Оформление чертежей марки КМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.05.2007, 09:57 #1
Оформление чертежей марки КМ
sveta-V
 
инженер ПГС
 
Тюмень
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 9

Привет! Изучила все возможные нормативы по оформлению чертежей, если с марками КМД и КЖ всё более или менее понятно, то с маркой КМ не всё ясно. Кстати, тоже вопрос, почему марка существует на практике, но не существует в ГОСТ 21.101-97? ГОСТ 2.410-68* Правила выполнения чертежей металлических конструкций не даёт полного и чёткого представления об их оформлении. Вот например, в начале моего творческого пути, мой начальник наставлял меня маркировать на выносках, н-р, фасонки так : -t10. Сейчас другой начальник настаивает, чтобы я написала целиком размер, н-р, -200х100х10, главспецу нравится маркировка -s10. Как всё таки правильнее? Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Просмотров: 74733
 
Непрочитано 11.05.2007, 10:37
#2
bormik

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 06.02.2007
Новосибирск
Сообщений: 24
<phrase 1=


прочитай внимательно ГОСТ 2.410-68.Там всего несколько страничек и все изложено в полном объеме.Думаю тебе будет понятнее,если под рукой окажется комплект КМ,сделанный кем-то до тебя(как пример)
__________________
Лучший способ раскритиковать чужую работу - сделать ее лучше.
bormik вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 11:35
#3
v_alex


 
Регистрация: 24.10.2005
Новокузнецк
Сообщений: 1,124
<phrase 1=


есть еще временная инструкция о составе и оформлении рабочих чертежей зданий и сооружений. Раздел 5. Конструкции металлические. Чертежи КМ. СН 460-74.

Насколько помню ее выкладывали в Download. Есть она и в стройконсультанте.
v_alex вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 11:40 Re: Оформление чертежей марки КМ
#4
Алексей Худяков

Brilliant Steel Engineering
 
Регистрация: 03.10.2006
Москва
Сообщений: 211


Цитата:
Сообщение от sveta-V
Привет! Изучила все возможные нормативы по оформлению чертежей, если с марками КМД и КЖ всё более или менее понятно, то с маркой КМ не всё ясно. Кстати, тоже вопрос, почему марка существует на практике, но не существует в ГОСТ 21.101-97? ГОСТ 2.410-68* Правила выполнения чертежей металлических конструкций не даёт полного и чёткого представления об их оформлении. Вот например, в начале моего творческого пути, мой начальник наставлял меня маркировать на выносках, н-р, фасонки так : -t10. Сейчас другой начальник настаивает, чтобы я написала целиком размер, н-р, -200х100х10, главспецу нравится маркировка -s10. Как всё таки правильнее? Заранее благодарна всем откликнувшимся.
Четких норм на оформление нет. Они носят рекомендательный характер.
Алексей Худяков вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 11:49
#5
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Могу прислать, как пример мои чертежи КМ, деланные месяц назад. Только в PDF или DWF, есс-но.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:08
#6
sveta-V

инженер ПГС
 
Регистрация: 20.11.2006
Тюмень
Сообщений: 9


Спасибо всем. ВСН изучала, ГОСТ тоже, чертежей сделанных и мной и моими коллегами и гуру-металлистами института "Проектстальконструкция" предостаточно, но у всех начальников почему то разные требования, хотелось прийти к единому.
sveta-V вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 12:21
#7
Constructor450

был КМДистом, сейчас ЖБКист
 
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 241


Сначала надо требования к составу КМ изучить, а также уделить внимание полноте оформления, а потом на всякие мелочи обращать внимание (S10 или t10 и тп.).
Constructor450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:27
#8
sveta-V

инженер ПГС
 
Регистрация: 20.11.2006
Тюмень
Сообщений: 9


Разве я спрашивала о "требованиях к составу и полноте оформления"? Меня именно мелочи и интересуют, остальное вопрос решённый давно
sveta-V вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 12:31
#9
Constructor450

был КМДистом, сейчас ЖБКист
 
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 241


Это не вопрос, не всели равно какими мелочами оформлять. Главное чтоб человек, который будет КМД делать задавал потом меньше вопросов , например я.
А я еще не видел ни разу за время своей работы КМДистом нормального КМ.
Constructor450 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.05.2007, 12:40
#10
sveta-V

