| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira
Robot и Хобот
Киев
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 1,062
|
||
Просмотров: 159347
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 58
|
Вопрос не нов. Есть несколько тем с обсуждением. Поищите.
Переходил с Лиры-Скад. Конечно MicroFe значительно мощнее. Надо немного поломать свои привычки при освоении интерфейса, так как он отличается. Но все очень логично, удобно и быстро. Иногда возникают, пожелания по выдаче результатов и формированию отчетов. Кажется в MicroFe 2007 появился новый документатор. Наша фирма сейчас обновляется на 2007. Раскажу потом. Удивляет расчетная мощность и качество результатов (практически не зависят от КЭ). Говорят появилась возможность работать с несогласованными сетками. Сам я занимаюсь только расчетами, поэтому насчет ViCADo не скажу. Но у нас есть и тоже обновляется. Но Статику точно надо. Просто супер. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
2 Utan
Спасибо за отзыв !!! Наверное все темы с обсуждением прочитал , но главное то , что видел МикроФе 2007 в работе . Результат не может не вызывать восторга . На счет несогласованных сеток ВЫ правильно подметили - такое есть . И скорость расчета мне кажется даже быстрее чем у СКАДа . (про Лиру помолчу) Самое прикольное то , что очеть точно разработано сопряжение таких проблемных мест например как плита с колонной . И результат расчета наиболее точно отражает НДС этих мест , чего не может ни СКАД , ни Лира . На счет МикроФе понятно ... , а вот на счет ВиКАДо - полный глушняк !!! Может кто то имел дело с ВиКАДо ??? Было бы не плохо услышать отзыв !!! Господа , не скупитесь на свои отзывы . ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Ау , есть кто живой ???
Или на МикроФе никто не считает ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Если ВЫ пересели на МикроФе с Лиры или СКАДа , какие ваши мнения по этому поводу , стоит брать или не стоит . И если брать то какой набор , может посоветуете .
Заранее благодарен !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Разрешите вопрос: Что такое несогласованная сетка?
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А вообще в микрофе есть кое чего, чего нет в лире или в скаде. |
|||
![]() |
|
||||
МикроФе это всего лишь программа, со своими плюсами и минусами. Это инструмент и не ждите от нее чуда. То есть если голова работает, знаешь что такое метод конечных элементов, то можно и на скаде сделать неплохой расчет. Чтобы вам здесь не сказали, пока вы не начнете на ней работать, вы не поймете нужна она вам или нет, вот это определенно.
![]()
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
[ATTACH]1178284498.JPG[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
2 mela & 2 breeze
Зайдите сюда : www.tech-soft.ru может они ВАМ скажут ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
Или как ВЫ собираете схему ??? Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
АУ разработчики
Есть кто живой из разработчиков ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Не хочется чтобы приняли за рекламу...
Маленький пример несогласованной сетки в MicroFe. Узлы не должны совпадать, они могут и не лежать на одной линии. Связь осуществляется в соответствии с законами теории упругости. [ATTACH]1178286502.jpg[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Еще раз здравствуйте Николай !
Очень рад что ВЫ нас посетили .... Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
2Николай Баглаев
В МикроФе возможно задать РС дома из оцилиндрованного бруса , с уч всех реальмых примыканий конструктивных элементов ( например работу бруса в конструкции стены , или опирание балок или стропил на стены и т д) , и если можно то как . За ответ заранее благодарен ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
mela Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Что касается деревянного, тем более брусового сооружения, то тут больше вопросов не в учете реальных размеров, а в корректном моделировании самой брусовой стены.
А задать можно многое, хотя такой задачи (брусовой дом) я в практике не встречал. |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Я прошу прощения , но в мой адресс посыпались вопросы , на которые я не в состоянии ответить , вот ВАС , и позвали .
А ВЫ со СКАДом не знакомы вообще ??? Или чего нибудь можете посоветовать ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
SCAD -металлоконструкции Для глубокого анализа конструкций Микрофе (физ неленейность, устойчивость и прочее). Вы сами то, чего считать собрались если не секрет?
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
|||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.12.2005
Сообщений: 102
|
Сами вынудили меня, сказать все что накопилось!!!
![]() Интерфейс другой. По другому вводим расчетную схему. Не в тех местах кнопки и менюшки ищем. Вывод результатов происходит по-другому. Ужоссом было открытие - делаем вначале статический расчет, потом находим свободные колебания, представляем полученные формы в виде псевдостатических, делаем еще раз статический (только не знаю как в последней версии, мож изменилось). И постоянное сообщение: "расчеты устарели. проведите статический/динамический расчет заново". :evil: Привыкнуть к этому можно. Только вот тем кто заказывают расчеты, требуют суперсрочности, а быстрее пока могу забабахать в Лире... эх, ну к тому же еще не приобрели официально Микрофе ![]() А тем кто привык к Лире - все задал изначально, а потом ковыряйся в результатах сколько твоей душе угодно. Красота? Но вот насчет вопроса - кто из них качественнее считает, ответить толком трудно. Наши крупные объекты были пересчитаны на микрофе "независимой" организацией - у нас армирование было как правило выше. Но расчеты расчетами - а конструирование конструированием. И в запас под шумок забабахать тоже не плохо. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
![]() Результат расчета данной схемы в соответствии с теорией упругости: под действием силы тяжести горизонтальные конечные элементы (видимо перекрытия) падают на соответствующие нижележащие (видимо стены) и начинвают упруго отскакивать от них; стены имеют более сложную форму скачков: по вертикали от от действия силы тяжести и по горизонтали от действия ветровой нагрузки; в счастливом конце расчета все конструкции соскакивают на уровень земли (замоделированный супер-пупер обьемными нелинейными конечными элементами с восьмью коэффициентами постели) и упруго складываются в ровные штабеля по высоте. Если серьезно, то такие картинки выкладывать без серьезных пояснений и результатов расчета смысла не имеет - смахивает на дешевый рекламный ход для втюхивания продукта новичкам ничего не понимающим в МКЭ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2005
Сообщений: 39
|
2Simonoff
вспоминая начало темы, скажу что тоже переходил с киевских программ, но было это очень давно. До сих пор удивляюсь, что ни та ни другая разработка не достигли уровня MicroFe 7 ( кажется 2000г.). К вопросу широты внедрения, примерно пять месяцев назад проходил экспертизу в МГЭ с довольно серьезным торгово-развлекательным комплексом. Сам удивился легкости процесса. Запросили лицензию на ПО. Предоставил. Сказали - опять MicroFe. Пропустили практически без замечаний. Затем сказали, что примерно 50% всех расчетов делается на MicroFe. Для сложных конструкций этот показатель возрастает до ~ 70%. Почему мало обсуждают. Как я понимаю, на рынке отсутствует ломаная версия. У меня однокурсник с моей подачи решил пощупать на примере лома. За дикие бабки - 8000руб. купил на Горбушке. Сначала заработала, через два дня умерла. Отнес обратно и получил назад деньги с извинениями. Это была версия 2006. Сейчас купил лицензию, осваивает. На данном форуме в основном собираются юзеры лома, которые не имея поддержки разработчиков, пытаются получить ответы на свои вопросы. Это я так предполагаю исходя из уровня обсуждаемых вопросов, на большинство которых существуют вполне отработанные ответы у авторов ПО. Еще соображение, если замечаете, большинство претензий касается интерфейса (похоже на что-то знакомое или непохоже, привычно или непривычно). Практически никто не говорит о качесве расчета. Примерно год назад была тема, в которой проводилось сравнение точности. Сразу не нашел, но если найду отпишу. Сравнение проводилось с аналитическими результатами (там и Лира упоминалась). Было прикольно. Может быть завтра найду. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2005
Сообщений: 39
|
2RomanM
Был вопрос по поводу несогласованных сеток. Баглаев дал иллюстрацию. Вы хотите получить теоретические выкладки и алгоритм реализации? Наивный. Такие сетки считаются даже в версии 2006. Сам пару раз применял, чтобы успокоить закзчика и убрать длинные, тонкие элемент на границе плита-стена. Работает на 100%. Единственный недостаток, сетку приходится готовить ручками. Сейчас, говорят, все делается автоматически. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Мне тупому поясните -что это за КЭ такие в узлах не стыкующиеся, как эту хреновину расценивает программа (стыкует автоматически сгущая сетку или воспринимает отдельно или еще как) и зачем это вообще надо. Может это уже и не МКЭ вовсе - может расчет уже какими новыми методами ведется, а на квадратики схема разбивается для красоты - чтобы консервативных расчетчиков МКЭ не расстраивать? :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
??? 2 Jeka o'Tool & 2 Anton54 Благодарю ВАС за потраченное время на написание сообщений , обязательно прислушаюсь к ВАШЕМУ мнению , но выводе все равно делать мне ... 2 RomanM Возможно я бы тоже самое написал ... , если бы не посетил ихний семинар , и не видел как пашет МикроФе , и ее возможности . (по крайней мере то что показывали не может не вызывать восторга) По поводу предоставления ВАМ пояснений - это ВЫ конечно загнули , действительно НАИВНЫЙ . Если фраза " изогеометричуский подход " - ВАМ ничего не говорит , то тогда незачем такие умные высказывания писать ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
1) "Изогеометрический подход". Просьба заинтересованным лицам объяснить, как этот подход реализован в обсуждаемом комплексе. Вариантов в рамках МКЭ (в перемещениях) насколько я понимаю, не так уж и много:
новые типы КЭ; полисвязи. (на слайдах конференции это было несколько завуалировано) 2) "Решение трехмерной задачи теории упругости" осуществлялось в линейной постановке? 3) На одной из конференций прозвучали слова о том, что для неразрезных плит перекрытий применение изогеометрического подхода дает чуть ли не четырехкратное уменьшение опорного изгибающего момента в сравнении с обычным распространенным подходом к составлению расчетных моделей. Как это можно прокомментировать? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
старый добрый изогеометрический подход. Больше никого глупыми вопросами не отвлекаю - побежал покупать Ing+ |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Но на счет уменьшения опорного момента ВЫ правы .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
1 О и Ф 2 КМ 3 КЖ 4 КД 5 Каменные и армокаменные конструкции Вроде ничего не забыл ? Подойдет ли МикроФе со Статикой для такого рода занятий ??? Заранее благодарен ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
__________________
всё гениальное - просто |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
(мысли вслух) И чего же мне делать ??? Хотя на первый взгляд оч понравилась ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
P.S. Что бы никто не говорил , что это дешевый рекламный ход ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП Регистрация: 10.04.2006
Н.Новгород
Сообщений: 145
|
Да вообще точнее ручками просчитывать !!!!
А вообще Микрофе хорошая прога, но я лично в СКАДе считаю и результат, моменты и усилия просто проверяю ...даже грубо но всё таки видно сразу где косяк. Всё зависит от человека который собирал РС и прикладывал загружения и тд, а не не от самой проги их полно. Если хотите знать моё мнение - то не стоит бросаться на всё что блестит.....сначала подумайте. в скаде и лире можно решать достаточно серьёзные вопросы(ну относотельно конечно) , при правильной моделяции РС и условий опирания.
__________________
Сколько живёшь - столько и учись !!! |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А все чем Вы занимаетесь -это полувероятностные расчеты. :wink: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Simonoff
Приличный решатель, неплохие идеи реализации, которые почему-то мало кто хвалит (сам не без греха), нерациональный интерфейс, не самый лучший генератор сетки, ну и конечно же хороший маркетинг с неоднозначным толкованием на презентациях, благодаря которому многие пользователи приобретают именно "кота в мешке".
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115
|
Цитата:
to Simonoff Вероятно толковая прога, надо брать) |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Это огромное колличество коэффициентов (в том числе и коэф. по надежности по материалу и по нагрузке) |
|||
![]() |
|
||||
Інженер-конструктор Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37
|
-> Г-ну Smirnoff и всем, кто не определился, или хочет перейти на другую расчетную программу.
