| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Не выполнили деформационные швы. Как пройти экспертизу?
Притворяюсь инженером
Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
||
Просмотров: 9149
|
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249
|
Ситуация как говорили немецкие инженеры - "ахтунг..." Здание строили без расчета? Знаю одно здание ТЦ, там проектирование шло в догонку за строителями, конструктив разрабатывался на стройке строителями, планировки оформлялись с обмерки )) p.s. я туда не хожу!
|
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Я бы начал с понимания того кем в данной ситуации являетесь Вы:
1. Автор проекта с такими "особенностями". 2. Строитель, который построил такое здание без проекта или с отступлением от проекта. 3. Человек которого попросили сделать проект по готовому зданию. Если 1-е, то считать здание с учетом температурных деформаций. В общем-то 90м это не смертельно. Подозреваю, что трещит оно не (только) из-за этого. Если 2-е, то нанять грамотных проектировщиков. Возможно из той же организации, которая будет проводить экспертизу. Если 3-е, то я бы не советовал вообще браться за чужие зас...ки без четкого понимания, а его как я понял нет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Если имеются ввиду температурные швы, то СНиПом ограничивается 50 метров длины без расчета. 90 м монолитного каркаса без швов вполне можно обосновать расчетом.
Трещит скорее всего по другим причинам. Но если Вы не автор проекта, то Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Цитата:
Проблема в том, что это моя работа. Есть существующее здание. Каркас готов. В данный момент его "дырявят" по живому инженеры сетей. Так как проекта сетей тоже не было изначально. Есть старый проект по которому это все и построено. И даже по этому проекту построено с нарушениями. Провисают плиты кое-где. Явно не хватает толщины сечения. В общем не объект, а просто рак мозга. У меня легкая паника. Сижу смотрю с чего начать и трясется нога. Но здание кровь из носу должно стоять и должно пройти экспертизу. Единственным решением пока вижу делать как надо и потом делать проект усиления, ссылаясь на ошибку исполнителя. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Открыл старый расчет. По расчету температурные швы не требуются. Но здание трещит. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Святослав_, не завидую. Исполнительные-то хоть схемы есть, с армированием? Чтоб считать и хотя бы примерно представлять что и где усиливать?
Я бы до последнего ругался с начальством и советовал бы сливаться как можно быстрее и дальше. Пройти экспертизу можно специально обученную коррумпированную - таких тысячи в столицах. Но это вариант только в случае, если заказчик понимает свою ошибку и готов без формальностей усиливать. |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Раз уж так хочется проглатывать биллиардный шар...
Сделайте сначала обычный расчет, разберитесь сначала с проблемой: Т.е. посмотреть что показывает расчет без всякой температуры. По хорошему здесь надо делать и обследование - раз строил непонятно кто, значит и с прочностью бетона могут быть проблемы и защитные слои по 10см и вообще разрезанная в середине пролета арматура может быть. Все что угодно. Пусть обследователь с этими зас...ками разбирается. Подозреваю, что трещины не имеют отношения к температуре. Потом надо с заказчиком определиться как он будет узаканивать это - как реконструкцию построенного или как новострой задним числом проводить. Отсюда будет видно что в проекте предусматривать, что прятать, что показывать. Ну а расчет на температуру уже последнее. Делать его можно двумя способами: 1. На "отвяжись". Задаете в лиру перепад температур, считаете с физической нелинейностью - получаете набор никому не нужных красивых распечаток, несете эксперту. Может и проканает. 2. Как положено. Задаете в лиру, оцениваете уровень напряжений и деформаций, считаете жесткость элементов с учетом фактического армирования, снова задаете в лиру. Определяете ширину раскрытия температурных трещин. Может вообще проще прорезать швы, и не морочить голову людям. Сделать либо параллельные колонны, либо со шпонками перекрытия. А что стало с предыдущим автором? Поди залит давно в тоже перекрытие? На самом деле если с ним не рассчитались и он отказывается делать какие-то расчеты, я был бы крайне осторожен с таким заказчиком. |
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Спасибо, с этого и хочу начать, но была проблема делать ли швы. В личном сообщении один коллега натолкнул на идею использования в проекте "полос позднего бетонирования", что исключает на самом деле проблему прохождения экспертизы. Нет напряжений - нет проблем. Замонолитить их после установки теплового контура.
