Непрочитано 20.02.2015, 14:30 #1
В покрытии отсутствуют связи
8987
 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации. Прихожу на строительную площадку, на которой строят складское здание. Конструкция покрытия состоит из стропильных и подстропильных ферм. И самое интересное это то, что в конструкции покрытия отсутствуют связи (нет ни одной). С автором проекта нет возможности пообщаться, на основании чего была принята такая расчетная схема. В соответствии с СП 16.13330.2011 тут явное нарушение.
п.15.4.1. В каждом температурном блоке здания следует предусматривать самостоятельную систему связей.
п.15.4.7. При наличии подстропильных ферм в однопролетных покрытиях без прогонов и многопролетных покрытиях, расположенных в одном уровне, необходимо устройство продольных горизонтальных связей в плоскости верхних поясов ферм в одной из крайних панелей ферм.

Подскажите, разве можно выполнять данную конструкцию без ферм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчетная схема.png
Просмотров: 270
Размер:	314.3 Кб
ID:	144344  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фото.png
Просмотров: 299
Размер:	300.8 Кб
ID:	144345  

Просмотров: 8638
 
Непрочитано 20.02.2015, 14:53
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Оригинально. По всей видимости все фермы одинаковые. Будет стоять. Если ветром не сдует.
Где построено?
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 14:54
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


верхние пояса стропильных завязаны в жесткий диск профлистом. То есть раскреплены. Горизонтальные воздействия воспринимаются ЖБ колоннами (не вижу фахверка, который бы передавал нагрузку в покрытие).

Я б так не проектировал, но криминала не вижу.
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:04
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я б так не проектировал
Век живи - век учись! Это ж не промка.
Offtop: А то ЛСТК, ЛСТК. Здесь круче.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 15:05
#5
8987


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15


Построено в области, II -ветровой район, III - снеговой район.
Дело в том, что заказчик теперь и говорит - раз тут не связей, а зачем мы тратим лишние деньги на их установку по другим проектам, если и так все хорошо стоит....
8987 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:08
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, в небольших перекрытиях я вполне доверяю профлисту роль связей. Особенно если лист заливается потом бетоном.

8987, давите на раздел "Связи" в снипе. Он настолько категоричный и размытый, что можно заказчику всё что угодно им доказать. Как раз там не картинок, в отличие от учебников.

К нам вот недавно заказчик пришел и сказал - "другу построили склад пролетом 18 метров с 15 кг/м2, сделайте так же". Чуть ли не обещать пришлось, что у друга под нашими 3.2кПа снега точно все упадет. А если не упадет, придется проводить диверсию.
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:09
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от 8987 Посмотреть сообщение
II -ветровой район
Будет стоять!

Цитата:
Сообщение от 8987 Посмотреть сообщение
Дело в том, что заказчик теперь и говорит - раз тут не связей, а зачем мы тратим лишние деньги на их установку по другим проектам, если и так все хорошо стоит....
Правильно говорит.
Но стоять будет, если крайние и средние фермы одного сечения. И профнастил соответствующий и прикпеплён в каждой волне.
Не думаю, что это оптимальное решение по металлу.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, в небольших перекрытиях я вполне доверяю профлисту роль связей.
Если нет кранов, то вполне.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:12
#8
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, не совсем улавливаю твою мысль про крайние фермы. Дескать раз они недогружены по вертикали, то заберут чего-нибудь горизонтальное?

ЗЫ: горизонтальных воздействий ведь на фермы практически нет.
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:14
#9
Rockname


 
Регистрация: 08.05.2013
Сообщений: 229


я б для подстропилок все равно связи воткнул продольные
но, как сказал бахил, если подстропилки все одинаковые, то, наверное, стоять будет
Rockname вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:16
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
горизонтальных воздействий ведь на фермы практически нет.
Ветер всё равно будет. Нижний пояс будет работать на внецентренное растяжение. Правда остаётся вопрос по предельной гибкости нижнего пояса.