Тема выбора расчетной программы, или какая программа лучше, регулярно появляется на данном форуме. Я, как пользователь MicroFE с восьмилетним стажем хочу высказать свое мнение о данной программе, не сравнивая ее ни с Лирой, но со Скадом, хотя знаком с ними. Ну, во-первых, ING+ 2007 (уже 2007) это не просто расчетная программа, а, как это раньше называлось, Система Автоматизированного ПРоектирования. И когда ставится вопрос – какие модули покупать? – я говорю – все. Если вы хотите использовать именно САПР, то надо покупать все – MicroFE с Gen3dim, VicaDO и Статику. Зачем? Объясню на примере, каким образом я работаю с данным комплексом. Появился новый объект – захожу в ProjectManager и создаю новый проект с заполнением всех данных о заказе и необходимых расчетных и проектирующих модулях. Автоматом в моей рабочей директории создается папка с одноименным именем. Больше мне думать о том где что хранится не надо. Необходимо запроектировать монолитное здание. Технология следующая. 1. Строю здание, т.е создаю объемную модель из фундаментной плиты, колонн, пилонов, стен, перекрытий, лестниц и т.д, в VicaDO.. Все элементы параметрические. В любой момент я могу поменять любые параметры как в модели, так и в панели свойств. Как одного элемента, так и группы элементов. Те, кто работает с объемными моделями (Advance Steel, ADT) понимают все преимущества работы с ними. Никаких головоломок типа что куда примыкает, построение линий стыковки отдельных элементов и т.д. и т.п не возникает. Есть модель, любое количество видов, детальных видов и разрезов создаются за пару кликов мышки. Меняете что-либо в виде, разрезе, детальном виде – меняется всюду. Размеры и отметки ассоциативные – меняются и они. 2. Из объемной модели создаю позиционную модель, перекидываю ее в MicroFE, задаю нагрузки, дорабатываю, генерирую конечно-элементную модель, в Gen3dim делаю окончательную доводку модели, провожу необходимые проверки, статические и динамические расчеты. 3. Расчетная модель отлажена и готова к дальнейшей работе. Произвожу конструктивный расчет фундаментной плиты (армирование). Результаты армирования перекидываю в VicaDO. Укладываю в фундаментную плиту основную арматуру. Меняя диаметр и шаг стержней основной арматуры подбираю оптимальный вариант – на плане все видно: где арматуры достаточно цвет FEM-результатов белый, где не достаточно – цвет в зависимости от количества требуемой дополнительной арматуры. В местах где основной арматуры недостаточно укладываю дополнительную раскладку. Варьируя шагом и диаметром подбираю доп. арматуру. Увеличиваю длину доп. арматуры на величину анкеровки. И так по каждому участку в нижней и верхней сетке. Все это наглядно и просто. Обрамление краев плиты – автоматически по заданным параметрам. Обрамление отверстий аналогично. 4. Создаю новый лист. Заполняю его требуемыми планами, сечениями и узлами. Проставляю на них маркировку. Ставлю необходимые размеры. Маркировка арматуры производится автоматически. Нумерация стержней по любым критериям – отдельно по плите перекрытия, отдельно по слою, отдельно по видимой на плане арматуре, по этажу, по всему зданию – выбор огромный. Произвели перенумерацию – автоматически поменялись все маркировки на чертежах, все спецификации и т.д. Спецификации можно делать для любого элемента, для этажа, для всего здания и т.п. Если в целом, то о нумерации, перенумерации, расчете спецификаций можно забыть. Все делается и подсчитывается автоматически. Поменялась где-то раскладка – изменился шаг или диаметр и класс арматуры – на всех чертежах, где есть маркировка данной раскладки арматуры все поменяется автоматически, пересчитается и изменится расход стали, изменится позиция в спецификации. 5. Армирование колонн, пилонов, балок, стен, сопряжений стен можно производить как вручную, так и автоматически по заданным параметрам (Ф и класс арматуры продольной и поперечной шаг продольной и поперечной арматуры, величина защитного слоя …). Проармировал, при необходимости подкорректировал, создал необходимые виды, сечения, узлы, промаркировал позиции, проставил размеры, отметки. Создал лист, скомпоновал его, добавил спецификацию и ведомость расхода стали. 6. Все конструктивные расчеты стержневых элементов – колонн, балок производим в Статике – экспортируя результаты расчетов из Gen3dim. В VicaDO есть возможность создавать автоматически готовые чертежи конструктивных элементов со всеми необходимыми видами, сечениями и узлами по заданным параметрам (модуль ВарКон). 7. Есть возможности задания различных типов хомутов, шпилек, скоб и т.п. , раскладок арматуры по раз личным критериям и т.д и т.д. Больше описывать не буду, могу выложить в Dnl чертежи рабочки, выполненные в VicaDO, эксортируемые в Автокад . На данном этапе еще произвожу небольшую корректировку в Автокаде, но вижу, что в ближайшем будущем все буду делать только в VicaDO. Начал работать в VicaDO в феврале месяце этого года, т.е. на сегодняшний день стаж работы в VicaDO чуть больше трех месяцев. С монолитом работаю давно. При переходе на VicaDO производительность (а, соответственно и $$$$$$$$) возрастает в разы. Качество проектирования аналогично. Два слова насчет MicroFE с Gen3dim. Я думаю, что на сегодняшнем рынке расчетных программ они вне конкуренции как по возможностия, так и по скорости. Выкладываю картинку расчетной схемы (объем специалистам понятен, разбивка достаточно частая – оболочки размером в среднем 0,5х0,5м 192000 элементов, 171000 узлов плюс смоделировано слоистое основания с наклонной нижней гранью из 3-х слоев с разбивкой каждого слоя на 3 части). Время статического расчета – 15 минут (P-IV-3200, 2GB оперативки). Я думаю, что здесь комментарии не нужны. Недостатки, как и в любой программе, конечно есть. Первый – документация оставляет желать ….. Но если вы официальный пользователь – на любой свой вопрос вы получите исчерпывающий ответ или необходимую консультацию. Достаточно сложна в освоении (как, впрочем, и любая другая серьезная программа). А больше из чего-то серьезного и не припомню. P.s. На конструктивную схему здания прошу не обращать внимания – не моя. Делал расчеты и рабочку по уже принятым и согласованным решениям |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Просим рабочку выложить или сюда иль в dnl.
Пока нормальных черт. сквозного проектирования не видел. Leonid1 Пока ваш пост похож на рекламу. ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
На днях то же попробую ING+
Посмотрел Робот, пока не могу сказать что т расчетной схемы до рабочки один шаг, уж слишком все отличается от наших норм оформления рабочих черт. многое надо до рабатывать фактически в ручную. Правда для выдачи заданий конструкторам, дает фору и Лире и СКАДу. Но в части расчетного модуля да и серьезности программы (говорю о расчетном Ядре), скорее всего Лира со СКАДом скорее всего даже несколько выше РОБОТа.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
Leonid1 Мы работаем на пакете еще с первых версий старка (история). Примеров реальной работы в викадо я у своих коллег не видел, пока что только энтузиасты, подобные Вам находят применение потраченным на нее деньгам. Статика - программа неплохая. А вот читать про то что микрофе самый быстрый и удобный - это, по крайней мере, ерунда. Да, 2006-й стал действительно намного быстрее 2005-го в основных расчетах, но генерация сетки в FEA-процессоре, расчет арматуры на двухпроцессорном компьютере - тут скорости как не было так и нет. А вообще лучше купить, встать на месте от отсутствия информации, сходить на вводный семинар (рассказ про радугу), поработать, увидеть минусы, а потом уже с опытом понять плюсы. [/quote]
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Інженер-конструктор Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37
|
Adnin почему-то не пропустил примеры чертежей в Dld.
В прикрепленном dwf рабочка по жилому дому. Спецификации заморожены, т.к. ACAD не хочет делать dwf с внедренными экселевскими файлами. [ATTACH]1178590499.dwf[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
До рабочки еще далеко оформление опять же не по нашим нормам тогда уж надо вводить СТП ну и согласовывать выдачу оформленных не по СПДС черт. с заказчиком.
С армированием лестницы вам бы по искать примеры на форуме ну или взять армирование лестничных маршев по серии.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Інженер-конструктор Регистрация: 11.02.2005
Беларусь
Сообщений: 37
|
->EXZet "А вот читать про то что микрофе самый быстрый и удобный - это, по крайней мере, ерунда."
Насчет удобства работы я не писал - это кто как и на чем привык работать, а вот насчет скорости.... Посмотрите картинку расчетной схемы. Эта схема расчитана за 15 минут (описание схемы см. мой первый пост). Причем никаких подконструкций там нет. Если Лира или Скад могут просчитать такую задачу хотябы минут за 60, то беру свои слова обратно. [ATTACH]1178592200.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
"Программные комплексы для конечноэлементного анализа строительных конструкций" И "Программные комплексы для конструктивных расчетов элементов строительных конструкций". Т.е. в MicroFe 2007 max не входят сателиты? Или все же входят? В чем отличие max и standart? Хотелось бы услышать мнение разработчиков.
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Для себя полезность использования системы MicroFE/Ing вижу в основном в возможности работы с позиционной моделью (нечто вроде 3D модели конструкций здания) и автоматической генерации конечно-элементной модели (ручками править оную я не очень люблю и всякий раз плююсь, когда прога вынуждает это делать). Весьма приличный решатель - в последней версии нареканий нет, разве что нет реальной прибавки производительности на двухпроцессорной машине, хотя многопоточность реализована. Интерфейс редактора КЭ модели своеобразный, но его нельзя назвать нелогичным. В части конструктивных расчетов (по СНиП/СП - подбор арматуры и т.п.) программа (Gen3dim), на мой взгляд, отровенно недоделана и вот теперь с этим отсылают в "Статику", так что тут ахтунг.
По части сателлитов - викадо видел издалека и ломаный, показалось что все это несколько примитивно, инструментарий скудный, хотя могу и заблуждаться, но желания разбираться и далее работать с этим не возникло совсем... Статика мне не нужна, т.к. для расчетов типа балка, свая, подпорная стенка, фундамент использую собственные наработки. К тому же уже есть ПРУСК (прародитель статики) - забодал с глюками и был послан в сад. Статику ади интереса смотрел ломаную от 2005 версии (кряки гуляли в сети) - особо ничем не впечатлила, документирование скудное, чего там и как считала неясно, из прог такого типа больше нравиться стиль оформления результатов жизнедеятельности нормкада. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Leonid1
Lamer Inc.. Цитата:
Если более развернуто по предыдущему посту, что не рекламируется: использование лишь 50% процессорного времени в конструктивных расчетах на Duo + количество лишних движений при построении + повторное задание самых ходовых данных + колдовство с файлами результатов + (лично у меня) постоянное использование других программ для "съедобности" результатов расчетов и избавления от некоторых огрехов автоматики в процессе работы с FEA-моделью. Вообще на эту тему много написано, повторяюсь здесь. Кстати, по-поводу портабельности КЭ моделей - есть экспорт, но нет импорта DXF в 3D с распознаванием примитивов, поэтому перекинуть модель, сгенерированную в другой программе не разрабатывая свой конвертер не получится, если не вспоминать конвертер из Лиры - эта разработка никоим образом сейчас не относится к "Техсофт". В основном ко многому можно привыкнуть, неинтуитивность немецкого интерфейса понемногу, но верно идет к Win-приложению. И еще, новому пользователю сегодня много легче освоить программу, нежели тем, кто начинал с первых версий. Тогда с информацией по программе было ну очень туго.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
но как-то не удается применить её в промышленных масштабах при расчете колонн. Пользую арбат/сопротивление сечений - очень оперативно получается против статики. может технологией не владею...? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Это было бы здорово, если бы не одно обстоятельство: не нашел где задается расчетная длина. А если расчет проведен по недеформированной схеме, то влияние прогиба должно быть учтено по известным зависимостям. А т.к. расчетной длины в исходных данных нет то делаю вывод о невозможности применения этого модуля для расчета колонн , в которых усилия расчитаны по упругой РС. или уже есть возможность задать расчетную длину.?? |
|||
![]() |
|
||||
to EXZet
Загрузите слой в GEN_3DIM (в режиме работы с конечноэлементным проектом). Далее Правка - Геометрия - Установка... Выбираете тип элементов и указываете, на какую группу плоскостей/линий нужно установить элементы. to p_sh В программе 434 можно выбрать вид расчета Колонна, тогда и расчетные длины появятся... P.S. Прежде чем делать выводы, лучше бы обратиться в службу поддержки ![]() |
||||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Не работал с подобными программами однако вызывает интерес чем они принципиально отличаются от собратьев типа ANSYS Nastran или ABAQUS.
Особо интересно соединение несогласованных элементов, которые описанны ранее в форуме. Дело в том что расчетное ядро основанно на одном принципе у всех программ, а именно решение ряда уравнений записанных в уздах. Поэтому нормальное распределение нагрузки возможно только через элементы и их узлы. Все остальное добавляет ошибку в расчет и рекомендуется делать только в неответственных местах здесь на форуме я таких опасений не встречал. |
|||
![]() |
|
||||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Цитата:
- можно записать уравнения связей - можно добавить в элементе узел и подвинуть его ко второму - можно применять специальные хитрые элементы не стандартной формы. В общем в том или ином виде отклонение от классической задачи. Хитрые элементы зачастую дают плохую сходимость хотя в линейной области они иногда применимы. Доп. узлы тоже. Уравнения не всегда коректно расписываются на автомате и иногда дают другую жесткость и уж конечно они линейны при любом раскладе. Цитата:
На счет смартфонов сравнение не верено, сейчас есть техника и с 3 м.п. что в полне приемлемо для понимания информации. И техника по типу все в одном, но все среднего качества оправдывает когда достаточно все это сделать среднего качества. Кроме того когда я снимаю на 2 м.п. то сразу вижу что фотка сделанна на хреновом фотике, а вот когда красивые картинки сделанны с ошибками понять этого не возможно. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
Если Вам интересно как эта прога работает, какие алгоритмы в нее заложены и так ли она хороша, как здесь старательно расписывают некоторые форумчане - покупайте и смотрите. У меня лично после общения с пиратским MicroFe 2005г. такового желания не возникает. Кроме скорости вычислений, которая действительно чуть повыше чем у Лиры и впринципе прогрессивного подхода с разделением на конструктивные и конечные элементы, который до сих пор не реализован в лире, я никаких серьззных плюсов для себя не обнаружил. О минусах помолчу т.к. возможно часть из них была обусловлена ломаностью проги. Возможно, 2007 инж шагнул значительно дальше предшественника, но больших оснований в это верить у меня пока нет. Все что вижу в этой ветке - красивые картинки на уровне рекламы. Никакого серьезного разговора о преимуществах и недостатках нет. |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Вопрос собственно к пользователям а не к разработчикам. Наверно кто то купился на рекламму и купил одного из этих зверей. Можно провести простые тесты проги.
