В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать?

В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.07.2014, 12:09 #1
В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать?
молодой человек
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159

За основу брал серию Молодечно 1.460.3-23.98. Там горизонтальные связи посчитаны только по гибкости 400 и принят уголок 75х6(расчётная длина 884см), что и я принял. При пространственном расчёте в Scad получилось, что связи все сжатые (нагрузка от ветра не значительная). Пункт13.21 СНиП II-23-81* говорит, что крестовые связи покрытия воспринимают только растяжение и как правило обжатие поясов учитывать не следует. В данном случае напрягает слово "как правило". Выходит, что мои связи не проходят по устойчивости на сжатие, никто никого не поддерживает и связи все выключаются и их уже нельзя считать раскреплением верхнего пояса ферм.

Как быть? Оставлять как есть и считать по гибкости(400) как растянутый элемент? Можно ли считать потерявшие устойчивость гор. связи раскреплением верхнего пояса? (Я так понимаю гор. связи выпрямятся в момент потери устойчивости в.пояса фермы и начнут работать на растяжение и не дадут в. поясу потерять устойчивость. Правильно ли я рассуждаю?)

Вложения
Тип файла: spr Каркас.SPR (25.7 Кб, 181 просмотров)

Просмотров: 16256
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:52
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


оставлять как есть и не следовало делать общий узел для ветвей (схему не смотрел, но думается, что схема сделана именно так).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2014, 12:57
#3
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,155


Есть же еще пункты СНиП, ограничивающие гибкость связей, как ненагруженных элементов, поскольку связи большую часть своего существования являются ненагруженным элементом. А ненагруженный элемент из уголка 75х6 с длиной 8840 мм просто провиснет. По пространственному расчету, да, все связи могут иметь как растяжение, так и сжатие, независимо, крестовые они или нет. Если у вас новое здание так и принимайте связи по наихудшему варианту, зачем оглядываться на типовой?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.07.2014, 13:35
#4
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
оставлять как есть и не следовало делать общий узел для ветвей (схему не смотрел, но думается, что схема сделана именно так).
Да, принял как в серии. Узел пересечения ветвей находится в прогоне и в этом месте разрезается.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
А ненагруженный элемент из уголка 75х6 с длиной 8840 мм просто провиснет.
Не провиснет, так как дополнительно крепится к прогону.

Цитата:
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Если у вас новое здание так и принимайте связи по наихудшему варианту, зачем оглядываться на типовой?
В этом и вопрос, значит считаем, что крестовые связи работают на сжатие и принимаем гибкость 200? Какую в таком случае принимать расчётную длину? В плоскости связей понятно - от точки крепления к ферме до точки пересечения ветвей и прогона. А из плоскости? Принимать между точками крепления к фермам (то есть 840см) да ещё и умножить на коеф. 1,4 согласно таблице 12? Это ж какое сечение вылезит! Или так же как и в плоскости до точки пересечения ветвей и прогона считая,что прогон является раскреплением связи из плоскости?

----- добавлено через ~3 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
и не следовало делать общий узел для ветвей
Скажите а почему не следовало делать общий узел?
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (55.9 Кб, 932 просмотров)

Последний раз редактировалось молодой человек, 04.07.2014 в 16:19.
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 15:46
#5
SanjkaK


 
Регистрация: 29.03.2011
Україна
Сообщений: 77


Какое было принято решение? Тоже столкнулся с данным вопросом о гибкости 200 + коэффициент 1,4.
SanjkaK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 11:30
#6
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
Какое было принято решение? Тоже столкнулся с данным вопросом о гибкости 200 + коэффициент 1,4.
Сослался на пункт13.21 СНиП II-23-81* и не учитывал сжатие от обжатия в.п. ферм
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:49
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


кто в теме разъясните пожалуйста принципы обжатия поясов и цели?
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 12:16
1 | #8
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
кто в теме разъясните пожалуйста принципы обжатия поясов и цели?
В рамках данной темы под обжатием имеется в виду сжатие верхних поясов фермы от изгиба, что приводит к сжатию связей, примыкающих к этим верхним поясам.
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 12:35
#9
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
В рамках данной темы под обжатием имеется в виду сжатие верхних поясов фермы от изгиба, что приводит к сжатию связей, примыкающих к этим верхним поясам.
и как в расчете и проекте это можно учесть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 12:40
1 | #10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, расчет сам это дело обычно учитывает. Совместность деформаций и всё такое, им просто некуда деться.
 
