Остекленные поверхности фасадов запрещены законом?!
АРщик
С.П.Б.
Регистрация: 27.09.2009
Сообщений: 122
|
||
Просмотров: 34557
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
На самом деле ситуация непростая. Приходилось неоднократно встречаться с тем, что архитекторы закладывают наружную отделку стены холодным непрозрачным витражом. Т.е., стена имеет обычные оконные проёмы, и архитектор хочет чтобы остекление этих проёмов как бы сливалось с остальной стеной.
Установка витражной (фасадной) системы в качестве облицовки вентфасада крайне нежелательна, т.к. при этом нарушается температурно-влажностный режим утеплителя - минваты: проще говоря, витраж герметичный и вата не вентилируется со всеми вытекающими. Существуют т.н. фасадные системы с "прыгающей" изотермой (возможно, они называются как-то иначе), но их применение сопряжено рядом проблем: и большое количество довольно сложных примыканий, низкая ремонтопригодность и т.п. Кроме того, окно при этом оказывается довольно глубоко утопленным относительно внутренней поверхности стены, что может привести к образованию конденсата на внутренней поверхности остекления, ну и про монтажные швы я уже сказал. Если очень хочется использовать стекло в качестве облицовки вентфасада - посмотрите U-kon, у них есть такая система. А выносить плоскость остекления окон в одну плоскость с облицовкой вентфасада нужно очень осторожно, заранее как следует продумав все основные узлы для такого решения. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 347
|
А мне в узле, который после экспертизы, непонятно, почему снаружи утеплителя расположена паронепроницаемая мембрана? По-моему, с наружной стороны утеплитель должен закрываться паропроницаемым материалом, чтобы пары из утеплителя могли выходить наружу. Тем более, если предусмотрен воздушный зазор.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
вероятно, "НЕ" тут лишнее. Offtop: Вот она, наша отечественная экспертиза ))
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Никаких паронепроницаемых мембран снаружи утеплителя в вентфасаде быть не может. Максимум, что может быть - ветрозащитная мембрана, предохраняющая минвату от выветривания.
Эксперту - зачёт! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Ну что ж, выступлю ещё раз. В "узле до экспертизы" фигурирует некий гибрид стены и витража. Попробуйте хотя бы без расчётов, на глаз нарисовать в таком узле изотерму 0˚C и Вам многое станет ясно. В "узле после экспертизы" нарисована стена, витраж и нормальный узел примыкания.
Хотите чего-то большего, см. #3. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
http://yandex.ru/images/search?img_u...pt=simage&lr=2
http://yandex.ru/images/search?img_u...r=2&rpt=simage Т.е. широкое остекление на фасадах вне закона получается. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Ваша тема уже несколько раз на форуме обсуждалась. Если нет сил пройти по указанной мною ссылке в #7, вот другая: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92836 (осторожно, многа букафф).
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Слово "Изотерма" - звучит значительно. Ну и что? Толщины материалов приблизительны, да и стену за витражем можно сделать по разному. Неприятие было вызвано выносом остекления за перекрытие и совмещение ее с плоскостью в первом узле стекла, во втором керамогранита. Но походите по улицам и увидите огромное кол-во остекленных фасадов. Это что сплошное нарушение?
----- добавлено через ~20 мин. ----- DJo Frey это не вопрос пожарной безопасности, противопожарный пояс присутствует. Вопрос встал в неожиданном ракурсе. Ранее подобные решения принимались, а именно за стеклом витража, расположенном в районе перекрытия, шло небольшое утепление в составе этого же витража, затем стенка (кирпичная, газобетонная любая) на перекрытии. Сам витраж крепится к перекрытию. Вопрос в техническом свидетельстве на подобную конструкцию. Которого нет. (есть технические условия). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Слово "изотерма" звучит обыкновенно. Если бы Вы всё-таки попытались её приблизительно нарисовать, Вы бы поняли, что строить стены за витражами нельзя. Надеюсь, вложение Вы таки откроете.
