Размещение распорок по нижнему поясу фермы
ksv_2011
 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25

Добрый день! Мне нужно мнение по размещению распорок по нижнему поясу ферм (гнутосварной профиль). Распорки поставил в узлах где идет смена усилий (-10.4; +2.46), тоесть 2 штуки. Для сжатых элементов расч. длина из плоскости =1.39 м, для растянутых =9.0 м. Все проходит. Но проходит и если распорки ставлю в следующих узлах (где все усилия +). Как все таки правильно сделать. Думаю что 1-ый вариант. Пояс труба 120х4. Здание без кранов. Шаг ферм 6 м.
Заранее благодарен.

Изображения
Тип файла: jpg ферма.jpg (134.9 Кб, 695 просмотров)

Просмотров: 6289
 
Непрочитано 15.07.2014, 21:05
#2
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


а без стоек - никак? расцентровка большая в узлах вылезет

и зачем вам жесткое сопряжение "колонна-ригель"? Шарнирно не опереть?

если цепляете нижний пояс - то надо делать по нему горизонтальные связи. С распорками. Соответственно, во всех узлах.
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.07.2014, 22:48
#3
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


Можно и без стоек. Расцентровка не большая. Жесткое сопряжение потому что колоны (H=4 м) только на 2-ом этаже. 1 этаж кирпичные стены, перекрытие ж.б. плиты. Не судите за такое решение не моя идея. всего будет 4 пролета по 6 м. Такой вопрос: зачем по нижнему поясу распорки во всех узлах?
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 23:47
#4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


нужны связи горизонтальные. А распорки вытекают из связей.
да, снип заставляет в обязательном порядке делать связи по н.п. при пролете свыше 12 м. Но, по моему мнению, и при 12 м ставить надо. Хотя вопрос спорный, конечно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2014, 23:56
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Но проходит и если (...)
- странное рассуждение. Ставьте минимальное необходимое.
Пояс имеет разные знаки усилий, попробуйте расчётную длину сжатого пояса вычислить. Возможно, распорки и нужны вовсе.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 01:11
#6
ksv87


 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 10


Я понимаю что связи (распорки) нужны.
Бармаглотище, Вы в ответе №2 написали что связи нужны в каждом узле нижнего пояса. Я в литературе и на практике такого не встречал. Хочу разобраться, не исключаю что я не прав. eilukha, я имел ввиду что если поставить распорки в средние узлы (где усилия не меняються с - на +) то сжатый пояс уже с большей расчетной длиной проходит. Ферму с поясами в которых меняються усилия не делал. Теоретически я понимаю, но практического опыта нет.
ksv87 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 06:02
#7
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Если загрузить снегом половину фермы, то, возможно, еще одна панель нижнего пояса окажется сжатой. Я бы ставил распорки на каждой смене знака.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 09:13
#8
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от ksv87 Посмотреть сообщение
Бармаглотище, Вы в ответе №2 написали что связи нужны в каждом узле нижнего пояса. Я в литературе и на практике такого не встречал.
совсем не встречали? = )) Чтоб горизонтальные (не вертикальные, нет-нет) связи в каждый узел приходили?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 09:53
#9
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
совсем не встречали?
Я вчера ожидал недопонимания автором.

В плане нужен вид. Автор воспринял, что связи и распорки необходимы по всей длине здания.
И тоже не понял, почему во всех узлах?

Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 16.07.2014 в 10:01.
yrubinshtejn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 10:07
#10
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


yrubinshtejn, так и воспринял)) Бармаглотище, Вы наверное имели ввиду в каждом узле по торцах здания, в связевых блоках ну и + распорки по длине здания (не в каждом узле).
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 10:10
#11
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


ksv_2011Вы абсолютно правильно поняли.

