Непрочитано 04.12.2014, 13:17 #1
Нужно ли заанкеровать шахту лифта с фундаментной плитой здания при сейсмичности 9 баллов?
gagara
 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39

Фундамент - монолитная плита. Лифтовая шахта - монолитный железобетон. Возник вопрос, нужно ли ее как то крепить к основной фундаментной плите здания? Или может просто стены лифтовой шахты тогда прям поставить на основную плиту здания (то есть еще свою плиту у лифтовой шахты не делать??))) На рисунке думаю понятно о чем речь. СЕЙСМИЧНОСТЬ 9 баллов

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 450
Размер:	129.5 Кб
ID:	139987  

Просмотров: 10641
 
Непрочитано 05.12.2014, 04:54
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Если есть основная фундаментная плиту здания, значит есть и дополнительная/вспомогательная фундаментные плиты здания?!
Зачем заанкеровать лифтовую шахту в фундаментную плиту, если и прочие диафрагмы не заанкеруем в фундамент?! И причем здеся сейсмичность 9 баллов?! Не надо связывать, пусть будет аналоги системы сейсмоизоляции+демпфера сухого трения - БУДЕТ ЛУЧШЕ!!!!!!11
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:27
#3
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Зачем заанкеровать лифтовую шахту в фундаментную плиту
устойчивость не потеряет при горизонтальных нагрузках?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 08:46
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
устойчивость не потеряет при горизонтальных нагрузках?
А шахта прям отдельно стоящая? А, я понял! Шахта стоит на основной фундаментной плите, а каркас здания - на дополнительной фундаментной плите. Ну тогда шахта может и упасть, если нет горизонтальных связей с перекрытиями...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 09:27
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А шахта прям отдельно стоящая?
скорей всего. Хотя этот вопрос нужно адресовать автору темы.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:28
#6
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
А шахта прям отдельно стоящая? А, я понял! Шахта стоит на основной фундаментной плите, а каркас здания - на дополнительной фундаментной плите. Ну тогда шахта может и упасть, если нет горизонтальных связей с перекрытиями...
На фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором смонтирован каркас здания(см.рис.автора).Приямок лифтовой шахты опирается на фундаментную плиту,на приямок-лифтовая шахта, то есть лифтовая шахта как бы стоит на отдельном фундаменте с зазором между каркасом здания и шахтой, как и положено (при отсутствии сейсмики) для минимизации передачи шума от лифтов на каркас и жилые помещения. но зазоры между шахтой и каркасом все равно закрывают чем-то (раньше зто был гернит-вспененная резина в виде шнура с обжатием), так что какие упруго-вязкие связи имеются. При приложении горизонтальных сейсмических ускорений, возникает вопрос, что на что будет давить(с учетом зазора), опрокинется ли шахта без горизотальных связей и анкеров, а все это зависит от зтажности здания, собственных частот, спектра сейсмики, короче лучше все это посчитать, да и не забывать про нормативные документы по монтажу лифтовых шахт. А так на вскидку(если шахта без анкеров заваливается) установить горизонтальные дополнительные упруговязкие связи с зазором, то есть подключаемые при превышении взаимных перемещений шахты относительно каркаса. Анкера помогут только для малоэтажных зданий,опять же на основании расчета.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 10:43
#7
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
На фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором смонтирован каркас здания(см.рис.автора).
Да ладно?! Обозвать стенки лифтового приямка ленточным фундаментом - это круто. Да к тому же, если смотреть внимательно, то выноска "ленточный фундамент" относится к каменной стенке. которая стоит слева от монолитной шахты лифта. Самому не странно писать такой ужас обколотого наркомана - на фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором собственно смонтирован каркас здания?! Каркас с ленточным фундаментом?! Или это монолитную стену подвала обозвали ленточным фундаментом?
Да и куда может завалиться монолитная лифтовая шахта, если она даже расположена в проемах плит перекрытия? Пусть даже если зазоры между краем плиты и шахтой будут по 50 мм со всех сторон? Ну поболтается шахта, обомнет несколько края плит перекрытия, не более того.