Есть витраж и есть стена. Не надо их скрещивать. Ленточное остекление делается с помощью непрозрачных участков витражей перед плитами и перегородками. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
Не могли бы пояснить вложение. Последний раз редактировалось Koral, 25.03.2015 в 13:00. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Не помаю, что вы говорите. "Площадь" стены и "площадь" торца плиты? И что за этим? Намеками каким то говорите. Хотелось бы добавить, что изображены были принципиальные схемы узлов.
Последний раз редактировалось Koral, 25.03.2015 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
maks-ufa Соответсвует всем пунктам противовопожарных норм. Речь о типовом узле. Никаких противопожарных элементов.
По мнению эксперта (из ГЛАВГОСЭКСП) остекленных фасадов, в обычном, рабочем порядке, быть не может, в данный момент, в нашем государстве. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Sanmart! Дело в том, что мои узлы предполагали, что торцы стен перегородок и перекрытий будут закрыты непрозрачным заполнением витража. На состав непрозрачного заполнения витража имеются разные наработки производителей, например: наружное обратнокрашенное стекло, воздух, утеплитель, в стекломагнезитовых листах с пароизоляцией изнутри. На что вы намекаете вашим чертежом? Если не трудно, изложите яснее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
В вашем узле "до экспертизы" показана оштукатуренная кирпичная стенка за глухой частью витража. Зачем она там? Для сокращения полезной площади здания?
При её наличии велика вероятность того, что та самая изотерма, которую я упоминал ранее, пройдёт по воздушной прослойке между глухой частью витража и оштукатуренной кирпичной стеной. В результате Вы получите промерзание по всем стойкам и ригелям по периметру глухого заполнения. А насчёт непрозрачного заполнения витража - Вы абсолютно правы: это забота витражников. Вы можете только предъявить требования по теплотехнике да по внешнему виду. И ещё уточнение: если витраж навесной, задняя стенка ригеля витража не может заходить за торец плиты перекрытия - а на узле "до экспертизы" показано именно так. Последний раз редактировалось Sanmart, 25.03.2015 в 15:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226
|
А предел огнестойкости известен?
В зданиях I - III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.), должны выполняться следующие условия: - участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; Или это не то? |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Sanmart Оштукатуренная кирпичная стенка нужна , как противопожарный пояс. Утеплитель, что в составе витража обеспечивает сопротивление теплопередаче, и на стойках несущего фахверка не будет образовываться конденсат.
"если витраж навесной, задняя стенка ригеля витража не может заходить за торец плиты перекрытия - а на узле "до экспертизы"" здесь вы не правы. Уточню, есть импосты (витражники их называют ригелями), но иногда нужен силовой фахверк (витражники их, тоже называют ригелями). Так вот, ранее импосты можно было пропускать по высоте фасада здания, а силовой фахверк обеспечивал дополнительную жесткость конструкции и крепился перекрытию, ставился на него. Сейчас оказалось, что в районе перекрытия не может быть витража (стекла) , т.к нужно Тех. свидетельство на подобную конструкцию. Не ясно только, это произвол конкретного эксперта (ГЛАВГОСЭКПЕРТА и не эксперта из поселка Говнюкино) или общая тенденция в нашем государстве. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Koral, 25.03.2015 в 16:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 44
|
СП 2.13130.2012
п 5.4.18 В зданиях I - III степеней огнестойкости для наружных стен, имеющих светопрозрачные участки с ненормируемым пределом огнестойкости (в т.ч. оконные проемы, ленточное остекление и т.п.), за исключением дверей балконов и эвакуационных выходов должны выполняться следующие условия: участки наружных стен в местах примыкания к перекрытиям (междуэтажные пояса) следует выполнять глухими, высотой не менее 1,2 м; предел огнестойкости данных участков наружных стен (в том числе узлов примыкания и крепления) предусмотрен не менее требуемого предела огнестойкости перекрытия по целостности (Е) и теплоизолирующей способности (I). Если требуемый предел огнестойкости перекрытий составляет более REI 60, допускается принимать предел огнестойкости данных участков стен EI 60; Я точно знаю что у алютеха и шуко есть испытания конструкций витражей которые обеспечивают IE 60, там в межэтажной зоне специальная конструкция в виде оц. профилей или просто листовой оц. и мин ватой все забито,весь этот огород анкерится на ж/б основание .Это гарантирует, что если витраж вывалиться то эта отсечка высотой 1.2м останется на месте. Так же есть варианты тепло-холодных систем(цельностеклянный фасад), где вместо керамогранита используется стекло. Мы так построили уже один дом.По сути то же вент фасад, только примыкание окон и витражей к глухим участкам посложнее. С точки зрения пожарных по идеи вопросов быть не должно т.к. если есть глухой участок между окнами с огнестойкостью IE 60, то пофиг на отвалившиеся стекло во время пожара. Попадать в вент зазор пламя тоже не может. Думаю эксперт просто как обычный бюрократ трактует СП как ему понятно или как безопасней для него, а если не нравиться ,то идите лесом или в суд. |
|||
![]() |
|
||||
Не увидел особого различия между обоими узлами только как первый недоработанный (мостики холода и как там с противопожарностью), а во втором почему-то заглублены окна.
