В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать?
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 16256
|
|
||||
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155
|
Есть же еще пункты СНиП, ограничивающие гибкость связей, как ненагруженных элементов, поскольку связи большую часть своего существования являются ненагруженным элементом. А ненагруженный элемент из уголка 75х6 с длиной 8840 мм просто провиснет. По пространственному расчету, да, все связи могут иметь как растяжение, так и сжатие, независимо, крестовые они или нет. Если у вас новое здание так и принимайте связи по наихудшему варианту, зачем оглядываться на типовой?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 ч. ----- Скажите а почему не следовало делать общий узел? Последний раз редактировалось молодой человек, 04.07.2014 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Верхний пояс фермы работает на сжатие, следовательно его длина сокращается. Но свободному его перемещению (вдоль продольной оси) "мешают" горизонтальные связи (крестом). Вот и оказываются усилия от вертикальных нагрузок на ферму в связях (если обратите внимание, то весьма большие). Дальше все зависит от Вас, молодой человек. Приняли связи жесткими (гибкость меньше 200 по СНиП), то считайте и подбирайте сечения с учетом работы связей на сжатие (обжатие ВП фермы + ветер /кран/сейсмика). Приняли гибким (гибкость условно больше 200), то считайте только на растяжение. (в скаде смотрите усилия только от боковой нагрузки на каркас, при этом усилие в растянутой связи грубо умножаете на 2 и на него подбираете сечение). Помните, расчет в скаде у вас линейный, т.е. за "один проход". Усилия по элементам "разбегаются" исходя из значения жесткости. Программа не поймет, выключится ли элемент в следующий момент от потери устойчивости или нет (что как раз предполагаются в работе крестовой связи только на растяжение). Также обратите внимание на усилие в верхнем поясе фермы, часть которого "убежала" на связи. Поэтому ферму лучше считайте отдельно, а не в пространственном каркасе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44
|
В целом согласен с Antonio_v, однако
В классическом варианте покрытия Молодечно связи крепятся на болтах. У каждой ветви по 4 болтовых соединения, у каждого из которых зазоры по 2-3мм. Сравните эту величину и величиной обжатия (укорочения) верхнего пояса фермы. Никакие связи там не обожмет поясами, это только у многих в скаде все идеально, никаких зазоров, и любые воздействия расплываются на всю схему. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КЖ, инж. IIк Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Цитата:
Соответственно, какое-то обжатие, но имеем. Поэтому я предпочитаю диагональные связи. Работа их "чище" и там нет такого сжатия от обжатия верхних поясов. Правда, они тяжелее получаются на 30-40%, требуется труба 100x4 для данного случая (на 6,7 метра), зато узлов меньше. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Я крестовые связи моделирую только одной диагональю с гибкостью 400, а вторую диагональ "выключаю" из работы. Таким образом усилие в элементе связи полное (при выключенной сжатой ветви), а не половинчатое, как если связь моделировать крестом...
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Но это будет справедливо для одного загружения. Для себя принял, если применяю данный тип гор.связей то расчетную схему прогоняю через Вариацию моделей в SCADе, Выполняю для каждого загружения схему в которой с помощью линейного шарнира выключаю сжатые связи.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
Связи, как правило, по гибкости подбираются. А для программы в данном случае критичным является именно предельная гибкость элемента. А вот для тех же фундаментов при крестовой схеме связей по колоннам получается что усилия на фундаменты (Q) занижены!
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Ни один из представленных вариантов расчета крестовых связей теоретически не верен: несмотря на гибкость даже Я=400, сечение что-то "возьмет" на сжатие и при потере устойчивости назад не "отдаст". При этом все представленные варианты верны практически
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70
|
Цитата:
Программе важны в данном случае жесткостные характеристики элементов Последний раз редактировалось KACKADEP, 31.03.2016 в 09:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]() То бишь если замоделировали связи крестом и взяли на них усилие обжатия - значит и узел нужно обварить ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Николай Г., Зачем?
Если считать, что сжатая связь моментально выключается из работы, то замоделировать крестовые связи можно просто одной диагональной. Сопротивляться деформациям прямоугольника в параллелограмм что сжатая, что растянутая диагональ будет с одинаковой жесткостью - ЕА, по этому для определения деформаций и усилий в элементах каркаса годится и такой подход. Ну а что касается самой связи, то нужно максимальное N считать растягивающим. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
А вообще есть мнение что связь надо делать диагональную и считать на сжатие. Один фиг частенько на производстве одну из ветвей креста отрезают, ибо мешается ))) ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
![]() Тем более что в кресте ЕА "несколько" больше чем в диагонали, что опять таки при "выключенной" сжатой ветви не есть правильно.
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Проблема в том, что обваривать или нет узел решают монтажники, которые, естественно, лучше знают как надо делать правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую гибкость связей принимать? | searcher | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 01.08.2008 11:16 |