Выполняю дизайн интерьера квартиры в монолитном здании, клиент хочет демонтировать наружное ограждение отделяющее комнату от балкона,
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Выполняю дизайн интерьера квартиры в монолитном здании, клиент хочет демонтировать наружное ограждение отделяющее комнату от балкона,

Выполняю дизайн интерьера квартиры в монолитном здании, клиент хочет демонтировать наружное ограждение отделяющее комнату от балкона,

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2015, 13:00 #1
Выполняю дизайн интерьера квартиры в монолитном здании, клиент хочет демонтировать наружное ограждение отделяющее комнату от балкона,
cecenvital
 
Регистрация: 08.04.2014
Сообщений: 3

можно ли это делать? я думаю что этого делать нельзя, посоветуйте пожалуйста

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: BpRXSweE-EA.jpg
Просмотров: 267
Размер:	59.5 Кб
ID:	150130  

Просмотров: 5441
 
Непрочитано 19.05.2015, 13:15
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


если с умом, то можно =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 13:41
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если с умом, то можно =)
а как же аварийный выход?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 13:53
#4
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Здесь немаловажны является сл. 1, Этажность дома. 2. На каком этаже квартира. Не забывайте о пространственной жесткости.
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
если с умом, то можно =)
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 13:56
#5
Perezz!!

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Не понял, что посоветовать.
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 13:57
#6
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


yarrus77, проход к нему будет свободнее без балконной двери
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:02
#7
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


вот "модные" дизайнеры например для Бти оставляют "тумбу" 1.2м
Germes вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:27
#8
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Покажите планы до и после, и этажность
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 14:33
#9
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Если этаж выше 5-го, тогда нельзя.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 15:08
#10
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351



8этаж, всё согласовано..
п.с. мопед не мой
Germes вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 15:14
#11
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Germes, жесть какая. дизайнер похоже никогда не видел радугу.
я тоже вынес стену. если буду продавать квартиру, соберу на её месте из гипрока что-нибудь.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-05-19_15-13.jpg
Просмотров: 202
Размер:	203.8 Кб
ID:	150138  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 15:22
#12
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Germes, жесть какая. дизайнер похоже никогда не видел радугу.
я тоже вынес стену. если буду продавать квартиру, соберу на её месте из гипрока что-нибудь.
ну там скорее заказчик ролял... автор вполне умный товарищ..
для себя то понятно, что в случае чего, восстановить всегда можно. тут сложность официально согласовывать, если все по честному.
Germes вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 18:32
#13
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Здесь немаловажны является сл. 1, Этажность дома. 2. На каком этаже квартира.
+ !
Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Если этаж выше 5-го, тогда нельзя.
+ !
Вот когда вернется ТС-дизайнер, и ответит на все встречные вопросы, тогда можно будет о чем-то говорить. И что такое "демонтировать наружное ограждение отделяющее комнату от балкона"? Т.е. присоединение площади лоджии к площади жилого помещения?
Offtop: Удивляюсь всегда, когда Заказчик начинает перепланировку квартиры с разработки Дизайн-проекта, игнорируя инженера (архитектора). Иногда приходится наставлять Дизенгера на путь истинный.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 19:41
#14
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 218


cecenvital, если монолитное здание - этажерка с "наружным ограждением" из пеноблоков, утеплителя и облицовки кирпичом, можно смело разбирать, 1-й этаж... или 21-й. Это уже общее место, что одуревшие от жадности застройщики используют теплоизоляционные блоки, а у людей проблемы с навеской батарей и гардин. В моем городе гос. экспертиза с легкостью согласовывает облицовку 120 мм! Грамотное утепление плит и стен лоджии, да согласование планировки в БТИ - и задача решена.