Коммерческая тайна это почему Трансваль развалился. А вот почему 3 десятка душ угробили это уже тайна следствия. Дело в том что я как то столкнулся с хитрыми инструментами которые резко упрощали жизнь пользователя, но очень скудно описывались в результате проверки оказалось что они иногда дают существенную ошибку. В некоторых программах нет возможности посмотреть результат без осреднения (т.е. поэлементный вывод информации). А это невозможность ряда проверок, локальных флуктуаций и ошибок. Тесты о которых я упоминаю до дикости простые: возмите балку полдиннее и разбейте ее на разные участки которые будут по разному соединенны. Приложите момент (именно момент) к одному из концов, а далее после расчета посмотреть неосредненное решение. Причем хитрые стыки должны быть как поперек так и в доль на разной высоте. потом можно приложить момент крутящий к торцу. Т.к. при нормальном построении балочка должна быть одинаково раскрашенна, то у вас выскочат все эти сюрпризы. Вопрос как моделируются соединения если это балка в плиту (или балочный элемент в пластину) что мы имеем в итоге покажет ли этот зверь качественно НДС в месте примыкания. Если он берет НДС потом на основании его как то доводит результаты под реальный случай (в постпроцессоре) тоже не вопрос просто нужно так и написать что хитрыйй зверь имеет специальные таблицы, но нужно привести сравнения и описание. Эсли куча элементов которые не поддерживают нелинейщину. То как быть при расчете динамики если это не модальный расчет, а нагрузка дана спектром. А также можно ли металл с бетоном считать при критических нагрузках, имеется ввиду разрушение. Т.к. часть из упомянотого софта сертифицированно также в атомной сфере. Коммерческая тайной это будет когда разработчики будут отвечать за свой софт уголовно. И если они пишут что можно вот так считать и спи спокойно и ты так сделал то все проблемы либо производства либо их. Но если софт "как есть", то пардон нужно расписывать что там внутри и как он считает. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
Итак простейший процесс передачи геометрии КЭМ из DXF-файла в GEN_3DIM будет выглядеть так: 1. Из исходного DXF посредством, например, AutoCAD создаем два файла, в одном нужно удалить все отрезки, в другом удалить все поверхности. 2. Создаем в GEN_3DIM новый Fea-файл, 3. Загружаем DXF-файл с отрезками. 4. Указываем боксом преобразуемые стержни. 5. Загружаем DXF с поверхностями, переключаемся на него. 6. Указываем боксом, что нужно преобразовать в оболочки. Почему нужно два файла становится понятно, когда выделяешь всю модель для преобразования оболочек и видишь результат. Например в SCAD и Robot Millenium это делается буквально в одно, два действия. Я к тому, что, возможно, было бы намного удобней иметь импорт из стандарта DXF в двух шагах - программно это реализовать несложно, тем более, что экспорт из GEN_3DIM реализован нажатием одной кнопки. Вкусность конечно, но зато сподручно и адекватно, причем реализовано в других продуктах довольно давно.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Dynamo Цитата:
Применительно к нормативным расчетам в документации написено, что и как считается, в соответствии с какими пунктами СНиП или какими общепринятыми методами. А как конкретно реализовано решение задачи теории упругости, например, детализировать никто не обязан. Если есть сомнения - приведите пример, когда программа врет. Дело в том, что все эти ученые доктора-профессора по КЭ и иже с ним периодически встречаются на симпозиумах-конференциях, где и рассказывают о последних достижениях. Там критики куда более квалифицированные, чем мы тут и в момент разорвали бы несогласованные сетки, кабы те давали неверный результат. Ан нет, сравнение с решениями тех же задач на "нормальных" сетках дает практически совпадающие результаты. Впрочем, если Вас так уж интересует тема с несогласованными сетками - поищите в Сети материалы соответствующих конференций, статьи в журналах по вычислительной механие и т.п., не отставайте от жизни ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Dynamo
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
|||||||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
В общем Разработчик,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В общем, я уже задолбался Вам объяснять что реальная практика и опыт "пользователя" дает более объективную картину, тесты и т.п. А вот исходный код и права автора защитили, а вот юзер он и есть юзер. Делай так, а что под капотом у тебя не твое дело. В общем, делал я тесты в свое время и в ряде больших западных фирм есть методология как можно моделировать узлы и детали. Сколько элементов по толщине, как сопрягать детали и т.п. Поэтому на зарубежные софты есть множество мурзилок которые описывают работу ядра программы на и каком принципе это основанно. Т.к. у нас это не принято и за жизнь людей никто не отвечает то вот такой у нас теперь и подход: Цитата:
|
||||||||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Dynamo
Цитата:
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
В конце рабочего дня кое что нарыл по теме:
Документация. примеры и HELP к СТАРКу,ПРУСКу,MicroFE http://dwg.ru/dnl/355 Ссылку взял из: из темы Кто знаком с MicroFe&STARK ES? совсем недавно еще обнавлялась http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=50185#50185 завтра можно будет почитать. По остальным зверям следует покапаться. Вообще сложилось следующее мнение то что статику или СНиПы следует отделить от МКЭ, т.к. темы немного разные и специалисты разные. Плюс к тому хотелось бы понять есть ли в этих программах опции не доступные в нестроительных программах. Либо это только удобство построения строительных моделей и постпроцессинг. |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
DEM
слева заледка по грани справа распределенная нагрузка Три случая: 1. Изгибающий момент (момент задается именно моментом и не поперечной силой) в противном случае он будет возрастать и меняться. 2. Крутящий момент 3. Без нагрузки там где заделка задаем перемещение. По модели: модель разделена на зоны каждая зона с различной сеткуй как по величине элементов так и по типу. В стыках сшиваются как согласованно так и нет. Кружок это отверстие нужно расположить ближе к более напряженной грани сделать как можно меньше. Отверстие нужно только для того что бы посмотреть как программа осреднит решение в зоне концентратора. Справа и слева два больших куска, лучше сделать подлинее, для того что бы зоны ГУ не влияли. Два первых расчетных случая дают равномерную нагрузку по сечению и поле напряжений должно быть равномерным по длине. Последний расчетный случай нужен что бы посмотреть как сольвер справляется с большими перемещениями: здесь чем больше перемещения и хуже элементы тем больше может быть ошибка. В результате смотрим напряжения везде должны быть нули смотрим перемещение везде должно быть одинаково (но вот с напряжением сольверу труднее соврать и там летят ошибки) с перемещением есть величина в узле и она давит флуктуации. Если после моделирования останется модель в нейтральном формате или ее размеры могу прогнать в ANSYS или в NASTRANе в последнем не сразу, нужно будет сходить в др. офис. [ATTACH]1178813239.JPG[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Да ты не мудри ты мне схемку в СКАДе или Лире такую покажи.
Ваща схема больше подходит для решения задач механики в строительстве мы все же стараемся упростить задачу, и вводим некоторые допущения. Если уж вам не сложно покажите эту же схему СКАДе. Это мне напомнило анекдот про чукчу и две подвдные лодки. Всплывают Американцы спрашивают куда поплыла Русская подводная лодка, он и отвечает на северо-запад, те типа понятно и поплыли. Всплывает Русская подводная лодка, спрашивают, куда поплыли Американцы, он отвечает на северо-запад, ну русские ему и говорят, ты блин не мудри ты пальцем покажи.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.02.2005
Сообщений: 39
|
Весна что ли действует. Странные спецы просыпаются.
2RomanM Полная клиника. ![]() пользует лом 2005, неудобно но быстро. Сейчас может по другому, а может быть и нет. О чем это? 2EXZet Все правильно понял, кроме одного. Все операции по работе с DXF (3D) надо выполнять стоя на голове. ![]() Если серьезно, то все делается нажатием двух кнопок. Причем делалось это еще в Stark (примерно лет шесть назад). В свете этого абсолютно неубедительно выглядит многолетний опыт работы. Учите матчасть. :roll: 2Dynamo Родившись (зарегистрировавшись) день назад, странно требовать ответа от разработчиков (и даже уголовной ответственности) за свои глупости. Знания о MicroFe нет вообще. Может лучше информацию собрать для начала, с разработчиками потереть о смысле жизни. Понять как влияет сгущение сетки на результаты и должно ли оно влиять? Оценить точность на простых и понятных примерах, имеющих аналитическое решение. Сравнить с другим софтом, если можешь. Потом делать выводы. Кстати, что такое хекса для ANSYS и почему надо стремиться к плотности привычной для нее? Информация о былом: Тестовые примеры: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=30 Обсуждение с участием разработчиков: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...=asc&start=180 http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...r=asc&start=15 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569
|
2 ЗНАЮЩИЕ
Повторюсь. Интересует общая информация о реализации изогеометрического метода/подхода в обсуждаемом комплексе. Надеюсь, информация общего порядка не является коммерческой тайной и может быть приведена здесь. (Возможно, в виде ссылок) Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
Нажатием двух кнопок экспорт геометрии могу сделать только в собственном конвертере, порядок конвертации с наводки Николая я описал, если Вы знаете более рациональный, что ж. Незнание всего меня в смущение не вводит, подобные мелочи принято приводить в документации к ПО. Кстати о заявленном объединении перемещений граней разноразмерных элементов в неслитных сетках. На простейшем примере картина деформаций в местах объединения выглядит так: [ATTACH]1178856931.JPG[/ATTACH]
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
Я в замешательстве :? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
mela
Ориентироваться по узловым перемещениям видимо ![]() Удалено. По-поводу возможности загрубления отображения перемещений: все можно ожидать от GEN, хотя загрублений в плане визуализации перемещений афайр не было (и не должно быть). Приложил момент в узле N118, With - с объединением, Without - без объединения. [ATTACH]1178867510.rar[/ATTACH]
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Anton54
видимо все-таки хорошая прога инж+, если у человека из 39 постов на форуме все 39 на тему как хорош инж+ ![]() купишь себе такую прогу и все вопросы расчетов и проектирования видимо сами собой снимаются... круто :shock: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
mela:
Первичными результатами являются перемещения в узлах. Закон перемещения произвольной точки МЕЖДУ узлами определяется функцией формы КЭ (или уравнением связи). И этот закон в общем виде не является уравнением линии (или плоскости). А в постпроцессоре для отображения деформаций деформированные узлы просто соединяются прямой линией. Пример. Возьмите одноэлементную консоль, нагруженную сосредоточенной силой. Посмотрите картинку деформаций в постпроцессоре. Деформации должны описываться кубическим полиномом, а в постпроцессоре - прямая линия. :) |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Цитата:
![]() На первой картинке вроде как более или менее совместно работают, а во 2-ом случае как будто и нет. Или чтобы они работали совместно необходимо еще что-то с К.Э. сделать :?: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Все-таки если визуализировать таким образом, что промежуточные узлы примыкающих КЭ малой сетки будут лежать на линии грани КЭ укрупненной, что в общем-то я и предполагал, ориентироваться будет удобней. Это актуально, к примеру, в случаях применения элементных шарниров, ошибок в объединении сеток, ориентироваться только по усилиям не всегда удобно.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Во втором случае грани необъединенные, это как приложение к размышлениям, тут видно, что элементы работают совместно при объединении, а на картине деформаций разрывы, что, возможно действительно связано с реализацией визуализации.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Несколько слов по дискуссии в целом:
Коммерческих тайн в механике нет, поэтому - несколько источников, где вы можете познакомиться с тем, что для вас является “тайнами” 1. Proc. International Congress IASS-98, Moscow, 1998 2. Труды XVI – XXI международных конференций “Математическое моделирование в механике деформируемых тел. Методы граничных и конечных элементов. BEM-FEM”. СПб. 1998-2005гг. 3. Fourth International Colloquium on Computation of Shell&Spatial Structures. IASS-IACM 2000, Greece, 2000. 4. 2-nd European Conference on Computational Mechanics. Solids, Structures and Coupled Problems in Engineering. ECCM 2001, Poland. 5. Proc. International Symposium on Theory, Design and Realization of Shell and Spatial Structures. IASS-2001, Nagoya, Japan, 2001 6. Труды IV-VI Российских национальных конференций по сейсмостойкому строительству и сейсмическому районированию с международным участием, Сочи, 2001 – 2005 гг. 7. 5th International Conference on Computation of Shell&Spatial Structures. IASS-IACM 2005, Austria, 2005. 8. В кн.: Уникальные и специальные технологии в строительстве. Сборник материалов международной конференции UST-Build 2005(2006), Москва, 2005,2006 9. Материалы IX Всероссийского съезда по теоретической и прикладной механике, Нижний Новгород, НГУ, 2006 10. В книгах: Инжиниринг и инвестиционные проекты. Компьютерное моделирование и проектирование пространственных конструкций. Расчеты и проектирование пространственных конструкций с учетом физической и геометрической нелинейности. Пространственные конструкции зданий и сооружений (исследование, расчет, проектирование, применение). Новые конструктивные решения пространственных покрытий и перекрытий зданий и сооружений. Особенности проектирования и строительства жилых и общественных высотных зданий. Пространственные конструкции зданий и сооружений (исследование, расчет, проектирование, применение). Взаимосвязь проектирования пространственных конструкций с вопросами безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности. В данных материалах описаны те инструменты моделирования, которые реализованы в MicroFe.... |
||||
![]() |
|
||||
По несогласованным сетка приведу несколько картинок:
1. Процесс перехода от твердотельной конструкции к расчетной схеме для конечноэлементного расчета можно представить в виде: Твердотельная модель - Проволочная модель (переход к плоскостям) - Сеточная модель (дискретизация). (см. картинку) При этих переходах должно корректно передаваться условия соединения элементов, что и реализовано в MicroFe. [ATTACH]1178876397.jpg[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Перемещения сторон плоских элементов (не обязательно примыкающих друг к другу геометрически) можно объединить при выполнении следующих взаимных условий: сторона элемента B находится (полностью или частично) между параллельными плоскостями, проходящими через концы сторон элемента A, нормалью которых является сторона элемента A. Для двух элементов может быть задана лишь одна связь между сторонами элементов (только одна сторона элемента может быть связана со стороной другого элемента). |
|||
![]() |
|
||||
и добавочка - пример работы с несогласованными сетками (здесь без дополнительного учета толщины стены).
Понятно, что работа с такими сетками особенно актуальна при стыковке элементов, сильно отличающихся по размерам (пролет плиты существенно больше размера перемычки) Сама схема и деформации [ATTACH]1178876516.jpg[/ATTACH] |
||||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Николай.
в сечение "434" не сумел передать усилия ![]() Когда выставляю расчет как колонны, то переданные усилия сбрасывает (не передает длительные), хотя РСУ определял как длительные/кратковременные , расчетные/нормативные... ps. по обсуджаемой проблеме несогласованых сеток: какое должно быть относительное количество "стыкуемых узлов" чтобы получить приемемую сходимость "с мелким" разбиением? |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Для Anton54
во первых хочу сказать спасибо са ссылки, достаточно много воды но и кое какая информация есть. По высказыванию: Цитата:
Занимаюсь я расчетом металлоконструкций большей частью не строительных. Хотя, т.к. последние конструкции изготавливаются, в том числе на ЗМК, а также есть закладные детали, то приходиться волей и не волей читать и не профильные нормативы. Вообще на стыке тем достается всем и вопросов возникает много в том числе и с производством. Софт которым я пользуюсь ANSYS. Ставить кучу ломанного софта на свой компьютер я не хочу. Цель одна: понять методики реализованные в специализированных программах и преимущества. Hexa - имелись ввиду 8 узловые (для линейной постановки) объемные элементы. Их я имел в виду как элементы наиболее выгодной для вычисления и классической формы. Поэтому их я бы взял за базовые. |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Жаль конечно что реализация только для оболочковых элементов. По большому счету это совсем не актуально. Т.к. современные препроцессоры могут сшивать автоматически как ICEM так и HaperMesh не знаю как там в последней версии WB от ANSYS. Актуальность сшивки когда несколько деталей и их можно разбить кубиками (хексой), а потом пристыковать недостоющие детали. Также актуально сшивать сетки с разными типами элементов, когда один кусок разбит хексой, а второй тетрой. В ANSYS для этого есть пиромидальный элемент (когда 4 триуголных грани и одна четырех угольная), но данный элемент не всегда дает хорошую сходимость поэтому его линейного брата с некоторой версии закоментировали, т.е. его можно задать только командой. Уравнения связи еще хуже, но том уже ответственность на пользователе и он не может тупо поставить сязь сеток не думая. Есть еще один инструмент описывается он как контакт (но это линейный инструмент) при задании поверхностей он сшивает сетки. Тесты я прилагаю. к сожалению руки не дошли написать коменты, однако там и так все можно понять. Два софта WB от ANSYS и ABAQUS. WB сетка не согласованная в ABAQUS согласованная. На торце балки у WB более равномерно в связи с тем что применялся специальный тулс который расписывает нагрузку по узлам. Цвета настроенны одинаково.