P.S. Я понимаю, что отсутствие смайлов в моем первом посте несколько скрыло подтекст тролля. Но неужели стилистика текста не навела на подозрение о серьезности ответа? Вообще такой вопрос нужно задавать расчетчику, как он учитывал присутствие шахты в расчетах, может он ее использовал как ядро жесткости.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:01
#8
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Обозвать стенки лифтового приямка ленточным фундаментом - это круто.
это не я, см.рис автора темы.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
на фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором собственно смонтирован каркас здания?! Каркас с ленточным фундаментом?! Или это монолитную стену подвала обозвали ленточным фундаментом?
я не обсуждаю конструкцию всего этого, фантазии конструкторов нонче бесконечны.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Но неужели стилистика текста не навела на подозрение о серьезности ответа? Вообще такой вопрос нужно задавать расчетчику, как он учитывал присутствие шахты в расчетах, может он ее использовал как ядро жесткости.
Что-то мне кажется, что никто кроме Вас не уловил троллинг, очень уж тонко.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
ужас обколотого наркомана
Право всетаки не соцсети, да и автор то темы хотел каких то конкретных ответов и не получил.
В дальнейшем буду Вас спрашивать, Вы серьезно?
Kot2012 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:02
#9
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Здание 3 этажное. Лифтовая шахта отдельно стоящая, ни со стенами ни с перекрытиями не закреплена. Стены здания кирпичные - опираются на ленточный фундамент, который опирается на фундаментную плиту здания. Вопрос только в одном нужно ли стены шахты связывать с фундаментной плитой здания??? Если сами не знаете скажите в какой нормативной литературе посмотерть в СП по сейсмике про это ни слова. Вопрос возник потому что ведь, монолитный ленточный фундамент под стены, мы ж связываем анкерами с фундаментной плитой.

Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Да ладно?! Обозвать стенки лифтового приямка ленточным фундаментом - это круто. Да к тому же, если смотреть внимательно, то выноска "ленточный фундамент" относится к каменной стенке. которая стоит слева от монолитной шахты лифта. Самому не странно писать такой ужас обколотого наркомана - на фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором собственно смонтирован каркас здания?! Каркас с ленточным фундаментом?! Или это монолитную стену подвала обозвали ленточным фундаментом?
Да и куда может завалиться монолитная лифтовая шахта, если она даже расположена в проемах плит перекрытия? Пусть даже если зазоры между краем плиты и шахтой будут по 50 мм со всех сторон? Ну поболтается шахта, обомнет несколько края плит перекрытия, не более того.

P.S. Я понимаю, что отсутствие смайлов в моем первом посте несколько скрыло подтекст тролля. Но неужели стилистика текста не навела на подозрение о серьезности ответа? Вообще такой вопрос нужно задавать расчетчику, как он учитывал присутствие шахты в расчетах, может он ее использовал как ядро жесткости.
о каком каркасе вы все время говорите?? Здание кирпичное.
Подвал какой то придумали.. Где у меня в вопросе хоть слово про подвал???


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
На фундаментной плите стоит ленточный фундамент, на котором смонтирован каркас здания(см.рис.автора).Приямок лифтовой шахты опирается на фундаментную плиту,на приямок-лифтовая шахта, то есть лифтовая шахта как бы стоит на отдельном фундаменте с зазором между каркасом здания и шахтой, как и положено (при отсутствии сейсмики) для минимизации передачи шума от лифтов на каркас и жилые помещения. но зазоры между шахтой и каркасом все равно закрывают чем-то (раньше зто был гернит-вспененная резина в виде шнура с обжатием), так что какие упруго-вязкие связи имеются. При приложении горизонтальных сейсмических ускорений, возникает вопрос, что на что будет давить(с учетом зазора), опрокинется ли шахта без горизотальных связей и анкеров, а все это зависит от зтажности здания, собственных частот, спектра сейсмики, короче лучше все это посчитать, да и не забывать про нормативные документы по монтажу лифтовых шахт. А так на вскидку(если шахта без анкеров заваливается) установить горизонтальные дополнительные упруговязкие связи с зазором, то есть подключаемые при превышении взаимных перемещений шахты относительно каркаса. Анкера помогут только для малоэтажных зданий,опять же на основании расчета.
По конструкции вы правы. Только не каркас - здание кирпичное. Здание не жилое.
Вы упомянули о нормативной литературе на лифты. Скажите что посмотреть? В СП по сейсмике по этому вопросу ни слова.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Обозвать стенки лифтового приямка ленточным фундаментом - это круто.
Это не стенка лифтового приямка - это отдельная стена здания. причем тут лифтовый приямок!!

