Будет ли работать вертикальная связь?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли работать вертикальная связь?

Будет ли работать вертикальная связь?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2015, 17:02 #1
Alesandro68
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31

Поставили металлоконструкции спортивного зала, вертикальные связи между колонн поставили не на болтах и сварке как в проекте, а просто на сварке(ну это ещё ладно) у них связь сместила от центральной оси( фото прилагаю). Будет ли связь работать, ведь она нагрузку будет не полностью передовать? или лучше требовать замену?

Вот фотографии связи

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141215_020.jpg
Просмотров: 721
Размер:	74.8 Кб
ID:	142318  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141215_021.jpg
Просмотров: 465
Размер:	95.8 Кб
ID:	142319  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141215_022.jpg
Просмотров: 350
Размер:	100.0 Кб
ID:	142320  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20141215_023.jpg
Просмотров: 415
Размер:	79.8 Кб
ID:	142321  Нажмите на изображение для увеличения
Название: image-21-01-15-16%3A15-16.jpg
Просмотров: 742
Размер:	194.3 Кб
ID:	142322  



Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.01.2015 в 17:10.
Просмотров: 10332
 
Непрочитано 22.01.2015, 06:58
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Как раз таки усилия и необходимо передавать либо только через болты, либо через сварку. А в проекте вероятнее всего были заложены монтажные (временные) болты, необходимые для фиксации элементов в проектном положении до обварки.
Что касается небольшой расцентровки, то думаю ни чего страшного.
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.01.2015, 08:57
#3
Alesandro68


 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 31


А допуски на расцентровку какие?
Alesandro68 вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2015, 09:31
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Посмотрите СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
Раздел 4. МОНТАЖ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 12:46
1 | 1 #5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
А допуски на расцентровку какие?
Маленькие. На фото на порядок больше. Оси должны пересекаться в одной точке. А так имеем нерасчетный изгибающий момент. Который напрягает швы и детали. Да и некрасиво - это демонстрация абсолютной неграмотности (или саботаж, т.к. пластину на заводе приварили без учета наклона оси, а монтажник обиделся и прифигарил так, как получилось). Надо подправить, чтобы не позориться. Именно подправить, а не "требовать замену, "ввести санкции", "разорвать в клочья" и т.д.
Кстати, "передовать" правильно пишется "передавать". Корень - "дать", а не доть".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:02
#6
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Alesandro68 Посмотреть сообщение
Поставили металлоконструкции спортивного зала, вертикальные связи между колонн поставили не на болтах и сварке как в проекте, а просто на сварке(ну это ещё ладно) у них связь сместила от центральной оси( фото прилагаю). Будет ли связь работать, ведь она нагрузку будет не полностью передовать? или лучше требовать замену?

Вот фотографии связи
а так будет??
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24651.JPG
Просмотров: 631
Размер:	139.0 Кб
ID:	142439  
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:11
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Паша П.М., "Куда дотянулась, туда и приварили! Что докапываетесь, не падает же! Будете ругаться - вообще срежем и на лом отправим! Скажите спасибо, что на дальней все 4 сварили, на ближней вон одну вообще сперли".

Ильнур, добро пожаловать в ряды очистителей интернетов от безграмотности!
 
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:12
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Там свастика какая-то.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 13:16
#9
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Ильнур, не совсем.

А вообще - я бы разрешил наверное оставить, хоть и не сразу, помучав немного строителей. Страшного там ничего такого, кранов нет, связь для неизменяемости (в том числе при монтаже, но, уверен, её смонтировали после всех колонн) и от ветра. Подобрана на 99% по гибкости и усилия в ней, я уверен, ничтожные.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
или саботаж, т.к. пластину на заводе приварили без учета наклона оси, а монтажник обиделся и прифигарил так, как получилось
Кстати, присмотрелся - пластина строго под прямым углом к неразрезанной ветви. Видимо КМ-щик или КМД-шник забыл обозначить угол или обозначил его в чертеже прямым.

Последний раз редактировалось s7onoff, 23.01.2015 в 13:21.
 
