Отношение толщин свариваемых элементов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отношение толщин свариваемых элементов

Отношение толщин свариваемых элементов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.11.2014, 11:54 1 | #1
Отношение толщин свариваемых элементов
vlasctelin
 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681

Вопрос по поводу фасонок и уголков фермы. Зазор должен быть меньше чем 2t, где t-толщина уголка. Где в нормативной литературе прописано это требование. Может кто-то встречался??
Просмотров: 13862
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:01
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Какой зазор? Между чем и чем?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:05
#3
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


расстояние между полками уголков. Т.е. если у нас толщина фасонки 14 мм, то толщина полки уголка должна быть не менее 7мм? И в кристалле выдает тоже такое требование
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:07
#4
s7onoff


 
Сообщений: n/a


зазор между чем и чем? Между уголком и фасонкой? Там не должно быть зазора. Если в качестве зазора имеется ввиду толщина фасонки - в Беленя вот так сформулировано:

Вообще, ограничение нормативно вижу только по катетам швов...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-12-005.png
Просмотров: 476
Размер:	13.7 Кб
ID:	138554  
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:13
#5
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Зазор между полками уголков сваренных в тавр через сухарь
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:15
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
расстояние между полками уголков. Т.е. если у нас толщина фасонки 14 мм, то толщина полки уголка должна быть не менее 7мм? И в кристалле выдает тоже такое требование
Интересная постановка вопроса.
Толщина полки уголка должна быть подобрана вкупе с самим уголком в процессе расчетов на устойчивость и прочность элемента фермы.
Толщина фасонки - см. п.4. Утром -уголки, вечером - фасонки.
Зазор между привариваемыми деталями 0...2 мм, согласно ГОСТ на типы швов.
Есть еще ограничения (см. п.13.9 СНиП II-23-81) на сближение элементов меж собой на плоскости фасонки, для предотвращения концентрации напряжений от сварных швов.
Зазор между полками уголков сваренных в тавр через сухарь равен толщине сухаря.
Толщина сухаря равна толщине фасонок.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:22
#7
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


А между сухарями которые поставлены через 40i или 80i имеется пространство в котором между уголками ничего не поставлено - зазор. Это сообщение выдает кристалл, если толщина полки уголка меньше, чем толщина фасонки в два раза
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:24
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
А между сухарями которые поставлены через 40i или 80i имеется пространство в котором между уголками ничего не поставлено - зазор
Да. Есть. Этот зазор равен толщине сухаря. А толщина сухаря равна толщине фасонки. А фасонка подобрана адекватной усилию в прилегающем элементе.
А Вас что интересует?
Типа а не мал ли этот зазор для покраски и осмотра? Ну, какой получился...
P.S. Ах, кристалл... а которое именно приложение?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:25
1 | #9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Arikaikai, Ильнур, СКАД Кристалл Геометрические характеристики
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 392
Размер:	52.7 Кб
ID:	138561  
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:29
#10
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Спасибо Вам Хмурый. Надо было мне сразу картинку со скрином выложить
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:35
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Из справки Кристалл: Программа автоматически запрещает работу с конструктивно неудачными сечениями. Список ограничений приведен в таблицах.
Взяты с паталка, но отличные ограничения. Если не нравится, нажмите "игнорировать".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:42
#12
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Так Вы тоже не встречались с таким нормативным требованием?? Я его просто нигде не нашел. То есть если у меня по расчету 2 уголка в тавр 63x5, то я их могу вполне варить к фасонке 14мм, сухари при это тоже 14мм, я ничего при этом не нарушаю? Пока кристаллом не пользовался таких проблем не возникало
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:47
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
...если у меня по расчету 2 уголка в тавр 63x5, то я их могу вполне варить к фасонке 14мм, сухари при это тоже 14мм, я ничего при этом не нарушаю? ..
Ничего не нарушаете. Совместная работа уголков обеспечена. Причем чем ширше расставлены, тем лучше изгибная жесткость в плоскости уширения.
Вопрос один - а с чего вдруг 14? Или так нано?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 12:54
#14
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Да, в поясах по 80т, а в растянутом раскосе 11,3т при длине 2,1м , соответственно фасонки 14т, а раскос 2 уголка 63x5. Вроде как ничего не нарушаю
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 12:58
#15
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
То есть если у меня по расчету 2 уголка в тавр 63x5, то я их могу вполне варить к фасонке 14мм, сухари при это тоже 14мм
при условии, что толщина фасонки выбрана правильно, возможно в вашем случае, она должна быть 12 мм, тогда отклонение в 2 мм в пределах допустимой разницы.
Но в принципе, криминала нет.
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:14
#16
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
если у меня по расчету 2 уголка в тавр 63x5, то я их могу вполне варить к фасонке 14мм, сухари при это тоже 14мм, я ничего при этом не нарушаю?
Для указанной комбинации уголков и фасонки возникает следующая нежелательная ситуация: максимальный катет приварки уголка 63*5 по перу 4мм, а в таблице 38 СНиПа, минимальный катет для толщины фасонки 14мм равен 5мм. Как следствие придется выполнить шов с разными катетами, что нетехнологично. Для уголка 63*6 и катета 5мм указанной проблемы нет, хотя он тоже не удовлетворяет ограничению СКАДа "зазор меньше двух толщин уголка".
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 13:18
#17
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Да, не удовлетворяет
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:19
#18
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Хмурый, ну я понял примерно откуда ноги у вопроса, потому и привел цитату беленя, потому как их требование наверное где-то с той стороны начинается.


