Помощь по Лире
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помощь по Лире

Помощь по Лире

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2007, 19:41 #1
Помощь по Лире
Серега М
 
Хабаровск
Регистрация: 20.05.2007
Сообщений: 21

Пишу диплом ПГС. Тема диплома - 25-ти этажный монолитный жилой дом. Создал схему, проверял под собственным весом - расчет не идет. Пишет - ГИС, либо Designer find error - после разложения матрицы жесткости. В чем кроется ошибка? Диплом защищать через 2 недели :shock: Для проверки под собственным весом закрепил всю фундаментную плиту жестко. При геометрической изменяемости пишет огромное количество узлов.
[ATTACH]1179675709.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 39746
 
Непрочитано 20.05.2007, 20:13
#2
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Нах 20 тем то создавать? Сами потрите что лишнее...
1. Объединение узлов совпадающих сделайте.
2. У вас на верху болтающиеся стенки.
3. Фигасе диплом! Что-то меня сомнения берут. Для дипломника у вас слишком уверенное создание расчетной схемы... я вижу решения которые мне долго и упорно приходилось в свое время доказывать экспертам...
3.1 Фундаментная плита сделана так как буд-то у вас здание сидит на условной плите свайного фундамента.
3,2 Венткамеры на верхнем этаже в дипломе - это лихо...
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2007, 20:48
#3
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Обсуждать сие без расчетной модели смысла не имеет.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2007, 21:58
#4
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450


Автору (оффтоп) : Какого ляда темы дублируешь?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.05.2007, 23:59
#5
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Болтающиеся стенки я уже убрал (покрытие машинного отделения неправильно сделал) - все равно не считает. Убрал еще до того как сюда написал.
Пишу диплом по этой теме т.к. работаю мастером в организации кот. уже почти построила этот дом - ведется отделка.
Расчетную схему создавал по опалубочным чертежам КЖ.
В архиве она весит 2,5 Мб, поэтому не прикрепляется. По другому можно ли её вам показать?
Фундаменты действительно свайные.
Уже скоро диплом защищать, а еще расчетная модель не работает :cry:
Серега М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 00:06
#6
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Фото второго дома
[ATTACH]1179691610.JPG[/ATTACH]
Серега М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 00:08
#7
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


и первого
[ATTACH]1179691726.JPG[/ATTACH]
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 05:21
#8
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, в чем модель создавал в акаде? Упаковку схемы делал? Стандартные связи поставил - типа левый нижний угол в плане по X, Y и правый верхний только X? Основание чем задавал?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 07:28
#9
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Модель создавал в Лире (добавить узел - по координатам). Упаковку делал - стандартные галочки. Основание задавал плитой - координатами и триангуляцией. Её обозначил всю жесткими связями - запрет на все перемещения.
Стандартные связи поставил - типа левый нижний угол в плане по X, Y и правый верхний только X? - не понял?
1. Объединение узлов совпадающих сделайте. - это как? (упаковка - не одно и то же?).
Сам файл Лиры сюда поместить не могу - *.zip или *.rar ( <= 2Mb ).
Могу отправить кому-нибудь по e-mail (2,5 Мб).
Профи, подскажите в чем моя ошибка. Преподаватель плохо в Лире разбирается - сам не знает.
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 08:17
#10
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Цитата:
Сообщение от Серега М
Модель создавал в Лире (добавить узел - по координатам). Упаковку делал - стандартные галочки. Основание задавал плитой - координатами и триангуляцией. Её обозначил всю жесткими связями - запрет на все перемещения.
Стандартные связи поставил - типа левый нижний угол в плане по X, Y и правый верхний только X? - не понял?
1. Объединение узлов совпадающих сделайте. - это как? (упаковка - не одно и то же?).
Сам файл Лиры сюда поместить не могу - *.zip или *.rar ( <= 2Mb ).
Могу отправить кому-нибудь по e-mail (2,5 Мб).
Профи, подскажите в чем моя ошибка. Преподаватель плохо в Лире разбирается - сам не знает.
Ну вроде все простые варианты перебрали:
1.Болтающиеся стены/колонны
2.Упаковка (возможно с меньшей точность сшивки)
3.Связи по x, y, z (фундаментная плита точно не висит в воздухе?)
4.Рекомендую все плоские эленменты моделировать КЭ оболочки (не балки-стенки), врятли поможет, но не повредит.
5. Проверь признак схемы - должеен быть 5.

