| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как конструктивно обеспечить горизонтальную податливость узла
Регистрация: 10.02.2013
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 7583
|
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
А какой распор получился? И какое перемещение в узле? Не очень удачный узел. Вы уверены , что уголок будет достаточно хорошо проскальзывать по бетону? Наверное надо обеспечить в этом узле скольжение металл по металлу.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Хлипко. Под нагрузкой узел перегиба немного осядет, опора уедет. В итоге не будет подвижного шарнира.
Offtop: Ох уж эти коттеджи) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Опора уедет и обратно не вернется. 8)
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше Последний раз редактировалось Stefanovsky Denis, 17.06.2014 в 11:50. Причина: Ответ уже появился) |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Никак. Балка будет стремиться "к прямой линии". Допустим, сделали зазор 10мм. После первой зимы он станет 5мм, после 2-й - 0мм. И вся подвижность исчезнет. Не верю, что стык в середине балки сможет оставаться неизменным.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
В узле будут огромные силы трения. Обратного "хода" не будет. Постепенно Ваш зазор придёт в ноль. Распор следует тут ожидать
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Тоже самое будет.
Конструктивно сложно избежать распора на деле. Если это коттедж, то возможно и квалификации строителей не хватит получить требуемые габариты и размеры в опорных узлах.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Хрен бы там, Вы знаете только в первом приближении. Сделайте нелинейный расчет, они сильно вырастут. Цитата:
Сделайте затяжку. |
|||
|
||||
Берете опорную реакцию и умножаете на 0,3 - получаете реакцию при скольжении, если устраивает выполняете узел с овальным отверстием. Не устраивает устанавливай катковую опору или фторопластовую прокладку (коэф. трения 0.1, если не ошибаюсь). При правильном расчете рамка будет работать по упругой схеме и спокойно будет возвращаться в свое положение при снятии нагрузки.
__________________
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Я бы сделал подвижную опору слева. Справа же, чисто интуитивно, опорные уголки, помимо горизонтального хода, будут еще и как бы заваливаться. Это усложнит проскальзывание. Болтов сильно много ставить не надо - достаточно по одному с каждой стороны. Овальные отверстия подлиннее. Нужно также хотя бы грубо прикинуть распор, возникающий от сил трения. Если он будет значителен и серьезно нагрузит опорную стену - надо подумать об уменьшении сил трения.
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Offtop: Блин! смайлики забыл поставить! Извините пожалуйста.
![]() Даже и не знаю как сказать. В наклонном стержне справа будет продольная сила? Вот пришла она на опору и разложилась на вертикальную и горизонтальную. Поставили подшипник. Чем будет восприниматься горизонтальная составляющая? ![]()
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Последний раз редактировалось s7onoff, 17.06.2014 в 17:35. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Она СВАЛИТ К ЧЕРТЯМ СОБАЧЬИМ НАПРАВО пока система не придет в такое равновесие где за счет:
1) жесткости "коленного" верхнего узла (который перестанет к тому времени быть верхним) 2) появления дикого изгибающего момента в этой "балке" правая опора перестанет кататься и будет давить только вниз. Но! Скорее всего оно все либо со стены соскользнет к тому времени, либо этот "жесткий" узел покажет всем площадку текучести и полетит к недрам земли вместе с крышей. wingardium leviosa! |
|||
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Цитата:
Offtop: Никогда не делал, наверно и отношение такое))) Скорее всего это малоэтажный дом. Сюда хотим сделать «интересный» узел. А стоит ли принимать такое решение, если проще и надежнее установить стойку/затяжку и т.д.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
А вот эти 300мм бетона, это что, новый бетон что ли? По поводу узла - никакие уголки не прокатят в таком виде (и вообще любое соединение по бокам коробки). Делайте торцевую пластину (у вас на чертеже Заглушка 4мм которая) вертикально, 15-20мм и от неё стройте узел опирания. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
слоты - самое стандартное для не сильно нагруженных балок. Минусы что трение (нужна прокладка) и что болты могут по ошибке затянуть (а значит обязательно затянут) и кроме распора может добавиться какой то момент на кладку, так как соединение не очень certain
как варианты (просчитываемые) - листовой шарнир (то есть два ребра вместо уголка) или какой то короткий линк с двумя шарнирами (трудности с болтами в узле). Верхний узел должен быть надежно закреплен. Кроме того обычно предполагается закрепление на кручение по концам - но для коробчатой балки это не актуально. Тут действительно серьезный вопрос - так как балке вряд ли что то будет в любом случае а кладка трескается легко.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 18.06.2014 в 02:44. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Не думаю что в доме нужны перемещения даже порядка 1 см. Неизбежны будут всевозможные трещины и зазоры в ограждающих конструкциях и отделке. Нужно все таки воспринимать распор стеной. Если 8т стена не держит, то увеличивать сечение балки и ужесточать узел колена до тех пор, пока распор не уменьшится до величин приемлемых для стены.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 18.06.2014 в 08:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Тут еще нужно разобраться с терминологией. Строго говоря данная конструкция безраспорная. Горизонтальное усилия в неподвижных опорах правильнее называть горизонтальной опорной реакцией. Ключевое отличие от распора в том, что если неподвижную опору, в которой возникает горизонтальная реакция, освободить, то она сдвинется на некоторую небольшую величину и более никаких горизонтальных усилий не будет. Распор же действует всегда. Например в случае висячих стропил распор будет действовать на подвижную опору до тех пор, пока она не слетит со стены и стропила рухнут.
