#1 | |
Как стыковать неразрезные прогоны
МК
Ижевск
Регистрация: 09.02.2015
Сообщений: 30
|
||
Просмотров: 25842
|
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
Скачайте справочник конструктора Мельникова и изучите параграф "Доступность мест наложения шва ..." |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
и каждый прогон потом узк прозванивать? Монтажники убьют нафиг
![]() намного логичнее расположить стыки "в пролете", на таком расстоянии от опоры, чтоб верхняя полка была гарантировано сжата. Прогоны сварить встык. По нижней (растянутой) и по стенке дать накладки. Накладки по стенке и нижней полке сделать на полное усилие, стыковой шов по ним пойдет в запас. Шов по верхней полке будет сжатым. Сваривать прогоны стыковым швом с уже прикрученными накладками, без подварки корня. По сути, шов будет "на остающейся подкладке". По полкам снять фаски ("сверху"). Ну или применить шаманство типа "стык в зоне нулевого момента" и потом молиться, чтоб на стройке ничего не напутали (а могут запросто. Виноваты, в случае чего, окажутся монтажники - но нервы попортят всем причастным к этому прогону. Оно надо?) А вообще - я лично не применяю неразрезные прогоны. Да, на прогонах экономим.. Но фермы-балки под ними перегружаем ----- добавлено через ~3 мин. ----- А то многие нагрузку на нижележащие стропильные конструкции собирают по разрезной схеме, а прогончики потом - "а дай-ка я сэкономлю" - и по неразрезной рисуют. А то, что при неразрезной схеме распределение реакций по опорам другое.. Даже подумать забывают, не то что пересчитать. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 12.03.2015 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А, вон же ты об этом написал. Ну хз, момент там ненулевой, но больше 0.7 расчетного пролетного хрен получишь, а значит стык должен будет пройти по расчету) Надо просто в нескольких местах на листе обозначить, что стык не в середине пролета, а вот на таком-то расстоянии от фермы/балки нижележащей. Прям в нескольких. |
|||
|
||||
МК Регистрация: 09.02.2015
Ижевск
Сообщений: 30
|
Спасибо большое - я думаю размещать подобный стык лучше на расстоянии 0,4...0,35L от опоры чтобы момент был не максимальным, а полка гарантированно сжималась?
----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
- поэтому у подкрановых балок запас прочности охрененный при допустимом прогибе. В соединении подкрановых балок, в стыковом шве, запас прочности будет солидным. А в соединении прогонов - в стыковом шве - запас прочности будет минимальным. Последний раз редактировалось tonysuper, 13.03.2015 в 14:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,051
|
Хорошее решение подсмотрел в свое время у г-под из "Уникон"-а
http://c2n.me/3e7RNNt а Ваша идея мягко говоря - нереальна
__________________
Доброта спасет мир. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Offtop: всегда радовали стыки в зоне максимального момента
![]() Понятно, что решить можно практически любую задачу.. Но все же. Балка из двух швеллеров с небольшим зазором - тоже хорошо. Как вы себе антикор представляете? Сначала красить, потом сварить, потом снова красить? Так изнутри краска тоже может обгореть при сварке.. = )) Или сначала сварить, а потом кошку окунуть в краску и внутрь запустить? = )) Ведь СНиП четко говорит - замкнутые профили должны быть герметизированы. А у вас профиль, по сути, замкнутый - доступа во внутреннее пространство для нанесения антикора нету. А вот щелочка для комфортного проникновения влаги в любом виде - есть. Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.03.2015 в 01:59. |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
разница в прогибах... чего?
