Можно ли распорки соединять как показано на рисунке?
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 3364
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
узел пересечения связей на болтах-то? = ))
вариант узла с формой фасонки можно играться как угодно. Можно также играться с кол-вом и расположением болтов, с типом узла (рабочие болты или монтажные под обварку). Но только не врезка фасонки в трубу на монтаже. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 25.07.2014 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
если трубы лежат в одной плоскости, то лучше вот так сделать соединение
__________________
обо мне |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
а чего тут объяснять.
Немеряно монтажной сварки, значительная часть швов - потолочные либо близко к ним. Пакет стянуть перед сваркой - проблема (напоминаю - металл на стройке весь кривой, прямой он только на картинке бывает). Фиксации в проектном положении перед обваркой - нет, пока хотя бы не прихватит сварной - держать надо краном. Причем, оба разрезных элемента держать (а ветерок-то дует, туда-сюда мотает эту хрень). В общем, узел "картиночный. Хотя заводу понравится, ни врезок, ни отверстий. Нарезал, как колбасу, покрасил - и отправил, пусть монтажник сексом вприсядку с этим хозяйством занимается. |
|||
![]() |
|
||||
км Регистрация: 27.12.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 546
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
По связям п.15.16 "Узлы связей" в "Пособие по проектированию стальных конструкций к СНиП II-23-81*"
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
можно ли соединять сварные сетки с рабочей арматурой в двух направлениях внахлест? | fenomenЧИК | Металлические конструкции | 1 | 26.07.2010 21:59 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |