Сопряжение безбалочного перекрытия с крайними монолитными колоннами.
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
||
Просмотров: 22829
|
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
почитайте соседнюю тему.
шарнир в монолитном сопряжении с вертикальной несущей конструкцией невозможен по определению (так уж сложилась практика проектирования ![]() в верхних колоннах всегда возникает рамный момент, на который нужно дополнительное армирование колонны (или стены). а способы анкеровки бывают разные |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Цитата:
Только что понял о чем вы... У вас с контуром проблема ? не знаете как за анкеровать . Используйте П-образки по периметру Последний раз редактировалось Sanechek, 18.02.2015 в 19:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Часто слышал, что сопряжение колонн и плит считают шарнирными, вот только реализацию узлов таких не видел (понятно, что в любом случае должна быть надоопорная арматура). Есть об этом упоминания в литературе (но, к сожалению, без конкретики). Городецкий, стр.22 ( http://dwg.ru/dnl/1951 ) ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
![]() Кстати, как Вы представляете П-образки из 20ки в плите 200мм? Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.02.2015 в 20:08. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
А на концы продольной арматуры колонны одеть одну общую пластину, находящуюся в уровне верхней плоскости плиты но обычно все загибают арматуру колонны в плиту покрытия малым радиусом в нарушение требования п.5.36(б) Пособия к СП 52-101-2003 Последний раз редактировалось mainevent100, 18.02.2015 в 21:59. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
![]() |
Отвечаю, но аккуратней пользуетесь моими ответами, сам в ж/б недолго еще... П образки - это чтоб не заводить за грань основное армирование - требование СП " арматура должна быть заведена на длину анкеровки за сечение в котором она используется с полным расчетным сопротивлением" А у вас вопрос немного другой. Шарнирно вообще не представляю ваш узел , кроме как сборный железобетон использовать. Используйте узел армирования монолитной рамы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
К сожалению это правда, так что приходится подсматривать у запада)
Самого волнует этот вопрос, где-то скачал на этом форуме (см. прикрепленные файлы) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
По сути какая разница, перекрытие или покрытие, в крайнем узле либо п-ка либо Г-ка из колонны. Чаще всего плоская плита не несет в таком узле по поперечке, и пичкая расчетную поперечку и отгибая 20-25 ку в колонну только увеличиваем вероятность ошибки в расчете и конструировании, и при производстве работ, что снижает надежность узла. Я делаю чаще всего плоские капители (или окаймляющую балку), снижается верхнее армироавание, ухожу от поперечки, уменьшаются расчетные прогибы. Но сначала конечно рассматриваются варианты по уменьшению пролетов, замены колонн на пилоны, потом уже устройство капителей.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() хотя нагрузки редко достигают расчетных, поэтому обычное заведение продольной арматуры в колонны (без отгибов) при сечении колонны хотя бы 400 мм оказывается достаточным. Если здесь учесть усилия обжатия бетона колонны и вертикальную арматуру колонны, которая является поперечной для анкеруемой, то становится понятно, почему проблем с таким узлом на практике не возникает |
|||
![]() |
|
||||
если посмотреть на изополя усилий (или армирования) в верхней плите, то обычно получается, что "пятно" расчетного верхнего армирования побольше будет, чем контур колонны - куда арматуру на приколонных участках анкерить?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
----- добавлено через 37 сек. ----- Цитата:
(сейчас, в своем примере, приходится на угловых колоннах делать небольшие капители.) Кстати, на какую грузовую площадь рассчитываете окаймляющую балку? (на верхнем этаже я планирую вывести ж.б. парапет, который будет выполнять ее роль). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,326
|
Цитата:
Вот достаточно типовой узел сопряжения плита-колонна. Вопрос ко всем, считаете ли вы такой узел жестким или шарнирным? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
П-ху обычно ставят диаметра фоновой арматуры = 12 мм. А у колонны может выскакивать в разы больше 25, 32. Такую П-ху ставить, я считаю, не стоит. Лучше поставить побольше, чем требуется, в пределах колонны, а рядом - пренебречь анкеровкой
Цитата:
в этом случае анкеровка верхней вроде как не обеспечена, но на практике с такими узлами проблем нет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Тут да, не все так однозначно, все зависит от сочетания кучи условий, толщина плиты, сечение колонны и т.д. Но в 200 мм плите вполне можно установить П-ку из 16-18 на полную при В25.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
погуглил в инете - есть более актуальная версия 352.1R-11: Guide for Design of Slab-Column Connections in Monolithic Concrete Structures, но к сожалению не нашел источников, где ее можно скачать бесплатно. 2. все сводится к следующему: - возможность использования такого узла ограничивается предельной величиной момента Mt,max, который можно передать с плиты на крайнюю колонну - существует ширина эффективной зоны плиты, в пределах которой нужно разместить продольную ар-ру, необходимую для передачи момента. 3. кое-что на эту тему еще есть в... (см. вложения) 4. в переведенном руководстве к еврокоду 2, мне не понятна фраза (на стр. 71) о предельной величине момента, который можно передать с безбалочной плиты на колонну -"Mt,max должен быть не менее 50 % от расчетного момента, полученного в результате упругого расчета, или 70 % от расчетного момента, полученного в результате расчета каркаса или расчета методом конечных элементов. Если Mt,max меньше указанных значений, конструкцию необходимо изменить. Если полученный в результате расчета изгибающий момент на крайней опоре превышает Mt,max, то этот момент следует уменьшить до величины Мt,max, а момент в плите соответственно увеличить". в первом абзаце утверждается, что надопорный момент может быть больше на 30-50%, чем предельный, а во втором, что надопорный момент должен быть меньше, чем предельный. как так? и вообще почему допускается превышение надопорного расчетного момента над предельным? upd/ разобрался. такое допущение обосновывается перераспределением опорного момента в пролет. Последний раз редактировалось gnomm, 18.05.2016 в 08:06. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
у нас пробел в конструировании по этому вопросу, расчет можно посмотреть в заключении Чистякова Е.С., Залесова А.С. по расчету методом заменяющих рам.
