расчет анкерных болтов на Q
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет анкерных болтов на Q

расчет анкерных болтов на Q

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2007, 16:26 #1
расчет анкерных болтов на Q
Wo_bleen
 
Тверь
Регистрация: 11.05.2007
Сообщений: 1

Подскажите плиз. В формуле по расчету анкеров в пособии по расчету фунд. на естеств. основании Q<f(0.25*n*A*R+N), f-коэф. трения равный 0,25 и в скобках стоит коэф. 0,25 при расчете сопротивления болтов срезу, не слишком ли это занижает несущу способность болтов? Считал раму с Q в опоре 15,6т (распорная рама), в серии по ней заложены 2х36мм анкера, у меня по формуле проходят только 80мм
Просмотров: 41130
 
Непрочитано 15.06.2007, 19:12
#2
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


Ну а второе слагаемое N*f, оно что мало?

0,25 не мало. Чернота отвестий в болтах у вас какая! Неужели вы думаете все болты включаться в работу?
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2007, 20:25 Re: расчет анкерных болтов на Q
#3
The_Mercy_Seat


 
Сообщений: n/a


если такой большой распор - на то и существуют шпоры.
 
 
Непрочитано 15.06.2007, 20:27
#4
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Сам себе давно задаю этот вопрос, если бы кто прояснил, я был бы очень благодарен. Причем, n - количество сжатых болтов.
Цитата:
Ну а второе слагаемое N*f, оно что мало?
Бывает и очень мало, например при сочетании: пост. нагр. + ветер + технологическая (например - давление опилок)
Цитата:
0,25 не мало. Чернота отвестий в болтах у вас какая! Неужели вы думаете все болты включаться в работу?
Чернота небольшая обычно - отв. в шайбе, которая приваривается к базе после натяжения болтов, на 1 мм больше диаметра болта. Если несущую способность всех болтовых соединениях при такой черноте умножать на 0.25 никаких болтов вообще разместить в профилях будет невозможно. Тем более, что болты затягивают на определенное усилие.
Опять же, если посмотреть пособие по проектированию анкерных болтов(МДС 31-4.2000), там такой коэффициент дается только для сплошных колонн, а для сквозных такой коэфф. дается когда поперечная сила действует перпендикулярно моменту.

Цитата:
Считал раму с Q в опоре 15,6т (распорная рама), в серии по ней заложены 2х36мм анкера, у меня по формуле проходят только 80мм
Это, конечно, крайне нерацианально. В таких случаях стандартное решение - заделка в фундамент упоров (в простонародье - "шпор") из швеллеров, двутавров, труб, которые будут воспринимать поперечную силу. Посмотрите любой букварь по металлам, там такие узлы нарисованы. А болты пускай вопринимают изгибающий момент.

По поводу расчета этих шпор у меня тоже вопросы возникали.
Есть серия 1.411.1-7 "Фундаменты свайные под ж.б. и стальные колонны одноэтажных производственных зданий". Там в вып. для стальных колонн есть таблицы подбора упоров под поперечную силу в зависимости от профиля и от высоты консольного участка, торчащего из фундамента.
Почему-то, в примечаниях написано, что работает только ОДИН из двух упоров - это раз!
Во-вторых, проверял упоры как консольные балки, у меня гораздо меньше получ. номера швеллеров и двутавров, чем в таблице. По какой они методе считали, тоже непонятно!
SergL вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2007, 19:48
#5
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


SergL

Про черноту я имел ввиду не совсем работу на чистый срез (см. картинку). Для того чтобы болт полностью включился в работу он должен несколько изогнуться (за счет отверстия в плите) и выбрать черноту в шайбе. Естественно, когда речь идет о совместной работе болтов по такой схеме и к тому же работе сил трения по плите, то здесь понятно, что больших коэф. ждать не приходится. (кстати 1 мм не факт, буквари по МК говорят о черноте в 3мм).