|
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Цитата:
Допустим, сделали подвижную опору. А дальше что? Все условия благоприятны для "движения" наружу. Конструкция податлива и, на мой взгляд, ненадежна.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
геометрически нелинейный расчет при случайно-подобной геометрии и при случайной жесткости/нагрузке показал, что на втором шаге деформация горизонтального участка может достигнуть такой величины, при которой "конек" сдвинется влево настолько, что и правая опора тоже сдвинется ВЛЕВО.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,791
|
Цитата:
Offtop: Вот флуда развели... Делать вам нечего?
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Тогда и простую балку следует назвать распорной конструкцией, потому что если вы зададите обе опоры неподвижными, то в них возникнут хоть и мизерные (зависит от гибкости балки), но горизонтальные опорные реакции.
|
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
При больших прогибах да (как у вант, например). Тут геометрия в виде арки почти.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Видите какая глупость получается: балка - распорная конструкция. Нужно различать горизонтальные реакции опор в распорных и безраспорных конструкциях. Например в той же балке, если одну опору освободить, то схема остается геометрически неизменяемой. Опора немного уедет в сторону и конструкция продолжит выполнять свою функцию. А вот висячие стропила - распорная конструкция. Здесь если освободить одну опору, то система становится геометрически изменяемой.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
В свое время убирал распор от ферм которые опирались на ж.б. колонны (колонны рассчитывались без учета горизонтальных усилий) с помощью овальных отверстий + антифрикционных прокладок из фторопласта, который применяется в подшипниках качения. Вот примечание с чертежа:
2. Антифрикционные прокладки выполнить из материала Ф4К15М5 (Фторопласт Ф4 + 15% коксовой муки + 5% дисульфида молибдена) толщиной 5 мм. Все сварные работы на опорных узлах фермы закончить до установки антифрикционных прокладок. И еще давал координаты производителя (продавца). Покрытие стоит уже 10 лет (тьфу, тьфу, тьфу ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Был 7215 Регистрация: 02.07.2013
Екатеринбург
Сообщений: 222
|
Цитата:
Если анализировать узлы опирания, то такая глупость получается, НО это несущественно при нормальных условиях (вообще несущественно/вот вообще никак). И я не говорил, что обычная балка - распорная конструкция))) А вот если перегружать, доводить до бешеных прогибов и разрушения - будем иметь распор. Здесь, в принципе, имеем обычные стропила.
__________________
«Пора уже с человеческой глупостью считаться как с реальной силой». Ф. Ницше |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Конечно бы сделал. Более того - это самое оптимальное в данном случае решение. Зачем нагружать горизонтальным усилием стенку, если можно этого избежать? То, что опора сместится по стене на 20 мм - мелочь. Вот в висячих стропилах нельзя делать подвижную опору в принципе, потому что тогда крыша сложится. В этом отличие распорных и безраспорных схем. У автора - безраспорная схема.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Податливость узла стыка ж. б. плиты и несущей ж. б. стены (диафрагмы) | Tyhig | SCAD | 28 | 14.07.2022 10:59 |
Как конструктивно обеспечить жесткую заделку монолитной плиты? | Jenya213 | Железобетонные конструкции | 11 | 25.04.2013 15:22 |
Крепление трубы 100х6 к трубе 140х6 | Romegv | Металлические конструкции | 195 | 03.12.2012 23:40 |
Податливость узла фахверковой стойки | Юный ПГС-ник | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.06.2010 10:36 |