Применение пенополистирола для утепления здания детского сада
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 55422
|
|
||||
Регистрация: 03.03.2014
Сообщений: 27
|
Дак я и не собираюсь применять. Написал же проводим обследование, догадываюсь что применение не допустимо. Вот и спрашиваю совета - чем обосновать. Утепление пенополистиролом сделано в 2007 году, удивительно что у пожарных за все годы не возникло вопросов.
|
|||
![]() |
|
||||
бывш. студент Регистрация: 06.10.2012
Искитим, Новосиб. обл.
Сообщений: 103
|
Этим и обосновывайте. Несоответствие требованиям пож. безопасности - это весьма весомый аргумент и чревато это серьёзными проблемами. Вспомните хотя бы пример с башней в "Грозный-сити". Я бы ещё посоветовал осмотреть конструкции фасада на предмет наличия в них барьеров, препятствующих распространению пламени. Я не знаю всех тонкостей этого вопроса, потому как не приходилось ещё ничего такого проектировать. Но знаю, что требований к таким конструкциям сейчас много и все они, что называется, написаны кровью. Пенополистирол, опять же, должен иметь соответствующие сертификаты, наличие которых тоже не мешало бы проверить.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Этот пункт надо применять. Но есть и в чём-то "лучше". Кроме СП 2 - документа добровольного применения, есть в документе обязательного применения - ФЗ№123 такое требование:
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
Сообщений: 205
|
Если предмет обследования - соответствие требованиям о безопасности зданий и сооружений, то конечно Вы должны применять эти пункты.. Если что то другое, то сто раз подумайте, стоит ли лишать детей детского сада и готовы ли вы быть тысячу раз прокляты..?)
__________________
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Честно говоря, непонятно, для какой цели делается обследование: Этот капремонт в 2007 году делали? Обычно обследуют здания перед проведением капремонта, а не после. В СП 2 как раз таки речь идёт о материале теплоизоляции, в отличие от ФЗ№123: Поэтому конструкция штукатурного фасадного утепления с горючими внутренними слоями в целом может быть К0, но для зданий класса Ф1.1 её применять нельзя, так как невозможно посчитать допустимый уровень пожарного риска, чтобы не соблюдать добровольные требования СП2. В обследовании, я считаю, нужно обозначить проблему, а не указать её решение.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Почитала, задумалась. Вообще, когда речь заходит о ДДУ пенопласты вычеркиваешь сразу. Но возможно, это просто автопилот?
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Простите, но почему вы решили что СП2 добровольный? В экспертизе и пожарные на сдаче с вами не согласились бы...Да и где то приказ вроде есть что все пожарные нормы обязательны.Я имею ввиду СП.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 70
|
ну вообще в той советской или постсоветской серии (сейчас эта серия переработана различными производителями под свои материалы и тонкослойную штукатурку), которая про утепление с оштукатуриванием по металлическим сеткам есть про разрезку подобного утепления (пенопласта, пенополистирола) поясами из ППЖ-200 (сейчас можно и что-нить поэффективнее использовать) через некоторое расстояние по вертикали и горизонтали (вроде 6,0 на 6,0) и по периметру оконных и дверных проёмов (ширина 150 мм). Если этих поясов нет, то может подогнать существующее утепление?
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Потому что этот СП указан в приказе от 16 апреля 2014 г. N 474
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 Г. N 123-ФЗ "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ". А так же в ФЗ №123 написано следующее: Цитата:
Если найдёте - поделитесь, пожалуйста. Цитата:
Цитата:
А у меня в 2013 году ростовская госэкспертиза не пропустила штукатурную систему с пенополистиролом, применяемую для утепления стен технического подвала в детсаду. В жилых зданиях пенополистирол для утепления фасадов многократно успешно применял.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
У меня вариант наружные стены детского сада из 3-д панелей или "Русская стена". Заказчик настаивает. Там внутри в стенах пенополистирол Г1, изнутри и снаружи бетонная скорлупа 50 мм, проблема только в рассечках в окнах, и др проемах, а во всем остальном противоречий нормам нет.