Другое дело если эксперт не воспринимает стекло (лист, пакет) как материал отделки фасада. А в мире используется широко, втч для фасадов вообще без проемов. |
||||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
Я вижу никто не понимает вопроса. С противопожаркой все нормально, этого не требуется. Похоже тяжелый случай или никто такого еще не встречал. (я тоже не встречал, хотя до сего момента проектировал, проходил экспертизу с подобными узлами, дома строились) Последний раз редактировалось Koral, 25.03.2015 в 17:10. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Не нужна.
Цитата:
![]() Цитата:
Вот те раз! Сейчас у меня целая куча проектов с навесным остеклением. И жильё, и коммерческие здания, и спортивные сооружения. Ваш эксперт - грамотный специалист, он увидел в том узле то, что я Вам уже в 10 постах пытаюсь втолковать. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Koral, 25.03.2015 в 17:21. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Замечательно! А в расчёте воздушный зазор в 200 мм и оштукатуренная кирпичная стена фигурируют? Вы смотрели, где точка росы во всём этом бутерброде будет? Где по толщине этого пирога будет -20˚C, где -10˚C, где 0˚C, где +10˚C?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Если под этим подразумевается совпадение наружных плоскостей остекления и облицовки вентфасада, то см. #3. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
"jtdesign" На вентфасад существуют Технические свидетельства, такая конструкция разрешена. Здесь все ОК. Все уперлось в витражи. Ни у одного производителя оконных и витражныж конструкций нет Технического свидетельства! Ими соблюдаются Технические условия, на что есть соответствующие бумаги.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
СПб
Сообщений: 423
|
Koral, я повторюсь: Вы всё, что я пишу читаете? Или выборочно? Вопрос был:
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Правильно и у меня тоже, и вдруг такое не пойми что возникает! Короче, просвистело над головой не прохождение экспертизы, пришлось изуродовать здание с архитектурной точки зрения. Последний раз редактировалось Koral, 25.03.2015 в 18:11. |
|||
![]() |
|
||||
Продолжаю непонимать исходник проблемы. По выложенным тут узлам вижу наичистейшей воды вентфасад, только узлы замудренные/недоработанные (почему-то исключена идея что это может быть вентфасад). На ленточные окна тоже понял с документами полный порядок. Так что витражи=ленточные окна, облицовка фасада=стекло. Что тут не соотвествует нормативам/правилам?
С другой стороны - вижу классический навесной стеклянный фасад (витраж). Но не знаю, разрешен ли такой в РФ (про 1.2 м знаю, для архитектора вещь ограничивающая, для перекрытия + потолочного пространства коммуникаций и половины этой высоты может быть за глаза). В других странах строят и не заморачиваются. Узлы можно найти в интернете (поискать придется). |
||||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
ну какой же, это вентфасад, когда утеплитель зашит между двумя стекломагнезитовыми листами? Что там вентилируется?