Offtop: П.С. макс прогиб какой нормы допускают? = )) Табличка Е.1 говорит, что при 6 метрах - 1/200, т.е. 30 мм. Так между чем и чем у вас аж 100? = )) Последний раз редактировалось Бармаглотище, 14.12.2015 в 15:37. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
100 мм - это не прогиб прогона, а РАЗНИЦА ПРОГИБОВ рам. Мы с вами раньше общались про этот объект
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1447676747 |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Offtop: ааа... тогда тем более неясно, чего Вы хотите добиться неразрезными прогонами - пусть они держат рамы? Если одна из рам действительно начнет прогибаться сильнее, чем её соседи, то неразрезной прогон от такой рамы просто оторвется и получится разрезной двойной длины)
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,445
|
Цитата:
Не могли бы Вы повторно выложить ссылку на этот униконовский вариант? |
|||
![]() |
|
||||
Металлоконструктор Регистрация: 25.07.2007
Сообщений: 50
|
Автор темы вероятно уже решил вопрос. Отвечу на будущее, вдруг кто еще столкнется.
Проблема на ровном месте. Если нужен монтажный стык на накладках: накладку по верхнему поясу в таком случае варят сверху швеллера. 10мм местный перепад для профлиста - это вообще ничего. Потолочные швы для верхней накладки - да будут, но для нормальных сварщиков это не проблема. И еще... Для любителей применения неразрезных прогонов из швеллеров на всякий случай ссылка на труды уважаемого IBZ (думаю он будет не против) https://dwg.ru/b/ibzbox/227 Последний раз редактировалось barbos, 20.07.2018 в 11:59. |
|||
![]() |
|
||||
Неразрезные прогоны из швеллеров да, неэффективны. Из за своей "неустойчивости" из плоскости. А вот из квадратной трубы - милое дело!
Уж не знаю, у меня всегда получается, что неразрезные прогоны на 1-2 сечения меньше, чем разрезные. Снег всякий разный, мешки, полосовая через пролет и пр... ДА, по "незагруженным" участкам к-т использования по моменту выше, ну и что? 0,8 или 0,9, разницы нет, ну верхний пояс немного белее загружен (все равно есть запас, ну не 0,85, а 0,87). Зато на монтаже элементарно и надежно. Ну и к слову, ни разу не видел на крышах снег "полосами", через пролет. Хотя, как вариант.
__________________
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вопрос обратного характера: шаг стропил обычно 6 м. Хлысты швеллеров обычно 12 м. Схема прогонов обычно разрезная.
Обычно, особенно в КМД и при изготовлении на ЗМК по КМД, хлыст 12 м разрезают на 2 (по 5980 мм допустим). Ну и дырки фсякие делают, и еще чего-нить приваривают допустим для ГС. И как бы все думают, что так и надо. Однако во многих случаях хлысты завозят прямо на площадку и "кидают" на крышу. При это любой прораб будет думать - а нафига мне тратиться на резы, если можно не резя? Т.е. прогон на 2х6м неразрезным получается. Что приводит к перегрузу средней стропилы (фермы или балки). В связи с чем я разработал гениальное как всегда соломоново решение - резать, но немного. И можно после установки на место. Ну как - соломоново?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.04.2015
Расеюшка
Сообщений: 629
|
Один раз в КМД так разработали, конструктора забыли учесть снеговой мешок, КМД не стали делить на 2 прогона, по итогу в смонтированном и сданном в эксплуатацию здании фермы по расчётам были сильно перегружены, тоже рекомендовали прогоны так же разрезать, и снег чистить, чем закончилось не знаю
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Нужно.
Пофторно: средняя стропилка (на хлысте 12 м) перегружается. По отношению к разрезной схеме. Реакции на опорах соотносятся 2,25/7,5. Вместо 6. Классика. Перегруз 25%.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,274
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Параллельные миры не рассматриваются - прогоны даны. Как условие задачи. Решаем эту конкретную задачу.
