| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Правильность разуклонки плоской кровли
Регистрация: 12.10.2012
Сообщений: 337
|
||
Просмотров: 31658
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
вот всегда показывал по принципу как у DJo Frey, отметка у парапета, у воронки, и уклон минимальный. а тут столкнулся с просьбой указать все уклоны (обычно ведь отметки одинаковые, а соответственно от длины ската разный уклон), тут как поступить, по средней линии стрелку с процентом ?
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
По истечении лет пришел к другому способу Есть отметка воронки, есть уклон 1,5%. Есть направления уклонов А дальше вопрос рабочий и и на какую отметку выйдут уклоны по разным сторонам нас архитекторов особо волновать не должно, на что это повлияет то? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Я всегда считаю две отметки (нижнюю у воронки, и верхнюю - у парапета) по длине наиболее длинного ската - по линии перпендикуляра от точки воронки к линии парапета. Получается верхняя отметка у парапета, которую я принимаю для всех скатов одинаковой, а уклоны у более коротких скатов получаются больше, чем у длинного, что только лучше. По средней линии (в ендове) тоже можно посчитать и проставить уклоны, но сам принцип того, что строителям необходимо выполнить уклон у любого из скатов и в ендовах не меньше минимального нормативного, должен быть соблюдён. Проще, мне кажется, при производстве работ разбить маяками две отметки по длинному скату, отбить горизонтальную линию на уровне верхней отметки по периметру парапета, остальные скаты получатся автоматически.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Далее, в одной ендове может (и должно) быть больше одной воронки. В местах пропуска через кровлю воронок внутреннего водостока предусматривают понижение на 15 - 20 мм в радиусе 0,5 - 1,0 м от уровня водоизоляционного ковра и водоприемной чаши. Но ведь у вас этого на чертеже не указано. Вообще, строитель не знает, что у вас обычно, а что необычно. Он не должен гадать, а работать по чертежу. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Про "ни у кого не видел" и "все знают" - это ни о чем. Демагогия, в общем. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Пользуясь случаем спрошу. Как Вы себе представляете воплощение этого нормативного требования (у нас в организации мнения насчёт ендов разнятся, так и не пришли к единому мнению):
Цитата:
1. Всё таки нужно устанавливать две воронки на одной плоской кровле или в каждой одной ендове? Даже на самой простой квадратной в плане кровле ендов в любом случае получается никак не менее двух... 2. Если в одной ендове устанавливать две воронки, то допускаемую площадь водосбора с кровли надо принимать с учётом пропускной способности одной из воронок или для суммарной площади сечения двух воронок?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Про минимум 2 ендовы что-то не понял. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
СП 17: Цитата:
Или раньше речь шла только о безуклонных ендовах? Но и в актуализированном СП 30 продолжается та же песня: Цитата:
Цитата:
Особенно сбивает примечание: Цитата:
В СП 30 то же самое осталось: Цитата:
Цитата:
См. вложение.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Тут на на форуме где то уже звучало зачем нужны безуклонные ендовы для двух воронок
При блокировании одной воронки при рауклоненой ендове вокруг нее (воронки) будет лужа которая во вторую воронку ну ни как не уйдет И не забываем про 1047р и прочую веселость |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Вот наверно, чтобы вторая "страховочная" воронка работала, хотя сама такая ендова очень слабое место. Может быть поэтому в СП 17 убрана фраза из СНиП II-26-76 "Уклоны по ендовам предусматривать не следует"?
Цитата:
Это да, по 1047р неактуализированнные СНиП 2.04.01-85* и СНиП II-26-76 живее всех живых...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.11.2014
Сообщений: 134
|
Цитата:
Вопросов у вас много, но это не ко мне, это - к разработчикам СП. Но я вас очень понимаю, сам над всем этим бредом голову ломал. По поводу вашего рисунка. У вас на нем одна ендова (будь она с уклоном или без). Если она без уклона, то все понятно, а если с уклоном, то множество вопросов. Суть сводится к тому, что нормируемый уклон в ендове 0,5% (а может и больше быть) сопоставим с уклоном ската в 1,5%. Геометрия кровли будет совсем другая, а на чертежах это не отображают. Вот, откуда взяться уклону в ендове? В вашем случае это можно сделать двумя способами: 1. Выполнить кровлю в виде пропеллера. Но тогда реальный уклон ската на каких-то участках будет меньше 1,5%. 2. Разбить каждый скат на 2 плоскости и придать им дополнительный уклон. В этом случае несколько изменится реальное направление уклона, а главное, линия сопряжения ската с парапетом не будет горизонтальной. я, например, организую кровлю, подобную вашей, как указано во вложении. Если кровля протяженная, то возможны 2 варианта: 1. Составить кровлю из подобных участков. 2. Растянуть ендову насколько необходимо и поставить в ней необходимое кол-во воронок. Если ендову сделать с общим уклоном (от крайней левой к крайней правой), то будут соблюдены требования СП. Минус, как я уже говорил, пересечение скатов с парапетом не будет горизонтальным. Извините, писать более подробно нет времени. Успехов вам. Последний раз редактировалось Кашев, 26.12.2014 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
А мне кажется более логичным вообще избавляться от ендовы между двух рядом расположенных воронок. См. вложение.
А мне кажется на одну, вторая-то "страховочная". Тем более при расположении рядом две воронки логично присоединять к одному стояку. К сожалению, разработчики у СП30 и СП17 - разные, и непонятно кому что адресовать. Если же писать обоим разработчикам все вопросы, то ответы будут "в рамках компетенции", то есть всё равно ничего однозначного. Поэтому интереснее поделиться практическим опытом, и узнать кто как в реальности проектирует.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177
|
Если делать уклон из минватных плит,то потом длинные саморезы искать замотаешься
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Чтото у нас не приживаются у нас минераловатные уклоны А полистирол это для индивудуальных гаражей и тому подобного |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.02.2013
Сообщений: 177
|
http://download.rockwool.ru/media/191629/21.pdf
----- добавлено через ~1 мин. ----- http://www.tn.ru/data/list/cat/razuklon/index.html
__________________
Я дерусь просто потому, что я дерусь. |
|||
![]() |
|
||||
Ворчун Регистрация: 08.06.2005
Тула
Сообщений: 694
|
Цитата:
Заблуждаетесь. |
|||
![]() |
|
||||
Коллеги, имею совмещённую кровлю ТЦ, без прогонов, с опиранием несущего металлического профилированного настила на металлические фермы с параллельными поясами и треугольной решёткой, с разуклонкой по верхнему поясу 1.5%. Утепление - минераловатные плиты. Покрытие кровли - ПВХ СП 17.13330.2011, "Кровли", обязательный пункт предписывает так же уклон по ендовам 0.5%. Из проекта в проект возникает ряд вопросов. Уверен что многие здесь проектируют подобные здания, ТЦ, логистические центры, промздания, разделы АР, КМ. Как Вы их решаете? Что хочу понять:
|
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлических стропил для плоской кровли на пролете 7.20 метра | maxim78 | Архитектура | 9 | 03.09.2013 23:17 |
Как правильно сделать узел стыка плоской кровли и существующей стены | Маслик | Архитектура | 5 | 13.11.2012 09:50 |
водосток по наружной стене с плоской кровли здания | Witsoon | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 09.09.2011 14:15 |
Чертеж плана кровли. Правильность его составления, нужна помощь | Риф | Архитектура | 2 | 24.11.2010 08:42 |
Аварийный перелив с плоской кровли (нужна информация и узлы) | sess | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.09.2008 14:02 |