А по поводу сжатых болтов, тут мне кажется все очевидно. Если болт растянут, то это и пояление эксентрисистета, и сложное напряженное состояния болта, и... если подумать можно еще чего-нибудь наковырять.
[ATTACH]1182008931.jpg[/ATTACH]
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2007, 19:58
#6
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Цитата:
Про черноту я имел ввиду не совсем работу на чистый срез (см. картинку). Для того чтобы болт полностью включился в работу он должен несколько изогнуться (за счет отверстия в плите) и выбрать черноту в шайбе
Jeka, то, что на картинке - это совершенно другая схема работы болта, есть и такой случай в Пособии по проектир. анк. болтов.
Если ты внимательно посмотришь на первый множитель в первом посте, то сразу поймешь, что в данном случае это не материал болта работает, не изгиб со срезом. А в нашем случае - это что-то типа сдвигоустойчивого соединения на высокопрочных болтах. Поперечная сила воспринимается силами трения.
SergL вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2007, 20:24
#7
Jeka

конструктор
 
Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786


SergL
Ну вообще согласен... f же за скобкой. Чернота здесь тогда вообще ни при чем. В этом случае действительно непонятно про сжатые болты и про R - неужели продольная сила от натяжения болта A*R. Вобщем ты меня озадачил...
Jeka вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2007, 20:09
#8
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


В "Промышленных этажерках" Троицкого см. download. На странице 44 есть упоминание, что базы колонн должны закрепляться к фундаментам на горизонтальные реактивные силы и что воспринять засчет сил трения могут 0,3Nmin(минимальная нормальная сила) и еще кое-что.

Но если Вы действительно интересуетесь этим. То в монографии В.В. Катюшина "Здания с каркасами из стальных рам переменного сечения" это расписано, причем даже расчет противоздиговых упоров. Книгу я года два назад заказал по инету. Если очень надо могу это сосканить и выложить.
gad вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2007, 21:23
#9
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


Вот, кстати, информация из серии 1.411.1-7 по подбору "шпор". Проверял значения несущей способности швеллеров по формулам 28, 29,33 СНиП "Стальные конструкции", получается:
- для швеллеров, на которые действ. нагрузка по оси у - все стреляет. Коэфф. использования 0.9 по значениям касательных напряжений.
- для швеллеров, на которые действ. нагрузка по оси x - запас 50%.
[ATTACH]1182446614.JPG[/ATTACH]
SergL вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2007, 21:24
#10
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


