Расчеты в программе Кристал.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчеты в программе Кристал.

Расчеты в программе Кристал.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2007, 12:45 1 | #1
Расчеты в программе Кристал.
nik_kos
 
Н.НОВГОРОД
Регистрация: 21.06.2007
Сообщений: 4

Подскажите пожалуста, нужно ли в программе кристал при расчёте балок задавать вес балки в нагрузках, или вес учитывается автоматически.
__________________
nik_kos
Просмотров: 12317
 
Непрочитано 21.06.2007, 13:20
#2
user


 
Регистрация: 20.09.2005
Пермь
Сообщений: 6


Автоматически не учитывается. Пока во всяком случае.
user вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2007, 15:28
#3
nik_kos


 
Регистрация: 21.06.2007
Н.НОВГОРОД
Сообщений: 4


Огромное спасибо, за ответ!
__________________
nik_kos
nik_kos вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 21:40
#4
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Друзья вышла такая ситуация, к нам пришел проект на переработку КМ. Авторы проекта с ручными расчетами не парятся, посчитали базу колонны и болты в кристале, при усилиях N=60т M=10т (на память) по их расчетам выходят фундаментные болты М20 ст3 с коэф. использования 0.14. Меня это насторожило, и при расчете руками выходят болты ни как не меньше М30. Сначала я подумал, что дэушки неправильно что нить натыкали или же глюк программы, но проверив у себя в кристале результат одинаковый.
Вобщем то в чем дело ? в кристале забит неправильно алгоритм ?
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 21:48
#5
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
посчитали .... в кристале,
А кристалл ....ээээ...какой?...
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 21:55
#6
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


сатилит из скад офис
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 22:01
#7
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
сатилит из скад офис
ЭЭЭ...вообще то здесь обсуждают лицензионные....
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 22:11
#8
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


я разве писал что это левая программа ? у нас даже на косынку лицензия будет куплена если таковая есть.
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 22:16
#9
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Так прочитайте лицензионное соглашение...весьма увлекательное чтиво...
Цитата:
у нас даже на косынку лицензия будет куплена...
И на нее есть лицензия..
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 23:08
#10
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


это где пишут, что разработчик не несет никакой ответственности за свое детище ?
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 23:09
#11
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409


В любом лицензионном соглашении. Достаточно просто внимательно его прочитать.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2011, 23:43
#12
Ivvan


 
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 3


А как это многоуважаемый табуреткин у вас при ручном счете получились такие болты (М30) при нешуточной продольной силе в 60т и довольно небольшом моменте 10 т*м? И наверное расчет узлов в переделываемом Вами КМ был выполнен в "Комете"?
Ivvan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 00:37
#13
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Я разве упоминал про комету ? и то что я считал узел ? читай внимательнее я написал что кристал неправильно считает фундаментные болты. То что ты сомневаешься в ручном расчете, это наверно от то что тебе бы обратно в институт пора, с чего им там большим быть ? момент маленький так и болты маленькие
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.

Последний раз редактировалось табуреткин, 12.07.2011 в 00:44.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 00:43
#14
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


табуреткин, что за базар вокзал. Расчеты в студию - будем смотреть.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 00:55
#15
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


завтра вечером, сейчас под рукой не усилий, не геометрии, но думаю здесь надо не мой расчет смотреть, а всем попробовать в кристале просчитать
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 08:58
#16
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
Авторы проекта с ручными расчетами не парятся, посчитали базу колонны и болты в кристале, при усилиях N=60т M=10т (на память) по их расчетам выходят фундаментные болты М20 ст3
Табуреткин....Черт его знает, что там за база у тебя..., но вариант под болты М20 имеет место быть..
Вложения
Тип файла: pdf Металл - базы колонн, сечение колонн, прогоны.pdf (244.3 Кб, 479 просмотров)
таи вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 08:59
#17
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
но думаю здесь надо не мой расчет смотреть, а всем попробовать в кристале просчитать
Думаю, что все-таки именно Ваш расчет и надо смотреть . Вот весьма приближенная прикидка.

При указанных силе N=60т и моменте M=10тм сечение колонны где-то 35Ш1, а размер базы (в случае конструкции крепления анкеров непосредственно в плите) порядка 600 мм в направлении момента. В таких условиях при двух анкерах у каждой полки Na~(6*10-2*60*0.6)/(5*0.6-0.5)/2=2.4т. Такому усилию соответствует анкерный болт da=16 мм. То что Кристалл выдает da=20 - так это, видимо, от того, что в программе заложено "конструктивно менее da=20 не принимать". Учитывая, что это верхняя оценка усилия в болте, ни о каком 30-м болте по расчету и речи нет ....