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
минимальный катет для толщины фасонки 14мм равен 5мм
Как раз катет 4 мм вписывается и туда и туда (ах да, смотрю таблицу в СП, а не в СНиПе. По СНиПу не вписывается)... Но я согласен, что толщины свариваемых элементов желательно иметь близкого порядка.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2014-11-12-006.png
Просмотров: 228
Размер:	32.7 Кб
ID:	138567  
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:24
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
...4мм,...5мм. Как следствие придется выполнить шов с разными катетами, что нетехнологично....
Технологично, технологично, просто пришпандоривается и все..... Причем катет там будет и не 4, и не 5, а нечто неопределенное, большее.
Цитата:
толщины свариваемых элементов желательно иметь близкого порядка.
Я не могу приварить гвоздь к чугунной табуретке?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 13:29
#20
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Можете вполне
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:29
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Можете вполне
Спасибо.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:35
#22
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Ильнур, может у тебя сварочного аппарата нет. В мозгу есть немножко о температурной инерции, о том, что пока более толстый элемент прогревается, тонкий уже прогорает и что-то еще в этом духе, но я ни одного гвоздя не приварил руками, поэтому теоретизировать не хочу особо. Плюс, аргументом против своей же вышевыраженной мысли - базы с толщиной 50 под колонной с со стенкой 8 или 60/11 в серии 1.423.3-8.2
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 13:37
#23
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Хмурый, ну я понял примерно откуда ноги у вопроса, потому и привел цитату беленя, потому как их требование наверное где-то с той стороны начинается.
Как раз катет 4 мм вписывается и туда и туда (ах да, смотрю таблицу в СП, а не в СНиПе. По СНиПу не вписывается)... Но я согласен, что толщины свариваемых элементов желательно иметь близкого порядка.
Ну, не всегда это может так быть, например в раскосах ферм с поясами из парных уголков фасонки могут быть толще, как в данном случае.
PS электросварка- это не пайка. Тут не нужно всю деталь прогревать
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 13:49
#24
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


А вообще, кто-нибудь делал фермы с такими раскосами
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:05
#25
tema_s


 
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
максимальный катет приварки уголка 63*5 по перу 4мм
Уважаемый ZVV, а откуда этот вывод? Из-за скругления кромки обушка? так на краю толщина "по радиусу скругления" быстро нарастает...
tema_s вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:09
#26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: vlasctelin, усилие в поясах 800 кН, раскос (он ведь наверное под 45?) 2 метровый, значит высота фермы метра полтора. Момент в центре фермы 1200 кН*м. Предположим, нагрузка на неё в районе 20 кН/м, тогда длина должна быть порядка 20 метров. Вот они - слишком низкие фермы на хороших пролетах))
Глянул в серию - для 36-метровых ферм используют пояса 160х10 и стойки 70х5. Или даже 200х14+75х6

----- добавлено через 35 сек. -----
tema_s, 0.9t при закругленной кромке же.
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:25
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Ильнур, может у тебя сварочного аппарата нет. ..
У меня есть сварочного аппарата! Нормальный российский инвертор за 2 т.р. Варит всем и все. Проблем нет ваабще.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 12.11.2014 в 15:55.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 14:32
#28
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Ферма пролетом 24м. По коньку 2,1м, на опоре 0,9м. Верхний пояс 125x9, нижний 100x10. Часть раскосов 63x5 ????
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:34
#29
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный российский инвертор за 2 т.р.
Offtop: Не верю. Где так дёшево нашли? Сколько ампер? На днях смотрел в магазине инвертор Ресанта 160А, 5700руб. Плюс каска или маска хамелион 1500руб.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 14:53
#30
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Ферма пролетом 24м. По коньку 2,1м, на опоре 0,9м. Верхний пояс 125x9, нижний 100x10. Часть раскосов 63x5 ????
не понимаю зачем там для фасонки 14 мм...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 15:04
#31
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Усилие в верхнем поясе (-86,51т). В нижнем +84т. Рекомендуемые толщины фасонок при усилиях от 61 до100т - 14мм.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:15
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нормальный российский инвертор за 2 т.р.
А можно поподробнее? Если не трудно, можно в личку. Пожалуйста.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:40
#33
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Усилие в верхнем поясе (-86,51т). В нижнем +84т.
ясно, тогда согласен))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.