дополн. информация здесь:
[ATTACH]1182446659.JPG[/ATTACH]
SergL вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:09
#11
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Для меня это тоже наболевший вопрос. Спорил с людьми... В моем случае рама со следующими нагрузками (опирание колонны шарнирное, поэтому момент отсутствует): N=13,25 тс; Q=10,03 тс. Те с кем я спорил приняли решение ставить туда 2 анкерных болта с отгибами, диаметром 36 мм.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 15:51
1 | 1 #12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Два болта 36 создадут примерно 1,9*8,16*2=31 т прижатия. Из них 0,25*31=7,7 т - трение. N даст дополнительно 13,25*0,25=3,3 т через трение же. Итого 11 тонн против 10,03 т.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2009, 16:05
#13
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ну, а почему тогда в Катюшине, на стр. 265 Qmax для болтов диаметром 36 мм равно 0,28 т?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2009, 08:16
#14
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Дык это же когда передача Q производится с боковым упором в болт, и эти 0,28 - из условия прочности бетона на смятие в зоне болта (в верхней зоне, прямо у выхода болта).
Такая работа болта возможна, когда N на болту или общий N имеет знак минус, т.е. группа болтов работает на растяжение - трение-то исчезает.
Кстати, эти несчастные 0,28 рекомендую не учитывать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 11:13
#15
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Ильнур, а как вы рассчитали усилие прижатия болтов, что это за загадочный коэффициент 1,9? 8,16 - это видимо площадь болтов по резьбе? Откуда эта формула?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 11:40
#16
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Это не загадочные или магические цифры.
Можно было логически вычислить, что это:
?*кв.см*шт=т. Значит ?=т/кв.см. Значит это R. Из табл. 60* СНиП II-23-81.
Кстати, 8.16 - из табл.62* того же СНиПа.
Я затяжку взял не 0,75 от нес. сп. болта, как делается при непередаче Q трением, а 1,0, как положено.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 14:04
#17
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Спасибо. Все понятно. Просто я пользовался другими данными ("Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03)), там даны другие значения для расчетного сопротивления металла болтов растяжению:Rba=145МПа. Кстати, если принять это сопротивление, то силы трения недостаточно для воспринятия сдвигающей нагрузки (как быть? Чему верить?). Кроме того в этом пособии и в СНиП дана формула для сдвигоустойчивых соединений:
Q<=f(n*Asa*Rba/4+N);
Если прижимающая сила от затяжки болтов равна F=n*Asa*Rba, то зачем она там делится на 4? Может вы поможете разобраться?
Если 4, это вариант 0,25 (коэфф. трения), то почему он вводится в формулу дважды, за скобкой и внутри?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 14:51
#18
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
...Q<=f(n*Asa*Rba/4+N);
Если прижимающая сила от затяжки болтов равна F=n*Asa*Rba, то зачем она там делится на 4? Может вы поможете разобраться?
Если 4, это вариант 0,25 (коэфф. трения), то почему он вводится в формулу дважды, за скобкой и внутри?
Сдается мне, что это не 4, а 2*k (коэфф. стаб. затяжки) - см. ф.15.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 15:04
#19
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Так ф.15 относится к сдвигодопускающим соединениям... А у нас сдвигоустойчивое...
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 15:09
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Так ф.15 относится к сдвигодопускающим соединениям... А у нас сдвигоустойчивое...
Разберемся постепенно, почитаем литературу. Что за 4 - очень интересно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 15:13
#21
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Мне тоже, а главное, что эта 4 жизнь сильно портит... Вот еще вопросик кстати, если все же база колонны заработает как сдвигодопускающее соединение, то как рассчитать прочность бетона на контакте с анкерным болтом? Может литературка есть какая?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 15:45
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Есть Катюшин, а там готовые усилия, в виде таблицы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 15:51
#23
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Эта та таблица, про которую я говорил вначале? На стр. 265? Не верю Точнее говоря, просто хочу проверить сам.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 15:54
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Эта та таблица, про которую я говорил вначале? На стр. 265? Не верю Точнее говоря, просто хочу проверить сам.
Вы можете взять упрощенную схему с треугольной эпюрой давления на выходе болта, на какую-нибудь разумную глубину, и грубо сравниться с Катюшиным. Что значит "не верю" - Катюшин врет что ли? Там есть и несущая способность шпор. Сравните их с данными с п.9.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2009, 16:17
#25
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Не очень хорошо представляю себе расчетную схему... Если считаем бетон на местную нагрузку (смятие в нашем случае), то непонятно, какую брать площадь смятия...

Последний раз редактировалось GGCAT, 01.10.2009 в 18:09.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 09:17
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
.. непонятно, какую брать площадь смятия...
Offtop: Платие 300000 (то ли долларов, то ли рублей) за пользование Ансисом, доплачиваете "оператору-машинисту" (самому нельзя ), и Вам скажут, какую брать площадь Шутка: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=40442&page=2
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 10:20
#27
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Посчитал по формуле для заделки балок (документ из ссылки что дал мне Ильнур), получается, что несущая способность бетона на смятие в заделке для одного болта, диаметром 36 мм и глубиной заделки 93 см равна 13,6 т. С Катюшиным не сходится...
За ширину полок балки принял диаметр анкерного болта.
За расчетное сопротивление кладки при смятии принял расчетное сопротоивление бетона при смятии, с коэффициентами (фи)=1,5 (по Катюшину, (альфа)=1, т.к. бетон В20 < В25 (по СНиП ЖБ).
с - расстояние от точки приложение Q до выхода болта 50 мм.