 
Непрочитано 29.01.2015, 12:43
#11
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Arikaikai , мне не понятно что подразумевается под обжатием пояса?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 12:45
1 | #12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


wvovanw, я думаю, имеется ввиду обжатие связей ОТ пояса. Потому что связи пояс обжать вряд ли смогут, по крайней мере в классической схеме, а наоборот - вполне.
 
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:18
1 | #13
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Верхний пояс фермы работает на сжатие, следовательно его длина сокращается. Но свободному его перемещению (вдоль продольной оси) "мешают" горизонтальные связи (крестом). Вот и оказываются усилия от вертикальных нагрузок на ферму в связях (если обратите внимание, то весьма большие). Дальше все зависит от Вас, молодой человек. Приняли связи жесткими (гибкость меньше 200 по СНиП), то считайте и подбирайте сечения с учетом работы связей на сжатие (обжатие ВП фермы + ветер /кран/сейсмика). Приняли гибким (гибкость условно больше 200), то считайте только на растяжение. (в скаде смотрите усилия только от боковой нагрузки на каркас, при этом усилие в растянутой связи грубо умножаете на 2 и на него подбираете сечение). Помните, расчет в скаде у вас линейный, т.е. за "один проход". Усилия по элементам "разбегаются" исходя из значения жесткости. Программа не поймет, выключится ли элемент в следующий момент от потери устойчивости или нет (что как раз предполагаются в работе крестовой связи только на растяжение). Также обратите внимание на усилие в верхнем поясе фермы, часть которого "убежала" на связи. Поэтому ферму лучше считайте отдельно, а не в пространственном каркасе.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 13:44
#14
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


В целом согласен с Antonio_v, однако
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Приняли связи жесткими (гибкость меньше 200 по СНиП), то считайте и подбирайте сечения с учетом работы связей на сжатие (обжатие ВП фермы + ветер /кран/сейсмика).
В классическом варианте покрытия Молодечно связи крепятся на болтах. У каждой ветви по 4 болтовых соединения, у каждого из которых зазоры по 2-3мм. Сравните эту величину и величиной обжатия (укорочения) верхнего пояса фермы. Никакие связи там не обожмет поясами, это только у многих в скаде все идеально, никаких зазоров, и любые воздействия расплываются на всю схему.
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 14:10
#15
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
В целом согласен с Antonio_v, однако

В классическом варианте покрытия Молодечно связи крепятся на болтах. У каждой ветви по 4 болтовых соединения, у каждого из которых зазоры по 2-3мм. Сравните эту величину и величиной обжатия (укорочения) верхнего пояса фермы. Никакие связи там не обожмет поясами, это только у многих в скаде все идеально, никаких зазоров, и любые воздействия расплываются на всю схему.
Это точно, в продолжение У самого давно руки чешутся задать полностью каркас по серии "Молодечно", с учетом зазоров в болтовых соединениях, геометрической, физической нелинейности и посмотреть, что же там на самом деле происходит. Осталось только подобрать программу)
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 14:25
#16
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
При пространственном расчёте в Scad получилось, что связи все сжатые (нагрузка от ветра не значительная).
Для того чтобы связь выключилась в СКАДе, связи нужно смоделировать "односторонними связями" и произвести геометрически нелинейный расчет
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 21:01
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
сейсмика
при сейсмике Вы металл (колонны, фермы, балки, связи) по какой группе конструкций принимаете?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2016, 20:23
#18
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
За основу брал серию Молодечно 1.460.3-23.98. Там горизонтальные связи посчитаны только по гибкости 400 и принят уголок 75х6(расчётная длина 884см), что и я принял. При пространственном расчёте в Scad получилось, что связи все сжатые (нагрузка от ветра не значительная). Пункт13.21 СНиП II-23-81* говорит, что крестовые связи покрытия воспринимают только растяжение и как правило обжатие поясов учитывать не следует. В данном случае напрягает слово "как правило". Выходит, что мои связи не проходят по устойчивости на сжатие, никто никого не поддерживает и связи все выключаются и их уже нельзя считать раскреплением верхнего пояса ферм.
Как быть? Оставлять как есть и считать по гибкости(400) как растянутый элемент? Можно ли считать потерявшие устойчивость гор. связи раскреплением верхнего пояса? (Я так понимаю гор. связи выпрямятся в момент потери устойчивости в.пояса фермы и начнут работать на растяжение и не дадут в. поясу потерять устойчивость. Правильно ли я рассуждаю?)
Если вы свои связи раскрепляете на прогоны, то и расчетная длина связей в обоих плоскостях уменьшается в 2 раза (т.е. будет 440см), соответственно уголок будет проходить на сжатие.