Последний раз редактировалось gagara, 05.12.2014 в 11:12.
gagara вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:08
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
это не я, см.рис автора темы.
См. рис. автора - выноска указывает совсем не на стенку лифтовой шахты.
Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
да и автор то темы хотел каких то конкретных ответов и не получил
Давать конкретные ответы в данном случае (автор, как минимум, слабый инженер) - считаю преступным.
Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Что-то мне кажется, что никто кроме Вас не уловил троллинг, очень уж тонко.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Зачем заанкеровать лифтовую шахту в фундаментную плиту, если и прочие диафрагмы не заанкеруем в фундамент?!
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Не надо связывать, пусть будет аналоги системы сейсмоизоляции+демпфера сухого трения - БУДЕТ ЛУЧШЕ!!!!!!11
P.S. наверное буду патентовать идею применения монолитной шахты как демпфера сухого трения по фундаментной плите.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:14
#11
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


План здания для особо одаренных
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 187
Размер:	164.2 Кб
ID:	140065  
gagara вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:20
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
План здания для особо одаренных
О да, ситуация резко меняется! А где зазор между стенкой лифтовой шахты и кладкой? А что воспринимает сейсмическую нагрузку? Кладка? А зачем тогда монолитная шахта? А сколько вообще этажей? А зачем фундаментная плита - геология такая хреновая? И т.д. и т.п.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.12.2014, 11:30
#13
gagara


 
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 39


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
О да, ситуация резко меняется! А где зазор между стенкой лифтовой шахты и кладкой? А что воспринимает сейсмическую нагрузку? Кладка? А зачем тогда монолитная шахта? А сколько вообще этажей? А зачем фундаментная плита - геология такая хреновая? И т.д. и т.п.
Зазор между стеной и кладкой - есть!
Стены с антисейсмическими поясами воспринимают сейсмическую нагрузку!
Зачем монолитная шахта - почитайте соответствующую литературу в часности СП 14.13330.2014
Здание 3 этажное
Фундаментная плита - да! очень хреновая геология - распоряжените МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!! Так устраивает???

Эти все вопросы к чему??? Задан конкретный вопрос нужны анкера или нет!!!!!! ВСЕ!!!!!
gagara вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:31
#14
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Задан конкретный вопрос нужны анкера или нет!!!!!! ВСЕ!!!!!
Чукча не читатель, чукча - писатель. Я уже понял это.
Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Вообще такой вопрос нужно задавать расчетчику, как он учитывал присутствие шахты в расчетах, может он ее использовал как ядро жесткости.
P.S. Йес! Заложить монолитную фундаментную плиту, потому что есть распоряжение МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ!!!! Круто!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:36
1 | #15
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Нужны анкера или нет скажет только проектировщик. Потому что только он имеет доступ с секретным знаниям по строительной механике и СЧИТАЛ это сооружение. И только ПРОЕКТИРОВЩИК знает есть отрыв по подошве фундамента или нет. Соответственно есть ли необходимость в установке анкеров.
Ваша лифтовая шахта считается элементарно как отдельно стоящее сооружение прямоугольной формы в плане. В СП по сейсмике для таких сооружений все отлично расписано.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 11:40
1 | #16
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от gagara Посмотреть сообщение
Задан конкретный вопрос нужны анкера или нет!!!!!!
нужны
ВСЕ!!!!!
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:21
#17
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:55.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:31
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
кто-нибудь проверяет общую устойчивось ж.б. зданий при расчете на сейсмику
Нет. Ибо не проектирую здания такой высоты/ширины, чтобы при сейсмике центр тяжести здания мог оказаться за краем фундаментной плиты.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:38
#19
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:55.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:47
#20
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Общую устойчивость отдельных конструкций и элементов что ли?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 12:54
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