P.S. Разумеется, все сказанное только предположение - конструкция базы и сечения могут быть совсем другими.

P.P.S. Некие сомнения вызывает сама анкерная комбинация - сила кажется подозрительно большой. Но опять же все в этой жизни бывает....

Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2011 в 09:06.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 12:07
#18
Ivvan


 
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 3


То что сказал IBZ я и имел ввиду-подозрительна сама комбинация усилий. И табуреткин тыкать мне не надо, я водку с тобой не пил-вежливость в общении никто не отменял. Насчет Кристаллов, Комет и прочего, еще ни разу в неправильности расчетов лично мной замечены не были, их не дураки писали, и вся метода взята по СНиПу, просто если ЛИР-СТК дает нам выбрать в какой стадии например производить расчет, с учетом пластичности или без, есть четкая классификация элементов по напряженному состоянию (балка, колонна, ферма), то в "Кристалле", например в модуле "Сопротивление сечений" все это скрыто, и зачастую начинают говорить, что "вот балка в ручном счете не понесла а машина дает добро-значит неправильно считает!"
Ivvan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 13:19
#19
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от табуреткин Посмотреть сообщение
это где пишут, что разработчик не несет никакой ответственности за свое детище ?
Именно...

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То что Кристалл выдает da=20 - так это, видимо, от того, что в программе заложено "конструктивно менее da=20 не принимать"
Не знаю, что заложено в Кристалле (может кто подскажет как действительно обстоят дела в Кристалле), но для несущих конструкций диаметр болтов стартует с диам. 24...вроде бы....Сомнения стартера обоснованы...ИМХО
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 19:15
#20
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Иван, много вопросов не по теме задавал, вот так и вышло.
А так я каюсь, но только на половину, в расчете болтов накосячил, при таких условиях М30 там не будет, и в принципе получается как в кристале.
Но всеравно у авторов проекта расчет болтов неправильный, как и сам подход к расчету болтов в кристале.
Болты считаем на минимальную продольную силу и максимальный момент, а у них взято все максимум от сюда вобщем то и выходит что отрыва практически нет. И в кристале слегка не корректно считать болты, когда основная цель расчета это база и куда забиваются максимальные усилия, а уж болт кристал выдает так для общей картины.
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2011, 21:37
#21
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Некие сомнения вызывает сама анкерная комбинация - сила кажется подозрительно большой. Но опять же все в этой жизни бывает....
Бывает... сетка колонн 9*9 -2 этажа-- 160 тонн , 6*6 -3 этажа 108 тонн.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При указанных силе N=60т и моменте M=10тм
А при М=0?

Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
То что Кристалл выдает da=20 - так это, видимо, от того, что в программе заложено
Потыкал Лиру... диам.20 предустановлено...переключил на 12.... получил 12. Может не так тыкал...

Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 12.07.2011 в 21:49.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 10:07
#22
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
А при М=0?
Ставим болты конструктивно. Мы меньше da=20 не применяем, но это никакая не догма ... Аналогичным образом поступаем, когда под подошвой фундамента отсутствует отрыв.

Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Потыкал Лиру... диам.20 предустановлено...переключил на 12.... получил 12. Может не так тыкал
При таких соотношениях продольной силы и изгибающего момента, вполне может быть правдой . Я насчитал da=16 по весьма приближенной методике, дающей похожие результаты, когда сжимающие и "отрывающие" напряжения не сильно различаются. Причем, и в этом случае таковой расчет дает некий запас. Так что, если посчитать "по всем канонам", то и da=12 по расчету может быть вполне реальным.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2011, 22:32
#23
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


Ага, для таких условий там наверно пройдет и М12, но конструктивно надо М20. Точно помню, где то читал, что болты в несущих конструкциях устанавливать по расчету, но не менее М20. Искал где это прочитал, но нигде не нашел, завтра на работе гляну.
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 07:33
#24
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
когда сжимающие и "отрывающие" напряжения не сильно различаются.... Так что, если посчитать "по всем канонам", то и da=12 по расчету может быть вполне реальным.
Если посчитать по всем канонам при тех же условиях и диам. 30 может не хватить. Нагрузки , возникающие при монтаже, почему-то никто не учитывает...хотя должны.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 08:36
#25
apxap


 
Регистрация: 03.06.2005
Сообщений: 149


Остается один вопрос)))) Где в Кристалле нашли расчёт фундаментных болтов????
apxap вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 09:58
#26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Если посчитать по всем канонам при тех же условиях и диам. 30 может не хватить
Пример расчета, пожалуйста, при тех же условиях.

Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Нагрузки , возникающие при монтаже, почему-то никто не учитывает...хотя должны.
Ну и как Вам видится такая расчетная ситуация. Только конкретно, а не общие слова.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 10:06
#27
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну и как Вам видится такая расчетная ситуация. Только конкретно, а не общие слова.
Конкретно создать при монтаже на колонне 60т и момент 10тм ... не видится никак..... но это же форум... словесный понос преобладает... мягше надо к лЮдям, Игорь Борисович........... хотя Табуреткина не грех бы спросить.. возможно он сможет создать такую ситуацию...
таи вне форума  
 
Непрочитано 14.07.2011, 19:40
#28
табуреткин


 
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108


apxap, расчет базы колонны и там же он болты проверяет, но получается так что не на те усилия на которые следовало бы.
Я теперь самый крутой или же самый лошарик ?
Ну а если без словесного поноса, то рассказывал мне историю один сильно уважаемый инженер.
Последовательность событий которая привела к лопнувшему болту, во время отливки фундаментной плиты были неправильно установлены фундаментные болты, ну грубо говоря одни с центральной привязкой другие с нулевой, во время монтажа если что та не сходится отчаянные прорабы натягивают колонну, способов превеликое множество и в результате лопнувший болт, какой именно был болт нипомню, но кажется это было около М30
Но пока в нагрузка и воздействиях не приняли коэф. по нагрузке от неумных людей, то учитывать это в расчетах врятли надо
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого.
табуреткин вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 07:29
#29
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Похоже никто не монтировал не видел как монтируют колонны. табуреткин изложил один из случаев...почти экстремальный. Именно почти, т.к. он почти расчетный.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Пример расчета, пожалуйста, при тех же условиях.
Тех же это каких? Я предпочел бы при данных из расчета рамы N=180, M=... пусть будет 2,0 т*м, или 1,0.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну и как Вам видится такая расчетная ситуация. Только конкретно,
Ответ требует обстоятельной подготовки, следовательно времени...и займет несколько дней, ...но мы же никуда не поропимся
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 07:55
1 | #30
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Тех же это каких? Я предпочел бы при данных из расчета рамы N=180, M=... пусть будет 2,0 т*м, или 1,0.
Вообще-то про "те же условия" сказали Вы... Я понял, что речь идет о приведенном сочетании усилий, так как никакой другой инфомации у автора вопроса не присутствовало. Но я не возражаю и против Вашей комбинации - она даже более интересна на предмет получения da=30 расчетным путем

Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Ответ требует обстоятельной подготовки, следовательно времени...и займет несколько дней, ...но мы же никуда не поропимся
Ждем'с.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 15.07.2011, 22:14
1 | #31
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Но я не возражаю и против Вашей комбинации - она даже более интересна на предмет получения da=30 расчетным путем
Принято.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 17:37
#32
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Удалил

Последний раз редактировалось valenok@yandex.ru, 13.08.2011 в 20:42.
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 10.08.2011, 21:44
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения за …заторможенность…было не до ответов
Эх, лучше бы Вы совсем не отвечали, так как в приведенном сообщении полная ерунда .
Во-первых, (что самое главное) при монтаже предусматривается первоочередная постановка временных или постоянных связей раскрепляющих колонны из плоскости, во-вторых, даже при такой "голой" консольной схеме усилие в одном болте по Вашим цифрам и Вашей же методике (не вполне верной) будет в 2 раза меньше Na=2.46 (т), что соответствует анкерному болту Da=16.

Последний раз редактировалось IBZ, 11.08.2011 в 12:03.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2011, 10:47
1 | #34
Svolo4


 
Регистрация: 29.02.2008
Сообщений: 115


Скажите, а в Кристалле задаются расчетные нагрузки или нормативные?
Svolo4 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 18:58
#35
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите разобраться, то ли я туплю, то ли программа меня дурит. Но при расчёте простой неоприделимой балки в кристале, к примеру задал 3 загружения (пост, кртк и кртк(снег)) по 100 кг на метр равномерно распределённой нагрузки на весь пролёт. Вопрос в том как программа получает такие эпюры?
Вложения
Тип файла: pdf Эпюры, кристал.pdf (60.2 Кб, 108 просмотров)
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2012, 09:24
#36
Niderman

инженер-конструктор КМ
 
Регистрация: 02.07.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 65


Скорее всего ошибка в вводимых величинах. Например длину нужно было задавать в метрах, а вы ввели число в миллиметрах или вместо 100кг, ввели 100т. Лучше выложите сам кристаловский файл, тогда будет понятней
Niderman вне форума  
Ответ