Цитата:
Сообщение от tema_s Посмотреть сообщение
В классическом варианте покрытия Молодечно связи крепятся на болтах. У каждой ветви по 4 болтовых соединения, у каждого из которых зазоры по 2-3мм. Сравните эту величину и величиной обжатия (укорочения) верхнего пояса фермы. Никакие связи там не обожмет поясами, это только у многих в скаде все идеально, никаких зазоров, и любые воздействия расплываются на всю схему.
На половине (а то и более) объектов узлы связей обваривают, либо просто они не сходятся и болты не лезут, либо монтажники лучше знают как надо строить "чтоб надежнее".
Соответственно, какое-то обжатие, но имеем.

Поэтому я предпочитаю диагональные связи. Работа их "чище" и там нет такого сжатия от обжатия верхних поясов. Правда, они тяжелее получаются на 30-40%, требуется труба 100x4 для данного случая (на 6,7 метра), зато узлов меньше.
Вложения
Тип файла: spr Каркас диаг связи.SPR (25.9 Кб, 164 просмотров)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 07:55
#19
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Я крестовые связи моделирую только одной диагональю с гибкостью 400, а вторую диагональ "выключаю" из работы. Таким образом усилие в элементе связи полное (при выключенной сжатой ветви), а не половинчатое, как если связь моделировать крестом...
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 08:37
#20
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


gorbun, тоже пришел к такому варианту моделирования
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 08:50
#21
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Я крестовые связи моделирую только одной диагональю с гибкостью 400, а вторую диагональ "выключаю" из работы. Таким образом усилие в элементе связи полное (при выключенной сжатой ветви), а не половинчатое, как если связь моделировать крестом...
Но это будет справедливо для одного загружения. Для себя принял, если применяю данный тип гор.связей то расчетную схему прогоняю через Вариацию моделей в SCADе, Выполняю для каждого загружения схему в которой с помощью линейного шарнира выключаю сжатые связи.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 08:56
#22
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
Но это будет справедливо для одного загружения. Для себя принял, если применяю данный тип гор.связей то расчетную схему прогоняю через Вариацию моделей в SCADе, Выполняю для каждого загружения схему в которой с помощью линейного шарнира выключаю сжатые связи.
В смысле для одного загружения?
Связи, как правило, по гибкости подбираются. А для программы в данном случае критичным является именно предельная гибкость элемента.
А вот для тех же фундаментов при крестовой схеме связей по колоннам получается что усилия на фундаменты (Q) занижены!
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 09:05
#23
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Ни один из представленных вариантов расчета крестовых связей теоретически не верен: несмотря на гибкость даже Я=400, сечение что-то "возьмет" на сжатие и при потере устойчивости назад не "отдаст". При этом все представленные варианты верны практически .

Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
У самого давно руки чешутся задать полностью каркас по серии "Молодечно", с учетом зазоров в болтовых соединениях, геометрической, физической нелинейности и посмотреть, что же там на самом деле происходит.
Когда чешется, это за советом к Виктору Степановичу . А по существу, это абсолютно бессмысленное занятие, так строительная механика сама по себе "лженаука" (об этом писал у себя в блоге) с массой гипотез и ограничений. К тому же, чем большее число факторов с достоверностью меньшей 1 учитывается, тем результат более далек от "истины".
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 09:10
#24
KACKADEP


 
Регистрация: 19.05.2011
Томск
Сообщений: 70


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
В смысле для одного загружения?
Связи, как правило, по гибкости подбираются. А для программы в данном случае критичным является именно предельная гибкость элемента.
А вот для тех же фундаментов при крестовой схеме связей по колоннам получается что усилия на фундаменты (Q) занижены!
Ну, например для "ветра слева"- сжаты "восходящие раскосы" для "ветра справа" сжаты- "нисходящие раскосы (для гор. связевой фермы), прогоны-распорки при одном из вариантов загружений, для вашего варианта будут растянуты, хотя должны быть сжаты.
Программе важны в данном случае жесткостные характеристики элементов

Последний раз редактировалось KACKADEP, 31.03.2016 в 09:15.
KACKADEP вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 13:57
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни один из представленных вариантов расчета крестовых связей теоретически не верен:
А что скажите на счет сжимающих усилий в крестовых связей из-за обжатия? Действительно их в расчет принимать не стоит (на объектах болтовые узлы связей часто обваривают)?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2016, 17:03
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А что скажите на счет сжимающих усилий в крестовых связей из-за обжатия? Действительно их в расчет принимать не стоит (на объектах болтовые узлы связей часто обваривают)?
Да ничего не скажу, просто пошлю на http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=126548&page=2
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 09:51
#27
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А что скажите на счет сжимающих усилий в крестовых связей из-за обжатия? Действительно их в расчет принимать не стоит (на объектах болтовые узлы связей часто обваривают)?
Как меня учили: как посчитано, так и проектируй.
То бишь если замоделировали связи крестом и взяли на них усилие обжатия - значит и узел нужно обварить

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от KACKADEP Посмотреть сообщение
Ну, например для "ветра слева"- сжаты "восходящие раскосы" для "ветра справа" сжаты- "нисходящие раскосы (для гор. связевой фермы), прогоны-распорки при одном из вариантов загружений, для вашего варианта будут растянуты, хотя должны быть сжаты.
Программе важны в данном случае жесткостные характеристики элементов
Программа понимает когда элемент "сжат", а когда "растянут"??? Или программе глубоко фиолетово +N или -N на А делить?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:07
#28
s7onoff


 
Сообщений: n/a


gorbun, если б все ограничивалось N/A - то было бы фиолетово. Но устойчивость работает несимметрично, например. И гибкость. Поэтому программа отделяет сжатие от растяжения.
 
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:15
#29
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Arikaikai, для определения усилий и деформаций в других элементах -- фиолетово.
Связь следует считать всегда растянутой, если по классике.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:18
#30
s7onoff


 
Сообщений: n/a


SkyFly, ну если gorbun об этом, то не на A делит программа N, а на EA тогда уж.
 
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:22
#31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Связь следует считать всегда растянутой, если по классике.
Тогда схему соответствующую нужно делать, чтоб сжатия не было, или нелинейно с выключением сжатой
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:36
#32
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


Николай Г., Зачем?
Если считать, что сжатая связь моментально выключается из работы, то замоделировать крестовые связи можно просто одной диагональной. Сопротивляться деформациям прямоугольника в параллелограмм что сжатая, что растянутая диагональ будет с одинаковой жесткостью - ЕА, по этому для определения деформаций и усилий в элементах каркаса годится и такой подход.

Ну а что касается самой связи, то нужно максимальное N считать растягивающим.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 11:53
#33
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
gorbun, если б все ограничивалось N/A - то было бы фиолетово. Но устойчивость работает несимметрично, например. И гибкость. Поэтому программа отделяет сжатие от растяжения.
Поэкспериментировал. Вы правы, при сжатии еще делается проверка на устойчивость. Но если к процессу творчески подходить и с головой, то это не такая уж и проблема.