Последний раз редактировалось *KSV*, 12.11.2014 в 15:46.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:47
#34
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Усилие в верхнем поясе (-86,51т). В нижнем +84т. Рекомендуемые толщины фасонок при усилиях от 61 до100т - 14мм.
А чего-то усилия в поясах берете, а не в стержнях решетки?
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:54
#35
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
А чего-то усилия в поясах берете, а не в стержнях решетки?
забавно
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 15:55
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Offtop: Не верю. Где так дёшево нашли? Сколько ампер? На днях смотрел в магазине инвертор Ресанта 160А, 5700руб. Плюс каска или маска хамелион 1500руб.
Цитата:
А можно поподробнее? Если не трудно, можно в личку. Пожалуйста.
Не ровно 2000, а где-то так. Темно-синий, полкило вес (по ощущениям), на регуляторе вроде 180 А. Брал в Леруа Мерлен. Более подробно позже, потому что не запоминал, а просто брал и варил, 3-й и 4-й. Автомат 16 А в доме выбивает только при длительной резке максимальным током. Можно на ремне таскать с собой. Тройкой варю на 60-70 Амперах.
Хамелеон маску не взял, 600 вроде стоил. Взял две обычные по 56 руб.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 15:56
#37
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Раскосы ведь к фасонкам поясов подходят
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:10
#38
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vlasctelin, Evgeniy кстати прав отчасти - Беленя рекомендует в этой табличке именно усилия в решетке брать. Ведь по сути фасонка не передает усилие вдоль пояса. Вот только если есть какие-то разрывы на фасонках - брать, ИМХО, нужно все-таки усилия пояса.
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:13
#39
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
забавно
Обоснуйте
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 16:30
#40
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Брал в Леруа Мерлен
И правда 2114 руб. Жаль у нас нет такого магазина.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 14209358.jpg
Просмотров: 35
Размер:	59.8 Кб
ID:	138590  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 19:36
#41
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Evgeniy кстати прав отчасти - Беленя рекомендует в этой табличке именно усилия в решетке брать. Ведь по сути фасонка не передает усилие вдоль пояса. Вот только если есть какие-то разрывы на фасонках - брать, ИМХО, нужно все-таки усилия пояса.
Ферма 24 м, состоящая из двух состаных элементов по 12м
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 19:44
#42
s7onoff


 
Сообщений: n/a


vlasctelin, ну тут всё зависит от того, будут ли в стыке фасонки передавать усилие от одного куска пояса к другому... Offtop: Честно говоря, ни разу не проектировал длинных ферм из уголков, поэтому не сильно в курсе, как принято там монтажные стыки организовывать.
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 19:56
#43
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


В сериях все разжевано, изобретатели.
Насчет толщин фасонок:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: толщина.JPG
Просмотров: 169
Размер:	81.5 Кб
ID:	138600  
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 19:58
#44
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Насчет толщин фасонок
То есть если на фасонке будет прерывание сжатого пояса, Вы будете её толщину по усилию в раскосе подбирать?
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 20:06
#45
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение

То есть если на фасонке будет прерывание сжатого пояса, Вы будете её толщину по усилию в раскосе подбирать?
Все совсем не так.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 20:14
#46
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Я стыки ферм проектирую по серии 2.440-2 вып. 2. Там толщина накладки подбирается и длина сварного шва. Я всегда подбирал фасонки по максимальному усилию, делал по два типоразмера,если было необходимо.
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 20:25
#47
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Я стыки ферм проектирую по серии 2.440-2 вып. 2. Там толщина накладки подбирается и длина сварного шва. Я всегда подбирал фасонки по максимальному усилию, делал по два типоразмера,если было необходимо
Ну, дык в чем проблемы - все расчеты там есть, и табличка подбора фасонок присутствует, где написано - "расчетное усилие в элементах решетки (не в поясах).
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 20:44
#48
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Пользуясь этой серией, я все время проектировал по усилиям в поясах, даже не задумывался, что там написано про решетку фермы, пока Вы меня носом не ткнули. В запас зато)))
Спасибо ВАМ
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 20:45
#49
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Все совсем не так.
что не так?
 