[ATTACH]1178890433.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Если посмотреть ранее приведенный пример, то можно видеть различия между решениями. И если взять например балку в плиту то эти различия могут быть существенны.
По поводу моего примера Дмитрий. Можно сделать и в плоской постановке, суть в том что Вы задаете на грани нагрузку, которая должна создавать равномерное поле по балке, однако программа этого не знает и будет считать как умеет. Однако в плоском случае придется отказаться от кручения (как сдвига). Хотя можно в этом случае закрепить снизу вдоль нижнего ребра а по верхнему в сторону дать сдвиг (можно силовым фактором, можно кинематическим). В тех местах которые смоделированны по разному может выскочить отклонение. Т.е. если реализация в программе правильная, то решение должно быть одинаково во всех местах. Также Дмитрий смотрел ваши тесты по MicroFe и ЛИра, в другом топике. Вообще если собрать всю информацию во едино может что то интересное получиться. Я сегодня пытался что то сделать и дополнить своим, но ввиду того что часть файлов я не могу прочесть, касаемых сторонних проектов я остановился если интересно можно продолжить. Прилагаю то на чем я остановился. [ATTACH]1178891465.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Послушайте Dynamo Я не думаю что все эти фишки нужны, на данном этапе проектрования строительных конструкций.
В машиностроении это сейчас более востребованее.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
В общем Dynamo
Вы все-таки почитайте последние разработки в области МКЭ. Все не так просто, как писал Ваш классик Цитата:
Дискутировать с Вами я больше не буду потому, что во первых я часто не понимаю, о чем Вы, т.к. не знаю специфических выражений типа "пробит в МТСК", "модель той же плотности как это привычно для хексы". Вы же со своей стороны не занимаетесь расчетами строительных конструкций и не знакомы со СНиПами, так что получается общение слепого с глухим. Пусть с Вами дискутируют те, кто помоложе, Anton54 например, а нам - разработчикам ING+ - написавшим свои первые КЭ программы четверть века назад, когда мы были в Вашем нынешнем возрасте, Ваш энтузиазм и полемический задор понятны, симпатичны, но неинтересны для диалога, т.к. мы все это уже давно прошли ![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
для DEM
сомневаюсь что методика построения расчетной моменли может быть разложенна на машиностроение и строительство, на это есть ряд причин: 1. т.к. это зависит от геометрии 2. т.к. последнее время в стрительных конструкциях все больше и больше металла 3. собственно конструкции становятся все более и более разнообразных форм Небольшое замечание: этап проектирования это Т.З., эскиз и т.п. наверно вы хотели сказать уровень проектирования. Так никто не мешает его повысить. В общем: пока что я для себя, как не строителья, отметил пункты которые отличают строительные программы: 1. это подбор арматуры 2. это работа с грунтами 3. моделирование трещин (насколько я понимаю от перегрузки) и т.п. Хотя пока что не разобрался в как это реализованно. Статику и препроцессор я не беру в учет т.к. оно ни как не влияет на МКЭ |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Цитата:
Однако когда я прочитал полностью топик про Лиру 9.4 ссылку на которую я получил здесь же, то там увидел на тестах сделанных инженерами-специалистами использующих этот софт следующее: что в Лире реализованны не очень хорошие элементы для расчета на грубой сетке, но благодаря сольверу, который к стати не имеет ограничений по размерности делается сетка достаточно мелкая и загоняется на расчет. Т.е. как я понимаю описанны два подхода делаются тяжелые элементы, но точные и проблемы с временем счета и ограничением по размерности либо делаются простые элементы и быстрый сольвер. Свое мнение я пока оставлю за кадром. В сравнении учавствовали Лира и MicroFe. К стати ИСПА вроде позиционировалась на этом же подходе. МТСК - московский териториальный строительный каталог. В котором есть глава в которой есть ссылки на софт. По какому принципу там дается описание и по какому принципу там включенны программы, загадка. Посмотрите здесь: http://www.stroi.ru/catalog/ru/33905...0/default.html Однако контекст ссылки был именно в рекламме, а именно я говорил о том что софт проталкивается, а не пассивно предлагается разработчиками. Если вы специалист, т.е. некоторым образом строитель, то должны были знать что такое МТСК. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Кстати, существуют и адаптации ANSYS к строительной практике, например http://www.civilfem.com |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
![]() ![]() А если серьезно, никто из нас - разработчиков - не считает этот форум местом для чтения лекций или докладов о современном состоянии вычислительных методов механики. Помочь проектировщикам, задавшим вопросы, входящие в нашу компетенцию, прислушаться к их критике и пожеланиям для дальнейшего развития своих программ, ну иногда потрындеть на общие темы (легальность софта, самолет на бегущей дорожке, знаменательные даты и т.п.) - вот зачем мы сюда приходим. А подробности по вопросам: Цитата:
http://www.mgsu.ru/index.php?option=...750&Itemid=275 или в специализированную литературу. Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0 Вы б не делали такие необоснованные умозаключения.
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Ну вот, пришел Glorius и все опошлил
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
mela
Да он надоел уже :twisted: Бета версию проги мы так и не увидели одно лишь бахвальство и словоблудие. Ну хоть какой нить калькулятор по балкам сделал бы.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Москва
Сообщений: 466
|
Glorius
"Хамите, парниша!"- (12 стульев) Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
между делом о сравнении:
в gen3dim достаточно давно имеется очень полезная функция - построение огибающих по силовым факторам (по РСН(комбинациям)), в лире и скаде пока нет. замечу что в сравнеии с версией 2005 в версии 2006 генератор сеток стал лучше. И вообще отмечаю достаточно стремительное развитие комплекса. В моих немудреных расчетах хватает. Пока не успел опробовать появившийся "МОНТАЖ" (т.к. версии 2007 пока у меня нет.) |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() Как считают разработчики (наверное, не без оснований, хе-хе), целевой аудитории данной программы это не надо, хотя, на мой взгляд, такой подход стратегически неверен. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что SCAD/ЛИРА в этой части тоже похвастаться нечем. Цитата:
Развитие, конечно, есть, но большинство новых "фичей", к сожалению, мне не нужно, а то что нужно - как не было, так и нет. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
The_Mercy_Seat
Ради справедливости надо заметить, что файл модели текстовый, с довольно простым форматом. Имея навыки программирования можно обойтись собственными силами, одна большая проблема - это отсутствие связи с графическим пре/постпроцессором, в принципе оболочка на NET помогла бы решить и эту проблему. Да и потом, как пример, утилит под выше упомянутый Robot Millenium с открытым форматом я в рунете не наблюдаю, разработки под продукты CSofta тоже как-то не пестрят на форумах. Похоже тут уж как всегда "Спасение утопающих - дело рук...." и дело не только в разработчиках. Дмитрий Да, качество генерации сетки в MicroFe порой сводит на нет многие дополнительные возможности учета совместной работы конструкции, иногда приходится от них отказываться. Поддтяжка узлов сеток криволинейных в плане зданий подчас одно мучение. p_sh Из плюсов можно вспомнить и довольно удобную возможность копирования нагрузок и перемещений из одной схемы в другую, что здорово облегчает жизнь при работе с динамическими моделями.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
"Имея навыки программирования ", вернее, зная программирование, можно скачать много чего в интернете совершенно бесплатно с открытым кодом и за полгода без отрыва от производства приспособить это под себя. Вот, хоть это: www.code-aster.org для винды http://www.necs.fr/gb/index.php в купе вот с этим http://www.salome-platform.org/home/...tion/overview/ http://www.geuz.org/gmsh/ Или вот это http://www.calculix.de http://bConverged.com/ или и тд. и т.п. - если денег нет на что то действительно стоящее... Я ничего плохого или хорошего сказать про МикроФе не могу, т.к. не пробовал. Нету демки, нет того же лома. Чужому мнению я не доверяю. Оказывается, например, это не одна программа а куча недешевых модулей, которые надо брать все сразу. А возьмешь - останется хвалить на форуме "Королевского Жирафа". Вроде обычный лубок для тети Глаши, чуть лучше чем SCAD etc. - в тех моментах до которых эта самая тетя Глаша не допрет никогда. А из равного я выбираю то, что дешевле и хоть сколько то привычно (все косяки изучены и составлено критичное мнение). |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
К примеру, ЯТД, помог бы генератор сетки по полигону в самом КЭ проекте. (как в лире/скаде). Сейчас приходится бОльше времени уделять позиционной модели чтобы при её генерации возникало меньше сложных мест: как то - назначение координат начала шаблона для отдельных позиций. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
[quote="The_Mercy_Seat
У всех текстовый ... Вы разве не понимаете разницы между командным языком и текстовым файлом?[/quote] Текстовый не у всех ![]() ![]()
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
НО есть такая хитрая функция , как обобщенный шарнир, где можно задавать любые диаграммы. Такой функцией можно связать любые элементы, задавать любые условия сопряжения элементов - на сколько хватит фантазии. (вплоть до моделирования кирпичной кладки т.е. отдельно кирпич, отдельно раствор) |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
НО есть такая хитрая функция , как обобщенный шарнир, где можно задавать любые диаграммы. Такой функцией можно связать любые элементы, задавать любые условия сопряжения элементов - на сколько хватит фантазии. (вплоть до моделирования кирпичной кладки т.е. отдельно кирпич, отдельно раствор) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.03.2005
Кемерово
Сообщений: 277
|
А есть данные маркетинговых исследований о необходимости введения возможности программирования в программные комплексы? Насколько вырастет цена продукта при добавлении возможности программирования? Или все за и против - на уровне личных ощущений (... мне так кажется, ЯТД)?
|
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
По макро языку хочу заметить:
В ряде достаточно сильных программ как такового его вообще нет, но есть возможность написания собственных программ на API. Многда получается достаточно тормозные встраиваемые функции. В том же SolidWorks е, есть помимо API возможность макросов однако и лни далеко не совершенны, короткие команды, т.е. при нажатии комбинации клавиш программируются (...вались?) только на основе первых кнопок. Язык как таковой нужен при построении сеток и особенно в строительных приложениях т.к. много повторяющихся элементов и повторяющихся задач. Хотя здесь строители могут со мной поспорить. Как таковые языки в софте пошли от тех времен когда основной ввод шел через клавиатуру, а не через мышку. Потом пошли легенды (запись истории проектирования), а потом и параметраризация. Но ядро осталось тем же и сним остался язык. Но не везде в том же Nastrane как такового языка нет, но можно писать свои макросы и вставлять в Patran. Однако ввиду сложности не все это делают. В ANSYS е язык развит на очень сильном уровне. вплоть до того что можно выполнять программно построение (достроение) модели, задача ГУ и решение или цикл решений. есть возможность писать полноценные интерфейсы на Tkl TC однако злобные разработчики не афишируют эту функцию, которая очень полезна вплоть до встраивания своих кнопок, полей ввода и подпрограмм. Вообще считаю, что если генератор сеток достойный то можно обойтись и без языка. Если в всех этих "строительных" программ обмен сетками идет только через dxf это значить что пользователь просто обязан смирится с проблемами генератора сеток, по мнению разработчиков. Т.к. есть множество отдельных генераторов сеток которые предназначенны именно для качественного создания сеток для сторонних пакетов. Формат dxf в которых не поддерживается для передачи сетки. Это пакеты такие как HyperMesh, ansa, ICEM и т.п. Сетки которые я пока видел, в примерах, далеки от совершенства. Проблема грамотной сшивки на уровне балок и оболочек, а также их совместно вообще не стоит. А также очень удивительно видеть в том же примере здания когда балка (колонна) примыкает к плите (оболочке) не в узле а где то рядом ??? Очевидно решение: связь несогласованной сетки, т.е. запись ряда уравнений которые расуидывают реакции по соседним узлам. Если это записанно грамотно то этот процесс идет с учетом удаления, если нет то просто, как бы реакция делится на количество узлов (на плите). Далее какова жесткость этой связи в учетом жесткости плиты ??? может задание как абсолютно жесткой связи что крайне не верно. Я прилагал пример что получается при сравнении на твердых моделях. Такие вещи нельзя делать в "интересных" местах т.к. НДСа толком получить нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Есть следующий вопрос, касается всех программ:
1. При моделированиее армирования объемными. Как учитывается армирование: заданием "смешанных" свойств материала ( в том числе нелинейного) либо идет построение сетки армирования внутри (при возможности) скажем теми же балочными элементами? 2. При моделировании постели учитывается тот эфект что при опракидывании фундамента он ведет себя как контакт т.е. на работает на растяжение? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цене расти не обязательно, маркетинговыми исследованиями я не занимаюсь, но думаю, что продвинутые пользователи МикроФе или SCAD-а от усовершенствований способных 1) привнести в рутинную работу элемент творчества 2) повысить производительность труда на типовых задачах, не откажутся. Хотя, как я преполагаю многим сделать это будет непросто. Для начала придется довести хоть до уровня сваянного аморальными голладцами бесплатного GMSH-а качество алгоритмов того же мешинга. [sm1618] |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
engineering Регистрация: 10.05.2007
Moscow
Сообщений: 17
|
Дмитрий
тоесть на сколько я понимаю никаких дополнительных фитчей в строительных программах как таковых нет, которые бы не могли бы быть реализованны в программах типа ANSYS, Nastran и т.п. Кроме некоторых дополнительных фитчей упрощающих моделирование на препроцессинге по заданию стандартных элементов и расчету свойств, слабых решателей, слабых генераторов сеток, некоторых фитчей по постпроцессингу (главным образом извлечению внутренних усилий) и низкой стоимости. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-геотехник Регистрация: 09.03.2007
СПб
Сообщений: 11
|
Цитата:
Если кто может добавить объяснений буду очень признателен! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-геотехник Регистрация: 09.03.2007
СПб
Сообщений: 11
|
Цитата:
Чтобы DXF растр прочитался в ACADe надо использовать элементы 3D Face, а я задавал 2D solid вот ing+ растр и не понимал ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-геотехник Регистрация: 09.03.2007
СПб
Сообщений: 11
|
Задание сетки КЭ элементов в ING+ по растру.