Последний раз редактировалось GGCAT, 02.10.2009 в 10:33.
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 11:12
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


По Катюшину для Ф36 при бетоне В12,5 Q=0,28 т. По прим. к таблице для В20 Q=(20/12,5)*0,28=0,45 т.
При глубине заделки 930 мм болт Ф36 не будет работать по схеме, приведеной в ссылке - эпюры будут другие, т.е. на сжатие (смятие) будет работать только верхняя зона. И брать за ширину площадки смятия диаметр болта наверно некорректно. Должно быть меньше.
Сравнивать нужно (для прверки Катюшина) готовые результаты по шпорам из серии .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 11:43
#29
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Все равно не получается (по шпорам)... Получаются значения в примерно 2 раза больше, чем у Катюшина...
Кстати, обратите внимание, у Катюшина в следующем пункте, после шпор и анкеров, рассчитываются противосдвиговоые упоры, там как раз считается бетон на смятие, и значения несущей способности совсем другие, нежели чем для анкеров и шпор (больше похоже на мои расчеты). Видимо, речь идет совсем не о смятие бетона (для расчета нес. способн. для анкеров и шпор).
Странно, если такие маленькие значения несущей способности не из-за расчета бетона на смятие, тогда из-за чего? На срез болты выдерживают тоже большие нагрузки, куда больше, нежели сотни киллограм...
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 11:51
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от GGCAT Посмотреть сообщение
Все равно не получается (по шпорам)... Получаются значения в примерно 2 раза больше, чем у Катюшина...
...
Значит у Катюшина надежнее.
По болтам - наверно что-то есть, например, совместное действие с боковыми силами от затяжки болта, или ограничили угол поворота болта. Даже допускаю, что просто в натуре испытали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.10.2009, 17:12
#31
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Есть Катюшин, а там готовые усилия, в виде таблицы.
безусловно не дай бог но если вас за одно место будут брать
то Катюшин это абсолютно не аргумент
да и для отписки от экспертизы тоже
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2009, 10:14
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
безусловно не дай бог но если вас за одно место будут брать
то Катюшин это абсолютно не аргумент
да и для отписки от экспертизы тоже
А что АРГУМЕНТ?
Например, при прохождении одного проекта (раздел КР) эксперт в заключениях ссылался исключительно на книжку Мельникова, и ни на что более.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2010, 22:25
#33
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Здравствуйте, у меня вопрос по упорами.
Если упоры приваривают к базе сразу после монтажа колонны, не может быть так, что после монтажа всех конструкций база колонны даст осадку, и база повиснет на упорах?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 07:39
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


1. База приваривается к шпоре через гориз. пластину. Пластина гибкая.
2. Под базой колонны всего 50...100 ммм подливки примерно М150, а далее монолит фундамента, в котором и сидит шпора. Какая осадка? Они водном теле - "он и она одной крови".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2010, 09:27
#35
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
то зачем она там делится на 4?
- может, учтена стабильность затяжки?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2010, 12:45
#36
sergeyev

инженер- строитель
 
Регистрация: 07.02.2010
екатеринбург
Сообщений: 33


Расчет болтовых соединений на действие растягивающих напряжений и сдвига по СНиП должен осуществляться отдельно на каждое из воздействий, что ни как не увязано с четвертой теорией прочности. Поэтому проектировщики, как правило, конструируя узлы разделяют мясо отдельно от мух. Существует прекрасный узел сопряжения ферм покрытия с колонной из серии УМК Минэнерго, см рисунок, но там болты не работают на растяжение.
Вложения
Тип файла: rar 210210Узел.rar (170.3 Кб, 465 просмотров)

Последний раз редактировалось Солидворкер, 21.02.2010 в 14:56.
sergeyev вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2010, 18:07
#37
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
по СНиП должен осуществляться отдельно на каждое из воздействий
- в СП уже по-другому
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 15:13
#38
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Коллеги, хотелось бы узнать, выяснилось ли что по поводу "разделить на 4"?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 16:37
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Коллеги, хотелось бы узнать, выяснилось ли что по поводу "разделить на 4"?
Времени нет, коллега
Спиной чувствую, что все слишком просто, потому и не расшифровывается. Когда-никогда пороюсь.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 16:52
#40
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Времени нет, коллега
Спиной чувствую, что все слишком просто, потому и не расшифровывается. Когда-никогда пороюсь.
Блина... тут кровь из носу надо бы воспринять сдвиг трением за счет прижима болтами, а эти 25% не дают.
Пока прозвучало только мнение что "это же не высокопрочные болты, их, мол не натянешь так..."
Я вот думаю - не уж-то нереально натянуть анкерный болт на 75% его R*A?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2010, 21:30
#41
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Вот еще соображение:
Цитата:
Q<=f(n*Asa*Rba/4+N);
N - усилие в колонне. Но более правильно N - равнодействующая сжимащих усилий под плитой, а она больше на величину равнодействующей растягивающих усилий в анкерных болтах
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:05
#42
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