Но вариант только в концепции - ваше мнение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Вы может быть считаете, что нет, а контролирующие органы - что есть, считая, что "Русская стена" - это фасадная система, и основываясь на этом:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
Русская стена - это 3D панели, несущая конструкция, скорее ближе к сэндвичу чем к облицовке, там же и внутренние стены и перекрытия и даже скаты из одинаковой трехслойки протыканной проволочками, а не фасад. Не все могут себе позволить выбирать заказчика, а он понимает только законы.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 18.02.2015 в 16:45. Причина: исправление формулировки фразы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.02.2015
Сообщений: 40
|
По-вашему получается что керамзито-бетонные сэндвич панели используемые для строительства панельных жилых зданий, это тоже фасадная система;
все наружные, утепленные внутри, стены типа трехслойка газобетон-минвата-кирпич - тоже фасадная система. По-моему вы где-то не правы. ----- добавлено через ~4 мин. ----- п 3.7 система, предназначенная для отделки, облицовки, теплоизоляции (некоторых, арпиори, стен) ----- добавлено через ~6 мин. ----- Название стены вы поняли правильно ----- добавлено через ~6 мин. ----- Русская стена |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Возможно. Я не претендую на истину, претендовать на истину будут экспертиза и стройнадзор, а Вам их возможно надо будет убеждать в обратном. Рекомендую готовиться заранее, чтобы не плакать в жилетку потом.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли в здании Ф1.3 класс C1 применять пенополистирол экструдированный на крыше, защищенный стяжкой? 6 этажей.
Для покрытия предел огнестойкости - RE 15 В СП.4 нашла, что: 5.4.5. Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций чердачных покрытий в зданиях всех степеней огнестойкости не нормируются, а кровлю, стропила и обрешетку, а также подшивку карнизных свесов допускается выполнять из горючих материалов, за исключением специально оговоренных случаев. Конструкции фронтонов допускается проектировать с ненормируемыми пределами огнестойкости, при этом фронтоны должны иметь класс пожарной опасности, соответствующий классу пожарной опасности наружных стен с внешней стороны. Сведения о конструкциях, относящихся к элементам чердачных покрытий, приводятся проектной организацией в технической документации на здание. В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не способствующую скрытому распространению горения. Но руководство говорит, что есть какая-то норма, где в зависимости от этажности регламентируется применение горючих материалов на кровле.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. Последний раз редактировалось Саразан, 23.05.2017 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
ale1776,спасибо Вам! я тоже нашла уже табл.22 ФЗ 123, что для класса конструктивной пожарной опасности С1 (я уже подредактировала сообщение) для бесчердачных покрытий - К1.
Сейчас остается только один вопрос: кто выдает заключение по конструктивной пожарной опасности? Поставщик материала должен проводить подобные испытания? Но здесь же речь идет о целом пироге на кровлю.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
вот про это еще надо уточнить
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764
|
Stierlitz, Ф1.3 у нас
иваниваныч, т.е. это заказчик должен делать? Я думаю, учитываю ситуацию на рынке, для повышения конкурентоспособности, это выгоднее поставщику делать, да и удобнее. Спросила уже их, сказали: "сбросим все, что есть, а вы смотрите" ![]()
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
![]() |
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- П.с Звоните производителям, узнавайте про сертификацию их систем. Если сертификатов на их систему нет или на аналог не найти, а заказчику очень нужно, то информируйте заказчика (свое руководство) о необходимости проведения испытаний. В конце концов, на приемке это будут уже Ваши проблемы, как заказчика...
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Добрый день, форумчане!