Цитата:
![]() ![]() Т.е. обязательно резануть сечение прогона на опоре на фсе 100%? Иначе что? - будет страшное перегружение стропил по типу неразрезной схемы? ![]() ![]() Вопросы риторические, если что. Опять какое-то широкое размахивание по всей механике... На деле все предельно просто:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Пожалуйста, эпюра при пластическом шарнире (момент в шарнире см. ниже). Перегруз средней опоры ~8%. Вместо 25%. Т.е. небольшой надрез и ты в дамках.
Дополнительно поясню для тех, кто может со стороны наблюдает: сечение кровельных прогонов по W обычно используется почти полностью. У шв.22 W=192. После прорезки как на схеме W=37, Wпластический=71. Гарантированно образуется пластический шарнир с моментом ~35% от расчетного на пролете разрезного (он в данном случае равен моменту на средней опоре неразрезного). Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
А так, в мирное время мальчикам можно и болтовыми соединениями побаловаться. ![]() К слову, опирание балки на балку "просто так" - это узлы 1 и 2 серии 2.440-2.1, на конструктивных болтах. Серия не для колхозных сараев, если что.
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
А так ли это хорошо? Значит гарантированно будут остаточные деформации. Как они будут проявлять себя при многократном нагружении?
Ну да - она бесплатно выполнит работу резчика, правда уйдет скорее всего не на середину, а на грань опоры. В моей голове отложился стереотип - всячески избегать концентраторов напряжений в пластических шарнирах |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490
|
Цитата:
![]()
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Какая разница, из чего я делаю деталь узла? Вы спетсиально из контекста выпадаете всю дорогу?
Да, в узлах допускается полная пластика. Мной. ![]() Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2021 в 09:07. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Ага, а на опоре в основном сечении есть пластический шарнир, о чём Вы, собственно, сами и говорите
![]() 8.2.7. Расчёт на прочность неразрезных и защемлённых балок, удовлетворяющих требованиям 8.2.5, 8.4.6, 8.5.8, 8.5.9 и 8.5.18, следует выполнять по формуле (50) как сечений 3-го класса с учётом перераспределения изгибающих моментов и образования условных пластических шарниров, а также влияния касательных напряжений в соответствии с 8.2.3 в сечениях с максимальным изгибающим моментом. А теперь переходим в первый из перечисленных пунктов 8.2.5: 8.2.5. Расчёт на прочность неразрезных и защемлённых балок постоянного двутаврового и коробчатого сечений с двумя осями симметрии, изгибаемых в плоскости наибольшей жёсткости, со смежными пролётами, отличающимися не более чем на 20%, при соблюдении требований 8.4.6, 8.5.8, 8.5.9 и 8.5.18 следует выполнять по формуле (50) как сечений 2-го класса с учётом частичного перераспределения опорных и пролётных моментов. А у вас именно перераспределение опорных и пролётных моментов для швеллера, не входящего в этот закрытый список. Впрочем, наверное, с Вашей точки зрения это опять "косяк" авторов норм ![]() |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Это опорный узел. И там не основное сечение, а специальный участок.
Здесь априори разрезная балка. Участок с прорезью не рассчитывается как балка. Это узел. И даже не узел, а граница двух опорных узлов. Совсем крышу Вам снесло ![]()
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 27.12.2021 в 09:55. |
|||
![]() |
|
||||
Это что ещё за специальный участок? Обычное основное сечение, только ослабленное. Ладно, и я и Вы свою точку зрения высказали. Кто хочет - пусть "пилите, Шура, пилите", кто не согласен будет всё делать по старинке. Продолжать спор смысла не вижу, ставлю здесь точку.
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Наоборот, это деталь узла. Балка заканчивается до этого участка. Две балки слева и справа. А посередине шарнирный узел. Этот участок НЕ РАБОТАЕТ в составе балки.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
А да - еще улучшили передачу N. Если Вы имеете ввиду нечто другое и другой пункт, то считайте, что этого участка с "недорезом" нет - балка же рассчитана как РАЗРЕЗНАЯ. А с учетом пластичного шарнира тут посчитали ТОЛЬКО для оценки БЛИЗОСТИ к разрезной схеме. Как показал расчет, прямо рядышком (95-98%).
