаюсь). При правильном расчете рамка будет работать по упругой схеме и спокойно будет возвращаться в свое положение при снятии нагрузки.
Соглашусь с таким ответом, если только там в бетоне закладная. Т.е. нужно скольжение металла по металлу.
А вот эти 300мм бетона, это что, новый бетон что ли?
По поводу узла - никакие уголки не прокатят в таком виде (и вообще любое соединение по бокам коробки). Делайте торцевую пластину (у вас на чертеже Заглушка 4мм которая) вертикально, 15-20мм и от неё стройте узел опирания.
GARU вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 02:36
#37
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


слоты - самое стандартное для не сильно нагруженных балок. Минусы что трение (нужна прокладка) и что болты могут по ошибке затянуть (а значит обязательно затянут) и кроме распора может добавиться какой то момент на кладку, так как соединение не очень certain
как варианты (просчитываемые) - листовой шарнир (то есть два ребра вместо уголка) или какой то короткий линк с двумя шарнирами (трудности с болтами в узле). Верхний узел должен быть надежно закреплен. Кроме того обычно предполагается закрепление на кручение по концам - но для коробчатой балки это не актуально.
Тут действительно серьезный вопрос - так как балке вряд ли что то будет в любом случае а кладка трескается легко.

Последний раз редактировалось ETCartman, 18.06.2014 в 02:44.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 08:29
#38
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Не думаю что в доме нужны перемещения даже порядка 1 см. Неизбежны будут всевозможные трещины и зазоры в ограждающих конструкциях и отделке. Нужно все таки воспринимать распор стеной. Если 8т стена не держит, то увеличивать сечение балки и ужесточать узел колена до тех пор, пока распор не уменьшится до величин приемлемых для стены.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.

Последний раз редактировалось Krieger, 18.06.2014 в 08:42.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 11:52
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Нужно все таки воспринимать распор стеной.
Тут еще нужно разобраться с терминологией. Строго говоря данная конструкция безраспорная. Горизонтальное усилия в неподвижных опорах правильнее называть горизонтальной опорной реакцией. Ключевое отличие от распора в том, что если неподвижную опору, в которой возникает горизонтальная реакция, освободить, то она сдвинется на некоторую небольшую величину и более никаких горизонтальных усилий не будет. Распор же действует всегда. Например в случае висячих стропил распор будет действовать на подвижную опору до тех пор, пока она не слетит со стены и стропила рухнут.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:11
#40
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тут еще нужно разобраться с терминологией. Строго говоря данная конструкция безраспорная. Горизонтальное усилия в неподвижных опорах правильнее называть горизонтальной опорной реакцией. Ключевое отличие от распора в том, что если неподвижную опору, в которой возникает горизонтальная реакция, освободить, то она сдвинется на некоторую небольшую величину и более никаких горизонтальных усилий не будет. Распор же действует всегда. Например в случае висячих стропил распор будет действовать на подвижную опору до тех пор, пока она не слетит со стены и стропила рухнут.
Распор и есть горизонтальная реакция неподвижной опоры.
Допустим, сделали подвижную опору. А дальше что? Все условия благоприятны для "движения" наружу. Конструкция податлива и, на мой взгляд, ненадежна.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:45
#41
s7onoff


 
Сообщений: n/a


геометрически нелинейный расчет при случайно-подобной геометрии и при случайной жесткости/нагрузке показал, что на втором шаге деформация горизонтального участка может достигнуть такой величины, при которой "конек" сдвинется влево настолько, что и правая опора тоже сдвинется ВЛЕВО.
 
