| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
анкерные болты кажется не несут
заказчик
Ярославль
Регистрация: 03.03.2006
Сообщений: 3,664
|
||
Просмотров: 10062
|
|
||||
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852
|
Я бы меньше М22-24 не ставил, хоть их там 12 штук, хоть 20. Проблема в том, что закручивать их нужно с определенным усилием, специальным ключом, которого естественно ни у кого нету. Специальным ключом, для того, чтобы не сорвать резьбу или не разорвать анкер.
Если 16 проходят, ставь 26.. и спи спокойно. Был у меня один случай, угораздило меня поставить М14 по расчету штук 12-16, уже не помню.. Когда увидел в жизни, что получилось, пришлось усилить. Меня заказчик каждое утро будил, хоть у меня и отпуск был ![]() Еще диаметр большой ставят с тем учетом, чтобы можно было раскрутить при реконструкции или ремонте лет через 5-20. Связи, косынки... и т.д. не нужно экономить на святом ![]() Так болты поставил с двумя гайками?? Это типа, выравнивающая система??? И давно применяете? И каким успехом пользуется? И еще я всегда две гайки рисую.. для большего спокойствия. А если у тебя такой умный заказчик, так пусть сам проект делает. |
|||
![]() |
|
||||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
Цитата:
Даже на эти нагрузки не несет. Смотрел по пособию ЦНИИПСК ч.1 Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
1. КМ-щики дали 2 сочетания. Другое (с max N) я опустил для краткости.
2. КМ я не делаю, делаю только фундаменты. Если заложить анкера большего диаметра, то они не влезут в базу колонны. С КМ-щиками связи нет, опять-таки. А кто вообще анкера обычно должен расчитывать? (КМ или КЖ) И еще, к слову, в проекте КМ несколько типов колонн. Базы разные и диаметры анкеров указаны везде разные. Другие проходят. ЗЫ, а то что момент маленький для крана, так это из-за того, что рамы. По идее при такой схеме базы вообще шарнирные должны были быть, как я понимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Диаметры, высоты выступающей части, длины нарезок, марки сталей фунд. болтов указываются в разделе КМ в сведениях о нагрузках и воздействиях. Т.е. за это отвечает КМщик В принцыпе Вы не должны проверять чужую работу, но если откровенный "ляп", то лучше нав. поставить норм. болты. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Только что переговорил с заказчиком. Тот связывался с КМ-щиками, те якобы бьют себя пяткой в грудь - говорят, что все просчитано.
Я бы с удовольствием самостоятельно изменил диаметр балтов, но они ж в базу тогда не влезут. Сделал пока что смог - заложил сталь 09Г2С. Спасибо, Al-dr, немного успокоил. |
|||
![]() |
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
КМщик обязательно должен подбирать болты, от их диаметра конструкция базы зависит очень сильно. В данной случае имеет место обыкновенная халтура. Вам не надо менять диаметры болтов, потому что вы не знаете кто и по каким чертежам изготавливает колонны. Надо написать заказчику письмо на бланке и с подписью, обязательно зарегистрировать входящий номер, в письме изложить содержание поста №1. Все.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
AIK, Al-dr, большое спасибо!!!
Теперь, если позволите, в продолжение темы несколько вопросов: 1. Порылся в литературе. В СНиП II-23-81* и руководстве ЦНИИПСК к нему расчетное сопротивление фунд. болтов Ф16мм ВСт3 - 190МПа, а в пособии к СНиП 2.09.03 ЦНИИПромзданий (СНиП - сооружения промышленных предприятий) расчетное сопротивление фунд. болтов рекомендуется принимать для них же - 145МПа. А чем Вы руководствуетесь? 2. Как учитываете усилие предварительной затяжки при расчете несущей способности болтов? 3. В формуле (1) СНиП II-23-81* Rba=0.5R, причем последнее R без индекса. Какое именно R тут имеется ввиду? 4. В пособиях и руководствах расчетная площадь сечения болтов Ф16мм 1.57 см.кв. (средняя величина м/д номинальным диаметром и диаметром по резьбе); а в ГОСТе 24379.0-80 (на болты) рекомендуется принимать расчетную площадь сечения для них же 1.44 см.кв. (минимальный диаметр по резьбе). Что думаете по этому поводу? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 08.05.2006
Крым
Сообщений: 24
|
один совет: оформите расчёт анкерных болтов и напишите служебку ГИПу (обязательно зарегистрируйте). Затем составляется письмо КМ-щикам с копией заказчику (обязательно исходящий и входящий номера). К сожалению, телефонные разговоры к делу не пришьёшь. Заказчик и КМ-щики будут вынуждены реагировать. ТОГДА получится диалог. Может так случиться, что подписи под проектами фундаментов, анкерных болтов, металлических конструкций будут Ваши - это очень распространённая схема. КМ-щики передают только нагрузки, изготавливают металл и монтируют каркас, а соответствие конструкций расчётным усилиям контролирует генпроектная организация. И ещё один момент - посмотри задание на расчёт. Условия закрепления стоек рам. (момент действительно мал для жесткого закрепления).Удачи
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079
|
для такой колонны (~сороковой двут.) эти болты жидковаты и катет шва в 3мм подозрителен. И ещё обратите внимание на длину болтов (на рисунке её не видно).