Для уточнения, эксперт опирается на постановление правительства рф от 27 декабря 1997 г 1639. Вот пункты из документа: 3. Пригодность новой продукции подтверждается техническим свидетельством Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее именуется - техническое свидетельство). 4. Техническое свидетельство является документом, разрешающим применение в строительстве на территории Российской Федерации новой продукции при условии ее соответствия приведенным в свидетельстве требованиям. Техническое свидетельство выдается с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством. 5. Проверке и подтверждению пригодности подлежит новая продукция, от которой зависят эксплуатационные свойства зданий и сооружений, их надежность и долговечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их имущества, а также окружающей среды, в том числе: вновь разработанная на территории Российской Федерации и передаваемая в массовое (серийное) производство; требования к свойствам и условиям применения которой полностью или частично отсутствуют в действующих строительных нормах и правилах, государственных стандартах, технических условиях и других нормативных документах; впервые осваиваемая производством по зарубежным технологиям, если она отличается (по материалам, составу, конструкции и т.д.) от продукции аналогичного назначения, отвечающей требованиям действующей нормативно-технической документации; изготовляемая по зарубежным нормам и стандартам и поставляемая в соответствии с требованиями этих норм и стандартов на территорию Российской Федерации. [COLOR="DarkRed"]Не требует проверки и подтверждения пригодности новая продукция, запроектированная в полном соответствии с действующими строительными нормами и правилами, а также разработанная и поставляемая в соответствии с государственными стандартами или техническими условиями, утвержденными в установленном порядке.[/color] Конкретный перечень новой продукции, подлежащей проверке и подтверждению пригодности для применения в строительстве, устанавливает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. На то , что выделено ссылаются производители окон. И мне это предтавляется верным. По логике эксперта Тех. свидетельство можно потребовать на решения цоколя или карниза,но мы же конструируем эти элементы каждый раз по разному, исходя из задачь, хотя существует десяток возможных схем. Конструируем из элементов поставляемых в соответствии с государственными стандартами. Но они, эти элементы должны соответствовать неким условиям: теплотехника, продуваемость и т.д. Такие технические условия у производителей присутствуют и получались испытаниями. Тем не менее, эксперт ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ (Москва), оказался непреклонен. Пришлось изуродовать архитектурный облик здания, иначе отрицательное заключение. Господа архитекторы, кто встречался с подобной проблемой? Поделитесь как ее решать. Я с подобным ранее не сталкивался, хотя если идешь по улице, кругом огромное кол-во остекленных фасадов. Это все не законно? Последний раз редактировалось Koral, 26.03.2015 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() Думаю, надо обращаться с вопросом о необходимости получения ТС в Минстрой http://www.minstroyrf.ru/trades/grad...-stroitelstve/ или в ФАУ ФЦС http://certif.org/.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |
|
||||
Вроде это Ваше решение делать так. Для меня это кажется необоснованно (хотя это спорно, я не спец по Вашим реалиям) замудренным решением, я продолжаю видеть классический вентфасад который по каким то причинам решен делать по другому и из этого вылезла проблема.
Пока не получил ответа на свой вопрос - разрешается ли облицовка вентфасада стеклом (стеклянными панелями) и разрешается ли поместить облицовку и поверхность наружного стекла окон на одной плоскости. |
||||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Вы бы не попали к столь буквоедскому квалифицированному эксперту.