eilukha, может быть.
Такая еще мысль пришла в голову - может быть это зависит от способа монтажа колонн? Выверочный, безвыверочный?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:13
#43
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
зависит от способа монтажа колонн? Выверочный, безвыверочный?
- каким образом?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:13
#44
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Блина... тут кровь из носу надо бы воспринять сдвиг трением за счет прижима болтами, а эти 25% не дают.
Пока прозвучало только мнение что "это же не высокопрочные болты, их, мол не натянешь так..."
Я вот думаю - не уж-то нереально натянуть анкерный болт на 75% его R*A?
А если сделать болт из высокопрочной стали?может прокатит.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 15:42
#45
retal

ОКБиЭП
 
Регистрация: 28.08.2006
Казань
Сообщений: 226


При сдвиге разрушение может произойти по 3 сценариям:
- по телу анкера;
- смятие бетона под анкером;
- отрыв бетона грани фундамента.
Последняя схема разрушения почти исключается конструктивными требованиями. Значение 0,25RsAs - рассматривается разрушение по бетону от смятия. По данным тех. литературы площадка смятия варьируется от 2-4 диаметров анкера, в зависимости от жесткости болта и окружающего бетона. Тогда получается условия равновесия:
Lсм*d*Rb = k *Rs*As Если прикинуть, то получается к =0,25-0,3;
где Lсм - длина площадки смятия (эффективная длина передачи нагрузки на бетон);
d - диаметр анкера..
__________________
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 19:49
#46
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Если прикинуть, то получается к =0,25-0,3;
Lсм - откуда взять, Rs и Rb - неиспользованы, маловероятно...
В общем-то перед формулой написано:
Цитата:
Сдвигающую силу стальных колонн сплошного типа, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевые колонны) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов и определять по формуле
Цитата:
Q<=f(nАsa Rва/4+ N)
n - количество (...) сжатых болтов
/4 - может учет того, что сжатые болты только по одну сторону от силы Q?
Цитата:
nАsa Rва/4
, а не 0.25nАsa Rва, значит, 4 - это количество чего-то

Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2010 в 20:17.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 17:30
#47
Dmitij

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
<phrase 1=


Здравствуйте, в стальном снипе даны одни сопротивления и сечения анкерных болтов, а в госте 24379 и в пособие по болтам даны другие. Кому верить?

Последний раз редактировалось Dmitij, 02.03.2010 в 17:54.
Dmitij вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 17:35
#48
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Кому верить?
... и даже себе...
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 18:39
#49
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Здравствуйте, в стальном снипе даны одни сопротивления и сечения анкерных болтов, а в госте 24379 и в пособие по болтам даны другие. Кому верить?
СНиП стальнее , чем ГОСТ, особенно Пособие, поэтому можно брать из СНиП, хоть там и больше.
В СНиПе, думается, просто инфо свежее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2010, 07:15
#50
aka raduntsev-nias

tester
 
Регистрация: 23.08.2008
Сообщений: 1,006


Упоры можно посчитать по AISC Design Guide, который можно найти здесь

Почему то у Катюшина тот же расчет с точностью наоборот) Поперечку воспринимает ребром пластины, тогда как у американцев ее плоскостью
aka raduntsev-nias вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2011, 09:20
#51
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Решил оживить тему.
В формуле:
Q<=f(nАsa Rва/4+ N)
Количество сжатых болтов n, категорически надо принимать по одну сторону от колонны, или если сжаты все болты, то и в расчет они войдут все.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2011, 08:16
#52
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Написал кое какие рассуждения на эту тему. Напишите кто что думает по этому поводу.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 23.07.2011 в 04:02.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2011, 05:02
#53
PATRONzzz