инженер ПГС
 
Регистрация: 20.11.2006
Тюмень
Сообщений: 9


Теперь понятен ваш немного агрессивный ответ. А если я вышлю вам пример своего КМ, можете оценить? Очень интересно мнение профессионального КМДшника. Я КМД тоже делала, но это не моя специализация. А оформление очень важно, когда институт имеет службу качества, которая не выпустит проект если даже запятая не стоит или символ не пропечатался
sveta-V вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2007, 14:15
#11
Constructor450

был КМДистом, сейчас ЖБКист
 
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 241


Оценить конечно можно.
Но критики будет много.
Constructor450 вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2007, 14:48
#12
Sleekka

-
 
Регистрация: 24.07.2005
Москва
Сообщений: 1,335


Было бы круто если потом еще это дело в паблик выложите, или пришлите мне на мыло, пожалуйста, как интересующемуся.
Sleekka вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2007, 19:00
#13
SLADE

проектировщик-новобранец
 
Регистрация: 14.09.2005
Minsk
Сообщений: 324


Выкладывайте, интересно посмотреть и понюхать пороху молодежи ( и поучится на чужих ошибках)
SLADE вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 13:27
1 | #14
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
СОСТАВ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМ
СТО 02494680-0035-2004


Приложение Е
(справочное)
Пример выполнения спецификации металлопроката

и

ВРЕМЕННАЯ
ИНСТРУКЦИЯ

О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 5

КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЕЖИ КМ
СН 460-74

Техническая спецификация металла


По какому документу вы выполняете данную спецификацию.
(во всех проектах марки КМ которые мне приодилось видеть Техническая спецификация металла отличалась по форме заполнения

Может стоит перейти на заполнение спецификации по СТО
попроще она выглядит.
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 13:36
#15
Black_Raven

Служба заказчика
 
Регистрация: 27.07.2007
Питер
Сообщений: 141


очень хороше СТО кто-то выкладывал, у меня сразу сняло все вопросы. поиск рулит.
__________________
кто тут?
Black_Raven вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 15:09
#16
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


вопрос снят плохо смотрел в СТО
там тоже есть техническая спецификация металлопроката
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 15:20
#17
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Маркирую. например -t=8 И внизу марку стали. Вопросов ни укого не возникает, в т.ч. и у экспертизы.Кстати, о птичках, -фасонки с габаритами вырисовывают КМД-исты.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2007, 17:50
#18
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


На чертежах просто "t8" (например, фасонка) или "-8x200" (для, например, составных сечений). В спецификациях (КМД) "-8x200, длина 300".
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2008, 23:24
#19
Любовь

инженер-конструктор
 
Регистрация: 31.08.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 12
<phrase 1=


"-δ=10" - я обозначаю на чертежах толщину листа. От куда-то взятое обозначение.
__________________
---
Любовь вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 20:23
#20
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Любовь Посмотреть сообщение
"-δ=10" - я обозначаю на чертежах толщину листа. От куда-то взятое обозначение.
Ну ты шахтерка
Можно и просто
t=ХХХ
[FONT=Arial Black]-[/FONT]ХХХ
без разницы
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 21:00
#21
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от sveta-V Посмотреть сообщение
у всех начальников почему то разные требования, хотелось прийти к единому.
Вот именно. Надо определиться кто из начальников конкретно для тебя является начальником и его требования изучать. Как обозначать лист -t10 или -10х200х100 это на ходовые качества не влияет. Если рук. группы требует обозначать -t10 , надо сказать ему ладно, делаю так, но ты сам будешь объяснять ГИПу почему не -10х200х100. Это проще чем снизу внедрять СТО.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 15:49
#22
Brick

ГАП
 
Регистрация: 03.08.2007
Russia
Сообщений: 107


думаю конструктора именно это и искали (свежачок - выступил в силу 3 недели назад)

ГОСТ 21.502-2007

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Дата введения 2009-01-01

Всем удачи
Brick вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 15:56
#23
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Brick Посмотреть сообщение
думаю конструктора именно это и искали (свежачок - выступил в силу 3 недели назад)