Есть мега способ облегчить себе жизнь. Задать схему в SCADe (или по растру - не знаю точно можно или нет, но выше писали что можно) или по старинке - "генерация прямоугольной сетки на плоскости" по заранее созданному чертежику в ACADe с разбивкой. Затем полученую схему экспортируем в DXF файл - если надо редактируем ее в ACADe. Если нет загружаем этот растр в ING+ и все ЧИКИ-ПУКИ (только надо учесть что в SCADe все в метрах) |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ оставивших свой след в истории написания этой ветки .
З.Ы. Может еще кто то , что добавит . Я думаю что добавить еще есть что . Еще раз БЛАГОДАРЮ за содействие .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
??? А как обстоит дело в МикроФе именно с генерацией сеток , например : куча проемов различной формы , наклонные пандусы , перекрытияя и фундаменты в разных уровнях ......... . Так как в Лире или лучше ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-геотехник Регистрация: 09.03.2007
СПб
Сообщений: 11
|
Цитата:
Генерированием сетки КЭ ING+ и хорош (но часто в схеме получается много треугольных элементов, которые в добавок еще и вытянутые)и тогда хочется сделать более "красивую" схему. А чтобы сделать это в ing+ на прямую из КЭ(а не через генератор сеток)то приходится вот так извращятся. Можно конечно рисовать схемму в ACADe вводя элементы 3D Face. Чтобы ввести такой элемент надо тычнуть мышью 4 раза (ввести 4 узла) - а если в плите 10000 элементов... Поэтому либо пользуемся генератором сеток либо если стремися к совершенству паримся... Лично я работаю на ING+2005, а там если в схеме набирается около 50000 то ресурсов для расчета не хватает даже на новой машине. Просто в этой версии такое хреновое расчетное ядро - и считает долше и ресурсов требует больше. В 2006 и 2007 ингах с этим проблем нет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
А что выдающегося в качестве генератора сеток MicroFe? Имеется в виду автоматическая генерация? Например в SCAD есть ФОРУМ для создания позиционных моделей и последующей генерации сетки. Да что это за программа без мешера в наши дни... Profet генерит ровнее чем GEN, однако нередко для создания КЭМ предпочитаю другую программу, в которой возможностей для манипуляции с сеткой побольше.
З.Ы. 11-й скад поддерживает импорт-экспорт FEA, правда криво очень.
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
И не надо ничего мышью тыкать . Цитата:
Цитата:
[ATTACH]1179990165.jpg[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-геотехник Регистрация: 09.03.2007
СПб
Сообщений: 11
|
Цитата:
[ATTACH]1179993664.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А вопрс - кто быстрее сетку сделает поменьшей мере странный, ибо понятие хорошей сетки у каждого человека и у каждого програмного комплекса разные. Можно и с очень вытянутыми треугольниками в Gen3Dim нормально работать (в нем не сильная зависимость от сингулярности). Кстати можно в Gen3Dim вообще без автокада работать. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Да , уж . Впечатляет .
to kool3p Сообщение личного характера позволите ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2007
St-Petersburg
Сообщений: 6
|
На самом деле, лучше сходить на семинар и послушать. Я в том году отходил неделю на семинар по ing+06, да и у меня к тому же лекции по МКЭ в институте читал Семенов (один из разработчиков). Но в силу своей пока еще малой искушонности, многого не понял.. Хотя выглядит и правда красиво, эффектно, мощно. Купили с друзьями за 4000 ломанную версию, смотрю-изучаю. Но балку, ферму, плиту можно спокойно и в скаде посчитать имхо.. А на этой программе можно решать сложные объемные задачи..
З.ы.: Но в скаде постпроцессор НАМНОГО удобнее, на мой субъективный взгляд.
__________________
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем сказать и развеять все сомнения. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
to kool3p Так я ВАМ пишу ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
to papasha
Если внимательно читали с самого начала , то ВЫ бы поняли , что я эту тему поднял именно после посещения семинара . Правда он был однодневный . Вот поэтому и обратился сюда . А за ВАШ ответ спасибо ![]()
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Извините за вмешательство, но г. Simonoff Вы действительно подняли тему об отличиях и преимуществах микрофэ от ЛИРЫ и СКАД, а речь восновном идет о разбивкахсетей... - ну а как же физнелин в элементах, грунт, сейсмика - использование модуля монтажа ... На конец выше упоминалось о необходимости в несколько подходов вести расчеты
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
На счет грунта Лира тупо отдыхает по сравнению с МикроФе , СКАД упоминать ваще не буду . На счет сейсмики : в Микрофе есть вычисление наиболее опасного направления сейсмического воздействия , т. е. Лира и СКАД идут опять отдыхать ... На счет монтажа думаю лучше меня ВАМ может растолковать разработчик , если конечнно захочет. Цитата:
И напоследок : Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Спасибо Simonoff за ответ - буду больше благодарен если раскажете невежде что значит
Цитата:
Simonoff Цитата:
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
З.Ы. Если ВАС заинтересовало мое ИМХО - можем пообщаться об этом в привате .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Какие будут еще соображения ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Прочитал обзор новых возможностей Ing+ 2007: http://www.tech-soft.ru/doc/new%20ING+2007.pdf
Чтож, впечатления и ожидания самые благоприятные, видимо, разработчики поработали на славу. Кажется, даже прислушались к кое-каким замечаниям... Особенно любопытными показались такие моменты: Цитата:
Цитата:
![]() Ну и надо постепенно подходить к расчетам железобетона как нелинейного материала; хотя расчет прогибов уже есть, но надо и подбирать армирование с этих же позиций. Хотя выражение "подбирать армирование" здесь не вполне корректно - армирование в нелинейном ж/б является исходными данными, однако для II предельного состояния (проверка и корректировка армирования по трещиностойкости), ИМХО, надо уже переходить на физнелин. Соответственно, для этого надо добавить спец. инструменты, например - авт. формирование комбинаций нагружений по данным, заданным для РСУ. Вот что бы еще точно не помешало сделать - подгрузку данных (усилий) из других файлов (отличающихся от исходного небольшими изменениями) при расчете армирования и т.п., что кардинально упорядочило и облегчило бы расчеты типа на карстовую воронку под фундаментом, да и для прогрессирующего разрушения наверное пригодилось. Вот это точно была бы уникальная фича... |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
А есть ли в МикроФе расчет по вариациям моделей , да так чтобы в исходной модели создавался файл с РСУ всех вариаций ???
А так же расчет на прогрессирующее разрушение ??? Кто скажет ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
|||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Simonoff
Цитата:
Krygolam Цитата:
Цитата:
Цитата:
http://www.sheckley.ru/razdel-sb-books-2864-s/4/ Рекомендую, кто не читал...
__________________
ZZH |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
А в конце дописали бы , что пятый том можно почитать по такой то ссылке : ........................... ![]() ![]() ![]()
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Вот моя недавняя переписка со службой поддержки Техсофта:
(хронологически читать снизу-вверх) +++ - это я, *** - Техсофт Цитата:
6-й релиз версии 2006 (5.03.07); началась массовая продажа новой версии 2007; появился 2-й релиз версии 2007 (3.05.07) а мой воз и ныне там... |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
vv_77
Да, с требуемой арматурой в gen3dim подчас творится странное... Особенно показательна ситуация с расчетом по СНиП/СП: по старым нормативам "вылезет" максимум, скажем, 50 см2, а по новым (там же) все 250... Хотя по идее должно быть поменьше, чем по старой методике. Нет, я не хочу сказать, что вся арматура получается большой, а так, местами ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
2vv_77
Судя по числам, там, где Вы делали расчет требуемой арматуры по трещиностойкости была задана 1-я категория, вот и причина. Пойду порычу на support за динамо ![]() Кстати, к теме support, рекомендую старенькое, кто не видел... http://www.rapidshare.ru/291015 Пятница, вечер...
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
vv_77 :
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Мучает один вопрос - разница в расчетной арматуре в оболочках по СНиП и СП...Спать мешает...По СП меньше..Значительно...И хочется ,и прокурор мерещится - "а старый СНИП тоже действует!!!!!!!!!!!!"
Куда податься? Интересно,у ЛИРЫ тоже самое??? |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Vlamos
: Цитата:
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
ОК! НО на
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Vlamos:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Надо смириться что мы живем во времена перемен :!: Значит от прокурора мы выполнением норм отделаэмся. Но надо не прокурора бояться, а людей любить:!: - Тоесть неимея возможности повлиять на нормы надо запастись времям для дубляжа задачи (для себя и тех кого любиш) либо найдя поддержку на даном форуме решить ее колегиально - и мвесте, утвердившись в правоте, использовать (не нарушая норм).
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
2 Разработчик и Krygolam:
Проблемную задачку считал с учетом трещиностойкости исходя из условия сохранности арматуры (3-я группа по старому СНиПу), а не из условия недопущения образования трещин. Это подтверждает ответ "суппорта" (надеюсь там не дураки сидят и сразу меня бы охладили, еслиб дураком оказался я): Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Здравствуйте!
Наша контора является офф.пользователем MicroFE 2006. Прога конечно хорошая и очень удобная, но есть некоторые НО: 1. Металлы в ней считать не очень удобно нежели в SCADе, нужно делать больше телодвижений. 2. При генерации сетки в Gen3Dim иногда программа виснет и приходится запускать генерацию заново. 3. При расчете несколько раз висла, даже когда приезжали на обучение в tech-soft она у них тоже зависла при расчете на прогресирующее разрушение. 4. Сетка разбивается с большим кол-вом дыр, особенно при совместной работе плиты и стены, поэтому приходится менять размеры сетки в разных местах или штопать дыры, но это очень долго и муторно, особенно, когда считаешь многоэтажку. 5. Возникают неплоские элементы, которые тоже надо править. 6. Из MicroFE не переносятся в Gen3Dim эксцентриситеты стен. 7. Если в схеме конечноэлементная сетка по колоннам разбилась с учетом сечения 400х400, а вы решили поменять сечение в FEA проекте на 500х500, то арматура в этих колоннах посчитается некорректно. 8. В MicroFE нужно поизмудряться, для того, чтобы задать основание с объемными элементами на разных уровнях и чтобы по нему потом разбилась сетка, т.к. генератор сетки в MicroFE и Gen3Dim разный как говорят их консультанты, поэтому и ошибки при генерации проекта выдает разные и поэтому при генерации основания с объемными элементами на разных уровнях в МcroFE все сгенерируется а в Gen3Dim по одному из оснований сетка может не сгенерироваться. 9. При использовании основания с объемными элементами геологию надо как-то упрощать, а то сложную там никак не заведешь. 10. Нежелательно совместно использовать основание с объемными элементами и коэф. постели C1 и С2 в одном проекте как говорят консультанты. 11. При генерации сетки в MicroFE не учитывается совместая работа стены и плиты. 12. В Gen3Dim при генерации основания с объемными элементами нужно проверять его свойства в FEA проекте, т.к. они слетают при переносе схемы из MicroFE. Ну вот пожалуй и все что наблюдали мы при работе с этой программой, возможно в 2007 версии некоторые из этих вешей поправлены. А вообще очень большая просьба к разработчикам, сделать работу с основанием с объемными элементами более гибкой т.к. это очень хорошая штука. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
DDlis:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А зачем все это с MicroFE в Gen3Dim драгендропить? Насколько я понял - MicroFE заточена под еврокод, а Gen3Dim под снип - это разве не отдельная автономная прога ? И естче один (немного глупый ) вопрос - в MicroFE возможно изменить растчетные коэфыциенты и прочность матереалов?
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Гранаты летят в огород ТЕХ СОФТа одна за одной ...
Может Разработчик поправит положение . З.Ы. Сегодня ведь еще не пятница .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А вообще, там еще много чего слетает и непередается... Например, при задании в MicroFE ортотропных материалов при генерации в Gen3dim модули упругости не передаются (обнуляются) |
|||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Благодарю г-на Дмитрия за то что разогнал сомнения по поводу :
Цитата:
А г-н Разработчик не желает что то добавить ??? За ответы заранее БЛАГОДАРЕН !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
:roll: Вот вам ребята и преимущества MicroFE :!:
Представте как начинать пользоваться даной прогой без предварительного изучения демонстрационки и информации с даного форума :!: :?: И начяльству слова не скажеш (что мол там вот понимете) после того как они такую кругленькую сумму выложат :cry: :idea: А разработчики, я так понимаю, изменили название с еврософта на техсофт и сейчяс немогут нам ответить потому что придумывают следующее название конторы - дабы никто не доставал с реальными вопросами... Николай Баглаев, где Вы ? Помнится даже предлагали с вопросами к Вам в личку обращаться. Поймите провильно - к Вам претензий нет :arrow: но что же там в вашей конторе то творится
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
to DDlis
По Вашим замечаниям могу сказать следующее: 1. Телодвижений для расчета металла больше, но и возможностей больше. Например, сварные швы посчитать, учесть продольное ребро в балке в других программах нельзя. 2. Что касается генерации, то о случаях некорректной работы нужно сообщать нам, будем бороться. Но иногда бывают "плавающие" ошибки (например, при повторном запуске все корректно проходит, тогда выявление и исправление ошибки существенно затруднены. Генератор постоянно дорабатывается, надеюсь в новых версиях/релизах таких ситуаций будет существенно меньше. 3. Что касается расчета, то также нужно смотреть что и из-за чего произошло. Надеюсь, задачи,с которыми возникли проблемы Вы можете передать в службу поддержки. Если да, то вышлите их, пожалуйста. 4. При генерации сетки с учетом размеров плит и стен нужно подбирать шаблон для генерации. Иначе из-за большой разницы размеров шаблона и элемента конструкции могут получаться дырки (они отлавливаюся обычно выключением отображения сетки для fea проекта). 5. Возникновение неплоских элементов по той же причине, что и 4. В любом случае, генератор будет доработан с учетом этих замечаний. Работы уже ведутся. 6. Не совсем понял что не переносится. Напишите, пожалуйста, подробнее. 7. Опять не понял. При изменении размеров сечения, естественно нужно выполнить заново статический расчет (и сопряженные расчеты, например, сейсмику). После этого все должно работать корректно. Единственное, с чем могут возникнуть вопросы - учет реальной работы стыка колонна-плита. Но в данном случае я проблем не вижу. Данное несоответствие может влиять на плиту, а не на колонну. 8. Проблемы с генерацией произвольного слоистого основания есть.... Пока. Но в случае, если основание задано осмысленно, то проблем с генерацией быть не должно. 9. Нужно понимать, что данные от геологов мы получаем с известной долей погрешности и не пытаться отобразить в расчетной модели все фантазии геолога насчет того, что происходит между скважинами. 10. Совместное использование не возбраняется. Главное, не ставить слоистое основание и упругое основание на одни и те же элементы ![]() 11. Есть такое... Пока только в GEN_3DIM. 12. Напишите, пожалуйста, подробнее, какие свойства слетают. |
||||
![]() |
|
||||
to Krygolam
Обращайтесь, постараюсь ответить. А что касается "преимуществ", то покажите мне программу без ошибок и нестыковок и можете спокойно начать забрасывать меня камнями. При этом, основные замечания у пользователей возникают именно к новым вещам, которые реализованы недавно и не лишены "детских болезней". Особенно мне нравится замечания типа "А у других проблем с генерацией сетки с учетом реальных размеров нет..." Потому что такой возможности нет. ![]() А разработчики не могут ответить, потому что заняты написание программ и исправлением ошибок... |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Немогу не согласиться с Krygolam
Цитата:
Может все таки выпустить хоть какую нибудь демо-версию ??? Народ так ждет этого . ИМХО , этим самым вопрос о рекламе будет снят . Если прога реально крутая , и пользователи это оценят , то все остальные ВАШИ конкуренты могут сушить весла ..... З.Ы. Ждать демо-версию или не ждать . Этот ..........вопрос ..............