----- добавлено через 48 сек. -----
Да, и стены похоже самонесущие - фахверка не видно.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 15:17
#11
8987


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15


В расчетной схеме проф.лист не указан. Как же он тогда был учтен в расчете?
8987 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:18
#12
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от 8987 Посмотреть сообщение
В расчетной схеме проф.лист не указан. Как же он тогда был учтен в расчете?
А он в расчётной схеме и не нужен.

----- добавлено через 28 сек. -----
Весь вопрос в том как приложен ветер.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:19
#13
*KSV*


 
Регистрация: 12.10.2011
Сообщений: 2,530


ГИС есть значит и криминал есть)
__________________
Не пытайтесь исправить прошлое. Лучше приложите все усилия, чтобы не испортить будущее.
*KSV* вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:20
#14
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Кстати. Я на фото не вижу крайних ферм.

----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от *KSV* Посмотреть сообщение
ГИС есть
Какой на хрен ГИС? И где ты его узрел?

----- добавлено через ~3 мин. -----
А мне нравится такое решение.
8987, а рабочие чертежи у Вас есть? Любопытно глянуть.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:25
#15
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Кстати. Я на фото не вижу крайних ферм.
Приблизил картинку (могли бы и побольше фотку положить) - они белые вдоль стен
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-20-002.jpg
Просмотров: 142
Размер:	30.1 Кб
ID:	144348  
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:27
#16
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Похоже на фермы ветер не передаётся.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Приблизил картинку
Всё равно конструкция фахверка не ясна. Хоть какой нибудь чертёжик.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:38
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бахил, с другой стороны, если сильно приблизить - между окнами поднимаются стоечки фахверка и вероятно упираются в верхний пояс. Тогда связей дейтсвительно не хватает.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2015-02-20-003.jpg
Просмотров: 90
Размер:	286.3 Кб
ID:	144350  
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:39
#18
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


По нижнему поясу нужны распорки, как минимум, или связи,
профлист считать нужно, будет ли он жестким диском
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:40
#19
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,018


Цитата:
Сообщение от 8987 Посмотреть сообщение
В расчетной схеме проф.лист не указан. Как же он тогда был учтен в расчете?
через расчетные длины ферм
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:41
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
По нижнему поясу нужны распорки, как минимум, или связи
зачем?
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:42
#21
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от 8987 Посмотреть сообщение
Подскажите, разве можно выполнять данную конструкцию без связей?
Если жесткого диска нет, то связи должны быть по верхним поясам ферм в торцах и распорки по нижним поясам ферм (п.п. 15.4.6).
Если жесткий диск есть, то связи должны быть по верхним поясам ферм в торцах и распорки по нижним поясам ферм (п.п.15.4.7).
Есть ветер или нет, будет стоять или не будет, не влияет на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования нормативов.
Это как в молоке должно быть молоко, а в мясе - мясо, а заметит человек, что там ничего нет или не заметит (а может это никак не отразится на его здоровье и т.п.), это уже никого не волнует.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:46
#22
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Вообще наш СНиП ограничивает так же растянутый нижний пояс по гибкости (нет распорок и верт сязей по краям между верхним и нижним поясом) Упасть не упадет - но не по СНиП.
Верхний пояс профлист раскрепляет
Так же фахверк по периметру, он должен быть и он похоже есть, вот только стойки фахверковые крепятся в верхние узлы фермы, и должны быть раскреплены горизонт. связями, профлист в данном случае не воспримет ветровое усилие от фахверковой стойки...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:47
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Бахил, с другой стороны, если сильно приблизить - между окнами поднимаются стоечки фахверка и вероятно упираются в верхний пояс. Тогда связей дейтсвительно не хватает.
Ну если нижний пояс связан со стойками фахверка, то связи не нужны. (Только не вздумай принимать такие решения повсеместно!)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
профлист в данном случае не воспримет ветровое усилие от фахверковой стойки...
Для 2-го района? Не смешите мои помидоры.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:50
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну если нижний пояс связан со стойками фахверка, то связи не нужны
Я думаю, не нижний, а верхний. И усилия от ветра на стену уходят в лист. Если в нижний - то стену должно качать, а ферму крутить.
 