ГОСТ 21.502-2007

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Дата введения 2009-01-01

Всем удачи
Проблем не снял.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11505
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 16:46
#24
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


sveta-V, обозначение -t10 или -200х100х10 правильное, а вот -s10 неправильно - архаизм. Давно уже перешли на международное обозначение тhickness-толщина. Полистайте СНиП по металлу или железобетону
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 16:48
#25
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


thickness
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 18:19
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Сегодня знакомился со свежим проектом одноэтажного магазина в 1000 кв.м. КМ выполнен в составе АС (там же и КЖ - сваи, ростверки, полы и др., без соблюдения общепринятых правил выполнения КМ. ТСМ вовсе отсутствует. Кроме того, КМ-изделия (наподобие КМД, но в основном по правилам КЖИ) вынесены в отдельный альбом АСИ.
Вот такие пироги.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 18:40
#27
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сегодня знакомился со свежим проектом одноэтажного магазина в 1000 кв.м. КМ выполнен в составе АС (там же и КЖ - сваи, ростверки, полы и др., без соблюдения общепринятых правил выполнения КМ. ТСМ вовсе отсутствует. Кроме того, КМ-изделия (наподобие КМД, но в основном по правилам КЖИ) вынесены в отдельный альбом АСИ.
Вот такие пироги.
Ну и как ощущения? Вероятно, особого удовольствия не испытали?
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 18:46
#28
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от kazax1 Посмотреть сообщение
sveta-V, обозначение -t10 или -200х100х10 правильное, а вот -s10 неправильно - архаизм. Давно уже перешли на международное обозначение тhickness-толщина. Полистайте СНиП по металлу или железобетону
Я бы не был столь категоричен. Пока нет четких норм или хотя бы стандартов предприятия - кто главнее, тот и прав. Так что любой главспец, ГИП, главный конструктор, начальник отдела, руководитель группы, нормоконтролер, то есть любой, кому это вдруг покажется очень, очень важным, будет иметь шанс сделать замечания без опасения быть обоснованно посланным в неблизкие края. Листание СНиПов же не имеет отношения к оформлению чертежей. Впрочем, обуждали уже эти чертовы толщины http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28659
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 19:02
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
Ну и как ощущения? Вероятно, особого удовольствия не испытали?
Я испытал особое негодование . Схем усилий ферм нет, вообще нет ведомостей элементов с усилиями в узлах, в АСИ разработаны изделия, по которым на заводе МК не смогут изготовить, узлы нарисованы приблизительно, без учета особенностей МК, армирование ростверков показано в неясной форме. армирование БНС неверно в принципе, анкерные болты не показаны и т.д.
В-общем, по архитектурным накидкам студент какой-то "талантливый" на глаз оформил тоненький альбомчик "три в одном".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2009, 20:53
#30
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я испытал особое негодование . Схем усилий ферм нет, вообще нет ведомостей элементов с усилиями в узлах, в АСИ разработаны изделия, по которым на заводе МК не смогут изготовить, узлы нарисованы приблизительно, без учета особенностей МК, армирование ростверков показано в неясной форме. армирование БНС неверно в принципе, анкерные болты не показаны и т.д.
В-общем, по архитектурным накидкам студент какой-то "талантливый" на глаз оформил тоненький альбомчик "три в одном".
Самое забавное, что именно в таких ситуациях подобные исполнители начинают с пеной у рта доказывать косность, несовременность и вообще необязательность норм Иные даже заграницу в качестве примера памянают.

Последний раз редактировалось Анкона, 20.01.2009 в 20:59. Причина: Орфографическая ошибка в тексте
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2009, 16:51
#31
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Люди добрый, желательно опытный КМ-щик,скиньте какой нибудь проект готовый(в любом разрешении), очень интересно посмотреть на все эти дела, а то я что то так и не пойму что надо а что нет Спасибо!

Zazygin@mail.ru mail...
Zagon вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 12:51
#32
kazax1


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 82


sveta-V, Ради Бога простите, ввел Вас в заблуждение. В соответствии с ГОСТ 21.502-2007 и ГОСТ 2.312-72 толщина обозначается буквой s. Это противоречит СТ СЭВ 1565-79 и примерам приведенным в ГОСТе 21.502, но правильно s=10. Если честно, не ожидал такого подвоха со стороны международного совета по стандартизации. Еще раз простите.
kazax1 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 16:09
#33
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от kazax1 Посмотреть сообщение
sveta-V, Ради Бога простите, ввел Вас в заблуждение. В соответствии с ГОСТ 21.502-2007 и ГОСТ 2.312-72 толщина обозначается буквой s. Это противоречит СТ СЭВ 1565-79 и примерам приведенным в ГОСТе 21.502, но правильно s=10. Если честно, не ожидал такого подвоха со стороны международного совета по стандартизации. Еще раз простите.
Да понятно, что нет правильного. Бардак полный.
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 17:21
#34
Vika


 
Регистрация: 24.02.2006
Сообщений: 13


Если не трудно, выложите, пожалуйста, примерный проект марки КМ, можно с деталировкой, напосмотреть, потому как у экспертизы постоянно возникают вопросы по неправильному оформлению, надоело...
Можно на адрес paloma58@mail.ru
__________________
Muchas gracias, senores!