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, насчет демо-версии это верно.
Покупать какую то программу по впечатлениям от презентации или даже по отзывам пользователей - это несерьезно, деньги же наверняка не возвращают. Паниковский не обязан всему верить. Тем более даже по самым поросяче-восторженным отзывам ничего сврехестественного пока не видно. Если хорошо, то на уровне СКАД-Лира. Объемноэлементная сетка и твердотельное моделирование? Да вот хотя бы неплохой моделер-мешер за который и платить не надо: http://www.salome-platform.org/home/screenshots Это не убедительное преимущество. Хотелось бы иметь возможность попробовать, понять логику программы и т.д. К тому же пираты если и пользуются то не демо- а ломаными. |
|||
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Думаю, что делать демоверсию разработчикам не очень интересно, т.к. денег она не стоит
![]() Цитата:
Что касается геологии - в большинстве программ никакого задания слоев грунта нет вообще или это сделено через внешние модули и коэффициенты постели. В тех немногих программах, где это есть по-честному, т.е. через объемные элементы (знаю Plaxis 3DF), есть ввод произвольной (условно, конечно) геологии путем задания скважин и генерация "твердотельной" сетки по заданным слоям. В Gen3Dim такого мешера нет (ну уже сперли бы какой-нибудь халявный), поэтому там существует суррогатный способ - объемные основания задать можно, но очень осторожно (и не окакой произвольной геологии речь понятно не идет). И при чем тут геологи с их фантазиями?.. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Да, видимо и там, как это у нас водится на араба два прораба, в смысле писать некому. Пзаимствовать можно, есть рафинированные технологии которые предлагаются разработчикам.
http://www.opencascade.com/about/ |
|||
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Simonoff
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Приношу Вам Разработчик свои извинения за столь гругрубое высказывание - темболее что Вы в действительности не обязаны отвечять нам на этом форуме
![]()
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Что касается поста vv_77 №194, то кто надо получил по мозгам за динамо на поддержке. Была проблема с расчетом Mcrc при внецентренном растяжении с малым эксцентриситетом, дальнейшие подробности совсем технические. Проблема решена, в следующей заплатке будет.
Что касается смены названия, то для тех, кто тут недавно - история здесь: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=40596#40596
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 17.08.2006
Самара
Сообщений: 27
|
А появилась ли в MicroFe2007 возможность задания своих параметров бетона и арматуры при конструктивном расчете (например, при расчете на особое сочетание - взрывная волна, необходимо вести расчет на упроченные (динамические) характеристики бетона и арматуры). В 2006 такой возможности нет :cry: Поэтому создаю схему в MicroFe, а далее произвожу конструктивные расчеты в ЛИРЕ...
По поводу расчета МК - попрежнему ли программа при расчете балок ругается, если КЭ, входящие в состав балки, разной длины? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 18.02.2007
Станислав
Сообщений: 32
|
Разработчик:
Цитата:
Цитата:
__________________
Еслибы все зависело от Бога,то все были бы святыми. Но свобода воли - закон Вселенной. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
при генерации многоэтажной стены (из нескольких стен) некоторые узлы не принадлежат плоскости. - отличаются координаты в 3-4м знаке после запятой. ловлю именно так Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Веток много, предлагаю продолжать здесь.
В R03 "Исправлен вывод изолиний в Dxf-файл" + появились эпюрки армирования в DXF, о чем я тут упоминал. Большое человеческое спасибо разработчикам, которые с задержкой, но все же работают над пожеланиями... теперь для перевода в DXF рез-ов армирования пользователям 2007-го можно обойтись без использования утилит. Вопрос 1: как изменить цвет фона главного окна? Вопрос 2: почему при унификации значений арматуры в подбалках выдаются завышенные значения?
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
возникла небользая заковыка при работе со слоистым основанием
в аттаченом файле фрагмент схемы. При расчете полной схемы и незакрепленном фундаменте в точке 0,0,0 программа выдает геометрическую изменяемость.. хотя основание должно служить связью. Коллеги как объясняете данную ситуацию? [ATTACH]1183027266.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
И сними шарниры с консольно стоящих стоек - стыдно должно быть за такие ляпы. |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
коллеги, не мог бы кто-нибудь поделится куском справки к версии 2007 - интересует раздел по учету истории возведения.
а также интересно ваше мнение - как реализовано (плюсы и минусы) ps. стойки шарнирно на плиту опираются, выше защемлены в перекрытии (имеется необходимость) |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Шарнир буду организовывать подрезкой сечения (как в Байкове). на эти колонны опирается 3-х этажная пристройка, возводимая последней очередью. То обстоятельство что шарнир будет не чистым пойдет в запас, т.к. при чистом шарнире в вержнем (защемленном) сечении колонны будет бОльший момент, хотя... посмотрю и случай с упругим шарниром.
ps. куском справки не поделитесь? |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Коллеги, никак не могу сообразить как смоделировать предложеным в микрофе способом монтаж перекрытий?
дело вот в чем: при возведении монолитного здания - при монтаже(заливке) последующего перекрытия на уже смонтированное приходится вес его собственный, вес монтируемого перекрытия и "вес монтажников и оборудования". - на монтаже следующего перекрытия с данного перекрытия следует снять вес смонтированного перекрытия и "вес монтажников и оборудования". Разница в усилиях в конструкциях без учета данного факта появляется! Речь про моменты и поперечные силы. см пример в лире 9,2 [ATTACH]1183691298.rar[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.08.2004
Москва
Сообщений: 59
|
Пожалуйста помогите разобратся, на простой схеме выдает при расчете
*** Внимание: Площадь сечения стержня не равна площади примыкающих к стержню элементов (CLPL-секция) Элемент Площадь сечения Площадь элементов 781 0.1600 4.0000 779 0.1600 0.0000 779 0.1600 0.0000 Где копать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Цитата:
![]()
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2007
Сообщений: 5
|
Цитата:
__________________
все именно так как и должно было быть...спокойной ночи |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
А кому надо самое-самое, то тот наверно сможет и раскошелится. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
посетил семинар ТЕХСОФТА, возможности программы впечатляют,как и скорость их внерения. Хотя сам пользую СКАД, но ребята киевские, что-то притормозили с развитием программы, а жаль. Статика уже умеет почти все что есть в Скад офис и даже больше, хотя интерфейс, по моему мнению, не очень интуитивен. Прикладываю фото с размерностями задач и скоростью их решения.
Кстати появилась возможность задания физических свойств материалов, учет монтажа просто красавец, задание данных очень понятно. Вообще интерфейс МикроФе-Ген3дима повернулся к пользователю лицом за прошедшие два года, вот еще бы Статику так же сделали и возможность использования единиц усилий и прочих в кг(т), несмотря на то, что они и не единицы СИ. ГОСТ напрямую не запрещает, а только рекомендует.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 09.04.2008 в 18:04. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Может еще что-то есть интересное в комплекте? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 19
|
Вы что-то не поняли. Если приглядитесь, то увидите, что есть ряд прочерков. Это значит, как я понимаю, что расчет не идет. А экономия ресурсов. А в общем, это конечно для очень серьезных задач. Думаю, что это для единиц. Вы не купите, и мы не купим, так как хватает мощности обычной ( 1500000 - 2000000 уравнений). А на семинаре были готовые купить.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.09.2007
C-Петербург
Сообщений: 93
|
Всем доброго времени суток)) У меня вопрос к знатокам Микрофе.
Сталкнулся вот с такой бедой правдо не знаю как в версии 2008,но вот работаю в 2006. Собираю здание в микрофе-генерирую.Делаю расчет в Gen3Dime/ Сново открываю в Микрофе и в результате файл не открывается ,выдает следующюю офибку(см. прилогаемый файл) Кто-н сталкивался с такой проблемой.? одна голова хорошо,две лучше.. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Сообщений: 122
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Про 2006 уже не помню. Для того, чтобы MicroFe открывал pos-файл, необходимо еще куча файлов, которые в нормальном состоянии в проекте присутствуют. Почему случилась какая-то ошибка - сказать обычно сложно - требуется потратить какое-то количество времени, которого нет. Опять же версию 2006 мы уже не поддерживаем, да и про лицензию и установленные обновления, наверно, спрашивать не стоит. В вашей ситуации можно попробовать создать новую модель с пустым pos-файлом и подменить его вашим (MicroFe в этот момент должен быть закрыт) Если сам pos-файл не поврежден, то все откроется. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.05.2004
Сообщений: 42
|
Так не в тему, просто хочу быть услышанным работниками Техсофт публично. Gen3dim - чемпион по числу вылетов на моем компьютере среди всех программ. О ситуациях, где программа гарантировано вылетает, прогаммисты Техсофта наверняка знают от пользователей тысячу раз. Причем стабильность не зависит от версии - работал и 2004 и 2005 , сейчас 2006. Причем чем старше версия, тем хуже. Мне кажется давно уже пора выпустить версию XP - без новых возможностей и интерфейсов, но с новой стабильностью. Поймите, если программа вылетает на простых операциях по фрагментации схемы, то вызывает вопрос о качестве реализации и других более важных моментов, связанных непосредственно с конечно-элементными вычислениями.
|
|||
![]() |
|
||||
ж б Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
![]() |
Цитата:
Попробуйте сменить железо, либо системного администратора, либо фирму где компы покупаете. Продавцы любят подсовывать в фирмы машины не для работы, а для игрушек. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
У меня версия 2007-я. Вылетает уж точно не чаще, чем тот же Автокад (лицензионный, не подумайте чего) или MS Office (тоже лиц). Виндовоз Хрюша, кстати, тоже лицензионная на работе. Иногда бывают вылеты в Микрофе. А вот Ген3Дим уж и не помню когда последний раз падал (что нельзя было сказать про Старк 2003 года розлива).
Жду с нетепением 2008-ю версию, поюзать охота. Вот про нее пока ходят слухи о нестабильности. Хотя сам не видел, потому этого не утверждаю. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
СНиП считается главнее СП, а брать армирование при расчете надо по "там, где больше" - так трактует экспертиза,хотя теперь на стадии ПД(Проектная документация) в расчетах армирование давать не надо - достаточно процента армирования, а остальное - в расчетах на стадии РД(Рабочая документация)
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
Nick Kononenko
Цитата:
![]()
__________________
ZZH |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2005
Сообщений: 188
|
Цитата:
Неслько раз пытался пересесть со SCADа на Stark(или Микрофе). Привлекали некоторые его возможности, не реализуемые в СКАДе и каждый раз бросал это дело. Все-таки СКАД, несмотря на его недостатки, более понятен и управляем. |
|||
![]() |
|
||||
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
Сообщений: 1,066
|
Цитата:
![]() А так все эти программы, по-сути, одинаковы и проблемы при их использовании похожи ![]() Насчет всяких "эксклюзивных" возможностей (типа расчета на прогрессирующее разрушение и т.п.) - не факт что они вообще нужны нормальному расчетчику, по крайней мере, в том виде, каком они сейчас там есть (мое мнение - это нормально работает только на специально придуманных моделях зданий, это я про прогресс. обрушение) |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,771
|
Сейчас осваиваю МикроФЕ, в нем есть похожие инструменты как в СКАДе, но больно уж мудрено спрятаны. Над интерфейсом еще бы поработать нада
![]() ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-строитель Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216
|
Разработчику. И все-таки многое в Stark ES_2008 и в Stark ES_2009 добавилось, что можно посмотреть на сайте Starkа:"Eurosoft.ru". А разницы в качестве результатов расчета между Microfe и Stark ES особенно в части армирования я лично не почувствовал. Хотелось бы услышать в чем принципиальная разница между Microfe на 2009 год и Stark ES_2009,так как разница в цене ощутимая.Что касается "Статики"у Microfe и "Пруска" у Starka, то в части фундаментов(для меня это главное в этих приложених) оба эти приложения дают результаты в значительной степени отличающиеся от моих расчетов, сделанных вручную.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.03.2006
Сообщений: 177
|
Nick Kononenko
Сейчас Вам тут начнут говорить про то, что Вы сами не разобрались в немецком интерфейсе, ввели не то и не туда и звоните в техподдержку. :-) Хотя м/б после этого поста не будут...