где гарантия, что при толчке 9-ти бальном не связанная шахта не переместится или не получит крен относительно фунд. плиты, при этом еще и не зацепит перекрытия и т.д.?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 13:59
#22
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
где гарантия, что при толчке 9-ти бальном не связанная шахта не переместится или не получит крен относительно фунд. плиты, при этом еще и не зацепит перекрытия и т.д.?
Что бы перекрытия не "зацепить" должен быть антисейсмический шов - п. 6.1.2, п.6.1.6 СП по сейсмике. Это в том случае если шахта лифта не является частью каркаса здания. Например как у автора темы.
Ширина шва при высоте 12м будет 58мм.
На сдвиг нужно считать, но учитывая относительно большую площадь фундамента, в данном случае сдвига быть не должно.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 15:45
#23
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


faysst, есть возможность привести результаты к эквивалентным перемещениям, а по ним отдельный расчет устойчивости, к примеру, в Лире сделать (когда-то на простых стержнях вроде у меня сходились коэффициенты, хз, в каком состоянии сейчас). А по факту, лучше делать физ.-геом. нелинейный поверочный расчет на несколько синтезированных акселерограмм по СНиПовскому спектру с разной интенсивностью. Вопрос только в том, чего всегда не хватает)))
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 16:04
#24
faysst

конструктор
 
Блог
 
Регистрация: 19.07.2006
МСК
Сообщений: 440


...

Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:55.
faysst вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 17:56
#25
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от frostyfrost Посмотреть сообщение
А по факту, лучше делать физ.-геом. нелинейный поверочный расчет на несколько синтезированных акселерограмм по СНиПовскому спектру с разной интенсивностью.
Offtop: Вот те раз- и тут Бермуды.
Интересно, как и где ты собрался делать такой расчёт?
По поводу вопроса ТС - надо. И отдельные шахты запрещены. Только в составе каркаса.

----- добавлено через -----
Цитата:
Сообщение от faysst Посмотреть сообщение
Покопался в литературе, первый поиск ничего особо путного не дал...
Плохо копался.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Или не в той литературе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 21:18
#26
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


faysst, Лира позволяет перевести РСН в эквивалентные перемещения узлов в отдельное загружение. В РСН уже будет учтен SQRT и не требуется комбинирование инерционных сил. Конечно, это тоже шаманство, но если очень хочется, то можно проверить подобным образом. Однако, в Лире есть проблемы с расчетом на перемещения. Из того, что раньше видел, загружения-перемещения считались нормально, а вот с остальными результатами были проблемы, как сейчас хз, нужно пробовать в последних версиях.

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Интересно, как и где ты собрался делать такой расчёт?
Да хоть в том же ANSYS. Не вижу вообще проблем для стали, несколько конструкций поверялись таким образом. С жб можно пошаманить.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 21:55
#27
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Странно. Никто даже не заикнулся про кручение, которое от этажности не зависит в общем-то.
Мне приходилось (от нечего делать) изучать вопрос характера взаимодействия ствола жесткости с каркасом.
Как оказалось, ствол жесткости сам является источником нагрузки на каркас, при этом вращение ствола жесткости возникает с первых форм колебаний, возрастая к более высшим, а угловая скорость, с которой ствол жесткости стучит по каркасу, достигала 57 рад/сек.
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 22:34
#28
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Странно. Никто даже не заикнулся про кручение, которое от этажности не зависит в общем-то.
Тема конечно интересная,но у автора темы конкретный вопрос крепить или не крепить лифтовую монолитную шахту в трехэтажном не жилом здании, расчет здания вообще автором темы не предлагался к рассмотрению. Если коротко, в снипе есть формальный учет-эксцентриситет 10% от длины здания, по принципу лучше что-то ,чем ничего. А мерять конкретно ротационные ускорения начали недавно в японии и это только начало. Тем более, что ротационные ускорения могут возникнуть в грунтах третьей категории вследствие местной особенностей. Однако засорять эту тему не хочется, лучше где-нибудь отдельно в другой теме, сформулируйте и обсудим.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 05.12.2014, 23:00
#29
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
А мерять конкретно ротационные ускорения начали недавно в японии.
То, что в Японии начали недавно, в России уже стали забывать. Японцы это знают - они такие дотошные. Докопались наверное.
Цитата:
Сообщение от Kot2012 Посмотреть сообщение
Однако засорять эту тему не хочется, лучше где-нибудь отдельно в другой теме, сформулируйте и обсудим.
Во первых это не твоя тема.
Во вторых, мне не комфортно общаться с машиностроителем, а из ЦНИИСКА тем более.
В третьих, я просто "погулять вышел".
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 09:15
#30
3MEi86