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:55
#25
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Для 2-го района? Не смешите мои помидоры.
А вы уверены что саморезы, крепящие профлист к верхнему поясу в месте примыкания фахверковой стойки к верхнему поясу фермы воспримут хотя бы 2-3 тонны на срез? и как себя при этом поведет профлист? делали расчет когда-нибудь?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 15:55
#26
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


В торце здания связи ставят не только из-за ветра
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:00
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Я думаю, не нижний, а верхний. И усилия от ветра на стену уходят в лист.
Ну да. Несколько не точно выразился. Верхний само собой. Но и нижний тоже. А можно и не соединять. Тогда весь ветер воспринимается фахверком и передаётся на верхний пояс, затем на профнастил. Если соединить фахверк и с нижним поясом, то часть (мизерная) будет передаваться на нижний.
Я и говорю - любопытно посмотреть чертежи- либо гениальное решение, либо жуткий ляп.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
В торце здания связи ставят не только из-за ветра
Любопытно узнать а из-за чего?
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 16:07
#28
8987


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15


Чертежей по данному объекту нет, только пара картинок от расчета
8987 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:14
#29
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Вообщем думается так: Если ж.б. колонны рассчитаны на двойную длину, то данное здание конечно не упадет, но спроектировано оно с грубым нарушением нашего СНиП и тем более СП 2011 года. Так заказчику и нужно сказать, честную и квалифицированную экспертизу оно не пройдет никогда.
А на такие вопросы типа: "стоит же здание, сделай мне так же" можно и ответить 10 лет стоит на 11-й год упадет...
Существует СНиП - это закон для всех.

Последний раз редактировалось dimasss, 20.02.2015 в 16:21.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:23
#30
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
спроектировано оно с грубым нарушением нашего СНиП
Ну я не был бы столь категоричным.
Цитата:
13.18. Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего или нижнего поясов стропильных ферм...
13. 19. Продольные горизонтальные связи в плоскости нижних поясов стропильных ферм....в зданиях с кранами групп режимов 6К-8К ...
Ну где "грубое" нарушение"? По верхним поясам профлист, кранов нет.
Про подстропильные вообще ничего не сказано.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:28
#31
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну где "грубое" нарушение"? По верхним поясам профлист
Да хотя бы то что нижний пояс, как растянутый элемент тоже имеет предельную гибкость 400 по нашему СНиП... И соответственно нужна какая-нибудь вшивенькая распорочка, упирающаяся в верт связь между верхним и нижним поясом...
Так же профлист играет роль только жесткого диска и конечно раскрепляет верхний пояс фермы из плоскости действия нагрузки, но он не предназначен для восприятия горизонтальных ветровых нагрузок, эту функцию должны выполнять горизонтальные связи

Последний раз редактировалось dimasss, 20.02.2015 в 16:34.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:34
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
предельную гибкость 400 по нашему СНиП.
Так сечений то нет. Может 400 как раз и есть. Я же писал
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
любопытно посмотреть чертежи- либо гениальное решение, либо жуткий ляп.
----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Так же профлист играет роль только жесткого диска и конечно раскрепляет верхний пояс фермы из плоскости действия нагрузки, но он не предназначен для восприятия горизонтальных ветровых нагрузок, эту функцию должны выполнять горизонтальные связи
Заблуждение. Если увидишь сочетание "жёсткий диск", то знай - он воспринимает всё.
Другой вопрос: может ли профлист выполнять роль жёсткого диска?
Для данной конструкции вполне.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:41
#33
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так сечений то нет. Может 400 как раз и есть. Я же писал
А как вы думаете какое сечение профилированной трубы хотя бы на 20 метров должно быть? при том при всем, что нижний пояс в данном случае вообще никак не раскреплен, какая там сейчас вообще гибкость?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:42
#34
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
зачем?
чтобы обеспечить гибкость из плоскости
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:46
#35
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Ну это разговор ни о чём. Ни пролётов ни сечений. По фото тоже ничего не определить - не за что зацепится.
Может там пролёты по 6м..
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 16:49
#36
8987