 
Непрочитано 18.06.2014, 12:49
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
геометрически нелинейный расчет при случайно-подобной геометрии и при случайной жесткости/нагрузке показал, что на втором шаге деформация горизонтального участка может достигнуть такой величины, при которой "конек" сдвинется влево настолько, что и правая опора тоже сдвинется ВЛЕВО.
Круто!
Offtop: Вот флуда развели... Делать вам нечего?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 13:59
#43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Распор и есть горизонтальная реакция неподвижной опоры.
Тогда и простую балку следует назвать распорной конструкцией, потому что если вы зададите обе опоры неподвижными, то в них возникнут хоть и мизерные (зависит от гибкости балки), но горизонтальные опорные реакции.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:15
#44
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тогда и простую балку следует назвать распорной конструкцией, потому что если вы зададите обе опоры неподвижными, то в них возникнут хоть и мизерные (зависит от гибкости балки), но горизонтальные опорные реакции.
При больших прогибах да (как у вант, например). Тут геометрия в виде арки почти.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:22
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
При больших прогибах да (как у вант, например). Тут геометрия в виде арки почти.
Видите какая глупость получается: балка - распорная конструкция. Нужно различать горизонтальные реакции опор в распорных и безраспорных конструкциях. Например в той же балке, если одну опору освободить, то схема остается геометрически неизменяемой. Опора немного уедет в сторону и конструкция продолжит выполнять свою функцию. А вот висячие стропила - распорная конструкция. Здесь если освободить одну опору, то система становится геометрически изменяемой.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:41
#46
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


Цитата:
Сообщение от lmp Посмотреть сообщение
на опоре необходимо выполнить податливый в горизонтальном направлении узел
В свое время убирал распор от ферм которые опирались на ж.б. колонны (колонны рассчитывались без учета горизонтальных усилий) с помощью овальных отверстий + антифрикционных прокладок из фторопласта, который применяется в подшипниках качения. Вот примечание с чертежа:
2. Антифрикционные прокладки выполнить из материала Ф4К15М5 (Фторопласт Ф4 + 15% коксовой муки + 5% дисульфида молибдена) толщиной 5 мм. Все сварные работы на опорных узлах фермы закончить до установки антифрикционных прокладок.
И еще давал координаты производителя (продавца).
Покрытие стоит уже 10 лет (тьфу, тьфу, тьфу ).
Dant вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 14:41
#47
Stefanovsky Denis

Был 7215
 
Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Опора немного уедет в сторону и конструкция продолжит выполнять свою функцию.
Вы бы сделали тут подвижную опору? Мне кажется не в этом случае нужно так баловаться))

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Видите какая глупость получается: балка - распорная конструкция.
Если анализировать узлы опирания, то такая глупость получается, НО это несущественно при нормальных условиях (вообще несущественно/вот вообще никак). И я не говорил, что обычная балка - распорная конструкция)))
А вот если перегружать, доводить до бешеных прогибов и разрушения - будем иметь распор.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вот висячие стропила - распорная конструкция.
Здесь, в принципе, имеем обычные стропила.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше
Stefanovsky Denis вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 15:29
#48
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


Offtop: Что вы так не хотите затяжку-то поставить?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 16:30
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: А ТС пьёт пиво и над вами потешается
Предложение! Перенести эту тему в БСК.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 16:34
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Stefanovsky Denis Посмотреть сообщение
Вы бы сделали тут подвижную опору? Мне кажется не в этом случае нужно так баловаться))
Конечно бы сделал. Более того - это самое оптимальное в данном случае решение. Зачем нагружать горизонтальным усилием стенку, если можно этого избежать? То, что опора сместится по стене на 20 мм - мелочь. Вот в висячих стропилах нельзя делать подвижную опору в принципе, потому что тогда крыша сложится. В этом отличие распорных и безраспорных схем. У автора - безраспорная схема.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2014, 16:52
#51
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791


Offtop: А есть ли там отпор?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) Tyhig SCAD 28 14.07.2022 10:59
Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты? Jenya213 Железобетонные конструкции 11 25.04.2013 15:22
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 Romegv Металлические конструкции 195 03.12.2012 23:40
Податливость узла фахверковой стойки Юный ПГС-ник Конструкции зданий и сооружений 9 28.06.2010 10:36