А вообще есть мнение что связь надо делать диагональную и считать на сжатие. Один фиг частенько на производстве одну из ветвей креста отрезают, ибо мешается )))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Николай Г., Зачем?
Если считать, что сжатая связь моментально выключается из работы, то замоделировать крестовые связи можно просто одной диагональной. Сопротивляться деформациям прямоугольника в параллелограмм что сжатая, что растянутая диагональ будет с одинаковой жесткостью - ЕА, по этому для определения деформаций и усилий в элементах каркаса годится и такой подход.

Ну а что касается самой связи, то нужно максимальное N считать растягивающим.
Да
Тем более что в кресте ЕА "несколько" больше чем в диагонали, что опять таки при "выключенной" сжатой ветви не есть правильно.
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 17:36
#34
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Как меня учили: как посчитано, так и проектируй.
То бишь если замоделировали связи крестом и взяли на них усилие обжатия - значит и узел нужно обварить
Проблема в том, что обваривать или нет узел решают монтажники, которые, естественно, лучше знают как надо делать правильно.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 20:04
#35
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Проблема в том, что обваривать или нет узел решают монтажники, которые, естественно, лучше знают как надо делать правильно
Надеюсь это сарказм.
gad вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2016, 21:09
#36
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Дело в том, что при обеих выключенных связях, все колонны данного ряда при их шарнирном креплении, теоретически представляют собой откровенный механизм, который может начать перемещаться от любого случайного фактора, а строительная наука не допускает механизмов, даже мгновенных, в принципе.

Давайте теперь посмотрим как будет работать связевой блок по колоннам при потери устойчивости положения. Изложим данный процесс в виде тезисов.

1. От любого случайного воздействия (помните как жучок из мультфильма "Алеша Попович и Тугарин-Змей" скинул с горы золотой шар ?) наш параллелограмм под действием вертикальных сил начнет "складываться".
2. В какой то момент одна из крестовых связей, после выборки ее деформации от потери устойчивости "попытается" помещать сему процессу.
3. Есть большая разница в необходимом усилии предотвращения потери равновесия/устойчивости и остановки данного процесса на неком этапе развития.
4. Нагрузка на включившуюся связь будет "рывковая", а даже мгновенное приложенние нагрузка на статичную конструкцию удваивает степень воздействия.

Из вышеперечисленного следует, что связь включится и удержать конструкцию то попытается, а вот получится у нее или она попросту порвется - б-о-о-о-льшой вопрос. Хотя, конечно, привлекая высшую математику или "тяжелые" расчетные пакеты, посчитать, видимо, можно. Но стоит ли проектировать заведомо неопределенную ситуацию, палить из С 400 "по воробьям", а "портному экономить нитки" ??

P.S. Возникает вопрос почему не падают здания с крестовыми связями? Думается, что основных причин две: во-первых, для подавляющего большинства таких конструкций устойчивость ветвей на нагрузку от обжатия обеспечена, несмотря на гибкость Я = 200-400, а во-вторых, в месте опирания колонны на фундамент нет "чистого" шарнира.
При этом, что интересно. Никто не слышал об обрушениях зданий по приведенным выше причинам. Это исключительно теоретические построения не подкрепленные практикой. И отсюда возникает закономерный вопрос, а верны ли эти теоретические выкладки? Может в них вкралась ошибка?
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2016, 13:20
#37
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
При этом, что интересно. Никто не слышал об обрушениях зданий по приведенным выше причинам. Это исключительно теоретические построения не подкрепленные практикой. И отсюда возникает закономерный вопрос, а верны ли эти теоретические выкладки? Может в них вкралась ошибка?
Мне неоднократно приходилось видеть воотчию различного рода связи срезанные как частично, так и полностью. Причем здания стояли так по свидетельству "аборигенов" уже не один год. Технические службы предприятий страшно удивлялись зачем эти "перестраховщики" требуют немедленного восстановления этих конструкций - ведь и без них все было хорошо. Следуя Вашей логике они правы: связи есть "высосанная из пальца" конструкция, которая на фиг не нужна
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2016, 09:56
#38
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от gad Посмотреть сообщение
Надеюсь это сарказм.
К сожалению правда жизни
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В горизонтальных крестовых связях обе диагонали сжаты. Какую гибкость принимать?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую гибкость связей принимать? searcher Конструкции зданий и сооружений 3 01.08.2008 11:16