При расчете в Лире 9.6 переходной галереи выдает большие ветровые перемещения.
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
|
||
Просмотров: 6370
|
|
||||
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
У меня в расчете от ветра перемещения по Y=209мм. Вроде схема без ошибок. А что вы хотели, там 12 метров высота, нужно связи в плоскости ветра дать по колоннам 20К1, иначе такие перемещения и будут. Поставите связи перемешения уменьшаться значительно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
|
Этот момент напрашивается само собой, конечно же. Я так и думал... Но дело в том, что там люди ходят и связи поставить не представляется возможным... Единственное поставить портальные или полупортальные, а экспертиза не засмеет что при шаге стоек 3м, ставятся портальные связи...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
Не засмеёт, вы же покажете расчет. Ветер тут одна из основных нагрузок. Связи обязательно. Портальные могут не подойти, смотрите углы связей чтоб не сильно острые были вроде до 23 градусов(могу ошибаться). у вас там высота типа прохода больше 6м. Может попробуйте для прохода оставить метра 2.5, а с этой отметки начинать делать связи.
Последний раз редактировалось ox1gen, 10.02.2015 в 10:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
|
Ок, спасибо большое за помощь, изначальная моя точка зрения была верна. Всем еще раз спасибо большое за помощь. Будем фантазировать с связями.
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Еще один вопрос, нужно ли нагружать схему, пассивным ветром (отсос), или галерея вся может рассматриваться как единая (ну я не знаю "плоская" что ли) стержневая система? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
У Вас галерея опирается на рядом стоящие здания которые неподвижны по оси Y. Так пусть они и воспринимают горизонтальную нагрузку от ветра. Закрепите узлы по оси Y и сделайте в уровне главных балок связи (горизонтальную ферму) и передавайте нагрузку на здания. Вертикальные связи там проблематично поставить т. к. колонны не на одной оси и не получится нормальная диафрагма.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 79
|
Цитата:
__________________
всякого повидал... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Расчетное, без учета пульсации, а с пульсацией там еще хуже будет (. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
Все там нормально будет. У вас предельные горизонтальные перемещения допускаются где-то h/250? СНиП 2.01.07 Дополнения стр.5. Вот и выйдите в эту величину. Только ветер конечно нормативный для расчета по 2 группе предельных состояний. Скопируйте еще раз свою схему в отдельный файл и задайте только нормативные нагрузки без коэффициентов запаса. Там и будете смотреть перемещения.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
лирой СТК тоже пользоваться нужно уметь. Задавайте длины конструктивных элементов вручную до раскреплений соответствующих плоскостей. Лучше скиньте гляну что у вас там.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
Граничные условия поменялись у вас? Низ - жесткое защемление, в уровне этажей появились раскрепления по Y, Z, UX, UY, UZ. Объясните на пальцах где стоит этажерка и на что опираются этажи. У вас в колоннах растяжение появилось. Вы же писали что стойка внизу шарнир, концы свободные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
|
Нет не стойка... балки галереи примыкающие, справа и слева (как консольки), примыкают к зданиям неподвижными шарнирами
Слева: стоит 2 этажный цех, там Ж/Б колонны, галерея подходит к ним (там ничего нет, придется прокидывать какую-то балку, для крепления галереи). Справа: строится новый цех (каркас ж/б), а галерея служит как сообщение м/у цехами, вот как-то так. Волнует просто то, что галерея соединяет 2 здания: 1 - существующее, 2-возводимое, следовательно, у нового здания будут свои деформации (осадка, и т.п.), не получатся ли "блуждающие" деформации у галереи от разной работы 2х зданий?! Они и так там под уклоном хорошим. Последний раз редактировалось impost, 10.02.2015 в 16:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
В такой ситуации тебе скорее всего не нужно слева и справа давать связи по Z, а раскрепить только по X , Y, UZ (не передавать вертикальную нагрузку). Соответственно и узлы продумать. Это серьезный момент. Дале по самой схеме, проверь нормально что к чему примыкает, и поставь шарниры, например у тебя слева где к сущ. зданию примыкает балка, консоли жесткие к колоннам, а дальше - продолжение балки -шарнир, так будет в реале? Внизу то у тебя 20м балка неразрезная я вижу. Все примыкания задавай шарниры (связи по колоннам например), если не собираешься делать жесткие узлы.
Последний раз редактировалось ox1gen, 10.02.2015 в 17:13. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2015
Сообщений: 14
|
Итак, переделал галерею, заново, по правилам проектирования галерей. В ЛИР_СТК поставил ферменные элементы (кроме прогонов, и основных колонн). Но ЛИР_СТК очень большие профили подбирает, скажите в чем дело?! где ошибка, в расчетах перемещения допустимые... прилагаю файл Лира, и ЛИР_СТК.
![]() ----- добавлено через ~25 мин. ----- Ребят, спасибо большое, я огромный тупень )). Еще со времен Университета, (перерыв без лиры был около 2-х лет), все время забываю в ЛИР-СТК, ставить не коэффициенты, а расчетные длины для колонн, стоек, и балок! Извините, что занял у вас время! Тема закрыта! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.02.2008
Сообщений: 37
|
Почему раскрепления по Z в узлах вверху колонны?. При такой схеме можно колонны выкинуть и ничего не изменится. Посмотрите усилия в колоннах. Они почти нулевые. Мой вам совет проконсультируйтесь с кем нибудь кто разбирается в моделировании в лире.
Последний раз редактировалось ox1gen, 13.02.2015 в 10:27. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Делаю статический расчет пром здания.Создал схему в лире, приложил нагрузки, составил таблицу РСУ. При расчете выдает ошибку.В Лире новичок | dani-kazax | Лира / Лира-САПР | 2 | 21.04.2013 20:41 |