|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
Определение строительного подъема существующих ферм
км
Санкт-Петербург
Регистрация: 27.12.2007
Сообщений: 546
|
||
Просмотров: 11295
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
картинку не видать
По описанию проблемы. А вы уверены, что ваша схемка в каком-нибудь скаде соответствует истине? Опирание стропильных ферм, поди, шарнирное должно быть? А при шарнирном опирании не должно быть такого дикого перераспределения усилий при проседании одной опоры, это для рамных узлов характерно. Ну, еще при проседании "средней" опоры под неразрезными конструкциями. а я сильно сомневаюсь, что там организованы рамные узлы опирания стропильных ферм на подстропильные с одной стороны и кирпичную стену - с другой. И еще. Если куча ферм простояла 70 лет и не имеет "силовых" дефектов, а по вашему расчету уже давным-давно все рухнуть должно - значит, скорее всего, что-то не так с расчетом, т.к. ваша теория слишком сильно разойдется с их (ферм) практикой. А ферме-то виднее, падать или нет. Это ее нагружают, а не вас. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 21.07.2014 в 23:32. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Цитата:
Подстропильная ферма с одной стороны в стену заведена на всю ширину стены и даже см на 30 выступает, со второй стороны верхний пояс вообще никак не закреплен, опирается на чтото вроде связей, а нижний пояс не закреплен от перемещений вдоль, а не имеет только перемещение по z вверх вниз. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
В такой схеме строительный подъём не спасёт. Попробуй посчитать, убрав элементы нижнего пояса стропилок в местах примыкания к подстропилкам.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще какая-то хрень. Подстропилки - 36 м, стропилки ~24. Где логика?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Цитата:
Подстропильная не 24 м, она поделена на три штуки, две по 9-9,5 (переменная длина у всех), а средняя около 5 м. Логика не знаю где, возможно применили фермы при реконструкции откуда-то вывезенные, и стропильные маленького сечения пояса из 2-х уголков 45х5. Они еще все на заклепках, и сталь с плохой свариваемостью (по хим. анализу), т.е. вариант усиления если и будет, то его надо минимизировать. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836
|
При таких соотношениях пролётов и одинаковой высоте - так и должно быть. Если ВП выгнут, то не несёт то, что должен нести. Уменьши сечения выгнутых элементов раза в 2-3.
Это странно. Нагрузки на стропила должны уменьшиться значительно.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
Вообщем пробовал всякие варианты, но не проходит никак, только если задавать на продольных фермах строительный подъем, в таком случае получаются усилия в фермах стропильных такие же, как и при плоском расчете ферм. Вероятно фермы(вроде как 1900-1917 гг) так и сделаны, только как это проверить теперь?
У кого-нибудь если мысли по этому поводу? |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
yrubinshtejn, я вижу, Вы любитель цепляться за прозрачное или подвергать сомнению распространенную строительную терминологию.... как то мы уже дискутировали по определению фермы - охрипли все в теме про обрушение ТЦ в Риге.
В СП 16.13330.2011 есть пункт регламентирующий величину строительного подъёма для ферм.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
В Лире для балок реализован инструмент "Раскрепления", т.к. при опирании допустим второстепенных балок на главные при общем расчёте в второстепенных балках без "раскреплений" программа считает абсолютный прогиб (сумму прогиба второстепенной балки и главной) и балка не проходит по прогибам. Если ввести раскрепления на концах второстепенной балки то прогиб балки будет считаться относительно концов балки и всё считается корректно. У вас похоже аналогичная ситуация но с фермами.
Выход из ситуации - шарнирное закрепление второстепенных ферм в опорных узлах плюс жесткая связь по оси Зет. Короче считать отедельно от общей конструкции. В идеале если обеспечить перемещение опорных точек с помощью КЭ на заданное расстояние то это будет отображать реальную ситуацию. Последний раз редактировалось РастОК, 28.02.2015 в 16:09. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
ФАХВЕРК
Что такое строительный подъём я знаю. Покажите мне строительный подъём у фермы. Пожалуйста. Или по другому - строительный подъём имеет отношение к нижнему поясу фермы? В приложении скрин из энциклопедического словаря по строительству. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2015 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Меня вводит в ступор требование главы СНиП 13.7, которое всё решает однозначно для экспертов.