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.12.2021 в 11:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 119
|
Я имел ввиду п.8.5.9 из СП 16 "Стенки балок следует укреплять поперечными ребрами жесткости ...... на участках длины балки, где учитываются пластические деформации".
И если ребра не нужны, то при расчете стенки над опорой как то нужно учитывать пластический шарнир или участок стенки над опорой считается так же как и при опирании двух разрезных прогонов? |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Если трудно представить, то мысленно продолжайте разрез еще глубже - дойдя вплоть до нижней полки, но не разрезая ее. Останется обычный листовой шарнир, испытывающий пластику. Любые листовые шарниры вразумительных размеров испытывают пластику, т.к. упругий ход очень маленький (~1/30 консольного листа). Например примыкание фахверковой колонны к ферме. Вы применяете листовые шарниры? Серийные в т.ч.?
__________________
Воскресе |
||||
![]() |
|
||||
Эх, не хотел больше ничего писать, но подумал: а вдруг кто и вправду эту хрень применит и решил еще пару строк добавить
![]() Ой ли. Вот пара выкладок. Разрезанный до половины швеллер [20 имеет упругий момент сопротивления стенки Ww=8.7 (cм3), а полки Wf=126.7 (cм3) . Пластический момент для тавра в 1,6 раза больше. Следовательно для образования полного пластического шарнира нужен момент [M]=1.6*2450*126.7=496664 (кгсм)=4.97 (тм). Полная несущая способность швеллера [20 в упругой стадии [М]=2450*152,2=372890 (кгсм)=3,73 (тм). О чем говорят эти цифры? Да о том, что "распил" швеллера на опоре не приводит к появлению того, что мы понимаем под пластическим шарниром, ну разве что пилить почти на всю высоту. А раз так, то это никакой не узел, а просто ослабление всего сечения на малой длине и нет никаких балок слева и справа. Все же "прелести" неразрезной схемы по устойчивости остаются практически в полном объеме. Это, конечно, весьма упрощенная схема - в действительности неопределенностей здесь намного больше, что для несущих элементов МК всегда не есть хорошо. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
О необходимости перепроверить вычисления - у Вас хрень максимальная получилась.
![]() Я выкладывал: Цитата:
![]() Сами возьмите правильный Wпл 1/2шв.20, и пересчитайте заново. Должно быть аналогично моим выкладкам. А не в разы отличаться. Причем не в ту сторону. ![]() С Новым Годом ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Каюсь, глянул куда-то не туда. Наша программа без учета галтели и скругления полок выдает для половины швеллера [20 Wmaх=39,4 (см3). Таким образом, предельный момент до образования пластического шарнира будет [Mпл]=1,6*2450*39,4=154448 (кгсм)=1,54 (тм) при максимальном упругом моменте [Mуп]=3,73 (тм). Сие будет означать, что до наступления 40% нагруженности элемент работает по жесткой схеме опирания, а дальше, действительно, появляется шарнир. Но это только в случае раскрепления верхнего пояса на предмет потери устойчивости. Если же пояс не раскреплен, то из-за малого значения несущей способности по устойчивости, узел вообще не войдет в пластику и будет работать как жесткий. То есть вывод, несмотря на ошибку в первом расчёте, остается прежним: рез - это плохой способ пытаться обеспечить шарнирность опирания.