Если ничего не помогает создавай копию файла модели, удаляй в ней все выше 1 этажа, упаковывай и пробуй считать - если пойдет, то проделывай тоже с большем количеством этажей. Если не пойдет - ошибку гораздо легче отловить на небольшой схеме: включай номера узлов и визуально ищи несовпадающие. Других вариантов не знаю.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 10:26
#11
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


А версия ЛИРЫ какая, если не секрет?
Есть информация, что 9.0 на компе с ОЗУ больше 512МБ начинает глючить, только не знаю все или только нелицензионные. Информацию как-то случайно видел в Googlе.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 10:30
#12
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Серега М :!
Пиши... попробуем...
Лучше один раз увидить, чем 100 раз услышать.
A III вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 14:31
#13
Крошка Енот

Конструктор
 
Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
<phrase 1=


Если Лира не считает я обычно делаю три вещи:
1)Проверку правильности закрепления системы
2)Проверку правильности задания РСУ
3)Упаковку
Обычно это решает все проблемы.
Еще были проблемы с ломаной Лирой 9.0, она просто не считала, после замены на 9.2 вроде все впорядке.
А вообще такие расчеты предпочитаю делать в Gen3Dim (раньше он назывался Stark ES) а в Лире считаю металоконструкции.
Крошка Енот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 16:44
#14
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Версия Лиры 9.2. Отправил на почту ander. A III ваш e-mail найти не могу.
Серега М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2007, 17:02
#15
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Отправил на почту A III
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 22:44
#16
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Серега М!
"... Бабушка приехала! Грузите апельсины бочками!..."- х/ф "Момент истины или в Августе 44го "
[sm804]
A III вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2007, 23:34
#17
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


To Серега М
Сохраните схему в .dxf и выложите сюда (если хватит места) , или мне на почту . (можно также и лировский файл)
Накрайняк прогоню ее на СКАДе и сразу скажу где у ВАС бочина ...

Цитата:
Сообщение от Серега М
Модель создавал в Лире (добавить узел - по координатам)
Неужели все координаты узлов вводились с клавы , а потом исче и обрисовывались пластинками ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 05:31
#18
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, верно шутите, нарисовать такое, не используя ACAD? Не верю. Ошибки первые: расстояние между узлами измеряется сотнями метров, а не метрами - это смахивает на экспорт модели из dxf, когда забывают схему уменьшить в 1000 раз. Сетки КЭ не согласованы, все конструкции - отдельные, наложенные связи - все, это явно не годится, у Вас же плита. Поэтому, прежде чем делать что-то дальше, следует откорректировать dxf-схему, уменьшить в 1000 раз, согласовать сетки КЭ.
[ATTACH]1179797772.JPG[/ATTACH]
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 07:46
#19
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ander
нарисовать такое, не используя ACAD? Не верю
Действительно , аффтар что то мутит .....
Цитата:
Сообщение от ander
Сетки КЭ не согласованы
Судя по картинке , была выполнена автоматическая триангуляция без учета узлов вертикала . Или простая триангуляция контуров даже с учетом езлов вертикала . Результат один .....
Цитата:
Сообщение от ander
согласовать сетки КЭ
Врядли ВЫ успеете до защиты .... , хотя я ВАМ желаю удачи .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 12:14
#20
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Я же написал что схему создавал в Лире путем задания координат и дальнейшей триангуляцией. Действительно забыл уменьшить модель в 1000 раз, т.к. на чертежах размеры в мм (в метры не переводил). Теперь уменьшил модель в 1000 раз. Триангуляция действиельно выполнена без учета вертикала. После упаковки элементы не стыкуются. Каким образом мне можно их согласовать?
Плиту закрепил жестко и задал лишь собственный вес - для того чтобы проверить работоспособность модели.

