| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Гидроизоляция кровли. Основание-профнастил.
Кровельные работы
Самара
Регистрация: 04.06.2007
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 12165
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
основа
-несущий профлист -114 -пароизоляция (tyvek, пленка) -минватные плиты 100мм объ.вес 110 кг/м2 ROCKWOLL -минватные плиты 40мм объ.вес 200 кг/м2 ROCKWOLL далее Вар 1 -Гидроизоляция-2-3 слоя Изопласт, техноэласт, по выбору. Верхний слой бронирован. (например в продукции Технониколь поищите.) Вар 2-ISK профиль Ranilla шагом 1500-2000 мм (С-образный профиль с дырками под телескоп. Через него крепиться пирог к несущему профлисту телескопами. И к нему же крепиться верзхний профлист саморезами. Профиль мы такой сами гнули) -Верхний профлист H57. Вар 3-заменить несущий профлист на прогоны и сендвич панели |
|||
![]() |
|
||||
инженер-строитель Регистрация: 07.06.2007
Новокузнецк
Сообщений: 74
|
Фирма специализирующая на кровельных материалах (технониколь) советует сделать рулонную кровлю без стяжки. Профлист не такой жёсткий материал. Но это можно применить только в случае, если минплита повышенной жёсткоси. Кстати эта фирма разработала узлы практически на все случаи.
|
|||
![]() |
|
||||
ГИП + Главный Конструктор Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738
|
2 Сергей Иванович
Не верьте фирме. стяжка нужна обязательно, и неприменно армированная. Фирма вас дурит, чтоб потом вы им постоянно несли денежки на ремонт рулонного ковра.
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy: |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 565
|
Цитата:
несущий профлист необязательно 114 (расчетом проверить может и другой) для самары минватные плиты объ.вес 110 кг/м2 ROCKWOLL не обязательно 100мм (также проверить) в остальном верно, проверенно не раз |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.04.2007
Днепропетровск
Сообщений: 43
|
Мембрана - только если вокруг нет зданий и факторов падения мусора (деревья например). У нас в здании мембрана с сентября в эксплуатации. Рядом достраивается высотная часть здания. Уже 7 порезов падающими предметами и женскими каблуками (видать интим кто то на мягкой кровле устраивал)
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 122
|
Подскажите!
Основание кровли-профлист С18-1000-0.8, далее пароизоляция, затем МВП, гидроизоляция, затем Н60-845-0.9(по мет. прогонам). Главный вопрос!? - Нужна ли в таком случае гидроизоляция??? Какую пароизолящию посоветуете (нужен ГОСТ или ТУ) Что скажете на счет Техноэласт «Соло» (ТУ 5774-003-00287852-99), можно его использовать по профлисту? Если использовать рубероид, наклеенный на горячем битуме В-1 по СНиП II-26-76, на сколько это будет эффективно? Применяется для здания теплой стоянки машин (климатический район 1д) Большое спасибо! Последний раз редактировалось JaMP!s, 22.10.2007 в 19:18. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 29.06.2006
Казань
Сообщений: 130
|
Цитата:
Заранее благодарю |
|||
![]() |
|
||||
просто конструктор Регистрация: 12.02.2008
Космос
Сообщений: 358
|
Прошу прощения, если немного не в тему (не охота плодить новые)
Суть вопроса. Не эксплуатируемая кровля: мембрана Sintofoil ST 1.2 (характеристики нашел здесь - http://krovmarkt.ru/gidroizol/tpomembrans/sintofoil/ ) по пеноплексу 35 и ПСБ-35. Требуется определить допустимое давление на мембрану, т.е. по существу массу оборудования, которое можно безопасно для герметичности покрытия, поставить на крыше. Естественно, создав какую-нибудь основу, например, иглопробивной геотекстиль + песок + тротуарная плитка. Вводит в заблуждение то, что допустимая нагрузка указана в ньютонах (710 Н). Как эту цифру понимать? Заранее признателен за любую информацию.
__________________
Чистая совесть только у людей с короткой памятью. Последний раз редактировалось Reka, 02.07.2010 в 18:31. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 9
|
Шведы, ползал както по стойкам рядом со Стокгольмом, вобще стяжек не признают. У них проектировщик не понимает зачем утежелять кровлю и связыватся с мокрым процессом. Для разуклонки используют клиновидную теплуху. Кстати в РФ тоже пошла.
|
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 9
|
http://www.technoplex.ru/products/informatsionnie_mate
Тут и базальт и "пенопласт" ![]() Вообще любой крупный призводитель "тепла" производит клиновидный материал, только в Россию не все возят или не все производят в РФ. Традиции ещё не сформировались ни у проектировщиков не у подрядчиков. Последний раз редактировалось Chechako, 07.07.2010 в 18:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 9
|
А Вы не иронизируйте, я то-же думал блаж и замануха.
А когда в шведском строй КБ смотрел чертежи, понять не мог как они стяжку обозначают, я шведского не знаю, стыдливо спросил они понять не могли, что за "конкрет ап ту парок". Начали мне потом совать разичные буклеты по устройству разуклонки, из чего их тлько не делают. Есть варианты из пенобетона, типа сборной стяжки но тоже клином. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Добрый день. Проектирую несущий профнастил для мягкой, мембранной кровли. Вопросы по раскладке. профнастила.
1) Нужно ли в местах стыках листов по короткой стороне делать нахлест. 2) По длинной стороне как обычно нахлест на гофру и соединяем заклепками, или же можно встык? Ведь гидроизоляционной функции он не несет, отсюда и вопросы. |
|||
![]() |