Последний раз редактировалось Vika, 20.10.2010 в 17:24. Причина: добавка текста
Vika вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 17:38
#35
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
у экспертизы постоянно возникают вопросы по неправильному оформлению
Вопросы пишутся экспертизой по-пунктно, поэтому смотрите по пунктам и выполняйте их требования. Выкладывайте сюда вопросы которые выдаёт экспертиза и вам подскажут что вы делаете не так.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2010, 17:45
#36
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Vika Посмотреть сообщение
Если не трудно, выложите, пожалуйста, примерный проект марки КМ, можно с деталировкой, напосмотреть, потому как у экспертизы постоянно возникают вопросы по неправильному оформлению, надоело...
Экспертиза рабочку КМ не смотрит (не вправе). А то, что в КР - это смотри подпункты п. 14 постан. № 87 в части состава и содержания графической части. А ГОСТ 21.502-2007 на проектную документацию не распространяется, что бы в нём ни было написано. Да и все ГОСТы СПДС имеют в своём названии "Правила выполнения рабочей документации...".
А уж что чертить в разделе "Схема планиовочной организации земельного участка" вааще никто не знает, даже экспертиза. Поэтому придирки экспертизы по поводу оформления это частное мнение частного эксперта. Поверьте, достаточно жёстко с ними поговорить заявителю (со знанием дела) они идут на попятную (имеется опыт). Страшно боятся жалоб в Госэкспертизу, а то и выше.
 
 
Непрочитано 20.10.2010, 17:55
#37
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
А уж что чертить в разделе "Схема планиовочной организации земельного участка" вааще никто не знает, даже экспертиза.
Может вертикальную планировку участка?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 11:53
#38
Vika


 
Регистрация: 24.02.2006
Сообщений: 13


У меня чертежи были даже не марки КМ, просто пара листов "посвящены" стальной опоре под дымовую трубу на ж.б. фундаменте. Опора решетчатая, 8.5м высотой. Замечания в конце концов закончились фразой, что конструирование не соответствует Пособию по конструированию МК к СНиП ІІ-23-81
__________________
Muchas gracias, senores!
Vika вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 19:03
#39
Балодя

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.10.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Экспертиза рабочку КМ не смотрит (не вправе).
Разве бывают чертежи КМ стадии П?
__________________
Думать - самая трудная работа; вот, вероятно, почему этим занимаются столь немногие. /Генри Форд/
Балодя вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 07:52
#40
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
А ГОСТ 21.502-2007 на проектную документацию не распространяется, что бы в нём ни было написано.
ХЗ только почему он тогда называется:

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
MMV вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 12:25
#41
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Этот стандарт уже обсуждался с пристрастием здесь на форуме.
Всё, что в нем написано про проектную документацию (п.4.1-4.3) уже не действовало в РФ на момент его введения в действие (1.01.2009). Почему это до сих пор не отмечено в стандарте хотя бы сноской, что эти пункты не действуют в России, просто непонятно.
Стандарт межгосударственный, т.е. не только для РФ. Может, в других странах СНГ есть ешё и "проект" и "рабочий проект".
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:22
#42
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от sveta-V Посмотреть сообщение
главспецу нравится маркировка -s10
Нравица не нравица, знать должна красавица сама. Мало кто что наговорит!
Потом, этих тем (КМ, толщина листов) на форуме куева хуча. Читать надо или поиском овладеть. См. ГОСТ во вложении (что s, что t). Кстати, на него приводится ссылка в злополучном ГОСТ 21.502.
Цитата:
Сообщение от sveta-V Посмотреть сообщение
но не существует в ГОСТ 21.101-97?
Скоро как четыре года как мадама на форуме, а о том что ГОСТ 21.101-97 почил в бозе даже не в курсах.
У меня свой вопрос Сорокину. Кто конкретно и с какого бодуна включил в ГОСТ Р 21.1101-2009 основной комплект (?) марки КМД?
Вроде как КМД разрабатывается на основании черетжей КМ. И проектировщик априори может понятия не иметь, где заказчик разместит изготовление (а значит и разработку КМД). Да кому я объясняю! Это же элементарно.
А ещё уважаемый автор обижается, когда нелестно отзываются о ГОСТ Р 21.1101, как о каком-то ГОСТ 21.502.
Вложения
Тип файла: rar Толщина листа.rar (455.3 Кб, 637 просмотров)

Последний раз редактировалось Doka, 26.10.2010 в 17:02.
 