Последний раз редактировалось VitaKo, 19.05.2015 в 19:49.
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2015, 23:33
1 | #15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
можно смело разбирать, 1-й этаж... или 21-й.
Про аварийные выходы из квартир читали?
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 13:30
#16
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
если монолитное здание - этажерка с "наружным ограждением" из пеноблоков, утеплителя и облицовки кирпичом, можно смело разбирать, 1-й этаж... или 21-й.
Эй, полегче, молодой человек. Тут бывают и неискушенные в строительстве люди, и подобный "оголтелый" ответ может сыграть с ними злую шутку. А с дуру можно всё сломать, и даже ...!
Однако удивляют люди, подобные ТС (cecenvital). Замутят тему, ..... и тишина. Считаю это неуважением к форуму.
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 13:47
#17
dip

проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Про аварийные выходы из квартир читали?
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Это по пожарной безопасности. Эти глухие простенки нужны для того чтобы спрятаться от пожара на балконе до приезда пожарных, которые на специальной лестнице вас эвакуируют с балкона

----- добавлено через ~2 мин. -----
иваниваныч прав. Судя по вашим планам как раз 1,2 метра соблюдается
dip вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 14:40
#18
Dinar^^


 
Регистрация: 22.08.2010
Сообщений: 1,090
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
а как же аварийный выход?
Если там есть простенок 1,2 метра, то можно и не делать люков. Достаточно входной двери))

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
- выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
Это по пожарной безопасности. Эти глухие простенки нужны для того чтобы спрятаться от пожара на балконе до приезда пожарных, которые на специальной лестнице вас эвакуируют с балкона
А если предстваить, что если бы там и не было лоджии?
__________________
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 14:59
#19
dip

проектировщик
 
Регистрация: 25.05.2007
г. Чебоксары
Сообщений: 206
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Dinar^^ Посмотреть сообщение
А если предстваить, что если бы там и не было лоджии?
Можно представить только до 4-х этажей включительно. Выше от 5-ти этажей представить уже нельзя
В нормах пожарной безопасности не существует понятия "если представить". На нестандартные случаи разрабатываются специальные техусловия (это в целом)
dip вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 15:37
#20
maks-ufa23


 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 235


Цитата:
Сообщение от dip Посмотреть сообщение
Выше от 5-ти этажей представить уже нельзя
Если точно, то выше 15 метров
maks-ufa23 вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 17:56
#21
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 218


ГИП б/у, иваниваныч, виноват, смотрел на вопрос с узкоспециализированной точки зрения. Вот какая страшная традегия в Баку, тут призадумаешься о дополнительном назначении лоджий...
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 22:58
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


VitaKo, и как же лоджия помогла бы в такой ситуации?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2015, 23:55
#23
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
VitaKo, и как же лоджия помогла бы в такой ситуации?
Как ни странно, знаю пару случаев в своём городе, когда глухой простенок, действительно спас жизнь людям при пожаре. Отстоялись за ним, потом их сняли лестницами пожарные. Этажи, правда, не знаю, какими по счёту были.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 00:13
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


а чо блин в туалете не отстояться тогда?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 01:15
1 | #25
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,252


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а чо блин в туалете не отстояться тогда?
Ну можно попробовать. Противогаз только не забудьте надеть. И термокостюм.
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 13:43
#26
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
а чо блин в туалете не отстояться тогда?
при наружном пожаре, наверно, в туалете лучше всего отсидеться. А вот если он внутри квартиры, то стенки прогреются, дверь прогорит и каюк. За 20 мин стандартного пожара помещение нагревается до 50 градусов (пожарный сказал).
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 13:51
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


yarrus77, а если пожар внутри - выйди наружу. Если вы не храните склад ГСМ в квартире, что там гореть может 20 минут?

----- добавлено через 39 сек. -----
П.С. У меня 2 огнетушителя в квартире стоит. А у вас?
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 14:16
#28
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
что там гореть может 20 минут?
мебель, ковры(дорожки) у тех кто их любит, книги, техника. В сети полно роликов. Сам вопросом иной раз задаюсь: неужели Так может наполнение квартиры полыхать? Хотя смотрю на квартиры родителей, родственников, и понимаю - могет
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 14:17
#29
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
П.С. У меня 2 огнетушителя в квартире стоит. А у вас?
а у нас протвогаз
даже два.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2015, 19:56
#30
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,331


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
У меня 2 огнетушителя в квартире стоит.
И оба в туалете!!!
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 09:28
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
И оба в туалете!!!
не не не, объем пены превзойдет объем помещения. Не сгоришь так утонешь еще и пожарные водой помогут.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2015, 09:52
#32
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,595


Порошковые. Пеной электрику нельзя тушить
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