__________________
Страх лишает свободы выбора. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 17.10.2006
Минск
Сообщений: 77
|
Я работал в "Белпроектстальконструкции". Разрабатывал стадию КМ. У нас было в институте внегласное правило, если даже по расчету получается меньший диаметр анкерного болта, принимали следующие минимальные диаметры : для колонн каркаса здания - 30мм, для стоек фахверка - 24мм, для стоек второстепненных конструкций - 20мм. А вообще наш ГИП всегда говорил, что анкерные болты - это спички на которых держится все здание и на них экономить нельзя.
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
1 аргумент: читаем СП 53-102-2004 (Общие правила проектирования стальных конструкций) п. 15.2.15. Фундаментные (анкерные) болты проверяют согласно требованиям СНиП 2.09.03. 2 аргумент: из двух возможных вариантов Вы предлагаете проектировать по заведомо менее надежному. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26
|
Усилие в болте при данных нагрузках 6т, естессно М16 не катит, нужно М30 ставить ,кстати учтен ли при составлении РСН для фунд.болтов коэффициент надёжности 0,9 для постоянной нагрузки?
Сама база колонны запроектирована неудачно, напряжения в опорной плите на пределе, подливка 50мм при выверке гайками снизу маловата, при нынешнем качестве исполнения фундаментовлучше заложить 100. 2 Ashfall - согласен полностью - для основных колонн минимум М30, к тому же стоит учесть, что зачастую монтируют каркас, начинают заливать перекрытия, а подливку под колонну не выполняют и всё это дело стоит на анкерных болтах. :evil: Также хочу заметить, что при выверке гайками требуется бОльшая длина нарезки по сравнению с гостовской, что должно быть учтено в разделе КМ, естественно расчёт болтов производится в разделе КМ, также как и привязка к осям и вылет болта над обрезом фундамента. |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Кстати, если кому интересно - история вопроса. Нужно было запроектировать заказчику здание склада (18х30) с краном 8т. Предложил свои услуги. Но мой вариант КМ (типовой по серии "Молодечно") не удовлетворил по металлоемкости. Кое-кто предложил вариант намного легче и КМ ушел "на сторону". КЖ остался за мной. Ко мне вернулось только задание на фундаменты (схемы баз и нагрузки, одна из баз выложена в 1-м топике).
Но и этого мне уже хватило, чтоб засомневаться в компетентности КМ-щиков. Как вижу, сомнения не напрасны, хотя контора та вроде серьезная и с опытом - какой-то крупный завод МК под Москвой. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.08.2006
Самара
Сообщений: 258
|
vv_77
Ответ тот же. Нужно руководствоваться одним документом в одном расчете. СНиП обязателен к применению, СП - рекомендовано. 1. Если есть желание считать по СП то - после согласования с заказчиком - считаем по нему. В СНиП 2.09.03 Цитата:
145 МПА нет (цифра в пособии - не обязательном к применению). 2. Не понял вопроса. Если вопрос в том, что где-то есть 145, а в СНиПе 190, то я возьму 190 (может быть посчитаю на 145). Пособие составлено на все случаи жизни, на мой взгляд запаса 190 к 235 МПа вполне достаточно. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
![]() |
vv_77, я бы на Вашем месте после изложения сути проблемы заказчику и в случае если он ко мне не прислушается просто отказался бы от этой работы и неважно сколько за это платят, ибо как говорится мудрый человек не попадает в ситуации из которых умный с успехом выкручивается. В случае чего (не дай бог) даже если вы сможете оправдатся (пред дядей прокурором) грязью вас обольют неслабо и нерво попортят тоже.
Так что мой вам совет, если заказчик невменяемый, то скажитесь больным или еще чего придумайте но не лезьте в это гауно (прошу прощения за мой французский) ![]() _____________________________ И будет вам щастЪе! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2013
Сообщений: 2
|
у меня вопрос по анкерным болтам. Дали задание, спроектировать забор с воротами внутри отапливаемого цеха. В задании говорилось: забор высотой 3 м., ворота распашные 6м., крепление стоек анкерами в существующий пол из фибробетона толщиной 150мм.
Вроде все сделал. стойки из проф. трубы 80х80х5, лаги 40х20х2, профлист с21-1000-0.5, опорная пластина 200х200х10, косынки для стоек 60х150х5 (по 4 шт. на каждую), косынки для ворот 100х100х5, под каждую стойку по 4 анкера М12х150. Проблема заключается в том что по моему мнению анкерные болты слишком близко расположены к грани фундамента. По моим расчетам надо как минимум 100мм от грани фундамента до оси анкера, а по факту получается максимум 50мм. может кто подскажет как можно усилить этот узел или может мои расчеты не верны. P.S.: уж сильно не ругайтесь, я не волшебник, я только учусь))) Заранее спасибо!!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
ааааа выложите узел и нагрузки какие в расчет принимались - будет ли удар автомобилем? Для распашных ворот 200х200х10 чисто интуитивно - маловато кажется! По конструктиву - я бы болты меньше 20 не использовал. И куда вы все таки крепитесь? В пол из фибробетона или в фундамент?
|
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
|
|||
![]() |