 
Непрочитано 26.10.2010, 19:01
#43
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Насчет "бодуна" и чего-то, что "элементарно".
Согласно "Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД", 1979 г.:
"1.1. Рабочие деталировочные чертежи металлических конструкций являются самостоятельным основным комплектом рабочих чертежей, обозначаемым КМД.
1.4. Организация, разрабатывающая чертежи КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений, не разработанных в чертежах КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увязку их между собой, а также за правильность технологических требований изготовления и монтажа металлических конструкций.
Отступления от чертежей КМ, как правило, не допускаются. В случае необходимости отступлений они должны быть согласованы с составителями чертежей КМ".

К тому же эта марка была в ГОСТ 21.101-97 задолго до ГОСТ Р 21.1101-2009, а марки КМ - действительно не было. Т.е. исключать марку КМД из приложения не было никаких оснований.
Если есть какой-то другой документ по оформлению чертежей КМД, напишите.

К вопросу об обозначении толщины. Как это ни странно, но в действующих числится СТ СЭВ 1565-79 "Нормативно-техническая документация в строительстве. Буквенные обозначения". В нем толщина - t, а s - шаг или длина кривой. Т.е. в ГОСТ 21.502-2007 сослались на ГОСТ 2.321-84, а обозначение толщины привели не по нему, а по СТ СЭВ.

Последний раз редактировалось Сорокин, 26.10.2010 в 20:42.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 16:34
#44
Doka


 
Сообщений: n/a


Интересно, кто ещё, кроме Сорокина хоть раз в жизни включал (хоть на трезввую голову, хоть с бодуна) в "Ведомость основных комплектов рабочих чертежей" основной комплект(?) "Чертежи металлические деталировочные"? И что, ГОСТ Р 21.1101-2009 на него (рабочие чертежи КМД?) распространяется? А в какой мере? Хоть одна спецификация, основные надписи, внесение изменений, привязка из него применима к КМД? а на заводах-изготовителях про энтот ГОСТ Р что-нибудь слышали? И будут им руководствоваться?
Предположим (нет, я говорю предположим!) какая-то молодая дурочка начитавшись нашего Сорокина (не путать с тем Сорокиным) включила-таки КМД в ведомость... Пора отпралять заказчику рабочку, в которой наряду с КМ вписана и КМД, Та, которая комплектует и составляет накладную, с ного сбилась обыскавшись в архиве (по старому) комплект КМД, додумалась обратиться к ГИПу, Тот после долгих безуспешных толкований наконец сображает, что речь идёт о нонсенсе. А представим, что по чьей-то глупости эту запись о наличии КМД не вымарали из ведомости. У заказчика - своя дурочка вступает в переписку с проектировщиками требуя (справедливо!) предоставления всех основных комплектов, обозначенных в Ведомости. На дальнейшее развитие событий не хватает фантазии и время жалко.
Ещё раз, считать КМД (конструкторскую документацию) одним из основных комплектов и включать в ведомость чушь несусветная. Если не прав, кто считает иначе, откликнитесь!
 
 
Непрочитано 27.10.2010, 17:00
#45
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Doka!
Всё несколько иначе, сам ведь знаешь. Состав рабочей документации по зданию, выполняемой проектной организацией по договору. ограничивается маркой КМ.
Чертежи КМД выполняет специализированная организация по отдельному договору, поэтому включать эти чертежи в ведомость основных комплектов нет необходимости.
Про наличие этой марки в перечне я уже написал: 1) не я ее включил, и 2) не было достаточных оснований ее убрать.
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 17:14
#46
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
1) не я ее включил
Камень с души. Давай дружиться обратно!

Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
2) не было достаточных оснований ее убрать.
Но КМД, это не рабочая документация, это - конструкторская. Никогда не входил и не будет входить в СПДС какой-нибудь ГОСТ 2.ХХХ-20ХХХ "ЕСКД. Правила оформления деталировочных чертежей металлических конструкций".
Потом, какой процент, когда проектировщики берутся за разработку КМД, не зная возможностей завода-изготовителя и подрядчика?
Какие ещё основания нужны?
 