 
Непрочитано 23.01.2015, 14:01
#10
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Кстати, присмотрелся - пластина строго под прямым углом к неразрезанной ветви. Видимо КМ-щик или КМД-шник забыл обозначить угол или обозначил его в чертеже прямым.
Видимо про*б на монтаже)))
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 14:05
#11
s7onoff


 
Сообщений: n/a


РастОК, а чего им делать уже на монтаже, если фасонка уже перпендикулярна?)
 
 
Непрочитано 23.01.2015, 14:10
#12
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
РастОК, а чего им делать уже на монтаже, если фасонка уже перпендикулярна?)
Как вариант - подварить выше связь (нижнюю выше, верхнюю ниже). Да не красиво ну и что, зато связь будет работать правильнее?
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2015, 14:38
#13
s7onoff


 
Сообщений: n/a


РастОК, откуда ж они знают, как правильней?) Они думают, что ветвь должна прийти в середину фасонки, потому что так на чертеже.
 
 
Непрочитано 27.01.2015, 09:11
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


С точки зрения конструктора-проектировщика - вряд ли там большой криминал. Связи эти подбирают обычно по гибкости, напряжения малы; дополнительный изгибающий момент вряд ли повысит эти напряжения до Ry.

Но на месте заказчика я бы не принял такую порнографию. Ну не по феншую она сделана, это даже невооруженным глазом видно.
Offtop: А если глаз вооружить и увидеть "три, четыре, а лучше - 5 звездочек".. Так вообще ежик из анекдота получается.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 09:36
1 | #15
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Имхо. Сквозную связь поставили "вверх ногами". Фасонка, по проекту имеющая правильный угол, стала зеркальной и соответственно примыкающие связи отклонились от своих осей.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 10:08
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Имхо. Сквозную связь поставили "вверх ногами". Фасонка, по проекту имеющая правильный угол, стала зеркальной и соответственно примыкающие связи отклонились от своих осей.
Очень похоже, что именно так.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 21:33
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


кстати не очень понятно из каких профилей сделана сама связь? Судя по фоткам неразрезаемый элемент из одиночного уголка, а примыкающие к нему судя по узлу из гнутосварного квадратного или прямоугольного профиля? Сечения не маловаты ли для таких длин, особенно из плоскости?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 21:38
#18
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030


гсп обе ветви
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 09:18
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
гсп обе ветви
если из гсп, то вопрос - почему фасонка не проходит через неразрезную ветвь, а варится с боку? Я бы заставил подрядчиков переделать связь, а разработчиков проверить расчетом сечения и выполнить ее по центрам сечений.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 09:30
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... почему фасонка не проходит через неразрезную ветвь...
Очень даже проходит. Рассмотрите повнимательней, на большом качественном экране с высоким разрешением
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 09:45
#21
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Очень даже проходит.
ну и хорошо, если так)))
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Рассмотрите повнимательней, на большом качественном экране с высоким разрешением
хе.. плохо видно.
Ильнур , что скажете насчет сечений, не маловаты ли по вашему мнению?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 10:59
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... что скажете насчет сечений...
Отличные сечения, прекрасные профили.
Здесь крест, и связь порвется только после исчерпания прочности на разрыв. Труба 80х4 выдержит 25...30 тонн, а тут действует (на глаз) не более 3...4 тонн. И болтаться не будет, труба есть профиль с высокой жесткостью во всех направлениях. И не ржавеет изнутри. Замечательные сеченияЕсли бы еще и покрасить по-человечьи...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 18:59
#23
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И болтаться не будет, труба есть профиль с высокой жесткостью во всех направлениях.
а если по гибкости проверить?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 19:05
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
а если по гибкости проверить?
Это типа "получи фашист гранату"?
Проверка гибкости не приведет к разрушению связи. Задолбали с этой гибкостью. Бывает, открываешь в КМ ВЭ, а там подряд "по гибкости", "по гибкости","по гибкости","по гибкости"...
А вникнуть в суть? Я говорю, связь работает на растяжение, и не порвется. При любой гибкости. Хоть нити натяни.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 19:19
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


По гибкости на глаз - меньше 400.
 