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15


Сетка колонн 12х18, профлист 114, закреплен в каждой волне
8987 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:52
#37
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Любопытно узнать а из-за чего?
Странно, но это в любом учебнике написано.. что-то про значительное увеличение общей жесткости здания

Цитата:
13.18. Поперечные горизонтальные связи следует предусматривать в уровне верхнего или нижнего поясов стропильных ферм...
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну где "грубое" нарушение"? По верхним поясам профлист, кранов нет.
Про подстропильные вообще ничего не сказано.
А СНиП то еще действует?

Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если увидишь сочетание "жёсткий диск", то знай - он воспринимает всё.
Осталось только расчеты предоставить, которых можно сказать с 99% уверенностью нету, но Вы Бахил можете выложить же и свои расчеты жесткого диска и пары ферм?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:52
#38
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от 8987 Посмотреть сообщение
Сетка колонн 12х18, профлист 114, закреплен в каждой волне
95%, что профлиста хватит чтобы обеспечить жесткость покрытия, но по нижним поясам все равно решать надо, предельная гибкость не обеспечивается однозначно
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.02.2015, 16:53
#39
8987


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 15


Фермы высотой 2 м, пояса где-то 120-140 труба квадратного сечения
8987 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:55
#40
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Гибкость растянутых элементов проверяют только в вертикальной плоскости (если нет динамики)
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:58
#41
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


У нас товарищ Бахил большой эксперт он сейчас рассчитает это здание за 20-30 минут.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1336363&postcount=53
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Такие рамы считаются вручную за полчаса.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 16:58
#42
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Гибкость растянутых элементов проверяют только в вертикальной плоскости (если нет динамики)
Действительно есть подобное примечание в СНиП

Последний раз редактировалось dimasss, 20.02.2015 в 17:39.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:01
#43
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Можно прикинуть на 12м h=12000/400/0,44 = 70 мм.
На 18м h=18000/400/0,44 = 100 мм.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:04
#44
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно прикинуть на 12м h=12000/400/0,44 = 70 мм.
Это расчет всего здания? ))))) Начало хорошее ))
Колян вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:05
#45
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно прикинуть на 12м h=12000/400/0,44 = 70 мм.
Все бы ничего, но повторюсь, как по вашему вообще раскреплен нижний пояс из плоскости действия? в плоскости действия раскосами, а из плоскости действия, он же просто болтается или не так? Если бы операние было через нижний пояс, то понятно по краям и расчетная длина 1, здесь какая расчетная длина?
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:07
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,801


Так что 8987, не расстраивайся - всё будет стоять.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:16
#47
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Так что 8987, не расстраивайся - всё будет стоять.
Да стоять то будет вон буржуи растянутые связи из канатов делают, но по нашему СНиП так нельзя. Понятно что устойчивость растянутый элемент не потеряет..
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2015, 17:19
#48
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Гибкость растянутых элементов проверяют только в вертикальной плоскости (если нет динамики)
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Круто!!!!!!!
Ну дорассуждались похоже... А еще говорят в ближайшее время здания можно будет проектировать без колонн на антигравитаторах
Кстати забыл спросить, у колонн гибкость то же только в вертикальной плоскости? Или как? Может там только в анфас?
Svolo4, процитировал пункт из СНиПа. Не слышали о таком?
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
вон буржуи растянутые связи из канатов делают, но по нашему СНиП так нельзя.
Можно.
ZVV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > В покрытии отсутствуют связи



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. Солидворкер Разное 3998 вчера 04:17
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Гибкие связи для многослойных стен. Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 4 21.01.2014 08:56