 
Непрочитано 31.10.2010, 05:40
#47
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Может, в других странах СНГ есть ешё и "проект" и "рабочий проект".
В Казахстане действуют теоретически двухстадийное, фактически одностадийное проектирование. Две стадии только для объектов со сроком строительства более 24 месяцев, документа пока сам не видел, привожу со слов экпертов. Так что перевозим горы чертежей на экпертизу и обратно.
В Росии принято более разумное решение.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 01.11.2010 в 00:30.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:15
#48
superGOY3000


 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 8


Мдааа, братцы... и с оформление чертежей по ГОСТу вылезает неразбериха бардак и порочная бюрократия. Я думал хоть на ГОСТ можно полностью доверится как Господу Богу. Если бы эти ребятки которые производят ГОСТ СПДС и ЕСКД могли на своих сайтах тупо в pdf выложить пример выполнения всей проектной документации и всех основных комплектов на какое-нибудь простенькое, в меру понарошковое зданьице в ПОЛНОМ, абсолютно правильном соответствии всем стандартам, чтобы мы все могли с ним сверяться.... но это так фантазия... ну или хотя бы эти ребята почитывали дискусскии на dwg вещали истину и разрешали бы споры.
Ваще шляпа, я недоволен

Да, и ещё:
на сайте gost.ru напимано что ГОСТ 2.304-81 не отменен, тогда почему официальное издание ГОСТ Р 21.1101-2009 в примерах чертежей имеет НЕ ЧЕРТЕЖНЫЕ шрифты!?!?

Последний раз редактировалось Солидворкер, 30.03.2011 в 19:54.
superGOY3000 вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:42
#49
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


superGOY3000, ты его хоть читал? или просто картинки смотрел?
Цитата:
5.1.3 При выполнении документации применяют шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При оформлении текстовых частей разделов проектной документации и других документов, содержащих в основном сплошной текст, рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times
New Roman.
PS это и к Вове относится.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 30.03.2011, 13:55
#50
superGOY3000


 
Регистрация: 10.10.2010
Сообщений: 8


ISOcpeur italic так же распознается компом как arial. На чертежах можно было НОРМАЛЬНО всё сделать. Чертежи не есть текстовая часть.

Последний раз редактировалось superGOY3000, 30.03.2011 в 14:02.
superGOY3000 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 13:57
1 | #51
zenon

Остекляем!!! Алюминим!!!
 
Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
<phrase 1=


Offtop: сперто
технари, попавшие в ад, будут обречены переписывать "войну и мир" почерком по госту.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search:
zenon вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2011, 13:48
#52
AntonV

ПГС
 
Регистрация: 26.02.2010
СПб
Сообщений: 239


Возник вопрос, как правильно обозначать в ведомости элементов лестницы, ограждения и прочую габаритную мелочь. На новом месте работы делаю так см. вложение. На старом писали сложно и ссылались на лист где были все размеры и подписаны профиля. Сколь чертежей не смотрел все делают по-своему, а как правильно не понятно в ГОСТ 21.502-2007 примера с лестницей нет к сожалению.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 962
Размер:	58.5 Кб
ID:	58832  
AntonV вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 21:38
#53
lerec


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 49


Доброго времени суток!
Огромная просьба к опытным людям,поделитесь,пожалуйста образцом КМ (в любом формате).Хочу посмотреть оформление.Спасибо.
lerec вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 19:32
#54
Dimitropolos


 
Регистрация: 08.05.2012
Астана
Сообщений: 17



Зато в Казахстане вполне прилично разработана ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ МАРКИ КМ. Для любопытных - скачайте и посмотрите. Уж там вообще все расписано по-моему.
Dimitropolos вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2012, 23:04
#55
Сорокин


 
Регистрация: 20.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,631


Цитата:
Сообщение от Dimitropolos Посмотреть сообщение
скачайте и посмотрите. Уж там вообще все расписано по-моему.
Ну и где же ссылка?
__________________
Сорокин
Санкт-Петербург
Сорокин вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 05:42
#56
Змей_Гарыныч


 
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75


да да , ссылку в студию, пжалуста)
Змей_Гарыныч вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 07:48
#57
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Инструкция по составу и оформлению КМ