Но и связи, я так думаю, в связевом блоке тоже можно не в каждом узле. Откуда такое требование у Бармаглотище - как появится, так расскажет я думаю.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 14:04
#12
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


ksv_2011, Связи по нижним поясам как продольные так и поперечные (чаще) делаются при ряде условий заданных либо конструктивом либо технологией.
Под ваш случай попадает два условия (не говорю о об общей жесткости шатра) передача торцевых нагрузок от фахверка при условии что ф стойки закреплены за нижний пояс, второе обеспечение требуемой гибкости НП. Далее берете допустим Беленя и изучаете.
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 15:26
#13
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


ну на счет каждого узла, мб, и погорячился (хотя зависит от схемы фахверка - всякое видел). мб, через узел хватит.

Зависит от многих конструктивных нюансов
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 19:21
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


По торцам в обязательном порядке горизонтальные связевые фермы по нижнему поясу. Далее распорки. Для данной схемы по всем узлам НП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 22:41
#15
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


а я бы еще на высоту глянул. если не сарай приземленный - то вообще по периметру связями завязал бы. Да еще и в связевых блоках по колоннам, скорее всего, поперечные блоки по нп пустил.

Завтра скину примерную картинку, что я имею ввиду. Как раз сейчас такой проект в работе.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 23:17
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
то вообще по периметру связями завязал бы
Само собой.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2014, 17:56
#17
ksv_2011


 
Регистрация: 03.12.2011
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для данной схемы по всем узлам НП.
Объясните пожалуйста где такие требования написаны.
ksv_2011 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:39
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Из расчёта. Ну если проходит, можно поставить по 1 варианту. 2 не годиться. Так ферма всего 12 м...
А без распорок не проверял?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:40
#19
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


прямого требования нет.
А где есть требование снимать штаны перед дефекацией? = )) Однако ж снимаем, руководствуясь здравым смыслом.

Просто при данной ферме торцевые горизонтальные связи будут дюже корявыми, если "через узел" делать. + неизвестны точки крепления торцевого фахверка (в каждой точке обязательны как минимум распорки). Много чего неизвестно.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 19:45
#20
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Нет, связевые фермы в каждом узле, тут без вариантов. Речь о распорках. Может и без них можно обойтись, для 12 м.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2014, 21:42
#21
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


а сжатие кто воспринимать будет? связи по покрытию обычно из предположения работы растянутой ветви подбирают. ДА и то - зачастую по гибкости больше выскакивает
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 16:39
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Не понял. Вроде речь идёт о распорках по нижнему поясу.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 20:54
#23
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


и? в чем вопрос-то?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 21:08
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,868


Связи по покрытию и распорки по нижнему поясу. Какая связь?
В принципе есть ещё и вертикальные связи.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2014, 21:17
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


нижний пояс закреплен на колоннах, т.е., по моему мнению, по нижнему поясу также нужны горизонтальные связи.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 19.07.2014 в 21:23.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 00:31
#26
G-E-K

КМ, КЖ, инж. IIк
 
Регистрация: 24.09.2011
СНГ
Сообщений: 849


Цитата:
Сообщение от ksv_2011 Посмотреть сообщение
Пояс труба 120х4.
Не многовато, под такие усилия то?

Если поставить распорки в каждом узле, как советует уважаемый Бармаглотище, то трубу 120х4, на глазок, можно заменить где то от 40х4 до 60х4.
Ну и связи по нижнему поясу естественно обязательны, ловить усилия в распорках чем то нужно, ну и фахверк куда то опирать тоже нужно.
G-E-K вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2014, 18:51
#27
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373


странная, какая-то схема. По верхнему поясу в узлах прикрепления не должно быть осевой силы +5,92

Последний раз редактировалось Хмурый, 20.07.2014 в 19:04.
Хмурый вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Размещение распорок по нижнему поясу фермы



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Равнопрочный сварной стык по нижнему поясу фермы "Молодечно" Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2013 19:48
Крепление фахверка к нижнему поясу фермы. student1991 Металлические конструкции 16 12.11.2012 02:54
Как устроить покрытие по нижнему поясу такой фермы sv.sun Конструкции зданий и сооружений 3 16.06.2012 18:15
Варить связи к нижнему поясу без фасонок или нет? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 31.08.2008 09:39