Старый проектировщик этажом выше. Спроектировал, построили, затрещало, бросили, отдали мне. Вот такая вот петрушка с госзаказами. Виноватых не найти. В записке даже нет реквизитов конторы и фамилий. Обследование уже началось. Лиры у меня к сожалению нет, я неделю назад выбил со скрипом SCAD Smax, до этого была урезанная по количеству степеней свободы версия. Так что все буду решать посредством SCAD. Спасибо за ответы. Начну собирать каркас и буду решать проблемы по степени их важности и поступления. А вот можно поподробнее. Ни разу не приходилось сталкиваться с устройством швов в уже существующем здании. Насколько это сложно? И это возможно только для ТШ или можно и фундаментную плиту разрезать? (с)Я чот очкую. Как бы это все не спружинило вместе с половиной здания. |
|||
![]() |
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
Святослав_ дело тонкое, без поллитра нелина тут не разобраться
масса нюансов от время года, когда заливалась ФП и порядка замыкания каркаса и заканчивая совместной работой основания и каркаса на разных стадиях монтажа выражаясь простым языком scad врядли поможет оценить качественную картину НДС конструкций "трещать" может по-разному, нужна качественная и количественная оценка ширины раскрытия трещин |
|||
![]() |
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Ну или можно со шпонками сделать - если резать по линии нулевых моментов, то ничего и усиливать не придется. Цитата:
Да, такой способ безусловно возможен. На что некоторые эксперты Вам скажут, что "а вдруг, строят, деньги кончились - швы уже замонолитили, а тепло не дали, или авария какая и тепло отключили - что будет с Вашими конструкциями, а?" или "ну а в ПОС вы предусмотрели календарный график строительства и замыкания швов, а давайте посмотрим". |
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Жаль сейчас не могу нарисовать, буду дома - обрисую где пойдут швы. Там не надо никаких колонн. Все уже стоит. Если посмотрите миниатюру в стартпосте, то швы напрашиваются между осями 7-7.1 и 10-10.1. Я боюсь не этого, а того, что если здание трещит от неравномерных осадок (неуплотнение грунта али еще что), то при процессе разрезания как бы это резко все не лопнуло от уже существующих напряжений и совсем не по тому месту где нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Да есть немного.
Цитата:
П.С. Проблема, что я не главный конструктор, я просто попал. Не знал куда ввязываюсь. Потому, думаю, я на этом форуме зависну. Ибо много просто не понимаю как учесть. Как пример, так бассейн перекрытый деревянной рамой 25 метров. Мне еще не приходилось считать совместную работу дерева и бетона. Конструировать опорные узлы такого типа и т.п. Так что с богом. Буду всем благодарен за ссылки, помощь, наводки и просто советы. |
|||
![]() |
|
||||
набираюсь опыта тут Регистрация: 20.09.2009
Саров
Сообщений: 52
![]() |
Цитата:
В дереве ничего страшного нет, но надо учесть много факторов и чтобы при производстве не наломали дров и стоять будет! У финнов помниться были огромнейшие бассейны перекрыты (не помню как называются, гугль покажет) клееными арками и т.п. Литературы достаточно. Offtop: Калугин. Деревянные конструкции 2003 - как пример
__________________
...сон разума рождает чудовищ... |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А какая высота здания? Сколько этажей?
Я бы побоялся резать. Сначала нужно сделать расчет проектного решения, найти косяки в проекте. Потом сделать расчет того, что есть по факту (т.е. по результатам обследования). И только после этого принимать решения. Потому как не понятно от чего трещит (вряд ли от температуры). Запроектировать усиление. Резать в самую последнюю очередь, если уж ничего другого не поможет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Не хочу пугать, но..... В случае возникновения серьезных проблем (обрушение с жертвами) тиграм правосудия скармливают слабое звено.
Конструктор и есть это звено, если обрушение вызвано в том числе ошибками в проекте. Поэтому Вам нужно для себя выяснить, кто Вы и какова Ваша степень ответственности - ГИП, главный конструктор - или один из рядовых проектировщиков? Зачастую мэны-бизнесмены нанимают одного "человека-оркестра" с зарплатой и полномочиями рядового "инженегра", но по сути он отвечает за проектирование как гл.конструктор. Поэтому опытный гл. констр знает - за что браться, а за что не стоит. Вам же посоветую - если опыта пока маловато - нужно работать под прикрытием опытных старших товарищей (главного конструктора). Иначе могут быть последствия. Здесь как-то была тема на форуме про то, как в одной конторе директор откупился, инспектор технадзора увильнул, а девушке-проектировщице готовятся дать турпутевку в места не столь отдаленные годика на три.... http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1356045&postcount=6
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 13.03.2015 в 10:24. |
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Еще раз повторю - подумайте о последствиях - стоит ли брать на себя ответственность главного конструктора, не являясь таковым? Нужен ли такой риск? И оправдано ли это в денежном плане?
Почему эту работу не поручили авторам проекта? Или они отказались, понимая чем это чревато? Поговорите с ними неофициально, с глазу-на-глаз.
__________________
Участник Броуновского движения. |
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Формально, главным конструктором я не фигурирую и фигурировать не буду. Так что уголовной ответственности у меня никакой. У меня испытательный срок на новом месте. Дали один обьект, неделю назад получил положительное заключение экспертизы. Обрадовались и дали этот. Вот сижу и плакаю.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
А так и засуживают, когда свидетелей подкупают. Может одному и не поверят, а вот если все под одну дудочку... Нет, ГИПа то накажуть, но и вам перепадет.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094
|
Цитата:
"Обвинение предъявлено исполняющему обязанности директора ООО «Инженерцентр» 33-летнему Игорю Байбузову, 26-летней проектировщице Юлии Остренко и 31-летнему инспектору Евгению Инукову. По версии следствия, причиной происшествия стало нарушение правил безопасности при строительстве. - Всем троим предъявлено обвинение по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - рассказала старший помощник прокурора прокуратуры Аксайского района Наталья Гажан, - На данный момент обвинители и защитники знакомятся с материалами уголовного дела, затем дело рассмотрит прокурор, после чего оно будет передано в суд. Подозреваемым грозит лишение свободы сроком до 6 лет, штраф до 500 тысяч рублей или исправительные работы."" http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1356045&postcount=6 Проблема не в фигурировании, а в раздаче. Если главного конструктора нет, то под раздачу попадает следующий за главным констром - рук группы. Если и его нет, то рядовой проектировщик по сути - главный, ведь он один все это дело наваял - и ему могут дать "лишение свободы сроком до 6 лет, штраф до 500 тысяч рублей или исправительные работы." И еще скажут - "а что же он, не будучи глконстром, взял на себя такую ответственность?" Ну раз он решил, что может, значит взял на себя и ответственность. А то так можно и вместо главбуха начать кредиты брать - а потом заявлять, что раз уж не бухгалтер, то и отвечать не за что...... Почитайте тему по ссылке - поучительно будет.... Советую Вам поставить вопрос так - Вы делаете свою работу рядового проектировщика, а тот главный конструктор, который первоначально разработал проект - за определенную оплату от Вашего начальства проверяет/подписывает/согласовывает проектную документацию (берет Вас под крыло) - и тогда и работа сделана, и вы не вызываете огонь на себя. Тем более, здание уже проблемное, зачем искать себе приключения на мизерную зарплату рядового конструктора? Не думаю, что вам платят так, что за 2-3 года можно дом купить, отпуск в Европе проводить, каждые 5 лет машину менять.....
__________________
Участник Броуновского движения. Последний раз редактировалось engineer_a, 13.03.2015 в 11:38. |
|||
![]() |
|
||||
инженер (КМ) Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837
|
Да не надо ничего требовать. Ваше дело маленькое. Есть проект, его и обсчитывайте. Если там что то грубо не проходит по вашему, то ставите в известность начальство, назначаете свое решение. Вы в расчетах так и пишите принимаю то-то... и роспись на каждом расчетном листе (еще должна быть роспись проверяющего, без неё в экспертизу не сдавать). Если все проходит и трещит, значит нарушения на стройке.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится. |
|||
![]() |
|
||||
Притворяюсь инженером Регистрация: 11.08.2007
Сообщений: 343
|
Да, надо. Там грунты с плывунными свойствами. Проектировали изначально с какой-то дебильной геологией. Скважина 8 метров глубиной. При отметке верха фундаментной плиты -8,400. Договорился, что спроектирую так, как есть на стройке. Не пройдет - дальше решать будут. Хотя уже даже с собственным весом разность осадок в кроссе такая, что я удивлен, как оно еще само не развалилось.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможно ли пройти экспертизу на стадии ТЭО? | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 06.01.2012 16:22 |
Как пройти экспертизу для фундаментной плиты | Павел-мавел | Основания и фундаменты | 2 | 20.01.2010 18:58 |