Как мне согласовать сетки КЭ?
Серега М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 12:17
#21
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


[quote="Simonoff"]
Цитата:
Сообщение от ander
нарисовать такое, не используя ACAD? Не верю
Действительно , аффтар что то мутит .....

Не вижу смысла вводить Вас в заблуждение. Думаю что вопрос сейчас состоит в том чтобы согласовать сетки КЭ. Как это сделать?
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 12:21
#22
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Элементы не стыкуются это одно
и согласование осей пластин -это другое

1. Упаковка узлов-вкладка модульность координат узлов

2. Схема -Корректировка-местные оси пластин

Эту схему по новому сделай
Надо выставить крайние точки-триангуляция контура
Также можно триангулировать с учетом вертикальных элементов
taras вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 13:21
#23
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Серега М
Думаю что вопрос сейчас состоит в том чтобы согласовать сетки КЭ. Как это сделать?
Это можно сделать двумя путями :
1 сохраняешь в .dxf и в АвтоКАДе натягиваешь узлы плиты на узлы вертикала ...
2 Делаешь новую триангуляцию плиты ...
Цитата:
Сообщение от taras
Также можно триангулировать с учетом вертикальных элементов
Не можна , а НУЖНО ...

ЗЫ Я триангуляцию делаю только в СКАДе ...
Или вручную , если это быстрее ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 13:27
#24
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Хотя стыковка горизонтала и вертикала - это уже другая тема ...
На форуме она есть .... , поиском можно надыбать .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 13:53
#25
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, по-моему, проще оставить стены без изменения и сделать заново триангуляцию фунд. плиты и плит перекр./покр. (в зависимости от количества типов). Как? Когда создаешь контур триангуляции, необходимо потыкать каждый узел стен, что сопрягается со стенами (т.н. доп. узлы).
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 13:58
#26
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


ander,я так пытался сделать до твоего сообщения. При небольшом количестве дополнительных узлов контур триангулируется как нужно. Но когда голичество узлов (нижние по стенам) близко к требуемому - пишет, что операция не может быть выполнена, проверьте исходные данные.
Получается остается только в каде натягивать узлы плиты на стены?
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 14:01
#27
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


А проще потом
сделать сшивку блоков
taras вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 14:10
#28
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Уважаемый ander ! Рад видеть ВАС в добром здравии . Сообщение личного характера позволите ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2007, 14:21
#29
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, прислушайтесь к taras, объявите стены и перекрытия разными блоками и сделайте пересечение блоков, если у Вас мало времени. А не получается возможно потому, что некоторые узлы по Z ушли из плоскости плиты, но это мое предположение.

Simonoff, запросто.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2007, 14:43
#30
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Огромное СПАСИБО ВСЕМ за поддержку, сейчас занимаюсь созданием и пересечением блоков.
Серега М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 10:42
#31
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Товарищи, как можно триангуляцию уже готовую сделать реже? А то компьютер на рассчет просит 27 часов. Пробовал через: схема - корректировка - преобразование сети КЭ, не получается.
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 11:05
#32
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Почему не получается
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 11:50
#33
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Как я понимаю, это окно позволяет: 1) преобразовать 3-узловые элементы в 4-узловые; 2) разбить чаще элементы; 3) корректировать их вручную. Но мне нужно сделать триангуляцию реже, а не чаще. Как это можно сделать?
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2007, 11:53
#34
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от Серега М
Как я понимаю, это окно позволяет: 1) преобразовать 3-узловые элементы в 4-узловые; 2) разбить чаще элементы; 3) корректировать их вручную. Но мне нужно сделать триангуляцию реже, а не чаще. Как это можно сделать?
посмотри внимательно
Какая версия Лиры?
taras вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 13:59
#35
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


taras, чаще могу сделать, а реже не получается
Серега М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2007, 20:19
#36
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


ошибка 03 - Неверен список координат. В чем сейчас я ошибся? Подскажите пожалуйста.
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 04:30
#37
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, упаковку сделал? А до этой ошибки в протоколе про узлы что-нибудь еще написано?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 05:06
#38
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Упаковку делал с удалением висячих узлов. Если делать упаковку с прведением координат к модулю - то выдает ошибку что появляются элементы с некорректной геометрией и действие отменяется.

ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА от 24/05/2007

Version: 9.2, Processor date: 04/11/2004
Computer: AuthenticAMD 2GHz, RAM: 523760 KB
System: Microsoft Windows XP (Workstation), Version 5.1

03:36 65_ Фиксированная память - 257 МБ, виртуальная память - 748 МБ.
03:36 173_ Исходные данные.
Файл C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.2\LDATA\Копия (4) Копия Диплом.TXT
03:36 168_ Ввод исходных данных основной схемы.
03:37 10_ Формирование форматов данных.
03:37 466_ Контроль исходных данных _1. Супеpэлемент типа 2000.
03:37 12_ Контроль исходных данных _2. Супеpэлемент типа 2000.
|**************************************************************************
| ОШИБКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ
|**************************************************************************
| ЭЛЕМЕНТ 362 УЗЛЫ 250-232
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 1418 УЗЛЫ 636-868
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 1419 УЗЛЫ 672-883
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3053 УЗЛЫ 1474-1499
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3055 УЗЛЫ 1476-1500
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3057 УЗЛЫ 1478-1501
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3059 УЗЛЫ 1480-1502
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3061 УЗЛЫ 1482-1503
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3063 УЗЛЫ 1484-1504
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3065 УЗЛЫ 1486-1505
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3067 УЗЛЫ 1488-1506
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3069 УЗЛЫ 1490-1507
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3071 УЗЛЫ 1492-1508
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3107 УЗЛЫ 1511-1499
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3109 УЗЛЫ 1512-1500
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3111 УЗЛЫ 1513-1501
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3113 УЗЛЫ 1514-1502
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3115 УЗЛЫ 1515-1503
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3117 УЗЛЫ 1516-1504
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3119 УЗЛЫ 1517-1505
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3121 УЗЛЫ 1518-1506
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3123 УЗЛЫ 1519-1507
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3125 УЗЛЫ 1520-1508
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3155 УЗЛЫ 1619-1511
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3156 УЗЛЫ 1620-1512
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3157 УЗЛЫ 1621-1513
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3158 УЗЛЫ 1622-1514
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3159 УЗЛЫ 1623-1515
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3160 УЗЛЫ 1624-1516
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3161 УЗЛЫ 1625-1517
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3162 УЗЛЫ 1626-1518
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3163 УЗЛЫ 1627-1519
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3164 УЗЛЫ 1628-1520
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3189 УЗЛЫ 1619-1595
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3191 УЗЛЫ 1620-1597
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3193 УЗЛЫ 1621-1599
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3195 УЗЛЫ 1622-1601
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3197 УЗЛЫ 1623-1603
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3199 УЗЛЫ 1624-1605
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3201 УЗЛЫ 1625-1607
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3203 УЗЛЫ 1626-1609
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3205 УЗЛЫ 1627-1611
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3207 УЗЛЫ 1628-1613
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3248 УЗЛЫ 1655-1642
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3249 УЗЛЫ 1656-1643
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3250 УЗЛЫ 1657-1644
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3251 УЗЛЫ 1658-1645
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3252 УЗЛЫ 1659-1646
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3253 УЗЛЫ 1660-1647
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3254 УЗЛЫ 1661-1648
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
| ЭЛЕМЕНТ 3255 УЗЛЫ 1662-1649
| ОШИБКА 03 НЕВЕРЕН СПИСОК КООРДИНАТ
03:37 11_ Ошибки в исходных данных
Инфоpмация об ошибках в файле
C:\PROGRAM FILES\LIRA SOFT\LIRA 9.2\LWORK\Копия (4) Копия Диплом_01.дом1.
03:37 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.25 мин.
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 05:23
#39
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, выкладывай по-новому, будем смотреть. Хотя может кто-то уже с таким сталкивался. А вообще посмотри что за элемент, тип, что за узлы ему принадлежат. По-моему, перенумерации не произошло, вообще не припомню, чтобы список узлов отображался в порядке убывания.. конечно не все, но они то и могли повлиять. В общем, выкладывай.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2007, 11:58
#40
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Элемент вроде стержень. Пытался их удалять. После расчета появляются такие же стержни под другими номерами.
[ATTACH]1180079887.rar[/ATTACH]
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 12:28
#41
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, не пугайте, я такой клиники еще не видел :shock: . В общем, это на самом деле не стержни, а пластины сведенные к стержню, как Вы это сделали.. В общем, не корректная геометри КЭ. Если они уже ни на что в схеме не влияют, их надо удалить, путем выбора КЭ по номерам. Сшивку Вам надо использовать минимум 0,001 м, можно и побольше, но это уже детали, у меня при сшивки очень много узлов пропало (без потери элементов). Потом выделил все КЭ, принадлежащие им узлы, инверсная фрагментация, и тут еще много узлов, не принадлежащих КЭ, которые то же следует удалить. Удаляются они нормально, но выделяются только с помощью задания номеров.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 12:57
#42
Расчетчик