 
Непрочитано 28.01.2015, 20:06
#26
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это типа "получи фашист гранату"?
ну зачем же так сразу)))

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Проверка гибкости не приведет к разрушению связи. Задолбали с этой гибкостью. Бывает, открываешь в КМ ВЭ, а там подряд "по гибкости", "по гибкости","по гибкости","по гибкости"...
А вникнуть в суть? Я говорю, связь работает на растяжение, и не порвется. При любой гибкости. Хоть нити натяни.
т.е. вы исключаете возможность работы этой связи на сжатие и на нормативы можно положить? Из плоскости не выпрет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 21:29
#27
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Связи крестовые'следовательно, одна всегда растянута и воспринимает нагрузку, работа сжатой связи никакой роли не играет.
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2015, 22:09
#28
Nick Kononenko

Конструктор-строитель
 
Регистрация: 18.05.2007
Сочи
Сообщений: 216


Однозначно надо переделать. Или приварить табличку с фамилией того, кто это сотворил.
__________________
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 06:29
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
ну зачем же так сразу)))
Не знаю, почему сразу гранату-то...
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
... вы исключаете возможность работы этой связи на сжатие и на нормативы можно положить? Из плоскости не выпрет?
Я исключаю разрушение связевой системы крестового типа при лубой гибкости. Да, на нормативы в данном случае НЕОБХОДИМО положить, и большой. Как и на идею сжать крест. Из плоскости (как и в плоскости, и не только) вселюбые элементы выпирают/выгибаются/выдвигаются всегда и всюду, система шевелится. Однако крестовая связь не разрушится. Я исследовал в свое время поведение креста при высоких гибкостях - нихрена не разрушается. Причем чем гибче, тем чище.
Я вообще исключаю из расчета работу элементов креста на сжатие. Нечего там сжимать кого-то.
Крест на то и крест, еп...е, чтобы и туда и сюда РАСТЯГИВАТЬСЯ. Кто блин придумал заставлять работать крест на сжатие? Окстись...
Все, тема креста раскрыта (в очередной раз) и тема закрыта (в очередной раз).
Arikaikai, и ты туда же. Напиши правильно: Очень гибкая гибкость. Это труба 100х100 длиной 8,5 м, гибкость ~200. А вы ее хотите сжать еще. Вообще не мудро.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 29.01.2015 в 06:35.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 07:48
#30
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я исключаю разрушение связевой системы крестового типа при лубой гибкости. Да, на нормативы в данном случае НЕОБХОДИМО положить, и большой. Как и на идею сжать крест. Из плоскости (как и в плоскости, и не только) вселюбые элементы выпирают/выгибаются/выдвигаются всегда и всюду, система шевелится. Однако крестовая связь не разрушится. Я исследовал в свое время поведение креста при высоких гибкостях - нихрена не разрушается. Причем чем гибче, тем чище.
Я вообще исключаю из расчета работу элементов креста на сжатие. Нечего там сжимать кого-то.
Крест на то и крест, еп...е, чтобы и туда и сюда РАСТЯГИВАТЬСЯ. Кто блин придумал заставлять работать крест на сжатие? Окстись...
Все, тема креста раскрыта (в очередной раз) и тема закрыта (в очередной раз)
Ильнур , я полностью согласен с вами в данном вопросе (та и во многих тоже), интересно было услышать ваше мнение и все. Я как-то здесь спорил с одни человеком по этому вопросу и был такого же мнения как и вы сейчас. Вот только почему нормативы крестовые связи считают только растянутыми в случае их горизонтальной расположенности, а вертикальные нет? Кстати, если с двух сторон на связь будет приложена нагрузка , то как она себя поведет?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 08:49
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Ильнур , я полностью согласен с вами в данном вопросе (та и во многих тоже), интересно было услышать ваше мнение и все. Я как-то здесь спорил с одни человеком по этому вопросу и был такого же мнения как и вы сейчас. Вот только почему нормативы крестовые связи считают только растянутыми в случае их горизонтальной расположенности, а вертикальные нет? Кстати, если с двух сторон на связь будет приложена нагрузка , то как она себя поведет?
Нормы писались под инженеров, под массовое высокопроизводительное проектирование, компов не было, всячески старались оградиться и унифицироваться. В колоннах есть обжатие, бывает высокая цикличность, динамика опять же, и т.д. и т.п. Но сегодня можно проанализировать НДС сооружения за 6сек.
Насчет сжатия с двух сторон - при равных силах крест разгрузится в 0, а сожмется ригель. При неравных ригель сожмется меньше, а крест опять же сработает только в одну сторону, на разницу сил.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:21
#32
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
гибкость ~200. А вы ее хотите сжать еще. Вообще не мудро.
Никого не хочу сжимать. Написал что меньше 400 точно на глаз, а значит проверку как растянутая по гибкости проходит. Это к вопросу вввованвва о проверке по нормам плюс моё мироощущение) Про 200 сказать не могу - мало опыта на глаз 200 гибкости видеть))

Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
почему нормативы крестовые связи считают только растянутыми в случае их горизонтальной расположенности, а вертикальные нет?
Не совсем так - говорится о связях покрытия. То есть вертикальные в покрытии можно, горизонтальные в перекрытии нельзя. Наверное считается, что в уровне ферм много свободного места и сжатая ветвь при потере устойчивости и выгибе из плоскости никого не заденет и не повредит. А, к примеру, вертикальная по узким колоннам может стукнуть близко расположенное к ней ограждение или проходящего мимо мужика. Это лишь предположение и я сомневаюсь, что настолько сильно можно выгнуть связь.
 
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:35
#33
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не совсем так - говорится о связях покрытия. То есть вертикальные в покрытии можно, горизонтальные в перекрытии нельзя. Наверное считается, что в уровне ферм много свободного места и сжатая ветвь при потере устойчивости и выгибе из плоскости никого не заденет и не повредит. А, к примеру, вертикальная по узким колоннам может стукнуть близко расположенное к ней ограждение или проходящего мимо мужика. Это лишь предположение и я сомневаюсь, что настолько сильно можно выгнуть связь.
тогда что вы скажете насчет гибкостей в табл. 33 СП16.13330.2011 и какой пункт по вашему подходит для горизонтальных связей?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:40
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


прочие элементы связей) Это пункт для практически всех связей, кроме вертикальных в здании с краном.
 
 
Непрочитано 29.01.2015, 12:19
1 | #35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
.. сомневаюсь, что настолько сильно можно выгнуть связь.
Горизонтальная труба 80х3 при начальном выгибе в 0,6см от собственного веса, при усилии 1 тн выгнется еще на 0,5 см. При усилии 2 тн доп выгиб 1,3 см. А вообще теряет устойчивость при 4 тн без учета выгиба от соб.веса, при этом общий выгиб 6 см. Что возможно при сокращении расстояния между концами на 0,5 см.
Т.е., если одна ветвь рассчитана на 4 тн растяжения, а из-за сжатия второй имеем 2т растяжения и 2 тн сжатия, ничего не произойдет вообще.
А чтобы сжатая выгнулась на 5 см, нужно удвоить силы. Что тоже невозможно.
Если бы силы вдруг удвоились, тоже ничего страшного - на изгиб труба напряжется на 50% по R, остаточных деформаций не будет.
Это все про трубу гибкостью ~200.
При гибкости 400 выгибы были бы в разы больше, если бы концы сжатой могли сближаться много. но не смогут - при растяжении 4 тн труба длиной 12 м удлинится на 0,3 см, и не даст диафрагме деформироваться много.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Будет ли работать вертикальная связь?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45
Брандмауэр в сейсмике. Связь с каркасом. Artiznov Конструкции зданий и сооружений 29 09.09.2008 16:26
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Будет ли работать крыша? kisch_ Прочее. Архитектура и строительство 28 18.09.2007 23:33