 
Непрочитано 12.11.2014, 21:05
#50
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
что не так?
Стыки поясов здесь не при чем.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 21:30
#51
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Стыки поясов решаются за счет накладок
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 21:38
#52
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Не смог придумать варианта, когда фасонка действительно воспримет усилие в поясе, ладно, уговорили.

Расскажите тогда историю рождения этой таблички и я отстану. Расчет как короткого стержня на участке между поясом и раскосом? Или просто экспериментально? Или численное моделирование? Она ведь без указания класса стали, что при названных вариантах странно. Может быть, если смоделировать и присмотреться, окажется, что запас двукратный? Когда она впервые появилась?
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 21:55
#53
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Расскажите тогда историю рождения этой таблички и я отстану. Расчет как короткого стержня на участке между поясом и раскосом? Или просто экспериментально? Или численное моделирование? Она ведь без указания класса стали, что при названных вариантах странно. Может быть, если смоделировать и присмотреться, окажется, что запас двукратный? Когда она впервые появилась?
Да, мысли аналогичные Вашим в моей голове ни один раз возникали. Ни марка стали в этой таблице не указывается, ни размеры фасонок не учитываются, а запасы есть я думаю точно. Просто во всех справчниках и сериях она приводится (2.440-2 в.2, в Мельникове, и др.)
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2014, 21:58
#54
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
размеры фасонок не учитываются
ну они-то и не должны, я думаю. Вот расстояние между раскосом и поясом - но оно видимо принято где-то в районе 6t-20 или 50 мм при расчете. Ну или, что более вероятно, с запасом. То есть либо на самом деле можно брать фасонки меньше, если это расстояние правильно назначать, либо если его назначить чуть больше - они должны терять устойчивость)
 
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2014, 22:09
#55
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Ну да, устойчивость фасонки должна обеспечиваться, а она не зависит от ее размеров
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 09:16
#56
Evgeniy_73


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Расскажите тогда историю рождения этой таблички и я отстану.
Расчет действительной работы фасонок встречал в каком-то учебнике по МК, сейчас не вспомню.
Вот зачем вам это, если все давно посчитано - берите и пользуйтесь.
Evgeniy_73 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 09:32
#57
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Evgeniy_73, а вдруг у меня по заданию сталь на фасонки строго C345 (ну вышло так, случайно) и строго 10 мм. А в этой табличке написано, что надо брать 12 или даже 14 мм. Случайная вот такая задача. Не сталкивался, но мало ли, вдруг в будущем пригодится.
 
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 10:52
#58
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Можно вопрос не по теме???
Возможно ли крепление конструкций с одной стороны на сварке с другой на болтах. Если точнее имеется вертикальная связь между колоннами. Верхним поясом этой связи служит прогон покрытия, нижним распорка. Между этими поясами решетка из трубы,которая крепится к поясам на сварке. Кроме того распорка (нижний пояс связи) к колонне через фасонку тоже крепится на сварке. Вопрос: есть ли какие-то запрещающие нормы, что верхний пояс связи (прогон покрытия) крепится к колонне на болтах, а не на сварке???
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 11:42
#59
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от Evgeniy_73 Посмотреть сообщение
Обоснуйте
а вы мои сообщения почитайте № 15 и 30, пытался намекнуть...
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2014, 12:03
#60
vlasctelin


 
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 681


Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
а вы мои сообщения почитайте № 15 и 30, пытался намекнуть...
Я признал, что был не прав. Вы мне намекали, что я не прав, а я не понимал
vlasctelin вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 12:43
#61
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Может быть, если смоделировать и присмотреться, окажется, что запас двукратный?
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Случайная вот такая задача. Не сталкивался, но мало ли, вдруг в будущем пригодится.
Смолелируешь и посчитаешь. В чём проблема? Запас конечно двукратный. Как минимум.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2014, 15:52
#62
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


Цитата:
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Я признал, что был не прав. Вы мне намекали, что я не прав, а я не понимал
зато теперь у вас отложится в памяти правильное понимание, и будем надеятся надолго))
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 13:49
#63
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
А можно поподробнее? ...
Вот в руках паспорт: BauMaster AW-97l18X, 20-180 А, ПВ=180А/60%, ф1,6...5 мм, -5+40С, с вентилятором.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2014, 15:56
#64
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,796


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот в руках паспорт: BauMaster AW-97l18X, 20-180 А, ПВ=180А/60%, ф1,6...5 мм, -5+40С, с вентилятором.
Спасибо.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отношение толщин свариваемых элементов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Назначение размеров/формы/типа конечного элемента при расчете различных конструкций (сбор информации). Armin Расчетные программы 129 30.05.2021 20:09
Оптимизация обработки большого числа элементов АлексЮстасу Программирование 127 05.10.2017 01:18
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Отношение площади световых проемов к площади пола lee Архитектура 45 26.01.2011 06:54