![]() Пролёт 24 метра, кровля плоская. Прогибы 70мм. Должен я делать строительный подъём (ломать нижний пояс)? Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2015 в 16:18. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
yrubinshtejn, я думаю, что это вот так!
----- добавлено через ~1 мин. ----- Будьте добры, схему. Я выскажу своё скромное мнение - достаточно поперечник.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
ФАХВЕРК
Я всё понял.Спасибо. Был у меня в руках один проект автотехцентра. Пролёты по 12 метров. Фермы выполнены с ВП и НП без уклона (горизонтально). На них устанавливались прогоны с разной высотой сечений, тем самым обеспечивая уклон кровли. Ни каких там строительных подъёмов не было. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2015 в 16:43. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Да и пролёт-то всего 12 метров у Вас был, а требование справедливо к пролётам 36 метров. Но всё же строительный подъём начинать учитывать надо с более ранних пролётов для обеспечения иных требований о которых я сказал. Хоть и все они за рамками стального СНиПа. Это моё мнение.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
p.s.Скрин постом выше прикрепил. Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 28.02.2015 в 16:56. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 820
|
Studentroman, а что вам даст этот строительный подъем? Проблема просто в том, что подстропилки очень длинные, прогиб большой в середине получается (с подъемом или без), и связаны между собой (связи как по осям стропильных ферм?), т. .е фактически это работает как одна стропильная ферма на всю ширину здания (две стропилки+связи между подстропилками), а подстропилки прогнулись (благодаря малой жесткости=большому пролету) и из работы уже выключились. Скада у меня нет, но по логике - так и происходит.
Перенести бы связи между подстропилками, поставить их между осями стропильных ферм. Чтоб подстропильные могли из плоскости выгибаться - уберется защемление стропильных ферм. (Подпорки под подстропильные - не предлагаю... Что там под крышей?) Но без сварки - геморройно это очень. В защемление кирпичем - не верю. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Зададите при сущ. схеме на подстропильных строительный подъем (а как??? Вы их меняете? или выдавливать вверх хотите, а потом затяжка по нижнему поясу?) - тогда в ненагруженном состоянии у вас стропильные консоли не будут на кладку опираться - должны в воздухе висеть. А выпал снег - оперлись на стену. За счет связей между подстропилками получается жесткое крепление стропильных консолей. Переделать расчетную схему - фактически значит обрезать, скажем, нижние пояса стропильных ферм от межподстропильных связей. А оставшиеся крепления нагрузку опорную понесут? И связи тупо тоже ведь нельзя резать... Конструктивный дефект здесь, схема изначально дурная. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А может, подстропильные не прогнулись, а просели (т.е. неупруго?) Последний раз редактировалось lexabelic, 02.03.2015 в 17:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Согласно СП 20.13330.2011 ( СНиП 2.01.07-85* Актуализированная редакция) "Нагрузки и воздействия" : "15.1.4 Прогибы элементов покрытий должны быть такими, чтобы, несмотря на их наличие, был обеспечен уклон кровли не менее 1/200 в одном из направлений (кроме случаев, оговоренных в других нормативных документах)." Т.е. в одном случае пишут о 1/200 пролета, а в другом - про уклон кровли 1/200 (ну, то есть 0,5%). Это звучит примерно как "в огороде бузина, а в Киеве дядька". Только и радости, что число стоит одно - 1/200. При этом в НОРМАХ нигде не объясняют что такое плоская кровля, т.е. при каких уклонах она становится скатной. В серии 1.460.3-23.98 просто взяли и приняли уклон кровли 10%, решили что у них кровля НЕплоская и смачно плюнули на строительный подъем. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262
|
Цитата:
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Цитата:
Что касается типа кровли плоская/неплоская то вот пост "эксперта", а в низу соответствующий скрин из энциклопедии... |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Устройство строительного подъема в однопролетных рамах "УНИМАК-Р1" | Fadmax | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 06.08.2010 09:29 |