__________________
Много делать - не значит много сделать. |
|||
![]() |
|
|||||
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
![]() |
EXZet
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Что касается несовпадения, так программы, естественно, тестировались на примерах, описанных в литературе (Пособиях, например) и если пользователь получает результат с которым не согласен, он всегда может обсудить это с разработчиком в целях выяснения истины. Кстати, это еще одно различие: в ЕВРОСОФТе вы будете выяснять вопрос по СТАРКу или ПРУСКу не с механиками-разрабтчиками, а с такими же как Вы пользователями, только лучше знающими эти программы. И шансов получить внятный ответ на более-менее сложный вопрос никаких (тут на форуме не раз писали об их семинарах).
__________________
ZZH |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Прошу подсказать,в каких программах,имеющих сертификацию в РФ, есть
прямое интегрирование уравнений движения по времени. Знаю,что есть в Лире,а про остальных - нет. И у какой проги есть в этом расчете возможность реально учесть нелинейности? |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Vlamos
В MicroFe нет прямого интегрирования по времени, а есть разложение по собственным формам. Однако, там есть возможность учета локальных нелиненейностей (нелинейные опоры, шарниры). Я понимаю, что звучит это несколько непривычно, но так оно и есть. Собственно говоря, весь вопрос в том, какие нелинейности вы хотите рассматривать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Здравствуйте коллеги. Вопрос к разработчикам, и просто к пользователям: чем отличается Microfe standart от Microfe max. Интересует прежде всего решатель, набор КЭ-элементов (в т.ч. нелинейных), реализация нелинейных расчетов и т.п. В меньшей мере интерисует интерфейс, дополнительные возможности геометрического моделирования и генерации сеток.
|
|||
![]() |
|
||||
SergeyMetallist,
версии MicroFe x32 max и MicroFe x32 standart по набору решаемых задач не отличаются. Они отличаются набором препроцессоров. Например, в версии max есть дополнительные препроцессоры для работы с плоскими конструкциями (плиты, балки-стенки) и поверхностями вращения. Эти модули повышают эффективность работы, но считать такие конструкии можно и в версии standart. Если есть более конкретные вопросы - пишите. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Николай Баглаев,
Т.е. я так понимаю отличие прежде всего касается геометрического моделирования и генерации сетки. Что-то типа дополнительные опции разбивки, копирования, обрезки, масштабирования, поворотов, построения каких-нибудь хитрых поверхностей и т.д. и т.п. А в стандарт такую же модель также можно построить только дольше. Поправьте если не правильно вас понял.А про конкретные различия где-нибудь можно почитать? Был на вашем сайте, ничего подобного не нашел. Зашел в комплектацию, написано в стадии разработки... Может Вы приведете несколько примеров того, что может max по сравнению со стандартом. Хочется оценить разницу и понять так уж ли сильно нужен max, может для моих скромных задач (типа плоское монолитное перекрытие с отверстиями, многопролетный решетчатый стальной портал, деревянная кровля с подстропильными конструкциями и устройством окон в ней, плита на упругом основание с ребрами жесткости, подземный прямоугогльный резервуар с парой перегородок, свайный ж/б ростверк под кирпичное здание и т.п., определение усилий наружной продольной кирпичной стены с учетом поперечных стен и перекрытия от действия ветровых и крановых нагрузок и т.п. ) стандарта хватит... |
|||
![]() |
|
||||
SergeyMetallist,
не совсем правильно поняли ![]() В версии max больше возможностей для позиционного редактирования. Например, при работе с поверхностями вращения в версии standart вы можете сформировать поверхность вращения как конечноэлементную модель, и дальше работать с ней (добавлять нагрузки, закрепления и т.д.). В версии max поверхность вращения Вы можете получить в виде позиционной модели, причем нагрузки, закрепления можно ставить на образующую с последующей автоматической генерацией. Кроме того, встраивание поверхности вращения в общую модель существенно проще в позиционной модели. Еще одним преимуществом версии max является более удобная работа с плоскими распределенными системами (балки-стенки, плиты ). Для указанных Вами задач вполне достаточно версии standart. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Николай Баглаев,
Спасибо за ответы. Сейчас активно подбиваю начальство на приобретение CAE ПО. Сначала склонялся к Лире, поскольку знаком с продуктом и знаю возможности, теперь почитал про Микрофе, понравилось (жаль, что нельзя потрогать ![]() 1. Есть ли там возможность задания стержневой и пластинчатой геометрии с дальнейшей генерации КЭ сетки по ним? Не по узлам, не по сетке, а например ввести отрезок по длине, углу, затем парралельно или перпендикулярно ему провести другой, потом нарисовать круг или квадрат, привязавшись к середине второго отрезка, усечь, удилинить нарисованную геометрию. А уже потом полученную геометрию разбивать на КЭ. То же относится и к объемному моделированию (выдавливание, обрезка, булевые операции и т.п.). В общем есть ли нормальная встроенная чертилка? 2. Возможен ли подбор арматуры в линейной и нелинейной постановке задачи(без привлечения Статики)? Есть ли возможность унифицикации арматуры? 3. Возможна ли проверка конкретного армирования стержней и пластин в нелинейной постановке задачи в т.ч. по 2 группе предельных состояний (прогибы и трещиностойкость, причем с пользовательским заданием ширины раскрытия трещин)? Или например линейно посчитать, получить арматуру, и посчитать полученное армирование в нелинейной постановке? 4. Можно самому задать диаграмму для бетона, стали? Есть ли учет ползучести бетона? 5. Работают ли нелинейные элементы (ванты, односторонние связи, упругое основание и т.п.) при физически нелинейном расчете? То же относится к сочетанию физнела и преднапряжения. 6. Можно ли корректно в физнеле посчитать узлы с учетом контактной задачи, значительной пластики и возможности потери местной устойчивости (например расчет узловых соединений тонкостенных элементов, где при контакте самореза с металлом, сначала наблюдается серьезная пластика, а затем металл может выпучиваться перед метизом, а может и сам метиз потерять устойчивость положения(повернуться))? 7. Как в Микрофе дела с расчетом кирпича (в т.ч. на температурные воздействия и усадку)? 8. Есть ли встроенный модуль по сбору ветровых, снеговых и технологических нагрузок по схемам СНиП? В частности возможность задания снеговых мешков, снег на купола, ветер на цилиндры, сквозные конструкции и т.п. 9. Реализовано ли в Микрофе трение? Например беру сваю с преднапряженной арматурой (стержень), опускаю ее в грунт (объемный КЭ) задаю трение по бокам и контакт по торцу (например связь конечной жесткости) и считаю (естественно в физнеле ![]() 10 .Есть ли модуль по аэродинамике (реальные коэффициенты аэродинамичности для конкретных сооружений, учет завихрений и галлопирования)? 11. Учитывается ли при расчете зданий на ОКЭ (грунт), уплотнение и разрушение грунта в угловых зонах? Возможен ли расчет с учетом консолидации грунта во времени? 12. Насколько хорошо Микрофе считает здания, состоящие из различнызх материалов (например кирпичное с сейсмическими поясами по контуру с молотными ж/б перекрытиями по стальным балкам)? Поясню. При совместной работе ж/б и кирпича СНиП рекомендует снижать E кирпича. Подобную аналогию можно провести и для металл-бетон. Если в Микрофе не заниматься подобными глупостями, результаты достоверные получаться (опять таки в физнеле)? Понимаю что не на все вопросы получу положительный ответ, иначе это была бы космическая программа, которой по соотношению цена/качество конкурентов нет и быть не может. Но на большинство вопросов все же хотелось бы получить утвердительное ДА ![]() Заранее спасибо за ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
нет конечно, это даже специальному ПО CFD не каждом под силу и далеко не каждому пользователю. Вроде не в одной программе строительной направленности нет такого. |
|||
![]() |
|
||||
tester Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006
|
СергейД, изучаю ansys.интересует расчет ветровой нагрузки на сооружение. вы говорили, что для его расчета необходимо несколько компьютеров. но не так давно являлся свидетелем расчета на ветровую на одном компе(видел как проходит расчет с введением всех данных в ансис, институт, где учусь является лиц пользователем программы). расчет выполнялся в воркбенче. наверное вы считаете задачу с вводом всего окружающего рельефа и всех окружающих строений вблизи здания. но адже при вводе всех данных это бы не сильно изменило ситуацию. задача считалась меньше минуты(после ввода данных, достаточно долгого). я ничего не хочу этим сказать. интересует сам подход к решению и его качество
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 08.05.2010 в 13:24. |
|||
![]() |
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,172
|
я не помню, чтобы когда-то и кому-то говорил про непременное использование нескольких компьютеров для расчета на ветер...
практически все мои задачи решались на одном-двух процессорах. другое дело, что удобно объединить сразу 24 домена (в каждом одна и таже застройка при различных направлениях ветра) в единую задачу и решить сразу и все на кластере. но в расчет за одну минуту не верю. только если совсем простая двумерка с "учебной" сеткой (1-2 тысячи узлов) вот ввод исходных данных у меня занимает иногда минуту при готовых макросах= ими готовится и сетка и входной файл CFX. несложная трехмерка 20 минут в стационарной постановке. это нормально. далее смотришь невязки, сгущаешь сетку, используешь решение как начальное и повторяешь (еще полчаса) для контроля. эта же задача сутки-двое решается в нестационарке. дело в том, что многие строительные задачи при прааметрах "По умолчанию" решаются в стационарной постановке с б-о-ольшой погрешностью. и надо ее правильно оценивать. здесь очень много нюансов. модели турбулентности, сетка для начала попросите коллег показать сравнение с экспериментами. но здесь неподходящая тема= пишите в личку или заведите отдельную тему. Последний раз редактировалось СергейД, 08.05.2010 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Евгений, Екатеринбург,
По поводу арматуры согласен, некорректно выразился. Конечно имелась ввиду проверка ![]() Про аэродинамику это так, мечтания... Просто есть вопросы к СНиПовским схемам... Далеко не все они охватывают и далеко не так полно, как хотелось бы... igr, посмотрите число создания темы. Сейчас я думаю в ней же можно и про 2010 поговорить (мои вопросы, например, по ней) |
|||
![]() |
|
||||
SergeyMetallist,
1. Есть ли там возможность задания стержневой и пластинчатой геометрии с дальнейшей генерации КЭ сетки по ним? Не по узлам, не по сетке, а например ввести отрезок по длине, углу, затем парралельно или перпендикулярно ему провести другой, потом нарисовать круг или квадрат, привязавшись к середине второго отрезка, усечь, удилинить нарисованную геометрию. А уже потом полученную геометрию разбивать на КЭ. То же относится и к объемному моделированию (выдавливание, обрезка, булевые операции и т.п.). В общем есть ли нормальная встроенная чертилка? Работа со стержневыми и плоскими элементами в позициях организована примерно так, как Вы пишите. Безусловно есть всякие возможности построения (круг, прямоугольник, полигон), есть функции наследования формы (например, установка нагрузки или стены по контуру отверстия или плиты одним кликом), различные варианты привязки (поиск середины, построение биссектрисы и т.д.), различные функции улавливания (привязки). Также есть возможность редактировать геометрию (изменения могут быть с учетом примыкающих элементов, или без учета. Что касается объемных тел, то есть функции построения через выдавливание, построение поверхностей вращения, перенос граней и др. Булевых операций пока нет... Графический инструментарий достаточно мощный и в позициях и в конечноэлементном редакторе. 2. Возможен ли подбор арматуры в линейной и нелинейной постановке задачи(без привлечения Статики)? Есть ли возможность унифицикации арматуры? Подбор арматуры ведется по нормам. Например, расчет армирования по диаграммам (СП) многие называют нелинейным расчетом. Расчет армирования возможен по результатам линейного расчета (с построением расчетных сочетаний усилий) или по результатам нелинейного расчета (по заданным комбинациям нагружений). Да, возможности унификации есть. 3. Возможна ли проверка конкретного армирования стержней и пластин в нелинейной постановке задачи в т.ч. по 2 группе предельных состояний (прогибы и трещиностойкость, причем с пользовательским заданием ширины раскрытия трещин)? Или например линейно посчитать, получить арматуру, и посчитать полученное армирование в нелинейной постановке? Да, такая возможность есть для плоскостных элементов (конечно, оболочек) и для стержневых. Прогибы считаются. Заданная трещиностойкость не может быть обеспечена - количество арматуры задаете Вы... Автоматической передачи результатов армирования в нелинейные материалы нет. Нужно задавать зону армирования вручную..... Все материалы могут быть заданы произвольно (реализованы несколько диаграмм). 4. Можно самому задать диаграмму для бетона, стали? Есть ли учет ползучести бетона? Диаграмму поведения произвольную можно задать для связей. Для материалов реализованы билинейная, трехлинейная и криволинейная диаграммы. Параметры диаграмм задаются пользователем. Ползучести пока нет. Но она - в ближайших планах. 5. Работают ли нелинейные элементы (ванты, односторонние связи, упругое основание и т.п.) при физически нелинейном расчете? То же относится к сочетанию физнела и преднапряжения. Да, возможен учет одновременно физической и геометрической нелинейности. Преднапряжение задается как дополнительная нагрузка. Потери не учитываются. Поэтому и проблем при расчете нет. 6. Можно ли корректно в физнеле посчитать узлы с учетом контактной задачи, значительной пластики и возможности потери местной устойчивости (например расчет узловых соединений тонкостенных элементов, где при контакте самореза с металлом, сначала наблюдается серьезная пластика, а затем металл может выпучиваться перед метизом, а может и сам метиз потерять устойчивость положения(повернуться))? Решение задачи зависит от той расчетной схемы, которую Вы сформируете. Мне кажется что такая задача может быть рассчитана. Но построение ее может быть достаточно трудоемким. Но это предварительный ответ. Для точного ответа нужно смотреть схему. 7. Как в Микрофе дела с расчетом кирпича (в т.ч. на температурные воздействия и усадку)? Расчет кирпича можно делать как в линейной (с изменением некоторых видов жесткости для элемента (например, для изгиба, сдвига и т.д.), так и в нелинейной постановке. По температурным воздействиям нужно уточнить - не сталкивался сам с таким расчетом. На усадку расчет не приизводится. 8. Есть ли встроенный модуль по сбору ветровых, снеговых и технологических нагрузок по схемам СНиП? В частности возможность задания снеговых мешков, снег на купола, ветер на цилиндры, сквозные конструкции и т.п. Возможности задания снеговых мешков и т.д. есть. Но определить их нужно в других программах (например, ветровое давление, снеговую нагрузку для разных случаев - в программе Статика S018). Можно посмотреть методичку по расчету многоэтажного здания - там был пример. Она есть на нашем сайте в разделе Поддержка - Пособия - Ing+ 2009 или в download. 9. Реализовано ли в Микрофе трение? Например беру сваю с преднапряженной арматурой (стержень), опускаю ее в грунт (объемный КЭ) задаю трение по бокам и контакт по торцу (например связь конечной жесткости) и считаю (естественно в физнеле). А микрофе мне показывает, проходит ли армирование данной сваи... Да, есть свая и параметры несущей способности по боковой поверхности и под концом сваи. Дальше получите усилия в свае, по ним можно проверить армирование. 10 .Есть ли модуль по аэродинамике (реальные коэффициенты аэродинамичности для конкретных сооружений, учет завихрений и галлопирования)? Нет. 11. Учитывается ли при расчете зданий на ОКЭ (грунт), уплотнение и разрушение грунта в угловых зонах? Возможен ли расчет с учетом консолидации грунта во времени? Грунт учитывается, в том числе нелинейные эффекты. Консолидация грунта не учитывается. 12. Насколько хорошо Микрофе считает здания, состоящие из различнызх материалов (например кирпичное с сейсмическими поясами по контуру с молотными ж/б перекрытиями по стальным балкам)? Поясню. При совместной работе ж/б и кирпича СНиП рекомендует снижать E кирпича. Подобную аналогию можно провести и для металл-бетон. Если в Микрофе не заниматься подобными глупостями, результаты достоверные получаться (опять таки в физнеле)? Подобными "глупостями" заниматься надо. Если нормы рекомендуют снижать жесткость, то ее нужно снизить (ИМХО). Программа автоматически не снижает жесткость металла или кирпича в присутствии железобетона. НО считает здания MicroFe очень хорошо ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Николай Баглаев,