К вопросу о возможности применения пенополистерола для теплоизоляции стен жилого здания. Живой пример, строительство жилого многоэтажного дома с помещениями детского клуба. Проект, экспертиза - везде прописано утепление минеральной ватой. По факту на стенах по словам застройщика - пенополистерол марки ПСБ-35Ф Застройщик делает вот так вот, см.фото. Что будет с домом? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Детский клуб на первом этаже, возможно, будет утеплён полностью минватой?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,737
|
Цитата:
Помещение детского клуба, подозреваю, два нижних этажа, и судя по началу ЭППС выше второго этажа, низ будет утепляться минплитой. Главный вопрос здесь - это материал облицовки, позволит ли он сработать противопожарным отсечкам. Учитывая, что по низу нет противопожарной отсечки, походу, весь низ будет из минплиты. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Стандартная система СФТК. Есть куча подобных систем, прошедших натурные огневые испытания, и относящиеся по результатам к классу К0. Есть даже видео таких испытаний, на которых видно, что ничего подобного выложенной фотке juri18, не происходит. В Ростове есть множество зданий, утеплённых таким образом, на которых тоже ничего такого не происходило.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Что ж не поделиться, коли Вас в Гугле и Ютьюбе забанили. Например:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
СП 2
Таб.6.8 Здания с классом конструктивной пожарной опасности С1 (жилые многоквартирные Ф1.3) могут быть до пожарнотехнической высоты 28м Это девятиэтажный, в крайнем случае десятиэтажный дом. Есть деятели пытающиеся подвести горючий утеплитель или фасад аж под К0. Со всеми сертификатами. И испытаниями. Вот хоть раз была новость, что бы горел керамогранитный фасад с минватой или металлический сайдинг? ----- добавлено через ~1 мин. ----- DJo Frey Знаете надежную методику как отличить горючий ПСБС от негорючего? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Негорючего ПСБС не существует. Система утепления СФТК включает в себя не только ПСБС, но и множество других материалов, без которых её применение на фасадах неправомерно и опасно для жизни. Класс пожарной опасности стен с внешней стороны определяется натурными огневыми испытаниями по ГОСТ 31251-2008.
Цитата:
Доп. : ПСБС, кстати, тоже уже не существует. Есть ППС по ГОСТ 15588-2014: http://docs.cntd.ru/document/1200116023 Offtop: И Брежнев умер.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.08.2018 в 17:16. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Товарищ Станиславский пусть в театре командует. Каждый должен заниматься своим делом. Offtop: Stierlitz, вместо чтения новостей от ОБС и Станиславского, подтяните матчасть, потом пишите, а то я уже не понимаю, о чём Вы пишите в этой теме. При чём тут вентфасады? ![]() Доп.: вот ещё (специально для Вас и ОБС) МЧС разъяснение написало: http://www.mchs.gov.ru/document/5491831
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 06.08.2018 в 17:50. Причина: дополнение |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Если его не есть, то с экологичностью для детсада у ППС всё нормально.
![]() Но для теплоизоляции ограждающих конструкций ППС всё равно нельзя в детсадах использовать, по противопожарным нормам.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
Ну то есть « мы знаем что ай ай ай но не наша компетенция»? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Stierlitz, Вы даже в этом разъяснении увидели какой-то "ай ай ай", которого там нет...
![]() Цитата:
Вы, вместе со Станиславским, можете, конечно, не верить - это вопрос вероисповедания. Не хочу оскорблять ваших религиозных чувств.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Цитата:
Кстати как проект, так и экспертиза проекта прямо обозначили - наружную теплоизоляцию должна выполняться из минераловатных плит, про возможность применения других материалов нет и намека. В такой ситуации увидеть другой материал на стенах как бы неожиданность, и на что рассчитывает застройщик в данном случае непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,970
|
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А алюкобонд, в котором вместо люминя нержавейка или титан, а вместо полиэтилена гидроокись - уже не алюкобонд))) Кстати, лет 5 назад пытались хотя бы цену таких панелей узнать - никто в РФ не мог сказать (из тех, кто алюкобондом торговал). Не факт, что такие панели существуют в реальности. Могут быть только на бумаге. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Цитата:
![]() Разрешение на строительство дано Минстроем именно по экспертизе и проекту где все оговорено по минеральной вате. Эксперты говорят были корректировки потом, внесли пенопласт. Как бы легче не стало. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Вот у rosko, возможно, так происходит. И это не проблема технического нормирования и методики проведения испытаний, а проблема в том, что строгость и многоступенчатость технормирования полностью "компенсируется" необязательностью выполнения строительно-пожарных норм непосредственно на стройплощадке. На это и МЧС намекал в своём разъяснении о применении пенополистирола в строительстве. Проще говоря: "Куда смотрит госстройнадзор?!!!" Offtop: Pavel_V, Stierlitz, вы теперь в эту тему весь флуд из закрытой темы решили перенести? При чём здесь "алюкобонд"????? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Эксперты в экспертизе говорят? Если так, то нарушений нет.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Строительство Регистрация: 27.01.2014
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Говорят то говорят, только в документах, на основании которых пустили их строить о другом речь.