проектирование
 
Регистрация: 29.03.2007
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


У меня что то было в этом роде, у меня конечно в реале 22 этажка, несчиталась, потомучто слишком много элементов было, я разбивал по 0,5 м потом пришлось разбивать по 1 м, на динамику не считаешь если да посмотри чтоб суперэлементов небыло! Еще попробуй в лире 9.4 посчитать!
Расчетчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 13:00
#43
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, странно, видимо, Лира с первого раза все элементы выдавать не хочет.. порядок такой: 1. выделяем элементы (вставьте весь список в поле ввода номеров КЭ): 10125 10127 10683 10685 10687 10689 10691 10693 10695 10697 10699 10701 10741 10834 10836 10838 10840 10842 10844 10846 10848 10850 10852 12662 13155 14518 14786 14824 17213 21462 21516 21958 26953 27026 27066 27138 27192 27253 27366 32315 32489 32554 34127 34500 35562 35837 35839 35841 35843 35845 35847, удаляем.
2. Выделяем КЭ по типу (например) КЭ 42, 43, выделить принадлежащие элементам узлы -> инверсная фрагментация. Выделить оставшиеся узлы рамкой, удалить. Упаковать схему при 0,001.
3. выделяем элементы (вставьте весь список в поле ввода номеров КЭ): 35798 35800 35802 35804 36594 36595 37146 37188 37272 37401 41242 44396 44398 44400 44402 44404 44406 44408 44410 44412 44414 44450 44452 44454 44456 44458 44460 44462 44464 44466 44468 44629 44631 44633 44635 44637 44639 44641 44643 44645 44647 46383 47236, удаляем. Делаем упаковку.

Схема способна к жизни (проверил, но до конца расчет не проводил). Только все эти указания справедливы только к исходной схеме, которую Вы выложили в последнем архиве.
ander вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 13:01
#44
Расчетчик

проектирование
 
Регистрация: 29.03.2007
Самара
Сообщений: 25
<phrase 1=


Посмотрел твою схему не нашел ни одного закрепления в плите если ты говоришь что у тебя ростверк то свай
Расчетчик вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2007, 19:39
#45
Net