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 26.03.2015 в 17:35. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
|
|||
![]() |
|
||||
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Москва
Сообщений: 56
|
Все правильно Вам предписали. На фасадное остекление, навешиваемое методом навесного вент. фасада нужно получать спец ТУ. (если на него нет Техсвидетельства)
Этот документ по сути узаконивает ваши технические решения и делает их разрешенными в строительстве для конкретного здания. Процедура получения спец ТУ не сложнее чем получение ТУ. Зданий, сделанных облицовкой стеклом (именно вентилируемый навесной фасад) полно. Например: Новинский бульвар, Гостиница Lotte. Торцевой фасад в форме "пилы" в середине здания примерно. На стыке двух разновысотных корпусов. Он с Садового кольца хорошо виден. (Стекло синего цвета) Закалка. толщина 8 мм. Держится на герметике. (прикелеено герметиком к алюминиевой подконструкции) Могу еще привести примеры. их много по Москве. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
У Шуко есть такие узлы. Сейчас Объект прошел экспертизу с витражным остеклением в два этажа, пожарный разрыв по СП4 1200мм выполнен обратнокрашенным стеклом. На другом объекте были такие же витражи, там были СТУ. Вы, когда проектируете подобную красоту согласовывайте с Заказчиком подобное роскошество по средством Задания на проектирвоание, потому что в РФ только ШУКО имеет сертификаты на эту лабуду, а это не дешево теперь)))))) и на стадии П лучше предварительно консультироваться с Пожарником
|
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Living2005
У меня, тоже, был Шуко. (ТУ они прилагают) Но вы не правы, что только Шуко имеет сертификаты. Что вы называете сертификатом? Посмотрел в интернете, это остекление без импостов. Не очень давно стало модно. В моем случае обычные витражи. |
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
К сожалению, сертификат соответствия. влючающие огневые испытания конкретного узла только у ШУКО! только что рыли и искали, есть еще сертификаты, но не на узлы, и как правило, получены на объект конкретно расположенный по адресу. Может Вы мне подскажите, где еще есть подобные системы????? буду рад!и признателен!
|
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Это противопожарный сертификат, но изначально спрашивалось не об этом, типовой узел при отсутствии противопожарности.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
а как у Вас может быть витраж на несколько этажей без противовопожарных рассечек? если только СТУ и дренчеры.... и ТПРОВОЙ.. типововго уже ничего нет! Есди Вам не нужен противопожарный узел. то обычный витраж крепится к торцу перекрытия! Тогда не ясно, в чем сложность? Этих узлов море..и у Татпрофа!
Узел такой вы ищите? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Эксперт какого раздела Вас завернул? ПБ или АР? или оба? 384 ФЗ обязывает сертифицировать все применяемые решения, ФЗ 123, тоже самое... Пожалуйста сформулируйте вопрос в части уточнения эксперта и как дословно звучал вопрос по данному витражу? |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
Цитата:
Речь идет об обычном типовом узле, что в Татпрофе и везде, везде.... |
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
извините, но или Вы или я что-то не понимаем. Что значит незаконно? како йзакон смотреть? Какой эксперт по конструкциям? по разделу КР? а какое он имеет отношение вообще к Вашему разделу?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Почитала. Koral, решила отметиться не столько с чем-то полезным, а скорее поддержки и солидарности ради. Ибо большинство постов совершенно ни о чем. И изотермы к этой теме совершенно напрасно приплести пытаются, и узлы детальные тепло- холодных витражей разрабатываются под каждую конкретную витражную систему и сильно разнятся в разных системах, и потому наезды на непроработанность узлов в данном случае, на мой взгляд, сильно мимо.
А вопрос по теме правомерности тепло- холодных витражей в нашем государстве действительно должным образом не урегулирован. И совершенно не понятен. У нас в организации проект фасада разрабатывает фирма монтирующая эти витражи и получает на каждый такой проект необходимые заключения и согласования. Но они всегда начинают работать уже после нашей экспертизы. У нас проходят экспертизу проекты с фразой в текстовой части о необходимости согласования и экспертизы витражной системы. Пока проблем не возникало. Но Ваша ситуация исключительной не выглядит. Ноги проблем с витражами изначально от пожарки идут. Соглашусь тут с Living2005 |
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
Противопожарной преградой может служит что угодно! имеющее соответсвующее подтверждение в виде сертификата пожарной безопасности, если это пожарный вопрос! степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности см. в ФЗ 123.
|
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
Цитата:
СП2.13130.2012П 5.4.17. ВАШ СЛУЧАЙ. Последний раз редактировалось Living2005, 30.03.2015 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Специально информирую , это не мой случай. Как я понял, никто не понимает в чем вопрос! Последний раз редактировалось Koral, 30.03.2015 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Зря Вы упорно отрицаете проблемы пожарной безопасности данного решения.