Будем ждать ответ Госстройнадзора. До этого дома все строили в вате, после него строить будут с ватой. А этот экспериментальный что ли у них ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Правильное решение, я считаю.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Offtop:
![]() http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1666328&postcount=18 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%EE%F1%2A
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Цитата:
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с) |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Для зданий других классов, чем Ф1.1 и Ф4.1, возможно применение систем ФТКС с пенополистирольным утеплителем, при соблюдении условий, указанных в Техническом свидетельстве на конкретную систему ФТКС.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
По украинским нормам на применение пенополистирола для облицовки наружных стен есть два ограничения. 1. Высотность здания до 26,5м 2. Категория огнестойкости здания не первая (там все материалы должны быть не горючими) ДБН В.1.1-7:2016
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
СП 2.13130.2012: Цитата:
Найдите уже, наконец, Техническое свидетельство на любую систему ФТКС с пенополистиролом и прочтите. Всё сразу станет понятно.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
Цитата:
если коротко то утеплять можно чуть-чуть иначе вся внутренняя влага под утеплителем будет конденсироваться на холодной стене и стекать ручьями |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
очень рекомендую тему про пожарку, там даже видео есть
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=97174&page=18 |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Для того, чтобы определится есть требования или нет, надо понять что же это за хрень. Если "утеплить изнутри" - это "отделка", то можно начать с СП 1.13130 п.4.3.2, если это "стена" то она должна иметь определенный класс конструктивной пожарной опасности - его дают либо по результатам испытаний, либо по сертификатам. Вряд ли какой-то производитель сертифицирует систему утепления "изнутри". Так что затея как-то не очень выглядит в любом случае...
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Помимо пожарной опасности, эти все ппу, пенопласты и прочая пено... нехило так фонят в воздух вредной химией, а эксплуатация в целях экономии энергии вентиляцию отключает практически везде (кроме люкс объектов, где и изоляция используется соответствующая), так что если на счет утепления снаружи можно подискутировать, то внутри, даже если нет прямого запрета, использовать пено... нельзя. Но: |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
В строительном проектировании с 05.10.2004 Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,251
|
а если почитать рекламки производителей то
мивата ламбда - 0,038 ЭППС ламбда - 0,029 ну 0,028, скоро приблизятся к аэрогелю)) есть такая штука в космической индустрии 0,014 - чтото типа такого, наверняка кстати не горючая и по СЭС проблем нет в милиметрах разница не ощутимая будет, все равно 200мм сделать конденсат не даст |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
И с видосами, и с картинками, и с блэкджеком, и с прочим трололо...
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.10.2019
Сообщений: 10
|
Добрый день, все спасибо за участие! Речь идет о стенах из керамзитобетонных панелей которые утеплены изнутри, обшито одним слоем ГВЛ. Мы делаем обследование и необходимо дать заключение о несоответствии или соответствии нормам. Если рассматривать как отделку, то необходимо выяснять есть ли диафрагмы -рассечки, если как утепление, то это и есть отделка (наверно). Здание каркасное, панели навесные, по сути не несущие конструкции. Вот как то так.
|
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,923
![]() |
Цитата:
![]() https://forum.dwg.ru/showthread.php?...F0%E0%F1%EA%E0
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Нет жб т. 10 см, и опять же, тот же вопрос: И что?
Даже по выложенному на этом сайте добровольному сертификату (в достоверности добровольных есть справедливые сомнения) термоструктурная панель только при 3-хслойной защитной обшивке гипсоволокнистыми листами толщиной 12мм (общая толщина 36мм) имеет хоть какие-то удобоваримые пожарно-технические характеристики как REI45 и К0. А на странице про пенополистирольные плиты на этом сайте есть утверждения крайне сомнительные, вводящие потребителей в заблуждение (если не говорить, что враньё), как то: Цитата:
Цитата:
А сертификаты на свой ППС "Радослав" почему-то не выложил на сайте... ----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
Отделочным слоем в таком случае является, по идее, ГВЛ (по понятиям СП 2.13130.2012). И для него нормируется использование этого материала в помещениях по таблицам 28,29.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обезопасить канализационный колодец на территории детского сада? | po123456789 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.08.2019 22:44 |
Граждане архитекторы и проектировщики есть ли у кого фасад детского сада (3 этажа)? | udarnik1981 | Архитектура | 2 | 11.01.2014 23:37 |
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. | MeXiC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 28 | 04.07.2013 16:34 |
ищу типовой проект детского сада с бассейном | maxsik13 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 14.04.2009 14:52 |