Спасибо большое за подробные ответы. Уже почти созрел ![]() По п.4 "Диаграмму поведения произвольную можно задать для связей" Не совсем понятна фраза... Связи в смысле конечной жесткости, односторонние, упругие и т.п.? Диаграмма поведение - это типа отключение при заданном усилии, изменение жесткости при определенном перемещение и т.п.? Под криволинейной диаграммой Вы подрузомеваете возможность задания пользователем реальной (например, по результатам испытаний) диаграммы материала по точкам? По п.7 Для нелинейного расчета имеется кирпич как отдельный материал со своей диаграграммой и прочими специфичесими свойствами (разная работа на растяжение, сжатие, изгиб по перевязанному и неперевязанному сечению, учет сочетания различных марок кирпича и раствора и т.п.)Или этот материал с учетом вышеперечисленных особенностей необходимо формировать самому на основе имеющихся в программе инструментов (каких?)? То же относится и к дереву (работа вдоль и поперек волокон)? По п.9. Возможно ли определить максимальный изгибающий момент в свае с учетом отпора грунта, а также ее расчетную длину с учетом частичного защемления? По п.11. Насколько я информирован в Микрофе имеется одностороннее упругое основание.Хотелось бы прояснить следующий момент работы: При нагружении вертикальной нагрузкой "вниз" основание деформируется. Далее если приложить нагрузку "вверх" оно отключится сразу, или только после возвращения в исходное положение? Т.е. учитывает ли программа что сдеформированный грунт обратно уже не вернется? И еще несколько коротких вопросов: 1. Имеется ли функция Вариация моделей? 2. Возможно ли в нелинейной постановки последовательное задание загружений (например, сначала собственный вес, потом снег, дальше ветер и т.д.)? Заранее благодарен за ответы. |
|||
![]() |
|
||||
SergeyMetallist,
По п.4 "Диаграмму поведения произвольную можно задать для связей" Не совсем понятна фраза... Связи в смысле конечной жесткости, односторонние, упругие и т.п.? Диаграмма поведение - это типа отключение при заданном усилии, изменение жесткости при определенном перемещение и т.п.? Под криволинейной диаграммой Вы подрузомеваете возможность задания пользователем реальной (например, по результатам испытаний) диаграммы материала по точкам? Для связи может быть задана диаграмма из линейных и квадратичных участков (усилие-относительное перемещение), в том числе с нисходящей ветвью. Также есть и связи с ограничением по перемещению, односторонние связи и др. По п.7 Для нелинейного расчета имеется кирпич как отдельный материал со своей диаграграммой и прочими специфичесими свойствами (разная работа на растяжение, сжатие, изгиб по перевязанному и неперевязанному сечению, учет сочетания различных марок кирпича и раствора и т.п.)Или этот материал с учетом вышеперечисленных особенностей необходимо формировать самому на основе имеющихся в программе инструментов (каких?)? То же относится и к дереву (работа вдоль и поперек волокон)? Специфического материала типа кирпич и дерево нет. В упругой стадии указанные аспекты могут моделироваться с помощью ортотропии, в нелинейном расчете - надо подумать - инструментов много, в том числе и для учета ортотропии. По п.9. Возможно ли определить максимальный изгибающий момент в свае с учетом отпора грунта, а также ее расчетную длину с учетом частичного защемления? Максимальный момент в свае можно определить - свая показывается как стержневой элемент с соответствующим набором усилий. Расчетную длину определить сложнее - нужно найти форму потери устойчивости свай.... Если корректно выполнить расчет на устойчивость? то расчетную длину определить можно. По п.11. Насколько я информирован в Микрофе имеется одностороннее упругое основание.Хотелось бы прояснить следующий момент работы: При нагружении вертикальной нагрузкой "вниз" основание деформируется. Далее если приложить нагрузку "вверх" оно отключится сразу, или только после возвращения в исходное положение? Т.е. учитывает ли программа что сдеформированный грунт обратно уже не вернется? Оно отключится сразу как только возникнут растягивающие усилия. Но я сам крайне редко пользуюсь упругим основанием как таковым. Ведь есть возможность работы с грунтом, в том числе односторонняя связь между фундаментом и грунтом. И еще несколько коротких вопросов: 1. Имеется ли функция Вариация моделей? В прямом виде пока нет. 2. Возможно ли в нелинейной постановки последовательное задание загружений (например, сначала собственный вес, потом снег, дальше ветер и т.д.)? Последовательности нагружений нет. Некоторые аспекты можно реализовать через учет этапности (в том числе нелинейный). Заранее благодарен за ответы. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Николай Баглаев, сейчас на данном в теме "Калькуляция ветровых пульсаций в расчетных программах (SCAD/Lira) и ошибки с ней связанные" обсуждается крайне интересная проблема, а именно ошибка данных программ при выдачи усилий от динамической составляющей ветровой нагрузки. Причины ошибок в принципе кроются в том, что СНиПовская методика (а имменно она реализуется в данных программах при расчете на пульсации ветра) разработана для плоских консольных стержней, и для пространственных задач может давать существенные погрешности за счет "раздвоения" первых форм колебаний, и как следствие получение усилий через корень из суммы квадратов. Еще одна причина- большая разность жесткостей различных частей сооружений (например, если к башне размерами 0,5х0,5 м высотой 15 м сверху "прицепить" молниеотвод длиной 5 м и диаметром 0,35 м динамика всей конструкции пропадает напрочь). Если ли подобные проблемы в Микрофе и как они решаются?
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Цитата:
Проблема с наличием собственных форм с совпадающими частотами решается так, как и должна решаться - есть масса способов вычисления результирующих усилий для пульсаций ветра и сейсмики. В СНиПе указан способ "корень квадратный из суммы квадратов" (сокращенно SRSS). Такой способ может давать неверные значения усилий, если частоты совпадают. В MicroFe в качестве альтернативы можно использовать суммирование CQC - при далеко отстоящих друг от друга частотах дает тот же результат, что и SRSS, но дает правильный результат для совпадающих частот. Насчет разных жесткостей. Можно учитывать не все формы (задать нужные номера форм). Можно принудительно считать по варианту СНиП 6.7 пункт а (частоты выше предельной). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
SergeyMetallist,
разрешите вопрос по скаду. конвертор в микрофе нормально передает нагрузки или нет?. скачал с оффсайта 11.3 и в демо режиме создал файл, выполнил экспорт в феа, импортировал его в обратку в скад: нагрузки бисером,узлы, элементы,жесткости нормально. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2008
Сообщений: 809
|
SergeyMetallist
в опции "проект"(начальная загрузка программы Скад) есть две функции -экспорт и импорт для связи со сторонними программами, включая микрофе. Достаточно открыть любой файл spr скада, войти в опцию "проект " и эспортировать его в феа файл. Затем там же через "импорт" полученный феашный файл загрузить в скад. Суть дела в том, что файл задачи прошедший через конвертор моросит именно в нагружениях. нагрузки на стержни и оболочки идут с пропусками. Тут неясно или это относится только к работе Скада в режиме демо версии, или то же самое в программе с ключом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Алматы
Сообщений: 459
|
Уважаемые разработчики и не только...
Поясните пожалуйста! Из пособия "Расчету многоэтажного здания в Ing+" Расчет собственных форм и частот колебаний должен выполняться от нормативных значений инерционных характеристик. Почему должно быть так? Это такой алгоритм работы в программе? Последний раз редактировалось st2008, 06.07.2010 в 10:39. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
обнаружил интересную вещь - при определении в gen3dim расчетной длины шарнирно закрепленного стержня к-т расчетной длины равен не 1, а 0,916..Чем это может быть вызвано? Закрепления внизу - по х,у и поворот по z,вверху - по х и у ...???
![]() |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
grozd62
Возможно масса вариантов. От простой ошибки при задании схемы (например, не жесткие граничные условия), до влияния недостаточно подробной разбивки на конечные элементы. Рекомендую проверить: 1) Граничные условия (ну на всякий случай - нет ли там конечных жесткостей) 2) Влияние собственного веса (если продольная сила задана не сосредоточенная сверху, а распределена по длине колонны - то коэффициент расчетной длины и не должен быть равен 1) - то есть плотность обнуляем. 3) Влияние сдвига - для того, чтобы получить чистую 1 надо обнулить сдвиговые площади. Ну и, наконец, если не получилось, стоит поделить стержни на элементы меньшей длины и проверить не изменился ли коэффициент. |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Я никогда не залезал вовнутрь процедуры вычисления геом. характеристик сечения. Фактически все это делается в Prfmaker, а Gen_3dim пользуется плодами его трудов.
На сколько я знаю, там нет никаких специальных формул для двутавра или других типов сечений - алгоритм расчета реализован для максимально общего случая. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.05.2011
Сообщений: 401
|
grozd62
Цитата:
Цитата:
![]() http://www.mbaec.de/fileadmin/dokume...nittswerte.pdf |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
Областью толщин
----- добавлено через 50 сек. ----- У меня с областью толщин результаты получились хуже чем без них ----- добавлено через ~3 мин. ----- У меня результаты хуже получились чем без области. Эксцентриситет конечно. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Верхние банкетки программа понимает это все понятно. Когда мне понадобилось банкетки снизу применить программа не поняла. Банкетки задавал при помощи области толщин и эксцентриситета. Результаты получились хуже чем были без этих утолщений. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
KNFL не вводил. Все задавал в Микрофе.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Толщина фундаментная плита принята 600 мм, утолщения вниз приняты 300 мм ----- добавлено через ~4 мин. ----- Программы под рукой нет. Смогу сказать позже на сколько отличаются результаты |
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Советую вместо эксцентриситетов использовать слоистый материал - из двух слоев. Толщина первого слоя задается равной толщине плиты, второй слой - утолщение. Уровень сетки задать на уровне первого слоя. Напряжения должны выдаваться для всего пакета. Результаты должны быть лучше, чем при использовании эксцентриситетов. И нужно область утолщения выносить в отдельную KNFL.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
Вопрос по вебинару 2 цикл 2 - моделирование ребер перекрытия стержнем и слоистым материалом :
время 1:22:40 (скрин прилагаю) разница в площади верхней опорной арматуры - практически в 2 раза ,больше естественно по стержневой модели, но разница велика для выбора оптимума.. Николай Николаевич в комментарии упомянул ,по поводу полностью растянутого сечения подбалки , что возможно использовать иной тип элемента. Что имелось в виду - нелинейный стержень? Или что-то иное? и еще - при моделировании подбалки слоистым материалом он формируется из 2-х слоев, как тогда задать нелинейный материал с выделением слоев арматуры и бетона? Последний раз редактировалось grozd62, 27.01.2016 в 17:29. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
Спасибо за помощь. Еще один вопрос хотел уточнить в ген3дим при генерации плиты перекрытия с ячейкой 0.5х0.5 выдает одни пики в верхнем армировании если ячейка меньше например 0.2х0.2 то пики увеличиваются примерно в 2 раза это нормально? это все при одинаковых нагрузках одного и того-же пос файла.
|
|||
![]() |
|
||||
программист Регистрация: 24.11.2004
Москва
Сообщений: 464
|
Неновичек Вообще, это стандартная вещь - в особых точках, там где точное решение задачи - это бесконечность (а это, например, точки опирания плиты на колонну). Там чем гуще сетка - тем ближе к точному решению. То есть больше пик усилия - следовательно больше верхняя арматура. Чтобы этого избежать, надо генерировать стыки колонны с плитой и стены с плитой с учетом реальных размеров элементов (см. опции генерации "размазывание" жесткости колонны, несогласованная сетка стена-плита).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408
|
Добрый день. Та же проблема с фундаментной плитой. Задаём утолщение в фундаментной плите у стыка секций (на рисунке справа). Сама плита толщиной 700 мм. Утолщение толщиной 1300 мм. Получаем неадекватные данные по нижней арматуре вдоль утолщения. Неадекватные потому что высота плиты стала больше, а арматуры тоже стало больше. При расчете без утолщения никакой дополнительной арматуры не появляется. См. файл
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Это стандартно. Прочность растет в линейно от высоты (1300/700=1,85), а усилия ( если грубо ) приходят пропорционально моменту инерции тоесть увеличатся 1300^3/700^3=6.4 раз
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
Хотел уточнить в программе Микрофе присутствует кирпичная стена - она учавствует в расчетах т.е. ее можно рассчитать (марку кирпича, кладочную сетку)
----- добавлено через ~12 мин. ----- есть где-то пример таких расчетов |
|||
![]() |