У Вас же есть уже выбранная под данный проект фирма витражная. Поговорите с их проектировщиком просто для понимания ситуации со сложностями подобных витражных систем. Насколько помню я последнюю подобную беседу, вопрос в обеспечении нераспространения дыма (и огня?) внутри системы витражной и непопадания в помещения изначально не охваченные огнем (потому и заставили разнести стекло и облицовку в разные плоскости. Когда в створе они расположены, как в тепло- холодных витражах, это безусловно более проблемное решение. На него должно быть техническое решение. Но это уже, повторюсь, вопрос витражников). Это должно соблюдаться в любых конструкциях, далеко не только в противопожарных преградах. О том, что Ваша конструкция должна быть противопожарной, Вам никто не говорит. Е15 - для ненесущих ограждающих конструкций по ФЗ-123 и нераспространение внутри конструкции - вот, что Вы должны обеспечить, но в вопросе с тепло- холодными витражами это не так просто. Потому и нету у системы технического свидетельства, потому нужна экспертиза каждого отдельного проекта таких витражей, как на нетиповое изделие (с санитарными и прочими требованиями вопросов нет). Наша организация этим путем и идет - витражная система проходит отдельные согласования, страшного в этом ничего нет. |
|||
![]() |
|
||||
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Москва
Сообщений: 56
|
Если это витражка. Стойка - ригель. Вобще не понятно какие могут быть проблемы????
Зачем в эспертизу черт занес? Не у Шука, а у всех мало мальски известных витражников есть море узловых решений по противопожарке. Есть и витражи противопожарные. Шука - дорого. Есть аналоги в разы дешевле. Ни чем не хуже. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
|
|||
![]() |
|
||||
архитектура Регистрация: 31.03.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 106
![]() |
[
Цитата:
Так что идите к эксперту и пытайте его))))))) Приятного всем вечера!!!! |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Все технические документы, всех производителей витражей, в нашей стране, на данный момент 03. 2015, не дают возможность проектирования и строительства глухих витражей с обратнокрашенным стеклом, закрывающих, например, перекрытия. Это мнение ГЛАВГОСЭКСПЕРТА.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.04.2015
Сообщений: 3
|
Можно получить специальные технические условия (СТУ) на конкретный объект или техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве новой продукции и технологий, требования к которым не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которых зависят безопасность и надежность зданий и сооружений. Все это в Минстрое РФ. Можно - это в том смысле, что теоретически возможно. У меня пока такой практики не было.
Это про СТУ. СТУ получается на конкретный объект, т.е. применение одноразовое. http://minstroyrf.ru/trades/gradostr...skie-usloviya/ Техническое свидетельство это скорее для производителя. На определенную продукцию и применяется на любом объекте. Это про техническое свидетельство. http://minstroyrf.ru/trades/gradostr...-stroitelstve/ Реестр выданных технических свидетельств. Много фасадных систем. http://minstroyrf.ru/upload/iblock/7...a-2014-god.pdf Может быть кому пригодится. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,211
|
Была и не раз. Срок - от двух месяцев и выше, денег от 300 000 рублей (правда, вероятно, зависит от того, на что СТУ, сам процессом не занимался). В момент экспертизы - нереально.
|
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Из выше написанных ответов коллег, выходит - необходимы СТУ на каждый конкретный объект. И если за это, теперь, надо платить деньги каждый раз, то это новый дополнительный налог на любителей витражей. Последний раз редактировалось Koral, 03.04.2015 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059
|
А нельзя ли просто участок стекла перед перекрытием заменить на сэндвич, как у нас в городе сделаны сотни подобных фасадов? красиво и по нормам.