 
Регистрация: 22.01.2004
Сообщений: 366


Цитата:
Сообщение от ander
Серега М, не пугайте, я такой клиники еще не видел :shock: . В общем, это на самом деле не стержни, а пластины сведенные к стержню, как Вы это сделали.. В общем, не корректная геометри КЭ. Если они уже ни на что в схеме не влияют, их надо удалить, путем выбора КЭ по номерам...
Если пластины имеют малые размеры ,то можно отфильтровать по геометрии элемента и удалить выделенные элементы. потом сшиить с большим модулем.
Net вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 13:12
#46
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Проблема в следующем, до пересечения блоков (пилонов и перекрытий) в схеме нет лишних улов (не принадлежащих ни одному из элементов) и пластин с бесконечно малой площадью. После пересечения появляются пластины сведенные к стержню. После их удаления получается то что на рисунке. Далее как говорил ander программа начинает считать... в конечном итоге опять приходим к ГИС. Это видно и на рисунке.
Упаковка с меньшим или большим модулем не помогает.
Почему при пересечении блоков происходит образование пластин, сведенных к стержню? (что и приводит к ошибке 03).
[ATTACH]1180170725.JPG[/ATTACH]
Серега М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 13:22
#47
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


При триангуляции с учетом стен (дополнительных узлов) необходимо чтобы все нижние узлы стены были указаны как дополнительные, или же достаточно указать несколько? Если будут указаны не все узлы с отдельной стены, то не будет ли потом ГИС?
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2007, 13:32
#48
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Чем так мучиться, проще в ACADе 3DFace-ми нарисовать уже готовую сетку. Стены изобразить линиями (Line). Черех DXF перегоняешь в Лиру, стержни делаешь блоком, пластинки - тоже, выполняешь операцию пересечения блоков и вытягиваешь стержни в стены. Геометрия этажа готова. Попробуй.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.05.2007, 13:51
#49
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


Lamer Inc.., я уже все перепробовал :? Думаю попробовать по-твоему. Как я понял, в каде чертим план (контур перекрытия и оси стен) - сохраняем в DXF - импортируем в Лиру. Контур плиты обозначаю блоком, оси стен - также. Делаем пересечение блоков. Стены вытянуть на этаж как? Или чет не так?
Серега М вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2007, 17:13
#50
Eugene Pro

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.04.2006
Москва
Сообщений: 11


Ты лучше схему в Мономахе создай и в Лиру импортируй. За пол дня сделаешь. Так будет легче и проще, чем с КЭ возиться, а то вон уже сколько времени потерял.
Eugene Pro вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2007, 21:55
#51
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Не совсем так...предлагаю следующую последовательность:
1. Взять/начертить план этажа в dwg
2. В отдельном слое, например fe_slb, нанести сетку из одинаковых квадратных 3Д-фейсов с размерами, скажем, 1000х1000 мм. Шаг можно подобрать оптимальный, это не долго.
3. Подогнать сетку stretch-ем к стенам. Мегаточно - смысла не имеет. По круглому контуру - часть 3Д-фейсов можно превратить в прямоугольные трапеции. Треугольных лучше не делать, если есть необходимость - уже потом, в Лире.
4. Нанести в отдельном слое, например fe_wls, линии-стены. Привязываться уже к 3Д-фейсам из слоя fe_slb
5. Скопировать в отдельный файл объекты из слоев fe_wls и fe_slb.
6. Сохранить его как dxf
7. Импортировать в Лиру.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2007, 17:59
#52
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Серега М, так а ГИС разве не из-за отсутсвия связей на схему? Точно не помню, но мне показалось, что в схеме отсутствуют связи..
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.05.2007, 02:47
#53
Серега М


 
Регистрация: 20.05.2007
Хабаровск
Сообщений: 21


ander, ГИС образовывалась из-за удаления элементов (пластин сведенных к стержню) - это видно на рисунке.

Еще раз всем большое спасибо за поддержку! Схема заработала! Сделал заново триангуляцию перекрытий (третья вкладка) - с учетом элементов расположенных внутри контура, старые перекрытия поудалял, сделал сшивку в 1 мм.
И еще маленький вопрос :wink: как замоделировать (и вообще возможно ли это) свайный фундамент в Лире?
Серега М вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Помощь по Лире