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ: ТОО "Институт Проектсталькострукция" и" (авторы: к.т.н., профессор Максимов Ю.С., инженеры Ващенко Г.А., Крючкова Е.Ю.)
2 ПРЕДСТАВЛЕНЫ: Управлением технического нормирования ит новых технологий в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Миниситерства индустрии и торговли Республики Казахстан
3 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Приказом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИТ РК от 3.11.2004 г. № 427 с 1.02.2005 г.
4 ВВЕДЕНЫ: Впервые
5 ПОДГОТОВЛЕНЫ: Проектной академией "KAZGOR" в соответствии с требованиями СНиП РК 1.01-01-2001 на русском языке
(Орфография и пунктуация сохранены).
Инструкция на 104 страницы. Электронной версией не располагаю, выложить не могу и не вижу смысла.
Для работы пользуемся ГОСТ 21.502-2007 и одним положением, п. 4.2.4, Инструкции в части оформления спецификации металлопроката, в России другое требование.

Для составления спецификации металлопроката полезно познакомиться с темой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=54398
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 12.09.2012 в 08:05.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 10:05
#58
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от lerec Посмотреть сообщение
поделитесь,пожалуйста образцом КМ
Для сравнения КМ и КМД
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМ.jpg
Просмотров: 1134
Размер:	354.2 Кб
ID:	86881  Нажмите на изображение для увеличения
Название: КМД.jpg
Просмотров: 1050
Размер:	334.3 Кб
ID:	86882  
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2012, 11:18
1 | #59
WYW


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 20


Собственно, найдено на просторах сети
Вложения
Тип файла: rar Инструкция КМ.rar (1.36 Мб, 2660 просмотров)
WYW вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 18:35
#60
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Здравствуйте коллеги, всех с прошедшим Н. Г!
Вопросы по оформлению КМ.
1. Если несколько балок имеют одинаковое сечение и разные длины, следует ли их именовать по-разному?
2. Если крайние и средние колонны отличаются только количеством рёбер для крепления балок (для средних их две с двух сторон, для крайних-одно) следует ли их именовать по-разному?
3. В ведомости элементов, в графе эскиз, нужно ли схематично показывать всю колонну с базой, рёбрами, оголовком и тд.?
4. Нужно отдельно вычерчивать колонны или достаточно их конструктив показать в узлах и сечения?
5. Правильно ли я понял, что длины элементов (колонн, балок) в КМ не указываются, а ставятся только высотные отметки на узлах и сечениях?
Заранее благодарю за ответы.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 18:50
#61
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Georg1,
1 ... 3 Вопросы решаются на усмотрение конструктора. Можно делать и так и эдак. При этом необходимо руководствоваться ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ.
4 Не нужно. Нужно показать характерные узлы.
5 Правильно поняли. Ставятся отметки и, как правило, размеры по осям.

Последний раз редактировалось Демоверсия, 02.01.2014 в 19:42.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 19:24
#62
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Правильно ли я понял, что длины элементов (колонн, балок) в КМ не указываются, а ставятся только высотные отметки на узлах и сечениях?
Длины не ставьте, но техническую спецификацию стали сформируйте.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 19:29
#63
Зяблик

Металлостроительство
 
Регистрация: 02.02.2008
Москва
Сообщений: 1,168


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги, всех с прошедшим Н. Г!
А с наступившим Новым годом не хотите поздравить?
Зяблик вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 19:35
#64
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Зяблик
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 19:53
#65
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
техническую спецификацию стали
Только не называйте ее так, а посмотрите в ГОСТе, как она правильно называется
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 19:57
#66
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Да.Но я бы не сказал что весь применяемый металл является прокатом.
По мне старое название наиболее точно определяет вид документа.
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 20:17
#67
hexD

КМД
 
Регистрация: 26.03.2013
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщений: 506
<phrase 1=


насчет размера фасонки и других вещей в КМ...
КМ должен полностью(достаточно) определять "решения", но не более - полностью определять геометрию задача КМД.
Если речь о фасонках фермы - никаких размеров ставить не надо, напишите неуказанная толщина элементов -8мм, обозначьте толщину "отличных" от общего правила. Если спец не может объяснить почему - ну пусть сам и художничает...
hexD вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 20:22
#68
yrubinshtejn

Конструктор (construction)
 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958


Цитата:
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
неуказанная толщина элементов -8мм
Наличие усилий в элементах обязательны?
yrubinshtejn вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 22:25
1 | #69
Демоверсия