Я б тоже не пропустил бы первый вариант - ну что за стеклянный фасад, а за ним голый кирпич |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
Здесь не повезло с экспертом. С другой стороны, если есть письмо от Минстроя об отсутствии необходимости получения тех. свидетельства на конструкцию, то возможно имеет место быть превышение полномочий со стороны эксперта, который поставил себя выше минстроя. Опять-таки, всей истории мы не знаем, да и текста письма не видели. Поэтому обвинять эксперта я не тороплюсь. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Это не вопрос пожарной безопасности. Задал вопрос знакомому пожарному. Их тех. свидетельства на такие конструкции не интересуют. Только пож. сертификаты. Эксперт, по-видимому, считает, что Shueco не умеет делать витражи и их конструкции небезопасны для применения в строительстве. Чтобы избавиться от такого мнения он просит принести ему тех. свидетельство. Вроде как-то так. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
что то я совсем не пойму, смотрел сейчас мельком заключение ВНИИПО, о том что конструкции из альбома технических решений ШУКО соответствуют REI 60, К0 и т.д., почему не использовать стандартные узлы шуковские?? запросите у шуко это заключение, сверьте свои узлы... эксперты бывают разные, проделав предыдущие манипуляции вперед к его руководству.
|
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351
|
да видимо все беды от такой импровизации, напихать туда минваты ага, но тут вообще загадка зачем этот кирпич нужен... может эксперт исходит из "безосновательного удорожания" и т.п.
|
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Письмо - ксерокопия без печати. Но это не имеет значения, конструкция не законна , т.к в принципе нельзя без Технического свидетельства (эксперт) Удорожание тут не причем, и его нету. Кирпичная стенка это противопожарный пояс.
![]() http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1428308257 Последний раз редактировалось Koral, 06.04.2015 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Эксперт считает, что в письме нет указание на участки с непрозрачным остеклением и поэтому не принимает?
Вообще маразм. Так как принцип крепления конструкций и сами конструкции устраиваются аналогично светопрозрачным участкам. |
|||
![]() |
|
||||
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Москва
Сообщений: 56
|
Я согласен с коллегами. не повезло с экспертом.
По поводу СТУ. Да, на каждый объект отдельно делаются СТУ. Стоимость вопроса - как договоришься... Попробуйте сменить эксперта. Или в суд на него подайте. Но сначала попросите письменно его обосновать свою точку зрения и запрет. Потом в Суд. СТУ на светопрозрачку быстро и толково делает НИИ Строительной физики. Есть еще варианты. Но мне они более близки. Т к мозг не конифолят. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
??? Как его менять? (я не умею) |
|||
![]() |
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
Цитата:
Не повезло с экспертом. Но дело в том, это эксперт Главгосэкпертизы. Поэтому думаю, что я не последний, кто столкнулся с этим вопросом. |
|||
![]() |
|
||||
Эксперт по фасадам Регистрация: 16.03.2015
Москва
Сообщений: 56
|
К сожалению, занимаясь фасадами с 2001 года, ни разу не сталкивался с гос экспертизой по фасадке. Если вы не Кремль стеклите, то накой вы влезли туда.. в экспертизу???
Даже на небоскребы в СИТИ никто экспертизу по светопрозрачке не проходил государственную! Я еще с ребятами из st-proektirovanie.ru (это СТ-Фасад...) консультировался, они гуру в вопросах проектирования и экспертизы по фасадам... Но они тоже разводят руками! Опелируйте к руководству этого эксперта. И в будущем не обращайтесь за экспертизой! этого никто не делает! Последний раз редактировалось Gruboff, 14.04.2015 в 11:23. |
|||
![]() |
|
||||
АРщик Регистрация: 27.09.2009
С.П.Б.
Сообщений: 122
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2013
Сообщений: 1
|
Аналогичное замечание получили в августе месяце от молодого эксперта по КР все той же ФАУ "Главгосэкспертиза". Доказать возможность применения вентилируемых фасадных систем с облицовкой из стекла без разработки СТУ не получилось. Есть подозрение, что попались на того же эксперта(((((
Последний раз редактировалось Vadim_lal, 15.09.2015 в 12:00. |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
![]() |