|
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Я понимаю, что тут важен принцип расчета узла, а не мелочи, на всякий случай:
- пластический момент сопротивления - просто пересчетом *1.6? - может что в моей логике не так, но по исчерпании обычного W идет пластика, и это уже шарнир... Не знаю какой будет порядок перераспределения усилий, но для шарнирности не требуется достижение W пл, тем более для стали типа С245 |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() v.psk Цитата:
Можете воспользоваться точным Консулом, во избежание счетных ошибок. Цитата:
В СП под "с допущением пластики" подразумевается мизерный заход в пластику - типа 3-5% - поточнее найдите сам в Пособиях и учебниках.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 31.12.2021 в 13:39. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
ну... минимальный это вообще будет из плоскости изгиба...ладно, приложу сечение
ну я это подразумевал... тем более что характерно для низкой марки стали |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Надо смотреть расчёт ослабленной на длине 10 (мм) неразрезной балки. |
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
1. Для определения нагрузки на ферму Wпл (вернее предел текучести) принимать с повышающим коэффициентом не ниже 1,3. В случае Ильнура и если верить его выкладкам Wпл расч ~=1,3 *71 = 92, значит опорный момент будет в 192/92~ 2.1 раза меньше, чем для неразрезного прогона. Нагрузка на ферму 1.12q*l 2. Будут ли проявляться, остаточные деформации, а если будут, то как? 3. Меня все же беспокоит концентрация напряжений, которую Ильнур, уменьшать не хочет, считая ее благом. ... Пусть безумная идея Не рубите сгоряча Вызывайте нас скорее Через гада главврача! Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 01.01.2022 в 13:11. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Вы правильно все посчитали - Ваш Wрл=68, при моих 71. Инженерная разница, я строил в консуле на глаз
![]() IBZ Цитата:
Цитата:
Старый Дилетант Цитата:
Вкратце - если вводишь тут 1,3, вводи 1,3 везде. Мы что тут в вероятности играем? По вероятности распределение усилий будет вовсе не такое, как тут рассматривается - опоры приняты неподатливыми. На деле перегружаемая ферма прогибается больше, и автоматом наступает обратный эффект. Думаете мир стабилен потому что все элементы системы стабильны? Нет, не поэтому. Все стабильно, потому что все "взаимопритираемо". Природа любит баланс.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Если играем в шарниры пластичности, то должны учесть неблагоприятные факторы для ферм. Цифру 1,3 я обозначил примерно условно из опыта изучения сертификатов на сталь Ст3 ~ С245. Возможно Вы и правы, что не стоит блох ловить. Но не потому, что все "взаимопритираемо", а потому, что повышение предела текучести на 30% может дать рост нагрузки на 5% , как раньше говорили в пределах технической точности. У меня к Вам вопрос: насколько реально (исходя из Вашего опыта)нагрузка на ферму с учетом прогибов от неразрезных прогонов больше, чем от разрезных? Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 08.01.2022 в 11:27. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Спасибо на добром слове.... Я выше писал не о том, имел в виду другое, не про точность. Половина швеллера - в некотором роде уголок, консул вычисляет W пл не в плоскости стенки, поэтому и сравнение с исходным сечением не совсем корректно.
|
|||
![]() |
|
||||
В таблице приведены коэффициенты для перехода от упругих моментов сопротивления к пластическим. Полная пластика даст ещё больший опорный момент.
Цитата:
![]() P.S. Ну что, никто не посчитал неразрезную балку с ослабленным на опоре сечением? Впрочем, для тех кто знает метод сил, ответ вполне очевиден. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Цех металлоконструкций. Как крепить прогоны | Михаил Петрович | Металлические конструкции | 6 | 01.11.2012 16:46 |
Стоит ли учитывать неразрезность настила при сборе нагрузок на кровельные прогоны? | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 52 | 01.12.2011 11:22 |
Металлическая ферма на ней расположены прогоны из гнутого швеллера, сверху кровля-профлист Н60-845-09 нужно посчитать прогоны, уклон кровли i=0.200 | ЮЛЬЧА | Металлические конструкции | 3 | 01.06.2011 16:00 |
Помогите найти прогоны длиной 6000мм, сечением 180х600мм | Toxel | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 22.01.2011 07:28 |
Ищу серию на железобетонные прогоны (балки) | koleda_m | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 23.03.2009 18:47 |