 
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073


gagara, В общем слушай. Берешь отдельно считаешь лифтовую шахту на сейсмическую нагрузку и сравниваешь опрокидывающий момент от сейсмики с удерживающим моментом от вертикальной нагрузки. Удерживающий момент должен в 1,5 раза превосходить опрокидывающий. Если условие выполняется, то можно не анкерить в плиту. При отсутствии анкеровки сумма инерционных сил не должна превосходить сумму вертикальных нагрузок* коэффициент трения бетона по бетону. Иначе будет сдвиг. Если будет сдвиг, то тогда анкеруй или увеличивай массу шахты у основания.
З.Ы. а то народ уже флудом занялся, а конкретного ответа так и нет. Кто-то даже уже в нелинейность залез ! Ппц.
3MEi86 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 11:40
#31
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
То, что в Японии начали недавно, в России уже стали забывать.
Может подскажешь где можно посмотреть записи ротационного ускорения поверхности грунта?

Цитата:
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
сумма инерционных сил не должна превосходить сумму вертикальных нагрузок* коэффициент трения бетона по бетону.
Какое нах трение при сейсмике? Не надо забывать, что кроме горизонтальной есть ещё и вертикальная составляющая.
Поэтому анкерить однозначно! Соединение с плитой должно быть прочным.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 16:57
#32
грунт ПГС


 
Регистрация: 10.11.2014
Сообщений: 82


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Да ладно?! Обозвать стенки лифтового приямка ленточным фундаментом - это круто. .. Самому не странно писать такой ужас обколотого наркомана .
Ну что вы пристали к моральному инвалиду, который в молодости как и все в ЦНИИСКе (по его словам) воровал статьи и а.с.
К тому же он машиностроитель, у которого проблемы с терминологией по частям зданий ПГС. ВсЁ, что движется с угловой скоростью, он как машиностроитель, вместе с Бахилом, моделирует в виде некого элемента ротора.
Кстати, ротация ещЁ означает замену, обновление.


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Ну поболтается шахта, обомнет несколько края плит перекрытия, не более того.
Лифтовики предъявляют требования к внутренним размерам, чтобы кабина не стучала по стенам, а трос не оборвался, при "отзыве этажей" на землетрясения.
..................................................
Не думаю, что в "Военпроекте" нет специалистов-проектировщиков.
Скорее всего gagara -подсадная утка.

Последний раз редактировалось грунт ПГС, 07.12.2014 в 17:59. Причина: а чтобы было
грунт ПГС вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2014, 17:53
#33
Kot2012

инженер
 
Регистрация: 03.12.2012
москва
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Во вторых, мне не комфортно общаться с машиностроителем, а из ЦНИИСКА тем более.
С машиностроителем-это понятно лапши на уши не навесишь, из ЦНИИСКА - это твои собственные измышления.
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
Ну что вы пристали к моральному инвалиду, который в молодости как и все в ЦНИИСКе (по его словам) воровал статьи и а.с.
Мало того, что нагло врешь, еще и передергиваешь.
Цитата:
Сообщение от грунт ПГС Посмотреть сообщение
В третьих, я просто "погулять вышел".
Лучше бы продолжал троллить в соцсетях, стиль то оттуда. Отвечаю не для тебя, просто надеюсь, что остальные форумчане посмотрят твои посты(их не много) и поймут стоит ли с тобой что-то обсуждать.
Kot2012 вне форума  
 
Непрочитано 07.12.2014, 09:52
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Offtop: Ну а что вы хотели от песченно-гравийной смеси?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужно ли заанкеровать шахту лифта с фундаментной плитой здания при сейсмичности 9 баллов?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50