гражданин СССР
 
Регистрация: 21.12.2013
где-то на земном шарике
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от yrubinshtejn Посмотреть сообщение
Наличие усилий в элементах обязательны?
Усилия в элементах в КМ не отображаются. Для КМД нужны усилия в узлах (усилия прикрепления). В чертежах ферм усилия в элементах даются для того, чтобы на стадии КМД запроектировать узлы крепления стержней.
Демоверсия вне форума  
 
Непрочитано 02.01.2014, 23:40
#70
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Всем спасибо и с наступившим!
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 06:13
1 | #71
CuPo>I<a

Металлоконструкции
 
Регистрация: 28.02.2009
Златоуст
Сообщений: 480


Цитата:
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги, всех с прошедшим Н. Г!
Вопросы по оформлению КМ.
1. Если несколько балок имеют одинаковое сечение и разные длины, следует ли их именовать по-разному?
2. Если крайние и средние колонны отличаются только количеством рёбер для крепления балок (для средних их две с двух сторон, для крайних-одно) следует ли их именовать по-разному?
3. В ведомости элементов, в графе эскиз, нужно ли схематично показывать всю колонну с базой, рёбрами, оголовком и тд.?
4. Нужно отдельно вычерчивать колонны или достаточно их конструктив показать в узлах и сечения?
5. Правильно ли я понял, что длины элементов (колонн, балок) в КМ не указываются, а ставятся только высотные отметки на узлах и сечениях?
Заранее благодарю за ответы.
1 НЕТ.
2 НЕТ.
3 НЕТ.
4 Не надо пытаться делать КМД в КМ - только узлы.
5 На разрезах ставятся размеры по вертикали и высотные отметки.
CuPo>I<a вне форума  
 
Непрочитано 03.01.2014, 16:19
#72
Georg1


 
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116


Спасибо.

Последний раз редактировалось Georg1, 03.01.2014 в 16:25.
Georg1 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 07:33
#73
lapai

Инженер-строитель со стажем
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 16


Всем доброго времени суток, приподниму чуть тему. Вопрос следующий: на чертежах марки КМ размеры связей (любых), проставляются или указываются в ведомости элементов? Или вообще нигде не указываются?
ГОСТ 21.502-2007 гласит:
5.4.3 На чертежах общего вида указывают:
- основные габаритные размеры конструкций;
и ещё -
5.6 Чертежи элементов металлических
конструкций
5.6.1 Чертежи элементов металлических конструкций выполняют,
если на схемах расположения элементов недостаточно выявлены
конструктивные особенности элементов для разработки
деталировочных чертежей марки КМД.
5.6.2 На чертежах элементов металлических конструкций
указывают:
- геометрические размеры;
- усилия;
- опорные реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельных деталей;
- тип монтажных и заводских соединений;
- наименования или марки металла деталей, входящих в состав
элемента;
- ссылки на узлы;
- технические требования.
lapai вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 07:59
#74
vd17

уже не КМ, и не САПР
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 362


Цитата:
Сообщение от lapai Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток, приподниму чуть тему. Вопрос следующий: на чертежах марки КМ размеры связей (любых), проставляются или указываются в ведомости элементов? Или вообще нигде не указываются?
ГОСТ 21.502-2007 гласит:
5.4.3 На чертежах общего вида указывают:
- основные габаритные размеры конструкций;
и ещё -
5.6 Чертежи элементов металлических
конструкций
5.6.1 Чертежи элементов металлических конструкций выполняют,
если на схемах расположения элементов недостаточно выявлены
конструктивные особенности элементов для разработки
деталировочных чертежей марки КМД.
5.6.2 На чертежах элементов металлических конструкций
указывают:
- геометрические размеры;
- усилия;
- опорные реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельных деталей;
- тип монтажных и заводских соединений;
- наименования или марки металла деталей, входящих в состав
элемента;
- ссылки на узлы;
- технические требования.
на чертеже (схеме) и указываются -длина, в ведомости размеры профиля.
vd17 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2014, 08:26
#75
lapai

Инженер-строитель со стажем
 
Регистрация: 07.12.2011
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
на чертеже (схеме) и указываются -длина, в ведомости размеры профиля.
Спасибо! Я такого же мнения, но имею разногласия с конструкторским отделом по этому поводу...всё таки я считаю, что даже общие схемы должны читаться безусловно со всеми основными габаритными размерами элементов каркаса (конструкции), иначе, при разработке КМД могут напарить при вычислении линейных размеров и изготовит мк с отклонениями, как следствие =разбор на площадке при монтаже...
lapai вне форума  
Ответ