 
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 85


Напишу еще раз, а то каждый раз когда проектирую базу колонны меня интересует этот вопрос.
Как я понимаю для восприятия сдвигающих усилий между бетоном и опорной плитой должен сохраняться контакт, для этого мы принимаем усилия предварительного напряжения болтов по формуле F0 = F + F1/к (10) пособия по проектированию анкерных болтов. Первое слагаемое компенсирует растяжение болта созданное внешними усилиями, второе слагаемое как следует из формулы F1 = к (Q - Nf)/nf принимается для создания прижимной силы достаточной для восприятия базой сдвигающих усилий.
Зачем тогда нам проверять условие (17) Q < f (п Аsa Rва/4 + N) что в принципе тоже самое что и F0 только с меньшим (в 2 раза) количеством болтов? Какое количество болтов принимать в равенстве (17) пособия если все болты сжаты или эту проверку просто не надо делать? Связано ли уменьшение количества болтов в равенстве (17) с тем что силу натяжения F мы принимаем всего 0,75Р? Каким станет условие (17) при растяжении всех болтов?
Может у кого есть статьи или работы где приведены обоснования принятой методики расчета.

Последний раз редактировалось PATRONzzz, 16.10.2012 в 01:39.
PATRONzzz вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 12:22
#54
wert


 
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 1


есть мысль- а не являются ли выверочные гайки упором при окончательной затяжке, что не позволяет создавать дополнительный прижим базы, след-но болты работают на ку только торцом по бетону
wert вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 09:38
#55
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При глубине заделки 930 мм болт Ф36 не будет работать по схеме, приведеной в ссылке - эпюры будут другие, т.е. на сжатие (смятие) будет работать только верхняя зона
Вот как определить на какую высоту бетон будет сминаться? Хочу проверить на смятие и выкалывание в зоне расположения упора
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:10
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Вот как определить на какую высоту бетон будет сминаться? Хочу проверить на смятие и выкалывание в зоне расположения упора
В литературе можно найти методики и цифры.
Я могу лишь привести результаты испытания, проведенного недавно на стройплощадке. Болт анкерный Сормат М12 (d=12 мм), глубина заделки 90 мм, бетон М300, заявленная несущая способность на срез около 1,1 тс. Сталь обыкновенная, максимум шпилька 8.8. Даванули, пока не срезало сам болт, усилие в момент среза около 3 тс. При этом бетон около отверстия не выкололся, не смялся, не треснул. Т.е. видимых повреждений (ну кроме устья, где и так при бурении уже кромка выкрашивается) замечено не было.
Наверно лучше всего нужно брать каталоги фирм по анкерным болтам и подсмотреть методику расчета - в некоторых такие расчеты имеются. Ведь вопрос не только в усредненной длине смятия, а в значении R бетона, которое будет использовано - условия смятия специфичны.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2014, 12:21
#57
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,994


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В литературе можно найти методики
Вот насчет методик что-то слабо нашлось(
Цифры есть в Троицком, но уже в готовом виде. Меня сейчас интересует минимально допустимое расстояние от края упора до грани фундамента, чтоб упор не вырвало.
Это расчет на продавливание, но какой взять расчетный контур пока не ясно.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2014, 16:14
#58
инок


 
Регистрация: 16.09.2010
Сообщений: 120


На днях эксперты сделали замечание к решению баз колонн, а именно: У меня имеется обычное производственное здание прямоугольное однопролетное, но оно находится в условиях расчетной сейсмики 7 баллов, в связевом блоке опорные плиты баз колонн приварены к шпорам, заделанным в фундамент, а все остальные без шпор. Эксперт требует установить на всех фундаментах шпоры и приварить к ним все плиты, ссылаясь на:

СНиП II-7-81
2.13. Стены, панели, перегородки, соединения между отдельными конструкциями, а также крепления технологического оборудования следует рассчитывать на горизонтальную сейсмическую нагрузку по формулам (1) и (2) при bh, соответствующем рассматриваемой отметке сооружения, но не менее 2. Силы трения учитываются только при расчете горизонтальных стыковых соединений в крупнопанельных зданиях.


Вопрос: правомочно ли такое замечание, и кто как проектирует базы колонн в сейсмике?
инок вне форума  
Ответ