смотрите североамериканские и европейские документы. что касается конструирования крайнего и углового узла плиты покрытия, защемлять ли плиту или оставлять шарнирным...если следовать концепции Muttoni о прочности плит на продавливание, то она зависит от кривизны плиты на опоре - угла поворота плиты, с увеличением этого угла прочность плиты снижается... мы тоже этого взгляда придерживаемся...но с другой точки зрения (хотя и Muttoni есть схожая модель), поворот плиты приводит к снижению площадки опирания на колонну и как следствие снижается прочность на продавливание. их этого вытекает вывод о необходимости защемления плиты на крайних и угловых опорах (особенно) базбалочных плит покрытий. Плюс повышаем жесткость плиты. В целом, там где это возможно нужно делать контурные балки. Хоть и их расчет на совместное действие кручения и поперечной силы тоже довольно туманен, но очевидно более надежен. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Я совсем не против - но как это осуществить физически ? Ведь что значит "защемить"? Это значит, что не только арматура колонны должна быть надежна заанкерена в плите, но и арматура плиты - в колонне!
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.04.2016
Сообщений: 220
|
Цитата:
"Залесов А.В., Чистяков Е.А. Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями" но расчетные формулы отличаются от того, что получилось найти в вышеприведенных в данной ветке североамериканских, европейских пособиях, нормах 2. An2, у вас случайно нет "Руководства по проектированию безбалочных плит" (Болгария), которое упоминается на л. 3 в рекомендациях Залесова? Последний раз редактировалось gnomm, 18.05.2016 в 14:05. |
|||
![]() |
|
||||
с чего это? считайте, что у вас крайняя колонна с небольшим свесом. Кроме того, у моментного соединения тем более будет сжатая зона, т.е. редуцированная площадь передачи нагрузки.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
А чего это бетон образцов в экспериментах имеет Rbt соответствующую раза в 2 более высокому классу бетона, нежели Rb? если мы назначим СНиПовский Rbt по классу бетона, уравненному с Rb, то СПшная методика даст намного меньшие, чем экспериментальные, значения (в файле - данные эксперимента №25)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.03.2012
Сообщений: 153
|
Могу предположить, что принимались фактические значения, которые условно можно соотнести с нормативными, а коэффициент надежности по материалу для Rbt - 1,5.
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
В таком случае получается, и данные авторской методики, и СПшные вполне неплохо соотносятся с экспериментом. Просто в авторской методике проверяется как бы местная прочность узла сопряжения и она может оперировать большим значением сопротивления.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 19.05.2016 в 13:30. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
при сравнении с опытными данными, конечно использовались средние значения прочности бетона.
нормативные, расчетные характеристики содержат тот запас надежности, который страхует нас при изменчивости свойств бетона, положения арматуры (в пределах допуска), изменчивости нагрузок и др. факторов... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704
|
|
|||
![]() |
|
||||
Ну и?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
а в теме речь о безбалочном перекрытии. Куда именно загонять 4 (а еще хуже - 8) стержней колонны и как поверить в то, что каша из 8 отгибов на углу плиты 200 обеспечит анкеровку?
Лично я никогда безбалочный угол не делал, всегда удавалось балки отстоять Последний раз редактировалось vanAvera, 24.05.2016 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
А вы уверены, что у вас будет такой момент, что потребуется загонять 4 (а еще хуже - 8) стержней?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узлы сопряжение монолитных стен и перекрытия. | Skovorodker | Железобетонные конструкции | 77 | 09.11.2023 09:38 |
Опирание безбалочного перекрытия на край стены | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.04.2009 23:29 |
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе | DDlis | SCAD | 4 | 20.01.2007 19:55 |
Проектирование безбалочного перекрытия | Подельник конструктора | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.07.2006 21:32 |
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу | Arslan | Железобетонные конструкции | 3 | 08.05.2004 18:14 |